前言

空气调节(简称空调),是实现空间内空气温度、湿度、清洁度和空气流动速度等各种参数的调节和控制。

冷负荷:

为连续保持空调房间恒温、恒湿,在某一时刻需向房间供应的冷量。

热负荷:

为补偿房间失热需向房间供应的热量。

湿负荷:

为维持室内相对湿度恒定需从房间除去的湿量。

通常,房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统送风量以及各种设备容量的依据。

空调系统的分类

一幢建筑的空调系统通常包括以下设备及其附件:

冷、热源设备——提供空调用冷、热源;

冷、热介质输送设备及管道——把冷、热介质输送到使用场所;

空气处理设备及输送设备及管道——对空气进行处理并运送至需空气调节的房间;

温、湿度等参数的控制设备及元器件。

根据以上设备的情况,可对空调系统进行一系列的分类。

一、按照处理空气所采用的冷、热介质来分类

㈠中央空调系统

通过冷、热源设备提供满足要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备中与空气进行交换后,把处理后的空气送至空气调节房间。简单的说,中央空调系统就是冷热源集中处理空调调节系统。

㈡分散式系统

实际上已经不是空调设计中“系统”的概念,它是把冷热源设备、空气处理及起输送设备组合一体,直接设于空气调节房间内。其典型的例子就是直接蒸发式空调机组,如分体式空调机。

㈢其他空调系统

既有中央空调的某些特点,又有分散式空调的某些特点,变冷媒流量空调系统和水源热泵系统等。

二、按冷、热介质的到达位置来分类

这里所提到的冷、热源介质,是指为空气处理所提供的冷、热源的种类而不包括被处理的空气本身。

㈠全空气系统

冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间内只有风道存在。

典型的例子是目前所常见的确一、二次回风空调系统。

㈡气-水系统

空气与作为冷、热介质的水同时送进被空气调节房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫生要求的新风量,水则通过房

间内的小型空气处理设备而承担房间的冷、热量及湿负荷。

㈢直接蒸发式系统

利用冷媒直接与空气进行一次热交换,将使得在输送同样冷(热)量至同一地点时所用的能耗更少一些。其作用范围比中央空调系统小的多。

空调风系统的分类

一、按所处理空气性质分类

(一)直流式系统

在直流式系统中,经过处理设备的空气全部为室外新鲜空气(因而有时也称其为全新风空调系统)。在高层民用建筑中,它通常有两种方式:一种是处理后的空气承担全部室内冷、热负荷,其空气处理机的风量及冷、热处理能力都比较大;另一种是新风仅为保证室内最低卫生标准,风量较小且空气处理机组只承担新风与室内参数之间差值部分的冷、热负荷(或极少量的室内负荷),室内负荷主要由其它室内空调设备来承担,如目前常见的风机盘管加新风空调系统。

(二)循环式系统

在此系统中,不补充任何室外新风,所有空气均在室内、风管及空气处理设备中进行循环。因此,空气处理设备只承担室内负荷,如风机盘管本身的使用就是一个典型例子。很显然,单独的这种系统由于没有新风,其卫生标准是极差的,因此,这一系统的独立应用只限于一些经常无人停留但需要消除室内冷、热负

荷的场所,在高层民用建筑中,这些场所包括各种设备机房、无换气要求的库房等。

(三)混合式系统

混合式系统即人们常说的一次回风或二次回风系统。它是前两者的综合形式,也是目前高层民用建筑中应用最广泛的空调系统之一。它既可较多地节省能源,又能满足必需的卫生标准。

在混合式系统中,又分为定新风比系统和变新风比系统两种形式。前者即是在空调系统运行过程中,全年始终维持恒定的新、回风混合比(此混合比通常是以满足必需的卫生要求而定的);

后者则是某些参数(室内、外温、湿度等)的变化而使新、回风混合比在运行过程中从满足最低卫生要求(此时的新风比通常称为最小新风比)至100%新风的范围内不断地变化。当新风比达到100%时,实际上它已经变为直流式系统了。

二、按空气流量状态分类

(一)定风量系统

此系统在运行过程中,风量始终保持恒定,不随其它参数的变化而改变。因此,空气处理机内的风机能耗在运行过程中也始终处于恒定状态,每个风口的风量在运行过程中也始终保持不变。

(二)变风量系统

系统及系统内各个风口的风量均按一定的控制要求在运行过程中不断调整,以满足不同的使用要求。因此,空调机组内的风机总是处于变参数运行状态,从风机理论中可知,在低风量时可

节省部分风机的运行性能。

空调水系统

这里所说的空调水系统指由中央设备供应的冷(热)水为介质并送至末端空气处理设备的水系统。

空调水系统的形式是多样的,通常有以下几种划分方式:

⑴按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统;

⑵按冷、热水管道的设置方式划分,可分为双管制系统、三管制系统和四管制系统;

⑶按各末端设备的水流程划分,可分为同程式系统和异程式系统;

⑷按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统;

⑸按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。

风机盘管的介绍

风机盘管——风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型通风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却去湿或加热来调节室内的空气参数。

风机盘管内部的电机多为单向电容调速电机,可以通过调节电机输入电压使风量分为高、中、低三档,因而可以相应地调节风机盘管的供冷(热)量。

蒸汽压缩式制冷原理

单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成。它之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。其工作过程如图1所示。

图1. 制冷系统的基本原理

液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。

在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、

输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。1

2.2 制冷系统主要部件构成

空调机根据冷凝形式可分为:水冷式和空冷式两种,根据使用目的可分为单冷式和制冷制暖式两种,不论是哪一种型式的构成,都是由以下的主要部件组合而成的。

1. 制冷系统主要部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(或毛细管、过冷却控制阀)、四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、压力开关、熔塞、输出压力调节阀、压力控制器、贮液罐、热交换器、集热器、过滤器、干燥器、自动开闭器、截止阀、注液塞以及其它部件组成。

2. 电气系统主要部件有电机(压缩机、风机等用)、操作开关、电磁接触器、连锁继电器、过电流继电器、热动过电流继电器、温度调节器、湿度调节器、温度开关(除霜、防止结冻等用)。压缩机曲轴箱加热器,断水继电器,电脑板及其它部件组成。

3. 控制系统由多个控制器件组成,它们是:

制冷剂控制器:膨胀阀、毛细管等。

制冷剂回路控制器:四通阀、单向阀、复式阀、电磁阀。

制冷剂压力控制器:压力开闭器、输出压力调节阀、压力控制器。

电机保护器:过电流继电器、热动过电流继电器、温度继电器。温度调节器:

温度位式调节器、温度比例调节器。湿度调节器:湿度位式调节器。除霜控制器:除霜温度开关、除霜时间继电器、各种温度开关。

冷却水控制:断水继电器、水量调节阀、水泵等。

报警控制:超温报警、超湿报警、欠压报警及火警报警、烟雾报警等。其它控制:室内风机调速控制器、室外风机调速控制器等。

2.3 常用制冷剂及其性质

制冷剂的种类较多,现就氟里昂12和22作简要介绍:

a. 氟里昂12(CF2Cl2)代号R12 氟里昂12是一种无色、无臭、透明、几乎无毒性的制冷剂,但空气中含量超过80%时会引起人的窒息。氟里昂12不会燃烧也不会爆炸,当与明火接触或温度达到400℃以上时,能分解出对人体有害的氟化氢、氯化氢和光气(CoCl2)。 R12是应用较广泛的中温制冷剂,适用于中小型制冷系统,如电冰箱、冰柜等。 R12能溶解多种有机物,所以不能使用一般的橡皮垫片(圈),通常使用氯丁二烯人造橡胶或丁睛橡胶片或密封圈。

b. 氟里昂22(CHF2Cl)代号R22 R22不燃烧也不爆炸,其毒性比R12稍大,水的溶解度虽比R12大,但仍可能使制冷系统发生"冰塞"现象。R22能部分地与润滑油互相溶解,其溶解度随着润滑油的种类及温度而改变,故采用R22的制冷系统必须有回油措施。

R22在标准大气压力下的对应蒸发温度为-40.8℃,常温下冷凝压力不超过15.68×105 Pa,单位容积制冷量与比R12大60%以上。在空调设备中,大都选用R22制冷剂

空调知识大全

空调知识大全:什么是变频空调、什么是定速空调、变频空调和定频空调的区别、数字直流空调与交流空调的区别、窗式空调分体挂壁式空调分体立拒式空调吊顶式空调嵌入式空调 1什么是变频空调 答:变频空调:变频空调开机后,为迅速达到设定温度会高频率运转,快速制冷。当房间温度 达到设定温度后,开始以低频率运行,柔和送风,低噪音运转,保持房间安静、温度稳定。变频空调没有频 繁启动造成对压缩机和整机系统的影响,有效延长使用寿命。 2、什么是定速空调 答:定速空调:定速空调开机后,频率固定不变,制冷速度较慢。温度达到设定温度即停止运转,待温 度变化超出一定的范围,定速空调再次启动,如此反复,温度在一定范围内波动变化。频繁的启停对压缩机 和整机系统影响较大。 3、变频空调和定频空调的区别 答:(1)变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、 省电、室温波动小。 (2)定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓 慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。 4、数字直流空调与交流空调的区别 答:交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10HZ— 150HZ 直流空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V— 260V。 5、窗式空调分体挂壁式空调分体立拒式空调吊顶式空调嵌入式空调> 窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大。

分体挂壁式空调 : 不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高。 分体立拒式空调 : 功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大。 吊顶式空调 : 占地面极小,送风距离远,制冷效果好,但受安装位置限制,不易清洁。 嵌入式空调 : 占地面极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高。 小型中央空调 : 美观大方,质量好,制冷速度快,占地面积小,维护周期长。 6、单冷型空调冷暖型空调什么是热泵式什么是电热式什么是电辅助加热型 单冷型空调 : 只制冷,适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。 冷暖型空调 : 既制冷又制热,适用于夏季炎热冬季寒冷的地区。购买时应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。 什么是热泵式 : 依靠专门装置,使空调器的制冷循环向实现一机两用,夏季制冷,冬季制热。 什么是电热式 : 在单冷型空调器上增设一组电热丝的加热装置达到制热的目的。 什么是电辅助加热型 : 将电热式、热泵式结合起来的空调器。在热泵式机身内增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。不过,在冬季供暖比较充足的北京似乎并无必要。电辅助加热功能一般只应用于大功率柜式空调。 7、空调的”匹”是什么意思 匹(P)的含义:“P'是功率的简称,国际用“瓦”是指制冷量1P约为2500W如:1P是指制冷 量为 1*2500W=2500V; 2P 是指制冷量为 2*2500W=5000W

空调故障维修大全查看

空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?闪电家修空调故障维修大全总结师傅说,常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。 什么是变频空调?

变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照每年使用时间4个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,

水电安装基础知识大全整理

水电安装基础知识大全整理版 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。 5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。 6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。 7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。 8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。 9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/。严禁导线把穿线管堵实。12、给水管可采用PP-R管、铜管等。13、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应

空调知识大全

空调知识大全:什么是变频空调?、什么是定速空调?、变频空调和定频空调的区别?、数字直流空调与交流空调的区别?、窗式空调?分体挂壁式空调?分体立拒式空调?吊顶式空调?嵌入式空调? 1、什么是变频空调? 答:变频空调:变频空调开机后,为迅速达到设定温度会高频率运转,快速制冷。当房间温度达到设定温度后,开始以低频率运行,柔和送风,低噪音运转,保持房间安静、温度稳定。变频空调没有频繁启动造成对压缩机和整机系统的影响,有效延长使用寿命。 2、什么是定速空调? 答:定速空调:定速空调开机后,频率固定不变,制冷速度较慢。温度达到设定温度即停止运转,待温度变化超出一定的范围,定速空调再次启动,如此反复,温度在一定范围内波动变化。频繁的启停对压缩机和整机系统影响较大。 3、变频空调和定频空调的区别? 答:(1)变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。(2)定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。 4、数字直流空调与交流空调的区别? 答:交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10HZ—150HZ;直流空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V—260V。 5、窗式空调?分体挂壁式空调?分体立拒式空调?吊顶式空调?嵌入式空调?>

窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大。 分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高。 分体立拒式空调:功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大。 吊顶式空调:占地面极小,送风距离远,制冷效果好,但受安装位置限制,不易清洁。 嵌入式空调:占地面极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高。 小型中央空调:美观大方,质量好,制冷速度快,占地面积小,维护周期长。 6、单冷型空调?冷暖型空调?什么是热泵式?什么是电热式?什么是电辅助加热型? 单冷型空调:只制冷,适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。 冷暖型空调:既制冷又制热,适用于夏季炎热冬季寒冷的地区。购买时应注意选择制热量大于 制冷量的空调以确保制热效果。 什么是热泵式:依靠专门装置,使空调器的制冷循环向实现一机两用,夏季制冷,冬季制热。 什么是电热式:在单冷型空调器上增设一组电热丝的加热装置达到制热的目的。 什么是电辅助加热型:将电热式、热泵式结合起来的空调器。在热泵式机身内增加了电辅助加 热部件,确保冬季制热强劲。不过,在冬季供暖比较充足的北京似乎并无必要。电辅助加热功能一般只应用于大功率柜式空调。 7、空调的”匹”是什么意思?

暖通空调考试内容知识点汇总讲课稿

一、填空题: 1、常用的水力计算方法:假定流速法、压损平均法、静压复得法。 2、以建筑热湿环境为主要控制对象的系统,根据承担建筑环境中的热负荷、冷负荷和 湿负荷的介质不同分为五类:a、全水系统b、蒸汽系统c、全空气系统d、空气一水系统e、冷剂系统3、以建筑热湿环境为主要控制对象的系统,又可以按对室内空气处理设备的集中程度 来分类,有以下三类:a、集中式系统b、半集中式系统c、分散式系统 4、、以建筑热湿环境为主要控制对象的系统,按其用途或服务对象不同可分为两类: a、舒适性空调系统 b、工艺性空调系统 5、筑内污染物为主要控制对象的分类,按通风的服务范围分类:a、全面通风b、局部通风 6、《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度取室外空气历年平均不保证50h 的湿球温度。 7、《规范》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证 5 天的日平均温度;冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 8、室内热源散热主要指室内工艺设备散热、照明散热和人体散热三部分。 9、根据建筑物布置管道的条件,热水采暖管道系统可采用上供下回式系统、上供上回式系统、下供下回式系统、下供上回式系统、中供式系统。 10、热水采暖系统的调节方式按不同的原则,可有以下方法:a、按调节进行的时间将 其分为:初调节和运行调节b、按调节地点将调节分为:集中调节、局部调节和个体调节c、按调节的参数将调节分为:质调节、量调节和质量流量调节。d、间歇调节 11 、辐射板按与建筑物的结合关系分为:整体式、贴附式和悬挂式。 12、全空气系统按送风参数的数量来分类分为单送风参数系统和双送风参数系统。 13、空气一水系统根据在房间内末端设备的形式可分为以下三种系统:a、空气一水风机盘管系统b、空气一水诱导器系统c、空气一水辐射板系统 14、空气冷却设备的制冷量包括室内冷负荷、新风冷负荷和再热量。 15 、自动控制系统由调节对象与被调参数、传感器、控制器、执行调节机构组成。 16、空调系统的选择通常需要考虑的指标有经济性指标、功能性指标和能耗指标。 17、空调机组的分类按空调机组制冷系统的工作情况可分为热泵式空调机组和单冷式空调机组。 18、自然通风的分类:a、热压作用下的自然通风b、风压作用下自然通风c、热压与风压共同作用下

变频空调基本知识

. . 变频空调电控基本知识 1、基本概念 2、变频空调的优势及缺点 3、变频空调电控原理 4、变频电控关键器件简介 5、变频空调功能简介及故障判别 6、变频空调新产品展望 7、变频空调面临的问题

. 一、基本概念 1、常规空调(定频空调) ▲使用一般的定频压缩机 ▲压缩机运行频率是固定的50Hz或60Hz ▲输出的制冷、制热能力恒定 ▲控制方式简单,使用继电器、压缩机启动电容进行控制及启动控制电路图: 零线 2、变频空调 ▲使用变频压缩机(又分为三相交流感应式异步电动机、无刷直流电机和永磁同步交流电机等) ▲压缩机运行频率在20Hz~130Hz之间可调 ▲输出的制冷、制热能力根据运行频率变化而变化 ▲控制方式复杂,需要专用的变频驱动电路及相应的驱动控制芯片 .

. 变频空调控制电路框架: 变频压缩机控制原理: 变频压缩机依据原理:n=60f(1-s)/p (n—压缩机转速,f—压缩机供电频率,p—电机极对数,s—转差率) 通过改变压缩机的供电频率f,在p与s不变的情况下,压缩机运转速度n 就会跟随供电频率f的变化而变化。 3、交流变频空调 ▲压缩机采用三相交流感应式异步电动机; ▲驱动电压采用交-直-交变换方式; ▲驱动方式采用电压空间矢量控制方式; ▲压缩机运行频率根据驱动电压的变化而变化,形成V-F对应曲线。4、直流变频空调 ▲压缩机采用无刷直流电机(或永磁同步交流电机); ▲无刷直流电机绕组采取分布卷绕制方式;永磁同步交流电机绕组采取集中卷绕制方式; ▲驱动电压也是采用交-直-交变换方式; ▲驱动方式采用方波驱动方式(分布卷)及正弦波驱动方式(集中卷); ▲需要进行位置检测并进行电子换相。 5、全直流变频空调 .

艾灸知识大全

艾灸知识大全 超强的艾灸知识大全(华盖供图) 1、病从何来? 古人云,“宁事温补、勿事寒凉”.现代人往往反其道而行之。从小生活在空调、冰箱、冷饮无处不在的里,女性们更是为了美丽穿露脐装,露背装。大量使用寒凉药物,激素。贪食生冷食物,甚至常年穿裙子骑电动车,损耗了身体的阳气,造成免疫力低下,身体各系统功能失调,被寒凉所伤,而引发了各种疼痛,亚健康,终身病,慢性病。 2、病从何去? 最好的办法是灸关元穴,和足三里,中脘穴。补充身体的元阳。这是治本。同时配合灸局部疼痛点。这是治标。 3、足三里有什么作用? 经过大量的案例表明常灸三里穴,能够防治二十多种疾病,又无一丝的毒副作用,确实能够在很短的时间里强壮身体、提高人体免疫、增强抗病能力、有益寿延年的功效足三里位于外膝眼下四横指、胫骨边缘足三里是一个强壮身心的大穴,有调节机体免疫力、增强抗病能力、调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪的作用。古今大量的实践都,足三里是一个能防治多种疾病、强身健体的重要。足三里是抗衰老的有效,对于延年益寿大有裨益。灸足三里穴,可使胃肠蠕动有力而规律,并能提高多种消化酶的活力,增欲,帮助消化;在神经系统方面,可促进脑细胞机能的恢复,提高大脑皮层细胞的工作能力;在循环系统、血液系统方面,可以改功能,调节心律,增加红细胞、白细胞、血色素和血糖量;在内分泌系统方面,对垂体-肾上腺皮质系统功能有双向性良性调节作用,提高机体防御疾病的能力。能治疗胃十二指肠球部溃疡、急性胃炎、胃下垂等,解除急性胃痛的效果尤其明显,对于、呃逆、嗳气、肠炎、痢疾、便秘、肝炎、胆囊炎、胆结石、肾结石绞痛以及糖尿病、高血压等,也有辅助治疗作用。 4、灸能美容吗?

空调基本专业知识

1空调的分类 1)家用空调 中央空调:家用中央空调、商用中央空调 家用中央空调:风管机、多联机 商用中央空调:水源热泵、地源热泵、风冷模块、多联机 2空调型号 家用空调以格力为例分 2.3KW 2.6KW 3.5KW 5KW 7.2KW 12KW(KW为制冷量,不是耗电量) 中央空调风管机型号 2.6(1P) 3.5(1.5P) 5(2P) 6.5(3P) 定频 2.6(1P) 3.5(1.5P) 5(2P) 7.2(3P) 变频 多联机室内机型号 2.5 2.8 3.2 3.6 4.5 5 5.6 6.3 7.2 室外机型号8(3P)10(4P) 12(5P) 14(6P) 16(7p) 以上单位均为KW(1p空调大约为2.5kw的制冷量) 3中央空调品牌 市面上空调品牌:日系:大金、日立、松下、东芝、三菱重工 韩系:三星LG 美系:约克麦克维尔 国产:格力美的海尔志高海信奥克斯4关于耗电量的问题: 1)空调耗电量按制冷工况1P耗电量大约为735W/H,2P大约为735*2,以此类推(针对于一拖一) 2)多联机室内机每台约为50-100W/h,室外机按按匹数*735W估算

5 中央空调与柜挂机的区别: 1、普通空调:一般是一对一的,如一台室外机对应一台室内机,还有立式空调,窗式空调。一般适合空间较小的环境。 2、家用中央空调,又名户式中央空调,是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式、基本构造上与大型中央空调类似,由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口将冷、暖气送到不同区域,以实现多个房间温度调节、改善室内空气品质以及预防空调病发生的目的。 那在消费者的选购与使用上,普通家用空调与家用中央空调又有什么区别呢? 1、系统构成普通家用空调通常是一拖一:一个室外机对应一个室内机。而家用中央空调可以做到一拖多:一个室外机可以连接多个室内机。 2、使用效果A、普通家用空调相对而言制冷速度较慢,一般需要10分钟以上,温度波动大(±2℃),有时会出现忽冷忽热的现象;若长时间使用没有新风设计的空调,室内空气品质会较差。B、家用中央空调则制冷快,比家用机快1倍左右,5-6分钟就能达到设定温度。同时,室内送风温差小、风量大,室内湿度分布均匀,温度变化小(±0.5℃),无空调死角;并且新风引进方便,相对温度控制在40%-70%之间,空气特别舒适清新。 3、美观性A、普通分体式家用空调室内机外观都非常类似,白色长方形的机壳多少有点呆板。B、家用中央空调则不一样,使用环境的多样性决定了家用中央空调室内机款式的多样性,用户可根据自己的需求任意选择不同款式的室内机,如柜机、嵌入机、吊顶机、风管机、导管暗藏式等。 4、初投资A、以120㎡的三房两厅居室来估算,装载普通家用空调大概需要5台空调:分别是客厅1台3匹柜机,餐厅1台1.5匹挂机,主卧室1台1.5匹挂机,两个小卧室分别安装1台小一匹挂机。若以普通定频空调算,总价大约在2万元~2.5万元;而用变频空调的话,价格大约在2.5万元~3万元。B、安装家用中央空调则大约需要3万元的初期投资,若使用数码机等较为省电的机型,价格还要再贵一些,但平均造价与家用分体节能机型相差不大。 5、总耗电量A、普通定频空调功耗在8KW左右,而较为省电的变频机型则在 6.5KW左右; B、家用中央空调方面,使用较为省电的数码机型大约功耗5.5KW,因此对于多房间住宅,家用中央空调一般比家用空调省电30%左右,长远使用成本要比普通分体空调更少。C、使用分体+柜机的传统布局布置空调,初投资相对省钱,安装也很方便,保修期长。而家用中央空调的初期投资比家用分体空调略高,但眼下有能力购买多台家用机的消费群体正在逐步转换消费观念,毕竟多台家用分体空调的购买价格和家用中央空调的差距已经越来越小,消费者更乐于追求中央空调所带来的美观、舒适。 购买建议: 房间数量少的家庭(安装1-4台以内的家庭)、居住人数少或者室内装修属一般(无天花)的装修,追求初期投资少的用户建议考虑分体机+柜机的安装布局;而房间数量多或者装修豪华,对舒适性要求较高的用户建议考虑安装家用中央空调,住宅房间数量越多,居住人数越多,使用家用中央空调越能体现产品的性价比

中央空调基础知识新手入门汇总

中央空调基础知识-新手入门 中央空调基础知识 孟祥龙 2008 年 7月 15 日 孟祥龙编写 蒸发器的形式分类 根据被冷却介质的种类不同蒸发器可分为两大类 1 冷却液体载冷剂的蒸发器用于冷却液体载冷剂水盐水或乙二醇水溶液等 这类蒸发器常用的有卧式蒸发器立管式蒸发器和螺旋管式蒸发

器等 2 冷却空气的蒸发器这类蒸发器有冷却排管和冷风机 卧式蒸发器又称为卧式壳管式蒸发器其与卧式壳管式冷凝器的结构基本相似按供液 方式可分为壳管式蒸发器和干式蒸发器两种 一卧式壳管式蒸发器 外观照片 内部结构 1卧式壳管式蒸发器是满液式蒸发器 即载冷剂以 1~2ms 的速度在管内流动管外的管束间大部分充满制冷剂体二者 通过管壁进行充分的热交换吸热蒸发的制冷剂蒸汽经蒸发器上部的液体分离器进

入压缩机 为了保证制冷系统正常运行这种蒸发器中制冷剂的充满高度应适中液面过高可 能使回气中夹带液体而造成压缩机发生液击反之液面过低会使得部分蒸 1 孟祥龙编写 发管露出液面而不起换热作用从而降低蒸发器的传热能力因此对于氨蒸发器其充 满高度一般为筒体直径的 70~80%对于氟利昂蒸发器充满高度一般为筒体直径的 55~ 65%

卧式壳管式蒸发器广泛使用于闭式盐水循环系统其主要特点是结构紧凑液体 与传热表面接触好传热系数高但是它需要充入大量制冷剂液柱对蒸发温度将会有 一定的影响且当盐水浓度降低或盐水泵因故停机时盐水在管内有被冻结的可能若 制冷剂为氟利昂则氟利昂内溶解的润滑油很难返回压缩机此外清洗时需停止工作 2干式氟利昂蒸发器 这种蒸发器的外形和结构与卧式壳管式蒸发器基本一样它们之间的主要区别在 于制冷剂在管内流动而载冷剂在管外流动节流后的氟利昂液体从一侧端盖的下部 进入蒸发器经过几个流程后从端盖的上部引出制冷剂在管内随

空调基础入门知识

培训资料 目录 一,空调制冷原理 (2) 二,空调部件及分类 (2) 三,大多联设计步骤 (3) 四,氟机清单报价 (3) 五,施工管理 (4) 1.前期准备 (4) 2.进场 (4) 3.施工工序和管理要点 (4) 六,售后服务及维修 (7) 七,招投标过程中要注意的问题 (7) 八,工程管理中的思维模式 (8) 九,南京越美自控产品培训 (8)

一,空调制冷原理 1.液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体之后,汽化成低温低压的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高温高压的蒸汽后排入冷凝器,在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热后,冷凝为高压液体,经节流阀节流为低温低压的制冷剂,再次进入蒸发器中吸热汽化,达到循环的目的. 二,空调部件及分类 1.节流装置:电子膨胀阀,热力式膨胀阀,毛细管(小型机),一般节流装置在室内机。 2.压缩机:活塞,涡旋,螺杆(干式、满液式、热回收、全热回收),离心,蒸发制冷(吸收式) 3.水机:水机分为风冷冷水机组和水冷冷水机组 ①风冷冷水机组:风冷螺杆机组、风冷模块机组、风冷涡旋机组 ②水冷冷水机组:水冷螺杆式冷水机组、水冷离心式冷水机组,水冷涡旋冷水机组、水冷柜 冷水机组、水冷分体式管道机、水冷整体式管道机(水源热泵)。 4.氟机:家用机和商用机 商用机:一拖一和一拖多。 一拖一:风管机和天扬机 一拖多:小多连:适用于家庭,别墅等小型场所MAX16KW 大多连:适用于酒店,商铺等中大型场所(室内机控制在15台之内)

三,大多联设计步骤 1.房间编号 2.设计房间面积、了解房间功能 3.确定冷负荷指标 4.计算各个房间冷负荷 5.选出室内机型号 6.按功能区域及负荷划分系统 7.确定各个系统的室外机安装位置(水系统是确定空调主机和主立管安装位置) 8.确定室内机送风、回风及设备安装位置(标注设计型号) 9.用管道连接室内机设备(按系统) 10.计算管径(氟机按制冷量、水机按水系统)氟管、冷冻水管、冷却水管、冷凝管径 11..标注管径 12.确定风管,风量(新风、排风、送风)。风量=风口截面积*风速(风压每米3-5pa的折损,决定送 风距离) 13.确定风速(风管风速:主干管6-8m/s,支管4-6m/s,送风口2-3m/s,回风口1-2m/s) 14.计算风管尺寸 15.图纸绘制 四,氟机清单报价 清单报价主要分为三大类:人材机(人工,材料,设备) 1.设备:室外机、室内机(分歧管—多联机)、室内控制方式线控或者遥控 2铜管(R22铜管和R420a专用铜管)和保温.、信号线、(联锁调试费用),铜管脱油脱脂,及气压试验时抽真空费用 3.支吊架(小五金、卡箍),剃槽(装室内温控面板时),打洞 4.冷凝水管(常用PVC)及保温、风管(复合板材或镀锌铁皮) 5.回风口及送风口。风口单价计算公式:a(长)*b(宽)*200/250*1.2/1.25/1.30(a*b<0.1㎡时按 0.1㎡计算) 施工工序 1.室内机的吊装、定位标高。打丝杆和膨胀螺丝(一般采用8厘丝杆) 2.铜管(多联机需焊接分歧管)、保温、信号线敷设、管线穿墙需打洞 3.风管的制作以及安装 4.空调抽真空、保压。(氮气), 5.冷凝水管及保温敷设、试水 6.设备保压压力稳定后、添加冷媒。(若压力不稳定需查漏) 7.调试

家用空调维修方法大全

家用空调维修首先要掌握空调工作的原理,空调不制冷一般只要将空调的电源重新的插好,保证空调能够正常的通电就可以了;空调的制冷剂不够,只要加入足够供空调制冷的雪种就可以解决空调不制冷的问题;应对空调功率小却要提供大空间的制冷量这一问题,就需要将空调的功率和提供制冷量的房间大小相匹配进行调整。家用空调在使用的过程中通常会出现一些故障问题,需要自己去解决。 家用空调维修: 原因一空调不制冷的原因有很多,我们在检查空调为什么不制冷的时候首先需要检查空调的电源是不是插好了,空调的接头和电源是否存在接触不灵的状况。要是空调的没有接通到电源当然就会出现不制冷的情况了。 维修方法:空调的电源出现问题,就只需要将空调的电源重新的插好,保证空调能够正常的通电就可以了。

原因二我们在检查了空调电源之后再来看看空调的电压是不是不稳地,或者是不够。空调的电压不稳定达不到空调的预定电压,就像人没有吃饱就干活一样,空调工作起来就会非常的吃力。一般会出现电压不稳的情况是在用电高峰期的时候。 维修方法:这在个时候空调出现不制冷的情况就不是我们能够用方法进行解决的情况了,我们需要从稳定空调电压这一方面入手。 原因三空调为什么不制冷的原因有时候还会和冰箱不制冷的原因差不多,都是因为制冷剂不够了,导致空调或者冰箱不制冷。一般空调使用的时间长了,空调的制冷效果就会变差,空调的制冷剂也会随着时间的变化逐渐的挥发掉,遇到这样的情况的时候你还需要检查一下空调本身是不是存在制冷剂泄露的情况。

维修方法:空调的制冷剂不够,只要加入足够供空调制冷的雪种就可以解决空调不制冷的问题。但是如果空调制冷剂不够是因为制冷剂泄漏,我们就需要将空调的泄漏部分出现的空洞通过焊接和修补的方式密封好再加入足够的雪种能解决这一问题。 原因四空调长时间的不进行清洗也会导致空调出现不制冷的情况,空调的散热器上经过长时间的灰尘积累,会使得空调的散热器不能及时的进行散热,散热效果变差从而导致空调不制冷。空调长时间不保养,就会使得空调制造出的风夹带着许多的病菌,让房间内的空气受到污染,容易使人患上空调病,空调的耗电量也会增加,缩短空调的使用寿命。 维修方法:及时的进行空调的清洗和保养,使空调的散热器能够正常的散热,提高散热器的散热效果。 原因五空调的功率不够也是导致空调为什么不制冷的因素之一,空调的功率不够可能是因为空调的功率小,但是却要提供大空间的制冷,或者房间的密封性差,门窗没有关好,房间内的热源较多等原因。

汽车制冷系统大全(空调知识)

汽车空调知识 第一节概述: 1、汽车空调的作用: 汽车空调是汽车室内空气调节的简称,用以调节车内的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等空气参数,为乘员提供清新舒适的车内环境。 车空调的第一功能是调节车内空气的温度:汽车空调在冬季利用其采暖装置升高车厢内空气的温度。轿车和中小型汽车一般以发动机冷却循环水作为暖风的热源,而大型客车则采用独立式加热器作为暖风的热源。在夏季,车内降温则由制冷装置来完成。最早的手动空调就是采用此种方式,瑞风商务车的空调也是采用此方式。 汽车空调的第二功能是调节车内空气的湿度:普通汽车空调一般不具备这种功能,只有高级豪华汽车采用的冷暖一体化空调器,才能对车内的湿度进行适量调节。它通过制冷装置冷却降温去除空气中的水分,再由采暖装置升温,以降低空气的相对湿度。但汽车上目前还没有加装加湿装置,只能通过打开车窗等通风设施,靠车外新鲜空气来调节。车内相对湿度一般保持在30%~70%为宜,超出此范围,人就会感到干燥或闷热。 汽车空调的第三功能提供合适的气流速度与气流方向:空气的流速和方向对人体舒适性影响很大。由于人体生理特点,为了达到舒服感觉,自动空调一般在制冷时出风口处于吹脸,在取暖时出风口是吹脚。根据人体生理特点,头部对冷比较敏感,脚部对热比较敏感,因此,在布置空调出风口时,应采取上冷下暖的格式,即让冷风吹到乘员头部,暖风吹到乘员脚部。 汽车空调的第四功能过滤净化车内空气,保证车内空气的质量:由于车内空间小,乘员密度大,车内极易出现缺氧和二氧化碳浓度过高的情况,所以进气门应处于外循环,以不断向车内补充外界的新鲜空气,可采用强制通风装置,或采用自然通风装置。为防止人体缺氧,产生疲劳、头痛和恶心等症状,车内每位乘客所需新鲜空气量应为20~30m3/h,二氧化碳(体积)浓度应保持在0.1%以下。 车辆使用两种类型的通风装置,自然通风装置和强制通风装置。

变频空调维修常识与技巧

空调有定频和变频之分,同时变频空调和定频空调在使用的过程中同样会出现问题,我们在使用空调时,也需要了解一些空调的维修常识和技巧。下面就随我看看变频空调维修常识与技巧,以供大家参考。 变频空调一般出现的问题不外乎是空调不制冷,它的室内机滴水、空调运行的声音过大等。我们在维修空调的时候就需要注意应该怎么样检查出空调出现故障的原因。我们在进行空调维修时可以采用以下的方法来检测空调: 1、空调在出现故障时我们可以先看看空调的室内机室外机的连接头是不是出现了问题同时在观看空调冷凝器的翅片上是否有灰尘,之后再观察空调的室内机和室外机的风机运转是否正常。之后再观看压缩机的吸气管是否结露和过滤器是否结霜,毛细血管是否堵塞等,同时还可以观看空调的显示屏上显现出的空调故障代码,根据空调的故障代码判断出空调出现的故障。 2、我们除了观看检查空调出现的故障外还可以用听的方式来检查。首先我们可以听一听空调的室外机和室内机的风扇运转的声音是不是顺畅,压缩机在运行的过程中有没有摩擦声或者是共振产生的异常响声。之后再听一听冷凝剂在流动时的流液声。

3、在听和看之后还可以用摸得方式进行检查,摸主要是为了感知空调在工作的过程中各个部件的温度是不是运行时产生的正常温度,这样我们就能检查出空调出现的故障是不是运行过程中温度过高引起的。 4、在看、听、摸之后还能采用闻的方式,闻主要是为了闻出空调压缩机的内外线圈有没有因为压缩机温度升高散发出的焦味,同时问线路板、继电器、功率模块有没有焦味。用闻的方式同样也是为了确认空调在使用的过程中是不是某一部件因为温度过高被烧而发出的焦味。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调知识大全修订稿

空调知识大全 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

空调知识大全:什么是变频空调?、什么是定速空调?、变频空调和定频空调的区别?、数字直流空调与交流空调的区别?、窗式空调?分体挂壁式空调?分体立拒式空调?吊顶式空调?嵌入式空调? 1、什么是变频空调? 答:变频空调:变频空调开机后,为迅速达到设定温度会高频率运转,快速制冷。当房间温度达到设定温度后,开始以低频率运行,柔和送风,低噪音运转,保持房间安静、温度稳定。变频空调没有频繁启动造成对压缩机和整机系统的影响,有效延长使用寿命。 2、什么是定速空调? 答:定速空调:定速空调开机后,频率固定不变,制冷速度较慢。温度达到设定温度即停止运转,待温度变化超出一定的范围,定速空调再次启动,如此反复,温度在一定范围内波动变化。频繁的启停对压缩机和整机系统影响较大。 3、变频空调和定频空调的区别? 答:(1)变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。(2)定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。 4、数字直流空调与交流空调的区别? 答:交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率1 0HZ—150HZ;直流空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V—260V。

5、窗式空调?分体挂壁式空调?分体立拒式空调?吊顶式空调?嵌入式空调?> 窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大。 分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高。 分体立拒式空调:功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大。 吊顶式空调:占地面极小,送风距离远,制冷效果好,但受安装位置限制,不易清洁。 嵌入式空调:占地面极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高。 小型中央空调:美观大方,质量好,制冷速度快,占地面积小,维护周期长。 6、单冷型空调?冷暖型空调?什么是热泵式?什么是电热式?什么是电辅助加热型? 单冷型空调:只制冷,适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。 冷暖型空调:既制冷又制热,适用于夏季炎热冬季寒冷的地区。购买时应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。 什么是热泵式:依靠专门装置,使空调器的制冷循环向实现一机两用,夏季制冷,冬季制热。

中央空调基本知识

中央空调基本知识 一、中央空调系统构成 中央空调由冷、热源设备、送新风设备、空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备等组成。 1、系统构成:中央空调主要由四个循环系统构成,分别为空调系统的空气循环、空调系统的 冷冻水循环、空调系统制冷剂循环、空调系统冷却水循环 2、系统工作流程 1)全空气中央空调系统工作流程 1:冷却塔 2:制冷机组 3:冷冻水循环泵 4:新风入口防火阀 5:空调机 6:主回风管 7:回风口8:支回风管 9:散流器 10:房间 11:支送风管 12:主送风管 13:冷却水循环泵2)空气-水中央空调系统工作流程

1:新风入口 2:室内空气循环 3:风机盘管 4:支风管 5:房间 6:散流器 7:回风口 8:新风主风管 9:冷冻水循环系统 10:冷冻水循环泵 11:制冷机组 12:防火阀 13:空气处理机组 3、新风系统工作原理: 室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用(如图所示:) 4、盘管系统工作原理: 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。(如图所示:)

5、中央空调风道内积尘的原因: 室外空气经中央空调处理时,由于大多数粗精效过滤网仅能过滤3um以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风道,而风道内表面虽然看似光滑,但其实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气滚动与风道内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风道内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月灰尘越积越厚最终形成较厚积尘。(如图所示:) 二、中央空调分类: 1、按空气处理设备的位置分类: 集中式、局部式(柜式空设机组、窗式空调器、分体式空调机组)、半集中式 2、按负担室内热湿负荷所用工作介质分类: 1)全空气中央空调系统 2)空气-水中央空调系统

汽车空调知识大全资料讲解

汽车空调知识大全 空调的工作方式是: 从蒸发器出来的低压气态致冷剂流经压缩机变成高压高温气体,经过冷凝器散热管降温冷却变成高压低温的液体,再经过贮液干燥器除湿与缓冲,然后以较稳定的压力和流量流向膨胀阀,经节流和降压最后流向蒸发器。致冷剂一遇低压环境即蒸发,吸收大量热能。车厢内的空气不断流经蒸发器,车厢内温度也就因此降低。 液态致冷剂流经蒸发器后再次变成低压气体,又重新被吸入压缩机进行下一次的循环工作。 在整个系统中,膨胀阀是控制致冷剂进入蒸发器的机关,致冷剂进入蒸发器太多就不易蒸发而太少冷气又会不够,因此膨胀阀是调节中枢。而压缩机是系统的心脏,系统循环的动力源泉。这两个东西在汽车空调系统中是非常关键的零部件。 散热器利用发动机循环水作为热源,压缩机由发动机皮带驱动,风机和压缩机电磁离合器的电源由汽车提供,冷凝器借助风扇冷却,冷却介质为R134A绿色环保无氟型制冷剂。 一、空调系统主要零部件 1、压缩机 压缩机是空调系统的心脏,是制冷剂在系统中循环的动力源。压缩机工作时吸入低温、低压的液态制冷剂,从排气端排出高温、高压的气态制冷剂。 例如:斜盘活塞压缩机型号为SE-5H14 2、冷凝器 冷凝器的作用是把压缩机排出的高温、高压的气态制冷剂通过冷凝将热量散发到大气中,从而使高温、高压的气态制冷剂冷凝成低温、高压的液态制冷剂。

例如:有些汽车空调采用平行流冷凝器,平行流冷凝器是目前结构和形式比较先进的冷凝器,其单位体积散热率最高。它由圆筒集管、铝制内肋管、波形散热翅片及连接管组成,是专为R134A空调系统研制的新结构冷凝器。 3、蒸发器 蒸发器的作用是将经过节流降压后的雾状制冷剂在蒸发器内蒸发汽化,吸收周围空气的热量,再将冷风吹到车室内,以达到降温的目的。 例如:有些汽车空调系统采用管片式蒸发器,其管子采用铜质内螺纹管制造,这主要是为了使制冷剂在管内流动时形成旋流,以笪热交换。别外,在蒸发器的表面采用亲水处理,使冷凝水呈膜状沿翅片流下,使蒸发风阴减小,风量增加,功耗下降,噪音降低,制冷量增加。 4、节流膨胀阀 例如:有些汽车空调系统采用美国伊顿公司型号为55036189、容量为15T的H型膨胀阀。H型膨胀阀是一种整体型膨胀阀,因其内部通路形同H而得名。它取消了外平衡式膨胀阀的外平衡管和感温包,直接与蒸发器的进、出口相连。由于该膨胀阀无外平衡管和感温包,因而可免除因汽车颠簸、振动使感温包松动而影响膨胀阀的正常工作,从而提高膨胀的抗振性和可靠性。 5、储液干燥器 由于汽车空调正常工作时,制冷剂的供应量大于蒸发器的需要量,所以在高压侧液态制冷剂要有一定的储存量。储液干燥器用来临时储存液态制冷剂,并进行干燥和过滤处理。储液干燥器上有视液镜和高、低压保护装置。 6、连接管道 汽车空调各组成部件一般分装在汽车的各个部位,当汽车在颠簸的道路上高速行驶时,各部件均会产生振动,因而制冷系统各部件间不能采用刚性连接。汽车空调软管接头用橡胶密封圈密封,并依靠接头上的坡口压紧装在配合座上的密封圈,保证不泄漏。 二、安装与维修特点

空调维修技术的基础知识

空调维修技术的基础知识 1. 空调器故障分析的一般方法 空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。 故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。 2. 空调器初步检查 制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。这些办法既简单而且有效。 摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。 A. 压缩机温度一般在90-100℃。 B. 摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。

C. 摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。 D. 摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。 E. 摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手。 F. 摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。 G. 摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。 看:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93 Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为

环保知识大全集【完整】

环保知识大全集 小盛齐天 1,环境污染主要有哪些? 答:大气污染,水污染,土壤污染,食品污染,放射性污染,噪音污染。 2,工业“三废”和生活“三废”各指什么? 答:工业三废是指:废水,废气,废渣。生活三废是指:粪便,垃圾,污水。 3,通过污染食品对人体造成危害的农药主要有哪些? 答:有机氯农药,有机磷农药,有机汞农药。 4,水污染常说的“五毒”物质是什么? 答:酚,氰,汞,铬,砷。 5,对绿色植物损伤最大的五种气体是什么? 答:氧化氮,乙烯,氯气,氟化物,二氧化硫。 6,十大垃圾食品分别是什么? 答:油炸食品,罐头类食品,腌制食品,加工的肉类食品,肥肉和动物内脏类食物,奶油制品,方便面,烧烤类食品,冷冻甜点,果脯话梅和蜜饯类食品。 7,垃圾食品的危害具体有哪些? 答:“三高三低”:高热量,高钠,高脂肪;低纤维,低维生素,低矿物质。钠盐或糖类含量过高,含致癌物质等特点,长期食用会对人体的健康造成巨大影响。 8,雾霾形成的要素有哪些? 答:雾霾形成要素主要有3个:一是生成颗粒型扬尘的物理基源。我国有世界上最大的黄土高原地区,其土壤质地最易生成颗粒性扬尘微粒。二是运动差造成扬尘。三是扬尘基源和运动差过程集聚在一定空间范围内,颗粒最终与水分子结合聚集成霾。9,简述“六五”世界环境日的来历。 答:在世界各国环保呼声日益高涨的形势下,1972年6月5日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开了有113个国家参加的人类首次环境大会,通过了《人类环境宣言》和《人类环境行动计划》,成立了联合国环境规划署,并将每年6月5日定为“世界环境日”。 10,我国七大水系都受到不同程度的污染,请你按污染的严重程度顺序排列。 答:依次是:辽河,海河,淮河,黄河,松花江,珠江,长江。 11,噪声有哪些危害? 答:噪声对人的听觉器官,神经系统,心血管和消化系统都会产生危害。 12,生态系统是由哪些要素组成的? 答:生产者,消费者,分解者,非生命物质和能量五大部分组成。 13,1997年我国首批6个城市被定为国家环境保护模仿城市,这6个城市是? 答:厦门,大连,珠海,深圳,威海,海口。 14,城市主要环境问题有哪些? 答:大气污染,水污染,固体废弃物,噪声污染。 15,至今我国已颁布了六部环境保护法律,请至少说出四部法律。 答:《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《海洋保护法》《噪声