6.11、机房装修

一、机房初步规划:

机房是整个办公楼的核心部分,主要安装主机,网络等IT设备,同时也安装部分空调,消防、配电设备。机房的面积35㎡目前我公司设计机柜数量在4个,按照一般数据中心的建设经验:

1、我们建议采用600X1070的42U设备机柜作为统一的标准框架,网络设备机柜,服务器设备机柜,电源柜,全部采用这种统一的规格。

2、在网络设备机柜的考虑方面,按照我们以往的经验,建议将综合布线的点位直接敷设在每台服务器机柜。这样设备的连接非常简单,具有非常好的灵活性。

3、通风:随着服务器数量的增加,每个服务器的计算容量要求更大的电源,于是每个机柜的散热就变得更加重要。良好的通风性能可以提高机柜内部件的可用性。

4、数据电缆布线:因为每个机柜内服务器和网络互连设备数量的增加,数据线路数量的管理可能变得非常困难。必须避免由于机柜背面电缆过多而导致机柜后门无法关闭的情况。

5、配电:必须根据机柜内IT设备的数量测量好用电量,妥善计划在机柜内使用的输出插座数,以满足IT设备对输出插座的需要。如果缺乏管理输出插座的策略,将会降低IT 机柜的可用性。

6、消防:消防采用海湾七氟丙烷气体自动灭火系统。

7、机房采用精密空调,即恒温恒湿机组形式,

8、防静电系统:我们采用室外深挖安装降阻模块方式,确保系统接地电阻要小于1欧姆,系统地要远离避雷接地点,有专有的接地线。

9、配电系统分成两部分:

动力照明系统:

采用LED冷光源600*600格栅灯,可以由俩组供电方式同时控制,一组市电控制,一组UPS电源控制。精密空调市电控制,

具体方案如下图:

UPS 供电系统:

机柜内交换机、服务器、路由器、防火墙等设备均采用PDU 电源供电。

10、机房屏蔽:

首先在机房区的天面采用有屏蔽作用的金属微孔天花、墙面采用金属彩钢板,地面采用防静电地板,对电磁干扰进行第一次隔离;

对于棚、地、门等装饰表面均选用了金属和防静电制品,各金属部分与保护地有良好的连接,使机房形成一个封闭的结合体,对于外来电磁波及内部电磁波形成第二级隔离,从而达到信息免受干扰和外泄。

11、静电地板:

活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有三个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下隐蔽敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等),使机房不致显得非常零乱;其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱,使

送风均匀。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。

活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。建议采用抗静电陶瓷地板,其几何尺寸为600*600。抗静电活动地板安装时,建议同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

12、防雷接地系统:

机房主配电柜及UPS配电柜安装防雷抗浪涌一致器,保护机房内重要设备及UPS设备不受雷电及不明高峰浪涌侵扰。防雷器与综合监控系统集成,可随时监控防雷器的状态。

采用联合接地法。在机房内,计算机专用地独立不受其他地的干扰。其他如:交流地、安全地、屏蔽地在机房内结为一体。计算机专用地与其他各地采用两条电缆独立引下汇聚与大楼接地极(必须小于1Ω)。

13、门禁、视频、环境监控系统:

严格的进出口管理:优质的门禁控制系统,对进出机房严格管理。

严密的摄像监控系统:使机房内部无监控死角。

完善的综合监控系统:配电、空调、环境、门禁、摄像、漏水、防雷、静电、消防、等系统状态适时处于自动监控状态,一旦故障立刻以多种形式报警,包括拨打值班电话,短信发送,保证即时通知相关人员。

14、机房装修:

采用铝合金微孔金属板天花、内贴防火吸音纸,铺放式天花便于天面顶部空间设备检修、维护,灯具的维护和更换更加便利。带吸音纸的微孔即可以防尘,又可以在全部硬质表面的机房环境中起到一定的吸音作用。

采用乳胶漆粉饰墙面,经济实用,整洁明亮。

采用不锈钢拉丝踢脚线,既美观大方,清洁地面不容易污染墙面。

采用甲级防盗门配合闭门器及门禁系统确保机房防盗、防尘防鼠。

灯盘安装布局合理。

采用轻钢龙骨、石膏板封堵窗口,及防尘又防火。机房装修图纸:

6.12、办公楼综合布线

根据办公楼的实际情况设计以下施工方案:

1、在办公楼走廊做主干(竖井),在每层走廊一侧做水平桥架(支干),主干、支干全部采用镀锌金属钢槽。

2、进户采用PVC线槽铺设,安装明装底盒。

3、面板标识内外网及线号做到准确无误。

4、所有线路回到机房,通过吊顶至机柜顶部的网格桥架,分内外网各入一个网络机柜。

5、各线路标识清晰、整洁打入配线架,配线架线号准确无误。

6、合理配臵配线架、理线器、以及交换机等设备。

7、各机柜连接接地线。

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

机房装修内容

机房装修 一、机房装修原则 (2) 二、机房装修方案 (4) 1、装修方案建议 (4) 2、活动地板 (4) 3、天花工程: (7) 4、墙面工程: (8) 5、玻璃隔墙工程: (8) 6、机房入口装修工程: (9)

一、机房装修原则 计算机机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温处理。 墙壁表面要采用塑铝板、彩钢板或其他性能好的防静电材料进行贴面。

计算机机房应采取防尘措施。机房在入口处设换鞋间(柜)。 计算机机房内铺设电缆、设备较多,必须注意机房的消防安全,严格控制建筑物耐火等级。 所有材料的防火等级都应选为A级或B1级。 尘埃的二次飞扬,对计算机机房内的空气洁净度影响较大,因此装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料,同时注意该材料不应产生眩光。 计算机机房地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料。如选用水泥地面,其表面必须光滑,水平度好,并涂防静电漆。 计算机机房内铺设钢化地板,地板平整度必须保证每米不大于2毫米。 防静电地板下面空间不仅要铺设电缆,而且要兼作空调静压箱,其高度一般为300-350mm。☉为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨。 防静电地板的板厚公差±0.2mm以内;常温常湿下地板绝缘电阻应大于100KΩ,小于100MΩ;地板的分散载荷15000-35000N/M2;集中荷载3000-7000N/M2。

机房天花选用铝合金微孔天花,顶棚上面应留有300~500mm的高度空间。当顶棚上面作为空调回风静压箱时,要求静压箱内有较高洁净度,其内表面要光滑,平整度好,刷防静电漆并敷设保温材料。机房内所有管道都应进行防锈处理,所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。 二、机房装修方案 1、装修方案建议 根据以上的机房装修原则,设备间的装修方案建议如下: 工作间扩大区地板工程: 机房区地面首先进行基层清理。 安装无边防静电地板600X600。 无边防静电地板沿墙收边处理。 设备间出口踏步台阶及收边处理。 2、活动地板 活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

机房装修施工工艺方案

机房装修施工工艺标准 一、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+做防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 3)、修补顶面上的凹坑填平。 4)、刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔1天以上。 2、吊顶 (1)、操作要点 1)、标注顶面标高水平线 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹顶面标高水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为1000㎜。 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1)、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。

机房装修施工工艺方案

、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+故防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用 毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI 浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔 1 天以上。 2、吊顶 操作要点 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹 顶面标咼水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上 划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高, 按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位 涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 机房装修施 艺标准 3)、 修补顶面上的凹坑填平。 4)、 1)、 标注顶面标高水平线

1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 1000 mm。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框 架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面 的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1 )、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。 2、根据设计图纸确定金属壁板铺设方向和先后顺序,在墙面进行龙骨定

数据中心的装修要求

. 数据中心的装修要求..

数据中心的装修要求 1、机房装修总体要求: 1) 机房分隔为主机房区、操作控制室、配电间、辅助设备间、培训电教室、会议室、开发室、打印室、办公区组成,设备间用于安置服务器、数据转换机、网络交换机、UPS主机等设备,工作人员可以在其中对系统进行管理,设备间与操作控制室采用玻璃隔断,方便工作人员进行监控。 2) 在设计和施工中须充分考虑机房的防水、防盗、防静电、防磁、防鼠虫等安全措施,设备间须全密封防尘,不设置淋水喷头,机房安装防盗门、防盗窗。 3) 必须提供机房工程的方案及报价。 4) 必须提供机房专用设备对电源、承重的要求及技术指标。 5) 机房内各种线路引入点应采取密封施以防止鼠患。 6) 机房内配置必须的应急照明、消防、漏水检测等器材。 7) 装修材料(棚、壁、地)能防潮、吸音、不起尘、抗静电:天棚(微孔铝板);地板采用全钢抗静电活动地板。承载力,地板尺寸公差、静电阻实测要求达到国家标准;墙体采用彩钢板;采用玻璃隔断和玻璃门;机房主门采用密闭防火防盗门。 8) 活动地板由非燃材料构成,具有稳定的抗静电性、耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘和较大的承载能力,均布载荷:大于1500Kg/㎡,

集中载荷:大于500Kg。 9) 活动地板下的建筑平面平整、光洁、防潮、防尘,地板坚固平整。 10) 活动地板安装时采取相应措施,防止地板支脚倾斜、移位、横梁坠落。 11) 机房照明无眩光;无频闪,无噪音,距地面0.8米高处,照度不低于300LX 12) 安装应急照明系统并使用UPS电源,采用自带蓄电池。 13) 电线、电缆的进出口必须光滑、规则,应使用专用的套件。 14) 各单元的布局、面积的划分必须合理,并考虑良好的人机工作环境;温度、湿度、尘埃、照明、噪声、电磁干扰等必须符合有关标准的规定。设备间、操作间采用防爆透明隔断。操作间必须能从视觉上监控设备间的情况。设备间必须全密封防尘、隔音。 2.2、防静电 第1条主机房地面及工作台面的静电泄露电阻,应符合现行国家标准《整体机房用活动地板技术条件》的规定。 第2条主机房采用的活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。主机房地板的地面系统电阻应为1.0×105~1.0×108Ω。 第3条主机房的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的,其体积电阻率应为1.0×107~1.0×1010Ω·cm。 第4条机房内防静电材料的表面电阻率应为1.0×105~1.0×109Ω。 第5条主机房的导体必须与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立

机房装修方案

第一章机房装修 1.1工程设计说明 1.1.1、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 根据需求分析,我们认为机房装修总面积应约为200M2。 1.1.3、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1.2机房精装修设计 1.2.1隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位可以根据实际测量决定。 1.2.2地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们建议机房选用全钢防静活动地板,

A级数据中心机房改造项目机房装修及建设工程(工程量清单)

计算机机房改造项目机房装修及建设工程清单汇总表

指示灯 只 1 熔断器(含座) RT28 只 5 指示灯 只 1 BLOKSET BLOKSET-800*l 000*2200 (宽*深*高) 台 1 铜排 定制 批 1 线缆 定制 批 1 辅助材料 定制 批 1 塑壳断路器 NSX400N MIC2. 3 400 3P F 只 4 分励脱扣 MX 只 1 辅助触点 SD 只 1 信号反馈 OF 只 1 微型断路器 iC65N-C63A/4P 只 1 中间继电器 24V 含座 只 1 防雷器 iPRU 120 3P+N 只 1 智能表 ELD191H-9SY 只 1 电流互感器 BH-0.66 301 1000/5 只 3 熔断器(含座) RT28 只 5 UPS2输入配电柜 AP2

微型断路器iC65L-C20A/2P+ELE 30mA只1 微型断路器iC65 NV 32A /IP只33微型断路器iC65 N-C 32A /4P只1智能配电主机DLTAM只1综合采集模块DL-CAM只2支路采集模块DL-BAM只2 单电源输出模块DL-DOM套1 电流输出模块DL-EOM块4 母线转接器32A. 1个支撑导轨,18*160nin只38标准铜母线12*5, 2.4米长,200A,镀锡根3 通用母线架3线适用于12*5和12*10的矩形"线,带末端H只2 接线板3线,6-50inm2,适用于12*5只3 防雷器iPRU 65 4P AC350V只1 接线端子及附件批36互感器BH-0.66 301 200/5只3 熔断器(含座)批1拉手中心距离128nn批1

机房装修施工方案

机房装修施工方案 The latest revision on November 22, 2020

施工组织设计 7.1、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。

(整理)信息系统中心机房场地装修要求.

1.1场地装修 场地装修区域包括:值班室、监督指挥中心、会议室和办公区域,详见装修场地平面图。投标人有投标意向可对装修场地进行勘察,各区域面积以现场勘察为准。 1.1.1设计依据 ◆《电子计算机机房设计规范》GB50174--93 ◆《计算机场地技术要求》GB2887-89 ◆《计算机用活动地板技术要求》GB6650-86 ◆《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93 ◆《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 ◆《低压配电设计规范》GB50054-95 ◆《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-9F210 ◆《建筑防雷设计规范》及中华人民共和国行业标准 GB157 ◆《火灾自动报警系统规范》GBJ1168 ◆《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 ◆《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ◆《计算机信息系统实体安全技术要求第1部分:局域计算环境》GA 371-2001 1.1.2工程内容 ◆综合布线系统 ◆弱电系统 ◆强电系统

◆计算机防雷接地系统 ◆大屏幕强电系统 ◆UPS供电系统 ◆音响系统 ◆门禁系统 ◆电气系统 ◆空调系统与新风系统 ◆消防系统 ◆集中控制系统 1.1.3工程设计 强弱电系统包含数字城管监督指挥中心办公场所综合布线系统、机房强电、机房弱电系统、席位弱电系统等内容。 监督指挥大厅内设置大屏幕系统(6座,4排,4*6拼接屏),离墙面1.5 m,以作为维修通道。大屏与第一排坐席员之间距离不少于 2.5m。单屏显示尺寸:1219.5mm(宽)×914.5mm(高),整屏显示尺寸:7317mm(宽)×3658mm(高)。采用此种大屏幕拼接方式最终显示数字城管地图屏与信息屏比例分别为3:4,画面会有一定的拉长。 如采用3*8的(8座,3排)的拼接显示方式,整屏显示尺寸变为9756mm (宽)×2743.5mm(高),这样显示两组屏幕的比例为4:3,整体效果较好,但是由于目前场地中间快跟承重柱之间的距离仅为7510 mm,按照此种方式拼接将出现立柱阻挡视线的情况。 监督指挥中心预设3排监督处理座席,每排宽度约1.6米,每排4个席位。 1、监督指挥中心控制台要求: 1)数量为:12座席,每排4个座席,共3排组成; 2)每个座席配置一台17英寸液晶电脑,采用嵌入式安装,符合人体舒适 观看角度,要求满足各类信号接入及输出;

数据中心机房装修

数据中心机房装修标准规范精华 [导读]计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 第1 页一般规定、吊顶、隔断墙第2 页铝合金门窗和隔断、活动地板、电气系统第3 页空调系统、门禁系统、监控系统、消防系统第4 页综合布线系统、计算机网络系统、话音通信系统、图像通信系统 1、一般规定 ●计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 ●室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 ●在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。 ●机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定。 ●装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应尽可能涂防火涂料。 2、吊顶 ●计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。 ●按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。 ●吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。 ●吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。 ●固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。 ●用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。

机房装修方案

机房装修方案 设计规划 目录 第一章引言 (3) 第二章装饰装修系统设计说明 (8) 第三章供配电系统设计说明 (14) 第四章综合布线系统设计说明 (18) 第五章机柜产品说明 (22) 第六章暖通(空调、新排风)系统设计说明 (23) 第七章动力环境及安防监控系统设计说明 (27) 第八章气体灭火及报警系统设计说明 (37) 第九章KVM系统设计 (47) 第一章引言 一、概述 1、项目总体目标 XXXXXXXX数据中心机房项目为业务机构提供7×24小时不间断得数据信息服务,其基础设施建设必须体现高可用性、高可靠性、高安全性、高可扩展

性、技术先进,全面实现科学化管理得总体目标。因此,设备区应参照国际得相关标准与按照国家规范得要求及交总行管理规范,并瞄准一流数据中心得目标规划与建设。设备区应就是设施先进、技术领先、功能齐全、安全可靠、具有可扩展性、可持续发展得现代化数据中心机房。 2、项目规划原则 ?依据XXXXXXXX区数据中心机房对科技发展规划要求; ?满足XXXXXXXX区数据中心机房对核心业务系统及全部业务数据处理要求; ?充分考虑投产后中长期业务发展得需要,并预留未来长期发展得扩充空间; ?参照国家、国际、行业相关标准以及主流核心设备提供场地环境技术要求; ?符合监管部门得要求; ?有效控制建设投资与投产后得运行维护费用,寻求性能与造价、工作效率与运维成本得最佳平衡。 二、数据中心概况 XXXXXXXX区数据中心机房设置于大楼七层。建筑层高约4、2米。 机房作为XXXXXXXX区政务系统业务与应用安全、稳定、高效运行得主生产中心,按照GB 50174–2008《电子信息系统机房设计规范》国家规范A级机房得标准设计,充分考虑运行安全性、功能得可扩充性与管理科学化,同时充分考虑绿色环保得理念,并且满足以下要求: ?保证7×24小时电力不间断运行。 ?满足多个通信商接入得要求;

机房装修要求

机房装修要求 重所周知,计算机机房装饰,不同于普通的办公室、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。

二、地面工程 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入 3、窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。 四、天花墙面装饰工程

国际数据中心项目数据中心机房装修及配套设施工程招投标书范本

珠海市建设工程招标答疑审核备案表 项目名称横琴新区国际数据中心项目(一期)-保税区数据中心机房装修及配套设施工程(第二次) 项目地址珠海保税区联峰路号潮润国际#仓库所属区域珠海市横琴新区招标人名称珠海大横琴科技发展有限公司单位性质企业 招标人联系人梁绍源联系电话- 招标代理机构公诚管理咨询有限公司 招标代理联系 人 刘海新联系电话 开标时间年月日开标地点 答疑时间年月日答疑地点 是否有答疑【√】有【】无共页,第页 招标答疑具体内容: 1.招标文件第页项目主要管理人员列表:项目负责人“提供职称证书复印件”,“身份证复印件 加盖公章”。疑问:招标文件中“P 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程或机电工程]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格”,且在“P 资格审查要素表-项目负责人也是提供资格证书和身份证复印件”,这两处均未对项目负责人职称做要求,招标文件中第页项目主要管理人员列表:项目负责人“提供职称证书复印件”,“身份证复印件加盖公章”与前面两处内容描述不一致。故请问是否只提供项目负责人资格证书? 答:格式按照招标文件中“投标文件格式:项目主要管理人员列表”,人员要求参照需求说明书中“.人员要求”。 2..项目管理机构要求“项目主要管理人员专业及人数要求:[项目负责人满足招标文件专用条款. 条要求且与中标项目负责人一致,其他人员由中标人根据实际施工需要自行安排,且满足粤建管字[]号文及珠规建建[]号文等有关规定]。”但是“其它事项:. 人员要求,包括核心成员数量、资质证书及能力经验的具体要求及必须驻场人员的时间、数量的要求。详见需求书。”请问人员以哪一条为准? 答:以.载明条件为资格审查要求。 3.“保税区数据中心机房装修及配套设施工程需求书”(第页)关于此次投标项目建设内容中对 各系统工程(()装修改造工程;()电气工程;()新风和空调系统;()智能化系统;()动力环境监控系统;()综合布线系统;()运维管理系统;()消防系统;()给排水工程; ()柴油发电机系统与配电系统的接入安装;()UPS系统与配电系统的接入安装;)没有具体的相关建设要求描述内容。 根据国家相关法律法规及年新版《中华人民共和国招标投标法》“第二章招标”章节中第十九条相关内容“招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。”。 目前所提供的招标文件中仅有的涉及技术部分的图纸资料不足以分析判断项目建设要求情

计算机机房装修方案

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: ◆精装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆通风工程(空调系统) ◆机房监控报警系统 ◆机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 入口处做踏步铺塑胶地板。 机房专用地 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,

机房装修工程内容及施工要求

机房装修工程内容及施工要求 一机房内饰装修工程: (2) 二电气系统 (5) 三防雷接地系统 (7) 四门禁及监控系统 (8) 五UPS设备系统: (9) 六消防设备系统 (10) 七环境检测报警系统 (11)

一机房内饰装修工程: 1.1.0装修期间杂物与垃圾处理 对机房内的垃圾进行及时的清理及运输,保证机房施工环境的卫生及安全;负责及时对机房建设时的机房新购设备进行搬运。 室内施工时先要按要求对室内各平面进行穿洞、清洁,整平处理。把多余的杂物处理到指定地方或丢弃,施工后要求防静电地板比室外平面略高(高出200MM左右),与外门坎齐平。 1.1.1材料选用 室内装修设计选用材料的防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定,耐火等级为A级或B1级,环保要求E0级,气密性好、不起尘、易清洁、在温度和湿度变化作用下变形小,整体效果达到简明、淡雅、柔和,有利于工作人员的自身健康。 1.1.2技术要求 地面、墙面、天花板: 1.1. 2.1地面用水泥压光地面。要求地面整体应水平,不得有起伏现象,地面抹灰层不应有裂纹和超标空鼓现象。 1.1. 2.2在地面作承载力计算并做处理,以达到设备的最大承重要求;(详见:2.1.3) 1.1. 2.3用国内知名品牌防尘漆处理室内平面(包括吊顶上水泥面、地面和大梁),以防下送风时、粉尘进入设备。 1.1. 2.4机房墙体按要求打洞(安装空调铜管、水管和光缆、各种走线

等)。然后墙面做防水处理,高度不低于1米,均刷防水层两遍。整个周面刷三次立邦墙漆做简单防水处理(包括:地面,墙面,顶面),要求不起皮,平面平整,无裂纹和空鼓现像。 1.1. 2.5为了避免地面区域因温差产生的楼板结露现象,在机房地面做保温层,铺设厚度30mm。 1.1. 2.6每隔600mm横向和纵向敷设铜带,并在交叉点上放置静电地板支架,以做到整个地面没有压差、高可靠的等电位连接。 1.1. 2.7在距地面300mm左右(以通风和消防专用最终的设计测算为准)的高度敷设静电地板。机房整个区域(包括玻璃隔断内外)使用600*600*30mm全钢抗静电地板,要求采用香港美亚贴面,贴面厚度1mm,钢板厚度为8mm,地板架设高度为300mm,安装做到整齐无缝,无起伏,颜色(具体颜色根据建设选择确定)淡雅、柔光、不打滑、耐污染。为便于地面强电及弱电电缆走桥架,地板安装高度为300mm。静电地板的摆放标准以美观和淡雅为准,地面四周应设有等电位连接箱以便于接地电阻测试。 全钢防静电地板规格:600mm×600mm×30mm,极限偏差:±0.220mm; 地板表面平面度极限偏差小于:0.3mm,地板相邻边垂直度极限偏差小于:0.3mm; 地板系统电阻范围:1.0×105—1.0×109Ω; 地板的强度为:均匀载荷大于1200KG,集中载荷大于400KG,滚动载荷大于150KG,弯曲度应小于2毫米,并无永久变形。

机房装修施工方案

机房装修施工设计方案简介,随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照明、防静电、防火、防雷电、防蚊虫鼠等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌 装修分为两块区域:分主机房和电源室机房俩个部分,总体布置见平面布置图工程设计说明 一、工程范围: 《1》装修工程 《2》电气工程(机房供配电、UPS 空调安装) 《3》机房防雷接地保护系统 《4》网络综合布线 《5》机柜系统 《6》消防报警及主体灭火系统 《7》UPS不间断电源系统 《8》空气调节系统 《9》集中监控系统 《10》灾害防护 三、设计依据 1.国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 2.国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 3 .国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 4 .国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 5. 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 6.国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

7. 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 8.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 9.《低压配电设计规范》GB50054-95 10.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 11.《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 一、装修工程 1、地面工程 机房地面施工,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理,为使空调制冷效果达到最佳,地面需进行保温板铺设施工。 整个机房地板采用架空地板,机房选用全钢抗静地板,通风地板可与地面装饰效果相协调,地板安装高度为40cm,地板与墙体交界处用不锈钢踢脚线封边。 2墙面装饰工程 机房墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时为使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。 所以整个主机房区、辅助区、电源室墙面刷乳胶漆饰面、机房墙面上用C75轻钢龙骨固定、墙面贴20mm厚橡胶保温板、最后安装彩钢板饰面(计算机房专用.0.5mm的热熔镀锌钢板,内衬12mm厚石膏板;防火性能;高价A级不燃)、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 本次机房施工中还有一个突出问题,就是机房,电源室东边环形玻璃幕墙问题,为了打造一个安全,可靠,科学的机房环境,我们将采取三个步骤对幕墙这块进行处理,施工: (1)玻璃幕墙贴膜,对于玻璃幕墙这块,考虑到机房处于五层以及阳光直射问题,为了科学美观施工,我们将对玻璃幕墙表面贴深色玻璃墙纸,第一,有效的解决了阳光对于机房的直射,使机房处于一个密闭的空间,第二也是对内部材料进行科学的保护。

数据中心机房建设及装修方案设计

数据中心机房工程施工及装修 设 计 方 案 2016年8月

1、前言 监控中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是监控中心的装修建设。监控中心装修工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。监控中心装修工程设计与施工的优劣直接关系到监控中心内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 监控中心既要保障监控中心设备安全可靠的正常运行,延长监控系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化监控中心,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的监控中心。 1.1 工程概况 宝清县监控中心的监控中心、机房的适应性装修建设。其中,机房面积不小于30平米。 大屏幕电视墙建设 场地装修,主要包括: ●监控中心装修(吊顶、墙体、地面) ●机房装修(吊顶、墙体、地面) ●会商室装修(吊顶、墙体、地面) 配电系统建设,主要包括: ●配电系统设计 ●机房照明 防雷接地系统建设 1.2 监控中心监控中心建设目标 煤科总院有着多年的监控中心建设经验,根据对双鸭山市煤炭监控中心及机房装修建设需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 监控中心、机房的装修建设将以国家A类标准进行建设

监控中心、机房的土建装修设计(将满足监控中心防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等监控中心环境需求) 监控中心供配电系统设计(将满足监控中心高质量、持续、稳定供电需求) 监控中心精密空调系统设计(将满足监控中心温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 监控中心安全系统(将满足监控中心防雷接地等物理安全需求)1.3 监控中心及机房平面布局图及尺寸 监控中心的尺寸及布局图如下: