网络机房设备迁移的步骤和方法

网络机房设备迁移的步骤和方法
网络机房设备迁移的步骤和方法

网络机房设备迁移的步骤和方法——机房改造项目总结文档

目录

版本控制 ............................................................................................ 错误!未定义书签。前言 . (2)

1. 与客户一起制定实施范围、实施内容、和基本实施方案 (2)

2. 测绘机柜设备布置图、网络拓扑图、设备跳线表、给设备和跳线贴标签。调

研路由器、交换机的IP、Vlan,调研服务器的IP、账户、密码、业务等 (3)

3. 编写实施方案 (4)

4. 机房设备迁移的准备工作之一:测绘和深化设计机房装修施工图、临时配电

施工图、临时UPS施工图、临时设备布置图 (5)

5. 机房设备迁移的准备工作之二:临时配电准备及改造、临时UPS改造、临时

综合布线 (5)

6. 机房设备迁移的准备工作之三:与机房设备运维部门和技术人员协调,与相

关单位协调 (6)

7.设备迁移实施 (6)

8.设备迁移过程中及之后的运维工作 (7)

9. 设备回迁的准备工作 (7)

10. 机房装修 (8)

11. 设备回迁 (8)

12. 设备回迁后的运维 (8)

13. 交付及验收 (9)

前言

网络机房的设备迁移工作,是一项集成工程师和弱电工程师经常负责的项目。因为机房老旧,或设备更新,需要进行设备的迁移。另外由于国家保密局对于政府涉密部门的保密要求,需要把设备迁移到屏蔽机柜。这也会造成机房设备的迁移及机房的改造。

有些设备迁移的项目规模比较小,涉及到的设备、运维的问题比较简单。但是对一个比较大的机房而言,如果要进行机房改造和设备迁移的话,就会涉及到机房装修、配电改造、综合布线、机柜布置、网络设备上架、网络设备配置、软件安装、系统运维等许多问题。这样多的问题如果我们不规划好的话,匆匆进行机房设备的迁移,势必会造成工作的混乱,引起网络设备运行不正常,造成断网或数据丢失等事故。所以对网络机房设备的迁移工作应该制定实施步骤,而且具有相应的实施方法。

下面是一个网络机房改造和设备迁移项目的实施步骤及实施方法总结:

机房改造项目设备迁移的主要实施步骤和方法一览表:

1.与客户一起制定实施范围、实施内容、和基本实施方案

2.测绘机柜设备布置图、网络拓扑图、设备跳线表、给设备和跳线贴标签。调研路由器、交换机的IP、Vlan,调研服务器的IP、账户、密码、业务等

3.编写实施方案

4.机房设备迁移的准备工作之一:测绘和深化设计机房装修施工图、临时配电施工图、临时UPS施工图、临时设备布置图

5.机房设备迁移的准备工作之二:临时配电准备及改造、临时UPS改造、临时综合布线

6.机房设备迁移的准备工作之三:与机房设备运维部门和技术人员协调,与相关单位协调

7. 设备迁移实施

8. 设备迁移过程中及之后的运维工作

9.设备回迁的准备工作

10.机房装修

11.设备回迁

12.设备回迁后的运维

13.交付及验收

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

企业迁入流程审批稿

企业迁入流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

1、企业迁移(跨原登记主管机关管辖地),申请人应向迁入的登记主管机关申请办理迁入手续。 企业迁入登记应提交材料: (1)企业拟迁移至所在地工商行政管理局登记的申请报告; (2)《企业(公司)申请登记委托》; (3)企业营业执照复印件。 注:企业迁入申请的内容应注明迁移原因、原地址、迁往地址、原所在管辖等。 2、申请人凭《企业迁入登记通知书》,到原登记主管机关办理企业迁出登记。 3、原登记主管机关办理企业迁出登记,核发《企业迁出登记通知书》,并出具迁档函。 4、申请人凭《企业迁出登记通知书》及迁档函到迁入登记主管机关办理企业迁入登记。 企业迁入登记应提交材料: (1)《公司(企业)变更登记申请书》; (2)公司股东会决议 (3)章程修正案 (4)《企业变更场地调查表》

(5)场地证明(租赁的出具租赁合同及产权证明/自有的房产出具产权证明) (6)《企业营业执照》正、副本; (7)《企业迁移登记通知书》 5、迁入登记主管机关派人至企业原登记主管机关领取企业档案,并出具接收档案回执。 6,变更组织机构代码证 申报材料: 1、代码变更申请表; 2、法人身份证明; 3、变更后的工商营业执照、各部门批复复印件; 4、原代码证书正本、副本,代码证IC卡。 办理时限:换证3个工作日。 7,变更税务登记证 申报材料: 1、原税务登记证件原件(正、副本); 2、加盖公章的《变更税务登记申请表》; 3、营业执照/注册证/登记证/其他核准执业证书(原件+复印件);

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案 ******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工 作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2 楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人, 制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍

摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11 号机柜放服务器 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP 多模模块2块、网线若干、水晶头若干、网线钳2把、标签机1台、标签纸若干,A4打印机1台、A4打印纸若干、档案盒若干。 二、新设备的验收与安装、调试、培训(11月17-11月20日) 本项目中采购的新设备已全部到货,到货后由工作小组组织双方人员验收并登记签字。 厂家工程师到现场后对所有设备进行拆箱验收,由甲方、乙方、厂家工程 师3方人员共同验收后登记签字。 (一)防火墙安装: 1、由工程师了解现场情况,根据实际情况规划IP地址与策略; 2、甲方签字确认IP地址与防火墙策略; 3、山石网科工程师对防火墙进行配置调试,现场培训甲方维护人员; 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度; 5、双方签字确认防火墙安装效果。 (二)核心交换机安装 1、由华为工程师了解原核心交换机配置,根据实际情况重新规划IP地址、 VLAN等; 2、甲方签字确认IP地址与VLAN的规划; 3、华为工程师核心交换机进行配置调试,现场培训甲方维护人员。 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度;

服务器网络机房建设方案

服务器网络机房建设方案 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。 此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课

题。在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。 第一章:装饰工程方案 1-1功能区 本工程总建筑面积约400平方米,机房分成以下几个功能区: 1、主机房 2、 UPS电源设备室 3、消防气瓶室 4、电脑室 注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。 1-2 净空 本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。 1-3天花吊顶 机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm. 装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。 该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有

企业迁入流程

1、企业迁移(跨原登记主管机关管辖地),申请人应向迁入的登记主管机关申请办理迁入手续。 企业迁入登记应提交材料: (1)企业拟迁移至所在地工商行政管理局登记的申请报告; (2)《企业(公司)申请登记委托》; (3)企业营业执照复印件。 注:企业迁入申请的内容应注明迁移原因、原地址、迁往地址、原所在管辖等。 2、申请人凭《企业迁入登记通知书》,到原登记主管机关办理企业迁出登记。 3、原登记主管机关办理企业迁出登记,核发《企业迁出登记通知书》,并出具迁档函。 4、申请人凭《企业迁出登记通知书》及迁档函到迁入登记主管机关办理企业迁入登记。 企业迁入登记应提交材料: (1)《公司(企业)变更登记申请书》; (2)公司股东会决议 (3)章程修正案 (4)《企业变更场地调查表》 (5)场地证明(租赁的出具租赁合同及产权证明/自有的房产出具产权证明)

(6)《企业营业执照》正、副本; (7)《企业迁移登记通知书》 5、迁入登记主管机关派人至企业原登记主管机关领取企业档案,并出具接收档案回执。 6,变更组织机构代码证 申报材料: 1、代码变更申请表; 2、法人身份证明; 3、变更后的工商营业执照、各部门批复复印件; 4、原代码证书正本、副本,代码证IC卡。 办理时限:换证3个工作日。 7,变更税务登记证 申报材料: 1、原税务登记证件原件(正、副本); 2、加盖公章的《变更税务登记申请表》; 3、营业执照/注册证/登记证/其他核准执业证书(原件+复印件); 4、组织机构代码证(原件+复印件);

5、注册地/经营地的房屋产权证/使用权证明(门牌号有变更的须提供公安局新编门牌号证明)、租赁合同(涉及转租的需提供转租协议)原件。 6、《房屋、土地、车船情况登记表》(1式3份)。 备注: 企业迁移同时增加注册资本(金)的,按注册资本(金)增加额缴纳增资费,注册资本(金)一千万元以内的,按增加注册资本(金)总额的0.8‰缴纳;注册资本(金)超过一千万元的,超过部分按0.4‰缴纳;;册资本(金)超过一亿元的,超过部分不再缴纳,不另收变更费。申请增发副本的,应缴纳工本费每份10元。

数据中心机房搬迁方案

数据中心机房搬迁方案 随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。 通过分析,发现机房搬迁存在两个难点:一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。 1.搬迁方案 为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。搬迁方案包括以下几个方面:设备搬迁方案,主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。 网络割接方案,包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。 系统及数据备份方案,包括备份方式以及时间。 应急方案,包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。 在方案中,首先要确定需搬迁设备清单,并对设备进行分类;其次按照系统划分设备,安排合理的搬迁次序。核心系统可在周末或者工作日的晚上搬迁,非核心系统可在工作日搬迁。对于双机运行的设备可先对备用系统搬迁、调试、正

常运行后,再将主机搬迁至新机房。 2.搬迁步骤 搬迁前制定通知,把搬迁过程的停机安排统一发布,然后提供一个热线电话和信息部联系,负责协调各个专业的搬迁事宜。 信息发布:信息部门提前进行信息发布,告知具体搬迁时间计划。 网络互连:确定新数据中心机房和旧机房的光纤线路连通. 检查机房环境条件和可用性:检查新机房空调、供电、消防、综合布线等设备正常运行的条件具备,同时进行网络联通性测试,保证网络的可用性。 应用管理员检查确认应用是否正常运行,主机管理员检查确认主机是否正常运行。 数据备份:搬迁前,做好该系统的相关备份。 确认搬迁工具到位。 确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 应用管理员退出应用,主机管理员停运主机,再由各搬迁组进行主机的拆卸、清洁、搬迁、上架及网络/KVM接入等工作,设备搬迁过程中应做好设备的防碰撞、防灰尘、防水等,同时必须严格按照设备布局图、设备背面接线图完成设备的上架、接线等工作。 主机管理员通电启动设备,并进行主机测试,应用管理员负责应用测试。 设备正常运行后,各搬迁组及时更新设备及连接线的标识。 建议人员变迁和系统搬迁分期进行。即人员在新大楼办公,系统在旧大楼,

机房改造搬迁方案

机房改造搬迁方案 一、概述 机房改造工程中,涉及到电池的迁移及老机柜设备的搬迁,在机房装饰时如何对老机柜设备进行迁移及保护,如何在保证设备搬迁过程中安全稳定的过渡,尽量减少对建设方业务带来影响,是本次工程的重中之重。 我们公司根据多年的施工经验,给出如下机房搬迁方案: 二、施工组织 为确保机房网络运行系统持续、可靠、安全、科学的顺利过渡,机房整体网络、主机搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作。 具体分工如下: 1、甲方内部工作组:负责按搬迁方案时间表落实各单位工作进度到位时间,协 调各单位工作的相互连接,及时发现情况给予调整、协调总体指挥搬迁工作。 由甲方项目负责人及监理组成。 2、机房施工工作组:负责设备搬迁的具体实施工作,负责临时设施的搭建,设 备的拆除、搬迁及安装工作。 3、设备调试工作组:由主机厂商工程师和甲方系统管理员组成,负责旧机房中 设备的脱机、关机、拆除工作,负责到新机房处的开机前,对新设备线路、性能的检测及重新装机调试、恢复数据工作。 4、专家组:观察全程搬迁过程,及时发现、指正搬迁工作中的一些不规范、不 科学行为,并负责处理应急情况的发生。 三、搬迁流程 本次工程是在原有老机房的基础上进行改造,根据工程现场的现状,需考虑问题如下: 1、在机房拆除和装修时,如何完成老机柜、老设备的保护措施及临时安装

位置。 2、在电池间加固工程完成前,如何解决电池的保护措施及临时安装位置。 3、在装修完成后,如何实现对原有系统的恢复工作。 根据我公司对现场的勘察及对招标文件的理解,我公司建议搬迁工作需分阶段实施,主要分四个阶段进行,具体安排如下: 1、搬迁前准备工作 a)对需搬迁设备及其连接电缆进行真,设备进行编号,确定搬迁后的位置,作成表格: 序号设备名称设备编号目标机柜 b)准备好所需要的网络跳线及光纤跳线。 c)完成临时线路安装及测试。 d)做好施工组织方案,并通知相关人员准时到场。 2、原有IT设备的临时搬迁 本次机房改造工程是在原有老机房的基础上进行改造,本阶段搬迁主要的针对原有老机柜老设备的临时搬迁:原有老机柜13台,其中网络机柜6台,服务器机柜7台,在机房拆除时就应考虑分区域拆除,先完成管理机房及钢瓶间的拆除及装修工作,将所有服务器设备及部分网络设备临时搬迁至管理机房,考虑到网络接入光缆及楼层水平布线的长度问题,将部分网络设备临时搬迁至钢瓶间。搬迁安排如下: 1)搬迁条件 管理机房、钢瓶间完成装修。 临时强、弱电电缆搭建完毕。

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

公司跨区迁移流程

杭州急帮办财务管理有限公司公司跨区迁移流程如何呢? 一、这是很多小规模纳税人所关心的问题,实际上,小规模纳税人跨区迁移流程主要包括。 1.工商局办理完成迁入之后,在2-3个工作日会邮寄营业执照,拿到新的营业执照后去迁出地国税局办理税务迁出。 2.完成迁出后到迁入地国税局办理迁入, 3.国税办理完成后办理地税迁出与迁入,流程同国税,只是提交资料不同,下面笔者为您说明。 二、迁出地国税局税务迁出 当您拿到新的营业执照后需要去迁出地国税局办理税务迁出,所需要的材料有: 1.新的营业执照副本复印件 2.未验旧的发票(空白发票需要作废) 3.发票领购本

杭州急帮办财务管理有限公司 4.金税盘 5.股东会决议(与提交工商局的一致) 6.当季增值税报表及财务报表(已经报税的不需要提供) 7.迁移税务登记申请审批表,一式两份 8.纳税人迁移通知书,一式三份 9.变更税务登记表,一式两份 10.纳税人档案资料移交清单,一式两份 11.公章 三、迁入地国税局迁入 当您迁出地国税局税务迁出办理好后,需要到到迁入地国税局办理迁入,所需要的材料有: 1.迁出地税务局提供的资料 2.公章 3.营业执照原件、复印件

杭州急帮办财务管理有限公司 4.房屋租赁合同原件、复印件 5.变更证明(从工商局打印) 四、迁出地地税局地税迁出 国税办理完成迁入后,去迁出地地税局办理地税迁出,所需要的材料有: 1.公章、法人章 2.法人、经办人身份证原件 3.营业执照原件、复印件 4.房屋租赁合同原件、复印件(一般都要复印件,只有工商局要原件),办理完成地税迁出后,7-10个工作日去迁出地税务局拿档案袋(有的地方公司自行保管,有的地方税务局保管)。 四、迁入地地税局迁入 拿到地税的档案袋之后,去迁入地地税局办理迁入,所需要的材料有:

机房搬迁中心系统搬迁方案

机房搬迁中心系统搬迁 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

系统搬迁方案 中心系统现状: 从上表看,有CAS系统、BOSS及业务接口系统、呼叫中心这三大系统必须且只能在切割当晚搬迁。

搬迁方案 1.CAS系统 a)概况: CAS系统没有办法在切割前搬迁,也不能在切割后搬迁。系统从2007年初使用到现在已经4年了,而服务器的安全运行期是3年,核心设备三台,两台服务器,一台加密机,有硬件风险存在。 b)故障点: 搬迁过程中三台核心设备中的任意一台出故障,都只能采用清流的方式播出。 c)方案: 考虑到搬迁的安全性,采取压缩的部分搬迁方式,将2台服务器压缩成一台性能稍高的服务器,将所有应用都部署到备份设备上,系统性能基本满足日常运营需要,只需要在搬迁前将系统调试正常,搬迁当晚只需要切信号就行,几乎没有风险。现用系统可以作为以后运营的备用设备,搬迁几乎没风险。 d)工程劳务费: e)工程进度表:

f)应急预案: 2.BOSS及相关接口系统 a)概况: 因为搬迁第二天要正常营业,所以只能在切割当晚搬迁,而且必须在第二天早8点前恢复。系统设备从2008年7月正式运行到现在也整满3年,并且都过了质保期。服务器6台,阵列一台,光纤交换机一台,千兆交换机一台,共计9台,设备多,搬迁故障风险比较大。 b)故障点: 这九台设备中任何一台出故障,都会影响营业,其中数据库服务器、住营业服务器、信合代收接口业务服务器故障影响最大,如果出故障,只能清流播出,否则到期用户无法收看,同时没法营业,否则就只能手工记账开票了。 c)方案1: 采取压缩的部分搬迁方式,本系统6台服务器,我们在搬迁方案中采用2台部署,其中交换机和阵列柜结果相对简单,如果搬运过程中保护手段合理,出故障的可能性应该比较小。在搬迁前将数据库和所有营业服务合理部署在这两台服务器当中,将所有业务调试成功,这样该系统的搬迁风险也很小。

网络机房搬迁工程实施计划及搬迁方案

网络机房搬迁工程实施计划及搬迁方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

网络机房实施计划及搬迁方案 北京怀教网络技术服务有限公司 2013年1月

目录

前言网络机房项目总体说明 我公司非常荣幸参与怀柔区教育城域网网络机房的搬迁项目。我们愿尽所能,根据实际情况和要求,对机房实施计划作更详细的规划安排,以及对搬迁方案作更细化的分解阐述。 1. 工程概述 怀柔区教育城域网原网络数据中心机房位于怀柔区电教馆一层,主要承担了怀柔区教育城域网网络数据中心的功能,目前以安置服务器系统、存储系统和网络设备系统等设备为主。部署了①IBM和曙光服务器、存储阵列、服务器及服务器机柜一批,②网络交换设备、安全接入设备等及网络机柜一批,③机房内安置机房空调机1台,④UPS主机1台,另有若干服务器设备存放在机房。 2. 机房现状 目前机房存在的主要问题是场地较小,空间布置不合理,可扩展性差,机房内热量分布不均匀,存在严重的安全隐患,同时机房内线缆混乱,维护较为困难。为适应怀柔区教育城域网信息化建设的要求,提高投资效率,考虑在现有的基础上,新建一个中心机房,为今后扩容、维护等提供更好的物理环境。 新机房计划布置在怀柔区教委3楼,机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、节约能耗等原则。 3. 实施内容 (1)机房装修工程; (2)机房配电系统; (3)机房精密空调与新风系统; (4)UPS系统; (5)防雷接地及静电释放系统; (6)安防系统; (7)综合布线系统; (8)专业机柜系统;

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

公司迁移流程

第一步、工商办理,先从注册地工商局迁出(必带资料:1 营业执照正副本2 委托书 3 情况说明 4、公章)执照当场老师会收掉,然后老师会给一份《企业迁移通知书》。 第二步、接着去所要迁入地的工商局办理营业执照(必带资料:1 企业迁移通知书2 公司变更审核表 3 委托代理人证明 4 公司变更登记申请书 5 股东会决议 6 公司新章程或章程修正案7 公章)5个工作日后出《营业执照》。 第三步、组织机构代码证办理(必带资料:1、营业执照复印件一份2 、代码申报表3、法人、股东、代办人二代身份证复印件各一份)2-4个工作日出《组织机构代码证》。 第四步,税务登记证办理,先从税务网上插上CA申请迁出,里面有具体格式,跟提示操作就行,填完提交,当场打印出回执单,2-5个工作日内及时上网查看批复结果,如果核实没有问题,就会有批复结果,当场打印出结果单《注销税务申请书》 第五步,带以下资料去陆家浜市局受理(必带资料:1 网上迁移注销回执单 2 新的营业执照、代码证和旧的税务登记证原件及复印件 3 新地址的房屋资料一套 4 迁移注销税务申请书加盖公章)提交以上材料老师当场会给一份迁出注销税务登记受理单,然后再去找专管员老师清票,然后带着迁移注销税务登记审批表和迁移注销税务登记清税,清票申请审核表找所长签字,接着去注册地税务大厅受理,5个工作日后出一份《准予迁出税务通知书》。 第六步,带以下资料去迁入地税务局办理税务(必带资料:1 营业执照和代码证复印件各一份2 验资报告、章程、决议和房屋资料复印件各一份3 法人、股东、代办人身份证复印件各一份4 准予迁出通知书原件 5 税务登记表一份 6 房屋、土地、车船情况登记表一份7 承诺书一份)5个工作日出《税务登记证》。

机房搬迁方案

成县人民医院 信息中心机房搬迁项目实施方案 二0—六年三月 一、项目概述 成县人民医院信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新院区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于成县人民医院业务工作主要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 搬迁方式:部分服务外包方式;搬迁目标:按时、按量;保质、保安全;搬迁 内容:按地理位置分为机房的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 (一)设备搬运风险 1、设备损坏的风险。由于设备在搬迁过程中不可避免会晃动,导致设备硬件损坏有可能 不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后轻” 、“上小下大” 的原则; 2)在设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作; (3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。

2、数据丢失风险。搬运过程的硬盘易损坏,导致数据丢失。解决措施: 备份操作系统和数据库数据:如果备份失败,必须重新备份,直到备份 成功为止,并且必须作1份异地备份; (二)设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。 2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 解决措施:与新机房信息中心承建单位沟通,要求提供网络拓扑图、网络设备配置、IP 地址分配等说明书。 (三)基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、电梯等工具的检测工作。 (四)工作人员风险 1、指挥协调的风险。人员众多,指挥协调难度大,导致搬迁流程不顺畅。解决措施:(1)建立指挥沟通协调机制,明确分工。 2)配备足够的沟通工具,如手机(充足电) 2、操作失误风险。人员操作失误,导致各类型的故障发生,影响搬迁进度。解决措施:(1)加强操作人员和备份人员培训。 (2)重要操作双人执行。 (3)联系各设备供应商做好技术支持。

计算机网络机房建设方案

计算机网络机房建设方案 第一章工程概况 某公司信息中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,某公司信息委托武汉索软有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: (1)机房装饰装修 (2)电气工程 (3)空气调节系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等。 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 机房材料预算表 装饰部位 材料名称 品牌 产地 备注 数量 机房天花 600*600方型微孔铝板 金霸 上海 九佛格栅灯具 墙柱饰面 3mm 厚铝塑板 雅丽泰 江西 轻钢龙骨、密度板基层 隔断 12mm 厚玻璃隔断 耀华 上海 方钢骨架 地板 全钢抗静电地板 远航 沈阳 600mm*600mm*35mm

4、设计依据 《计算站场地技术条件》〔GB2887-89〕 《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕 《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93〕 《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕 《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-94〕 《低压配电设计规范》〔GB50054-95〕 《通信机房静电防护通则》〔YD/T754-95〕 《环境电磁卫生标准》〔GB9175-88〕 《电磁辐射防护规定》〔GB8702-88〕 《七氟丙烷〔HFC-227ea〕洁净气体灭火系统设计规范》〔DBJ15-23-1999〕《二氧化碳灭火系统设计规范》〔GB 50193-93〕 《通风与空调工程施工及验收规范》〔GB 50243-97〕 《电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93〕 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔CESC 72:97〕 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔CESC 89:97〕 《采暖通风与空气调节设计规范》 保险公司关于机房装修的技术要求 第二章机房装饰方案 一、设计的主导思想

企业迁移申请书范本

企业迁移申请书范本 篇一:企业迁出申请书(样表) 企业迁出登记申请书 企业名称企业注册号拟迁入企业登记机 关 成都XXXX商贸有限公司 XXXXX XXXXXX 迁出原因 XXXXXXXX 本企业依照有关企业登记管理的法律、行政法规,申请迁出登记,提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字指定代表或委托代理人签字企业盖章 XXXXX XXXXX XXX XX年XX月XX日 XX年XX月XX日XX年XX月XX日 注:1、提交的文件、证件应当使用A4纸。 2、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。 3、企业申请迁出除需填制本申请书外,还应提交:加盖企业印章的营业执照复印件;企业制定代表或委托代理人的证明和指定代表或委托代理人的身份证明;拟迁入登记机关出具的《企业迁移登记注册通知函》。 4、企业申请迁出被登记机关同意后,企业登记档案由企业原登记机关移交至拟迁入登记机关,企业应当向拟迁入登

记机关申请住所或经营场所变更登记,或者申请换发营业执照。 (1) 指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人 : 成都XXXX商贸有限公司指定代表或者委托代理人 :XXXXX委托事项及权限 : 1、办理成都XXXX商贸有限公司的迁出登记手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见; 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误; 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误; 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 (申请人盖章或签字) XXXX年XX月XX日 注:1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,请勿使用圆珠笔。 2、申请人为本企业。 3、委托事项及权限:第1项应当选择相应的项目并在□中打√, 或者注明其它具体内容;第2、3、 4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人,也可以是其他组织;指定代表或者委托代理人是其他组织的,应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。

机房搬迁工作步骤及方案

机房搬迁工作步骤及方案 随着企业、单位的不断深入发展,现有的涉及办公、生产场所已经不能满足,新的厂房及办公大楼逐渐筹建,那么机房搬迁或机房改建服务应运而生,而机房搬迁作为一项非常重要的工作,涉及许多设备、重要数据、核心资产等,对企业来说,机房搬迁可以说是一项细致而精密且头等重要的大事。机房搬迁不仅仅是把机房的设备迁移到新机房那么简单,而是要求网络系统的迁移和集中存储系统的迁移必须安全平稳,不能过长时间影响生产应用。表面上就是几个IT 民工的搬运,但实际是一项目高度集中的体力与脑力的综合项目。现将一般机房搬迁步骤介绍如下: 1.新机房的准备工作 1.1、确认设备的布局 新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。 1.2、设计综合布线 为保证业务的正常运行,我们应该提前设计新机房的综合布线、配线系统等准备工作,并和电信部门协调光纤接入,保证搬迁之前对外线路的畅通,确保不因线路问题影响搬迁的进度。 提供新机房的综合布线点位对照表。

1.3、设置正确的物理环境 正确的物理环境应该对场地的封闭、防火、防盗、防静电、适当的通风、温度的控制以及电源的安全等提供符合网络设备要求的安全保证,具体包括如下: 电力控制 温度控制:机房温度控制在15-23o C以内。如果可能,最好配备温度感应器进行监测。 湿度控制:机房内湿度一般应当控制在45-55%之间。 火险控制 雷击避免 防尘 避光 空间控制 这里遵循的原则是:利用空间、努力保持温控、保持电源和KVM等线路的日常维护等综合考虑。曾有人计算过,得出以“机体距离墙面12cm左右为宜”的结论,这里列举出来,供我们参考。 1.4、设计合理的网络结构 考虑新的机房时继续沿用现在的拓扑结构、还是重新设计,设计时考虑和旧系统之间的对应关系。 2.搬迁规划

网络机房建设方案

网络机房建设方案 随着计算机的发展和网络的广泛应用,越来越多的单位都建立了自己的局域网,而这其中很重要的一个环节就是网络中心机房的建设。它不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业,在此推出了整体机房建设解决方案。 1 机房工程整体建设 机房工程整体建设一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。 2 防静电地板铺设 机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 3 隔断装修 为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。 4 UPS不间断电源 计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统”,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中,UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为N+1冗余并机技术。“辅助供配电系统”,其供电由市电直接供电。 机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

公司跨市变更迁址所需流程资料

公司跨市变更迁址所需 流程资料 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

公司企业跨地区迁移变更如何办理,如何操作 一、企业申请迁移,应按以下程序办理: 1、向迁入地登记机关提出迁入申请; 2、迁入地登记机关同意后,领取《同意迁入通知书》; 3、到迁出地登记机关办理迁移手续,领取《公司迁移登记通知书》; 4、备齐有关文件,到迁入地登记机关申请变更登记; 5、缴纳登记费,领取营业执照。 二、企业申请迁移应提交的文件: (一)到迁入地登记机关申请迁入应提交的文件 l、企业拟迁移至所在地工商行政管理局登记的申请报告; 2、《指定代表或者共同委托代理人的证明》(企业/公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件; 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、企业营业执照副本复印件; 4、迁入地登记机关要求提交的文件(包括决议、章程修正案、经营场所证明等)。 注:建议在办理申请迁入时,同时办理公司名称变更预先核准 (二)到迁出地登记机关申请迁出登记及调档应提交的文件 1、迁入地登记机关核发的《同意迁入通知书》;

2、《指定代表或者共同委托代理人的证明》(企业/公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字); 3、迁出地登记机关要求提交的文件(具体建议咨询迁出地登记机关)。(三)到迁入地登记机关办理迁入登记应提交的文件 1、《公司迁移登记通知书》及其回执; 2、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章); 3、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件; 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限; 4、决议; 有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 5、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署); 6、《名称变更预先核准通知书》(建议在申请迁入时一并办理); 7、变更后住所的使用证明; 8、营业执照正、副本。

数据中心机房搬迁技术方案

XX数据中心机房搬迁技术方案

1.1 机房搬迁 (3) 1.1.1 机房搬迁概述 (3) 1.1.2 搬迁要求及规范 (9) 1.1.3 搬迁总体规划 (16) 1.1.4 搬迁实施方案 (21) 1.1.5 搬迁应急方案 (40) 1.1.6 搬迁工期保证措施 (44) 1.1.7 搬迁清单 (46)

1.1机房搬迁 1.1.1机房搬迁概述 1.1.1.1项目概述 XX市XX监管平台系统数据中心机房设在XX市XX大道广场A座5楼。此次搬迁将XX市XX大道2#广场A座5楼搬迁到XX市大厦大楼11楼。

由于很多关键应用系统的可用性要求是7X24小时不间断运行以及受硬件设施的限制,此次机房搬迁不能采用搬迁,但会尽可能考虑到关键应用的可用性,最大程度减少系统停机时间。 1.1.1.2原机房现状 1.1.1. 2.1设备分布情况 原机房地点为XX2号广场5楼,面积约300m2。机房划分为2个区域:主机房区(260平米,包含主机房以及机房操作室)和电源室(40平米)。机房已按照B级标准建设完成,配置有消防、电力、温控、防雷等基础设施。 机房平面布置图如下: 图:系统机房平面图 本期需要将原建设数据机房中模块化机柜、机房消防系统、监控系统、机房展示系统搬迁到新建机房。 1.1.1. 2.2供电系统情况 原机房采用双回路市电供电,市电通过UPS系统为IT设备供电,制冷设备直接使用市电供电。

目前机房UPS使用情况如下: 1.1.1. 2.3制冷系统情况 以及UPS供电设备2台以及相关空调消防设备若干台。 1.1.1. 2.4网络及硬件支撑平台现状 平台硬件网络分公共服务区网络和核心区网络两部分,两大网络区之间通过网闸进行安全隔离。 公共服务区网络分别部署以下设备: 1.负载均衡服务器,位于对外网络接口节点上,双路均衡分摊公共办公网络和互联网之间的数据传输业务; 2.千兆安全防火墙,位于对外网络接口节点上,为公共服务区对外网络边界提供安全防护;