基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

软土基坑变形全过程控制方法

软土基坑变形全过程控制方法 【摘要】引对基坑变形的发生、传递、最终影响三个环节,提出了对蛮形进行全过程综合控制治理的概念,将基坑变形控制分为变形的源头控制、变形传递过程控制、保护目标变形的个别控制与治理三个部分,结合时空效应施工法和开发的新型工艺,建立了软土基坑全过程变形控制方法。【关键词】软土基坑全过程变形控制注浆1前言 在多年的城市软土地下工程实践中,工程技术人员和研究人员已经认识到,软土基坑设计预测和实际施工结果之间常有巨大差异,保守的设计和昂贵的加固措施并不一定能保证基坑周围岩土环境的变形要求。本文结合多年的工程实践经验,针对基坑变形的发生、传递、最终影响的各个环节,提出了对变形进行全过程综合控制治理的理念,将地下工程变形控制分为变形的源头控制、变形传递过程控制、保护目标变形的个别控制与治理三个阶段。以深基坑工程为例,在此全过程控制理念的指导下结合基坑工程时空效应施工法、微变形调整手段和远程监控管理方法,形成一套完整的地下工程微变形控制方法体系,并成功地应用于上海的地铁建设和其他的市政工程中,取得了巨大的经济和社会效益。

2基坑变形全过程控制理论 基坑变形系统是由三个元素构成的:变形来源、传播途径和保护对象。基坑开挖卸载引起围护结构向基坑内的变形,围护结构的变形引起其后面的土体位移以填充由于围护结构变形而出现的土体损失,并逐渐向离基坑更远处的土体传递,在一定时间内传递到地面和建筑物处引起地面以及建筑物的沉降。基坑开挖引起的岩土环境问题可以用一个直观的流程图来表示,如图1所示。 图1基坑变形系统示意图 这里将基坑支护结构、土体、坑外重要保护对象三者看成是类似于传染源、传播媒介、传染对象的一个有机系统。基坑周围环境保护的目的就是控制基坑变形的影响,保护基坑周围的重要建构筑物。从这个系统的传播机理可知,切断其中的任何一个环节都能有效地控制变形的发展,从而实现岩土工程环境保护的目的。基坑变形全过程控制理论就是基于对这个变形系统的认识,提出从全方位对基坑变形进行控制,进而最终有效地解决基坑变形。基坑变形全过程控制方

深基坑工程的逆作法

深基坑工程的逆作法 一、概述 逆作法是地上和地下同时施工的方法,又称为逆筑法。逆作法利用先施工的地下连续墙和中间支承柱承受荷载,从地面逐层下挖并从上到下地完成地下室的梁板、楼面工程,利用上一层的楼板结构作为下一层开挖时的支撑,逐层交替开挖与浇筑楼板结构;与此同时,逐层向上建造上部结构,使地面上和地下可同时进行施工。因此,可以缩短工期,降低造价,是一种合理的建筑方法,具有明显的经济效益。 1935年日本首次提出逆作法施工的概念,经历了70余年的研究与工程实践,目前已应用于高层建筑的多层地下室、大型地下商场、地下车库、地铁、隧道和大型变电站及污水处理池等构筑物。 国际上采用逆作法建造的地下建筑:最大的是东京八重洲地下街,共3层,建筑面积7万m2;最深的地下街是莫斯科切尔坦沃住宅小区地下街,深达70~100m;最高的地下综合体是德国慕尼黑卡尔斯广场综合体,共6层。 1994年日本新建的高层建筑中,地下结构有18.2%采用逆作法施工。1965~1989年,德国慕尼黑地铁共建57座地铁车站中,20座采用逆作法施工。 我国在最近10余年来,在北京、上海、辽宁、深圳、广州等地推广了逆作法施工技术,有60多项工程项目的地下结构采用了逆作法施工。 二、逆作法施工的基本概念图示

逆作法有七个“小”特点: ●墙前水平位移小; ●墙后沉降小; ●坑底隆起小; ●差异变形小; ●楼板应力小; ●土压力小; ●墙体应力小。 三、逆作法的优点: 1 缩短工程施工的总工期 带多层地下室的高层建筑,如采用传统方法施工,其总工期为地下结构的工期加地上结构的工期,再加装修等所占的工期。

采用逆作法施工,一般情况下只有地下一层占绝对工期,其他各层地下室可与地上结构同时施工,不占绝对工期,因此可以縮短工程的总工期。 采用逆作法施工,一般情况下只有地下一层占绝对工期,其他各层地下室可与地上结构同时施工,不占绝对工期,因此可以縮短工程的总工期。 日本读买新闻社大楼,地上9层,地下6层,用封闭式逆作法施工,总工期只用了22月,比传统施工方法縮短工期6个月。 法国巴黎拉弗埃特百货大楼,6层地下室,用逆作法施工,工期縮短1/3。 广州新中国大厦,地上43层,地下5层,平均开挖深度19m,采用逆作法施工,工期縮短11个月。 2 基坑变形小,相邻建筑物的沉降小 采用逆作法施工,是利用逐层浇筑的地下室结构作为围护结构的内支撑。与临时支撑相比,地下结构的刚度大得多,所以,围护结构的变形小得多,相邻建筑物的变形也小得多。 同时,由于中间支承柱的存在,底板增加了支点,浇筑后的底板成为多跨的连续板结构,减少了隆起。 采用逆作法施工,是利用逐层浇筑的地下室结构作为围护结构的内支撑。与临时支撑相比,地下结构的刚度大得多,所以,围护结构的变形小得多,相邻建筑物的变形也小得多。 同时,由于中间支承柱的存在,底板增加了支点,浇筑后的底板成为多跨的连续板结构,减少了隆起。 3 可节省地下室外墙及外墙下工程桩费用 多层地下室采用常规的支护结构,包括锚杆与内支撑,都需要围护桩或围护墙,锚杆或内支撑,花费的工程费用很可观。 采用逆作法施工,要求围护墙也能发挥永久性结构的承重作用,材料得到充分的利用,节省了地下室外墙与外墙下工程桩的费用,据分析可以节省地下室工程造价的1/3左右。 顺作法施工逆作法施工 4 使底板设计趋向合理 钢筋混凝土底板要满足抗浮要求。用传统方法施工时,底板的支点少,跨度大,上浮力产生的弯矩大,有时为了满足施工时的抗浮要求,而需要加大底板的厚度,或增强底板的配筋。 用逆作法施工时,底板的支点增多,跨度小,弯矩比较小,底板的设计可以更为合理。

基坑变形监测方案

本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This desig n is mai nly for a deep foun datio n pit duri ng the con struct ion of foun dati on pit deformatio n and cause the deformati on of the surro unding en vir onment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main mon itori ng content of the foun dati on pit wall for mon itori ng horiz on tal displaceme nt and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision an alysis. Keyword: Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observati on; two level; polar coord in ates

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

浅谈深基坑逆作法施工技术应用现状

浅谈深基坑逆作法施工技术应用现状 发表时间:2019-07-31T11:42:32.073Z 来源:《建筑实践》2019年第08期作者:赵晋峰[导读] 对深基坑逆作法施工技术的原理、特点等基本概念,进一步概述了深基坑逆作法施工技术在我国的应用现状和未来展望。摘要:随着我国经济水平和人们生活水平的不断提高,与人们生活息息相关的建筑业也进入了迅猛发展的阶段。作为建筑工地主要的施工技术,深基坑逆作法还需要不断的完善和提高才能进一步满足建筑行业对建筑施工高标准的要求。因此,本文通过对深基坑逆作法施工技 术的原理、特点等基本概念,进一步概述了深基坑逆作法施工技术在我国的应用现状,并本着促进我国建筑施工行业健康发展的目的,对逆作法技术在实际中的应用提出了展望,从而促进我国城市项目建设工作的顺利开展。关键词:深基坑逆作法;施工技术;应用分析 引言 随着我国城市化进程的不断深入和推进,我国的主要城市,例如:北京、上海、天津、广州、深圳以及各省市近几年来出现了用地紧张的问题,企业和公司在大城市的用地成本越来越高。我国政府相关部门为了稳定用地成本,开始对城市中心用地进行改造,这就对建筑行业提出了很严格的要求。众所周知,利用深基坑逆作法对现有建筑进行改在,可以在一定程度上缓解城市的用地压力,但是深基坑逆作法如何做到在建筑密集的区域完成对旧建筑的改造和保证新建筑深基坑的安全问题,就显得尤为重要,如何解决改造过程中遇到的问题,这对我国建筑行业和深基坑逆作法施工技术提出了更严苛的要求。因此,笔者在本文中,通过对深基坑逆作法施工技术的原理、特点等基本概念,进一步概述了深基坑逆作法施工技术在我国的应用现状和未来展望1逆作法工艺的类别 1.1局部逆作法 这种施工工工艺,主要用于对面积较大的地下室建筑过程中,例如,大型商厦的地下商场或者是地下停车场等。这种方式具体工艺为:首先要在深基坑的四方留有足够的土方,目的是用来作为临时反支挡。然后在深基坑的中间部分,将围护桩与楼盖两个部分连接在一起,形成一个水平支撑,然后在将深基坑的四方的保留土方挖掉。这种方法的优点在于,它首先利用一定的方式避免排桩在建筑过程中出现变形的情况,在结合部分逆作法,从而完成这建筑。 1.2梁板式逆作法 这种建筑工艺的主要特征是,整体浇筑使用楼盖混凝土筑建的,然后再在浇筑的下面掏干净土,利用建筑先前在楼盖中留出的空洞将其中的土向下运入其他建筑所需要的材料。 1.3格梁式逆作法 这种作法的主要特征是,利用盖楼层的混凝土通过两次浇筑完成。第一次是先浇筑楼层的肋梁部分,从而使它和边梁组成一个平面正交的梁系,形成水平框格。这样建筑下面的土方可以挖成半开敞式,这样就可以形成很多空格子,利用空格子的空间来运输建筑材料。这种半逆作法比全逆作法相比,有很多优点,比如运输方便,可以进一步加快建筑的施工速度,减少人力劳动,从而实现降低建筑成本。虽然这种方式存在一定的问题,比如框架水平的刚度不够大,但是可以通过合理的平面布置,进一步完善节点处理,在局部的主要位置设立支撑杆,这样可以增大其框架的水平刚度,从而起到一定的支撑效果。 2 深基坑逆作法施工技术需注意的问题 一般情况下,深基坑逆作法施工技术管理需注意两方面的问题,一方面是施工技术问题,另一方面是技术管理问题。从微观的视角来分析,技术问题主要包括砌墙问题和后浇带问题。技术管理问题侧重于施工前的管理、施工过程中的管理和竣工管理。在砌墙过程中还需注意把握灰缝的厚度,将其控制在8~12mm以内,用优质砂浆来填补砖体之间的缝隙,这样才能够维护地下连续墙的稳固性。另外,要按照标准、简洁的流程来砌筑地下连续墙。在处理后浇带问题时,要注意优化后浇带施工工艺,提高后浇带左右两侧的混凝土浇筑效果,保证地下结构的稳定性,避免出现漏浆或者混凝土整体疏松问题。而且,要保持后浇带内部的清洁、干净,及时清除杂物,做好后续养护工作。对于技术管理问题,应细分施工前的管理、施工过程中的管理和竣工管理内容,在地下工程施工前,要建立科学可行的建筑工程施工管理制度,预测施工问题并制定解决对策。在施工阶段,管理人员可以电脑建模的方式来模拟施工流程,指导施工人员掌握正确的深基坑逆作法技术操作方法,全面监督每一施工环节与质量,控制好施工进度。在地下工程竣工以后,要做好验收工作,实施文件归档。 3 逆作法最新进展 近一两年来,逆作法施工围绕中间立柱施工垂直度控制、地下连续墙施工技术以及地上地下同步施工规模等方面取得了新的理论突破与实践进展。成功研制了可用于施工的钢立柱实时调垂控制系统并形成了成套的竖向支撑桩柱一体化施工工艺流程与作业标准,钢管柱垂直度<1/600。围绕地下连续墙施工的成槽、安装接头管、加工与吊装钢筋笼和混凝土浇筑等4个主要工序,超深逆作法穿土嵌岩地下连续墙的施工技术取得成果。此外,提出了超深逆作法基坑分层按需式钢管井点动态降水施工技术理论与降水井数量按首层土体降水判定的理念,更好地满足逆作法施工。通过采取“竖向分层、水平分区分块、流水施工、对称盆式开挖”的开挖方法与地下水平结构快速施工形成对顶,减小基坑长期大面积暴露产生的时空效应对基坑稳定性的不利影响,也确保了整个地下5层土方盖挖过程中已施工结构与支撑桩柱受力体系转换的稳定性等措施,南京德基广场二期工程实现了“地上8层、地下5层双向同步施工”的全逆作法。 地下工程施工信息化间接地描述围岩的稳定性和支护的作用,并反馈于施工决策和支持系统,修正和确定新开挖方案的支护参数,其实质是通过施工前和施工过程中的大量信息来指导施下,以期获得最优地下结构物的一种方法。目前,随着监测手段的进步,信息化施工技术已经在越来越多的地下工程中得到应用与发展 4 未来展望 我国高层建筑的深基坑逆作法伴随着我国建筑施工专业团队人员素质的提高、施工设备的改建、施工工艺的改进,以及施工技巧的提升,有了很大水平的提高。这种方式有效解决了我国大城市建筑或者地区密集建筑施工过程中出现的问题。此外,逆作法施工技术的发展还能更好地完善我国地下工程施工理论。现阶段,我国各大主要城市建筑以及发展已经具备了一定的规格,城市建筑的格局也基本成定型。要是更新城市建筑群,创新城市建筑发展,需要在原有建筑用地的基础上进行再建筑或者对老城区建筑进行一定的改造。但是城市中这些需要改造的建筑物往往面临着施工情况复杂、周围建筑物众多的问题。

基坑工程监测开题报告

山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告题目基坑工程的综合监测 学院名称测绘科学与工程学院 专业班级 学生 学号 指导教师 填表时间:年 5 月 6 日

填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。 3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

设计(论文) 题目 基坑开挖监测 设计(论文)类型(划“√”)工程实际科研项目实验室建设理论研究其它√ 一、本课题的研究目的和意义 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。监测在取得大量测试数据同时对工程总结经验、完善基坑的支撑、提高设计水平有着重要意义。 根据我市周边地区的基坑工程事故分析可知,由于部分单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,当前对于我基坑开展监测工作已经变得越来越重要。

基坑变形控制

基坑变形控制 1概况 、下穿道概况 连云新城滨海大道(新城闸~西墅闸)新建工程,设计起点位于新城闸,桩号K0+000,终点位于西墅闸,桩号K2+,长2.887km。 下穿道工程为连云新城滨海大道中下穿纵五路隧道部分,下穿道采用箱形框架与U 型槽相结合的结构形式,中间箱型框架结构段120m,两端的U型槽结构段分别180m、170m。 隧道施工采用直壁式支护大开挖方法,基坑开挖宽度29m,基坑最深处距现状地表。基坑两侧为Ф800mm灌注桩,桩长20m,桩间距1m。灌注桩外侧施工双排Ф650mm水泥搅拌桩做止水用,坑底采用水泥搅拌桩加固,加固深度4m。坑内支撑采用Ф609mm钢管,支撑钢管水平间距,上下设置两层支撑,层间距。 本工程基坑变形控制保护等级为二级,基坑外地面最大沉降量≤100mm,围护结构最大水平位移≤100mm。 、工程地质情况 根据勘察过程中钻探揭露、取样分析、结合静力触探资料,参照区域性地层资料,将场地内上部地基土分为9个工程地质层。 ①-1层砂性填土:回填时间不超过3个月,不均匀混有少量碎石、角砾及少量砂性土。厚度:~3.30m,平均2.24m;层底标高:~2.04m,平均。 ②-1层冲填土:灰色~青灰色,流塑,光滑~稍有光滑,具腥味。场地普遍分布,厚度:~4.10m,平均2.64m;层底标高:~-1.12m,平均。 ②-2层淤泥:青灰色,流塑,光滑,具腥味,局部相变为淤泥质粘土。场地普遍分布,厚度:~13.80m,平均12.84m;层底标高:~-13.28m,平均。 ③层粘土夹粉质粘土:褐黄色,坚硬~硬塑,少量可塑,上部含少量粒径1~2cm 直径不等的钙质结核。场地普遍分布,厚度:~6.80m,平均5.63m;层底标高:~-18.82m,平均。 ④层粘土:褐黄色杂灰绿色,可塑,光滑。场地普遍分布,厚度:~5.70m,平均4.32m;层底标高:~-23.79m,平均。

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

深基坑逆作法施工与顺作法施工

深基坑逆作法施工与顺作法施工 发表时间:2017-07-25T10:38:54.833Z 来源:《基层建设》2017年第10期作者:沈燕 [导读] 摘要:新的时期,随着我国现代化建设的大力推动,国家经济的不断进步,城市飞速发展,很多大中型城市地上建筑空间日趋减少浙江子城工程管理有限公司浙江嘉兴 314000 摘要:新的时期,随着我国现代化建设的大力推动,国家经济的不断进步,城市飞速发展,很多大中型城市地上建筑空间日趋减少,因此,高层和超高层建筑以及地下空间的利用也显得尤为重要。包括高层和超高层建筑地下部分的工程,地铁工程等在内的深基坑工程逐步成为建筑施工的重要组成部分,这些深基坑工程的深度不断增加,规模也在不断扩大。文中主要探讨了深基坑的顺作法施工技术和逆作法施工技术。 关键词:深基坑;逆作法施工;顺作法施工 随着经济的发展,工程建设速度飞速发展,在各大城市中不断涌现出高层及超高层建筑高层及超高层建筑对基础部分要求较高,主要采用深基础型式。随着国内施工建设不断发展,大中城市中心区城市用地越来越紧张,在城市中心区高层建筑与地下轨道、市政管线密集分布区域的旧楼改造或新建工程深基坑的安全性及其基坑工程施工对对周围环境的影响成为这类建筑施工的瓶颈问题。而逆作法施工正是妥善解决这类问题的有效施工方法,所以本文简单介绍了顺作法施工,重点介绍了逆作法施工技术。 1 顺作法施工 1.1 顺作法施工的特点 顺作法施工具有以下优点:(1)基坑顺作法施工工艺成熟,支护结构体系与主体结构相对独立,设计、施工均比较便捷;对施工单位管理水平和技术水平要求较低,施工单位选择面广;(2)基坑支护结构的设计和主体结构的设计关联度较低,受主体设计进度约束小,基坑工程有条件尽早开工。顺作法除了以上优点外也存在一些缺陷,明挖顺作法基坑开挖过程中及开挖后均对周边环境影响较大。基坑开挖时设置的支护结构体系均为临时支撑,在结构体系完成后还需将其拆除。 1.2 顺作法关键技术 顺作法在一次性开挖基坑的过程当中主要存在的危险问题有基坑坍塌滑坡、坑底隆起、支护侧向位移、涌砂涌水等。因此,顺作法在土方开挖的施工过程中关键技术主要有以下几点:①在地质条件及周边环境不允许放坡的情况下深基坑支护与其水平支撑的设置成为基坑开挖过程中的关键技术之一。因为该关键技术可以预防基坑坍塌滑坡事故的发生。②顺作法深基坑开挖过程中仅仅做好基坑支护和水平支撑是远远不够的,因为在深基坑开挖过程中会遇到地下水的影响,该因素对基坑影响较大,不容忽视,故基坑开挖过程中必须做好降水、排水工作。③水平支撑的拆除。对于水平支撑的拆除需由专业的设计单位提供拆除顺序及专项方案,不能随意拆除以免引起基坑塌方事故。 2 逆作法施工 2.1 逆作法施工特点 如今的深基坑工程逆作法施工相较于传统施工方法,主要具有以下优势:(1)社会资源消耗少:特别是可利用施工场地狭小时,逆作法的效果更加明显。(2)缩短施工工期:当上下结构同时进行时能够极大缩短工期。(3)降低施工成本:外墙可以同时起挡土截水的作用;只开挖有效范围内的土方,能够减少土方开挖量和运输量;地下室各层梁板、外墙可以采用土模。(4)对周围环境影响小:受力良好合理,围护结构变形量小,相邻的建筑物沉降小,当场地为软土地基时效果更明显。(5)提高施工安全性:不会因为基坑换撑而引起内力重分布,避免基坑长时间的暴露导致的边坡风化。凭借逆作法的这些优点,可以加快业主的销售和资金周转速度,从而获得可观的经济效益。 2.2 逆作法施工关键技术 2.2.1 地下连续墙施工方法 地下连续墙刚度大、强度高,可作为永久或临时地下结构,得到了广泛的应用。施工步骤一般为:首先预制企口式接头桩,养护桩体至合格强度起吊运输,然后测量、放线,控制导墙的位置,导墙是测量的基准,施工时必须考虑到连续墙的变形以及施工误差,保证尺寸要求。接着开挖基坑,如果地下水位过高应先进行降水,开挖过程中要注重清理基底以控制水平度,以及采取措施控制墙体垂直度,避免因竖向荷载产生大量沉降。最后在浇筑混凝土的过程中,宜采取措施避免渗漏,以保证施工质量。目前挖土成槽机械主要缺陷是不能保证墙体的足够稳定,改进方向主要在于更加高效以及更加小型化,这样也可以适用于异形的地下连续墙,能够保证在墙体还未坍塌的时候就完成挖槽任务。 2.2.2 中间支承柱和立柱桩 沉降、变形观测逆作法施工中,作为临时的支护结构和地下结构一部分的地下墙、板、柱,应按照永久结构的要求严格控制其沉降和变形,因承担新浇混凝土的重量,坑底地基土在必要时必须进行变形控制。观测点的布置应依据设计图纸,同时结合施工现场的环境确定。观测技术的发展方向主要是保护措施以及观测仪器的改进,由于观测点十分重要且一般设置于墙柱边角处,因此宜做好保护措施,确保后续观测工作不受影响。不同的观测环境,不同的观测对象也需要选用相应的观测仪器,比如观测时发现所用仪器不能够清楚观察裂缝,则宜换用带读数的显微镜来观察其变化情况。 2.2.3 施工洞口及垂直运输 由于是在地下封闭的环境下进行结构施工,垂直运输挖出的土方以及施工材料设备的过程也成了逆作法施工的重要一环,所以需设计用于地面直达地下结构底层的垂直运输,且尺寸大小符合施工要求的预留孔道。一般的发展方向是:设计合理的挖土方案和出土路线,满足“先柱后墙,间隔开挖,流水作业,严禁超挖”的逆作法施工原则,尽量减少预留施工口,从而减少加固预留施工口所需要施工量以及施工费用。 2.2.4 中间支承柱和立柱桩 中间支承柱和立柱桩是逆作法施工的重要一环,开挖时是支撑柱,施工完成后可以作为永久的地下结构受力柱,因此必须精确控制其轴线位置,垂直度也是重要指标,一般需控制在立柱长度的1/600以内。实际施工中,成孔之后需经过全方位测量配合垂直定位,才可下放立柱桩的钢筋笼至设计位置,同时再次调节垂直度,借助支架进行临时固定后,方可进行混凝土的浇筑,或是利用钢管或型钢将立柱引至

基坑变形监测方案

佳·5.4克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·5.4克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)工程简介 (1) (二)地层岩性 (1) (三)气象 (2) (四)地下水 (2) 三、施工部署 (3) (一)人员部署 (3) (二)监测管理程序 (3) (三)测量检测部署 (3) 四、深基坑监测要求 (3) (一)监测要求 (3) (二)、监测过程控制要求 (4) (三)、监测数据结果的要求 (4) 五、监测方法 (4) (一)监测仪器及要求 (5) (二)巡视检查 (5) (三)监测点的布置 (5) 六、监测期和监测频率 (5) 七、监测报警及异常情况下的监测措施 (6) 八、资料整理和分析反馈 (6) 九、作业安全及其它注意事项 (6) 十、雨季施工技术措施 (6) 十一、应急预案 (7) (一)应急救援部署 (7) (二)突发事件风险分析及预防 (8) 附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·5.4克拉基坑开挖图; 2、佳·5.4克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·5.4克拉项目基坑支护结构设计》《佳·5.4克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·5.4克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约59.3m-82.7m,东西长约48.7m-118.5m。 本工程±0.000绝对标高为1198.000。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为11.77m;西塔筏板厚度为1 500mm,开挖深度为11.47m,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为10.27m。 本基坑安全级别属于一级基坑。 (二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: ①粉质粘土(Q4al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑;土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为1.50~23.20m,层面标高 1195.19m~1214.05m。

逆作法施工(完整版)

逆作法施工

第一章逆作法的工艺原理及其特点 (1) 第一节逆作法的工艺原理 (1) 第二节逆作法施工特点 (2) 第二章逆作法施工技术 (3) 第一节施工前准备工作 (3) 第二节中间支承柱施工 (5) 第三节降低地下水 (9) 第四节地下室土方开挖 (9) 第五节地下室结构施工 (12) 第六节施工中结构沉降控制 (14) 第三章逆作法施工实例 (15) 第一节上海基础公司科研楼 (15) 第二节海口国际金融大厦 (18)

第一章逆作法的工艺原理及其特点 第一节逆作法的工艺原理 对于深度大的多层地下室结构,传统的方法是开敞式自下而上施工,即放坡开挖或支护结构围护后垂直开挖,挖土至设计标高后,浇筑混凝土底板,然后自下而上逐层施工各层地下室结构,出地面后再逐层进行地上结构施工。 逆作(筑)法的工艺原理是:在土方开挖之前,先沿建筑物地下室轴线(适用于两墙合一情况)或建筑物周围(地下连续墙只用作支护结构)浇筑地下连续墙,作为地下室的边墙或基坑支护结构的围护墙,同时在建筑物内部的有关位置(多为地下室结构的柱子或隔墙处,根据需要经计算确定)浇筑或打下中间支承柱(亦称中柱桩)。然后开挖土方至地下一层顶面底标高处,浇筑该层的楼盖结构(留有部分工作孔),这样已完成的地下一层顶面楼盖结构即用作周围地下连续墙刚度很大的支撑。然后人和设备通过工作孔下去逐层向下施工各层地下室结构。与此同时,由于地下-1层的顶面楼盖结构已完成,为进行上部结构施工创造了条件,所以在向下施工各层地下室结构时可同时向上逐层施工地上结构,这样上、下同时进行施工,直至工程结束。但是在地下室浇筑混凝土底板之前,上部结构允许施工的层数要经计算确定。 “逆作法”施工,根据地下一层的顶板结构封闭还是敞开,分为“封闭式逆作法”和“敞开式逆作法”。前者在地下一层的顶板结构完成后,上部结构和地下结构可以同时进行施工,有利于缩短总工期;后者上部结构和地下结构不能同时进行施工,只是地下结构自上而下的逆向逐层施工。上海电信大楼地下室和南京地下商场即采用这种方法施工。 还有一种方法称为“半逆作法”,又称“局部逆作法”。其施工特点是:开挖基坑时,先放坡开挖基坑中心部位的土体,靠近围护墙处留土以平衡坑外的土压力,待基坑中心部位开挖至坑底后,由下而上顺作施工基坑中心部位地下结构至地下一层顶,然后同时浇筑留土处和基坑中心部位地下一层的顶板,用作围护墙的水平支撑,而后进行周边地下结构的逆作施工,上部结构亦可同时施工。深圳庐山大厦等工程即采用这种逆作形式进行施工。

基坑变形监测方案 (1)

佳·克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录

附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·克拉基坑开挖图; 2、佳·克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·克拉项目基坑支护结构设计》《佳·克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约,东西长约。 本工程±绝对标高为。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为;西塔筏板厚度为1500mm,开挖深度为,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为。 本基坑安全级别属于一级基坑。

(二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑; ①粉质粘土(Q 4 土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为~,层面标高~。 al+pl):该层除区域缺失外,基本分布于整个勘察场地,冲、洪积成因,青灰色, ②圆砾(Q 4 重型动力触探试验修正值=~击,中密-密实,接触排列,磨圆度较好,颗粒形状呈圆状-亚圆状,级配较好,颗粒间充填物以中粗砂为主,含少量粉土,骨架颗粒成分主要为变质岩、石英岩和花岗岩等,中风化,圆砾一般粒径为~,偶含卵石及漂石。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ③强风化泥岩(N):该层分布于整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,微裂隙及风华裂隙较发育,中密-密实,矿物成分以蒙脱石、绿泥石,高岭石、白云母等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,中厚层状构造,岩芯呈短柱状,具有遇水易软化的特点,强风化泥岩岩体基本质量等级Ⅴ级。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ④中风化泥岩(N):该层分布整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,见微裂隙,致密;矿物成分以蒙脱石、绿泥石、高岭石、白云母、长石、石英等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,巨厚层状构造,岩芯呈短桩状,具有遇水易软化的特点,未经扰动时坚硬,岩体基本质量等级为Ⅳ级。层面埋深~,勘察厚度~(未揭穿),层面标高~。 (三)气象 天水市气候类型属暖温带轻冰冻中湿区,据天气气象局资料,本区多年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃,历年最冷月相对湿度平均62%,最热月平均湿度73%,年最大降水量,降水多集中在7、8、9月份,多暴雨,夏季多东北风,夏季平均风速s,冬季多东风,冬季平均风速s,30年遇最大风速s,年雷暴日天,年沙暴日天,年雾日数天,历年最大积雪厚度15cm,地表有季节性冻土,标准冻土深度,场地内无地表水。 (四)地下水 根据区域水文地质资料和勘察结果,拟建场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水,②圆砾

深基坑逆作法施工监测与变形分析

深基坑逆作法施工监测与变形分析 发表时间:2019-01-09T10:54:41.980Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:徐爱成 [导读] 在深基坑工程施工过程中,容易受到周边环境以及施工方法等各种因素的影响,也就容易导致出现基坑结构以及地面建筑物出现较大程度的沉降与变形情况,从而引发一些重大的安全事故。 徐爱成 上海海洋地质勘察设计有限公司 摘要:在深基坑工程施工过程中,容易受到周边环境以及施工方法等各种因素的影响,也就容易导致出现基坑结构以及地面建筑物出现较大程度的沉降与变形情况,从而引发一些重大的安全事故。本文结合某工程为例,主要阐述了逆作法施工技术,将地下室的楼板结构作为永久性支撑结构,从而加快了施工的进度,降低了工程成本,并有效的控制了建筑基坑的不均匀沉降以及变形。 关键词:深基坑工程;逆作法;基坑监测 随着城市化进程的不断加快以及人民生活水平的提高,建筑行业得到了迅猛的增长,但是由于城市用地面积越来越紧张,高层、超高层建筑等仍然不能够满足人们的高需求。因此,建筑的地下室也得到了广泛的利用。基坑工程是整个建筑工程中的基础部分。从某个角度来看,虽然基坑工程的施工技术大多类似,但是由于建筑当地的地质条件、水文条件等各方面都有所差异,此时,如果施工人员没有根据实际情况来确定施工方案,那么工程中往往会含有更多不确定因素,所以在施工过程中,相关负责人必须要对其进行严格监测,及时发现工程中存在的各种问题,并予以解决,从而消除存在在工程中的不确定因素。 在城市中,为了满足人们的高要求,通常会设置多层地下室结构,在这种情况下,逆作法是一种非常好的施工手段,它能够有效的解决深基坑支护难的问题。这种结构通常是将地下结构来作为深基坑的支护结构,在我国沿海地区,这样的施工手段随处可见。相对于普通支护施工手段而言,这种具有刚度大、稳定性高、安全可靠等优点。所以如果建筑的地基出现了变形,那么采用这种方式就能够对其有效的控制,但是这种方式唯一的缺点就是不便于土方基坑的开挖。 1 工程概况 1.1 工程简介 本工程主要有5栋30层高的住宅区组成,采用的是框剪结构。这5栋建筑的5层属于商用区域,上部为住宅区,在该建筑的下部有三层地下室。在本工程当中,与其他住宅以及商业区域有一路之隔,基坑与道路最近距离约13m;南侧最近距民宅及商住楼约25m;西侧紧邻商务楼及新城大道,最近距离约8m;北侧为工业品批发市场,离基坑最近距离约16m。 基坑开挖面积18270m2,支护结构580延长米,开挖深度约14m,±0.000标高相当于绝对高程4.150m,基坑周边自然地坪绝对标高平均为3.900m。支护结构采用直径1000mm的钻孔灌注桩+3道钢筋混凝土支撑,利用±0.000层平板结构作第一道内支撑,第二、三道内支撑顶面标高分别为一5.100m和一8.700m,基坑中间设钢立柱承受竖向荷载,采用逆作法施工。 1.2 地质条件 由于本工程位于沿海地区,我们对该工程的土质条件进行勘测,其土质大致以灰色层粘土为主,这种土质的可塑性较强,但由于含水量过大,所以压缩性也就非常大。 1.3 水文条件 在本工程中,地下水主要分为两大类,一是地上潜水;二是地下承压水。在进行开挖基坑的过程中,基坑内部所存在的地下水主要是潜水,而且这种水质主要位于上部土层当中。但是在表层的图层当中,由于含水性相对较差,所以表层存在的这种潜水量也就相对较小。另外,由于地下水位会受到外界气候条件的影响,每一年水位的变化一般在±1.0m左右,经勘测者对潜水位的勘测,其深度在0.3~1.3m之间。而地下的承压水会存在于基坑的最底部,而此处由于土层厚度不大,并且分布不够连续,所以其含水量也就不大,对于整个工程的施工并没有太大的影响。 2 监测方案 2.1 监测目的及内容 在深基坑施工过程中,要求相关负责人对其进行严格的检测,其检测目的有以下加点:1)保证深基坑工程的施工安全,这是监测的最基本要求;2)对周边环境以及建筑物起到保护作用;3)采用现代化、信息化系统进行严格的检测,这样才能够及时的发现施工过程中存在的各种问题。另外,监测人员必须按照施工及国家的相关规定,并且根据基坑工程的特点以及实际情况、个人的相关经验对工程进行严格的监测。 2.2 监测时间和监测频率 一般来说,施工全过程都需要监测人员在一旁检测,一直都是施工竣工为止。在基坑开挖之前,监测人员需要对各个项目进行测定,并应将次数控制在2次以上,然后将各个参数进行计算,为了提高数据的准确度,可以取各个参数的平均值。在基坑开挖过程中,监测人员必须坚持每天一次的频率进行检测,等到基础底板浇筑完成之后可以慢慢减少频率。如果在施工过程中出现了异常情况,那么监测人员需要随时对工程进行检测,以提高工程的安全系数。 3 监测成果分析 3.1 围护结构侧移 围护桩墙及周围土体深层水平位移的监测是确定基坑围护体系变形和受力的最重要观测手段,采用测斜手段进行观测。本工程不仅对围护桩侧向位移进行监测.且对围护桩外侧对应的土体深层位移也进行了监测。由监测结果可知,土体深层位移曲线与围护结构侧向位移很相似。监测全过程中,围护桩侧向位移及周边土体深层位移均在40mm内,基坑变形控制较好。基坑底板浇筑后,围护结构变形基本稳定,坑底附近侧移反而有小幅回归,这是因为随地下结构的施工,基础底板和结构梁对整个围护体系形成了有效约束。随结构自重逐渐增加,坑底以下被动区土体回弹受到限制并产生少量压缩,为整个围护体系提供的反力逐渐增加,从而使围护桩侧向位移及周边土体深层位