文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调复习题

中央空调复习题

中央空调复习题
中央空调复习题

课本后复习题

一、判断题

1.在不同的条件下,物质可以呈现出三种不同的状态,即过热气态、过冷液态和饱和状态。 ( ) 3.在热力工程中,把可以实现能量转换和物态改变的物质称为工质,在制冷技术中工质又称为制冷剂。( )

4.冷水机组产生的冷冻水承载制冷机制造的冷量,吸收室内空气的热量转移到环境介质中去,又称为冷媒或载冷剂。 ( )

15.制冷压缩机在理论分析时,可以认为是绝热压缩,工质的熵保持不变,实际的压缩过程往往是等熵压缩。 ( )

34.实际上,在喷水室中空气与水的接触时间是有限的,只能达到Φ=90%~95%,称为“露点”状态。( )

36.冬季喷水室对空气处理,用水温等于空气湿球温度的水喷淋空气,空气状态变化是等温加湿过程。( )

37.前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进水均匀流动的双重作用,因此有时也称为均风板。( )

38.喷水室中喷嘴口径小,属于细喷,喷出水滴细,与空气接触好,热交换效率高,适合于空气的降温冷却处理过程。 ( )

39.喷水室中喷嘴口径小,属于细喷,喷出水滴细,与空气接触好,热交换效率高,适合于等焓加湿的处理过程。 ( )

40.喷水室中喷嘴口径较大时,形成中喷和粗喷,适合于减湿冷却的处理过程。 ( )

41.套管式、螺旋板式、壳管式、板翅式换热器属于板式表面式换热器。 ( )

42.壳管式、套管式、蛇形管式及翅片管式(助片管式)换热器属于管式表面式换热器。 ( )

44.表冷器垂直安装时务必使翅片保持水平,否则将因翅片上积存凝结水而增加空气阻力和减小传热系数。 ( )

45.袭冷器垂直安装时务必使翅片保持垂直,否则将因翅片上积存凝结水而增加空气阻力和减小传热系数。 ( )

46.热水管路与加热器可以串、并联或串并混合联。 ( )

48.加湿器的安装位置,安装时一定要保证喷出的蒸汽与空气流动方向相逆。 ( )

49.通过自然通风或机械通风的方法,将室外含湿量较低的新风送人室内达到减湿的目的,这就是固体吸湿减湿法。( )

50.电极式加湿器必须使用纯净水,并定时进行排污。加湿器的电极和容器内壁应定期进行清洗除去

水垢和杂质。( )

51.Ls—2型浮球式液位控制器的液位发生变化时,浮球到达位置时.浮球内的磁体将于簧管触点吸合,发出开关量信号控制,从

而达到液位控制的目的。( )

52.硅胶和活性炭等材料具有大量孔隙,空气中的水蒸气分子被吸附在}L隙中而变成液体,称为液体吸附。 ( )

53.氯化钙表面水蒸气分压力比周围空气水蒸气分压力低很多,能吸收空气中的水分,但吸水后形

成了含有更多结晶水的化合物,称为化学吸附。 ( )

54.冷冻除湿机工作时,使蒸发器表面温度低于空气球温度与宅气进行热湿交换,空气降温的同时析出凝结水。 ( )

55.空气经过冷冻除湿机的处理,空气的含湿量下降,温度升高,相对湿度下降。( )

56.转轮除韫机按转轮上所载吸湿材料不同,可分为氯化锂转轮、硅胶转轮和分子筛转轮。( ) 57氯化锂转轮除湿机要求再生空气的温度达到120℃。转轮式按其结构形式有整体型、立式组合型和卧式组合型。 ( )

58转轮式热交换器在转轮中央设置分隔板,隔成排风侧和新风侧,排风和新风逆向流动,转轮不仅能回收显热量,也可回收潜热,称为显热交换器。 ( )

59热管热交换器的结构简单,传热速度快,传热温差小,广泛应用于空调系统的热回收和热控制。( )

60使用重力热管在布置时,当气流含湿量较大时,应设置凝水排水装置。 ( ) r 、

61按空气处理设备所处理空气的来源分类,可以分为直流式系统、闭式系统和混合式系统。( )

62按风管内风速的温度分类,可以分为低速系统和高速系统。 ( )

63单风道空调系统、双风道空调系统以及变风量空调系统均属于集中式宅调系统。( )

64混合式系统采用部分新风和相当数量的回风相混合,分为一次回风和二次回风系统,经空气处理设备处理后送入空调房间。

( )

65空调机组送风温度与奎调区域温度之差称为送风温差,其值是由空调精度所决定的。( )

66·装配式空调机组由若干个有不同空气处理功能的预制单元组装而成,所以称为组合式空调机组。( )

67组台式空调机组的表冷加热段冬夏兼用,夏季冷媒水供回水温度多为7℃/12℃;冬季热媒供回水温度多为55~60℃/45~50℃。 ( )