文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气壁挂炉选型报告

燃气壁挂炉选型报告

燃气壁挂炉选型报告
燃气壁挂炉选型报告

燃气壁挂炉选型企业标准及选型案例分析

2011年6月

目录

前言 (2)

第一部分燃气壁挂炉原理、分类和品牌综述 (2)

一、燃气壁挂炉的起源、品牌综述及市场分析 (2)

1. 起源 (2)

2. 品牌概述 (3)

一、燃气壁挂炉原理 (4)

二、燃气壁挂炉分类 (5)

第二部分我公司在以往项目燃气壁挂炉选型方面的问题分析 (6)

第三部分燃气壁挂炉炉选型的企业标准 (6)

一、企业标准原则: (6)

二、企业燃气壁挂炉产品标准需求分析: (6)

三、企业标准建议: (7)

第四部分燃气壁挂炉专项采购、使用与维护注意事项 (8)

一、燃气壁挂炉供暖末端设备 (8)

二、燃气壁挂炉运行费用分析 (9)

三、燃气壁挂炉采暖系统的安装问题 (9)

四、燃气壁挂炉的售后服务问题 (10)

第五部分针对公司项目实例选购燃气壁挂炉的过程分析 (10)

一、品牌初选: (10)

二、综合评价: (10)

三、实测分析: (11)

1. 入围品牌简介 (11)

2. 实测分析及结果 (13)

3. 结论意见 (14)

1) 产品分析 (14)

2) 集体评分 (16)

3) 价格、性能技术、业绩等各方面的综合意见 (17)

前言

本报告的目的:通过对壁挂炉市场的调查,了解壁挂炉的市场行情、品牌分布、产品分类和技术现状,并结合以往项目的经验。明确公司对壁挂炉采暖统一技术要求,并形成不同产品线壁挂炉的产品配置标准。通过壁挂炉在大量工程实例中发现的问题,总结出采购、安装、使用过程中应注意的要点,从而改变壁挂炉采暖影响销售的情况,使之成为公司郊区化项目的亮点。

为公司的设备类的选型定板提供统一的模板。

第一部分燃气壁挂炉原理、分类和品牌综述

一、燃气壁挂炉的起源、品牌综述及市场分析

1.起源

燃气壁挂式采暖炉,或称之为:壁挂炉、采暖炉、燃气热水炉、燃气锅炉、家用锅炉、壁挂式燃气锅炉、采暖热水器、采暖热水两用炉等。我们国家的标准叫法为:“燃气壁挂式快速采暖热水器”,与燃气热水器有着本质的区别。

家用燃气壁挂炉的发展经历了几个时期,简述如下:

第一代产品:20世纪30年代起源于欧洲,为了适应家庭使用,将大型锅炉房小型化(选用小功率燃烧器、小管束锅炉本体、小流量水泵),一体化(把燃烧器、换热部件、水泵等装配整合在一个相对完整独立的小空间)。

受技术条件制约,当时的产品存在着一体化程度低、热效率低(费气)、安全可靠性差、自控水平低等诸多问题。

第二代产品:从70年代开始,出现了以内燃式、炮筒式结构为特点的第二代产品,在一体化、可靠性及电控方面得到一定程度的提升,但可维护性差,热效率相对较低,且存在管道的跑、冒、滴、漏问题,目前市场上的容积式锅炉多为此类产品。

第三代产品:从九十年代开始,出现了以外燃式结构(炉排)为特点的第三代产品,在安全性,自动化控制方面得到质的飞跃,其无论在内部结构及燃烧控制上都结合的相当完美,主要是采用了闭式循环结构及比例式燃烧控制。具有结构紧凑、性能优越、安全可靠、自动化程度高等特点。

目前燃气壁挂炉已经是风行欧洲几十年的成熟产品了,庞大的装机容量,壁挂炉是西欧家用采暖的主要产品,以德国为例,1996年壁挂炉占家用燃气锅炉市场的69%,1997年上升到71%,1998年是73%。1997年欧洲国家壁挂炉为370万台,预计2004年欧洲市场家用壁挂炉为450万台。采暖方式与每个国家的文化、地理位置有关,如壁挂炉欧洲最大的市场是意大利,一年超过90万台,公寓楼采用壁挂炉采暖的比例达到53%。采暖方式与房屋建筑的类型有关,如美国绝大多数住在为单一家庭住宅(美国建筑的构成,39%为商用,61%为住宅,其中69%住宅为单一家庭住宅),故民用建筑几乎不使

用集中供热,分户供热的热源50%为天然气。

城市集中供暖始于前苏联,由于历史、经济发展、生活习惯等因素,我国北方地区冬季一般采用传统的集中供暖方式。别墅、洋房等低密度住宅的开发也仅是近几年兴起的,国内壁挂炉相对于欧美国家及日韩起步较晚。我国的壁挂炉发展也经历了几个时期,简述如下:

第一阶段:20世纪90年代初期以韩国品牌为代表的燃气壁挂炉进入中国市场后,中国的燃气分户采暖市场开始启动,接着欧洲品牌进入中国,其先进的技术与良好的运行质量在中国市场增长很快。

第二阶段:20世纪90年代末到21世纪初期,国产燃气壁挂炉品牌发展较快。国产燃气具企业看到市场商机后,以自主研发,合资,贴牌,组装等方式迅速推出本土品牌,利用本土优势占领了一定的市场份额,以前单纯是欧洲企业间竞标高端楼盘的已经转变为欧洲品牌与国产品牌同时竞标。业内人士认为,国产品牌发展活跃与其本土化优势分不开,本土化为其减少了关税支出,加之劳动力便宜,促使国产品牌价位低于国外品牌。

第三阶段:21世纪初期至今,我国的燃气壁挂炉行业,依靠本土优势逐步扩大市场份额。由于感受到了威胁,欧美品牌又将国外最先进的技术带入中国。反过来促进了国内厂商的技术升级,至此壁挂炉行业进入全面技术升级阶段。

2.品牌概述

燃气壁挂炉在中国的发展虽然仅有10余年,但壁挂炉已成为继燃气热水器、燃气灶具之后的第三大燃气产品。目前国内的燃气壁挂炉厂家主要有以下三类:

第一类燃气壁挂炉生产厂家是国内企业。目前国内一线品牌的燃气具生产厂家几乎都生产壁挂炉,如万家乐、万和、美的、华帝等;二三线品牌的燃气具厂家也有不少生产壁挂炉。这其中有的知名厂家是将壁挂炉项目作为主业的补充。

第二类燃气壁挂炉生产厂家是合资或从国外引进技术在国内生产的厂家。这类厂家占的比例最大。而且良莠不齐。据统计,到2008年底,拥有壁挂炉生产许可证的35家企业中,有18家属于此类。目前国内壁挂炉行业的龙头企业小松鼠就是此类生产厂家的代表。

第三类燃气壁挂炉生产厂家是欧洲或韩国厂家在中国投资的公司。欧洲几大品牌企业如威能、菲斯曼、阿里斯顿、法罗力等都已在国内建立了生产基地。

目前,市场上活跃的品牌约有150个以上,其中约三分之一国外品牌、三分之二本土品牌。

根据燃气壁挂炉的品牌影响力、产销量等划分,国际主流品牌前20强:德国威能、博世、菲斯曼、AO史密斯、阿里斯顿、八喜、法罗力、贝雷塔、燕帝、创尔特、默多宝、布德鲁斯、斯密、利雅路、希尔博、德地士、威玛、林内、瑰都啦咪。

本土品牌前10强:万和、小松鼠、海顿、海诺、前锋、国森、万家乐、华帝、迪森、沙福都。

其中世界顶级的一线燃气壁挂炉品牌也就是屈指可数的几家。

1、威能:多年以来,威能凭借其技术优势,在燃气壁挂炉行业内不断

推出全新设计理念,引领壁挂炉的发展潮流。而精益求精的经营理念也造就了威能壁挂炉居高不下的价格,威能壁挂炉是追求高品质生活的不二之选。

2、博世:一个响当当的名字,产品及服务涉及多个行业领域。在暖通

行业,博世在全球范围也享有较高的声誉。同样是来自德国,同样是高质量、高品质,但有了威能这个龙头老大,博世也只能屈居第二。

3、菲斯曼:目前销售赶不上威能,但菲斯曼是一家特别注重研发和技

术创新的企业,其生产的锅炉尤其是大型的锅炉在世界上都是顶尖的。近几年重新整合销售体系,售后服务比较有保证,价格比较有优势。

4、法罗力:是欧洲采暖热水专家,享有“暖的先驱,热的灵魂,世界

热值银行”的美誉。拥有世界专利的马鞍型热交换器,使壁挂炉更加节气,是世界热能行业领导性品牌。是壁挂炉里性价比较高的产品。

5、阿里斯顿:作为一个世界级的名牌企业,涉及行业范围也非常广泛。

旗下产品也有着很好的口碑。但是由于近年来国内无锡生产基地的建成投产,导致阿里斯顿壁挂炉出现了褒贬不一的情况。经销商良莠不齐,存在一定的无序竞争。不同产地的产品,品质价格方面区别非常大。

6、美国A.O史密斯:在锅炉、压力容器制造及焊接技术方面有着悠久

的历史及丰富的技术积累。一贯秉承对卓越工程技术的不懈追求, 从而实现了在家用和商用热水器以及热水锅炉等领域的诸多“首创”。但是生产壁挂炉的时间不长,还未经历市场的充分检验。

另外二线国际品牌,夏贝、依玛、贝雷塔、斯密、八喜、林内、瑰都啦咪,销量不敌一线品牌,品牌知名度略低。

一、燃气壁挂炉原理

二、燃气壁挂炉分类

通过对燃气壁挂炉的了解,可按照壁挂炉的关键部件的配置进行分类:1.从用途分为或从换热器分:单采暖机和采暖洗浴两用机,两用机又分为板换

式和套管式;

板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,内部组件相对较多,价格也较贵。

套管机结构及控制简单,价格相对较便宜。套管式由于水箱结垢等问题已逐渐被淘汰,但由于成本较低,在房地产工程配套方面较多。

2.从燃气阀体分为:通断式和比例式;

燃气阀是壁挂炉能耗控制的关键部件,也是判断整机自动化程度高低的最重要部件。比例式燃气阀可调节的范围越大,调节的分度越多,说明燃气阀的可控性越好,燃烧控制越精确,节能的效果越好。

3.从燃烧室压力分为:正压燃烧和负压燃烧;

正压燃烧是通过鼓风机将燃烧所需要的空气吹入燃烧室,对燃烧室的密闭性要求非常高。负压燃烧是通过引风机将燃烧后的高温烟气排出,在燃烧室形成负压,靠负压将燃烧所需的空气吸入燃烧室,有利于排出燃烧不充分的剩余烟气,但不如鼓风式燃烧可以更精确地控制燃烧。

4.从循环系统分为:开放式和密闭式;

目前绝大多数采暖系统都是封闭系统,开式系统已经基本淘汰。5.从是否回收余热分为:普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉:

冷凝式壁挂炉的原理是利用燃烧产生的烟气中的潜热。通过将烟气中的水蒸气冷凝为水,获取水蒸气以凝结水状态排出时所释放出的热量。冷凝炉要实现冷凝,其内部结构必须满足以下几个要求:

1)保证燃气与空气的充分混合燃烧;

2)使产生的水蒸气能达到露点温度,形成冷凝水,释放出汽化潜热;

3)有效的吸收烟气中的余热,减少显热损失;

燃烧室的温度,水侧的温度就不可能很高,通常在40—50度,这个温度恰好是地板辐射采暖作为系统末端最适宜的。如果用于散热器末端或生活热水换热,必须提高供回水温度,提高烟气温度,就无法实现烟气水蒸气冷凝。此时冷凝式壁挂炉的效率也就与普通壁挂炉一样了。

目前市场上的冷凝式壁挂炉为了解决生活热水的集中大流量使用时

效率降低的问题,通常采取配置生活水罐(箱)的方式,这样就能够使冷凝式壁挂炉在制备生活热水时也能低温燃烧,保持较高的效率。

第二部分我公司在以往项目燃气壁挂炉选型方面的问题分析

2006年我公司开发团泊湖庭院,因当时的无市政热源,也不具备自建锅炉房的条件。因而采用燃气壁挂炉采暖。

当时选择厂商问题主要是:

(1)低价中标,没有将燃气壁挂炉提升到客户敏感点的高度,

(2)考虑到品牌影响力对项目的促进,选择进口知名品牌。没有对品牌的细分做深入的细化,没有对标杆企业的工程案例进行调研。

(3)阿里斯顿定制产品。没有重视厂商的参数与设计参数的校正。在后来的调试运行中发现这批产品存在采暖功率高标低配、生活热水换热器工艺落后,以致大量投诉达不到采暖设计温度要求,地板采暖水泵流量扬程不足,系统无法正常运行等等问题。

(4)由于当时未充分意识到燃气壁挂炉是个比较复杂的系统,在技术上,只是按照对燃气锅炉的判断标准重点关注了燃烧器的品牌、性能;防冻保护系统的可靠性,燃气泄露的防护措施。未重视配用水泵在地板采暖工况下的适用性。

(5)只对燃气壁挂炉的噪音等参数做了研究,没有重点关注运行费用,造成产品性价比低。

(6)没有要求厂商对采暖末端提供足够的技术支持,导致部分业主由于系统不匹配及使用不当造成主机损坏。

第三部分燃气壁挂炉炉选型的企业标准

一、企业标准原则:

1.选用燃气壁挂炉作为郊区高端项目的采暖设备,是重要的客户敏感点,所以

良好的性价比是确定选型的原则。

2.燃气壁挂炉的后期运行15年的运行费用远远大于初期投入,所以关注运行

费用是选型的重点。

3.同时厂家的品牌、口碑也要与公司的标杆项目匹配,要尽量选择经过标杆企

业工程实例检验过的产品,不做实验品。

二、企业燃气壁挂炉产品标准需求分析:

三、企业标准建议:

第四部分燃气壁挂炉专项采购、使用与维护注意事项

一、燃气壁挂炉供暖末端设备

燃气壁挂炉是整个家庭独立采暖系统的热源,其末端设备可以采用多种形式,常见的有散热器、地板辐射和风机盘管。

散热器是采暖系统中过去最常见的末端,主要的传热方式为自然对流,一般安装于窗下,以热幕阻挡室外冷空气的入侵及冷辐射。用暖气片供暖,人感觉比较舒适,也是壁挂炉最适合的形式之一。主要是因为它所需的技术参数与我们的壁挂炉的参数相一致,如供回水温度、流量、阻力等。供回水温差较大(温差一般控制在20℃左右),故在同样的散热量的条件下,暖气片所需的热水流量较小,其内部管径又比较粗,从而流动阻力就比较小,这正好符合家用壁挂炉的小流量、低扬程、大温差的特点。同时暖气片升温快,冷下来也快,较灵活,适合经常不在家间断采暖的家庭。

地板辐射是当今比较流行的采暖形式。主要的传热方式为热辐射,在整个室内形成一个均匀的温度场,自下而上产生合理的温度梯度,人感觉非常舒适,热量损失小。它的特点是供回水水温低(不超过60℃),在系统运行稳定后,维持室温所需的热量较少,锅炉经常处于部分负荷运转状态。但最初加热整个房间所需的时间比较长(大概需要2~3天)。地暖的特点是室内美观、时尚、不占空间,一直用的话较节能。但由于盘管敷设于后浇层导致热惰性大,不够灵活,热得慢,冷下来也慢,适合冬季一直需要采暖的家庭。

风机盘管是中央空调系统中最常用的一种末端形式,其传热方式为强制对流,传热系数大,换热效果好。风机盘管的形式,主要是利用房间内已经安装的夏季空调系统末端设备作采暖用,它可以省去末端设备投资。但是从风机盘管本身的特点来讲,它并不很适合用壁挂炉,因为它要求的是大流量、低温差和高扬程(风机盘管的阻力较大)。

?采用地板辐射或风机盘管作为末端,由于供回水温差小,流量大,订货前应

与厂商技术人员沟通。应特别注意燃气壁挂炉的水系统,水力附件是否完备,旁通管路设置是否合理。水泵可能需要另配。

?燃气壁挂炉水容量小,在针对地板辐射末端选购壁挂炉时,应尽可能选择膨

胀水箱大的产品,通常不应小于6升。

二、燃气壁挂炉运行费用分析

影响燃气炉供暖面积的因素或者说影响耗气量的因素是很多方面的,其中环境温度是主要因素:

环境温度:同样一台供暖炉冬天不同纬度的气温下其供暖面积无疑是不一样的。另外,围护结构保温是否良好、门窗是否严密等也会影响燃气壁挂炉的有效供暖面积,节能住宅与非节能住宅在这方面可能会相差50%左右。

具体的影响因素如下:

个人设定取暖温度的高低:从十几摄氏度到二十几摄氏度,在不同室内外温差条件下相应的耗气量显然是不一样的。

管路系统的匹配性、合理性。

供暖末端类型、材质、质量、散热效果等。

房屋周围环境的风力大小、房屋朝向等。

房间布局:全部是外墙的散热量高于布局紧凑的有公共户间墙的房屋,首层、顶楼高于中间层;新楼较潮湿,加上四周没有邻居住的情况也影响散热,影响

耗气量。

燃气炉的温控措施、分时段调温和间断调节等。

燃气壁挂炉采暖节能不节能,不仅仅与炉子本身的热效率有关。一个家庭独立采暖系统的取暖综合效率取决于以下几方面的综合表现:

1.壁挂炉的热效率:普通壁挂炉热效率为90%左右,冷凝式壁挂炉的热

效率可达100%以上。这都是机器在理想工况和额定负荷的效率下进行的,炉子本身的效率占综合效率影响指数的60%左右;2.管路系统和末端的好坏、匹配性、合理性占综合效率影响指数的30%左右;3.气源条件、温控措施、使用的正确性等占综合效率影响指数的10%左右。

也就是说如果管路系统和末端不合理、不匹配,气源条件、温控、使用等不理想,那么不管用热效率多高的冷凝式壁挂炉,用户最终得到的取暖综合效率也不会很高,也是不节能的。相反,即使使用一台普通效率的壁挂炉,如果安装系统好,炉子运行状态好,也会比较节能。

?合理安装、调试、运行是业主节能省钱的关键,除了为业主选购适用可靠的

燃气壁挂炉,还应在系统设计阶段充分考虑客户的各种需求,要求厂商针对不同的户型、不同需求制定相应的预案,在业主收房时交给业主作为参考,避免业主装修拆改设备造成的损失;要求厂商配合业主调试;要求厂商编制简易手册,指出运行时的节能要点,以利于业主合理运行;要求厂商定期回访,及时发现设备及系统问题,指导业主正确使用,也有利于公司后期项目配置燃气壁挂炉参考。

三、燃气壁挂炉采暖系统的安装问题

?首先要确保管路系统的通畅性。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温

差不能过大。这就要求系统的水阻力小,水流速快。对采暖管路系统影响最

大的两个因素:管路不干净,管道内窝气。可能造成干烧、停机等现象。?其次必须确保末端的均衡性。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末

端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。

?最后必须确保燃气壁挂炉系统的安全性。壁挂炉对安全性要求很高。燃气进

气接口和排烟管道、烟道的安装必须万无一失。

四、燃气壁挂炉的售后服务问题

如何规范燃气壁挂炉供暖系统安装行为是一个必须引起重视的问题,因为壁挂炉仅仅是整个家庭独立采暖系统的热源部件,再好的机器没有科学合理的管路系统和末端匹配,其应用效果也会大打折扣的。售后服务是壁挂炉在中国健康发展的保障

燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性产品,对该产品的安装、调试和维护都非常重要。在以壁挂炉为核心部件的供热系统中,除热源外,与之相适应的管道和末端系统也非常重要。在壁挂炉的应用实践中,经常会遇到消费者家里的独立采暖系统不管哪里出现问题,都会通过壁挂炉报警,壁挂炉也因此会被认为是罪魁祸首。周到细致的售后服务是壁挂炉采暖工程项目配套的重要保障。

?签订合理、周密的售后服务协议,是采购过程的重要环节。可以说,招投标、

谈判、签订销售合同直到供货,都仅仅是完成了燃气壁挂炉这一专项工程的一半。只有持续不断的对业主的安装、运行情况进行跟踪,才能确保这一产品更好的为业主服务。

第五部分针对公司项目实例选购燃气壁挂炉的过程分析

一、品牌初选:

根据燃气壁挂炉的品牌影响力、产销量等,并结合标杆企业的经验,国际10大知名品牌:德国博世、菲斯曼、威能、美国史密斯、意大利希尔博、贝雷塔、阿里斯顿、法国德地氏、日本林内、韩国瑰嘟啦咪。

二、综合评价:

对初评剩下的10大品牌推荐产品在人性化方面、节能方面、材质方面、使用情况等进行详细的分析比较。

1.人性化方面:(远程开机唤醒、防冻保护、漏水保护、热水快出、正压/负压

工作)

2.节能方面:(室内温度补偿、室外温度补偿、风机、水泵、燃气阀、防冻保

护启动温度、防冻保护停机温度)

3.材质方面:(主换热器、热水换热器、燃烧器)

4.使用情况:(噪声、运行费用、典型案例、水泵扬程、水泵品牌、使用寿命、

供货单位)

考虑到正压燃烧的安全隐患,排除了日本林内、韩国瑰都啦咪、法国徳地氏、意大利希尔博、德国博世,法罗力供货周期过长,且法罗力是传统大型锅炉制造商,壁挂炉只是其次要产品线,也被排除了。

三、实测分析:

1.入围品牌简介

经过综合评价,剩下的是德国菲斯曼、威能、美国史密斯。

德国菲斯曼Viessmann

菲斯曼集团是世界领先的供热系统制造商之一。成立于1917年。集团年销售额超过17亿欧元,全球拥有9400名员工。菲斯曼集团也是国际化的企业,全球10个国家22个生产基地,74个国家设有34家子公司和120个销售分公司。海外销售份额占56%。

无论是独栋住宅或是多户住宅,无论是商用还是工业或近程供热网-为满足各种要求,菲斯曼为所有能源载体提供功率从1.5千瓦至20兆瓦产品和相应的系统解决方案。

菲斯曼全系列产品包括1.9千瓦至105千瓦的燃气冷凝壁挂炉和3.8至6600千瓦的燃气冷凝落地锅炉。1.0至401千瓦(发电)l、6.0至549千瓦(供热)的使用天然气或生物天然气为燃料的热电联产设备。

从燃料存储到系统的扩展产品,诸如散热器和地板采暖系统,控制技术和数据通讯也包括在菲斯曼一手提供的供热技术配件中。

菲斯曼为合作伙伴提供全面的服务。多样化的服务范围包括技术服务部的支持;一个多功能的、包括提供供暖系统规划的软件技术服务;以及全天侯的服务信息和网络订货系统支持。

德国威能Vaillant

德国威能,是为家居生活的舒适性提供智能化解决方案的国际化集团,在供热、通风、空调领域始终保持市场先导的地位,是欧洲最大的国际化供热集团之一。德国威能,在欧洲及全球壁挂炉市场始终处于领先的地位,每年共计销售超过200万台壁挂炉,占据欧洲市场份额的27%,全球市场份额23%。130多年来,德国威能已成为欧洲供暖行业的顶级品牌。以其先进的工业设计、技术研发和服务体系,为全球80多个国家的用户提供智能、现代、环保、节能的人性化采暖解决方案;更用科技为每个家庭带来无限舒适的生活,创造高品质的标准和未来。

威能中国,从1995年开始为中国市场带来与欧洲同步的供热产品系列,在中国的业务发展涵盖营销、服务、采购、生产和研发等领域,壁挂炉产品应用于全国主要知名高端房地产项目,累计安装超过15万多台。

德国威能,不仅为中国千百万个家庭带来高品质的产品、技术和服务,更注重推广以用户为核心的国际品牌价值、全球服务理念和节约能源、使用清洁能源的公共意识。与合作伙伴及用户一起,把威能的科技、人文、时尚的生活理念引入中国的现代家庭生活,尽享威能全球同步的设计理念、环保意识和服务体系,感悟德国工业的完美品质。

威能(北京)供暖设备有限公司是威能集团在中国的销售公司,主要经

营、销售集团旗下的欧洲顶级品牌——德国威能系列燃气壁挂锅炉,落地式锅炉,燃气和电热水器,热泵,太阳能产品及使用可再生能源的相关设备,从2003年到现在,威能集团稳定扩展在中国的产品售后服务范围,已在北京、上海等21个主要城市建立起威能全国服务网络,并从2007 年起面向全国用户推出24小时电话服务,为用户提供生活舒适的永久保障,创建更高的生活标准。2007年,威能集团在中国无锡投巨资设立的工厂正式启动,中国已经成为威能集团在亚太地区的生产和营销中心,和全球生产和研发网络的重心。威能集团深知中国市场的重要性和特殊性,因此威能集团长期以来致力于打造强有力的本地化销售和服务体系。自2007年起,更多在欧洲投产成功,符合欧洲高环保、高节能、高能效要求的供热产品和供热技术也将被引入中国市场,中国的每个家庭都能同步体会世界最先进科技,感知科技服务于生活的益处。

美国史密斯AO.smith

A.O.史密斯公司至今已有130余年的历史。1874年A.O.史密斯公司在美国威斯康星州密尔瓦基成立,最初生产婴儿车零部件及其它五金件。

1906年起A.O.史密斯为福特、凯迪拉克等著名汽车公司生产汽车底盘。1910年公司生产了十一万个汽车底盘--约占整个产业需求量的三分之二。接下来的30年里,A.O.史密斯在焊接材料和技术发展方面始终走在工业界前列。

A.O.史密斯在锅炉、压力容器制造及焊接技术方面有着悠久的历史及丰富的技术积累。二十世纪早期,由于汽车工业的发展,汽油的需求达到了空前的数量,而汽油是在超高温和超高压的工作环境中被精炼而成的,当时常规压力容器经常发生爆炸和渗漏,而 A.O. 史密斯公司发明了一种新型焊接结构用于制造压力容器,并制造了当时世界上最大的压力锅炉。"它要么是数英里长的产品,要么是一堆废铁",这是 A.O.史密斯公司刚开始对管路钢管业务进行调查时定下的标准。A.O.史密斯能对40英尺长的钢管进行焊接,开创了美国的天然气输送工业。

1936年A.O.史密斯申请了热水器的金圭内胆的专利,并成为工业标准,自此A.O.史密斯正式进入热水器生产领域。

20世纪70年代A.O.史密斯公司开始了对机器人进行复杂的焊接工作能力的研究,对激光制导焊缝追踪系统进行的试验工程师们进一步提高了机器人的生产能力。

1968年A.O.史密斯已经生产了一千万台家用热水器。

2001年9月收购美国第三大热水器制造厂商-斯达特公司,进一步巩固了市场领先地位。

1936年成立以来,A.O.史密斯水系统产品公司一贯秉承对卓越技术的不懈追求,从而实现了在家用和商用热水器以及热水锅炉等领域的诸多“首创”。

在过去的70年中,A.O.史密斯一如既往的不断创新和对产品的不断改进使其发展成为热水器行业最值得信赖和最受欢迎的品牌。

1998年,A.O.史密斯美国总部投资3000万美元,在南京独资成立艾欧史密斯(中国)热水器有限公司。2001年,在中国加入WTO后的数小时之内,美国A.O.史密斯公司宣布增资2000万美元,将A.O史密斯建成亚太地区最大的热水器制造和研发基地。建立了完善的研发、生产、销售及服务一体化的现代化管理体系,产品体系跨工业、商业、家用三大领域,为中国消

费带来了国际品质的热水器产品和专业服务。2004年A.O.史密斯WPC全球工程研发中心在中国南京正式成立,该中心为中国及全球市场的产品研发、技术应用及工程技术服务提供支持。该中心的成立提升A.O.史密斯公司在全球范围内的热水器设计和测试能力,进而促进其全球业务的拓展。它将支持

A.O.史密斯在美国的现有技术中心并且为重要的设计和开发项目提供更多的

资源。该中心的成立也进一步巩固A.O.史密斯在行业内所处的领先技术。2.实测分析及结果

为进一步了解各品牌产品的实际性能,通过客服部门及物业部门的配合,在商业街进行了实际运行测试,进行了18天的真机实测实验。

实验条件及数据采集方式:为了可以和现在三角地和条形地使用情况对比,我们对阿里斯顿的同类产品也进行了测试。通过实际运行情况判定这四个品牌的各项数据。选用测试的机型为:威能24KW(国产)、威能28KW(进口)、史密斯24KW(进口)、史密斯28KW(进口)、菲斯曼24KW(国产)、菲斯曼30KW (进口)、菲斯曼26KW冷凝(进口)、阿里斯顿晶蓝2代24KW(国产)、阿里斯顿28KW(进口)。实验总共测试了18天,分为采暖模式测试8天,防冻模式测试5天,温控模式测试5天。每天测试四次,分别为9点、15点、21点、3点。每次记录室内外温度、燃气量读数、出水温度、运行模式等。

采暖模式设置出水温度75°C,即正常散热器采暖模式;防冻模式主要为了测试机器在房间无人情况下,保证管路不冻的运行模式,威能没有单独的防冻模式,只能设置最低出水温度36°C,相当于按照出水36°C情况下的采暖模式,这种运行费用较高,如果长时间不住人浪费较大,但是防冻的可靠性最高,选择时要充分考虑这方面的因素。其余三个品牌都有单独的防冻模式。温控模式即通过室内温控器控制燃气炉的运行情况,比如想控制房间温度保持在20°C恒温,就可以通过室内温控器设定,燃气炉自动控制进气量、大火小火、出水温度等等的运行情况。由于有些天室外温度比较高,所以有些数据不是很准确,但是在同一条件下作为参考还是可以的。以下是通过18天测试数据的总结对比表:

3.结论意见

1)产品分析

a)节能方面:

史密斯采用双比例调节,燃气阀无级调节,风机变频,根据温度要求调

节用气量及排风量。在低温运行状态下,双比例调节可以体现出节能优势。其他三个品牌只有大功率35KW的才采用双比例调节,但标配均为燃气阀采用无级调节,风机定速,此项史密斯最为突出。其他三家相差不大。

低温运行最低采暖温度史密斯为40度,菲斯曼为42度,威能为30度。但是出水温度过低,如果风机采用定速风机,燃烧效率及CO的浓度会提高,威能的30度最低出水温度状态下的效率及安全性都会不可靠,所以出水温度最低应该是史密斯和贝雷塔的数据比较可靠且最低,菲斯曼次之。

防冻保护启动温度分别为:

史密斯:采暖系统水温低于6℃,水泵运转,直至水温到9℃;水温低于3℃,锅炉以最小功率运行直至系统水温达到20℃停止。板换与系统两个温度传感器,那个先到温度那个防冻模式先启动。此种防冻模式低于3度加热,温度有点低,防冻保险系数不高,但是节能效果较好。

菲斯曼:采暖出水温度5度时启动,加热到50度停止。通过房间温度加热板换及系统。此种防冻模式废气,但是比较保险。

威能:检测一次供水温度降至8℃以下时,以下部件会运行30分钟,换向阀处于采暖与生活热水状态之间的中间位置,循环泵运行,采暖系统中的水充分混合,如果供水温度超过10℃时,循环泵将关闭(即使30分钟未到);若30分钟结束后供水温度不超过10 ℃,燃烧器启动,直至供水温度约30℃为止。系统与板换同时防冻保护,但是这样系统流量减少一半,加热能力也减少一半,而且以30分钟的时间控制燃烧器启动,极端天气下防冻效果不保险。

史密斯防冻模式最为合理,其次菲斯曼,威能相对最差。

结论:三个品牌效率均在91%以上,但在节能方面史密斯做得最好,双比例调节在低温运行模式下节能效果最佳,但从数据参数分析威能(进口)与菲斯曼相当。

b)人性化方面:

1)外接设备室内温控器、室外温控器、远程唤醒、外接水泵同步等等功

能史密斯品牌机器主板均有插口,最全。其次是威能,威能外接水泵

需要外置一个水泵同步器,机器有外接同步器插口,其他插口均有。

菲斯曼没有外接水泵及室外温控器插口。但是如果需要增加外置功能

菲斯曼可以出厂前增加功能,但需增加费用。外接功能史密斯最强大,插口最全;其他依次是威能、菲斯曼。但是室内温控器对节能效果最

为突出,并且每个厂家机器均有此功能插口。其他几个外接功能投资

大,效果不明显。

2)史密斯有生活热水激活功能,连续打开水龙头两下,加热板换内部的

水,其他三家没有此功能,此功能作用是:有流量开关感应到热水龙

头打开时,壁挂炉自动切换到生活热水模式。别墅用户在用水点较远

的房间可将水龙头在5秒钟内连续开启两次打开生活热水可实现快

速供水,减少等待时间及自来水浪费,该功能可保持30分钟内有效

同时保证节能,也可以采用机器按键手动打开。除了史密斯其他三家

均无自动补水功能,史密斯也可设置为手动补水,自动补水漏水判断:补水阀自动关闭后5分钟,水压低于0.8bar,自动补水阀补水后锁定

在关闭状态48小时。如在5分钟内机器有连续两次补水情况,则判

断为系统非正常补水,此时机器将自打关闭补水阀门。检查到原因后

可手动恢复。

低温运行均没有一键功能,需要自行设定温度。在停气、停电又恢复的状态下,均要人工复位便可再运行。

史密斯在人性化方面做得最好,机器插口最全,其他三家相差不大。但是史密斯价格偏高,有些插口投资太高,作用不是很明显。

建议:由于我们项目有可能停电停气,且经常无人居住。对此情况,建议我们的项目可以做一套机器故障报警系统,信号直接传到物业值班室,及时的进行维修开机,避免造成损失,提高物业管理,远程唤醒功能最低几千元,室外温度补偿器2000元以上,所以可以通过电话提前通知物业人员进屋去开启采暖炉来替代远程唤醒功能,既节约投资又增加物业对业主的温馨度,建议设置室内温度控制器,国产价格都在300元以内,既可以节能20%,又可编程控制机器的开启时间,性价比很高。

新项目如果对生活热水要求较大,可增设生活热水水罐,并且设置独立的设备用房,壁挂炉及水罐放置在设备间内。

c)外观、品牌方面:

菲斯曼外观最为现代美观,噪音极低。其次威能,史密斯相对较差。菲斯曼国内组装机做工与进口机器没有差别,很精细,选材材质非常好。史密斯在国内的品牌由于电热水器的效应最为熟悉。其次是威能,以前的“大白兔”热水器就是威能。但在锅炉供热行业当中,菲斯曼与威能的品牌最强。史密斯刚刚进入壁挂炉市场,使用情况尚待考证。

d)售后方面:

史密斯售后系统最为庞大正规,天津地区的服务点最多,各区县均有售后服务点及维修人员;菲斯曼北京有工厂,备用机及备用件最多,离我们也最近,只是天津只有一个售后工程师及服务点,500台可在采暖季在甲方提供的地点常驻,2000台设服务点;威能无锡有工厂,北京有最大的仓库,售后服务由厂商负责,有售后协议,体系比较庞大正规,2000台可设置服务点。但是除了菲斯曼,其他两家合同均与代理商签订,菲斯曼进口机器也和厂商直签,所以售后菲斯曼相对最为保险,1000台可设服务点;服务质量史密斯应该最强,其次是威能。

综合考察,史密斯售后服务最强,其次菲斯曼,最后威能。

建议:要求厂商在项目附近设置售后服务点,缩短维修反应时间。

e)配件方面:

菲斯曼基本通用,只有主燃烧器与板换不通用;史密斯90%通用,板换及燃烧器不通用;威能也是板换及燃烧器不通用,其他大部分通用。

f)业绩方面:

菲斯曼和威能业绩相当,以前这两款均为进口机器价格偏高,所以在高档别墅采用较多;史密斯北京只有一个别墅项目采用,刚刚进入市场。

g)价格方面:

进口机型:

从低到高依次为菲斯曼、威能、史密斯

国内组装机型:

从低到高依次为:菲斯曼、威能、史密斯

2)集体评分

各部门通过以上所以对比,对这四个品牌进行评分:

通过运营部、客服部、研发部的协商,把价格单独评定,其余各项为技术项。技术各项所占比例为:节能方面占30%,温升速度占10%,噪音占10%,售后服务占20%,业绩占20%,人性化5%,外观5%,厂家可直签最后总分额外加5分。评分标准以5分制,第一名5分,第二名4分,第三名3分,第四名2分。

史密斯技术及扩展功能最全最强大,但是价格最高9916元,菲斯曼国内组装机器5700元(进口6820元),威能组装机6460元(进口8660元);

史密斯比其他品牌价格高50%左右,配置高价格也偏高。

从低温运行及防冻模式等节能方面考虑:史密斯最为合理、节能;

但由于史密斯、威能均采用代理模式,所以增加此方面的考虑:

综合排名由高向低依次为:1、菲斯曼,2、史密斯,

3、威能。

通过对技术及价格的综合评定,最后结论是:菲斯曼Viessmann、威能Vaillant均可作为重点推荐,建议最后以各型号投标价格最低的厂商中标80%订单,投标价格次之的厂商中标20%订单。

燃气蒸汽锅炉计算方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 XX热能设备有限公司 (锅炉有限公司) 燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 = KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =.18 KJ/h

3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3 四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 = KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。

供热燃气热水锅炉选型方案说明

供热燃气热水锅炉选型方案说明 天水成纪房地产开发公司拟对已建(分路口小区),供热采暖系统进行改造,经对小区现场实地勘察,以及和建设方对采暖问题的相关探讨,现将供热设备选型的基本参数及热力数据提供如下: 一.供热采暖的基本参数 1.供热总面积:70000m2 2.采暖形式均为地板辐射式散热 3.现有供热设备为地源热泵机组 4.单独为20000m2(两栋高层),采用燃气热水锅炉供热的可行性方案。 二.采暖热负荷的概算 采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行 Q=q i F×10-3 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地最大热指标取值为75W/m2 的理论计算值。公式中: F—建筑面积(m2) Q—建筑物采暖设计热负荷(KW), q i—建筑物采暖面积热负荷(W/ m2) 1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW) 2.总耗热量:450×104 Kcal (65Kcal/m2.C0)

3.热源条件:燃气工业热水锅炉 4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为小区楼房输送地暖供热。 三.锅炉房水循环量理论计算值(G) ?t/h G=0.86?K?Q C?[ tg?th] 式中 Q————锅炉额定热功率 K————管网散热损失系数,取1.05 C————管网热水的平均比热容,kJ/Kg?0c tg————热水供水温度550C(地暖) th————热水回水温度450C(地暖) 代入数据计算值为:G=337m3/h 11.小区供热形式为地暖系统,属低温大流量辐射供热,供热锅炉房循环水量比传统散热器采暖系统要大,按照小区楼房分布位置及楼层高度参数,通过二次换热系统采取分区供热型式,能够满足小区整体供热质量和效果。 2.供热系统阻力由沿程压力损失,局部压力损失及设备内阻等因素决定,以输送管道规格及配件等数据计算确定。在循环水泵选型时综合考虑。 3.二次换热机组在循环水泵选型时应综合考虑上述流量,管道系统阻力及扬程的设计参数。 四.燃气热水锅炉选型 1.为保证小区采暖质量,综合考虑地暖系统的实际耗热

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉日常操作规程及注意事项 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。燃气锅炉正常运行要做到:天然气正常稳定;保持锅炉的整洁,做好交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;司炉工应定期总结操作经验,不断提高操作运行水平。 一、启动前的检查 1、检查所有电机是否干净、干燥可用。 2、检查锅炉压力表、三通旋阀、安全阀、水位计阀门是否打开、排污阀、放空阀、主蒸汽阀是否关闭、管道阀门仪表开启是否灵活可靠。 3、检查天然气管道压力是否满足使用,管道电磁阀启闭是否正常。 4、检查燃烧器点火程序和熄火保护装置,是否灵敏可靠。 5、检查补水箱液位是否正常。 6、检查软化水设备是否正常工作,树脂罐与盐罐(盐即工业用大粒盐)原料是否缺少。 7、检查防爆门的螺丝是否松动,防爆门是否处于关闭状态。 8、检查室内燃气报警器报警是否可靠。 9、其它检查:锅炉进水前,必须查明锅筒上的所有手孔盖均已完全严密关闭;各操作部位都要有良好的照明;操作平台、扶梯、设备应清洁,其上无杂物和垃圾堆放;给水设备、管路及其附件、支吊架等完好,所有水泵试运转10—20分钟正常;汽水管道、阀门都应连

接齐全,管道支吊架应完整牢固;主蒸汽管、给水管道及排污管等法兰连接处应无堵板(盲板);所有阀门和旋塞都应开启灵活,关闭严密。 10、检查锅炉房内的强制通风设施启动并可靠运行。 11、检查锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。 12、每隔1小时,对燃气管道上的接口处进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭调压柜输出处的总阀。 二、点炉操作规程 1、点火前,先把主电源开关开启,确保控制系统稳定电压 2、锅炉上方的副汽阀打开,主汽阀关闭,水泵系统阀门打开,将锅炉内注水,观察水位计水位控制妥当。 3、燃烧器风机自动开启(此时燃气阀组上的所有阀门都是处于关闭状态)吹扫炉膛内的氧气及上次停炉前残留的天然气,吹扫30秒。吹扫30秒回燃烧器自动捡漏,捡漏通过后开始准备点火。(若连续捡漏3次未通过应及时联系专业技术人员排除故障) 4、吹扫30秒后,燃烧器自动点火,起步时火焰为小火,没有达到锅炉设定压力时自动转为大火燃烧工作指令,燃烧器自动进入正常的工作状态。例如锅炉停炉压力1.0MPa,启炉压力0.7MPa,目标压力0.9MPa,锅炉压力低于0.7MPa时燃烧器自动启动,燃烧器燃烧锅炉升压达到0.9MPa时,燃烧器转换为小火燃烧,锅炉继续升压达到1.0MPa时,燃烧器自动停止工作。

燃气锅炉选型方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 中国河南 太康XXXXXX锅炉有限公司

燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 =55864000 KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =63481818.18 KJ/h 3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3

四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 =63600000 KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。 ⑺采用高热阻材料作为绝热层,保温性能良好。 ⑻带有尾部受热面(省煤器),能有效控制排烟温度,锅炉热效率高。 ⑼整台锅炉座在钢性很强的底座上,安装运输方便。 ⑽采用全自动比例调节燃烧器,燃烧效率高并具有点火程序控制及超压、

燃气热水锅炉选型、价格、方案

燃气热水锅炉选型、价格、方案 暖通项目中使用的锅炉一般为燃气热水锅炉,其功能主要是:供暖,洗浴,提供生活用水等。 远大锅炉可提供燃气常压热水锅炉,燃气带压热水锅炉和燃气真空热水锅炉等. 远大锅炉简介如下: 远大锅炉生产车间 远大锅炉厂区 远大锅炉新厂房(即将投产) 62年生产经验,600多台生产设备,5000余吨生产能力,30000多平生产基地 拥有专业的技术和服务团队 制度体系完善,服务质量佳

燃气锅炉选型: 1、供暖 燃气常压热水锅炉,燃气带压热水锅炉,燃气真空热水锅炉均可; 供暖锅炉选型依据是: 700KW可带6000平方米供暖 也就是说,0.7MW/1吨燃气热水锅炉可带6000平方米供暖面积 (不同地区冬季最低温度不同,建筑物的保温效果不同,要求达到的供暖温度不同,不建议用户自己选型,项目经理会给您提供详细、专业的锅炉选型方案) 2、洗浴、生活用水 燃气常压热水锅炉,燃气真空热水锅炉均可,常压热水锅炉建议配置换热器使用 3、生产用热水 根据用水温度确定使用何种炉型,85度以下,燃气常压热水锅炉,真空热水锅炉均可;85度以上则需要带压热水锅炉。

燃气常压热水锅炉:环保、高效、运行稳定、热效率高锅炉压力:0MPA 主要用途:供暖、洗浴 锅炉型号:1-20吨/0.7-14MW 4吨燃气热水锅炉参数: 序号名称单位数值备注1额定热功率MW2。8 2额定蒸汽压力Mpa0 3出水温度℃85 4回水温度℃60 5水压试验压力Mpa0。2

燃气真空热水锅炉:换热器内置,系统简单,安装方便,运行稳定,热效率高,运行费用低

6吨燃气真空热水锅炉 如需详细了解锅炉详细运行参数,可致电沟通。 用户的需求各有不同,锅炉配置和选型不同,项目的总报价就不一样,因此如果您需要了解锅炉价格,可直接致电联系我们,与项目经理深入对接,了解报价。 远大锅炉——专业研发生产蒸汽锅炉,热水锅炉,导热油锅炉,低氮锅炉,冷凝锅炉,如需了解,采购,咨询,欢迎致电沟通。

燃气热水锅炉选型指南

燃气热水锅炉选型指南 一、燃气热水锅炉的适用范围 采暖、空调及所有热负荷的热源。 二、产品选用要点 1.承压热水锅炉选用主要控制参数为热功率,锅炉设计热效率,供、回水温度,额定工作压力,燃料种类等。 2.所选用产品设计热效率应不低于《工业锅炉通用技术条件》(JB/T10094-2002)中规定的下限值(表1),及相关节能标准的规定值。 表1燃油燃气承压热水锅炉设计热效率 注:1.表中未列燃料的锅炉热效率指标由供需双方商定。 2.“气”是指天然气、城市煤气和液化石油气。 3.锅炉污染物排放浓度应符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的规定,详细限值见表2

表2 污染物排放限值

4.承压锅炉属压力容器,其设置受国家《热水锅炉技术监察规程》的限制,如因建筑用地紧张,需将锅炉设置在建筑物内或贴建时,其容量、压力都受到限制。承压锅炉可用于高温热水系统,其工作压力应能保证系统在高温下运行时,系统内的任何点均不汽化。 5.对于设在高层或多层建筑物内的锅炉房,热水锅炉单台热功率不得大于7MW,额定出口热水温度不高于95℃。同时应征得当地安全监察机构和消防部门的认可同意。 6.对供热范围大、距离远、供应高温水的系统,需选用承压热水锅炉。 7.热水锅炉承压能力应结合供热系统(一次水直供系统或二次水间供系统)确定。对于一次水直供高层、超高层建筑的系统,必须考虑管网静压大和循环水管道运行时压力高的问题,选用承压能力足够大的锅炉。 8.选用锅炉时,应要求制造厂提供水阻力特性。宜选用名义工况流量通过锅炉的水阻力≤0.08MPa的产品。 9.选用锅炉的额定热效率应符合《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005中有关“燃油燃气蒸汽、热水锅炉额定热效率≥89%”

燃气锅炉的发展与经济性比较

燃气锅炉的发展与经济性比较导读:本文是关于燃气锅炉的发展与经济性比较,希望能帮助到您! 摘要:本文对三种炉型的比较,得出优选燃气锅炉的结论。 1前言 随着社会经济的发展和环保要求的提高,海口市作为海南生态旅游省的省会城市,在能源结构上发生了巨大的变化。建省以前,海口市绝大部分工业企业及居民用户使用煤炭作燃料,有的甚至用木柴作燃料(海南大学学生食堂亘到1998年7月才放弃木柴)。建省后,海南经济迅速发展,民用燃料渐渐被液化石油气或天然气替代,现气化率达95%以上。而工业用燃料除几家大型企业外,亦逐渐被柴油或重油替代。但是2000年以后,三亚崖-l3天然气,东方八所-l天然气和澄迈福山天然气田的开发以及大量的进日液化石油气供应,使海南省的气源不断增加;如何有效利用省内气源,调节冬夏季高低的用气矛盾,减少大气污染,真正把海南建设成为生态省,就应扩大工业用气量。在海南多数工业用户和酒店等公福用户均使用蒸汽锅炉。而燃煤锅炉,对大气的污染和对能源的浪费是惊人的,但它作为一种机械设备在国民经济发展中却又是必不可少的。据海南省技术监督局锅炉处不完全统计,海日市有180余台燃油、燃煤锅炉,要提高海日市大气质量,唯一方法是用燃气锅炉代替燃煤,燃油锅炉,下面对燃气锅炉的发展及经济性进行分析。

2锅炉选型的原则 在城区规划,锅炉改造,环境治理等工作中对锅炉台理选型是降低污染,节约能源,合理开支的重要环节。选用锅炉主要应考虑以下原则。 2.1用户实际对热能的需求量 用户使用锅炉不外乎用蒸汽或热水去制冷、采暖、消毒、洗涤或工艺上加热其他物质,这首先要知道需用多少热水(蒸汽)才能满足需要。一般情况下对工艺需用的蒸汽量,设计院在设计时通过工艺的计算有一个明确的量的要求。对热能的需求量确定之后,选用锅炉时,可按其标准的蒸发量选取。进行选择同时要考虑所选锅炉的适应性,因为燃气燃烧器由于气源不同,其热值、压力均不相同。 2.2海口环保对锅炉排放的要求 为有效地保护环境,要防止边治理污染边制造污染。锅炉烟气是主要的大气污染源之一,因此我国环境保护局和国家技术监督局于1992年5月发布了《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-91),该标准对原始含尘浓度,锅炉烟尘允许排放浓度及SOX,NOX最高允许排放浓度,分别根据一、二、三类地区对环境保护的不同要求做了详细明确的说明和规定。 燃油锅炉虽然在烟尘排放大大低于燃煤锅炉,但燃油锅炉SOX 和NOX排放量却远远高于燃气锅炉。人们在比较燃煤和燃油锅炉时往往忽略了燃油锅炉的SOX和NOX,等到酸雨成灾再考虑脱硫时已晚矣。

燃气热水锅炉操作规程要点

一范围 本标准规定了安装在号压缩机站气燃气热水锅炉的操作方法和要求。 本标准适用于安装在号压缩机站气燃气热水锅炉。 二规范性引用文件 《热水锅炉安全技术监察规程》(97)、 GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压强度计算》、 JB/T1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》、 GB/T1576-2008《工业锅炉水质》、 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、 三操作内容 3.1使用说明 3.1.1气体燃料 天然气:Q=33500~37700kJ/Nm3 压力要求:根据燃烧设备对气体燃料的压力要求,分别设置相应的管道和气体燃料调压装置。 3.1.2气体燃料供应系统 气源通过管道后打开截止阀,经过过滤器,经过压力阀,通过两个电磁阀,压力控制元件组成检漏装置,燃气管道检查,要加强对电磁阀的检查,以防止泄露,造成炉膛爆炸和火灾。供气系统应包括:(1)主供气阀及点火供气阀组;

(2)点火需少量气源,点燃火种要保证安全; (3)火种确认后,程控阀打开,点燃小火,相当于10-15%功率; (4)小火确认后,按负荷自动调节大/小火。 3.2锅炉燃气保护系统调节 3.2.1压力保护 3.2.1.1压力控制器 压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它将力高、低信号输给电脑控制器,以对线路进行自动控制。 常用压力控制器有电接点压力表和压力开关,作为超压停炉及报警的信号源。 3.2.1.2安全阀 安全阀作为锅炉压力保护中的最后一道防线,在锅炉压力超过压力控制器的起压报警点时,安全阀中的较低整定压力启跳泄压,确保锅炉安全运行。 (1)安全阀的调整 a.安全阀开启压力按下列规定调整 锅炉工作压力:0.7MPa 安全阀低开启压力: 1.12倍工作压力,但不小于工作压力+0.07MPa 安全阀高开启压力: 1.14倍工作压力,但不小于工作压力+0.10 MPa b.安全阀调整完毕,检查安全阀有无泄漏现象、安全阀的起 跳及回座是否灵敏。

锅炉热效率计算

1兆帕(MPa)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)约等于十个大气压,1标准大气压=76cm汞柱=1.01325×10^5Pa=10.336m水柱约等于十米水柱,所以1MPa大约等于100米水柱,一公斤相当于10米水柱 水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克.一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从一摄氏度加热到一百摄氏度所需要的热量. 一吨水=1000千克每千克水2260千焦 1000千克就是2260 000千焦 1吨蒸汽相当于60万千卡/1吨蒸汽相当于64锅炉马力/1锅炉马力相当于8440千卡热。 用量是70万大卡/H 相当于1.17吨的锅炉 以表压力为零的蒸汽为例,每小时产一吨蒸汽所具有的热能,在锅内是分两步吸热获得的,第一步是把20度的一吨给水加热到100度的饱和水所吸收的热能,通常这部分热能为显热,其热能即为1000×(100-20)=8万/千卡时。 第二步则是将已处于饱和状态的热水一吨加热成饱和蒸汽所需要吸收的热能,这部分热为潜热,其热能即为1000×539=53.9万/千卡时。 把显热和潜热加起来,即是一吨蒸汽(其表压力为零时)在锅内所获得的热能, 即:53.9+8=61.9万/千卡时。这就是我们通常所说的蒸汽锅炉每小时一吨蒸发量所具有的热能,相当于热水锅炉每小时60万/大卡的容量。 天然气热值 天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡,1千卡/1大卡/1000卡路里(kcal)=4.1868千焦(kJ),所以每立方米燃烧热值为33494.4—35587.8KJ 产地、成分不同热值不同,大致在36000~40000kJ/Nm3,即每一标准立方米天然气热值约为36000至40000千焦耳,即36~40百万焦耳。 天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡,1千卡/1大卡/1000卡路里(kcal)=4.1868千焦(kJ),所以每立方米燃烧热值为33494.4—35587.8KJ。而1度=1kW*h=3.6*10^6J=3.6*10^3KJ。即每立方燃烧热值相当于9.3—9.88度电产生的热能, 3.83<1.07*9.3 OR 9.88 天然气价格: 天然气的主要成分是甲烷,分子式是CH4,分子量是12+4*1=16. 在1标准大气压下,1mol气体的体积是22.4升,1立方米的气体有

燃气锅炉的特点参数及选型

燃气锅炉的特点参数及选型 燃气锅炉包括燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等,其中燃气热水锅炉也称燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉,燃气锅炉顾名思义指的是燃料为燃气的锅炉,燃气锅炉和燃油锅炉、电锅炉比较起来最经济,所以大多数人们都选择了燃气锅炉作为蒸汽、采暖、洗浴用的锅炉设备。 燃气锅炉包括KS-Q燃气开水锅炉、CLHS(CWNS)燃气热水锅炉、LHS(WNS)燃气蒸汽锅炉等,其中燃气热水锅炉包括燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉,随着国家“西气东输”工程的实现,燃气锅炉逐渐成为了人们的首选。 《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1Mw的承压热水锅炉;有机热载体锅炉 燃气锅炉较燃煤锅炉具有以下特点: 第一、燃气锅炉不需要煤灰堆放地,节省用地。 第二、节约锅炉辅助生产用水。燃煤锅炉和燃气锅炉正常生产用水相等,但燃气锅炉节约了燃煤锅炉用来除尘、除渣等防尘的辅助用水。 第三、减少工作人员。燃气锅炉比燃煤锅炉辅助设备少,所需工作人员少,负担工资及福利费用就要少得多。 第四、节省锅炉生产用电费用。燃气锅炉燃料输送及其它辅助设备少,功率小,连续运行时间短,所以耗电量低,费用较省。

第五、降低劳动强度。燃煤锅炉在煤的输送、除渣过程中都需要高强度的体力劳动,而燃气锅炉工作人员劳动强度较小。 第六、燃气锅炉房布置灵活,占地面积少,产生的噪声低。 第七、改善环境。燃煤锅炉运行时产生大量烟尘,对环境造成很大污染,而天然气为清洁能源,对环境有很大的改善。 所以燃气锅炉比传统的燃煤锅炉具有更多的优势。使用燃气锅炉既安全又方便,还可改善空气质量,给您一个清新的生活空间。

燃气锅炉技术规格-6T燃气热水锅炉

锅炉技术规格书 1 概述 1.1 项目简介 本技术规格书编制的目的是进行锅炉的招标采购(技术交流),经双方谈判同意后将作为合同附件。 本技术规格书阐述了设计、制造、供货、检验、服务验收等的最低要求。供货商应保证提供符合本技术规格书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。在合同签字后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出补充要求。 供方对锅炉(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。其分包(或采购)的产品的制造商应事先征得买方的认可。 1.2 释义 买方:指业主或批准的代表 供方(供货商):为本工程供货的制造商 1.3设计条件 1.3.1自然条件 年最热月(7月)平均气温 23.0℃ 年最冷月(1月)平均气温 -18.7℃ 年绝对最高气温 37.4℃ 年绝对最低气温 -36.2℃ 年平均气温 3.8℃ 年平均相对湿度 72% 年平均降雨量 438.1mm 年最大风速 28.5m/s 年平均风速 3.8m/s 夏季主导风向 S 冬季主导风向 NW 积雪厚度 22cm 冰冻深度 230cm 采暖室外计算温度 -26℃ 采暖期平均温度 -9.9℃ 1.3.2炉型 炉型为全自动燃气热水水管锅炉。

1.3.3锅炉运行方式 自然循环 1.3.4燃料条件 本工程以天然气作为设计燃料。 2 供货范围 2.1 锅炉设备 供货方提供全自动燃气热水锅炉的本体及其附件,主要包括: 钢架与护板、炉墙与保温、后烟箱。 平台扶梯和锅炉砌筑所需的各种材料等。 与炉体连接的一次阀门仪表(按锅炉管路系统图供货)。 锅炉附的省煤器与锅炉本体连接的烟风管道和水系统管道及阀门仪表均属锅炉厂供货范围。 3锅炉形式及技术参数和要求 采用双锅筒自然循环,“D”型布置,炉膛采用六面膜式水冷壁。锅炉采用全金属密封,轻型炉墙。并采用可靠的防爆装置,锅炉设置省煤器。 3.1锅炉参数及要求: 1)锅炉型式:燃气热水水管锅炉 2)额定工作压力:1.0MPa 3)额定出/回水温度:95/70℃ 4)排烟温度:<160℃ 5)锅炉设计效率:≥92 % 6)锅炉燃烧方式:微正压 7)锅炉水循环方式:自然循环 8)锅炉抗震烈度:7度 锅炉的设计、制造及检验应符合《热水锅炉安全技术监察规程》的要求。 锅炉应具有现代技术,长期运行出力足、漏风少、热效率高、水阻力小、电耗低,运行费用省。锅炉及所配套的设备应是全新的、质量可靠的、技术先进的、成熟的。 锅炉结构合理先进,能够适应负荷变化,在20%~110%负荷范围内应能平稳运行。锅炉升温速度快,满足运行快速启停的要求,运行操作简便,维护方便,性能稳定 锅炉主要承压部件使用寿命不得低于30年;锅炉炉墙10年内免维修(供方需提供承诺及用户证明原件),整机使用寿命20年,大修周期不低于10年。

如何根据供暖面积选择燃气锅炉大小

如何根据供暖面积选择锅炉大小? 供暖面积和锅炉之间其实并没有一一对应的关系,因地域差异,各地区温度不同,以及供暖对象的不同,导致每个型号的锅炉所带的供暖面积有所变化,加上海拔高度的因素,让我们更难选择。下面我们以住宅来举例说明。 一、项目概况 以陕西地区工程案例为例 1、采暖面积:86000㎡ 2、保温性能良好 3、冷水进水温度:5℃ 4、使用能源:燃气 二、选型计算 1、按45W/M2的采暖指标考虑 2、采暖所需的热负荷: 采暖热负荷=采暖面积×采暖指标(大型系统应考虑10%的管道损失) 备注:采暖指标因地区不同而存在差异,北方地区由于采用保温性能好的围护结构,应采用指标的低值;南方地区应采用指标的高值。 Q需=采暖面积×热指标=86000M2×45W/M2=3870000W(4500000Kcal) 需要采暖锅炉提供的热负荷 Q=Q需÷热效率(燃气型热效率96%)=4500000÷96%=4687500Kcal=5450KW 三、选型 WSM低氮冷凝不锈钢锅炉WB-2500C8台

四、使用说明 该项目为陕西某政府家属院,选用8台VW-2500C,为其86000平米的家属区采暖应用,使用效果良好。 问题: 假如采暖期热水器每天工作10小时,那么一个采暖季,采暖费用是多少?(陕西120天) 燃气不锈钢锅炉WB-2500C(630000kcal)天然气热值为8500Kcal/M3则每天耗气量为:(63000x8/8500)x10h=5929m3一个采暖季总耗气量为:5928×120=711529M3假设2元/M3,则采暖期总费用为711529×2=1423058元1423058÷86000=16.54/M2采暖期当然,如果是在高寒地区供暖,因采暖指标因地区不同而存在差异,锅炉的供暖面积会下降,具体是多少需要根据当地的海拔气候来决定。

燃气蒸汽锅炉技术协议

合同编号:附技术协议 燃气蒸汽锅炉及辅助设备技术协议 甲方: 有限公司 乙方: 有限公司 有限公司(以下简称甲方)和有限公司(以下简称乙方)就甲方燃气蒸汽锅炉及配套辅助设备的供货和安装事宜进行友好协商,本着互惠互利、友好合作的原则达成以下技术协议。 一、燃气蒸汽锅炉系统设计参数、安装技术条件 1、锅炉装置概况 燃气蒸汽锅炉(WNS1-1.25-Q)及配套的辅助设备(交钥匙工程) 2、电源 电压等级: 380V±5%、220V±5%、频率:50Hz±0.5 3、锅炉禁止安装的区域: 储油罐、大型车辆密集行驶区域为锅炉禁止安装区域; 4、燃气蒸汽锅炉参数 二、锅炉各部分制造及材料材质标准

构件代码构件名称材质化学排号或型号备注 1 燃烧器利雅路RS 70 意大利品牌 2 内部通火烟管无缝管(20#)GB/T8163直径38、壁厚3mm 锅炉专用管 3 前烟箱Q235B 内部填充硅酸铝纤维保温材料,烟箱采用两级密封 4 前后管板锅炉板,又名抗硫化氢腐蚀 钢板;成分要求熔炼分析P ≤0.025、S≤0.01; Q245R 符合国标 GB/T713 厚度不低于14mm 5 汽水分离器Q235B 6 安全阀碳钢DN50、A48H-16C 全启式 7 副汽阀碳钢DN50、Z41H-16 8 操作检修平台碳钢Q235B 50x50x5角钢做骨架,3mm防滑板铺 设 9 内炉胆 锅炉板,又名抗硫化氢腐蚀 钢板;成分要求熔炼分析P Q245R 符合国标 GB/T713 厚度12mm

三、其他辅助设备性能参数 四、自动控制系统及锅炉运行流程描叙: 1、控制系统功能: 操控柜上,配置彩色触摸屏和手动操控按钮,触摸屏能通过热力系统模拟图实时反映锅炉机组的热力状态参数和介质过程参数,锅炉的操控系统能根据用户实时的热负荷需求比例调节燃

燃气热水锅炉操作规程

燃气锅炉操作规程

目录 一范围 (3) 二规范性引用文件 (3) 三操作内容 (3) 3.1使用说明 (3) 3.2锅炉燃气保护系统调节 (4) 3.3燃气热水锅炉的自动控制 (5) 3.4使用前检查和准备 (6) 3.5运行操作说明 (7) 3.5.1启动前检查 (7) 3.5.2启动前准备 (7) 3.5.3停炉 (7) 3.5.4排污 (8) 3.6锅炉控制系统 (9) 3.6.1概述 (9) 3.6.2性能 (9) 3.6.3操作 (10) 3.6.4注意事项 (10) 3.6.5保护 (11) 3.6.6准备 (11) 3.6.6.1自动控制方式 (11)

3.6.6.2手动控制方式 (12) 3.6.6.3注意安全使用 (13)

一范围 本标准规定了安装在号压缩机站气燃气热水锅炉的操作方法和要求。 本标准适用于安装在号压缩机站气燃气热水锅炉。 二规范性引用文件 《热水锅炉安全技术监察规程》(97)、 GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压强度计算》、 JB/T1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》、 GB/T1576-2008《工业锅炉水质》、 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、 三操作内容 3.1使用说明 3.1.1气体燃料 天然气:Q=33500~37700kJ/Nm3 压力要求:根据燃烧设备对气体燃料的压力要求,分别设置相应的管道和气体燃料调压装置。 3.1.2气体燃料供应系统 气源通过管道后打开截止阀,经过过滤器,经过压力阀,通过两个电磁阀,压力控制元件组成检漏装置,燃气管道检查,要加强对电磁阀的检查,以防止泄露,造成炉膛爆炸和火灾。供气系统应包括: (1)主供气阀及点火供气阀组; (2)点火需少量气源,点燃火种要保证安全;

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核: 东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介 ........................................................ 一、WNS型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明 .................................................... 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y(Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h,额定蒸汽压力1.25MPa,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式,其中1t/h的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启动等完善功能。 5、锅炉燃料适用于天然气、城市煤气或液化石油气等多种油、气燃料。

t燃气热水锅炉设计方案

燃气热水锅炉设计方案 一、工程描述 本工程为锅炉房改造工程,原锅炉房尺寸:9.88m×5.88m 。 二、设计方案及设备选型 根据贵单位的实际情况,我们本着“配量合理,满足需要,安全节约,操作简便”的原则,提出如下方案: 锅炉选型: 我们根据用户现有情况,选用1台CWNS1.4-85/65-Q(2吨)由南京工业锅炉厂生产的燃气热水锅炉,供暖面积可达到2万平方米,可以满足用户供暖需求。 三、产品主要技术数据和性能的详细描述 CWNS系列全自动燃气卧式锅炉为内燃,三回程,全湿背,全波纹炉胆,螺纹烟管式锅炉,其烟管与前管板的独特连接设计、N型导流装置的设计、烟温排放测定自控系统及具有烟气汽化潜热回收利用装置,其特点以下: ①燃烧室低位布置,烟管左右对称,均匀分散应力。 ②三回程结构,保证换热面积与传热效率的最佳状态。 ③全湿背布置,既克服了后烟箱受高温烟气冲刷易造成管板裂纹等缺点,又能有效利用受热面,确保锅炉设备安全运转,减少维修。 ④采用螺纹烟管,有效增加受热面积,增强高温烟气紊流传热,提高锅炉热效率,同时缓解锅炉的热胀冷缩,确保锅炉的安全性,延长锅炉的寿命。

⑤特别是我厂热水锅炉按照蒸汽锅炉标准采用全扳边对接焊接技术避免了角焊缝长期受热交变应力而可能出现的疲劳,提高了锅炉的安全性。 ⑥前后端盖密封性能和措施:前、后烟箱门采用活动式结构,便于对锅炉内部进行清查、维修和清洁;前、后烟箱门采用双门结构,即内耐火门,外保温门,降低了热量的散失,保证燃烧器在一个低温地环境下运行,操作人员在安全的环境下操作,增加了锅炉的外部美观。 ⑦锅炉外壳采用彩色钢板包装,既耐腐蚀,外型又美观漂亮。 2、燃烧器性能特点 采用意大利进口燃烧机。 性能特点 (1)、强制通风一体式比例调节,外形设计紧凑,适用功率范围广,全自动运行,对炉膛进行预吹扫,压头高,克服炉膛阻力能力强。 (2)、风机马达安装在与空气流动相垂直的方向,叶轮性能可靠,使用反向风机叶片和高效隔音材料、并采用特殊设计的风门入门,使噪音的排放降到最低。 (3)、配有双重电磁阀,阀门漏装置,最低空气压力开关,火焰控制盘,带锁定信号灯和锁定复制位按钮,燃烧状态显示屏和LED显示屏,充分保证系统安全。 (4)、点火可靠,着火迅速,空气与燃气混合均匀,燃烧效率高(5)、火焰形状稳定,冲刷不到受热面 (6)、全自动点火,预吹扫,及熄火保护功能灵敏齐全 (7)、比例调节,根据热量需要可在功率范围内任意调节,工作、停机避免了供气系统的压力波动

锅炉选型时如何计算参数

锅炉选型时如何计算参数河北艺能锅炉有限责任公司

目录 1.燃气锅炉,如果其生产8.6吨热水,那么,锅炉给水温度提高一度,可节省多少天然气? (2) 2.10吨锅炉,其每小时消耗天然气的量,是为多少?不同锅炉所配备的辅机一样吗? (2) 3.双压余热锅炉,其在蒸汽压力和温度上,有哪些情况?此外,冷凝水温度过高,应怎样处理? (2) 4.20万大卡的燃气导热油炉,其的耗气量,主要是与什么有关? (2) 5.燃油锅炉的烟气量,其的计算是否复杂? (2) 6.锅炉常用计量单位及换算 (2)

1.燃气锅炉,如果其生产8.6吨热水,那么,锅炉给水温度提高一度,可节省多少天然气? 在燃气锅炉上,如果是1吨的水,那么,温度提高一度所需要的热量,是为1000大卡,而且这时,可以减少燃气用量。如果,天然气热值是为8600大卡,那么,对上述问题,通过计算可以得到的结论是,每生产8.6吨热水,可以节省天然气的量,是为1立方米。 2.10吨锅炉,其每小时消耗天然气的量,是为多少?不同锅炉所配备的辅机一样吗? 10吨锅炉,其在热值上,相当于600万大卡。所以,如果天然气热值按照8600大卡来计算的话,那么,其每小时消耗天然气的量,是为700立方米左右。而在问题二上,其回答是为否,即为,不同锅炉,其所配备的辅机,是不一样的。 3.双压余热锅炉,其在蒸汽压力和温度上,有哪些情况?此外,冷凝水温度过高,应怎样处理? 双压余热锅炉中,如果是中压蒸汽,那么压力是为0.93MPa,温度是为280℃;如果是低压蒸汽,压力是为0.7MPa,温度是为260℃。而冷凝水温度过高的话,是需要进行降温处理,以及水处理后,才能进入锅炉中的。 4. 20万大卡的燃气导热油炉,其的耗气量,主要是与什么有关? 20万大卡的燃气导热油炉,其意味着,该导热油炉每小时能够出20万大卡的热量。所以,其在耗气量上,通过计算可以得出其上限值是为24.8立方/h。不过,在实际工作中,其具体数值是要低于这一上限值的。并且,其出热量与耗气量之间,是为正比关系。 5.燃油锅炉的烟气量,其的计算是否复杂? 燃油锅炉上烟气量的计算,可以说是比较复杂的,所以,是需要知道一些具体数据,才能来进行的。起码,应知道又有成分,以及燃烧产物等,才能来进行锅炉烟气量的计算。不过,一般的,如果根据经验数值,燃油锅炉每吨所产生的烟气量,是为2500立方米左右。 6.锅炉常用计量单位及换算 1)锅炉蒸发量与锅炉热效率 1吨/时(t/h)≈60×104千卡(大卡)/时(kcal/h)≈0.7兆瓦(MW) 2)锅炉蒸发量与锅炉马力 1吨/时(t/h)≈71.1锅炉马力(BHP)

燃气锅炉运行费用成本如何计算

用户在购买燃气锅炉时,不仅要考虑前期的采购费用,还要考虑到锅炉长期的运营成本。毕竟运行费用的多少将直接决定着企业的利益因此,因此,如何计算锅炉的运行费用成本也成了很多企业比较关心的话题,现以一吨燃气锅炉为例,一起来了解一下吧。 1、燃气成本 1吨燃气锅炉额定出蒸汽量1t/h,综合各地区天然气品质不同因素,消耗天然气为70至80立方,天然气价格按照3.5元/立方计算(价格有浮动)取大用气量75立方计算, 燃气成本为:1x75x3.5=262.5元/小时 2、用水成本 1吨燃气锅炉一个小时能使1吨的水变成1吨的蒸汽,中间由于排污和软化水等原因,正常使用过程中出1吨蒸气需要1.1吨的水,水按照3.6元/吨计算,用水费用为:1.1x3.6=3.96元/小时 3、用电成本

1吨燃气锅护主要用电部分为燃烧器和水泵,其他的都是弱电、燃烧器功率为1.5Kw,水泵功率:1.37Kw,其他弱电1Kw。锅炉正常使用过程中,用电功率是满负荷功率的0.65倍,计算用电功率为(1.5Kw+1.37Kw+1Kw)× 0.65=2.52Kw,电费:1元/度。 用电费用为:2.52Kw*1 元/度=2.52元/小时 4、人工成本 燃气锅炉为全自动锅护,只需要工人来回巡查就行。两班倒,一个巡查员一个月按照3000元的工资计算。一天工作12个小时,一个小时成本为:3000x2人次/30天/24小时=8.33元/小时 5、维修费用 锅炉运行稳定,故障率则低,维护费用少,按照一年维护费用为2000元计算: 每小时维修费用=2000元÷12月÷30天÷24h=0.23元。

综合上述,一小时1吨燃气蒸汽锅炉的运行费用如下: 262.5+3.96+2.52+8.33+0.23=277.54元/小时。 该运行成本不是准确的数据,需要根据每个地区的消费差异,及锅炉运行的客观因素,进行计算。同时,从以上数据,可以发现燃气锅炉运行成本主要的是燃料成本,大约占总成本的90%多,因此购买锅炉时,设备节能效果很重要,能有效降低锅炉运行成本。

燃气锅炉守则第三章

燃气锅炉守则第三章 第三章燃烧的设施 第一节燃煤的设施 第3.1.1条锅炉的燃煤宜采用就近煤种。 第3.1.2条锅炉的燃烧设备应与所采用的煤种相适应,并应符合下列要求: 一、能较好的适应负荷变化。 二、能较好地节约能源; 三、有利于环境保护。 第3.1.3条选用层式(包括抛煤机链条式)燃烧设备时,宜采用链条炉排。 第3.1.4条结焦性强的煤种及碎焦屑,其燃烧设备不应采用链条炉排。 第3.1.5条磨煤机型式的选择应根据燃煤的特性通定。 选用风扇磨煤机或锤击式竖井磨煤机时,应采用直吹式制粉系统。每台锅炉设置的磨煤机应有1台备用。

选用钢球磨煤机时,应采用贮仓式制粉系统。每台锅炉宜设置1台磨煤机,其计算出力不宜小于锅炉额定蒸发量所需耗煤量的115%。 第3.1.6条煤粉仓的贮粉量应满足锅炉额定蒸发量3~5h的耗煤量。 第3.1.7条制粉系统的原煤仓,煤粉仓和落煤管的设计,应符合 下列要求: 一、原煤仓和煤粉仓的内壁应光滑耐磨,壁面倾角不宜小于60度,相邻壁交角应为圆弧形: 二、原煤仓出口的下部,宜设置圆形双曲线金属小煤斗; 三、原煤落煤管应为圆形,并适当加大其倾斜角; 四、煤粉仓应密闭和测量粉位的设施,并必须防止受热和受潮。金属煤粉仓尚应保温。 第3.1.8条制粉系统圆形双曲线金属小煤斗下部,宜设置振动式 给煤机1台,其计算出力不应小于磨煤机计算出力的120%。 第3.1.9条给粉机的台数和最大出力的选择,宜符合下列要求: 一、给粉机的台数应与锅炉燃烧器一次风口的接口数相同; 二、每台给粉最大出力不宜小于与其连接的燃烧器最大出力的130%。

第3.1.10条两台相邻锅炉之间的煤粉仓应采用可逆式螺旋输粉机连通。螺旋输粉机的出力,应与磨煤机的计算出力相同。 第3.1.11条制粉系统(全部烧无烟煤除外)必须设置防爆设施。对煤粉仓、钢球磨煤机等设备,应装设蒸汽或其他灭火介质的管道。 第3.1.12条制粉系统排粉机的选择,应符合下列要求: 一、台数应与磨煤机台数相同; 二、风量裕量宜为5%~10%; 三、风压裕量宜为10%~20%。 第3.1.13条煤粉锅炉宜采用轻油或重油点火,有条件时可采用燃气点火。当采用油点火时,点火油罐的设置应符合下列要求: 一、蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于20t/h、热水锅炉额定出力小于或等于14MW的锅炉房,宜设置1个20~40m3油罐。 二、蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于35t/h、热水锅炉额定出力大于或等于29MW的锅炉房,宜设置1个4~10m3油罐。 第二节燃油的设施 第3.2.1条锅炉房的供油系统宜采用经锅炉燃烧器的单管循环系统。