当前位置:文档库 › 8.4.2建筑施工中、小型施工机具验收记录表

8.4.2建筑施工中、小型施工机具验收记录表

8.4.2建筑施工中、小型施工机具验收记录表

施工工程样板验收表格

工程样板验收表格 表格目录 (1)F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2)F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3)F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4)F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5)F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6)F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7)F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8)F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》 (9)F9:《栏杆工程质量样板验收表格》 (10)F10:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》 (11)F11:《室内给水管线安装质量样板验收表格》 (12)F12:其他通用验收表格 金地集团宝城房地产开发有限公司 2012-6

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号:项目名称金地悦荔花园 施工单位中建三局第一建筑工程有限责任公司 样板施工部位样板施工时间 施工样板验收检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10m m); □绑扎钢筋网长、宽(±10m m);□绑扎钢筋网眼尺寸(±20m m);□绑扎钢筋骨架长(±10m m);□绑扎钢筋骨架宽、高(±5m m);□受力钢筋间距(±10m m);□受力钢筋排距(±5m m);□受力钢筋保护层-基础(±10m m);□受力钢筋保护层-柱(±5m m);□受力钢筋保护层-梁(±5m m);□受力钢筋保护层-板、墙(±3m m);□绑扎箍筋、横向钢筋间距(±20m m);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中心线位置(5mm);□预埋件水平高差(+3mm,0mm);

施工机具验收记录表

施工机具验收记录表 单位名称工程名称 序号验收项目验收内容验收结果 1 混凝土 搅拌机 与砂浆 搅拌机 机体安装平稳、坚实,接地或接零保护符合要求; 操作棚符合防护要求,挂安全操作规程牌,有排水措 施; 传动部位防护、离合器、制动器等符合规定,料斗钢 丝绳最少必须保持三圈; 料斗保险链、钩和操作杆保险装置齐全有效; 防护罩、盖齐全有效; 砂浆机出料手柄应用圆盘式,不得使用倒顺开关,并 设有二级漏电保护,灵敏有效。 安装平稳、坚实,接地接零保护符合要求; 操作棚符合要求,已挂安全操作规程牌,有 排水措施。 传动部位、离合器、制动器符合规定,料斗 钢丝绳最少时有3圈;保险装置齐全有效; 防护盖齐全有效,用电符合要求。 验收人:日期: 监理:日期: 2 木工 平(轧) 刨 外露传动部分必须有防护罩。室外使用,要有防雨操 作棚; 平刨刀刃处装有护手防护装置,轧刨设有回弹安全装置; 二级漏电保护器灵敏有效,接地或接零保护符合要求。 有防护罩,木工房符合要求; 防护装置齐全有效; 用电符合要求。 验收人:日期: 监理:日期: 3 电锯防护挡板安全装置及月牙罩要符合要求; 传动部位防护装置、松口刀齐全牢固; 操作必须采用单向按钮开关; 漏电保护器灵敏有效、接地或接零保护良好。 安全防护装置齐全有效,采用单向按钮开 关。用电符合要求。 验收人:日期: 监理:日期: 4 手持电 动工具 防护罩壳齐全有效,橡皮电线不得破损; 二级漏电保护器应安装正确且灵敏有效,接地或接零 保护良好; 磨石子机电线应架空;操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套; 蛙式打夯机手把应包绝缘材料、操作者应戴绝缘手 套; 磨石子机、蛙式打夯机的末级漏电保护器应采用漏电 动作电流15mA/0.1S的参数要求。 防护罩齐全有效,电缆无破损; 用电符合要求,漏电开关动作电流15mA/ 0.1S; 电缆线架空,操作人员穿带的绝缘劳动保护 用品配齐。 验收人:日期: 监理:日期: 5 电焊机接零保护、漏电保护装置齐全;二次侧空载降压保护 装置完善有效; 有可靠的防雨措施;进出线防护罩齐全,设置合理; 焊把及电线绝缘良好,装接正确;一次侧电源进线长 度不超过5m,二次长度不超过30m。 接零漏电保护装置齐全,有二次侧空载降压 保护装置; 有防雨措施,防护罩齐全,焊把线、电线接 线正确,电源进线长度为5m,二次侧长度 为15m。 验收人:日期: 监理:日期:

竣工验收记录表格模板

精心整理 单位(子单位) 湘质监统编 施2002—1 工程质量竣工验收记录 量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

单位(子单位)工程质量湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2 (表一) 单位(子单位)工程质量湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2

(表二) 内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施2002—2 控制资料核查记录 (表三) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工程局共3页第3页

施工机具检查记录表

施工机具检查记录 施工名单位重庆市巴岳建筑安装 工程有限公司 工程名称洛阳.宜阳冠宇水晶城2#楼项目部 序 号 检查项目检查内容检查结果检查人 检查日 期 1 混凝土搅拌机 砂浆搅拌机 机体安装平稳、坚实,接地或接零保护符合要求;操作棚符合防护要求,挂 安全操作规程牌,有排水措施;传动部位防护、离合器、制动器等符合规定,料 斗钢丝绳最少必须保持三圈;料斗保险链、钩和操作杆保险装置齐全有效;砂浆 机出料手柄应用圆盘式,不得使用倒顺开关,并设有二级漏电保护,灵敏有效 安装平稳、坚实;接地接零保护符合 要求;操作棚符合要求,已挂安全操作规 程牌,有排水措施;传动部位、离合器、 制动器符合规定,料斗钢丝绳最少时有3 圈;保险装置齐全有效;防护盖齐全有效, 用电符合要求(结果为合格) 2木工平刨 外露传动部分必须有防护罩。室外使用,要有防雨操作棚;平刨刀刃处装有 防护装置,轧刨设有回弹安全装置;二级漏电保护器灵敏有效,接地或接零保护 符合要求;有防护罩,木工房符合要求 防护装置齐全有效;用电符合要求 (结果为合格) 3电锯 防护挡板安全装置及月牙罩要符合要求;传动部位防护装置、松口刀齐全牢 固;操作必须采用单向按钮开关;漏电保护器灵敏有效、接地或接零保护良好 安全防护装置齐全有效,采用单向按 钮开关,用电符合要求(结果为合格) 3

施工机具检查记录 3

7 潜水 泵 电源线绝缘良好,外壳接零保护有效;电机负荷线应采用YSH防水橡套电缆, 长度应不小于 1.5m,不得承受外力,漏电保护器必须经二级保护,未采用漏电动 作15mA/0.1s的参数 电源线绝缘良好,外壳接零保护有效,并 使用YSH防水橡套电缆,不受承外力,有单独 开关箱,漏电动作15A/0.1s(结果为合格) 8气瓶气瓶有明显标志,有防爆、防振、防晒措施 标志明显,有防爆、防振、防晒措施,安 全距离使用(结果为合格) 9 桩工 机械 桩工机械准用证齐全、有效;打桩机超高限位装置符合要求,作业区周围5m 以内无高压线;起吊钢丝绳润滑良好、无断丝超标现象;桩机行车走轨道铺设应符 合原厂说明书规定,三支点履带式桩机就位符合使用要求;机械润滑、各螺栓紧固 符合要求;电动机械电源接线及控制系统接触可靠、连接电缆无破损,并实行二级 漏电保护 准用证齐全、有效;超高限位装置符合要 求,无高压线;钢丝绳符合标准要求;桩机行 走轨道铺设符合规定; 机械润滑良好;用电符合要求(结果为合 格) 1 0 挖土 机 工作装置伸缩平稳、无抖动;行走机构传动平稳、无异常声响;安全防护装置 齐全符合要求;液压传动臂杆、油路、油缸操作阀等应密封可靠、无渗漏 符合要求;行走机构符合要求,安全防护 装置符合要求油路崖压装置密封可靠、无渗漏 (结果为合格) 3

施工样板验收及可视化交底记录表.doc.doc

附件 1-1 施工样板验收及可视化交底记录表 (所填内容仅作示例,请按项目实际情况填写) 工程名称: 验收内容卫生间地面及防水工程施工样板 样板位置*** 项目二标段 3#楼东单元 3001 室卫生间 施工单位*** 建设集团有限公司 计划大面积展开施工时间2016.6.1 《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》( DBJ 43/T 306— 2014)、《住施工及验收执行规范和标宅室内装饰装修工程质量验收规范》(JGJ/T 304-2013) 、《建筑装饰装准修工程质量验收规范》(GB 50210-2001 )、《住宅室内防水工程技术规 范》( JGJ 298-2013 ) ( 1)最薄 20 厚 1:2 水泥砂浆找坡 1%坡向地漏,表面原浆压光;( 2) 1.2 图纸或图集节点大样厚 JSⅡ型聚合物水泥防水涂料,四周上卷300 高,淋浴处上卷2400 高; (3)钢筋混凝土结构楼板,表面清理,素水泥扫浆缝隙及凹凸处应找平 (1)结构楼板素浆找平;( 2) 1.2 厚 JSⅡ型上翻 300;( 3) 20 厚水泥 工序分层 砂浆找坡 1. 楼板面找平找坡前应做蓄水试验,对管周及明显渗漏点等重点处理; 质量控制要点2. 楼面找平找坡时,表面致密光洁,做成半径为 100mm 左右大圆弧。 3. 防水涂料施工应严格控制涂刷遍数及厚度。 4.防水施工完成后应进行蓄水试验不少于 48h. (此栏由监理单位填写) 符合性检查控制点 1.管周、墙角等阴角部位、渗漏点处理; 2.防水涂料施工及蓄水试验。 参加人员建设单位项目负责人:(签字) 监理单位总监及相关专监:(签字) 施工单位项目经理及其他:(签字) 施工单位班组负责人及相关作业人员:(签字)其他单位及人员(签字) 验收及交底时间年月日 说明: 1. 交底附件应结合施工样板照片、现场演示照片、交底PPT或视频等其他可视化交底资料; 2.可视化交底参加人员可视交底对象及人数多少另附签字及参加交底人员合影照片。

样板间验收记录表.doc

样板间验收记录表 编号:01 工程名称广德经济开发区M-3 地块1#公租房 工程 分项工程一般抹灰 施工单位安徽宣城广恒建设工程有限公司项目经理刘世文 分包单位/ 项目负责人/ 验收部位二层西边套验收日期 施工及验收依据:施工图纸、项目清单及有关规范、规程。 做法: (一)设计要求 1、厨房、卫生间墙面做法:1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 2、内墙面做法:12+8mm1:1:6 混合砂浆抹灰; 样板(二)、施工要求 施工1、墙体与混凝土梁、柱交接处抹灰层应采取防裂措施,应采用300 宽耐碱纤维网格布加强。 情况2、电线管、接线盒应安装牢固,管道埋设完毕后,线槽、盒槽四周用1:3 水泥砂浆或1:1:详细 6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实(对空隙大的用细石混凝土),表面用木抹子拉毛。 说明3、清除基层表面的尘土、污垢、油渍等,并浇水湿润; 4、混凝土表面凸出部分应剔平,并将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,刷胶粘性素水 泥浆( 内掺水重10%的建筑胶) 或界面剂,然后用1:3 的水泥砂浆分层抹平。 5、混凝土面抹灰基层应采用机械喷涂界面处理,并洒水养护。 6、水泥砂浆和混合砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,养护期应不少于7d。 1、脚手眼和废弃的孔洞,后补时应采用膨胀细石混凝土从墙体两侧分两次封堵密实。 消防箱、配电箱应安装完毕,四周用砖砌堵实,箱的背面铺钉钢丝网,钢丝网应盖过原预留 洞边150mm。 补充意见2、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰应分层进行,严禁一遍。 3、窗洞及推拉门洞边墙面抹灰应预留5CM左右,待门窗框安装后二次抹灰补平。 4、平整度符合规范要求;垂直度局部墙面超过4mm,阴角局部超过4mm。应加强后期控制; 5、内墙玻纤网局部外露,施工中应加强控制在抹灰层中部。 6、落地灰应及时清理利用,避免浪费。 7、后附“一般抹灰检验批验收记录表”。 验收结论□同意按此样板施工 □同意按此样板施工,但应按“补充意见”进行完善□不同意按此“样板”施工。 建设单位:广德县固有资产投资经营有限公司 验收 单位 监理单位:广德县建达监理公司 施工单位:安徽宣城广恒建设工程有限公司

模板支架验收记录表

模板支架验收记录表 工程名称郑州市金水区鸿兴路中学1#、2#、3#教学楼 搭设部位高度跨度最大荷载 搭设班组班组长 操作人员持证人数证书符合性 专项方案编审程序符合性符合技术交底有安全交底有 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材料、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检查情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm 板底+30mm 步距+50mm 立杆垂直度≤0.75%且≯60mm 扣件拧紧40-65n.m 立杆基础 扫地杆设置 拉结点设置 立杆搭接方式 纵横向水平杆设置 剪刀撑 垂直纵、横向 水平(高度≥4m) 其它要求 施工单位检查验收结论方案设计人员验收结论: 设计者:验收时间:2014年月日 施工验收结论: 检查人员:项目技术负责人:项目经理: 公司安全部门负责人:检查时间:2014年月日 监理单位检查验收结论监理验收结论: 专业监理工程师:总监理工程师:验收时间:2014年月日

施工单位检查验收结论方案设计人员验收结论: 设计者:验收时间:2013年月日施工验收结论: 检查人员:项目技术负责人:项目经理: 公司安全部门负责人:检查时间:2013年月日 监理单位检查验收结论监理验收结论: 专业监理工程师:总监理工程师:验收时间:2013年月日 工程名称郑州市金水区鸿兴路中学1#、2#、3#教学楼验收部位 项 次 项目技术要求允许偏差(mm)检查方法与工具 1 地基 基础 表面坚实基础 - 观察 水准仪排水不积水 垫板不晃动 底座 不滑动 不沉降-10 2 立杆 垂直 度 搭设中检查偏差的 高度(m) 总高度按照10m标准用经纬仪或 吊线和卷尺H=10 误差±30 3 满堂支 撑架间 距 步距 1.5m 立杆间距 0.9m - ±20 钢尺 4 纵横水 平杆高 差 一根杆的两端- ±30 水平仪或水平尺同跨内两根纵向水 平杆高差 - ±10 5 扣 件 安 装主节点处各扣件中 心点相互距离 a≦150mm - 钢板尺同步立杆上两个相 隔对接扣件的高差 a≧500mm - 钢卷尺立杆上的对接扣件 至主节点的距离 a≦h/3 -钢卷尺纵向水平杆上的对 接扣件至主节点的 距离 a≦la/3 - 钢卷尺扣件螺栓拧紧扭力40~50N·m - 扭力扳手 6 剪刀撑斜拉杆与地面的倾角45°~60°- 角尺 7 脚手板 外伸长 度 对接 a=130 150mm 1≦300mm 卷尺搭接 A≧100mm l ≧200mm 卷尺

模板支架验收记录表

模板支架验收记录表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

模板支架验收记录表 项目名称杭政储出(2010)39号商业金融用房 搭设部位A-F/7-13轴地 下室负一层墙、 柱、顶板、梁模 高度m 跨度m最大荷载 搭设班组架子班班组长王加法操作人员持证人数18人证书符合性符合要求 专项方案编审程序符合性符合技术交 底情况 已交底安全交底情况已交底 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材质、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检测情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm按方案符合要求板底+30mm 按方案符合要求 步距+50mm 1.5m 符合要求 立杆垂直度≤0.75% 且≯60mm 按方案符合要求 扣件拧紧40-65N·m 按方案符合要求立杆基础按方案符合要求 扫地杆设置按方案符合要求 拉结点设置按方案/ 立杆搭接方式按方案符合要求纵、横向水平杆设置按方案符合要求 剪刀撑 垂直纵、横向按方案符合要求 水平(高度>4m)按方案符合要求其他// 施工单位检查结论结论:检查日期: 年月日 检查人员: 项目技术负责人: 项目经理: 监理单位验收结论结论:验收日期:年月日

专业监理工程师:总监理工程师: (注:模板支架高度大于等于7m但小于8m的,验收后须报区安监站备案方可浇筑砼,模板支架高度大于 模板支架验收记录表 项目名称杭政储出(2010)39号商业金融用房 搭设部位 4#楼(A-D/6-1 5轴)二层柱、四 层梁、板、楼梯 高度m 跨度 0.8-1.0 m 最大荷载 搭设班组架子班班组长王加法操作人员持证人数18人证书符合性符合要求 专项方案编审程序符合性技术交 底情况 已交底安全交底情况已交底 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材质、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检测情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm 按方案符合要求板底+30mm 按方案符合要求 步距+50mm 1.8 符合要求 立杆垂直度 ≤0.75% 且≯60mm 按方案符合要求 扣件拧紧40-65N·m 按方案符合要求立杆基础按方案符合要求 扫地杆设置按方案符合要求 拉结点设置/按方案/ 立杆搭接方式按方案符合要求纵、横向水平杆设置按方案符合要求 剪刀撑 垂直纵、横向按方案符合要求 水平(高度>4m) 按方案//符合要求其他/ / 施工单位检查结论结论:检查日期:年月日 检查人员:项目技术负责人:项目经理: