文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下结构防水施工方案(DOC)

地下结构防水施工方案(DOC)

地下结构防水施工方案(DOC)
地下结构防水施工方案(DOC)

目录

2、工程概况 (1)

3、施工部署 (2)

3.1.技术准备 (2)

3.2施工管理组织体系及劳动力 (2)

4、材料准备 (3)

4.1主要材料选择 (3)

4.2.设备机械配备 (6)

5、施工工艺 (6)

5.1JS涂料施工 (6)

5.1.1 JS涂料施工工艺流程 (6)

5.1.2基层处理 (7)

5.1.3JS配料 (7)

5.1.4附加层 (8)

5.1.5施工方法 (8)

5.1.6增强附加层 (8)

5.1.7细部处理 (8)

5.1.8 施工注意事项 (10)

5.1.9 涂层养护 (10)

5.2聚乙烯丙纶防水卷材施工 (11)

5.2.1施工流程 (11)

5.2.2施工要求及要点 (11)

5.2.3、胶粘剂配料 (12)

5.2.4、铺贴方法 (13)

5.2.5细部处理 (13)

6. 质量控制及验收 (15)

7.成品保护及安全注意事项 (16)

1、编制依据

1.1无锡城市云计算中心建设及应用示范项目工程施工图

1.2设计所用材料的特性

1.3《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002

1.4《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001

1.5《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001

1.6《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(第十分册防水工程)DGJ32J36-2006

1.7《地下工程防水作法》苏J02-2003

2、工程概况

2.1工地名称:无锡城市云计算中心建设及应用示范项目工程

2.2施工部位:地下室防水底板、外墙、有覆土顶板。

2.3材料选择:地下室底板板和外墙以及顶板采用聚合物有机防水涂料即涂刷1.5mm JS防水涂料或0.9mm聚乙烯丙纶防水卷材。

2.4防水等级:二级(变配电间地下室室外覆土顶板防水等级为一级)结构底板和外墙全部为S6抗渗砼。

2.5地下防水体系

由于本工程工期紧,工作量大,且受自然环境影响等因素,正常施工条件下选用防水材料为涂刷1.5mm JS 防水涂料。根据业主要求如因降雨等因素影响JS 材料的施工和成膜,将大面积采用0.9mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材进行施工。

3、施工部署 3.1.技术准备

3.1.1防水施工前要熟悉图纸,掌握《地下工程防水技术规范》、《地下防水工程施工质量验收规范》以及防水施工方案等规范的各项要求。了解掌握防水的施工工艺,合理安排材料、机具、人员进场施工。

3.1.2选择具有防水作业资质的专业防水施工队伍,并对其资质、业绩进行审核和考察,其施工操作人员必须持证上岗。

3.1.3认真做好防水材料进场验收工作,复查材料材质证明及材料进场储存工作。

3.1.4深入研究并掌握细部构造及特殊部位的防水技术要求作法,了解掌握所用防水材料的性能和技术指标。

3.1.5 做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录 3.2 施工管理组织体系及劳动力 3.2.1防水施工管理组织体系

安全部:刘春章

项目经理部:张跃、樊跟牛、焦文科

工程部:王世超质量部:王宁技术部:王鹏 北京森桦建业防水工程有限公司经理:张永华 现场技术负责:邢治国

3.4.2防水施工劳动力安排

本工程由我单位组织施工,根据工程实际要求合理安排施工人员,施工人员持证上岗。

根据施工现场的进度分段按期完成防水任务。根据基础垫层施工进度合理安排劳动力。

本方案从JS 防水涂料和聚乙烯丙纶两种材料的准备和施工进行叙述。 4.1主要材料选择 4.1.1JS 防水涂料的 根据设计,地下室基础底板和外墙以及地下室顶板全部采用聚合物有机防水涂料,具体如

图: A 、产品选定上海睿睿防水材料有限公司生产的:JS 复合防水材料—聚合物水泥复合防水涂料,JS 复合防水涂料是以进口改性聚丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种添加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组份水性防

水涂料。

B 、技术性能 产品根据性能和使用部位不同分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型三种型号。Ⅰ型产品突出丙烯酸酯聚

合物乳

液为主的性能,形成的涂膜延伸率高(200%以上)、耐候性好。主要用于非长期浸水环境下;Ⅱ型和Ⅲ型产品突出高铝高铁水泥为主的性能,形成的涂膜强度高(1.8MPa 以上)

、耐水性好,主要用于长

A

桩顶防水做法参02J301-2/60

期浸水环境下的防水工程。主要物理力学性能要求见表。

本项目采用Ⅲ型产品。

C、产品特点

·水性涂料,无毒无害,无污染,属环保型涂料。

·涂料膜具有较高抗拉强度,耐水、耐候性好。

·可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

·冷施工,操作方便,基层含水率不受限制,可缩短工期。

D.构造要点

基层——所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。

防水层——可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料。

E.施工要点

基层——处理基层表面应平整、坚实、无尖锐角、浮尘和明水,并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净。低凹破损处修平。

配料——按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的添加量可适当调节,以调整涂料粘稠度,满足立面和平面不同部位的施工要求。

涂料的配合方法:先将液料倒入搅拌桶中,边搅拌边慢慢加入粉料,彻底搅拌均匀后,呈浆状无团块方可使用。

细部附加防水层——按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在阴阳角、管根等细部应多遍(2-4

遍)涂刷JS复合防水涂料,地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。

大面防水层施工——防水涂膜应多遍涂布,宜至少四遍完成,每遍涂布时间一般间隔8h,冬季宜延长。每遍涂膜厚度以0.4-0.5mm为宜,涂料用量约0.8kg/m2,立面施工以不加水或少加水为宜,以免涂料流淌,致使立面地方厚度不易达到设计厚度,同时导致阴阳角堆积料过厚,产生裂纹。加铺胎体增强材料时,胎体应铺平,无皱折,搭接不小于100mm,施工时先涂一遍涂料,铺好后上面再刷一遍涂料。

涂膜防水层完成经验收合格后,应按设计要求进行隔离层保护。

F.施工注意事项

本产品施工时气温须高于5℃,阴雨天气或基层有明水时不宜施工。

防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工,完全干燥时间约为2天,潮湿环境应适当延长。

G.包装与贮存

产品粉料组份包装为先用塑料袋包装后再装入专用纸盒中;液料组份采用密封塑料桶包装。包装容量分为5kg/桶,16kg/桶,18kg/桶,50kg/桶。本产品液料须密封存放于5℃以上的阴凉处;粉料须存放于干燥处。产品保质期为6个月。

4.1.2聚乙烯丙纶

聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是在充分研究现有防水、防渗类产品的基础上,根据现代防水工程对防水、防渗材料的要求,采用新技术、新工艺经复合加工而制成的。其主要是以无纺布和聚乙烯为主要原料,经添加化学助剂改善其性能,将增强保护层、防老化层、防水层和增粘增强层四层片状材料加工为一体。属树脂类聚乙烯系列高分子FS2复合防水卷材,是一种无毒、无污染的绿色环保型产品。

A、主要性能指标:

B 、材料进场复试

卷材防水及其附料和桩头防水结晶材料必须有出厂质量证明书、厂家材料检验报告和使用说明

书。

卷材进入施工现场,使用前,先用游标卡尺检验其厚度是否符合规定,然后检查外观质量:同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽

4卷,100~499抽3卷,100卷以下抽2

卷;进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。检验项目包括:拉力,最大拉力时的延伸率,低温柔度,不透水性。全部指标达到标准规定时,即为合格;其中有一项指标达不到要求,在受检产品中加倍取样复验,全部达到标准规定为合格,复验有一项指标不合格,则判定该产品外观质量不合格。

4.2.设备机械配备

计划投入的主要施工机具

(工具)设备表

5 5.1JS 涂料施工

5.1.1 JS 涂料施工工艺流程

→→→→→涂布顺序应先垂直面后水平面;先阴阳角及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。

5.1.2基层处理

A、防水层基层(垫层、找平层)

基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

B、阴阳角

施工前,必须对基层进行处理,基层的阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50㎜,阳角直径宜大于10㎜,待基层处理达到干净、无浮浆、无明水后方可进行涂刷。

C、穿墙管部位

穿墙管道定位后,管道四周沥青麻丝填实,两侧用水泥砂浆堵严;楼板四周采用水泥砂浆填实,管根周围与地面相连部位用水泥砂浆抹成八字形。

D、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

5.1.3JS配料

A、水灰比:

正确掌握和运用好水灰比是配制好防水涂料的关键,防水涂料的水灰比为1:1.5(1kg 粉剂中加水1.5kg),用这个水灰比拌成的涂料会很稠、很粘,防水涂料的塑性好,能大大提高防水涂层与防水基面的粘结力,达到很好的防水效果。

B、涂料的搅拌:

JS 防水涂料不同于普通砂浆,要求拌料时,拌料面必须清洁,拌料用的水要求是清洁水,最好是自来水,不能用泥浆水。防水涂料的拌料量要根据施工时的人员数及施工的面积来确定,拌好的涂料要求能在20分钟内用完,时间最长也不能超过30分钟;如果在20分钟内用完,施工时涂料质量最好,超过20分钟没有用完的涂料要再次翻动搅拌一次,这样才能保持其易流性,但在翻动搅拌时不能再加水。由于JS 防水涂料加入多种活性无机化合物,各种化合物在水的作用下与水泥、石英砂起反应,均匀的搅拌会使防水涂料起稠、起粘,增强涂料的塑性,能有效提高防水涂层的各种强度,同时也能有效确保防水涂层中的活性物质均匀地向砼结构内部渗透,加速结晶物在砼结构内部的生成,因此搅拌好防水涂料是关键中的关键,两种配料方法:(A为小面积防水、B为大面积防水)第一种方法:抹子拌料法,利用批抹涂料用的抹子,边拌料边施工,这种拌料的方法一般适宜小范围的防水施工,因为小范围的防水施工用这种拌料法灵活,拌的料也完全能达到拌透、拌匀的要求,量不宜过多,如果一次性拌料太多,容易造成拌不透、拌不匀,涂料中会出现很多小灰球而影响防水涂层的施工质量,同时也要注意拌料面的清洁,不能有杂物,做到每拌一批涂料都要把存料刮清后再拌下批。

第二种方法:电钻搅拌法,利用电钻的转动,带动轴臂来进行搅拌,搅拌可在盛料的包装桶内进行,也可找大的容器,搅拌时要用清洁水,千万不能带入其它杂物,涂料在搅拌时应首先加入按比例定量的水然后逐步加入按比例定量的粉料,粉料切忌一次加完,以避免桶底的料拌不透,以涂料拌至稠、粘无结块为度,这种涂料能适合大面积施工。

在斜面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应少加水;平面施工为了涂膜平整可多加水,加水量必须控制在配比允许范围内。

5.1.4附加层

涂布前先在阴阳角、穿墙管线和防水套管根部预先加涂一层作为增强层。

5.1.5施工方法

A、抹压法:

用抹子把已经拌和好的防水涂料均匀地抹在防水施工面上,在每平方用料2.5kg 的标准上要求防水涂层均匀分配,可以一次性完成施工,该施工法能保证防水涂层密实,与防水面结合性紧凑,在立面和顶面的防水施工时应用。

B、刮涂法:

用橡胶刮板把已经搅拌好的防水涂料均匀地刮在防水施工面上,可一次性刮涂施工,该防水施工方法能确保防水涂层施工均匀,施工进度快,一般应用在水平面的防水施工。迎水面防水施工时,因无法预知可能存在的渗水部位,应略增加用量,尽可能提高防水涂层的抗渗能力,并注意蜂窝状基面的处理。

常规用量:2.5kg/m2,涂层厚度1.5mm

C、刷涂法:

针对防水施工面不光滑(如地下连续墙)及特殊部位的防水施工,用该方法施工时要求防水面有一定的湿度方可进行,最好边喷水边涂刷,要求两次涂刷完成,该方法用作防水施工可针对过分毛糙的防水面节约防水涂料用量,在糙面上涂布能确保防水涂层颁布均匀,涂料与基面附着力强。

常规用量2.5kg/m2左右,涂层厚度1.5mm。

5.1.6增强附加层

底料涂刷完后,在异形部位(导墙、施工缝、管根、阴阳角等)先涂刷一道涂膜,作为增强附加层涂布方法同上层一样,注意方向要与上道相互垂直,其宽度不小于300㎜。

5.1.7细部处理

A、阴阳角做法示意图

图示说明中各层做法为:1.结构砼2.找平层3.防水附加层4.防水层5.防水保护层6.层以上为防水以外作法。

B、穿墙管道防水层处理

管道与套管中间采用沥青麻丝填实,套管两头采用1:2.5防水砂浆封堵。

C、桩头处理

桩头钢筋除锈后刷一道水泥胶浆处理,再做防水层。

5.1.8 施工注意事项

A、混料时要掌握好料、水的比例,一次不宜调多,混合物变稠时要频繁搅动,中间不能加水加料。

B、JS 与混凝土一样属碱性,要避免直接与皮肤接触,若需用手掺拌干粉或湿料时需戴胶皮手套。涂层要均匀,各处都要涂到,涂层太厚养护困难。涂刷时应注意用力,来回纵横的刷以保证凸凹处都能涂上并达到均匀。

C、当需涂第二遍时,一定要等第一遍初凝后仍呈潮湿状态时(即48小时之内)进行,如太干则应先喷些水。在热天露天施工时,要避开暴晒,建议在早、晚或夜间进行,防止涂层过快干燥,造成表面起皮、龟裂,影响渗透。

D、对水平面或台阶阴阳角必须注意将JS 涂匀,阴角要刷到,阴角及凹陷处不能有过厚的沉积,否则在堆积处可能开裂。

E、对于易产生变形的缝隙应选用其它柔性材料和JS 材料结合使用。

F、在施工36小时后方可回填湿土,7天内不可回填干土,以防止其向涂层吸水。

G、施工过程中如遇下雨立即停止施工,并且对已施工完的防水采用彩条布进行遮盖,彩条布固定牢固防止刮风掀起后雨水对其防水层的冲刷。

5.1.9 涂层养护

A、涂层呈半干状态后即应开始用雾状喷洒养护,养护必须用净水,水流不能过大(水管前端安置喷水头),否则会破坏涂层,一般每天需喷水3-4次,连续2-3天,在热天或干燥天气要多喷几次,防止涂层过早干燥。

B、施工后48小时内必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。在空气流通很差的情况下,需用风扇或鼓风机帮助养护(如封闭的水池或湿井)。露天施工用湿草袋覆盖较好,但

要避免涂层积水,如果使用塑料膜作为保护层,必须注意架开,以保护涂层的“呼吸”及通风。

5.2聚乙烯丙纶防水卷材施工

5.2.1施工流程

基层验收→清理修整基层表面→涂刷聚合物粘结料→铺贴防水卷材→细部处理、节点密封→养护→验收防水层→保护层→养护

5.2.2施工要求及要点

A、基层:找平层应抹平压光,表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起沙、空鼓等现象。找平层的平整应在允许的范围内平缓变化。

B、铺设卷材:选择合适位置展开防水卷材,并找正方向,在中间固定卷材一端至固定处粘结,

把预先配制好的聚合物粘结料均匀地分散倒在准备粘结的防水卷材前方,再用刮板刮均无露底。

然后压住卷材向前方推压挤出多余的粘结料。

C、防水卷材采用搭接方式,长边和短边宽度不应小于100mm。

D、大面积防水完工后应用防水胶粘剂把混凝土桩根部及立墙钢筋根部重新涂刷一遍,做加强处理。

E、防水保护层:防水层验收合格后,方可施工保护层。平面采用40厚C20细石混凝土,立面采用30mm厚聚苯板(大大加快施工进度)。

F、阴阳角

施工前,必须对基层进行处理,基层的阴阳角应做成圆弧形,阴角、阳角直径宜大于10㎜,待基层处理达到干净、无浮浆、无明水后方可进行涂刷。

G、穿墙管部位

穿墙管道定位后,管道四周沥青麻丝填实,两侧用水泥砂浆堵严;楼板四周采用水泥砂浆填实,管根周围与地面相连部位用水泥砂浆抹成八字形。

穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

H、铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材,边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘结密实。

I、防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长影响粘结质量。

J、水泥标号为P.042.5#普通硅酸盐水泥。

K、施工后的防水层在6小时内不宜淋雨;应避免在五级风以上条件下施工,如遇异常天气应采取保护措施。

L、如防水施工完有局部空鼓时,可将空鼓处割开排气并灌入粘接剂重新粘贴在基层上,在割缝上作防水附加层一道。

M、卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m。

卷材铺贴平面图

5.2.3、胶粘剂配料

A、胶粘剂配比和拌合

胶粘剂含量为水泥重量的2.5%,即一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。配制时将一袋胶粘剂与6kg~10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入水泥边搅拌,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。

粘接剂的搅拌:采用小型搅拌桶或电钻加搅拌头搅拌。

B、附加层

大面积施工前先在阴阳角、穿墙管线和防水套管根部预先加铺一层作为增强层。

5.2.4、铺贴方法

卷材铺贴时,先在铺贴部位将卷材预放3m-12m,找正后在中间固定,将卷材一端卷至固定处,将水泥胶用毛刷均匀的涂到基层上,然后粘贴卷材,用刮板将粘接面排气压实。铺贴方向:底板由基础梁分割成若干块,卷材铺贴方向无具体要求;外墙防水卷材长向垂直于底板方向粘贴。

5.2.5细部处理

A、阴阳角处理

图示说明中各层做法为:1.结构砼2.找平层3.防水附加层4.防水层5.防水保护层6.层以上为防水以外作法。

阴阳角节点

B、穿墙管道与套管处理:

管道与套管中间采用沥青麻丝填实,套管两头采用1:2.5防水砂浆封堵。

穿墙管部位防水处理

穿墙管根防水做法

C、桩头处理:

桩头钢板除锈后刷一道水泥胶浆处理,再做防水层。

D、施工缝处防水附加层

E、外墙后浇带防水作法

F、导墙部位防水作法

防水节点

6.质量控制及验收

6.1施工单位应提供现场用料复试合格的检测报告及其它存档资料。

6.2涂膜厚度应均匀一致达到设计要求,不允许有漏刷、脱落、开裂、孔洞、气泡或收头不严密等缺陷。

6.3保护层必须在防水层质量验收合格后,方可进行施工。

6.4地下防水基层应抹平抹光,不应有脱落,凹凸不平、起皮、起沙、开裂、空鼓等现象。

6.5地下防护墙外的回填土应按有设计要求施工。

6.6地下外墙防水保护层采用30mm厚聚乙烯泡沫板。

6.7施工完毕的保护层不允许损坏。

7.成品保护及安全注意事项

7.1、所有施工人员进入现场,必须戴好安全帽并遵守一切安全规定要求。

7.2、卷材应妥善保存,特别避免与矿物油、某些动植物油等影响聚乙烯性能的化学物质接触,以免造成卷材损坏变质。

7.3、施工人员必须穿软底鞋,不把尖锐坚硬的物体放在卷材上,以免损坏卷材。

7.4、施工人员不得打闹、酗酒、抽烟,要求文明施工,确保施工安全。

7.5、材料存放应集中,并有防火、防盗措施、设专人看管发放。

7.6、进场作业人员必须严格遵守总包管理各项规章制度。做到文明施工保质保量完成防水工程。

7.7、防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。

7.8、施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。

7.9、防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

7.10、施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

地下室防水专项施工方案完整版

重庆新闻传媒中心一期工程防水工程施工方案 中冶建工集团有限公司 新闻传媒中心一期工程项目经理部 附件1

中冶建工重庆新闻传媒中心一期工程 防水工程施工方案审批页 审批人:年月日 审核人员:年月日 项目经理:年月日 编制负责人:年月日 编制人员:年月日 中冶建工集团有限公司 (盖公司章用或项目章) 重庆新闻传媒中心一期工程项目经理部编制附件2

中冶建工集团有限公司重庆新闻传媒中心一期工程 项目部内部评审表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。 附件3

中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司 施工方案审批表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。

目录 1. 工程概况 (1) 1.1 工程简述 (1) 1.2 防水工程简述 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工进度计划 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2材料准备 (3) 4.3劳动组织 (3) 5. 主要施工方法 (3) 5.1 4mm厚SBS卷材防水(屋面、地下车库、消防水池、集水井 等) (3) 5.2 JS防水涂料 (8) 5.3 水泥基渗透结晶型防水涂料(地下车库、顶部屋面、裙房机 房、塔楼顶部直升机平台等) (11) 6. 质量保证措施 (15) 7. 安全保证措施 (17)

1. 工程概况 1.1 工程简述 1.1.1 建筑地点 本工程位于重庆市渝北区空港新城同茂大道和秋城大道相交处西北侧,同时也位于轨道交通五、十号线交汇处的西北侧,即重庆空港新城两路组团 F-132-1地块。 1.1.2 建筑面积 建筑总面积:约10万m2。其中四层地下室约4万 m2、五层裙楼约1.6万 m2、1号主楼(6~34F、机房层、水箱层)约4.4万m2。 1.1.3 建筑性质及主要结构体系 一类高层,最大建筑高度(地上/地下):163.8m/-17.2m;最大建筑层数(地上/地下):36F/-4F;层高分布为:-2F至-4F层高为3.9m、-1F层高为5.5m、11F及22F层高为5.4m、其余层层高均为4.5m。 主要结构体系为框架核心筒结构,建筑主体结构合理使用年限为50年。 1.2 防水工程简述 根据使用功能,确定防水等级为Ⅱ级,地下室内的变配电房、发电机房、电信机房等有防水要求的房间防水等级为Ⅰ级。 水泥基结晶渗透型防水涂料应铺设在防水混凝土结构主体的背水面上,墙体外侧设SBS防水卷材及120mm页岩砖保护层。 2. 编制依据

(万科)地下防水施工方案

目录 1.编制依据-------------------------------------------------------------------------------2 2.工程概况-------------------------------------------------------------------------------3 3.施工准备-------------------------------------------------------------------------------3 3.1.机具准备------------------------------------------------------------------------- ---3 3.2.技术准备------------------------------------------------------------------------- ---4 3.3.现场准备------------------------------------------------------------------------- ---5 3.4.材料准备------------------------------------------------------------------------- ---5 3.5.人员配置------------------------------------------------------------------------- ---6 4.进度安排-------------------------------------------------------------------------------6 5.施工工艺-------------------------------------------------------------------------------8 6.施工质量要求及主要控制措施--------------------------------------- ------ -16 6.1.施工要求------------------------------------------------------------------------- 17 6.2.关键工序及特殊工序控制措施--------------------------------------- -------18 6.3.质量保证措施------------------------------------------------------------------- 19 7.成品保护措施----------------------------------------------------------------------- 20 8.安全文明施工----------------------------------------------------------------------- 20 8.1.防火措施------------------ ----------------------------------------------------- -20 8.2.环境保护------------------ ----------------------------------------------------- -21 8.3.防中毒措施--------------- ----------------------------------------------------- -22

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

地下防水工程施工方案

目录 第1章编制依据 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程建设概况一览表 (1) 2.2 地下防水工程概况 (2) 第3章施工部署 (4) 3.1 质量目标 (4) 3.2 施工方法 (4) 3.2.1站台区底板和隧道区底板、侧墙、顶板 (4) 3.2.2站台区侧墙及顶板、隧道区顶板 (5) 3.3 特殊重点部位防水 (6) 3.3.1施工缝防水施工 (6) 3.3.2变形缝防水做法 (12) 3.3.3穿墙螺栓及套管防水施工做法 (15) 3.3.4桩头、格构柱防水施工做法 (15) 3.4 项目管理人员配备 (16) 第4章施工进度计划 (17) 第5章施工准备与资源配置计划 (17) 5.1技术准备 (17) 5.2现场准备 (18) 5.3资源配置计划 (18) 5.3.1劳动力计划 (18) 5.3.2材料准备 (19) 5.3.3机具准备 (19) 第6章技术参数及施工要点 (19) 6.1防水混凝土原材要求 (19) 6.2防水卷材性能要求 (21) 6.3防水涂料性能要求 (21) 6.4施工要求 (22) 6.5施工节点做法 (25) 第7章质量要求及保证措施 (29) 7.1防水卷材质量标准 (29) 7.2防水混凝土质量标准 (30) 7.3防水涂料质量标准 (30) 第8章安全文明施工管理措施 (31) 8.1安全施工技术措施 (31) 8.2文明施工措施 (31) 第9章绿色施工管理措施 (32) 9.1水资源节约措施 (32) 9.2木材料节约措施 (32) 9.3环境保护措施 (33) 9.4防止对水污染措施 (33) 9.5防止施工噪音措施 (33)

地下室侧墙防水工程施工方案

地下室侧墙防水工程施工方案 一、工程概况 本项目主体为一栋高层建筑,设置二层地下室。在地下一、二层的南、北端均设有机动车连通口,与H地块的地下室相连接,地下总建筑面积8130m2,地上总建筑面积为25272㎡。设计±0.000标高相当于黄海高程329.80m,原场地标高327.96~329.81m。本工程地基基础设计等级为甲级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑物的耐火等级为一级,地下室防水等级为一级,人防防护等级为核6级。 工程名称:兴业大厦(金融商务中心二期工程G幢)工程 工程地点:龙岩市新罗区西陂镇条围村 建设单位:兴业银行股份有限公司龙岩分行 代建单位:龙岩城市发展集团有限公司 监理单位:厦门港湾咨询监理有限公司 设计单位:中国建筑设计研究院 施工单位:福建联发建设工程有限公司 勘察单位:核工业华南工程勘察院 地下室底板、侧墙防水等级为二级,顶板为一级。地下室底板、侧墙采用两道防水做法:一道刚性防水,一道柔性防水;即钢筋混凝土自防水一道和3mm 厚聚合物水泥基防水涂料。侧墙防水层作50厚挤塑聚苯板保护层兼外墙保温。外再以素土回填分层夯实,保护层必须严格按照操作规程施工,避免损伤防水层,地下室防水做法及要求参见《地下工程防水技术规范》GB50108-2008做法要求。 二、编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、国家标准《屋面工程质量验收规范》〈GB18243-2012〉;

3、本工程特点、施工现场环境、自然条件等; 4、本公司质量控制文件及程序文件、程序控制文件及历年积累的有关防水施工的经验资料; 三、操作工艺 水泥基防水涂料操作工艺 一、基层条件: 1. 清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行。 2. 为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光滑,不起砂,不起皮。 3. 对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可施工。 4. 阴阳角应采用抹成圆弧角。 二、工艺流程: 基面处理—→刮第一道2.0mm益胶泥—→刮第二道2.0mm益胶泥—→聚合物水泥基防水涂料配制—→节点部位加强处理—→大面分层涂刮3.0mm聚合物水泥基防水涂料—→防水层收头—→组织验收 三、施工步骤: 1. 基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。 2. 涂益胶泥:使用时,按高分子益胶泥/百公斤加水25-30公斤进行配制,搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5-10分钟后随拌随6小时内用完,施工温度不得低于5℃。在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度2.0mm型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。底涂层初凝前即可刮涂一道型益胶泥作为找平层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道找平层终凝后才能进行第二道找平层的施工。二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板 与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不 少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

相关文档