文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采光井脚手架专项施工方案

采光井脚手架专项施工方案

采光井脚手架专项施工方案
采光井脚手架专项施工方案

锦江华府住宅小区工程

四川省第四建筑工程公司

2013年4月

- 1 -- 1 -

目录

一、编制依据............................................................ - 2 -

二、工程概况............................................................ - 3 -

1、主要工程内容..................................................... - 3 -

2、项目总体情况..................................................... - 3 -

3、各栋号的基本情况................................................. - 3 -

三、采光井搭设方案...................................................... - 3 -

1、方案概况......................................................... - 3 -

2、材料要求......................................................... - 4 -

3、脚手架设计尺寸选择............................................... - 4 -

四、采光井脚手架计算................................................... - 5 -

(一)、参数信息..................................................... - 5 -(二)、钢主梁的受力计算............................................. - 5 -(三)、悬挑梁的整体稳定性计算....................................... - 7 -(四)、锚固段与楼板连接的计算....................................... - 7 -

五、搭设要求............................................................ - 8 -

六、采光井脚手架的验收和使用管理........................................ - 8 -

一、编制依据

1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011

3、《脚手架安全技术操作规程》

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

5、《建筑施工计算手册》

6、《建筑施工手册》

7、《建筑结构荷载规范》

8、本工程脚手架专项方案

9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件

10、施工图纸文件及施工组织设计

- 2 -- 2 -

楼采光井脚手架施工方案

目录 一、编制依据................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备................................................... 错误!未定义书签。 四、施工方法................................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 ............................................... 错误!未定义书签。 六、成品保护措施 ............................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工管理措施 ........................................... 错误!未定义书签。 八、文明和环保施工管理措施...................................... 错误!未定义书签。 九、钢管架平台计算书 ........................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管钢管架平台安全技术规范》(JGJ130-2001)。 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 二、工程概况 本工程位于西安市经开区,北邻凤城四路,西邻朱宏路,地下1层,地上最高为32层,建筑高度99.50m。主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。1-5#楼采光井要进行外墙施工,需在采光井内搭设钢管脚手架。脚手架采用单立杆搭设,脚手架采取分段搭设并用16#钢丝绳进行卸载。脚手架在外墙施工完毕后逐步拆除。 三、施工准备 技术准备 3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。 3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。 .材料准备 3.2.1钢管:Ф48×钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。 3.2.2扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管钢管架平台扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。 3.2.3脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50mm,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。 3.2.4防护网:绿色密目安全网×6.0m(网目×3.5mm)、安全小兜网×6.0m网眼不大于5cm。 工具准备:扳手、安全带等。 现场准备 3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。 四、施工方法 钢管脚手架的搭设具体参数: 钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。 纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。 施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。 4.2.1钢管脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮150mm

井脚手架专项施工方案

井脚手架专项施工 方案
1 2020 年 4 月 19 日

XXXX 湾项目 采光井脚手架专项施工方案
审批: 审核: 编制:
XXXX 湾项目总承包工程 12 月

目录 一、编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1、钢梁施工要求 ......................................................................错误!未定义书签。 2、上部脚手架搭设................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量验收标准..................................................................... 错误!未定义书签。 1 、构配件允许偏差..................................................................错误!未定义书签。 2、 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 ..................................错误!未定义书签。 3、 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准...........................错误!未定义书签。 六、安全文明施工..................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全紧急预案..................................................................... 错误!未定义书签。

电梯井 采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

采光井脚手架专项施工方案

锦江华府住宅小区工程 米光井 脚手架 施工方

—善?傘於 四川省第四建筑工程公司 20 13年4月

一、编制依据.................................................................................................. -4 - 二、工程概况.................................................................................................. -4 - 1、主要工程内容 ......................................................................................... -4 - 2、项目总体情况 ......................................................................................... -4 - 3、各栋号的基本情况 ..................................................................................... -5 - 三、采光井搭设方案............................................................................................ -5 - 1、........................................................................................................ 方案概况-5 - 2、材料要求 .............................................................................................. -5 - 3、脚手架设计尺寸选择 ................................................................................... -5 - 四、采光井脚手架计算.......................................................................................... -7 - (一).................................................................................................... 、参数信息-7 - (二).................................................................................................... 、钢主梁的受力计算................................................................................................... -8 - (三).................................................................................................... 、悬挑梁的整体稳定性计算............................................................................................. -9 - (四).................................................................................................... 、锚固段与楼板连接的计算............................................................................................. -10 - 五、搭设要求................................................................................................... -11 - 六、采光井脚手架的验收和使用管理.............................................................................. -11 -

采光井脚手架方案

天鸿·星悦国际小区12#住宅楼工程 防 火 分 隔 墙 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二0一六年五月

一、工程简况 1、本工程7#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为7885.76m2,建筑高度54.80m; 8#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为10428.66m2,建筑高度69.50m; 9#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为14373.10m2,建筑高度69.50m; 10#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为8389.55m2,建筑高度56.30m; 2、本脚手架功能:采光井部位脚手架主要作为该部位的防火隔离墙的砌筑、抹灰施工的脚手架与防护架,也可作为外装饰施工的外墙抹灰、外墙保温、外墙饰面施工的脚手架与防护架。 二、脚手架方案设计 1、本工程采光井为7#楼I-12轴、8#楼I-12轴、9#楼I-13、I-25轴、10#楼14轴,防火隔离墙宽度为1000mm或1200mm。 2、针对本工程特点,结合设计图纸,采光井脚手架搭设思路如下:二层至七层顶竖向外防护架在二层砼板面铺设50mm厚木板搭设双排脚手架,八层以上采用16#工字钢搭设支架,工字钢支架上搭设脚手架,脚手架高度不超过20米,因此工字钢从七层顶、八层楼面开始,脚手架高度第一次约为18.0米,第二次工字钢支架从十二层顶、十三层楼面开始,脚手架高度也约为18.0米。 三、材料 1、脚手架采用Φ48壁厚3.5mm的钢管,平挑(支)杆选用16工字钢。钢管、工字钢不得有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2、扣件需有出厂合格证,严禁使用脆裂、变形或滑丝的扣件。规格型号必须与钢管相配。 3、安全网必须有厂家生产许可证、产品合格证和准用证。

采光井脚手架专项技术方案设计

采光井脚手架专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容 工程名称尖岗山名苑项目(二期) 工程地点深圳市宝安区西乡铁岗片区 建设单位深圳中海地产有限公司 设计单位香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 监理单位中海监理有限公司 施工单位中建四局第三建筑工程有限公司 总建筑面积175854.41m2 结构形式框架—剪力墙结构 各楼栋情楼栋号地下层数地上层数建筑物高度A23、A25、A26 3 31 97.6米 A27 3 33 99.6米

况表A1、A2 、A3、 A11、 A15、 A16 、A12、 A17 2 3 12.6米 本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室组成,其中高层地下部分两层,架空层一层,地上部分31层或33层,标准层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6米;别墅地下部分两层,地上部分三层,建筑物高度为12.6米。 地上部分均采用剪力墙结构体系,地下部分采用框架及无梁楼盖体系。 三、采光井搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋高层,其中只有23#、25#、26#和27#楼有采光井且类型基本相同。以23#楼为例本工程采光井脚手架分四段搭设,第一段采用落地式脚手架,标高为从地面-0.05m到5层板面(+12.6m),脚手架最大高度为13.1m;第二段为悬挑脚手架,从五层+12.6m搭设到十五层44.1m,总高为31.5m;第三段为悬挑脚手架,从十五层44.1m到二十四层+72.45m,总高为28.35m;第四段为悬挑脚手架,从二十四层72.45m到屋面层97.6m,并高出屋面2m,总搭设高度为27.15m。 2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选择 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中第6.1.1条规定结合工程采光井实际情况,23#采光井共一种类型,如下图:

采光井脚手架方案样本

天鸿·星悦国际社区12#住宅楼工程 防 火 分 隔 墙 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二0一六年五月

一、工程简况 1、本工程7#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为7885.76m2,建筑高度54.80m;8#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为10428.66m2,建筑高度69.50m;9#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为14373.10m2,建筑高度69.50m;10#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为8389.55m2,建筑高度56.30m; 2、本脚手架功能:采光井部位脚手架重要作为该部位防火隔离墙砌筑、抹灰施工脚手架与防护架,也可作为外装饰施工外墙抹灰、外墙保温、外墙饰面施工脚手架与防护架。 二、脚手架方案设计 1、本工程采光井为7#楼I-12轴、8#楼I-12轴、9#楼I-13、I-25轴、10#楼14轴,防火隔离墙宽度为1000mm或1200mm。 2、针对本工程特点,结合设计图纸,采光井脚手架搭设思路如下:二层至七层顶竖向外防护架在二层砼板面铺设50mm厚木板搭设双排脚手架,八层以上采用16#工字钢搭设支架,工字钢支架上搭设脚手架,脚手架高度不超过20米,因而工字钢从七层顶、八层楼面开始,脚手架高度第一次约为18.0米,第二次工字钢支架从十二层顶、十三层楼面开始,脚手架高度也约为18.0米。 三、材料 1、脚手架采用Φ48壁厚3.5mm钢管,平挑(支)杆选用16工字钢。钢管、工字钢不得有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2、扣件需有出厂合格证,禁止使用脆裂、变形或滑丝扣件。规格型号必要与钢管相配。 3、安全网必要有厂家生产允许证、产品合格证和准用证。

采光井脚手架专项方法

采光井脚手架专项方法 Written by Peter at 2021 in January

采光井脚手架专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容

本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室组成,其中高层地下部分两层,架空层 一层,地上部分31层或33层,标准层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6 米;别墅地下部分两层,地上部分三层,建筑物高度为12.6米。 地上部分均采用剪力墙结构体系,地下部分采用框架及无梁楼盖体系。 三、采光井搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋高层,其中只有23#、25#、26#和27#楼有采光井且类型基本相同。以 23#楼为例本工程采光井脚手架分四段搭设,第一段采用落地式脚手架,标高为从地面- 0.05m到5层板面(+12.6m),脚手架最大高度为13.1m;第二段为悬挑脚手架,从五层 +12.6m搭设到十五层44.1m,总高为31.5m;第三段为悬挑脚手架,从十五层44.1m到二 十四层+72.45m,总高为28.35m;第四段为悬挑脚手架,从二十四层72.45m到屋面层 97.6m,并高出屋面2m,总搭设高度为27.15m。 2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部 脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选择 23#采光井共一种类型,如下图: =1.5m,立杆横距为本工程的外部双排脚手架,脚手架的步距为h=1.8m,立杆纵距为L a L =0.9m,内立杆离外墙a=0.30m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根;连墙b 点按两步三跨设置。

电梯采光井搭设方案

邳州棚户区改造项目宁和苑小区 电 梯 采 光 井 搭 设 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制时间: 编制单位:

目录 一、工程概况 (1) 二.搭设方案 (1) 三、架体的拆除 (1) 四、安全管理 (2) 五、架体计算 (2)

一、工程概况: 本工程位于邳州市天山路与溪中路;建设单位为:邳州恒润投资有限公司,监理单位为:江苏平正建设工程管理有限公司,设计单位为:上海中福建筑设计有限公司:; 本工程为棚户改造,建设面积11万多平方米,地下1-2层,地上11-17层;±0.000相当于绝对标高24.300-25.200米,室内外高差 1.2-0.3m,檐口高度33.1-50.m。 二、搭设方案 为保证电梯井的施工和今后装修工作的展开,电梯井内搭设操作架。5-9#楼11层架体从5层挑架开始搭设,高度7层, 5层以下为落地架;1-6#楼17层每7层挑架,断开一次,具体操作如下: 1、井道内操作架采用普通钢管进行搭设,立杆间距依据电梯井井道净空尺寸的不同搭设,电梯井立杆间距1300mm,电梯井内距井道边300mm,以确保剪力墙模板转运以及装修阶段模板施工;1-9栋标准层层高为2900mm,步距采用1450mm。 2、由于井道内架体过高、架体不稳,每隔两层在架体四角点用4根Φ48*3.5钢管斜拉卸荷,在卸荷楼层预埋钢管,用扣件扣紧,用以确保架体的强度及稳定性。 3、每隔8层用18#槽钢重新起步。 4、架体每隔两层用模板封闭,为楼层操作人员提供一个较为安全的操作环境。 三、架体的拆除 1、拆除前应认真听取工长与安全员的安全技术交底。 2、拆除前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求。 3、应清除脚手架上杂物与楼面障碍物。 4、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 5、当脚手架拆至下部最后一根钢管时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,在拆除连墙件。 6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,

1楼采光井脚手架施工方案

武汉中元置业有限公司代建还建楼 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (1) 五、质量保证措施 (3) 六、成品保护措施 (3) 七、安全施工管理措施 (3) 八、文明和环保施工管理措施 (4) 九、钢管架平台计算书 (4)

 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。 3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。 3.2.材料准备 3.2.1钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。 3.2.2扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管钢管架平台扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。 3.2.3脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50mm,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。 3.2.4防护网:绿色密目安全网1.5×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全小兜网1.5×6.0m网眼不大于5cm。 3.3工具准备:扳手、安全带等。 3.4现场准备 3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。 四、施工方法 4.1钢管脚手架的搭设具体参数: 钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。 纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。 4.2施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。

电梯井采光井内脚手架施工方案

页眉 长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目 电梯井、采光井内脚手架施工方案

页脚 页眉 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日 页脚 页眉 目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (2) 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (3) 四、脚手架搭设技术与工艺 (6) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (7) 六、脚手架拆除 (8) 七、安全管理 (8) 八、计算书 (10)

页脚 页眉 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 页脚 页眉 二.工程概况 表2.1

先进河东侧。长橘路北侧、凤凰公路西侧,本工程位于上海市崇明区长兴镇,层3栋栋53层联排、21层叠加、栋幢高层住宅、本工程拟建建筑物由785平方米,总89802.112合院、层公建配套用房、层地下车库等组成。用地面积页脚 页眉 楼~7#平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#建筑面积186704.05、~23#层高度17.4米;12#11#、27#~30#楼517层高度55.37米;8#~米;层高度1126#楼3、25#、40#、41#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#. 米1层公建高度3.2米;楼2层公建高度12.0543#楼42#三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择工字钢悬挑架悬挑工字钢悬挑架悬总层落地脚手架高度序內架部位楼号高度及楼层号数挑高度及楼层及层数 1020m/5~层电梯井、19.48m/12~顶层19.6m/-217 ~层41 1#楼天井、3#2#、电梯井、19.48m/12~顶层20m/5~11层层19.6m/-2~42 17 7#、4# 天井楼6#、5# 20m/5~~顶层电梯井、11层19.48m/12 层~43 17 19.6m/-2 天井楼合院、层~34 3 11m/1 采光井联排5层5 5 17m/1~采光井叠拼 楼高层电梯井、天井脚7层采光井、1#~层、叠拼1~31~5合院、联排115层、7层采用落地式脚手架;1#~楼高层电梯井、天井脚手架在4手架-2?米,内立杆距1.81.61.60米,立杆的横距≤米,步距≤层悬挑。立杆的纵距≤ 5.83.25,连墙件采竖向间距×离建筑物外墙≤0.30米。采用的钢管类型为48

采光井脚手架专项方案样本

采光井脚手架专项方案 一、编制根据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 2、《建筑施工安全检查评分原则》JGJ59- 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑构造荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方关于法律、法规以及有关文献 10、施工图纸文献及施工组织设计 二、工程概况 1、重要工程内容

本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室构成,其中高层地下某些两层,架空层一层,地上某些31层或33层,原则层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6米;别墅地下某些两层,地上某些三层,建筑物高度为12.6米。 地上某些均采用剪力墙构造体系,地下某些采用框架及无梁楼盖体系。 三、采光井搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋高层,其中只有23#、25#、26#和27#楼有采光井且类型基本相似。以23#楼为例本工程采光井脚手架分四段搭设,第一段采用落地式脚手架,标高为从地面-0.05m到5层板面(+12.6m),脚手架最大高度为13.1m;第二段为悬挑脚手架,从五层+12.6m搭设到十五层44.1m,总高为31.5m;第三段为悬挑脚手架,从十五层44.1m到二十四层+72.45m,总高为28.35m;第四段为悬挑脚手架,从二十四层72.45m到屋面层97.6m,并高出屋面2m,总搭设高度为27.15m。 2、材料规定 采光井采用钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部脚手架材料相似详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选取 依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-中第6.1.1条规定结合工程采光井实际状况,23#采光井共一种类型,如下图:

采光井脚手架专项方案

采光井脚手架加固专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容 工程名称汉阳磨山还建房项目(二期) 工程地点武汉市汉阳区磨山路 建设单位武汉磨山经贸集团有限公司 设计单位武汉理工大建筑研究设计院 监理单位武汉华立建设监理有限公司 施工单位山河建设集团有限公司 总建筑面积23751m2 结构形式框架—剪力墙结构 各楼栋情况表楼栋号地下层数地上层数建筑物高度3#、3a#楼145142.3米 4#、4a#楼145142.3米

三、采光井加固搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋超高层,一梯四户,南北朝向,为了南面两户客厅及厨卫采光,正中11轴处设置3.0m(3.3)*6.5m采光井。本工程采用180工字钢直接安装在两侧剪力墙内,间距不大于1.5m,作为搁置主梁(后附搁置主梁验算计算书)。主梁上部待硬封层垃圾清理完成后,再在主梁上搁置连梁,加大硬封层整体刚度,(附图3)。上部采用壁厚大于3.5钢管搭设,钢管架体四方设置剪刀撑。按照规范要求一层硬质封闭一层安全兜网,每6层(不大于20m)一道工字钢,工字钢上按立杆间距焊接锚固桩,锚固桩长度不小于60mm,按照规范要求设置连墙件,并与外架连接成一体。 2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案3、采光井脚手架设计尺寸选择 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中第6.1.1条规定结合工程采光井实际情况,3#、4#楼采光井共一种类型,(平面图1、2附后)。横向3排纵向4排。本工程的外部双排脚手架,脚手架的步距为h=1.8m,立杆纵距为L a=1.5m,内立杆离外墙 a=0.35m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根;连墙点按两步三跨设置。 结合外部的脚手架,采光井位置的脚手架除立杆纵距横距应根据采光井具体尺寸进行调整外,其它脚手架尺寸和构造措施与外部脚手架相同,在此不再累述。

采光井等位置处外脚手架搭设补充方案

采光井等位置处外脚手架搭设补充方案 一、概况 1、本工程3#栋、1#栋、4#栋塔楼外脚手架采用双排钢管脚手架,第八层以下为双立杆钢管脚手架,第八至第十三层间为单立杆钢管脚手架,第十三层以上为20#工字钢悬挑脚手架。 2、采光井位置处架空车库顶板砼(板厚为250mm,砼标号为C35)已浇捣完毕。意味着塔楼采光井位置处脚手架搭设落在架空车库顶板上。1#栋采光井尺寸为长×宽=5.0m×1.3m,3#栋、4#栋采光井尺寸为长×宽=5.2m×1.6m、长×宽=5.7m×1.6m. 二、脚手架搭设采用方案 1、因采光井位置处宽度为1.6m,钢管立杆仍采用双排架钢管脚手架,1.6m宽度尺寸为0.3m+1.0m+0.3m=1.6m,钢管纵距为1.5m,步距为 1.5m。 2、第八层以下仍采用Ф48.3双立杆钢管脚手架,第八层至第十三层仍采用Ф48.3单立杆钢管脚手架,第十三层以上仍采用20#工字钢悬挑脚手架。 3、在架空车库底板采光井位置处搭四排满堂脚手架承受架空车库顶板传来的外脚手架施工荷载。其纵、横距为1.2m,步距为1.2m,立杆底部垫50mm厚300mm×500mm木模板,通过纵、横距扫地杆连接,立杆顶部通过钢顶撑顶在楼面板下,顶撑上U型卡用木方顶着楼面板底。四排脚手架外侧按3.6m间距搭斜撑,用水平杆把斜撑连接

起来。 三、脚手架的传力方式 1、第十三层以上外脚手架传力方式为:外脚手架通过立杆→20#工字钢→塔楼主体结构楼面板固定工字钢。 2、第十三层以下外脚手架传力为:外脚手架通过立杆→50厚300mm ×500mm木模板→250厚C35架空车库顶板→顶板下钢顶撑→四排满堂钢管脚手架→50厚300mm×500mm木模板→架空车库底板砼(厚度为180mm,C35)。 四、脚手架搭设方法 1、采光井处架空车库顶板支模架拆完后→垫50厚300mm×500mm 木模板→在木模板上搭四排满堂钢管脚手架→钢管顶部设置钢顶撑→钢顶撑槽内用80mm×100mm木方(长度为600mm)→250厚架空车库顶板→垫50厚300mm×500mm木模板→在木模板上搭双排双立杆钢管脚手架→外脚手架搭至第八层→第八层以上搭单立杆钢管脚手架→外脚手架搭至第十三层。 2、在第十三层采光井处两端楼面梁板埋设Ф20钢筋卡环→安装20#工字钢→在工字钢上搭设双排单立杆钢管脚手架。 五、注意事项 1、操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。 2、技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。 3.脚手架必须严格依据本施工方案进行搭设,搭设时,技术人员必须

1楼采光井脚手架施工方案

doc 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (2) 五、质量保证措施 (5) 六、成品保护措施 (6) 七、安全施工管理措施 (6) 八、文明和环保施工管理措施 (8) 九、钢管架平台计算书 (8)

在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,

不得发生破坏。 4.2施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防

门字型脚手架施工方案

吕梁学院新校区文体馆 建设项目 门字型脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 市第筑工程集团 2017年10月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 四、施工工艺技术 (2) 1. 脚手架的组装 (2) 2. 脚手架搭设的顺序 (2) 3. 架设门架及配件安装注意事项 (2) 4. 水平加固软绳安装 (2) 5. 斜撑与门架连接 (3) 五、施工安全保证措施 (3) 六、劳动力计划 (5)

吕梁学院文体馆门字型脚手架施工方案 一、工程概况 西立面玻璃幕墙100㎡,高度11m,无法安装吊篮,为确保装修施工中的安全和操作便利等,采用搭设门字脚手架进行施工(门字搭设层高11m)。 由于处于采光井处,无法落在地面上,采用8#槽钢固定在剪力墙上,钢管和架板铺设成平台,再搭设门字架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 3、招标人提供的图纸 4、施工组织设计 三、施工计划 主要材料表

四、施工工艺技术 1. 脚手架的组装 应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装脚手板→安装水平加固软绳→照上述步骤,逐层向上安装。 3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 3. 架设门架及配件安装注意事项 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 水平架或脚手板应在同一步连续设置,脚手板应满铺。 4. 水平加固软绳安装 水平加固软绳安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。

采光井脚手架专项方案

采光井脚手架专项 方案

采光井脚手架专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59- 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容

本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室组成,其中高层地下部分两层,架空层一层,地上部分31层或33层,标准层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6米;别墅地下部分两层,地上部分三层,建筑物高度为12.6米。2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选择 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 中第 6.1.1条规定结合工程采光井实际情况,23#采光井共一种类型,如下图: 本工程的外部双排脚手架,脚手架的步距为h=1.8m,立杆纵距为L a=1.5m,立杆横距为L b=0.9m,内立杆离外墙a=0.30m;小横杆

采光井脚手架专项施工方案

锦江华府住宅小区工程 采 光 井 脚 手 * 架 施 工 方 案

四川省第四建筑工程公司 : 2013年4月

目录 一、编制依据 .................................................................................................................................................................................. - 2 - 二、工程概况 .................................................................................................................................................................................. - 3 - 1、主要工程内容 ................................................................................................................................................................... - 3 - 2、项目总体情况 ................................................................................................................................................................... - 3 - 3、各栋号的基本情况 ........................................................................................................................................................... - 3 - 三、采光井搭设方案 ...................................................................................................................................................................... - 4 - 1、方案概况 ........................................................................................................................................................................... - 4 - 2、材料要求 ........................................................................................................................................................................... - 4 - 3、脚手架设计尺寸选择 ....................................................................................................................................................... - 4 - 四、采光井脚手架计算 ................................................................................................................................................................ - 5 - (一)、参数信息 ................................................................................................................................................................... - 5 -(二)、钢主梁的受力计算 ................................................................................................................................................... - 6 -(三)、悬挑梁的整体稳定性计算 ....................................................................................................................................... - 8 -(四)、锚固段与楼板连接的计算 ....................................................................................................................................... - 8 - 五、搭设要求 .................................................................................................................................................................................. - 9 - 六、采光井脚手架的验收和使用管理........................................................................................................................................... - 9 -

相关文档
相关文档 最新文档