动火作业许可证记录编号:EOSR 446008032

动火作业安全管理制度(附作业许可证)

1目的 为规范本公司生产区域动火作业的条件、许可和监火等方面的安全管理,特制定本制度。2使用范围 本标准适用于本公司及外协施工单位在本公司的动火作业。 3职责 3.1安全员负责本制度的制定、修改、解释。 3.2动火项目负责人 3.5.1各部门的主要负责人为动火项目负责人,负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。 3.5.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 3.5.3作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 3.3动火人 3.5.1必须持有特殊工种作业证。 3.5.2应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 3.5.3应逐项确认相关安全措施的落实情况。并在“动火安全作业证”上签字。 3.5.4应确认动火地点和时间。 3.5.5每次动火前30分钟(含动火停歇超过30分钟的再次动火)均应主动向现场当班负责人呈验动火证,经其签字后方可进行动火作业。 3.5.6若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 3.5.7应随身携带《作业证》。 3.4监火人 3.5.1由动火点所在部门指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人员担当,监火人需在动火证上签字认可。 3.5.2负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。

3.5.3应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 3.5.4当发现动火人违章作业时应立即制止。 3.5.5作业完成后,会同动火负责人、动火人进行动火现场检查、消除残火,确认无遗留火种方可离开现场。 3.5当班操作负责人 3.5.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 3.5.2检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。 3.5.3在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 3.6动火分析人 3.6.1动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。 3.6.2应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。 3.6.3不得用合格等字样代替分析数据。 3.7安全员 3.7.1执行动火单位和动火点所在单位的安全员应负责检查本标准执行情况和安全措施落实情况,随时纠正违章作业。 3.7.2凡公司区范围内的动火作业安全员必须到现场。 3.8动火作业的审查批准人 3.8.1动火作业的审查批准人为本公司安全员负责人。 3.8.2必须亲自到现场详细了解动火部位及周围环境,审查确定动火等级,审查完善防火措施,审查动火证审批程序是否完全,在确认符合安全条件后,方可签字批准动火。 3.8.3特殊动火由公司安全员复查后,报公司总经理终审批准。 4动火作业的分级管理 4.1特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危

GB30871-2014八大作业许可证(全)

动火安全作业证 作业证编号:S—B—012—01申请单位申请人 动火作业级别特级动火□、一级动火□、二级动火□动火地点 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时 分析点名称可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:特级动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不能超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不能超过24小时。

受限空间安全作业证 作业证编号:S—B—013—01 申请单位申请人 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准符合GBZ2.1 V<0.2% 19%~23% 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:作业中应定时监测,至少每2小时监测一次,涉及到有害物质的,必须连续监测,发现异常,必须立即撤离人员。

级动火许可证样板.docx

三级动火许可证 编号: BY — 施工单 工程名 位: 称: 动 火 须 知 动火部 位: 1. 批准最长的期限为 7 天( 8 小时为一周 动火时 日 时至月 日 时 期); 月 间: 2. 项目部经理部安监站进行资料收集整理; 3. 在固定区域,且无明显较大危险因素的 场所进行持证动火作业属于三级动火范 防 1、清理动火区域易燃杂物、危险品; 4. 围; 2、焊机、气瓶符合安全管理规定; 登高焊、割火花溅落有防护属三级动 、动火区域内或下方有防火监护人; 火 3 5. 火; 4、登高焊、割火花溅落设置警戒线; 超过有效期未及时办理动火证,视为无 、动火区域配置至少壹台灭火器材; 措 5 证动火作业处罚 100— 500 元/ 次; 6、动火人现场持有特岗证件备查(复 6. 动火票第二次需交回第一次原件(续 施 印件即可); 签); 7、第一联安监站备案。 7. 工程部签字确认,安监站管监督检查; 8. 本表一式二联:安监站、动火人各执一联。 焊、割人员姓 监护人姓 名: 名: 动火单位申请人 工程部批准人 签名: 年 月 签名: 日 年 月 日 三 级动火许可证 编号:BY — 施工单 工程名 位: 称: 动 火 须 知 动火部 位:

1.批准最长的期限为 7 天( 8 小时为一周期); 2.项目部经理部安监站进行资料收集整理; 3.在固定区域,且无明显较大危险因素的 场所进行持证动火作业属于三级动火范围; 4.登高焊、割火花溅落有防护属三级动 火; 5.超过有效期未及时办理动火证,视为无 证动火作业处罚100— 500 元/ 次; 6.动火票第二次需交回第一次原件(续 签); 7.工程部签字确认,安监站管监督检查; 8.本表一式二联:安监站、动火人各执一 联。 焊、割人员姓 名: 动火单位申请人 签名:年月日 动火时 月日时至月日时间: 1、清理动火区域易燃杂物、危险 品; 2、焊机、气瓶符合安全管理规定; 防3、动火区域内或下方有防火监护 人; 火4、登高焊、割火花溅落设置警戒 线; 措5、动火区域配置至少壹台灭火器材; 施6、动火人现场持有特岗证件备查(复印件 即可); 7、第二联施工现场动火人持有 备检。 监护人姓 名: 工程部批准人 签名:年月日

动火安全作业证审批制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K4164 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 动火安全作业证审批制 度标准版本

动火安全作业证审批制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办事审批手续,最后将办事好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠,向动火人和监火人交代安全注意事项,将《动火安全作业证》交给动火人。 3.1份《动火安全作业证》只准在1个动火点使用,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果

在同一动火点多人同时动火作业,可使用1份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 4.《动火安全作业证》不准转让、涂改、不准异地使用或扩大使用范围。 5.《动火安全作业证》一式2份,终审批准人和动火人各持1份存查。特殊危险《动火安全作业证》由主管安全部门存查。 6.《动火安全作业证》的有效期限: 1)特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》在1个工作日内有效。 2)二级动火作业的《动火安全作业证》在本周工作日内有效。 3)动火作业超过有效期限,应重新办理《动火

动火证审批表、二级、三级动火许可证范本.doc

表 C16―6 用火作业审批表 工程名称XXXXXXXXX工程 申请用火单位河北四建用火班组 用火作业级别及用火部位基础种类(用火、气焊 电焊等)用火作业由2017年7月 起止时间至2017年7 月用火原因:钢筋焊接 防火主要安全措施和配备的消防器材: 编号: 河北省第四建筑工施工单位 程有限公司 钢筋班 动火级别:三级,种类:电气焊24日 07 时 00 分起 25日 19 时 30 分止 1、动火人员必须身体健康动火前必须先培训后上岗,并持有有效相关证件,同时检查动火现场有无易燃易爆品,对于不能移动的易燃易爆品,要采取封闭隔绝措施。 2、看火人员要懂得相关的防火知识,在看火期间必须配备水盆或干粉灭火器等消防器材,不得擅自离岗或私自脱岗。 3、作业人员在动火前,必须先检查本身的动火设备是否齐全有效,电焊机进出线是否老化, 有无二次降压保护装置,以防止火灾、触电等事故。 4、高出电气焊接时,其下方要有挡板或接火斗,防止火星四溅引燃易燃物品,割下的金属熔件必须先用水冷却后再放到地面上以防坠物作伤人。 5、不论是动火人员还是看火人员,必须做好自身的防护工作,在作业场所及其周边要及时发 现火灾隐患,做好相关的防范工作。下班后指派专人对施工周边进行检查,以防零星火种点 燃。 加强现场危险源的控制,做好重大危险的辨识及评估工作。 看火人员(签字):班组人员申请人(签字):班组长签字年月日

审批意见: 本次动火属三级动火,并且符合动火条件,同意动火,但动火单位要加强动火管理,确保动 火安全,防止火灾事故的发生。 审批人(签字):工地负责人年月日 表 C16―6 用火作业审批表 工程名称申请用火单位用火部位 XXXXXXXXX工程 河北四建用火班组 用火作业级别及 负一层柱梁板种类(用火、气焊 电焊等) 编号: 河北省第四建筑工 施工单位 程有限公司 钢筋班 动火级别:三级,种类:电气焊

最新2151动火作业许可管理规定

2151动火作业许可管 理规定

动火作业许可管理规定 1 适用范围 1.1 本文件规定了作业许可管理内容及要求。 1.2 本文件适用于山西销售分公司及所属各单位。 1.3 本文件适应于油(气)库、加油(气)站任何能直接或间接产生明火的临时性作业。 2 引用标准 中国石油销售公司《作业许可证管理规定》 中国石油销售公司《动火作业许可管理规定》 3 术语及定义 3.1 动火作业 油(气)库、加油(气)站能直接或间接产生明火的临时性作业。具体包括: a) 各种电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。 b) 使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等明火作业。 c) 熬沥青、炒沙子、烧(烤、煨)管线、电钻、风镐、喷沙、铁锤击和产生火花的其它作业。 d) 在爆炸、火灾危险区域内使用非防爆电器设备和电动工具。

e) 使用雷管、炸药等进行爆破作业。 f) 机动车辆进入爆炸危险区域作业。 3.2 动火作业人 动火作业的具体操作者。 3.3 动火作业申请人 填写动火作业许可证,并向批准人提出工作申请的作业单位现场作业负责人。 3.4 动火作业批准人 负责审批动火作业许可证的责任人或授权人。 3.5 动火作业监护人 在作业现场对动火作业过程实施安全监护的指定人员。 4 职责 4.1 公司储运安全处负责组织制定、管理和维护本规定; 4.2 公司油库、加油站、非油品业务、工程建设等职能部门,负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理。 4.3 各分公司安全主管部门根据本规定负责提供咨询和技术支持,各分公司相关业务职能部门具体负责动火作业管理程序的培训、考核和资源提供。

2017最新版动火作业许可证

动火地点动火内容动火方式动火时间动火等级 动火人(我已理解此许可证规定 的条件并遵守): 电焊□气焊(割)□手持电动工具□其他 自年月日时分始至年月日时分止 特殊动火□一级动火□二级动火 第 一 联可燃气体有毒气体氧气其他部位时间分析人 分析 涉及的其他特殊作业 1.作业范围内危险因素有:高温□高压□高空□高噪音□易燃□易爆□有毒□有电□ 危害识别 有腐蚀□粉尘□设备密集□其他□ □ 2.可能造成的事故危害有:灼烫火灾□爆炸□中毒和窒息□高处坠落□触电起重□ 伤害机械伤害□淹溺□其他□ 切断工艺流程□水洗置换□泄压处理□盲板隔离□挂标签□清理地面油渍□打开人孔盖□ 电源断电挂牌上锁□安装漏电保护器□配备灭火器□设置路障□避免人体接触□交叉作业防 护□挂安全网□打开通排风设施□使用无火花工具□搭设脚手架□设置挡板防飞溅□系好 安全带□易燃物清理□可燃、有毒气体检测□劳动防护用品□应急通讯工具□急救药箱□安全措施 设置警示牌□消火栓可用□听力保护□护目镜或面部保护□机械防护罩□人员培训□空气 呼吸器□防火毡布覆盖地沟、水井□穿戴防毒面具或滤毒罐□乙炔和氧气距离符合规定□ □其他:______________ 作业单位负责人:现场初审人员:(安全措施已到位)实施安全教育人(我已按照要求对参与此次作业的所有人员进行了教育)签字 安全措施编制人(我已对作业现场查认安 全措施无遗漏) 监火人(我已将作业安全措施完全向作业人交代清楚,并承诺坚守岗位,制止违章)动火项目负责人(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位) 项目所在属地主管(本人已检查了现场,确认在此规定下可以作业) 安环部审批:分管领导审批:负责人审批: 动火前,岗位班长或以上人员验票签字(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位); 年月日完工验收(我已到现场落实,已按要求完成且安全附件已恢复): 年月日*此证一式三联,第一联由安环部保存,第二联由属地部门保存,第三联由作业单位保存。

动火作业安全管理知识示范文本

动火作业安全管理知识示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火作业安全管理知识示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 动火即指在生产中动用明火或可能产生火种、热源的 作业。如熬沥青、烘砂、烤板等明火作业和凿水泥基础、 打墙眼、电气设备的耐压试验、电烙铁锡焊、凿键槽、开 坡口等易产生火花或高温的作业等都属于动火的范围。动 火作业根据作业区域火灾危险性的大小分为特级、一级、 二级三个级别。 动火作业所用的工具一般是指电焊、气焊(割)、喷灯、 砂轮、电钻等。 一、动火级别分类 1、特级动火 是指在处于运行状态的易燃易爆生产装置和罐区等重 要部位的具有特殊危俭的动火作业。所谓特殊危险是相对

的,而不是绝对的。如果有绝对危险,必须坚决执行生产服从安全的原则,就绝对不能动火。特级动火的作业一般是指在装置、厂房内包括设备、管道上的作业。凡是在特级动火区域内的动火必须办理特级动火证。 2、一级动火 是指在甲、乙类火灾危险区域内动火的作业。甲、乙类火灾危险区域是指生产、储存、装卸、搬运、使用易燃易爆物品或挥发、散发易燃气体、蒸汽的场所。凡在甲、乙类生产厂房、生产装置区、贮罐区、库房等与明火或散发火花地点的防火间距内的动火,均为一级动火。其区域为30m半径的范围,所以,凡是在这30m范围内的动火,均应办理一级动火证。 3、二级动火 是指特级动火及一级动火以外的动火作业。即指化工厂区内除一级和特级动火区域外的动火和其他单位的丙类

动火作业许可证

动火安全作业证(级) 申请单位申请人动火措施确认人 动火装置、设施 部位及内容 动火方式气割/电焊 动火执行人监火人动火负责人 采样检测时间采样点采样结果分析人 动火时间2016年月日时分至2016年月日时分 序号动火主要安全措施确认(打√) 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件。 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块。 3 动火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 4 作业人员安全防护用品配备齐全有效。 5 高处作业应采取防火花飞溅措施,大于5级风时禁止动火。 6 清除动火点周围易燃物。 7 电焊回路线应按在焊件上,把线不得穿过下水井或与其他设备搭接。 8 乙炔气瓶(禁止卧放)氧气瓶与气源间或明火的距离不得少于10m,两瓶距离不得少于5m。气瓶不得在烈日下暴晒。 9 现场配备消防蒸汽带(1)根,灭火器(1)台,水桶(1)只,石棉布()块。 其他补充安全措施:(若无需要补充则填写无补充) 危害识别:(本项目空间不足,可附《工作危害分析记录表》)分析人作业单位意见作业所在单位意见安全科意见厂级领导审批意见(特级动火) 2016年月日2016年月日2016年月日2016年月日 连续 动火 签证 动火中断时间可燃、有害气体含量%分析人签名许可动火时间安全员签名 一式两联,第一联施工作业单位留存第二联安全科留存 说明:1、特级、一级动火有效期不超过8小时,二级动火不超过72小时。一个动火点一个动火证。2、动火分析合格判定:爆炸下限大于等于4%时,被测浓度不大于0.5%;爆炸下限小于4%时,被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。3、取样与动火间隔不得超过30分钟。4、特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。一级动火作业在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作 业管理。二级动火:除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经厂安全部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。遇节日、假日或其它特殊情况时,应升级管理。

各类作业许可证

动火作业许可证 记录编号申请部门申请人动火装置、设 施部位及内容 动火人特殊工种类别及 编号 监火人监火人工种 采样检测时间采样点分析结果分析人 用火时间 年月日时分至年月日时分 序 号 用火主要安全措施确认人签字 1 用火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 用火点周围(最小半径15M)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已经采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 5 高处作业应采取防火花飞溅措施 6 清代除用火点周围易燃物 7 电焊回路线应接在焊件上,把线不利穿过下水井或与其他设备搭接 8 己炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源是距离不得少于10M 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施 危险、有害因素识别: 申请动火部门意见动火所在部门意见安全管理部门意见公司领导审批意见完工验收年月日时分签名:

进入受限空间作业许可证记录编号施工单位 所属单位设施名称 原有介质主要危险因素 作业内容填写人 作业人 监护人 采样分析分析 项目 氧含 量 可燃气分析人分析 结果 采样时 间 开工时间年月日时分 序 号 主要安全措施确认人签名1 作业人员对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆除盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物 8 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险、有害因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防设备() 11 其他补充安全措施 危险有害因素分析: 施工作业负责人意 见设备所在部门负责人 意见 设备管理部门负责人 意见 安全管理部门负责人意 见 年月日年月日年月日年月日完工验收:年月日时分签名:

动火安全作业证样本范本

动火安全作业证 作业分级:□特殊动火作业□ 一级动火作业□二级动火作业

说明: A职责要求 1动火作业负责人 1.1负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。 1.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 1.3作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 2动火人 2.1应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 2.2应逐项确认相关安全措施的落实情况。 2.3应确认动火地点和时间。 2.4若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 2.5应随身携带《作业证》。 3监火人 3.1负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 3.2应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 3.3当发现动火人违章作业时应立即制止。 3.4在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。4动火部位负责人 4.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动 火作业的衔接。 4.2检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的 《作业证》应及时制止动火作业。 4.3在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 5动火分析人 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在 《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。 6动火作业的审批人 动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终 确认人,对自己的批准签字负责。 6.1审查《作业证》的办理是否符合要求。 6.2到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。 B《动火作业证》的审批 1特殊动火作业的《作业证》由主管厂长或总工程师审批。 2 一级动火作业的《作业证》由主管安全(防火)部门审批。

危险作业许可证模板(1)

动火安全作业证 申请部门申请人作业证编号 动火作业级别动火方式 动火地点 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析地点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施项目负责人 确认 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取方火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔瓶(直立放置)、氧气瓶与火源的间距大于10米 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产部门负责人监火人动火初审人(项 目负责人) 实施安全教育人 申请部门意见: 签字:年月日时分 安全管理部门意见: 签字:年月日时分 动火审批人意见: 签字:年月日时分动火前岗位当班班长验票: 签字:年月日时分

完工验收: 签字:年月日时分 高处安全作业证 申请单位申请人作业证编号 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业地点 作业内容 作业高度作业类别 作业单位监护人 作业人涉及其他危险作业 危害辨识 序号安全措施项目负责人 确认 1 作业人员身体条件符合要求 2 作业人员着装符合工作要求 3 作业人员佩戴合格的安全帽 4 作业人员佩戴安全带,安全带高挂抵用 5 作业人员携带有工具袋及安全绳 6 作业人员佩戴:A过滤式防毒面具或口罩,B空气呼吸器 7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 8 垂直分层作业中间有隔离设施 9 梯子、绳子符合安全规定 10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 11 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 12 采光、夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯 13 30m以上高处作业配备通讯、联络工具 其他安全措施: 14 编制人: 实施安全教育人 生产单位作业负责人意见:签字:年月日时分作业单位负责人意见:签字:年月日时分审核部门意见:签字:年月日时分

2017最新版动火作业许可证

动火作业许可证 作业申请单位:编号:动火地点动火人(我已理解此许可证规定 的条件并遵守):动火内容 动火方式电焊□气焊(割)□手持电动工具□其他□ 动火时间自年月日时分始至年月日时分止 动火等级特殊动火□一级动火□二级动火□ 分析 可燃气体有毒气体氧气其他部位时间分析人涉及的其他特殊作业 危害识别1.作业范围内危险因素有:高温□高压□高空□高噪音□易燃□易爆□有毒□有电□ 有腐蚀□粉尘□设备密集□其他□ 2.可能造成的事故危害有:灼烫□火灾□爆炸□中毒和窒息□高处坠落□触电起重□ 伤害机械伤害□淹溺□其他□ 安全措施 切断工艺流程□水洗置换□泄压处理□盲板隔离□挂标签□清理地面油渍□打开人孔盖□电源断电挂牌上锁□安装漏电保护器□配备灭火器□设置路障□避免人体接触□交叉作业防护□挂安全网□打开通排风设施□使用无火花工具□搭设脚手架□设置挡板防飞溅□系好安全带□易燃物清理□可燃、有毒气体检测□劳动防护用品□应急通讯工具□急救药箱□设置警示牌□消火栓可用□听力保护□护目镜或面部保护□机械防护罩□人员培训□空气呼吸器□防火毡布覆盖地沟、水井□穿戴防毒面具或滤毒罐□乙炔和氧气距离符合规定□ □其他:______________ 作业单位负责人:现场初审人员:(安全措施已到位) 实施安全教育人(我已按照要求对参与此次作业的所有人员进行了教育)签字 安全措施编制人(我已对作业现场查认 安全措施无遗漏)动火项目负责人(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位) 监火人(我已将作业安全措施完全向作业人交代清楚,并承诺坚守岗位,制止违章)项目所在属地主管(本人已检查了现场,确认在此规定下可以作业) 安环部审批:分管领导审批:负责人审批: 动火前,岗位班长或以上人员验票签字(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位); 年月日完工验收(我已到现场落实,已按要求完成且安全附件已恢复): 年月日第一联

危险作业审批和电气临时线审批制度示范文本

危险作业审批和电气临时线审批制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

危险作业审批和电气临时线审批制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 为了规范安全作业行为,减少或杜绝作业环节发生安 全事故的可能性,特制定本制度。 2、范围 适用于公司各部门的动火作业、受限空间内作业、临 时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动的安全管 理。 3、职责 3.1安全员负责各危险作业环节的综合安全监督管理。 3.2各部门负责相关区域的作业环节的安全管理。 4、程序

4.1 各作业环节由作业单位到相关负责部门进行危险有害因素分析,并制定相应的安全措施。 4.2 相关责任部门严格按照程序进行作业证的审批,确保各项安全措施落实后,方可允许进行危险作业。 4.3 责任部门完成审批作业活动后,必须指定一名专门的具备相应救护知识的作业活动监护人员,进行现场安全作业活动的监护。 5、规定内容 第一部分动火作业安全管理规定 1、目的 加强动火作业的安全管理,防止火灾和爆炸事故的发生。 2、范围 适用于全公司范围内动火作业的安全管理。 3、定义

动火证 模板

营口天盛重工装备有限公司 动火作业许可证 TS/JL-16-01动火施工单位动火负责人 动火地点动火人 动火时间监护人 动火方案与 安全措施 施工单位:项目部:安环部: 各有关部门 审核意见

通用一级动火现场安全措施 检修应采取的安全措施运行应采取的安全措施消防队应采取的安全措施 1.动火前检查电、气焊工具,减压阀、电缆、气带等安全可靠。测量动火地点可燃气体(氢 气、油气、粉尘)含量在合格 范围内,每隔2小时重新测 量。 检查动火现场安全措施全面、 正确,消防器材完好、适用。 2.联系运行测量动火地点可燃气体(氢气、油气、粉尘)含量在合格范围内,每隔2-4小时重新测量。确认检修设备与运行设备已 正确隔断。 检查动火地点、工具、人员 状况符合动火要求。 3. 容器内外动火,必须保持容器孔盖敞开并通风,排净内部可燃气体。确认动火区域下部和周围可 燃物已清除或用阻燃物品全 面隔离。 动火时设专人负责监护。 4. 动火时由专人负责监护。动火结束,检查现场无残留 火种。 5.氧气瓶与乙炔瓶间距不小 于5米,距离动火地点不小于 10米。 6.动火前清除动火区域下部 和周围5米之内的可燃物,无 法清除的用阻燃物品全面隔 离。 7.动火现场配备两具合格灭 火器。(结合动火点可燃物性 质) 8.动火结束,清理现场杂物 (含油污、煤粉),不留火种。 通用二级动火现场安全措施 检修应采取的安全措施运行应采取的安全措施 1.动火前检查电、气焊工具,减压阀、电缆、 气带等安全可靠。 确认检修设备与运行设备已正确隔断。 2.动火时由专人负责监护。确认动火区域下部和周围可燃物已清除或 用阻燃物品全面隔离。 3.氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米,距离动 火地点不小于10米。 4.动火前清除动火区域下部和周围5米之内 的可燃物,无法清除的用阻燃物品全面有效 隔离。 5.动火现场配备两具合格灭火器。(结合动

作业许可考试题库 (1)

新疆油田公司动火作业许可管理实施细则 1、动火作业,指能直接或间接产生(明火)的临时作业。 2、直径大于(273)mm油气集输和长输管线的动火属于一级动火。 3、使用油基钻井液、井内有油气侵的情况下,距井口(30)米以内的动火属于一级动火。 4、一级动火由(动火作业单位)提出申请,动火区域所在单位(负责人)审核,二级单位(业务主管部门)审查,消防部门(驻地大队)现场检查消防措施落实情况,二级单位(专业主管领导)(或其书面授权人)签发《动火作业许可证》。安全管理监督部门进行现场安全监督。 5、二级动火由(动火作业单位)提出申请,属地管理单位(作业区、大队、车间等)(负责人)签发《动火作业许可证》并指派现场(安全监督)。 6、三级动火由(动火作业单位)提出申请,(属地管理单位)指派负责人(需经二级单位动火作业规范培训合格)签发《动火作业许可证》。 7、申请动火作业前应(辨识危害因素),进行风险评估,采取安全措施,一、二级动火作业需编制(安全工作方案)。 21、(动火作业单位)负责编制动火作业安全工作方案,制定和批准安全措施和应急预案。 9、遇(六级)及以上风,停止室外一切动火作业。 10、动火施工区域应(设置警戒),严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域,一级动火现场必须配备(消防车)。 11、与动火点相连的管线应进行可靠的(隔离)、封堵或拆除处理。

12、距离动火点(30)m 内不得有液态烃或低闪点油品泄漏;半径(15)m 内不得有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点(15)m内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。 13、动火前气体检测时间距动火时间不应超过(30)min。安全措施或安全工作方案中应规定动火过程中气体检测时间和频次。 14、动火作业前应对作业区域或动火点可燃气体浓度进行检测,使用便携式可燃气体报警仪或其他类似手段进行分析时,被测的可燃气体或可燃液体蒸气浓度应小于其与空气混合爆炸下限的(10)%(LEL)。 16、用气焊(割)动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶(严禁卧放)的间隔不小于(5)m,二者与动火作业地点距离不得小于(10)m,并不得在烈日下曝晒。 17、遇有(五级)及以上风不应进行室外高处动火作业。 18、动火作业许可证期限不得超过(一个班次),延期后总作业期限不超过(24h)。 19、若动火作业中断超过(30)min,继续动火前,动火作业人、监护人应重新确认安全条件。 20、(动火区域所在单位)组织“五交底”工作,向作业单位明确动火施工现场危险状况,协助作业单位开展危害识别和制定安全措施。

动 火 安 全 作 业 许 可 证

动火安全作业许可证 XJRQ/C-A/0-16-01 编号: 2、各业务单位、部门要严格按照《安全作业制度》进行分级审批。

3、此表格填写完毕后应一式三份,一份带往作业现场待查,一份由申请单位存档,一份上级主管部门备案。 高处安全作业许可证 XJRQ/C-A/0-16-02

填写说明:1、作业各参与人员应按《安全作业管理制度》的要求进行填写。 2、各业务单位、部门要严格按照《安全作业制度要求》进行分级审批。 3、此表格填写完毕后应一式三份,一份带往作业现场待查,一份由申请单位存 档,一份上级主管部门备案。 临时用电安全作业许可证 XJRQ/C-A/0-16-03

填写说明:1、作业各参与人员应按《安全作业管理制度》的要求进行填写。 2、各业务单位、部门要严格按照《安全作业管理制度》进行分级审批。 3、此表格填写完毕后应一式三份,一份带往作业现场待查,一份由申请单位存档,一份上级主管部门备案。 有限(密闭)空间安全作业许可证 XJRQ/C-A/0-16-04

填写说明:1、作业各参与人员应按《安全作业管理制度》的要求进行填写。 2、各业务单位、部门要严格按照《安全作业制度要求》进行分级审批。 3、此表格填写完毕后应一式三份,一份带往作业现场待查,一份由申请单位存档,一份上级主管部门备案。 动土作业安全许可证 XJRQ/C-A/0-16-05 2、各业务单位、部门要严格按照《安全作业制度要求》进行分级审批。 3、此表格填写完毕后应一式三份,一份带往作业现场待查,一份由申请单位存档,一份上级主管部门备案 吊装作业安全许可证 XJRQ/C-A/0-16-06

动火作业许可证制度

动火作业许可证制度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

动火作业许可证制度 1目的 为加强港工程项目部(以下简称“项目部”)生产基地动火作业的管理,预防火灾事故的发生,特制定本制度。 2范围 本制度适用于项目部基地生产现场、化学品仓储区、油品仓储区、生活区、办公区的动火作业管理。 3 术语和定义 3.1 重点防火部位;是指火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、社会影响大的部位,包括项目部涂装作业区、储油罐区、危险化学品储存区、油品储存区、变电站、配电设备、员工宿舍及人员聚集场所等区域(部位)。 3.2特殊动火:指在重点防火部位的动火作业。 4.依据与HSE目标 4.1编制依据 4.1.1《中华人民共和国消防法》主席令第6号 4.1.2《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号 4.1.3《仓库防火安全管理规则》公安部令第6号 4.1.4《消防安全管理实施细则》 4.2 HSE目标 a)危险场所动火许可证办理率100%; b)用火现场火灾预防措施落实率100%; b)杜绝火灾事故发生。 5.职责 5.1 HSE管理部负责项目部动火许可证的办理审批和用火作业的监督检查。 5.2行政部负责项目部办公区、生活区动火作业过程的现场监督。 5.3物资设备部负责项目部变电站、配电设备区域动火作业的现场监督。 5.4 涂装作业队负责涂装生产车间、油漆和有机溶剂存储区动火作业的现场管理。5.5危险化学品、燃料油、油品储存区的管理人员负责本区域动火作业的现场监督。5.6动火单位负责办理动火许可证,并负责动火现场的安全监护。

作业许可管理办法范本

作业许可管理办法 第一章总则 第一条为了加强作业风险管理控制,正确识别、评估和分析与作业相关的危险因素,以采取有效的预防和应急措施,制定本办法。 第二条作业许可是对存在较大风险或潜在重大危险的作业进行规范和控制,保障作业人员、环境和设备的安全,针对不同风险类型而采取的专项组织管理措施。 第三条本办法明确了作业许可的管理范围和控制要求。 第四条本办法适用于四川石化项目工程施工过程作业许可的管理。 第二章职责 第五条HSE部 负责制定和修订作业许可的管理办法,并监督检查参建单位的执行情况。

第六条工程部 负责会签作业许可证;审批占道/断路作业许可。 第七条项目经理分部 负责会签作业许可证,对作业许可的执行情况进行监督检查。 第八条监理单位 负责审核会签作业许可证,对作业许可的安全措施落实情况进行监督检查。 第九条EPC/PC承包商 EPC/PC承包商的主要职责如下: (一)落实作业条件和各项HSE预防措施、应急措施; (二)负责审批本单位承包项目的作业许可证; (三)向作业人员进行安全技术交底; (四)监督、检查作业过程。 第三章作业许可证管理范围

第十条EPC/PC承包商必须对以下作业办理作业许可证。作业及作业许可证审批权限和有效期见下表。

* 如果受限空间内曾含有有毒有害、易燃易爆介质时,有效期为8小时。 ** 对于起重量小于5吨的吊装作业,作业开始前必须填写起重作业评估表,进行风险识别分析,制定施工方案,落实风险防控措施,安全技术交底。经风险识别后确定为高风险的起重作业,除执行上述措施外,还必须由作业许可证进行管理。 第四章作业许可申请 第十一条作业单位在作业前按照批准的施工技术方案确认现场的作业条件、落实各项风险预防措施和应急措施,提前24小时向作业许可证审批单位/部门提出书面申请,作业许可由作业单位施工主管人员提出申请,不得安排HSE人员申请办理作业许可。 第十二条紧急情况(抢救人员、处理险情)下,可由作业负责人或其他领导在采取安全措施、指派专人监护的前提下,口头批准进行,如需连续作业补办作业许可。 第十三条作业许可证要说明作业内容、作业时间、作业地点、作业工具、每次作业人数以及作业中潜在的危险、预防措施和应急措施。

三级动火许可证样板.doc

三 级 动 火 施工单 工程名 位: 称: 动 火 须 知 1. 批准最长的期限为 7 天( 8 小时为一周期); 2. 项目部经理部安监站进行资料收集整理; 3. 在固定区域,且无明显较大危险因素的场所进行持证动火作业属于三级动火范围; 4. 登高焊、割火花溅落有防护属三级动火; 5. 超过有效期未及时办理动火证,视为无证动火作业处罚 100— 500 元/次; 6. 动火票第二次需交回第一次原件(续签); 7. 工程部签字确认,安监站管监督检查; 8. 本表一式二联:安监站、动火人各执一联。 许 可 证 编 号 : B Y — 动火部 位: 动火时 月 日 时至 月 日 时 间: 防 1、清理动火区域易燃杂物、危险品;、焊机、气瓶符合安全管理规定;2 火 3、动火区域内或下方有防火监护人; 4、登高焊、割火花溅落设置警戒线; 措 5、动火区域配置至少壹台灭火器材; 6、动火人现场持有特岗证件备查(复 印件即可); 施 7、第一联安监站备案。 焊、割人员姓 监护人姓 名: 名: 动火单位申请人 工程部批准人 签名: 年 月 签名: 年 月 日 日 三 级 动 火 许 可 证 编号: BY — 施工单 工程名 位: 称: 动 火 须 知 动火部 位: 1. 批准最长的期限为 7 天( 8 小时为一周 动火时 日 时至 月 日 时 期); 月 间:

2.项目部经理部安监站进行资料收集整理; 3.在固定区域,且无明显较大危险因素的 场所进行持证动火作业属于三级动火范围; 4.登高焊、割火花溅落有防护属三级动 火; 5.超过有效期未及时办理动火证,视为无 证动火作业处罚 100—500 元 /次;6.动火票第二次需交回第一次原件(续 签); 7.工程部签字确认,安监站管监督检查; 8.本表一式二联:安监站、动火人各执一 联。 焊、割人员姓 名: 动火单位申请人 签名:年月日 1、清理动火区域易燃杂物、危险 品; 2、焊机、气瓶符合安全管理规定; 防3、动火区域内或下方有防火监 护人; 火4、登高焊、割火花溅落设置警 戒线; 措5、动火区域配置至少壹台灭火 器材; 施6、动火人现场持有特岗证件备查 (复印件即可); 7、第二联施工现场动火人持有 备检。 监护人姓 名: 工程部批准人 签名:年月日

相关文档