文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 福山煤业公司电气试验工操作规程

福山煤业公司电气试验工操作规程

前言

随着煤矿开采技术的发展,煤炭生产系统日益现代化、机械化,发生了翻天覆地的变化。为满足不断发展的煤矿安全生产需要,规范从业人员岗位操作程序,经福山煤业公司领导研究决定重新编制福山煤业公司《各岗位工种技术操作规程》。在编写时通过走访一线作业人员,实地调查研究,遵照《煤矿安全规程》及其他煤矿法律法规,参考兄弟单位的成果,并结合本矿实际情况,力求完善、规范、实用性强。

在编写过程中,得到了县煤炭局段海东、孙锋凯、崔锋波、刘咏梅等领导的大力支持与指导,提出了许多宝贵的意见,在此表示衷心感谢。

本《操作规程》在编写中虽经反复推敲论证,但难免有疏漏之处,恳请广大读者和领导在今后使用中提出宝贵的修订意见。

福山煤业公司《各岗位工种技术操作规程》编写组

2013年1月

目录

第一章总则 (1)

第二章煤矿职工安全生产的权力和义务 (2)

一、煤矿职工安全生产的权益 (2)

二、煤矿职工安全生产的义务 (4)

第三章入井须知 (6)

一、入井须知 (6)

二、井下安全乘车与行走 (7)

第四章井下灾害及其预防 (9)

一、瓦斯灾害及预防 (9)

(一)赋存 (9)

(二)性质 (9)

(三)危害 (9)

(四)预防 (10)

二、电气灾害及其预防 (14)

三、运输事故及其预防 (17)

四、水灾及其预防 (20)

五、有害气体灾害及其预防 (23)

六、火灾及其预防 (28)

七、顶板事故及其预防 (32)

八、爆破事故及其预防 (38)

九、粉尘灾害及其预防 (40)

第五章矿工自救与互救 (42)

1、灾情汇报 (42)

2、现场救灾 (42)

3、安全撤离 (43)

4、安全避灾 (43)

5、瓦斯或煤尘爆炸后自救与互救 (44)

6、透水后自救与互救 (46)

7、冒顶时的自救与互救 (47)

第六章岗位工种程操作规程 (48)

第一章总则

1、为了提高我公司矿井职工自主保护意识和自保互保、联保技能,保障我公司的安全生产和职工人身安全,根据《安全生产法》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等法律法规,编制本手册。

2、本手册适用与公司井下工作人员和矿井生产经营管理人员。

3、公司免费向员工发放本手册。

4、公司各单位,应采取多种形式,组织职工学习本手册。

5、各单位职工应积极主动地学习本手册,以提高自身素质,自保互保技能,有效地保障安全生产。

6、公司各级员工应明确自己的权力和义务,依法行驶自己的权利,积极主动地履行自己的义务。

7、每位员工遇险时有接受救助的权力,也有救助他人的义务。

8、公司应为员工创造安全的生产条件,文明的生活环境,健康的安全文化。

第二章煤矿职工安全生产的权利和义务

一、煤矿职工安全生产的权益每位煤矿职工,不仅有法律赋予的权力,同时要依法履行自己的义务。

1、公司应与职工签订劳动合同。

2、公司必须对职工进行安全培训和岗前职业技能培训。

3、公司必须为职工提供符合行业标准的劳动防护用品。

4、班前会不讲安全,开工前不对作业场所进行安全检查,

隐患整改,职工有权拒绝作业。

5、职工有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出建议、批评、控告。

6、职工有权制止违章作业,拒绝违章指挥。

7、工作地点出现险情时,职工有权立即停止作业,撤到安全地点,险情未得到处理,不能保证安全,职工有权拒绝作业。

8、职工更换新工种不培训,有权不上岗。

9、矿(或公司)必须依法为职工缴纳保险费。

10、职工发生工伤时,有权获得救治,并享有工伤、医疗待遇。

11、职工维护正当权益,不影响报酬。(或工资待遇)

12、职工享有法律、法规规定的其他权益。

二、煤矿职工安全生产的义务

1、职工在上岗前,应公司签订劳动合同。

2、职工应接受公司的安全培训和职业技能培训。

3、职工下井作业时,要按规定佩带和正确使用安全防护用品。

4、职工要自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规和公司、矿的各项规章制度。

5、职工要自觉遵守劳动纪律,工作时不违章作业。

6、职工要正确地使用生产工具,爱护生产设备、设施。

7、安检人员现场检查时,职工要积极配合。

8、职工在进入工作现场和工作中要有自我保安意识和自

我保安技能。

9、在任何场合,要做到不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。

10、从事特殊工种的工作人员要持证上岗。

11、职工要自觉熟悉井下避灾路线,当发生生产事故时,职工要有组织地参加抢险救灾,并能从避灾路线安全撤出。

12、职工要自觉履行法律、法规和规章所规定的其他义务。

第三章入井须知

一、入井须知每位入井人员,必须知道自己要注意什么,应该做些什么。

1、煤矿是高危行业,职工在入井前一定要睡好、吃饱、休息好,精力充沛,神志清醒、反应灵敏、动作灵敏。

3、穿好符合规定的劳动防护服、胶鞋,不能穿化纤衣服入井。

4、严禁携带香烟、火柴、打火机等点火物品入井。

5、入井前要带好安全帽,佩戴还矿灯、自救器,扎好袖口。

6、入井前要准时参加班前会,听取班组长(或区队负责人)的工作安排和安全注意事项,明确防范措施,保证安全作业。

7、入井时,要带好当班工作所需工具和材料。随身携带锋利工具时,要装入保护套(或包好),防止伤人。

8、自觉遵守《入井验身制度》,听从指挥,接受检查。

二、井下安全乘车与行走

1、上、下井乘坐人车,必须等车停稳后按顺序上、下,不准抢上、抢下,不能嬉戏、打闹。

2、按定员乘车,车开行前要挂好防护链,车行进中不准把身体任何部位或携带物品伸出车厢外,不能在机车上或两车厢之间搭乘。

3、乘坐猴车时,不要触摸绳轮,做到稳上、稳下。

4、不准与携带炸药,雷管的人员共同乘车。

5、在兼做行人的斜巷(或井筒)内行走时,必须遵守“行人不行车、行车不行人”的规定。不准与车辆通行。

6、在平巷中行走时,要走人行道,当车辆接近时,要进入躲避硐室暂避。

7、在横穿大巷,通过弯道、交叉口时,要做到“一停、二看、三通过”。

8、严禁扒车、蹬车、跳车和乘坐矿车、皮带(专用除外)。严禁在刮板输送机上行走。严禁钻过或跨越带式输送机。

9、钉有栅栏和挂有危险警告牌的地方十分危险,不准擅自进入。

10、想走或乘车不准脱下安全帽,不能在安全帽上、灯盒或自救器上休息。

第四章井下灾害预防

一、煤矿瓦斯是煤矿生产中必然遇到的有害气体,在条件具备时既能燃烧、也能爆炸,是煤矿生产的主要灾害之一,我们必须了解它,防治它。

(一)赋存

瓦斯(甲烷)以游离状态或吸附状态赋存在煤层及围岩中是一种有害气体。

(二)性质

瓦斯是物色、无味、无臭的气体,本身无毒,比空气轻,微溶于水,扩散性强,具有燃烧性和爆炸性。

(三)危害

1、瓦斯浓度在5%以下时,遇火能燃烧(呈蓝色火焰),浓度在16%时,遇火也能燃烧。

2、瓦斯浓度过高,能使空气氧气含量降低,人感到头痛,呼吸困难,当氧气含量低于12%时,人会缺氧窒息。

3、一般情况下,(特殊情况除外)瓦斯在一定条件下,遇火既能爆炸。

(1)浓度在5%~15%之间。

(2)氧气浓度超过12%。

(3)引火热源超过650℃。

(4)三个条件缺一不会爆炸。

4、瓦斯爆炸可引起火灾,烧伤人员和烧毁设备设施外,还可使人缺氧窒息。冲击波可导致井巷损毁,人员伤亡。

(四)预防

1、瓦斯是最容易积聚在采煤工作面上隅角、架背侧、机组附近、采空区、盲巷等通风不畅的地方(在褶曲、断层破碎带等地瓦斯可能突然增大)。

2、矿井瓦斯相对涌出量小于或等于10m3/T,绝对涌出量

小于或等于40m3/min为低瓦斯矿井;矿井瓦斯相对涌出量大于10m3/T,绝对涌出量大于40m3/min为高瓦斯矿井。

3、实践证明,瓦斯燃烧和爆炸需一定的条件,因此是可以预防的。煤矿要贯彻监测、监控等综合防治措施。

4、矿井要有晚上的通风系统,严禁循环通风、扩散通风、不可理的串联通风,以免引起瓦斯积聚。

5、井下风门、风桥、风障、风筒通风设施要完好,以防止漏风引起风流紊乱,造成瓦斯积聚。

6、每位员工要爱护各宗监测、通风设施,要有专人负责管理,不要损坏或封堵瓦斯探头,通过风门时,要立即随手关好,不能将两道风门同时打开,以免造成风流短路,瓦斯积聚。

7、凡有瓦斯的采掘面,都要安设瓦斯电闭锁装置和风电闭锁装置,严禁无计划停电、停风。

8、井下禁止吸烟和使用火柴,打火机等点火物品,以免引起瓦斯燃烧和爆炸。

9、禁止在井口房。通风机房20米内使用明火,井下禁止使用电炉取暖,以免引起火灾,引燃(爆)瓦斯。

10、不能随意拆开、敲打、撞击矿灯,不准带点检修,搬迁电气,更不能出现失爆电气,以免产生火花引燃引爆瓦斯。

11、采取一切措施,避免井下产生引火热源,如井下主要硐室、主要进风巷内需电焊等工作时,必须制定专门的安全措施,确保安全的情况下,方可实施。

12、加强瓦斯监测检查,凡有瓦斯的工作面都要布设监测监控系统和专职瓦检员检测。

13、放炮应使用水炮泥或封泥长度必须符合规定,以免出现爆破火焰,引燃引爆瓦斯。

14、必须认真贯彻执行“一炮三检”制度。

15、采掘工作面及作业地点回风流中瓦斯浓度超过1.0%时,必须停止作业,撤出人员,进行处理。

16、采掘工作面及其他作业地点风流中电动机或其他作业地点风流中电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%是必须停止作业切断电源,撤出人员,进行处理,降到1.0%以下时,方可恢复工作。

17、采掘工作面及其他任何地点体积大于0.5立方米的空间内瓦斯浓度达2.0%时,切断电源,进行处理,降到1.0%以下时,方可恢复工作。

二、电器灾害及其预防电气质量不合格,管理不善,使用不当,违章操作,容易造成事故,我们切不可麻痹大意。

1、矿灯应保持完好。电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁失效、灯头密封不严等严禁发放和使用。

2、井下防爆场所,应使用GB系列防爆型电气设备。

3、工具或工作容易碰到的裸露的带电体及机械外露的转动部分和传动部分必须加装护罩等防护设施,以免人员不慎触电或受到机械伤害。

4、有“高压危险,非国内工作人员不得入内”等警示牌应注意,不要触摸和擅自入内,以免发生触电等危险。

5、井下供电应做到:

(1)电缆连接无“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”。

(2)有漏电保护装置。

(3)应使用煤电钻、照明和信号综合保护。

(4)在有瓦斯的场所应使用瓦斯断电仪和瓦斯、风电闭锁装置。

6、井下停、送电应严格执行工作票制度或挂牌制度,坚持谁停电、谁送电的原则,以防工作未完成而误送电。

7、井下不得带电检修、搬迁电器设备、电缆和电线。

(1)检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯。

(2)瓦斯浓度不得超过1.0%。

(3)开关把手在切断电源时必须闭锁。

8、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备,以免损坏设备和发生危险。

9、要防止电气设备及缆线浸泡在水中、埋在煤泥中。电缆过度弯曲,即影响电气使用寿命,又容易漏电使人触电。

10、掘进工作面使用局扇通风,因检修停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。

11、电气设备应设置保护接地装置。

12、绞车房、变电所、采掘工作面必须安装电话,以方便工作联系或有灾害时及时汇报。

三、运输事故及其预防

随着井下运输设备的增加而事故也在不断上升,这些事故大多是违章所致,我们应该引以为戒。

1、井下所有运输线路标志牌、警示牌、声光信号、照明设施齐全,光线明亮,便于人员安全行走。

2、所有斜井轨道运输都要按规定设阻车器,下山掘进设阻车栏,以防跑车伤人。

3、爆破工应按规定运送爆炸材料,以免使雷管受挤压或震动过大而爆炸伤人。

4、人力推车时,一人一次只能推一辆车,要注意前后车辆和行人,严禁矿车两侧推车。在接近道岔、弯道、巷道口、风门、硐室出口时,推车人必须及时发出信号,以免碰伤他人。

5、当坡度大于7%时,严禁人力推车,不准放飞车,容易车辆出轨伤人。

6、斜巷轨道提升事故较多,要加强防范。

(1)绞车司机要经过专门培训,熟练操作,如突然紧绳或松绳,容易短绳造成跑车。

(2)绞车要完好稳固,钢丝绳断丝不能超过规定,以免拉动绞车或断绳跑车伤人。

(3)绞车司机和操作工要密切配合,等车连接好再提、放,以防跑车伤人。

(4)矿车掉道不能硬拉,容易断绳跑车伤人。

(5)矿车插销没有防脱装置或防脱装置失效不准上道使用。以免脱销跑车伤人。

(6)提升人员,上下大件应控制速度。

(7)人车要做抓捕试验,钢丝绳要定期试验。

7、刮板输送机出现断链、漂链、溜煤槽拱跷等要停止运行检修,以免伤人。

8、刮板机头、机尾要打压柱,以防机头、机尾翻跷伤人。

9、跨越胶带输送机要走过桥,不可从皮带下部穿越,以免被皮带擦伤或钉扣挂住发生危险。

10、运输设施、设备信号有误动的要及时检修。

11、机车运输,事故也较多,必须引起高度重视。

(1)机车必须完好。

(2)司机要经过专门培训,熟练操作。

(3)司机必须按信号指令行车。

(4)司机离开座位时,必须切断电动机电源,将控制把手取下,以防他人误操作造成事故。

12、当人行进在斜井(巷)途中,听到(或看到信号)提升设备开始运行,应立即进入躲避硐,待运输停止再行走。

四、水灾及其预防

矿井水灾是煤矿主要灾害之一,必须采取有效措施加以防治。

1、矿井水灾通常称突水或透水,也有大气降水形成的山洪、地表水、空巷(或老塘)水等水灾。

2、井口高程低于当地理念最高洪水位时,遇有大于或暴雨天气,应停止井下工作。已在井下工作的应立即撤到地面。

3、遇到大雨或暴雨,必须派专人查看塌陷区,发现有山洪溃入井下,应立即撤出受威胁人员,采取措施,及时处理。

4、当井巷或采掘工作面接近空巷或老窖等水害地点时,

应采取有效措施防治。

(1)易发生水害的地点:

a、接近可能积水的空巷或老窖。

b、接近含水层,导水断层,岩溶塌落柱。

c、打开隔离煤柱放水的地点。

(2)突(透)水前一般征兆:

a、巷道顶帮或煤壁“挂汗”,顶板“挂汗”多呈尖形水珠。

b、煤层变冷。

c、淋水加大、顶板来压,或底板鼓起并有渗水。

d、出现压力水线、水混浊。

e、出现水流声,煤层有水挤出,并产生“嘶嘶”声。

f、工作面有害气体增加。

g、煤壁或巷道顶帮“挂红”,水珠发涩,酸度大,有臭鸡蛋味。

h、煤发潮、发暗。

(3)预防

当出现上述征兆时,(突水因素复杂,有时会遇到特殊情况)应立即停止作业,迅速报告调度室,人员撤离受威胁区域。

5、采掘工作面有水害隐患时,应采取“查、探、排、堵、截”等综合防治措施进行防治。

6、下山掘进有少量透水就可造成事故,因此,巷道四周情况不清时、应停止掘进,待查清情况再恢复掘进。

五、有害气体灾害及其预防

井下空气来源于地面空气,但地面空气进入井下以后要经受物理和化学两种变化,使井下空气在数量上和质量上与地面空气有很大区别。

1、氧气是井下空气的主要成分之一,是人必须的。所以,采掘工作面进风流中,氧气浓度不低于20%,每一工作地点的每人每分钟供给风量不少于4m3,以保证井下人员有足够的新鲜空气。

2、一氧化碳(co)是井下有毒有害气体,其浓度应小于0.0024%。

(1)一氧化碳无色、无味、无臭,浓度达到13%~75%时有爆炸性,引爆温度为630~810℃,呈蓝色火焰。

(2)一氧化碳极毒,当浓度达到0.048%时,人会轻微中毒,感到耳鸣、头痛、头晕和心跳;当浓度达到0.128%时,人严重中毒,肌肉酸痛、四肢无力、呕吐、无行动能力;当浓度达到0.4%,人急速丧失知觉、痉挛、呼吸停止以致死亡。

(3)一氧化碳主要来源于放炮、火灾、煤自燃、瓦斯、煤尘爆炸,用水灭火等。

(4)一氧化碳是可以通过仪器检测出来的,当发现浓度超限时,受威胁人员应立即撤到安全地带,距离较长时,应立即带上自救器撤离。

3、二氧化氮(NO2)也是井下有毒有害气体,其浓度应低于0.00025%。

(1)二氧化氮呈红褐色,刺激臭味,极易溶于水而成硝

酸(HNO2)。

(2)二氧化氮剧毒,对眼、鼻、口腔、呼吸道有刺激作用,破坏肺组织及全部呼吸系统。潜伏期6~24小时,主要中毒症状为,咳嗽、胸痛、呕吐、神经麻木,当浓度达到0.0025%时,人短时间内会死亡。

(3)二氧化氮主要由硝胺炸药爆炸后产生。

(4)二氧化氮较好预防,工作面放炮后不要立即进入,等风吹散炮烟后再开始工作。

4、硫化氢(H2S)产生地点较多们也是有毒有害气体,允许浓度0.00066%。

(1)硫化氢微甜,无色、臭鸡蛋味,易溶于水,浓度达到4.3%~46%有爆炸性。

(2)硫化氢对人的眼睛和呼吸系统黏膜有刺激作用,当浓度达到0.01~0.015时,人会流唾液、清水、鼻涕、呼吸困难;当浓度达到0.02%时,人会头痛、呕吐、无力;当浓度达到0.05%时,人半小时就会失去知觉,痉挛死亡。

(3)硫化氢主要来源与煤层、有机物腐烂、硫矿物水解、老空水挥发等。

(4)硫化氢是可以用一起测出来的,浓度较低人也能闻到,是比较好防治的,一定要加强通风,二是注碱水及撒碱石灰,三是加强个体防护,四是接近老空等区域闻到臭味时,要立即带上自救器撤到安全地点。

5、二氧化硫(SO2)也是有毒有害气体,其浓度不得高于0.0005%。

(1)二氧化硫无色,有强烈的硫磺味和酸味,易溶于水而成硫酸。

(2)二氧化硫剧毒,对眼、呼吸道产生强烈的刺激腐蚀作用。当浓度达到0.05%时,使人患急性支气管炎,肺水肿,在短时间内有致命危险。

(3)二氧化硫主要产生在含硫每层中放炮用处、硫化矿物氧化、含硫煤自燃、含硫煤尘爆炸等。

(4)二氧化硫人能直接闻到,发现后不要惊慌,带上自救器撤到浓度低于0.002%地点即可脱离危险。

6、氨(NH2)气是无色气体,有似氨水的剧臭味,易溶于水,由爆破作业生成,它可生成二氧化氮,危害性与二氧化氮相同,允许浓度在0.0005%。

7、井下还有二氧化碳(CO2)、氢气(H2)、氮气(N2)。

(1)二氧化碳微毒,略带酸味,不助燃,也不能供人呼吸,担当浓度过高时,能使空气中氧含量降低,严重时能使人酸中毒或窒息。它主要来源于煤层中。其浓度不得超过0。5%。

(2)氢气和我们气球里装的氢气是相同的,物色、无味、无臭、无毒,浓度达到4%~75%能爆炸,主要从煤层中涌出。一般较小,其允许浓度为0.5%,只要通风较好,一般不超限。

(3)氮气是一种惰性气体,它本身无毒、不助燃,也不能供人呼吸。

六、火灾及其预防

火灾是煤矿一切非控制燃烧现象,可引发瓦斯和煤尘爆

炸,是煤矿的主要灾害之一,一般分为内因火灾和外因火灾。

1、内因火灾一般是煤层(火灾采空区残留煤等)氧化生热形成的自燃,它的发生过程是较为缓慢的,并且有预兆,相对比较好预防,一般不会造成人员伤亡。

2、外因火灾在时间上具有突然性来势凶猛。从地点上看具有广泛性,从机率上看较大,从结果上看,措施采取的不及时,方法不当,多为重大事故。

3、燃烧的基本条件(三要素)有引火源、可燃物、空气,缺一不可。

(1)引火源是具有一定的温度和足够的热量的热源,是引起火灾的基础,在煤矿,主要有煤的氧化生热、爆破火源、机械摩擦热、电流短路和过载、吸烟、电气焊等。

(2)可燃物是物质燃烧的基础,如煤、木料、雷管、炸药、各种电器设备、非阻燃皮带,塑料制品等。

(3)空气里含有一定的氧气,能满足氧化反应燃烧的需要,当空气中氧气含量降低到5%以下时,就不能燃烧。

4、有自燃倾向的煤层(煤层是否能自燃,可以测出来)发生自燃是有预兆的。

(1)煤层的温度、附近的空气温度和水的温度都比正常情况下高。

(2)附近氧气浓度降低。

(3)“煤壁出汗”,即附近巷道温度升高,顶帮和支架表面出现水煮、雾气。

(4)出现有毒有害气体,主要是一氧化碳,人感到头痛、

闷热。

(5)附近空气中出现煤油、汽油、松节油等芳香族气体的气味。

5、煤自燃是可与预防的。

(1)合理的开拓开采技术。如:后退式回采,回采完毕立即封闭等。

(2)预防性灌浆,如黄泥灌浆等。

(3)阻化剂防火、胶体材料防火、惰性气体防火、均压防灭火等防火措施进行防治。

6、当煤自燃形成火区后要对火区进行封闭,接近火区时切勿跨入警戒栏内。掘进巷道要测量准确,切勿与火区贯通。启封的火区要有安全措施。

7、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须放在铁通内盖严。

8、井下使用的汽油、煤油和变压器油要有专人运送,剩余的必须运回地面,严禁在井下存放。

9、井下放炮要使用水炮泥或按规定封泥,以防喷出火焰。禁止放明炮,糊炮,以免引发火灾。

10、要防止电气设备(电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等)管理不善、使用不当、检修违章、损坏、过负荷、短路引起电火花造成火灾。

11、当井下发生火灾时,要选择正确的方法灭火。

(1)在水量充足,通风良好的地点,可以用水灭火,但水不能直接用于扑灭类、油类火灾。

(2)火源集中时,可以用泡沫灭火,但泡沫能导电,在扑灭电器火灾时,必须切断电源。

(3)电器、油类着火最好用干粉和沙子灭火。

七、顶板事故及其预防

煤矿顶板事故随着机械化程度的不断提高在不断地下降,但仍是煤矿主要灾害之一,必须认真防治。

1、顶板分为伪顶、直接顶、老顶。

(1)伪顶是紧贴在煤层之上的薄岩层顶板,煤被开采后极易跨落。(也有的顶板无伪顶)

(2)直接顶是位于伪顶之上比较容易跨落的岩层。(无伪顶的直接顶位于煤层之上,坚硬顶板也有的无伪顶和直接顶)(3)老顶又叫基本顶,是直接顶之上的厚而坚硬的岩层。(无伪顶和直接顶的老顶位于煤层之上)

2、在进入采掘工作面工作之前,应由班组长(或安全员)先“敲帮问顶”,进行观察确认顶板不会掉顶或冒落再进行工作。

(1)用手搞或钢钎敲击顶板,声音清脆、响亮,表明顶板完好,当发出“空空”或“嗡嗡”声的,表明顶板已离层,有冒顶的危险,应支护或将其剥落。

(2)一手托住顶板,一手持镐头等工具敲击顶板,若手感到顶板有震动,说明顶板已离层,应采取措施支护或剥离掉。

(3)仔细观察岩层节理,如有“脱茬”岩层,有可能冒落,应当采取措施处理。

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电气实验设备安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A55547 电气实验设备安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气实验设备安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、从事电气实验设备人员应经过严格的安全技术培训及考试,合格后持证上岗。 2、电气试验工作至少有两人参加,其中一人操作,一人负责监护。 3、电气实验人员必须熟悉掌握实验设备的性能结构和实验项目,能够正确使用各项设备。 4、实验前要对设备仪器,仪表进行检查,调试。对特殊用途和高精度的仪表应制定安全维护使用措施,并安排专人保管。 5、做高压实验时,实验区域应设置醒目的围

栏,要悬挂警示牌,并有专人负责监护,围栏与工作区域的距离不小于2米。 6、为保证实验4,测量用的导线必须是符合规定的绝缘线,试验用仪表,仪器必须符合准确度精度要求。 7、整个实验过程要认真做好各项实验记录,工作完成后检查实验记录,如实验项目与数据无误后,方可拆线,将实验设备恢复原样。 8、整个实验工作结束后,先有实验安全监护人检查现场,再经现场生产负责人验收认为无误后,方可离开现场。 9、做好测设仪器,仪表的日常维护工作。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

母线电气试验标准化作业指导书

母线电气试验标准化作业指导书 一适用范围 1 本作业指导书在CQ市电力公司范围内适用。 2 本作业指导书适用于变电站母线电气试验作业。 二引用的标准和规程 1 《CQ市电力公司电力设备试验规程》 2 DL 408—91 《电力安全规程(发电厂和变电所电气部分)》 三试验仪器、仪表及材料 交接、大修后及预试时所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量 1 2500V兆欧表1块11 铜导线若干 2 试验变压器1台12 试验导线若干 3 调压器1只13 双极刀闸1付 4 保护球隙1套14 干湿温度计1只 5 保护电阻1只15 电源盘1只 6 熔断器1个16 平口螺丝刀1把 7 过流继电器1只17 梅花螺丝刀1把 8 电压表1块18 计算器1只 9 电流表1块19 试验原始记录1本 10 带有屏蔽层的测量导线1根 注: 如果使用交流耐压成套装置,也可不使用表列3~7所列设备。 四安全工作的一般要求 1 基本要求 1.1试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看 守。 1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态, 均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中

应有人监护并呼唱。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3 高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 电压等级(kV)安全距离(m) 10及以下0.70 20-35 1.00 44 1.20 60-110 1.50 154 2.00 220 3.00 330 4.00 500 5.00 2 保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 2.1.1 工作票制度; 2.1.2工作许可制度; 2.1.3工作监护制度; 2.1.4工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。 2.3 现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五试验项目 1 绝缘电阻测量 1.1 测量目的 检测母线支撑绝缘子、穿柜绝缘套管及连接母线的穿墙套管的绝缘水平,发现影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 1.2该项目的适用范围 交接时、大修后及预防性试验时进行(封闭母线只在交接时及大修后进行)。 1.3 试验时使用的仪表

拉力试验机安全操作规程

2.范围:实验室测定用拉力试验机。 3.权责:技术研发部、品质部。 4.定义:无 5.内容: 5.1 打开试验仪器主电源,开启PC操作主机。 5.2 启动程序软件,选择对应的传感器联机。 5.3 在“输入用户参数”窗口选择需做的试验方案模式。 5.4 输入存盘文件名,或采用默认文件名。 5.5 测量式样品尺寸,并输入包含试验标距、式样直径等相关数据。 5.6 安装夹具,夹持式样品。 5.6.1 选用适当的夹具或连接头,装入试验仪器上的接口内,插入插销,旋紧锁紧螺母。 5.6.2 调试仪器横梁高度,把试样安装在两端夹具或连接头上,再调整高度,保持式样垂直。 5.6.3 将软件界面上的力值和位移项目清零。 5.7 调试或发送衡量移动速度,开始试验,软件自动切换到试验界面。 5.8 观察试验过程,运行中若出现意外情况应立即停止试验。(点击软件按钮或拍仪器上的急停按钮)。 5.9如果当变形达到试验方案设置的引伸计切换点时,程序有提示窗口,试验进入力保持状态,卸下引伸计,关闭提示窗口,试验继续运行。 5.10试验结束,在试验结果栏中,程序自动计算结果并生成曲线。 5.11输入试验结果(断后标据、拉脱拉断)。 5.12如果还有试样品,如果已输入式样尺寸,请重复6-11步,如果还未输式样尺寸,请重复5-11步。 5.13关闭PC操作主机,关闭试验仪器主电源。 6.注意事项: 6.1开机时主机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置,所以务必请用户严格按照上述开机顺序进行。 6.2每次开机后要预热5分钟,待系统稳定后,才可进行试验工作。 6.3如果刚刚开机,需要再开机,至少保证1分钟的间隔时间。 6.4在更换夹具后,首先要注意调整好可调挡圈。 6.5尤其在用小力值传感器做试验时,一定要调整好可调挡圈的位置,以免操作失误而损坏小力值传感器。 6.6大变形在不使用时,请将两夹头放入保护装置内,或将其旋转开,以免移动横梁在移动过程中撞坏夹头。 6.7任何时候都不能带电插拨电源线,否则很容易损坏电气控制部分。 6.8试验过程中,不能远离试验机。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

电气试验操作规程

11 电气试验 11.1 高压试验 11.1.1 高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试 验前应得到检修工作负责人的许可。 在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。 如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专 人监护。 11.1.2 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其它安全注意事项。11.1.3 因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检 查。 11.1.4 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采

用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸, 可在刀刃上加绝缘罩。 试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装 置。 11.1.5 试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。11.1.6 加压前应认真检查试验结线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应 有人监护并呼唱。 高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象 发生,操作人应站在绝缘垫上。 11.1.7 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升 压设备的高压部分放电、短路接地。 11.1.8 未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接

振动试验台安全技术操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 振动试验台安全技术操作 规程简易版

振动试验台安全技术操作规程简易 版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 ?物品放置:将振动试验的物品放入试验 台上的夹具中,用扳手将固定螺丝拧紧,防止 振动中物品脱落损坏; ?开机:打开启动按钮,此时听到“嗒” 的一声,表示振动台电源接通,如果没有声 音,则先按停止按钮再重新按启动按钮; ?振动频率调节:根据实际情况,把频率 调节旋钮旋到合适位置,在调整频率过程中, 需缓慢调节,以防瞬间频率过高,将物品振 坏; ?关机:振动实验结束后.先把频率按钮

调至0Hz,然后按下停止按钮,取下试验物品,关闭振动台电源; ?振动台要固定位置,防止滑动; ?振动台所放物品一定要保持平衡,以防物品不平衡而在振动过程中损坏; ?插拔电源插头时,要小心操作,以防被电击伤; ?振动过程中,切忌用手触摸被振物品,以防振动中的物品将手击伤; ?试验台经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境内。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气试验工操作规程实用版

YF-ED-J8910 可按资料类型定义编号 电气试验工操作规程实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气试验工操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、一般规定 第1条电气试验工作严格执行《煤矿电 气试验规程(试行)》的规定,凡与电力系统直 接连接的电力设备,试验标准按水利电力部颁 布的有关规定执行。 第2条电气试验工作应遵守《煤矿安全 规程》及《电业安全工作规程》的规定,主要 设备拆接线工作应由该设备维修人员担任。 第3条试验人员必须有试验技术操作合 格证,方可上岗实际操作。新试验人员(包括徒 工、实习人员、参加劳动人员)必须在持有试验

技术合格证的熟练人员监护下进行工作。 第4条做井下电气试验时,电源线不应使用塑料线;瓦斯浓度应保持在1%以下;在高瓦斯矿井的掘进头、采煤巷道、可能发生瓦斯突然出现的地区,要有专用局扇,并有瓦斯检查员现场值班,方可进行试验。 二、操作前的准备 第5条电气试验工作不得少于2人,试验前工作负责人应对全体试验人员详细布置试验内容和安全注意事项。试验人员要有明确分工,坚守岗位,各行其责。 第6条试验人员必须熟知试验仪器、仪表的性能和使用方法。 第7条试验前必须了解试验现场情况,熟悉有关技术

高压电气安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电气安全操作规程(最新版)

高压电气安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 高压开关的操作必须按程序操作,否则将会对人身设备造成损伤和损坏,直至生命安全。故根据我厂高压系统的具体结构,特制定如下安全操作规程: 一、概述 我厂区域变配电室计有(S3AH101-S3AH130)30台高压开关柜,并各内装小车一台。30台柜的连接分为10KV进线、所用变线、10KV母联和发电机等两段母线。通过它们实现10KV电源进、母线之间互联,最后以达向1#2#2000KVA、高压电机,所用变压器和15000KW发电机的并网运行。 每台小车均通过摇动手把实现推进和退出。除S3AH102、103柜外,其它小车上均设有真空断路器。它们的分合由勉维护直流屏供给的合闸和控制直流电源进行操作。它们操作地为:S3AH101、104、105、106、107、108、109、110、111、126(待定)、127、128、129、130通过在本柜上的转换开关实现本地和远方分合,S3AH112、113、114、115、

电气设备通电试验安全操作规程(参考Word)

JH-Q-2013 通电试验安全操作规程 编制:

审批: 电气有限公司

通电试验安全操作规程 一、电气设备进行通电试验前,应将试验设备与非试验设备用围栏隔开,设有专用的试验区,并保证有足够的试验安全距离,试验时严禁进入、触动被试品。 二、从事电气检验人员,必须经培训考核合格后,领取电工操作证,才能操作,非电工人员不准通电试验、拆除,修理电气设备和电气柜上的线路,试验前检验员必需穿戴绝缘安全手套和绝缘鞋。 三、电气设备做通电调试前必根据图纸核对接线有没有接错,防止一上电后短路,或烧坏元件。通电试验必需具备两位合格的检员人员才能通电试验。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1、严禁将电流回路断开; 2、为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行

任何工作;

4、工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上,并不得将回路中的永久接点断开。 六、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1、严格防止短路或接地; 2、应使用绝缘工具,戴绝缘手套,必要时在工作前试验电源; 3、试验时,必须装有专用的开关和熔断器; 4、二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断; 5、二次回路通电或耐压试验前,应通知相关人员和并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 检查断电保护和二次回路的工作人员,未经检验员许可,不准进行任何操作。 七、试验设备使用管理规定 1、保持工作场地及试验器具的清洁,防止锈蚀。 2、试验仪器设备,除试验操作手外,其余人员不得擅自操作使用。 3、试验仪器操作手应按仪器的使用规定或规程进行操作,并随时检查仪器的工作状况,不得超负荷运转,不得带故障操作。

机械性能试验室安全操作规程(标准版)

机械性能试验室安全操作规程 (标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0764

机械性能试验室安全操作规程(标准版) 1.设备使用前应检查其性能及润滑是否良好。当确认各机件无裂纹,电器装置正常,机座牢固,保护接零(地)线完好后,方可开动。 2.使用时应严格遵守各试验机的安全操作规程。 3.试验机上不准放置工具、试样等物品。 4.脆性材料的硬度,弯曲、压缩及疲劳试验须加防护装置。 5.高温拉伸或其它升温试验,需要电炉加热时,应检查电炉的电阻丝是否完好,设备接地及联锁装置是否可靠。装卸试样时必须断电,必要时应戴上石棉手套。易燃易爆物品必须远离电炉,室内应备有灭火器材。 6.设备发生电气故障,应立即切断电源,通知电工修理。 7.试验设备不准超过额定负荷运行。工作时精力要集中,不得

离开工作岗作,如需要离开,应停机或向代管人作交待。 8.进行试验时必须注意: (1)根据试样形状,规格及性能,选择好测量范围、夹具,加相应的砝码及安装必要的附件; (2)试验开始,先作几次瞬时启动(开、停),以便于润滑和检查试验机运转部件的状况; (3)工作完毕后,将一切运转机件调回到原始位置,关闭油阀、电源; (4)人体应避开试样冲击方向。 9.试验机每年由计量部门校验一次。每季度用测力计自行校验一次。测力计每年校验一次。各种试验机械应装置牢固。每班应检查一次。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气试验安全操作规程

李沟矿业电气试验安全操作规程 李沟矿业电气试验安全操作规程 第1条试验人员必须具备电工基本知识,经过培训合格后,方可持证上岗。学徒工、实习人员等新试验人员必须在持有试验技术合格证的熟练人员监护下进行工作。 第2条熟悉《煤矿电气试验规程》和有关的电气试验规程、标准、规范,熟悉《煤矿安全规程》的有关章节和要求,熟知试验仪器、仪表的性能和使用方法,能够独立进行操作。 第3条掌握电气防灭火和触电事故处理方法。 安全规定 第4条上班前不得喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,试验时要严肃认真、集中精力,严格执行停送电、验电、放电等有关规章制度。 第5条进行电气试验工作不得少于2人。 第6条做井下电气试验时,电源线不应使用塑料线,瓦斯浓度应保持在1.0%以下。 第7条对新型继电器及继电保护装置,必须有合法证件,否则不准投入使用和运行。 第8条在控制盘和保护盘上工作时,必须将工作盘和两侧运行盘用布慢等加以明显隔开。

第9条在运行的二次回路上工作时,应穿低压绝缘鞋或站在绝缘垫上,有专人监护,使用的工具用绝缘物包扎。电流互感器二次不得开路,短路二次绕组必须使用不小于2.5平方毫米的短路片或短路铜线,连接必须牢固可靠。禁止将电压互感器二次侧短路,严禁在带电的电压互感器上工作。 第10条在进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中仪表误动和防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,可将保护装置暂时退出运行。 第11条检验继电保护和仪表的工作人员,不准进行任何倒闸操作,但在值班员许可后,可拉合开关。 操作准备 第12条试验前工作负责人应对全体试验人员详细布置试验内容和安全注意事项,试验人员要有明确分工,坚守岗位,各行其责。 第13条试验前必须了解被试验设备情况,熟悉有关技术资料,采取安全合理的试验方案。 第14条做高压电气设备停电试验时,必须严格执行操作票制度,慎重核实设备编号、线路后,才能按规定程序进行倒闸操作。 正常操作 第15条继电保护的检验与整定: 1、继电保护装置检验、整定前应做好下列准备工作:应备有整定方案、原理接线图、回路安装图、前次检验记录、有关的检验规程、

喷油泵试验台安全技术操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8576 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 喷油泵试验台安全技术 操作规程正式样本

喷油泵试验台安全技术操作规程正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、经考试合格并持有设备操作证者方准进行操 作,操作者必须严格遵守有关安全规则及各项规章制 度。 2、操作者必须熟知试件技术、工艺要求,了解 掌握设备使用说明书内容和要求。 3、工作前,应仔细检查试验台的仪表、手柄、 电器等是否完好;各调节阀位置是否正确,检查燃油 系统。 4、试验过程中要保持量筒及燃油系统清洁,经 常清洗燃油过滤器。

5、往试验台安装喷油泵时,注意喷油泵与试验台上的泵下体保持一致不得随意互换,在安装或拆卸喷油泵时,不得磕碰试验台。 6、试验过程中要保持量筒及燃油系统清洁,经常清洗燃油过滤器。 7、操作者在试验过程中不得离开,如遇停电或不得不离开时,必须停机后来开电源开关重新启动时需确认各部开关位置。 8、工作后,应及时检查清扫设备并清理工作现场,将各开关(旋钮)置于空档(零位),来开电源开关,使之达到整齐,清洁,安全。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

高压电气试验操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD235 高压电气试验操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气试验操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护,以防发生事故便于抢救,其监护人由工作负责人指定。 2.所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试设备的一般性能和试验接线。 3.试验人员进行高压试验时,应空绝缘靴、戴绝缘手套。 4.试验前,工作负责人确定被试电气设备已断电源,搭接临时接地线,试验工作标志牌应正确挂上,遮挡位置应适合试验工作的要求,或派人看守。 5.试验前,工作负责人应详细检查或询问清楚被试的同一电气设备(或线路)上下应有其它人员进行工作。 6.按试验要求接好线后,必须经第二人检查。确保正确无误。 7.试验接线如在高压室外,如走廊、过道、楼梯、空地等处,不论已否安装遮栏。均应派人看守,以防他人接近或穿越。 8.在施加试验电气以前,参与试验的全体人员应遵照工

电气试验工操作规程

电气试验工操作规程 一、上岗条件 第1条试验人员必须具备电工基本知识,经培训合格后,方可持证上岗。学徒工、实习人员等新实验人员必须在持有试验技术合格证的熟练人员监护下进行工作。 第2条熟悉《煤矿电气试验规程》和有关的电气试验规程、标准、规范,熟悉《煤矿安全规程》的有关章节和要求,熟知试验仪器、仪表的性能和使用方法,能够独立进行操作。 第3条掌握电气防灭火和触电事故处理方法。 二、安全规程 第4条上班不得喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,试验时要严肃认真、集中精力,严格执行停送电、验电、放电等有关规章制度。 第5条进行电气试验工作不得少于2人。 第6条做井下电器实验时,电源线不应使用塑料线,瓦斯浓度应保持在1%以下;在高瓦斯矿井的掘进头、采煤巷道,可能发生瓦斯突出的地区,要有专用局扇,并有瓦斯检查员现场值班,方可进行试验。 第7条对新型继电器及继电保护装置,必须有合法证件,否则不准投入和运行。 第8条在控制盘和保护盘上下工作时,必须将工作盘和两侧运行盘用布幔等加以明显隔开。

第9条在运行二次回路工作时,应穿低压绝缘鞋或站在绝缘垫上,有专人监护,使用的工具用绝缘物包扎。电流互感器二次不得开路,短路二次绕组必须使用不小于2.5平方毫米的短路片或短路铜线,连接必须牢固可靠。禁止将电压互感器二次侧短路,严禁在带电的电压互感器上工作。 第10条在进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中仪表勿动和防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,可将保护装置占时退出运行。 第11条检查继电保护和仪表工作人员,不准进行任何倒闸操作,但在值班员许可后,可拉合开关。 三、操作准备 第12条实验前工作负责人应对全体试验人员详细布置试验内容和安全注意事项,实验人员有明确分工,坚守岗位,各行其责。 第13条实验前必须了解被实验设备的情况,熟悉有关技术资料,采取安全合理的实验方案。 第14条做高压电气设备停电试验时,必须严格执行操作票制度,慎重核实设备编号、线路后,才能按规定程序进行倒闸操作。 四、正常操作 第15条高压电气试验: 1、应试验需要断开试验接头时,拆前应做好相位标记,恢复后应进行核查。 2、试验前检查试验装置金属外壳,应有可靠接地线,高压引线

电机试验台安全操作规程(2021版)

电机试验台安全操作规程 (2021版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电机试验台安全操作规程(2021版) 一、适用范围:380V50Hz/440V60Hz,0.5--100Kw交流电动机空载试验及75KvA及以下三相变压器空载及短路试验用。 二、根据电动机的大小不同选用相应的输出空气开关。 三、使用时可选择电流限制型、电压递增型不同的工作模式及起动时间的长短。 四、起动时间不宜过长,一般≯10s。 五、电动机接线时控制箱的输出线端及电动机的电源端连接要可靠,并应选用安全载流量相配的电源线。 六、电动机的外壳必须可靠接地。电机试验前应先检测电机绝缘符合要求,并将外壳可靠接地。 七、试验带刹车电机时,应先试验刹车装置,并使其处于工作状态或将刹车处于打开状态,然后再起动三相电动机。

八、试验刹车时,根据刹车线圈的不同要求选择交流或直流,并调整好吸合电压和维持电压。 九、根据刹车线圈的功率大小及电压高低选择相适用阻值及功率的变阻器及调整相应的直流输出电压。 十、试验时直流电压从小调到大,以免损坏设备或电机。 十一、电机起动前必须将输出的负荷开关放在“合”的位置,绝不能先将设备起动,后再合输出开关,否则会烧坏设备。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

(二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。 (三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 四、架空线路操作规程 (一)、架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。 (二)、架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。

相关文档