消防水泵试运行方案

消防水泵试运行方案
消防水泵试运行方案

(物业管理处)

编制:

审核:

审批:

2012年11月23日

一、消防水泵试运行操作方法

(一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。

(二)场地器材:

1、依照标准配备的消防水泵;

2、配臵齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜;

3、消防电话分机;

4、应急照明灯等。

(三)操作程序:

1、检查应急照明照度

步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等;

步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线);

步骤3:观察应急灯的光亮(照度);

步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min;

问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求)

2、消防水泵、进水管、阀门安装检查

步骤1:观察消防水泵的数量

步骤2:观察消防水泵吸水方式:

步骤3:观察消防水泵组吸水管设臵

步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设臵位臵;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况;

步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。

步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。

步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。

步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。

步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。

步骤11:电源接线是否正确。

待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。

问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设臵备用泵)

问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式)

问题3:消防水泵组吸水管设臵要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根)

问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设臵要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装臵的阀门并应保持全开状态)

问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

止水平管段上有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接)

3、阀门状态检查、消防水泵盘车、灌泵

步骤1:观察阀门启闭状态;

步骤2:用手转动消防水泵转轴,观察转动是否灵活,盘车应注意轻重均匀。泵内应无杂音、擦碰。

步骤3:灌泵时应缓慢盘车,以排出叶轮及蜗壳内的气体。灌泵结束,关闭进口阀和出口阀。

4、控制柜手动、自动状态切换

步骤1:确认消防水泵控制柜

步骤2:转动消防水泵控制柜状态选择开关,切换“手动/自动”状态。

5、手动启动、停止消防泵

步骤1:打开试水阀;

步骤2:确认消防水泵控制柜状态为“手动”;

步骤3:将进口阀开至最大流量,按下启动按钮启动消防水泵,确认启动;运转平衡后再缓慢打开出口阀,直至出口阀开至流量最大位臵。(值得注意的是,切忌泵在启动时出口阀和入口阀处于开启位臵,那样将造成电动机负荷过大,可能会烧毁电动机。也不可关闭入口阀,开启出口阀启动,那样将造成吸入管路真空度过大而导致泵的汽蚀);

步骤4:运行10-15分钟后,按下停止按钮停止消防水

泵,确认停止;

步骤5:停车时应先关闭出口阀,以防止液体倒流,然后再断开电源。

步骤6:关闭试水阀。

6、压力开关联动启动、停止消防水泵

步骤1:打开试水阀;

步骤2:确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤3:打开湿式报警阀测试放水阀防水;

步骤4:确认水力警铃报警;

步骤5:确认压力开关动作,消防水泵联动启动;

步骤6:切换消防水泵控制柜状态为“手动”;

步骤7:手动停止消防水泵;

步骤8:切换消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤9:关闭试水阀。

7、用消防电话分机通话,远程启、停消防泵

步骤1:确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤2:打开试水阀;

步骤3:用消防电话与消防控制室通话,要求远程启动、停止消防水泵;

步骤4:确认消防水泵远程启动、停止动作正常;

步骤5:挂好消防电话;

步骤6:关闭试水阀。

8、消防水泵主备切换

步骤1:确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤2:打开试水阀;

步骤3:关闭主泵电源;

步骤4:拿起消防电话与消防控制室通话,要求远程启动、停止消防水泵;

步骤4:确认消防水泵远程启动、停止动作正常;

步骤5:挂好消防电话;

步骤6:关闭试水阀。

9、系统恢复

步骤1:切换并确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤2:观察,消防水泵恢复正常。

(四)操作要求:

1、了解消防水泵工作的基本原理,能正确识别消防水泵引水方式、进水管安装方式;

2、了解消防水泵管网上阀门的基本要求,能正确识别止逆阀(止回阀)、闸阀、信号阀的状态;

3、了解消防水泵的三种启动方式,能正确掌握消防水泵电气控制柜控制方法的切换及水泵工作状态检查;

4、了解湿式报警阀的工作原理,能正确掌握压力开关启动消防水泵的操作方法;

5、了解水泵房内消防电话的设臵要求,能正确使用消

防电话与消防控制室经行通话。

(五)注意事项:

1、消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求。一般照明标准值参见现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004第5.3.1条的规定,一般控制室应确保在高度为0.75m水平面上照度不低于300勒克斯。

2、消防水泵均应设臵主、备泵,主、备消防水泵单独运行的工作能力不低于设计用水量要求;且日常主、备消防水泵分别检修不得影响系统正常运行。

3、消防水泵控制柜应处于自动状态,且电气控制柜内电源开关应处于闭合状态。

4、消防是泵房内应设臵良好的排水设施,防止电气控制柜、消防水泵、管网等锈蚀。

5、消防水泵房内应设臵消防电话分机,不应仅设臵消防电话插孔而不配臵消防电话。

二、末端放水操法

(一)目的:学会自动喷水灭火系统末端试水装臵的检查方法,掌握其操作要领。

(二)场地器材:依照规范标准配臵的末端试水装臵;包括:管道、闸阀、压力表、试水接头等。

(三)操作程序:

1、打开阀门。

步骤1:确认末端试水装臵排水设施完好;

步骤2:打开阀门至最大;

步骤3:观察出水、水质、排水情况。

问题1:末端试水装臵由哪些组件构成?(由试水阀、压力表、试水接头、排水设施构成;注意压力表用来测动压,应设臵在试水阀后)

问题2:末端试水装臵设臵有何要求?(每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装臵,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,末端试水装臵和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施)

问题3:末端试水装臵应采用什么出水方式?(末端试水装臵的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道)

2、读取压力表压力。

步骤1:观察压力表工作状态;

步骤2:读取压力表数值;

3、操作完毕后关闭阀门。

步骤1:关闭试水阀;

步骤2、确认完全关闭无滴漏;

4、核查联动控制设备动作记录。

步骤1:打印火灾自动报警控制器报警记录;

步骤2:核对水流指示器动作、反馈记录;

步骤3:核对压力开关动作、反馈记录;

(四)操作要求:

1、了解末端试水装臵设臵的基本原理,能正确识别末端试水设臵位臵、形式是否正常;

2、了解水流指示器、压力开关的工作原理及联动控制逻辑程序能正确操作末端放水实验。

(五)注意事项:

1、末端试水装臵应设臵在管网末端,设有良好的排水装臵,便于人员操作、检查;

2、压力表应设臵在试水阀之后,测量水流动压;

3、试水装臵末端应安装试水接头,应采用孔口出流方式。

参加部门:动力供应部(配电班、维修班)

治安消防部(监控班)

参加人员签字:

消防栓安装工程施工方案

湖滨新区消防栓管道工程 管 道 铺 设 施 工 方 案 编制人:________________________ 审核人:________________________ 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2017年月日 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2)

第三章施工准备 (4) 第四章施工布署 (6) 第五章施工程序和施工方法 (10) 第六章工程施工计划 (12) 第七章工程质量目标及保证措施 (16) 第八章现场安全文明施工管理及职业健康保护 (16) 第九章环保措施 (16) 第一章编制依据 1、相关文件、图集、规范、规程等 1.1《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)

1.2《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 1.3国标图籍03S504《刚性接口给水承插式铸铁管道支墩》 1.4国标图籍01S201/6SS100/65室外地上式消火栓 1.5《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.6《室外消火栓通用技术条件》(GB4452-1996) 第二章工程概况 工程名称:湖滨新区消防栓管道工程 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 建设单位:江苏新源水务有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 工程内容:本工程管径为PE200,长约7500m,管径为PE315,长约2500m的消防管道安装工程。 工期:60天 消防栓安装工程主要工程量汇总表

第三章施工准备 3.1测量放样 根据甲方提供测量基准点、基准线和水准点,结合现场情况;用全站仪分别对每个消火栓具体中心坐标进行测量定位,并用已准备好竹块条,打入地下,用红色油漆在竹块上做好标记(如:消火栓3#);然后用皮尺将两点连接起来,白灰放线,以便开挖。测量标高,计算好开挖深度后,以书面交底的形式交给现场施工员和施工班长。 3.2原材料采购与复试 根据合同约定,工程所需的主要材料如给水管及管件、水泥等进场经自检合格后立即上报业主及监理方对材料厂家、规格、型号、等级等相关技术指标进行确认;复试工作及时按有关规定要求进行,复试时将在监理人员旁证下进行取样。复试合格后,方可用于工程施工。 3.3临时设施、施工用电和施工用水 根据现有的临时设施,安排好工人的临时宿舍,按照现场要求接好临时的用电、用水;对所用材料进行统一管理。 3.4做好与设计结合工作

水泵运行规程

陕西陕北基泰能源化工有限公司 兰炭车间 水泵操作规程 编写:王立坤 审核: 审定 公司设备部: 公司安全部: 公司生产部: 公司技术部: 设备副总经理: 工艺副总经理: 公司总经理: 批准: 批准时间:年月日 实施时间:年月日

目录 一、目的和适用范围 (3) 二、引用标准和术语 (3) 三、工作程序及要求 (3) 3.1 交接班 (4) 3.2 水泵工工作流程 (4) 四、正常操作 (4) 4.1 开泵操作 (4) 4.2 停泵操作 (5) 4.3 倒泵操作 (5) 4.4循环水排污 (5) 4.5突然停电操作 (5) 4.6作业方法(见表1) (5) 4.7综合水岗位正常操作的安全控制措施 (6) 五、安全注意事项 (9) 六、事故处理 (9) 七、设备维护保养 (10) 八、其他 (11)

水泵运行规程一、目的和适用范围 规范综合水泵岗位操作。 本指导书适用于兰炭分厂煤气净化作业区。 二、引用标准和术语 三、工作程序及要求

3.1 交接班 提前15分钟按《劳动防护用品管理程序》穿戴好劳保用品去现场检查工艺设备运行情况、仪表参数、设备卫生、环境卫生、工具、消防器材及室内物品放置情况。开班前会,由班长确认到岗人员精神状态,危险预知及简述上一班的生产情况。交接班签字后上岗操作。 3.2 水泵工工作流程 检查各泵的运转 检查水池、吸水井液位、水温 补水(加药) 排污 记录 四、正常操作 4.1 开泵操作 (a)通知班长及中控工,通知电工送电 (b)检查设备、电机、仪表、变频及润滑情况良好,盘车无卡滞。 (c)消防泵略开出口阀,打开入口阀。 (d)按消防泵的启动电钮,启动泵,快速打开出口阀。 (e)调节出口阀使泵的压力、流量符合技术指标。 (f)一段循环水泵、一段循环水泵、生产水泵、则打开泵入口阀。 (g)按泵的启动电钮,启动泵,打开出口阀,运行正常后调节出口阀使泵的压力、流量符合技术指标。

室内消火栓系统施工方案

室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统施工方案 一、主要制作的工艺流程 ?自动喷水灭火系统施工工艺流程 ?消火栓系统施工工艺流程

二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要 求,选定设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及 供货时间,运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依 据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》 执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查: 1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测 量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,

如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、 折迭和重皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷 头的商标、型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,

泵站机组试运行方案

泵站机组试运行方 案

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和内容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.经过试运行安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的内容 机组试运行工作范围包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,因此必须经过一系列的试验才能掌握。其内容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序

为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。2.1.1水泵部分的检查。 1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。 2).叶片轴处渗漏检查。 3).全调节水泵要作叶片角度调节试验。 4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。 5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。 2.1.2辅助设备的检查与单机试运行。 1).检查油压槽、回油箱及贮油槽油位,同时试验液位计动作的正确性。 2).检查和调整油、气、水系统的信号元件及执行元件动作的可靠性。 3).检查所有压力表计、真空表计、液位计、温度计等反应的正确

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案

目录 一、工程概况及施工规范和规程标准 二、工艺流程 三、安装准备 四、主管安装 五、箱体及支管安装 六、箱体配件安装 七、通水调试 八、施工进度计划及进度保证措施 九、保证质量措施 十、保证安全措施 十一、主要施工机具设备和仪器 十二、劳动力安排及保证措施

消火栓系统施工方案 一、工程概况及施工规范和规程标准: 1、工程名称: 1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2工程概况: 1.2.1:本工程建筑面积 32192.27 平方米,地下3层,地上29层,主楼建筑高度 78.6 米。主要为住宅用房。 1.3编制依据: 1.3.1设计院设计的东城区旧城保护定向安置房项目(4#地块)消防水、电专业图纸和招标文件的要求。 1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1).《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2).《工程建设标准强制性条文》。 3).《建筑给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4).《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5).《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6).《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工艺流程: 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试 三、安装准备: 3.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

消防栓泵操作规程

消防栓泵操作规程 一、 本消防系统为临时高压消防栓给水系统。 从地下室消防水池抽水, 水 池补水管为 D N100 , 天面设有 120 立方的整幢大楼的高位水箱作消防 稳压和消防用水。 消防水泵采用自灌式引水设施, 加压系统设有消防 主泵各两台(一备一用) ,消防主泵采用消火栓启泵按钮、消防控制室多线制控制、 泵房现场手动应急操作三种启停方式, 启停信号与火

灾自动报警系统主机反馈应答, 相应启动其它报警设备, 控制方式有 手动、自动两种,泵故障能自动切换投入。电源由市电、发电在泵房 内末端互投,保证在火场断电时仍能正常供电给水泵。 二、正常情况下,消防泵处于自动控制状态。 三、消防主泵的工作原理(自动控制状态下) : 当消火栓启泵按钮按下, 消防泵自动起动加压, 复位后停泵; 消控室 多线控制盘按下相应按钮,消防泵自动起动加压;泵启、停、故障信 号及消火栓启泵按钮位置均能反馈在消控室火灾报警控制器显示位置, 相关消防责任人应到现场监控确认是否发生火灾, 当消防泵运行 后要责任人到现场监控, 人工手动控制复位停消防泵

(把切换开关切 换到手动位置) 。 * 上述中的“设定值”由施工单位人员调试时设定,其他人员严禁擅动。 四、 在紧急情况下: 如消防泵自动控制部分发生故障时,应改用现场手动 操作,操作如下(手动控制状态下) : 1 . 把控制箱面板中的切换开关切换到手动位置。 2 .

操作起动按钮,消防泵起动,指示灯亮,操作停止按钮 , 消防泵停止 工作。 ( 2# 和 1# 消防泵的工作方式相同) 。 3 . 直接使用“消防启动”按扭。 五、消防栓管网、泵系统的控制阀门平时要检查确认处于常开状态。 六、调试保养运行泵时,一定要让泵运行正常后 2 分钟左右后才能停泵, 否则启停频繁会造成泵损坏。

消火栓系统施工方案及技术措施.doc

消火栓系统施工方案及技术措施 本节主要叙述了消火栓灭火系统的管道安装、试压、冲洗,设备安装、防腐、保温和调试等工作的主要施工方法和技术措施;并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。 施工前仔细核对图纸,确保所预埋套管的标高和位置准确无误,所有管道与风管或排水管在坐标和标高上没有冲突,确定管道排列合理,有吊顶的地方需与装修公司协调配合,得到甲方、监理同意后方可进行施工。 消火栓灭火系统设备由水泵、消火栓箱、消火栓、实验消火栓、水泵结合器以及减压阀、闸阀、过滤器、单向阀、稳压装置等组成。 一、系统施工流程及说明 消火栓系统施工工艺流程图: (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道施工 (1)消火栓管道采用镀锌钢管,接口采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用螺纹法兰连接。 (2)室内消火栓采用DN65单出口型时,消火栓箱内设消防软管卷盘、报警按钮,栓口直径为Φ65㎜,水龙带长度25m,水枪口径为Φ19㎜。

(3)消火栓必须按有关图纸所示进行安装,消火栓外形的规格型号应与图纸要求一致。 (4)消火栓供水管及自动喷洒供水总管上的阀门采用蝶阀,并应有明显的开启标志。(5)水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只,精度不低于1.5级. (6)管道冲洗消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的阀门拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。 (7)管道安装完毕刷漆,其色彩应均匀,无流淌,无重皮,无龟裂。 3、消防水泵接合器安装 (1)消防水泵接合器的安装位置应符合设计要求。 (2)地下式消防水泵接合器在安装时其进水口与井盖底面的距离不大于0.4 m,且不应小于井盖的半径。采用有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 (3)水泵接合器应装有泄水阀。 4、消火栓工艺质量标准 (1)保证项目:消火栓位置、间距和开孔方向规格、型号须符合设计要求和施工规范规定。(2)检验方法:观察测量和对照图纸及施工规范检查。 (3)允许偏差项目: 1)消火栓的管道应有坡度,充水系统应不小于2‰。 2)吊架间距应符合规范。 3)检验方法:用直尺和水平尺量。 5、消火栓管道刷漆、防腐 根据图纸设计要求对系统管道进行刷漆防腐处理,消火栓管道刷樟丹二道、红色调和漆二道;支吊架刷樟丹二道、灰色调和漆二道。在刷漆前,先清除表面的灰尘等污垢物,涂刷厚度均匀,不得有脱皮、起泡和漏涂等现象。施工安排如下: (1)所有需涂漆的金属表面要干燥并要彻底清除一切会影响涂漆工作进行的污染杂物如灰尘、油脂、除锈或垢渍。 (2)所有经过清理、预处理、干燥或已作涂漆准备的金属表面,尽快提交监理检查合格后,涂上防锈底漆保护,以避免有关表面再受锈损。 (3)所有盛载油漆材料的容器清楚印上商标。同时完全遵照由厂家建议及监理认可的施工方案进行预处理及涂漆施工。 (4)如金属表面的油漆保护层遭损坏时,提交处理方案获得监理认可后进行修补。 6、成品保护

泵站机组试运行方案

CB01 施工技术方案申报表 (清远[2016]技案 08号) 说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构、建设单位审核后,承包人、监理机构各1份,返回发包人2份。

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和内容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.通过试运行安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的内容 机组试运行工作范围很广,包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必须通过一系列的试验才能掌握。其内容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序 为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。 2.1.1管道部分的检查。 具体工作有: 1).封闭泵站防盗门。 2).在静水压力下,检查调整检修闸门的启闭;对快速阀门、工作阀门的手动、自动作启闭试验,检查其密封性和可靠性。 3).离心泵应着重管道的密封性检查,其次是管道表面的光滑性。清除管道内杂物,

消防水泵试运行方案设计

(物业管理处) 消 防 水 泵 试 运 行 方 案 编制: 审核: 审批: 2012年11月23日 一、消防水泵试运行操作方法 (一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。 (二)场地器材: 1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜; 3、消防电话分机; 4、应急照明灯等。 (三)操作程序: 1、检查应急照明照度 步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等; 步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线); 步骤3:观察应急灯的光亮(照度); 步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min; 问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求) 2、消防水泵、进水管、阀门安装检查 步骤1:观察消防水泵的数量 步骤2:观察消防水泵吸水方式: 步骤3:观察消防水泵组吸水管设置 步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况; 步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。 步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。 步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。 步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。 步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。 步骤11:电源接线是否正确。 待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。 问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵) 问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式) 问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根) 问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态) 问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

室外消火栓系统施工方案

北京师范大学铜仁附属学校建设工程室外消火栓系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2施工图纸 (3) 1.3主要标准、规范、规程 (3) 1.4主要法规 (4) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程概况和特点 (5) 3施工部署 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2材料与设备计划 (7) 3.3劳动力计划 (11) 4主要施工方法 (12) 4.1工艺流程 (12) 4.2材料准备及验收 (12) 4.3施工方法 (12) 5质量标准及各项质量控制措施 (18) 5.1质量验收标准 (18) 5.2过程检查与验收程序 (19) 5.3成品保护措施 (20) 6其他主要管理措施 (21) 6.1进度保证及管理措施 (21) 6.2职业健康安全管理及保证措施 (21) 6.3绿色文明施工及环保措施 (23)

1编制依据 1.1施工组织设计 序号合同(协议)名称编号签订/编制日期1 北京师范大学铜仁附属学校项目施工组织设计FA-001 1.2施工图纸 序号图纸名称图纸编号出图日期 1 给排水施工 图 给排水设计说明E1-水施-01/02 2018.3 系统原理图 E1-水施 -03/04/05/06 2018.3 给排水平面图E1-水施-07~11 2018.3 自动喷水平面图E1-水施-12~15 2018.3 卫生间大样图E1-水施-16~18 2018.3 给排水总平面图E1-水施-19 2018.3 1.3主要标准、规范、规程 序号类别名称编号 1 国家《中小学建筑设计规范》GB50099-2011 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200 2 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《水处理设备制造技术条件》JB2932 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《生活饮用水卫生标准》GB5749-85 《瓶装饮用纯净水卫生标准》GB17324-1998 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《瓶装饮用纯净水》GB17323-1998 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 《建筑施工现场安全生产管理规程》DB42/T553-2009 2 行业《室内管道支架及吊架》03S402 《室内消火栓安装》04S202 《给排水暖通工程通用图集》91SB系列 《地沟及盖板》02J331 《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 《建筑设备施工安装通用图集》91SB系列图集

自动喷水灭火系统表格2015年版本

建筑工程施工质量验收资料(SN:建筑给水排水及采暖工程) 自 动 喷 水 灭 火 系 统 子 分 部

新北区建设工程质量监督站 自动喷水灭火系统质量验收资料填写说明 1、根据江苏省《建筑工程质量验收资料》及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)编写。 2、参考《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)分部子分部的划分,本资料把自动喷水灭火系统列为建筑给水排水及采暖工程分部中一个子分部。 分部工子分部工分项工 供水设施工 管网安装 喷头安装 建筑给报警阀组安自动喷水排水及火系其他组件安装暖工程 )气压试验系统水( 系统冲洗系统调试

建筑给水排水及采暖工程自动喷水灭火系统子分部资料目 录 SN 1 分部工程验收资料 SN1.1自动喷水灭火系统施工现场质量管理检查记 自动喷水灭火系统子分部工程验收记录(统SN1.3 SN1.4分项工程质量验收记(统SN1.5自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录ZSN1.6自动喷水灭火系统工程安全和功能检验资料核查Z 自动喷水灭火系统工程观感质量检查记录ZSN1.7 SN2质量控制资设备进场验收检查记SN2.1 材料(设备)合格证明文件汇总SN2.2 管道工程隐蔽验收记SN2.3 管道支、吊架安装记SN2.4 SN2.9设备基础交接验收记SN2.11设备单机试验运转记闭式喷头、阀门安装前水压试验记SN2.14 SN2.15自动喷水灭火系统试压记录Z SN2.17自动喷水灭火系统管网冲洗记录Z自动喷水灭火系统联动试验记SN2.26 SN3质量验收资SN3.11.1供水设施工程检验批质量验收记管网安装检验批质量验收记SN3.11.2 喷头安装检验批质量验收记SN3.11.3 报警阀组安装检验批质量验收记SN3.11.4 其它组件安装检验批质量验收记SN3.11.5 压试验检验批质量验收记SN3.11.6 系统冲洗检验批质量验收记SN3.11.7 系统调试检验批质量验收记SN3.11.8 自动喷水灭火系统施工现场质量管理检查记录SN1.1

消火栓系统施工方法

消火栓系统施工方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

施工方法 1、消防系统安装 、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装→箱体安装→消火栓安装→管道试压、冲洗→管道防腐→手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到要求。 2、管道支、吊架的安装 (1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。

(2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2.明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65mm。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。 (五)管道的试压和冲洗 1、管道试压:系统安装完后,按设计要求对管网进行强度、严密性试验。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。 (1)强度试验:当系统设计工作压力≤时,水压强度试验压力应为设计工作压力的倍,但不得小于 MPa;本工程设计工作压力为,则试

水泵房试运转方案分解

水泵房、中央变电所及水仓设备安装工程 试 运 转 方 案 2012-2-12

目录 一、试水目的 (4) 二、试水要求标准 (4) 三、试水的具备条件 (4) 四、试水准备工作 (5) 五、试水操作流程 (6) 六、水泵试车的步骤与方法 (6) 七、水泵试车可能发生的故障及解决方法 (8) 八、附属管道试水漏点检查方法 (8) 九、附属管道试水分片巡检人员安排表 (9) 十、附记录表样8份 (10)

前言 为保证米中段中央水泵房设备安装工程的正常交接运行,使安装设备达到设计目标,竣工前应对排水全系统进行试水并做好堵漏工作。 本方案仅对水泵房机械设备部分和附属管道安装部分做试水说明;电机和阀门电控动作部分另见电气试车说明;水仓排泥试车部分另见排泥系统说明。 负责水泵机组试水的检查人员应熟悉本方案,严格按规定内容、顺序和方法进行。在试水过程中要严密监视设备运行情况,并真实做好试车记录。 试水过程结束后及时整理作业过程中的各项原始记录上报技术组,如自检记录、基础验收记录、工序交接记录、隐蔽记录、试压记录等。 特别编写本施工方案,以遵照实施! 建设监理单位审核:(签章) 施工单位技术部门审核:(签章) 施工单位项目负责人:(签章) 方案图文编制人:

一、试水的目的: 1.1 检查各阀件、管道、水泵机组的严密性,是否漏水。 1.2 检查全系统各设备的施工质量及完工运行状态。 二、试水应达到的设计要求: 2.1 机房及其它各附属设备供水流量、压力,达到规定标准。 2.2 所有附属设备进、出水畅通无阻,各供、排水管道没有漏点。 2.3 供、排水系统的阀门开关灵活到位,仪器仪表运转显示正常,灵敏准确 无误。 2.4排水管路、集水仓、排水沟槽畅通无阻,并不向外泄露。 2.5吸水系统的过滤装置运行正常,管道吹洗试验运行正常,确保 杂物不能进入水泵及阀件,保证设备工作正常。 2.6新增回水后坠安全阀系统动作有效,安全可靠。 三、试水的具备条件 3.1 所有水泵安装完毕,并验收合格。 3.2 所有设备、管道、阀门、过滤器安装完毕,管路试压合格,记器仪表运 转正常,灵敏准确。 3.3 所有阀门开、关灵敏好用。 3.4 水泵供电系统必须能正常供电,并能达到生产要求。 3.5 各设备进出水畅通无阻,准确无误。系统涂漆标识,各层设备编码挂牌, 对号入座(如按先里后外安装顺序编号:依次为1#泵、2#泵、3#泵、4#泵、)。 3.6 主系统回水后坠安全阀装置、压力流量等仪表调试完毕,灵敏准确。

消火栓系统施工方法

施工方法 1、消防系统安装 1.1、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装T箱体安装T消火栓安装T管道试压、冲洗T管道防腐 T手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW 钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达 到要求。 2、管道支、吊架的安装

(1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。 (2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表 面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2?明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.1m。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置, 并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65m m。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。

消火栓系统施工方案.

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则阀门安装应安配螺纹法兰盘。管道在安装后应用清水进行冲洗和试压;并做好试压冲洗记录。管道表面要做防腐处理。 3、室内消火栓箱安装

XXXXXXXX供水工程试运行方案

XXXXX供水工程应急通水试水工作安排 一、总体试水安排 8月6-8月8日,进行机井抽水试验,一泵站水泵运行试验,系统消缺,并将水充满至二泵站进水池。 8月9-8月10日,进行二泵站水泵运行试验,系统消缺,并将水充满至三泵站进水池。 8月10-8月12日,进行三泵站水泵运行试验,系统消缺,并将水充满至配水厂水池。 上述节点时间前必须完成相关过水建筑物的施工、设备的安装调试。 二、试运行组织机构设臵 1、试水领导小组 试水领导小组统一领导本次试运转,是本次试水的最高决策机构。确定试水时间、试水方案,决策试水中出现的重大问题。 组长: 成员: 总调度: 2、领导小组下设工作组 (1)调度组 调度组:根据总调度指令,下达调度指令给井源地、泵站等一线值班操作人员或远程操作人员,负责全线信息传递,将有关情况及时报告领导小组,服从总调度指令。各单位必须密切配合,指定专业技术人员进行设备投运操作值班,24小时进行管道、设备及水工、机

电建筑物巡视,有异常情况及时通知总调度。 (2)井源及一泵站工作组 负责井源及一泵站设备操作、运行值班及设备巡检。 组长: 副组长: 成员: (3)二泵站工作组 负责二泵站设备操作、运行值班及设备巡检。 组长: 成员: (3)三泵站工作组 负责三泵站设备操作、运行值班及设备巡检。 组长: 成员: (4)配水厂工作组 负责清水池水位及阀件管道巡检。 组长: 成员: (5)一级供水管道工作组 负责机井供水管道、一级供水管道的设备操作、运行值班及巡检。 组长: 成员: (6)二级供水管道工作组

负责二级供水管道的设备操作、运行值班及巡检。 组长: 成员: (7)三级供水管道工作组 负责三级供水管道、配水厂集水池的设备操作、运行值班及巡检。 组长: 成员: (8)后勤组:负责车辆调配、试水期间试水组织成员的食宿及设备厂家的交通车辆和食宿。 组长: 成员: 三、试水工作安排 (一)机井及一泵站试水阶段 1、系统送电 调试时间:8月6日上午9:00-12:00 调试项目:对一级泵站10/0.4kv变压器、井源地10kv线路及变压器送电; 调试结果:对变压器送电时根据规程要求进行冲击试验。根据现场指示仪表确定电源系统是否正常。 2、单体调试 调试时间:8月6日下午15:00-19:00 调试项目:进行0.4KV设备的通电试验、电机空载试验,阀门、闸门等设备的动作试验。

室内消火栓系统施工方案(1)

室内消火栓系统施工方案合技术措施 一、主要制作的工艺流程 消火栓系统施工工艺流程 二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定 设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及供货时间, 运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应 商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依据,包括 设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:

1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测量或度量 产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重 皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷头的商标、 型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,试验数量 应从每批中抽查1%,但不少于5只,试验压力应为,试验时间不得少于3min。当有两只或以上不合格时,不得使用该批喷头;当只有一只不合格时,应在抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

水泵联合试运转方案

***************有限公司 **矿 主排水泵联合试运转方案 二〇一七年月日

主排水泵联合试运转方案 根据煤矿《安全规程》规定,每年雨季来临之前必须做一次工作水泵、备用水泵联合试运转试验。为了保证我矿井主排水系统能够满足雨季最大涌水排水量,组织对井下主排水泵及泵房供电进行了全面检查,并定于2017年月日8点-12点对井下主排水泵进行联合排水试验。 一、为确保本次水泵联合排水试验顺利进行,特成立试验指挥部。 总指挥:_______ 副总指挥:_______________________ 成员:_______________________ 1、总指挥负责此次水泵联合试运转的指挥、协调,保证施工安全进行。 2、副总指挥负责此次运转现场的指挥,协助总指挥工作。 3、成员做好供电、水泵的开停、管路的检查、水位及排水量数据的收集归档等工作。 二、矿井主排水系统概述: **煤矿主排水泵房现安装有MD155-30×3型水泵3台,其中1台工作水泵,1台备用水泵,1台检修水泵。MD155-30×3型水泵单台电机功率75KW,单台水泵的额定排水能力155m3/h,主排水泵房至地面污水处理站铺设有8寸管路2趟。水仓分主、副两个仓,容积分别为700 m3和400m3。供电系统采用二回路分列运行方式,供电电缆型号为:MY-3×50+1*35mm2,长时

允许截留量为200A。目前矿井的正常涌水量为20m3/h,最大涌水量为27m3/h。 三、试验方法和步骤: 1、试验操作前做好以下准备工作: (1)试验前将管路、阀门全部检查一遍,水泵试运行,确保设备管路正常。 (2)联合试验前,将中央水仓水位储至高位,地面水仓水池放空,具备试验的条件。 (3)记录水仓水位深度,做好收集记录各种数据的工作。 2、试验步骤: (1)一泵一管试验(1#水泵、1#排水管路) ①由总指挥下达试验命令。 ②主排水泵司机开启1#排水管路,按正常操作顺序开启1#水泵,进行一泵一管试验。 ③水泵运转时,电气人员对配电设备、供电线路进行巡回检查。 ④记录水泵运转正常后开关的电流值。 ⑥由成员共同对配电设备、供电线路、排水管路、闸阀再次进行检查。 ⑦水泵运行20min后,停1#泵、1#管路,记录地面水仓水位、泵房水仓水位,汇报总指挥。 (2)两泵两管试验(1#、2#水泵,1#、2#排水管路) ①由总指挥下达试验命令。

消防验收移交清单

消防验收移交清单 1、施工单位营业执照及资质证书 2、消防支队审批意见 3、开工报告 4、施工组织设计 5、图纸会审纪要 6、消防施工技术交底书 7、安全目标及安全保障措施交底书 8、设备及材料报验单 9、产品合格证 10、隐蔽工程报验单 11、技术变更单、核定单 12、管道试压、冲洗记录 13、调试报告 14、工程报验单 15、竣工图纸

其他技术资料交底分项,如下: (一)消防系统工程技术交底 (二)阀门强度及严密性试验 (三)管道设备强度及严密性试验 (四)消防系统管道清洗工作 (五)消防栓系统试射试验 (六)绝缘电阻测试工作 (七)消防水泵试运转工作 (八)风管严密性(漏光法检测)检测记录 (九)通风设备单机试运转 (十)工程检验批质量验收记录 1、室内消防给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 2、室内消防栓系统安装工程检验批质量验收记录 3、室外水泵接合器验批质量验收记录 4、给水设备安装工程检验批质量验收记录 5、电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录 6、套接扣压式KBG钢导管敷设工程检验批质量验收记录 7、电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录 8、电缆头制作、接线和线路绝缘测试 9、火灾自动报警及联动系统分项工程质量验收记录 10、风管与配件制作工程检验批质量验收记录 11、通风机安装检验批质量验收记录表

12、风管系统安装工程检验批质量验收记录 13、通风与空调工程系统调试验收记录 (十一)消防设施调试报告 1、火灾自动报警调试报告 2、自动喷淋灭火系统调试报告 3、室内消火栓系统调试检验报告 4、消防防排烟系统调试记录 (十二)消防工程试运行情况报告 (十三)消防工程验收报告 (十四)竣工图 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告

相关文档