关家崖煤矿

1、8#煤变电所高爆整定值偏大,部分高爆标志牌的标整定值与实际整定值不符。

2、低压馈电开关漏电不跳闸。

3、风机高爆漏电不跳闸。

4、变电所配电工操作不熟悉。

5、8#煤顺槽接地极普遍不合格。

6、8#煤综采顺槽馈电开关整定不符合要求。

7、乳化液浓度配比偏低。

限期到5月13日整改完成。

车家庄煤矿

1、131102工作面采区变电所底压馈电开关不能漏试。

2、低压馈电开关整定值均偏大。

3、高爆(131102)漏电不跳闸。

4、中央变电所的高爆整定值偏大。

5、中央变电所的高爆过流延时偏大(10s)。

限期到5月12日整改完成。

峁底煤矿

1、中央变电所高爆开关全部未整定。

2、中央变电所两台低压馈电开关未接地。

3、中央变电所高压开关、低压开关漏试不跳闸。

4、综采移变漏试不跳闸。

5、综采运输顺槽高压接线盒接地不合格。

6、综采回风顺槽排水开关顶盖螺栓长。

限期到5月14日整改完成。

黄家沟煤矿

1、中央变电所总馈电开关整定不符合规定。

2、给煤机馈电开关漏试延时整定不符合规定,时间长。

3、综采队电气列车处接地极不符合要求。

4、综采队回柱绞车开关选型偏大,无法整定。

5、掘1、掘2馈电开关漏试不跳闸。

6、炮掘巷有淘汰设备一台。

7、矿井无双回路(正在和有关部门沟通,准备建立)。限期到5月24日整改完成。

苏村煤矿

1、6#煤层风机无开关专线。

2、6#煤层综掘三队双电源开关按钮按不动。

3、综掘机总控不能漏试。

4、变电所开关未按规定整定。

5、6煤变电所部分馈电开关不能漏试。

6、6煤变电所高爆接地线松动。

7、高爆喇叭嘴挡盖不符合要求。

8、1140V电压风机不闭锁。

9、开关铭牌、煤安标志遮挡看不清。

限期到5月16日整改完成。

东桉煤矿

1、中央变电所综保显示屏不显示。(当天整改)

2、中央变电所部分高压馈电整定不符合要求。(当天整改)

3、主变一台无双回路(现执行一停四不停,基建开始马上整改)。

4、副井绞车淘汰设备(现执行一停四不停,基建开始马上整改)。

5、中央变电所低压馈电与整定不符。(当天整改)

南山煤矿

1、西轨道下山淋水含酸大,淋在电缆上,腐蚀电缆。

2、带无极绳绞车的开关小喇叭嘴松动。

3、现场检查无明令禁止淘汰的设备。

4、值班电工业务不熟悉。

限期到5月15日整改完成。

蔡家沟煤矿

1、采区变电所低压开关整定有三台偏大(有一台数字显示不准确,保护器到货后立即更换)。

2、采取变电所照明综保漏电试验不起作用。

3、采取变电所有一台高爆开关数字显示不准确(保护器到货后立即更换)。

4、高档工作面乳化液浓度低。

5、高档工作面移动变电站整定偏大。

6、轨道巷高压接线盒、接地不规范。

7、掘进一队综掘面、风电闭锁未闭锁照明。

限期到5月22日整改完成。

孟家焉煤矿

1、中央变电所2台高爆开关电流整定与设备牌不符。

2、中央变电所2台低压馈电开关整定值偏大。

3、采区变电所2台高爆开关整定值偏大。

4、采取变电所低压馈电开关有2台密封圈与电缆间隙不符合要求。

5、1102掘进工作面风电不闭锁。

限期到5月23日整改完成。

赵家沟煤矿

1、主变电所高爆(HZJG-1-003)标志牌与整定值不一样。

2、低压开关(HZJG-3-007)漏试不起作用.

3、(HZJG-3-005)低压整定偏大。

4、部分低压开关标志牌与整定值不符。

5、主接地母线螺栓不紧,截面不够。

6、采区变电所(HZJG-3-017)开关整定值与实际不符。

7、矿井无双回路。

8、部分检测报告正在检测,未拿回。

限期到5月22日整改完成。

介板沟煤矿

1、临时变电所漏试不跳闸。(当天整改)

2、临时变电站整定值与标志牌不符。(当天整改)

3、风机无三专两闭锁(中央变电所正在安装整改)。

4、矿井无双回路(正在整改安装)。

5、中央变电所尽快调试,试运行(现在正在安装阶段)。

限期到6月1日整改完成。

共性问题

1、介板沟煤矿(正在安装)、赵家沟煤矿、黄家沟煤矿(正在协商)、东桉煤矿均无双回路。

2、部分移变、高爆开关、馈电开关整定值与标志牌不符合。

3、部分移变、高爆开关、馈电开关整定值偏大,不符合要求。

4、部分移变、高压开关、馈电开关漏试不跳闸。

5、部分矿井乳化液配比浓度偏低。

6、部分矿井的部分设备无三专两闭锁。

7、部分接地极不符合要求。

8、值班电工对业务不熟悉,需加强培训,提高技能。

电气仪表安全管理制度示范文本

电气仪表安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气仪表安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 为规范安全用电和电气仪表的日常管理,加强生产车 间日常维修的管理、提高工作效率、节约费用开支,规范 电气仪表大修、技改的工作质量,确保各车间电气仪表正 常运行,更好的服务于生产,制定本制度。 2、范围 适用于公司各生产车间所有电气仪表设备的日常管理 及电气仪表维修、检修、技改项目管理。 3、职责 安全用电管理 1.1 动力设备部负责电气安全生产的管理,各类电气作 业证的办理、签发。

1.2 安全环保部负责电气作业安全的监督检查。 2.电气仪表日常维护管理 1.1电仪科负责各车间电气仪表的监督、管理。 1.2 各使用部门负责电气仪表的日常维护、管理。 3.电气仪表检修、技改管理 2.1 总经理负责车间大型电气仪表大修、技改项目的批准。 2.2 总经理、生产主管负责更新、报废电气仪表的批准。 2.3 经营二部负责电气仪表的采购和技改工程款的结算。 2.4 物管科负责电气仪表零部件的计划提报,保障合理库存。 2.5 电仪科负责电气仪表到货、安装后的验收、移交,更新、报废设备的审核。

企业电气安全检查制度

企业电气安全检查制度 黎少权 01 查组织落实。企业主管部门应有人负责电气安全工作,车间、班组应配有经验丰富、熟悉安全规程的电气人员担任安全员。 02 定期组织安全检查。每年至少组织两次安全大检查,一般性检查每季度进行一次。特别应该注意事故多发季节及雨季和节假日前后的安全检查。 03 查用电安全制度和安全操作规程。对于已制定的安全制度和操作规程要检查其是否完善及有无不妥之处,并作出修改。对于尚未制定的安全制度和操作规程,要限期制定。 04 查电气工作人员是否严格按照安全制度和操作规程办事,有无违章现象。查工作日志和值班记录等。 05 查变配电所的电气模拟图是否与实物相符,全厂电力系统及负荷分配图是否正确,对新增或改造的电气设备是否在图上作了相应的更改。 06 查保护接地(接零)装置。凡电业安全规程内规定的应接地(接零)的电气设备和用电器具,不准存在应接未接、连接不可靠等现象。应定期测量接地装置的接地电阻,保护接地的接地电阻一般不得大于4Ω,一般每年测量一次,最长不得超过3年。查单相三孔和三相四孔插座的接线,其保护接零线是否都连接好。 07

查防雷装置。各种防雷装置均应保证性能可靠。每年雷雨季节前对阀型避雷器等进行试验。避雷装置的接地电阻不得大于10Ω。保证避雷针、避雷线、接地极完好。 08 查变配电所的继电保护是否完善,整定值是否正确。检查低压配电柜的过载和短路保护是否存在应装而未装或漏装的情况。 09 查保护元件的选用是否得当。如检查熔体规格及断路器的过电流脱扣器是否与设备相配套,热继电器的调整是否正确。 10 查变配电所各电气设备是否正常,有无存在缺陷的设备,有无漏油之处,灭弧罩是否齐全等。 11 查高、低配电柜的仪表是否齐全和正确。 12 查变配电所的“四防一通”,即防雷、防火、防漏(防雨雷)、防小动物和良好的通风。 13 查高压开关柜五防连锁装置是否可靠,操作是否灵活。 14 查绝缘性能。高压设备的绝缘测试和要求按电业部门有关规定进行。一般低压电力系统的绝缘电阻不得小于:凡人体不易触及的线路装置,相与相之间为 0.38MΩ,相与地之间为0.22MΩ;凡人体容易触及的线路装置或电气设备、用电器具为0. 5MΩ。

用电安全检查表

东岳精细化工用电安全检查参考标准 (人员密集场所) 被检查企业:检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查结果 符合不符合及主要问题 1 用电安全管 理 1.采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作; 3.不得随意乱接电线,擅自增加用电设备; 4.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 5.对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 6.人员密集场所内的营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。 2 变配电室安 全管理 1.电工。查看是否持有效证件上岗;是否按规定值班,制作值班记录;上岗 作业时是否按规定穿戴防护用品。 2.查看是否建立门禁制度,非专业人员禁止入内;是否根据具体情况制定用 电安全规程和岗位责任制。 3.是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具;是否保证安 全使用,定期检测。 4.查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图,配电系统操 作模拟图、值班记录;是否安装应急照明,配备专用灭火器;是否有防止小 动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

3 电气线路安 全管理 1.查看电器设备是否有操作规程。 2.查看各厅室是否设置电源控制分闸,电源线与可燃结构有安全距离,或设 非燃隔离层;配电线路是否穿金属管线保护,不得采用塑料管;临时用电线 路是否采取有效防护措施;凡可移动的电器设备,其电源线是否采用橡胶电 缆;不得超负荷运载,电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源 线路是否符合国家标准或者行业标准。 3.电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理.

工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 工艺安全管理制度 1. 总则 1.1 为了规范兰州助剂厂(以下简称企业)操作人员的作业行为,确保开、停车作业的安全,正常操作以及各种异常情况的正确处理,保证生产顺利运行,制定本制度。 1.2 本制度适用于企业所属各车间各操作岗位。 第二章工艺管理 2.1 操作人员必须掌握工艺安全信息 (一)化学品危险性信息:包括化学品的物理特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性、毒性、职业接触限值等; (二)工艺信息:包括工艺流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值等; (三)设备信息:包括设备材料、设备和管道图纸、电器类别、调节阀系统设计、安全设施(如报警器、联锁)等。 2.2 各车间应保证设备设施运行安全可靠、完整 (一)压力容器和压力管道,包括管件、阀门及法兰等; (二)泄压和排空系统; (三)紧急停车系统; (四)监控、报警系统; (五)联锁系统; (六)泵及各类动设备,包括备用设备; (七)材料、备品、备件等。 2.3 对工艺过程进行危险性分析 (一)工艺过程中的危险性; (二)工作场所潜在事故发生因素; (三)控制失效的影响;

(四)人为因素等。 2.4 生产装置开车前应组织检查和条件确认,满足下列要求: (一)现场工艺和设备符合设计规范; (二)系统气密测试、设施空转运转调试合格,并有记录; (三)安全操作规程和应急方案已制订; (四)编制并落实了装置开车方案; (五)操作人员培训合格,并有培训记录; (六)各种危险得到消除或控制。 2.5 生产装置停车应满足下列要求: (一)编制停车方案,正常停车必须按停车方案中规定的步骤进行,并有停车操作记录,用于紧急处理的自动停车联锁装置,不得用于正常停车; (二)设备、容器卸压时,要防止易燃、易爆、易中毒等危险化学品的排放和散发而产生事故。 2.6 装置开、停车方案按岗位安全操作技术规程执行。并办理《系统(关键设备)开车操作票》、《系统(关键设备)停车操作票》。 2.7 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求: (一)发现或发生紧急情况,应按照不伤害人员为原则,妥善处理,同时向有关方面报告; (二)工艺及机电设备等发生异常情况时,应迅速采取措施,并通知有关岗位协调处理,必要时,按岗位安全技术操作规程规定的紧急停车步骤紧急停车; 2.8 生产装置泄压系统或排空的危险化学品须用管道引到室外并高出房顶排放或运至安全地点并得到妥善处理; 2.9 操作人员应严格执行安全操作规程,工艺参数控制不超过安全限值。对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数偏差及时得到纠正,并做好相应记录。

电气试验安全管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气试验安全管理制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气试验安全管理制度(新编版) 1、必须坚持检漏继电器的试验,机电维运工区每天必须对井下配电室及各高压配电点进行一次模拟接地试验,并要认真填写试验记录。 2、井下各类低压供电设备凡带有过流保护装置的上坑检修时,机分厂车间必须进行过电流试验。 3、井上下供电系统的接地电阻每年测定一次,3-4月份进行。 4、各供电架空线路的避雷器每年必须进行一次试验,3-4月份进行;避雷器每年检查一次,9-10月份进行。 5、使用中的大型设备每年进行一次电气性能试验,关键部件必须每年进行探伤试验。主扇、绞车、压风机、强力皮带、主水泵每年进行一次技术测定。 6、井下下列项目的按规定定期进行试验: 1)电气设备入井前必须进行电气性能的测定和试验。

2)高、低压电缆入井前必须进行检查试验。 3)井下高开设备入井前必须进行检查试验。 4)低压开关入井前必须经过短路、过流、漏电闭锁性能试验。5)每日须做综保检漏试验。 6)双风机双电源设备入井前须做试验。 7)井下高低压开关插件性能半年试验一次。 8)电机入井前必须测试,出具试验报告。 9)电气插件入井前试验,合格后方可入井。 10)井下远方检漏试验每月试验一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气安全隐患排查表

序号检查内容 检查 结果 依据实际情况 从业人员电气作业人员必须由经过专业培训、考 试合格,持有电工特种作业资格证的人 员进行。禁止非电工从事电工作业。 符合 《用电安全导则》第 4.2条 制定相应的用电安全规程和岗位责任 制。 符合 《用电安全导则》第 3.1条 要根据本单位的实际情况和季节特点, 做好预防工作和安全检查,发现隐患 及时整改。 符合 《化工企业安全管 理规定》第214条不得单独进行设备巡视,巡视只准在高 压设备遮栏外。也不准在变压器高压下 面行走; 符合 《化工企业安全管 理规定》第220条变、配电所必须制定运行规程、巡回检 查制度,明确巡回检查路线,值班人员 的职责应在规程制度中明确规定。 不符 合 《化工企业安全管 理规定》第222条作业人员必须严格执行工作票、操作票 制度,工作许可证制度,工作监护制度, 工作间断、转移和终结制度。 符合 《化工企业安全管 理规定》第221条所有电气作业人员必须熟练掌握触电 急救方法。 《化工企业安全管 理规定》第239条电气检修应实行监护制,一人操作,一 人监护。 符合 《化工企业安全管 理规定》第231条事故停电时,未采取安全措施不许进入 遮栏和触及设备的导电部分。 符合 《化工企业安全管 理规定》第231 条当发生人身触电和火灾事故时,立即切 断电源,进行抢救。 不符 合 《用电安全导则》第 4.29 条

严格遵守电气安全操作规程,倒闸操作 票和检修工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、终结制度,交接班制度和消防、设备管理制度及出入制度等等。基本 符合 《化工企业安全管 理规定》第221 条 外线电工遇有5级以上大风、大雨、雷电等情况,严禁登杆作业和倒闸操作。不符 合 《化工企业安全管 理规定》第232条 企业电气设施应有专门技术人员负责, 有高压系统图、低压分布图、架空线路图、电缆设置图、接地网络图以及电气设备的技术状况等档案资料。基本 符合 《电气设备安全设 计导则》 企业应有严密、系统的供、用、发电安全管理制度和规程。不符 合 《电气设备安全设 计导则》 各类电气金属外壳必须有可靠的接零(地)并符合规定要求。符合 《化工企业安全管 理规定》第217条 外线电杆、铁塔、避雷针应无倾斜和损 伤,拉线桩完好,各级电压架空线之间,及与道路、建筑、树木间的安全距离应符合规定。符合 《建筑设计规范》第 10.2.1条 手持式电动工具、移动电气设备,必须 绝缘良好,并按规定配备相应的漏电保护装置,各种移动电具应有专人保管,定期三个月检查维修一次,有记录台帐。不符 合 《化工企业安全管 理规定》第257条 临时线路应有审批制度,严格执行申 请、安装、检查、使用、拆除的手续,严禁在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线。不符 合 《化工企业安全管 理规定》第234条 应掌握所使用的电气装置的额定容量、 保护方式和要求、保护装置的额定值和保护元件的规格,不得擅自增大额定容量。《用电安全导则》第 4.6条

电气安全专项检查管理制度范本

内部管理制度系列 电气安全专项检查制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75293电气安全专项检查制度 Special inspection system for electrical safety 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一条为防止和减少电气火灾的发生,保障员工人生和公司财产安全,遵照“预防为主,防治结合”的原则,加强电气安全管理工作,特制定本规定。 第二条电气火灾的原因 2.1短路、电弧和火花 短路--相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,又称碰线、混线或连电。短路时,在短路点或导线连接松弛的电气接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000℃以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可以将它附近的可燃材料、蒸汽和粉尘引燃。电弧还可能是由于接地装置不良或电气设备与接地装置间距过小,过电压时使空气击穿而引起。切断或接通大电流电路时或大截面熔

断器爆断时,也能产生电弧。 2.2过负荷 过负荷--电气线路和电气设备,在运行中超过安全载流量或额定值的现象,也称过载。由于电线的发热量与电流的平方成正比,因此过负荷时,发热量往往超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾事故。 2.3接触不良 接触不良--导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,成连接处接触不良,局部产生较高电阻的现象。由于接触不良,造成局部电阻大,在电流的作用下产生热量,可以使金属变色甚至熔化,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。 第三条各部门对可能引起电气火灾的区域按照一级、二级进行防火等级划分,一级为重点防火区,要求每日至少一次检查;二级为一般防火区,要求每周至少一次检查。各部门可参考“附件一:用电安全检查表”结合实际,制定各区域专用的检查表。

电器仪表安全管理制度

电器仪表安全管理制度(一)电气安全管理 1电气运行安全 (水电生字[1977] 1.1电气作业人员必须严格执行《电业安全工作规程》 第113号)。 1.2电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 1.3电气作业现场要备有安全用具、防护器具和消防器材等,定期进行检查试验。 1.4电气作业人员上岗,应按规定使用劳动防护用品和符合安全要求的电气工具。

1.5易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行与检修;必须按《爆炸性环境防爆电气设备通用要求》(GB38361)和《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 1.6电气设备必须要有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年定期检测。 1.7变、配电所必须制订符合现场情况的现场运行规程,并在其规程中明确规定值班人员的职责。 1.8运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 1.9高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备安全距离。 1.10雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。

1.11在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,必须由二人执行,并由技术熟练的人员担任监护。 1.12供电部门与用户联系,进行有关电气倒闸操作时,值班人员必须复诵,核对无误,并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。 1.13静电除雾(尘)必须符合下列规定:

1.14根据实际情况和季节特点,做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 2电气检修安全 2.1电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。非电工

电气安全专项检查制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K9243 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气安全专项检查制度 标准版本

电气安全专项检查制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条为防止和减少电气火灾的发生,保障员工人生和公司财产安全,遵照“预防为主,防治结合”的原则,加强电气安全管理工作,特制定本规定。 第二条电气火灾的原因 2.1 短路、电弧和火花 短路--相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,又称碰线、混线或连电。短路时,在短路点或导线连接松弛的电气接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000℃以

上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可以将它附近的可燃材料、蒸汽和粉尘引燃。电弧还可能是由于接地装置不良或电气设备与接地装置间距过小,过电压时使空气击穿而引起。切断或接通大电流电路时或大截面熔断器爆断时,也能产生电弧。 2.2 过负荷 过负荷--电气线路和电气设备,在运行中超过安全载流量或额定值的现象,也称过载。由于电线的发热量与电流的平方成正比,因此过负荷时,发热量往往超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾事故。 2.3 接触不良 接触不良--导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,成连接处接触不良,局部产生较高电阻的现象。由于接触不良,造

电气仪表管理制度

电气仪表管理制度 电气仪表管理 第十二章电气管理 第一百四十四条电气系统由动力车间管辖的变、配电所及高、低压馈线和各装置用电设备组成。 第一百四十五条电气系统的管理,必须从安全出发,供、用电为中心,依靠技术进步,严格执行有关制度和规定,扎扎实实地做好电气系统的安全运行、设备、技术、经济、节能等管理工作,不断提高公司电气系统的安全可靠度。 第一节电气设备及运行管理范围与职责 第一百四十六条公司设备管理部门电气系统管理方面的主要岗位职责: 1、负责公司电气系统的全面管理工作,对各供、用电部门的电气系统专业工作进行“指挥、监督、协调、服务”。 2、贯彻执行国家及上级有关电气系统管理工作的方针、政策和法律、法规。组织制订公司电气系统管理细则和规程,并督促、检查贯彻执行情况。 3、落实和部署上级和公司布置的电气系统管理工作。 4、负责公司电气系统安全技术管理,组织开展季节性电气安全检查,负责电气系统电气设备的运行和事故管理。 5、负责编制公司电气系统运行方式,确定继电保护、远程通讯配置,做好电气系统运行调度管理。 6、参加公司电气设备更新、技措、新建项目及其主要电气设备,材料的选型、招标定点、设备监造和质量检验,负责技术把关。 7、审定各车间(部)编制的电气设备更新、检修项目的技术方案。 8、组织公司电气技术的开发、攻关和实施。

第一百四十七条车间(部)电气系统管理方面的主要岗位职责: 1、各车间(部)分管设备的副经理(副主任)主管本部门的电气系统领导工作,并且必须明确具体电气技术负责人。 2、负责本部门电气设备日常管理,做好创完好MCC室工作,做好电气设备主要经济技术指标考核等综合管理。 3、编制电气设备检修计划和落实装置检修期间停送电的相关工作。 4、做好本部门电气设备更新、改造、报废等工作,参与本部系统技措等项目的可行性研究、立项、设计审查、施工、质量监督和工程验收等工作。 5、各车间(部)应于次月初向设备管理部门上报电气技术管理月报。 第一百四十八条动力车间(变配电所)电气系统管理方面的主要岗位职责 1、负责本部变配电系统及高压电气设备日常管理,开展电气系统重点设备 特级维护包机、创完好变电所、做好变配电系统及高压电气设备主要经济技术指标考核等综合管理。 2、编制变配电系统及高压电气设备预防性检修计划和停产检修期间停送电计划。 3、落实本部变配电系统及高压电气设备更新、改造、报废等工作,并编制变配电系统及高压电气设备更新、检修项目的技术方案。 4、参与本部变配电系统及高压电气设备技措等项目的可行性研究、立项、设计审查、施工、质量监督和工程验收等工作。 第二节安全管理 第一百四十九条电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时,必须严格执行国家、电力行业、集团公司颁布的有关电气安全工作规程、规定和制度。 第一百五十条各安全管理部门制订安全工作方针、目标及实施计划要有电气内容。

电气安全隐患排查表

序 检查内容检查 依据实际情况 号结果 电气作业人员必须由经过专业培训、考 《用电安全导则》第试合格,持有电工特种作业资格证的人符合 4.2 条 员进行。禁止非电工从事电工作业。 制定相应的用电安全规程和岗位责任 符合 《用电安全导则》第制。 3.1 条 要根据本单位的实际情况和季节特点, 《化工企业安全管做好预防工作和安全检查,发现隐患符合 理规定》第214 条及时整改。 不得单独进行设备巡视,巡视只准在高 《化工企业安全管压设备遮栏外。也不准在变压器高压下符合 从理规定》第220 条面行走; 业变、配电所必须制定运行规程、巡回检 不符《化工企业安全管查制度,明确巡回检查路线,值班人员 人合理规定》第222 条的职责应在规程制度中明确规定。 员作业人员必须严格执行工作票、操作票 《化工企业安全管制度,工作许可证制度,工作监护制度,符合 理规定》第221 条工作间断、转移和终结制度。 所有电气作业人员必须熟练掌握触电《化工企业安全管 急救方法。理规定》第239 条 电气检修应实行监护制,一人操作,一 符合《化工企业安全管 人监护。理规定》第231 条 事故停电时,未采取安全措施不许进入 符合《化工企业安全管 遮栏和触及设备的导电部分。理规定》第231 条当发生人身触电和火灾事故时,立即切不符《用电安全导则》第断电源,进行抢救。合 4.29 条

序 检查内容检查 依据实际情况 号结果 电气作业人员必须由经过专业培训、考 《用电安全导则》第试合格,持有电工特种作业资格证的人符合 4.2 条 员进行。禁止非电工从事电工作业。 制定相应的用电安全规程和岗位责任 符合 《用电安全导则》第制。 3.1 条 要根据本单位的实际情况和季节特点, 《化工企业安全管做好预防工作和安全检查,发现隐患符合 理规定》第214 条及时整改。 不得单独进行设备巡视,巡视只准在高 《化工企业安全管压设备遮栏外。也不准在变压器高压下符合 从理规定》第220 条面行走; 业变、配电所必须制定运行规程、巡回检 不符《化工企业安全管查制度,明确巡回检查路线,值班人员 人合理规定》第222 条的职责应在规程制度中明确规定。 员作业人员必须严格执行工作票、操作票 《化工企业安全管制度,工作许可证制度,工作监护制度,符合 理规定》第221 条工作间断、转移和终结制度。 所有电气作业人员必须熟练掌握触电《化工企业安全管 急救方法。理规定》第239 条 电气检修应实行监护制,一人操作,一 符合《化工企业安全管 人监护。理规定》第231 条 事故停电时,未采取安全措施不许进入 符合《化工企业安全管 遮栏和触及设备的导电部分。理规定》第231 条当发生人身触电和火灾事故时,立即切不符《用电安全导则》第断电源,进行抢救。合 4.29 条 第1页共7页

电气仪表安全管理制度实用版

YF-ED-J9538 可按资料类型定义编号 电气仪表安全管理制度实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气仪表安全管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 为规范安全用电和电气仪表的日常管理,加强生产车间日常维修的管理、提高工作效率、节约费用开支,规范电气仪表大修、技改的工作质量,确保各车间电气仪表正常运行,更好的服务于生产,制定本制度。 2、范围 适用于公司各生产车间所有电气仪表设备的日常管理及电气仪表维修、检修、技改项目管理。 3、职责

安全用电管理 1.1 动力设备部负责电气安全生产的管理,各类电气作业证的办理、签发。 1.2 安全环保部负责电气作业安全的监督检查。 2.电气仪表日常维护管理 1.1电仪科负责各车间电气仪表的监督、管理。 1.2 各使用部门负责电气仪表的日常维护、管理。 3.电气仪表检修、技改管理 2.1 总经理负责车间大型电气仪表大修、技改项目的批准。 2.2 总经理、生产主管负责更新、报废电气仪表的批准。

电气安全专项检查制度

低压电气线路定期巡检制度 第一条为防止和减少电气火灾的发生,保障员工人生和公司财产安全,遵照“预防为主,防治结合”的原则,加强电气安全管理工作,特制定本规定。第二条电气火灾的原因 2.1 短路、电弧和火花 短路——相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造 成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,又称碰线、混线或连电。短路时,在短路点或导线连接松弛的电气接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000C以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可以将它附近的可燃材料、蒸汽和粉尘引燃。电弧还可能是由于接地装置不良或电气设备与接地装置间距过小,过电压时使空气击穿而引起。切断或接通大电流电路时或大截面熔断器爆断时,也能产生电弧。 2.2 过负荷 过负荷——电气线路和电气设备,在运行中超过安全载流量或额定值的现象,也称过载。由于电线的发热量与电流的平方成正比,因此过负荷时,发热量往往超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾事故。 2.3 接触不良 接触不良——导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,成连接处接触不良,局部产生较高电阻的现象。由于接触不良,造成局部电阻大,在电流的作用下产生热量,可以使金属变色甚至熔化,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。 第三条各部门对可能引起电气火灾的区域按照一级、二级进行防火等级划分,一级为

重点防火区,要求每日至少一次检查;二级为一般防火区,要求每周至少一次检查。 各部门可参考“附件一:用电安全检查表”结合实际,制定各区域专用的检查表。第四条各部门可参考“附件二:用电安全检查责任落实表”对所所辖区域进行细分(避免出现管理死角),每个区域都要确定专人负责定期检查,形成检查记录,并交于相关负责人审核。 第五条执行用电安全“零报告”制度,由各部门下属质量安全部门每月汇总用电安全检查及整改完成情况后,报送至公司安全环保与生产监管部。 第六条各部门每年将区域或责任人变化情况进行更新并由分管领导审核报公司安全环保生产监管部备案。 第七条本规定由公司安全环保与生产监管部制定并负责解释。 第八条本规定自颁布之日起实施。 山东纳诺新材料科技有限公司 年10 月14 日 2014

工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度示范文本

工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工艺、设备、电气仪表、公用工程安全 管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 目的: 公用工程是保障安全生产的主要辅助工程,公用工程 的安全直接影响到车间生产安全,为了使公司安全生产的 顺利进行,节约水电,节约能源,制定本制度。 范围: 2.1公用工程包括公司的电气、蒸汽、循环水、冷冻盐 水、消防系统等。 2.2本制度适用于公司所有部门。 安全职责: 3.1动力车间负责电气、蒸汽、循环水、冷冻盐水的安 全供给,保证相关系统运行正常。

3.2安全部总负责消防系统的正常工作。 3.3各部门车间负责本部门辖区内的消防系统的正常运行。 制度内容: 4.1电气安全管理 4.1.1动力车间电工负责公司高低压配电室安全管理(日常维护、检修、巡检等)。 4.1.2动力车间电工负责公司应急发电机的应急发电工作。 4.2.3生产部负责将用电高峰安排到夜间峰谷期间使用,节约能源。 4.1.4其他电气的安全管理遵循公司《电气安全管理制度》(本制度第二十一章)。 4.2蒸汽安全管理 4.2.1动力车间负责蒸汽分汽包的日常维护和检修,要

变(配)电室电气设备安全检查制度示范文本

变(配)电室电气设备安全检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变(配)电室电气设备安全检查制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开展设备安全定期大检查是保证电网安全、经济 运行和可靠供用的重要工作,也是生产发展的重要环节。 二、每年除供电部门对本单位进行安全检查外,至少 每季度对设备安全进行全面自检一次,并作好检查和处理 记录。 三、检查内容: 1、所有有电设备(各种高低压设备、用电设备、高低 压线路、照明等)。 2、主设备、绝缘用具是否定期预试并存有合格证。 3、检查电气设备工作人员是否定期参加安全学习和考 试。

4、在检查中发现设备缺陷和不安全因素,应记录备案并上报主管部门和领导。入设备缺陷危及人人身和设备安全,应立即停电停机进行处理,事后再上报主管部门和领导。 5、建立健全设备安全检查档案,以便分析设备运行状况。 6、设备安全大检查由主管部门为主组织,应有电器负责人和所有电气运行人员参加。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气安全检查表

电气安全检查表 说明:1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施; 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备: 1.2.1 变压器 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2 油开关和隔离开关 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

电气仪表安全管理制度

电气仪表安全管理制度1、目的 为规范安全用电和电气仪表的日常管理,加强生产车间日常维修的管理、提高工作效率、节约费用开支,规范电气仪表大修、技改的工作质量,确保各车间电气仪表正常运行,更好的服务于生产,制定本制度。 2、范围 适用于公司各生产车间所有电气仪表设备的日常管理及电气仪表维修、检修、技改项目管理。 3、职责 安全用电管理

1.1动力设备部负责电气安全生产的管理,各类电气作业证的办理、签发。 1.2安全环保部负责电气作业安全的监督检查。 2.电气仪表日常维护管理 1.1电仪科负责各车间电气仪表的监督、管理。 1.2各使用部门负责电气仪表的日常维护、管理。 3.电气仪表检修、技改管理 2.1总经理负责车间大型电气仪表大修、技改项目的批准。 2.2总经理、生产主管负责更新、报废电气仪表的批准。

2.3经营二部负责电气仪表的采购和技改工程款的结算。 2.4物管科负责电气仪表零部件的计划提报,保障合理库存。 2.5电仪科负责电气仪表到货、安装后的验收、移交,更新、报废设备的审核。 2.6各生产车间负责电气仪表的日常维护、保养及更新、封存、报废的提出。 具体内容及要求 1.1高压电气的管理 1.1.1不论高压电气带电与否,工作人员不得单独移开或越过护栏进行工作;若有必要移开 护栏时,应有监护人在场,并符合安全距离。

1.1.2高压电气的操作必须有至少两人在场,一人监护,一人操作,必须严格执行操作票。 1.1.3严禁无经验电工和未在工作地段两段挂接地线的情况下在高压电气设备上作业。 1.1.4巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 1.1.5雷雨天气需巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器和避雷针。 1.1.6高压电气发生接地时,任何人在室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点 8米以内。确因工作需要进入上述范围的工作人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,

相关文档