文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直埋电缆施工方案

直埋电缆施工方案

直埋电缆施工方案

一、编制说明及依据

施工依据及采用的标准、规范及资料如下:

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161—2016)

二、施工准备

1. 作业条件要求

(1) 电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。

(2) 与电缆线路安装有关的建、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。

2. 施工前准备

(1) 电缆的技术准备已完成。

(2) 敷设电缆的通道无堵塞。

(3) 敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。

(4) 电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。

(5) 电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。

(6) 临时联络指挥系统的设置。

3. 技术准备

(1) 施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。

(2) 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。

(3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。

4. 材料准备

(1) 电缆应具有出厂合格证、

(2) 对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损现象。

(3) 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

5. 劳动力准备

电缆敷设前,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行技术交底。其中设安全员1人;技术员3人;工人20人。

6. 机具准备

(1) 根据确定的施工方案及施工进度计划,确定施工机具需用量。

(2) 组织施工机具设备的落实,保证按期进场。

(3) 主要施工机具设备的配备如下。

自卸车1台;轮式挖掘机1台;大绳2根(每根20米);安全帽30个;电缆标牌等若干。

三、施工顺序

1、工艺流程

准备工作—电缆沟开挖—电缆加热(冬季施工需要)—电缆敷设—隐蔽验收—覆砂盖砖—回填土—埋设标桩。

2、工艺流程细则

2.1 准备工作

(1) 按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

(2) 电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。

(3) 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

2.2 电缆沟开挖及加热

(1) 根据设计要求放好开挖灰线。

(2) 现场技术负责人对施工人员进行交底。

(3) 开挖时,槽外堆土距离应符合规范要求。

(4) 沟槽底遇到树根、块石等杂物应清除干净;开挖完毕,注意做好排水以及防范雨水灌槽。

(5) 沿电缆路径开挖时如遇到特殊地物,根据现场情况合理避让(如电缆需要加长,控制在5%范围内)。

(6) 开挖完毕,因天气原因,用电热毯包裹电缆进行加热,避免敷设电缆弯曲时造成表皮破

相关文档