文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础筏板大体积混凝土施工和测温方案

基础筏板大体积混凝土施工和测温方案

基础筏板大体积混凝土施工和测温方案
基础筏板大体积混凝土施工和测温方案

一、混凝土浇筑施工方案

1、工程概况

福佳斯·南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2㎡。

钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260m3,强度等级为C35P6。

因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容:

第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。

第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。

第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。

2、施工部署

(1)混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。

(2)浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。

(3)浇注能力:拖式泵正常浇注能力30m3/h,共计42h。两台泵车,预计36小时完成。

(4)浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度≤500mm;保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方针。

坍落度为140—160mm的混凝土最大斜面宽度约7m,混凝土量约80m3,可在3小时内完成,小于缓凝时间4—6小时,满足不出现冷缝的施工要求。(5)工艺流程

3、人员组织

在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班12小时。

(1)成立临时协调小组:其中,总协调1人,组长1×2=2人,调度1×2=2人,要求小组人员有独立作业能力。

(2)主要作业人员:振捣手4×2=8人,找平、覆膜等6×2=12人。拖式泵管拆装6人,机械修理1×2=2人,泵车操作1×2=2人,电工1×2=2人,辅助作业人员若干。

4、操作方法:

(1)根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置三个振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。

(2)振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝前进行。(3)振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”

的次序移动,不能混用,以免造成漏振,每次振动移动的距离为30~40cm。(4)每一插点要掌握好振捣时间,过短混凝土不易振实,过长可能使混凝土产生离析现象,一般每点振捣时间约20至30秒,使用高频振动器时也不宜小于10秒,应使混凝土表面呈水平不显著下沉,不再出现气泡,表面泛出水泥砂浆为宜。

(5)混凝土在泵送过程中不得进行振捣,让混凝土塌落度损失一部分,目的是让混凝土在低流动状态下被振捣,减少混凝土流淌的坡度,缩小作业面,有利于防止施工冷缝的发生。本次混凝土浇注终凝时间控制在6小时,所以混凝土入模后45分钟内可不振捣。

(6)混凝土浇捣至设计要求标高后,由粉刷工用刮尺刮去表面浮浆,接近初凝(混凝土有一定的硬度,用手摁有明显痕迹)时,木抹搓抹,终凝前进行二次搓抹,减少裂缝出现。

5、材料要求:

在混凝土浇注前,商品混凝土厂家必须提供全部原材料的出厂合格证、复验报告以及混凝土配合比。

(1)原材料

水泥:选用中联P.O42.5暜通硅酸盐水泥以便有效降低水化热,要求水泥有专库储存,贮存期不短于14天,以保证水泥的安定性。

外加剂:选用高效减水剂,在做试配前,必须首先测定其减水率、相容性、缓凝时间以及对强度的影响情况等各项指标,以便有效降低水化热,调整水化热的峰值时间,防止裂缝发生提高抗渗性。

砂、石:选用中砂(汶河)和碎石(道朗),中砂模数不小于2.5,含泥量小于2%,石子含泥量小于1%。其它指标应符合GB/T14684-93和GB/T14685-93的要求。

粉煤灰:选用Ⅰ级粉煤灰(石横电厂)。

(2)混凝土坍落度要求:

混凝土入模坍落度要求为140—160mm,初凝时间>6小时。

6、技术措施:

(1)混凝土水化热计算:根据所用的水泥、外加剂的混凝土试配结果以及自然温度等条件,计算出内部最高温度为44.57℃。计算公式如下:

T=T0+W×Q×K/C×R=5+355×421×0.61/0.96×2400=44.57℃。

T――混凝土内部最高温度Q――水泥水化热

W――每立方米混凝土中水泥用量C――混凝土的比热

R――混凝土的容重K――温度系数

T0---混凝土入模温度

(2)保温养护措施:根据计算出的混凝土内部最高温度,覆盖厚度以及以往施工经验,为保证混凝土表面温差小于25℃,可采用覆膜与覆盖草帘相结合的方法,来满足温差要求,即在混凝土分段浇注,分段二次搓平完成后,首先覆盖一层薄膜,然后覆盖一层草帘。如超过25 o C,说明保温措施不满足要求,采取覆盖薄膜蓄水保温养护(1层薄膜+5cm常温水),预计混凝土水化热在混凝土浇筑3天后出现峰值(具体时间可由测温点读得),养护总时间不得少于14天,防止出现温度裂缝。

室内蓄水养护借助基础上翻300mm高外墙作为围挡,在电梯及集水坑处粉刷水泥砂浆台阶阻水,蓄水保温养护;室外基础外伸筏板处,在其边缘粉刷水泥砂浆台阶阻水,蓄水保温养护。蓄水保温养护期间,测温工作紧随着进行观察。

蓄水养护满7天后,筏板基础改用覆盖洒水养护。

(3)混凝土供货措施:严格控制原材料和配合比,派专人到厂家搅拌现场负责监督质量和协调供应速度。

(4)模板:筏板外侧四周上翻的300mm高外墙用吊模,直经12对拉螺栓,

周圈外墙在车库内,外墙对拉螺杆可不焊止水环。

(5)钢筋架立与绑扎:因筏板上下层钢筋间距大,且上层钢筋重量大,为保证面层钢筋的稳定和定位准确,用直经18的钢筋做马凳,纵横间距1.2m 梅花状设置。底层和面层钢筋按翻样单编号挂牌,对号绑扎。为保证上部插筋位置正确,用经纬仪将上部柱、墙的轴线,引到面层钢筋上。插筋保证位置正确后,四周点焊固定于筏板面筋上。

(6)后浇带施工:模板采用直经14钢筋纵向间距150MM的骨架,内设一层钢板网一层密目网的方法;混凝土按设计要求在同层结构施工经束二个月后施工。

7、注意事项

(1)施工道路修整:现场施工通道应重新修整平整及压实,规划出混凝土输送车的停车区、拖式泵的卸料,应特别注意保持基坑边坡的稳定,各种机械不可距基坑过近,浇注前可通过试压来确定,并定人负责边坡稳定性观察。

(2)施工机械检修:拖式泵、振捣器等机具,施工前都应进行认真彻底的检修,并根据机械状况备足备用件及振捣器,机修工定出应急维修措施。

(3)施工用电:提请甲方与供电部门沟通,确保混凝土浇注期间的正常供电。场内电路要安全,配电盘引至作业面,保证电缆线不发生绞缠、拉扯,防止相互影响或漏电。

(4)工作交接:接班的管理与操作人员应提前进入现场,与交班人员详细交接,并做好交接班记录,特别是前后振捣人员必须完成本班的作业面振捣,才能交班,以防交接不清发生漏振。

(5)混凝土浇注前必须对全体参加人员进行安全和技术交底,使每个人明白自己所处的位置,工作内容和注意事项。并张榜公布关键岗位上的人员名单,

以利工作协调。

(6)四周的外墙混凝土浇灌时混凝土易往模外侧溢出,采取在筏板面混凝土稳定后再施工上翻外墙混凝土,四周外墙混凝土必须在混凝土初凝前施工结束。

(7)夜间混凝土施工,除高塔上两个鏑灯外,应设电弧灯照明,保证施工作业面明亮。

(8)混凝土施工期间,看模板工、看钢筋工要跟班作业观察,发现涨模、跑模、钢筋移位,要随时纠正,保证在混凝土初凝前复振结束。

(9)筏板混凝土施工前应与工程指挥部或电业局联系,确保开始施工后不停电。

二、混凝土测温施工方案

本工程基础筏板属于大体积混凝土施工,为防止温度裂缝,有效的控制温度,特制定测温方案如下。

1、温度计算:

1、基本数据:

A 混凝土强度:C35,P6

B 混凝土采用泵送混凝土,水泥普通硅酸盐水泥42.5

C 配合比:水:水泥:砂:石:PNC:外加剂

=175:355:685:1079:33:63

D 入模温度:T0 =5o C

E 最底气温: T=0 o C

2、中心最高温度T Max:

T热=355х421х0.61/0.96х2400=39.57℃

T Max= T0 +T热=5+39.57=44.57 o C

2、保温措施

根据规范规定混凝土内外温差不得大于25 o C。为防止产生温度裂缝,混凝土浇注完毕后应加盖塑料膜和草帘子。

3、测温点布置位置

(1)测温点位置布置图:

(2)测温管深入基础板内部深度图:

4、测温方法

混凝土内用巡查测温仪测温度,混凝土外用普通温度计测温。

5、测温措施

(1)项目部派专人负责测温。

(2)测温设备埋入混凝土部分必须安全可靠,混凝土振捣过程中振动棒不得碰到。

(3)测温时间:

根据混凝土浇注时间及顺序安排,测温从1、2、3、4、5、6、7、8各组(每组分上中下三点)分别进行,时间顺序前三天内每两小时一次,三天后每4小时一次,七天后每8小时一次。

(4)测温记录:

根据时间顺序记录每个测点的温度,测温记录必须严肃认真,一丝不苟。(5)测温分析:

根据每次测温记录判断混凝土内温差、混凝土表面与塑料膜内温差,如不超过25 o C,表示保温正常;如超过25 o C,说明保温措施不满足要求,采取覆盖薄膜蓄水保温养护(1层薄膜+5cm常温水),当混凝土内与混凝土面温差、混凝土面与室外温差均小于25 o C,且降温趋于稳定后,停止测温。

(6)测温曲线

根据测温记录做混凝土温度曲线。测量资料存档。

筏板基础(大体积)混凝土施工方案

大石坝国有工矿棚户区改造项目 二标段 高层住宅筏板基础(大体积)混凝土 施工方案 审批: 审核: 编制: 云南建投第六工程有限公司 二0一三年十月 目录 1.编制依据 (2) 2.概况 (2) 3.施工安排 (4) 3.1施工管理目标 (4) 3.2施工管理组织机构 (5) 3.3施工顺序及施工区段的划分 (5) 3.4本分项工程施工的重点及难点 (6) 3.5新技术推广应用 (7) 4.施工进度计划 (7) 5.施工准备 (8) 5.1技术准备 (8) 5.2现场准备 (9) 5.3材料准备 (10)

5.4劳动力准备 (10) 6.施工方法及工艺要求 (10) 6.1原材料优选、原材料进厂检验 (10) 6.2配合比设计 (11) 6.3制备运输 (11) 6.4混凝土主要施工设备和现场总平面布置 (12) 6.5大体积混凝土浇筑工艺(整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑)、振捣.. 13 6.6取样与试件留置 (15) 6.7混凝土养护(保温和保湿养护) (16) 6.8温控施工的现场监测与试验(温控监测设备和测试布置图) (17) 6.9施工缝以及后浇带处理措施 (17) 6.10特殊气候条件下的施工 (18) 7.质量管理计划 (18) 7.1大体积混凝土结构质量保证措施 (18) 7.2成品保护 (19) 8.安全、环保、文明施工 (20) 8.1组织管理措施 (20) 8.2浇灌运输道搭设、输送机具及泵管的安全措施 (20) 8.3模板及支架检查 (21) 8.4临时用电安全措施 (21) 8.5混凝土机具使用安全措施 (22) 9.文明施工措施 (23) 9.1噪音控制 (23) 9.2扬尘控制 (23) 9.3污水排放 (24)

基础筏板大体积混凝土施工测温方案

一、混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯·南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2㎡。 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260m3,强度等级为C35P6。 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1)混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2)浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3)浇注能力:拖式泵正常浇注能力30m3/h,共计42h。两台泵车,预计36小时完成。

(4)浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度≤500mm;保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方针。 坍落度为140—160mm的混凝土最大斜面宽度约7m,混凝土量约80m3,可在3小时内完成,小于缓凝时间4—6小时,满足不出现冷缝的施工要求。(5)工艺流程 3、人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班12小时。 (1)成立临时协调小组:其中,总协调1人,组长1×2=2人,调度1×2=2人,要求小组人员有独立作业能力。 (2)主要作业人员:振捣手4×2=8人,找平、覆膜等6×2=12人。拖式泵管拆装6人,机械修理1×2=2人,泵车操作1×2=2人,电工1×2=2人,辅助作业人员若干。 4、操作方法: (1)根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置三个振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2)振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝前进行。 (3)振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案 一、概述 大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大 体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 随着我国建筑技术的不断提高,大体积混凝土结构的应用也越来越广泛。大体积混凝土的截面尺寸较大,由荷载引起裂缝的可能性较小,但由于温度产生的变形对大体积混凝土却极为不利。在混凝土硬化初期,水泥水化的同时释放出较多热量,而混凝土与周围环境的热交换较慢,所以混凝土内部的热量不断增加,使其内部温度不断升高,混凝土的体积膨胀变大。随着混凝土水化速度减慢,释放的热量也越来越少,积聚在混凝土中的热量由于热交换的进行逐渐减少,混凝土的温度降低,因而产生收缩。当此收缩受到约束时,混凝土内部产生拉应力(简称主温度应力),此时混凝土的强度较低,如不足抵抗拉应力时,混凝土内部就产生了裂缝。此外,混凝土的导热系数相对较小。其内部的热量不易散失,而表面热量易与周边环境进行热交换而减少,从而温度降低,就形成混凝土内外的温差。如温差较大,则混凝土表里收缩不一致,也使混凝土开裂。 因此,在大体积混凝土中,必须考虑温度应力和温差引起的不均匀收缩应力(简称温差应力)的影响。而温度应力和温差应力大小,又涉及到结构物的平面尺寸、结构厚度、约束条件、周边环境情况、

含筋率、混凝土各种组成材料和物理力学性能、施工工艺等许多因素影响。故为了保证大体积钢筋混凝土施工质量,国家建设部于2010 年颁布的《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中第13.9.6 条规定:“大体积混凝土浇筑后,应在12h 内采取保湿、控温措施。混凝土浇筑体的里表温差不宜大于25℃,混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃”。中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)中第5.5.1 、5.5.3 、6.0.1 、6.0.2 、6.0.3 、6.0.6 条及《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)中第8.5.2 、8.5.4 、8.5.6 、8.7.3 、8.7.4 、8.7.6 、8.7.7 条中都对大体积混凝土浇筑后的养护和测温作了明确的规定。 二、工程概况 吉地?澜花语三期工程项目由河南吉地置业有限公司开发、新浦集团公司承建。该项目位于郑东新区白沙镇文华路南、仁爱路西。基础为筏板基础,筏板厚度为1800mm,系大体积混凝土结构,混凝土设计强度等级为C40,抗渗等级为P6。钢筋混凝土基础筏板全长68.86m,宽13.8m,厚1.8m,需浇注的混凝土量约计2650m3,强度等级为C40,P6。因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足

筏板大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土浇筑方案 一、工程概况 曹县亿联世家8#楼主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.3 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为850m3,混凝土强度等级c35p6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 三、混凝土浇筑 (一)浇注方法 本工程地下室筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,采用泵送商品混凝土,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面浇筑间隔时间不得大

于8h,小于混凝土的初凝时间。 1、在底板混凝土浇筑过程中,我们将采取“分区定点,一个坡度、分层浇筑、循序推进、逐步到顶”的方法。即混凝土从一端向另一端,以同一坡度一次到顶向前连续浇筑。 采取合理的分层浇筑方式,每层厚度约650mm,并任其斜向流动,层层推移,必须保证第一层混凝土初凝前进行第二层混凝土浇筑。 2、混凝土采用机械振捣棒振捣。振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”,上下抽动,均匀振捣,插点要均匀排列,插点采用并列式和交错式均可;插点间距为300~400mm ,插入到下层尚未初凝的混凝土中约50~100mm,振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。每一振点的振捣延续时间25s,使混凝土表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。为使混凝土振捣密实,每台混凝土泵出料口配备4 台振捣棒(3 台工作,1 台备用),分三道布置。第一道布置在出料点,使混凝土形成自然流淌坡度,第二道布置在坡脚处,确保混凝土下部密实,第三道布置在斜面中部,在斜面上各点要严格控制振捣时间、移动距离和插入深度。 3、浇筑混凝土时先化分浇筑区域,每台泵车负责本区域的混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到浇筑厚度,混凝土形成扇形向前推进,然后在坡面上继续浇筑,循序推进。这种自然流淌形成斜坡混凝土的浇筑方法能较好地适应泵送工艺,避免泵管经常拆除冲洗和接长,提高泵送效率,简化混凝土的泌水处

筏板基础大体积砼浇筑方案设计

力上桃花源A、B区(10#~16#楼)及车库工程混凝土工程施工方案 编制人: 审核人: 审批: 市常青建筑安装工程力上桃花源项目部

1、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 1.2 《普通混凝土设计规程》(JGJ 55-95)。 1.3 工程施工图 1.4 力上桃花源施工组织设计 1.5 《高层建筑施工手册》(第二版)。 1.6 《建筑施工手册》(第四版) 1.7 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 力上桃花源工程10#~16#楼工程基础为筏板基础, 混凝土为C35,抗渗等级均为P6。筏板厚除12#楼为1000mm外,其它均为1100mm厚,单栋楼混凝土总方量约475~950m3,属大体积混凝土,施工要求混凝土一次浇筑完毕,以保证筏板的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。施工时间为八月,底板混凝土厚,强度等级高,又在炎热季节施工,无疑增加了施工难度。施工过程中要采取部降温、外部保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大的温度应力。 控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土部和表面温差。本工程大体积混凝土采用低水化热42.5级矿渣硅酸盐水泥,并掺加二级粉煤灰,在保证混凝土强度的前提下,减少水泥用量,降低水泥的水化热。 组织本次大体积基础底板混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土汽车泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土每小时浇筑量达到60~70m3,475m3混凝土在9个小时连续作业,950m3混凝土在15个小时浇筑完成。 3、施工部署 3.1劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑475m3混凝土时配备一个浇筑小组,浇筑950m3时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 具体人员配备表3-1

筏板基础混凝土施工方案(大体积混凝土)

筏板基础混凝土施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: 监理审批: 代建单位审批: 保障性住房项目总承包工程二标段项目部 二○一一年二月十九日

目录 第一章大体积混凝土施工概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.1.1总体概况 (1) 1.1.2 筏板概况 (2) 1.2现场分析 (2) 第二章混凝土配合比设计 (2) 2.1设计要求 (2) 2.2混凝土配合比控制 (2) 2.2.1水灰比的选择: (2) 2.2.2砂率的选择: (2) 2.2.3 水泥的选择: (3) 2.2.4骨料的选择: (3) 2.2.5 外加剂的选择: (3) 2.2.6 掺合料的选择: (3) 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制 (3) 3.1施工前的资料准备 (3) 3.2混凝土的运输 (3) 3.3混凝土输送泵管架立要求 (4) 第四章筏板混凝土浇灌安排 (4) 4.1机械安排 (4) 4.2浇灌布置及线路安排 (4) 4.3混凝土施工的有关技术措施 (4) 第五章混凝土测温及养护 (5) 5.1混凝土测温 (5) 5.2混凝土温控的应急措施 (6) 5.3养护 (7) 第六章安全保证措施 (7) 第七章、文明施工措施 (8) 附图一: (9) 附图二: (10) 附图三: (10) 附表一: (11)

保障性住房项目总承包工程二标段 筏板基础混凝土施工方案 第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于深圳市宝安区龙华镇,地块被周边四条道路所包围,分别是玉龙路、白龙路、金龙路、八宝街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为深圳市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

基础筏板大体积混凝土浇筑方案

混凝土强度等级见下表: 混凝土强度等级 施工部署 本工程现场不设搅拌站,混凝土均采用商品混凝土,选择距施工现场近的有实力的搅拌站,保证工程混凝土供应。本工程分三个施工段。主要采用地泵浇筑,汽车泵配合。

(1)混凝土浇筑以前,应做好钢筋、模板的检查与验收工作,并将整理好的各项技术资料上报监理工程师进行验收,合格后方可进行下道工序。 (2)将基础工作面内的杂物清理干净。

(3)仔细校正钢筋的位置、保护层的厚度以及模板等,必要时用铁丝、钢筋、架管等加以固定。 (4)用钢管、脚手板在筏板基础上空架设马道,以便于施工时站立,同时可防止作业时踩踏钢筋、模板。 (5)提前通知混凝土搅拌站,所需的各种混凝土标号及准确的供应方量,以便于其做好准备工作。施工前要求混凝土搅拌站及时、充分的作准备:材料部门应确保水泥、砂、石等其它附加材料的供应。基础混凝土将采用同一品种水泥、掺合料、外加剂和同一配比,严禁中间作调换。 (6)要求商品混凝土搅拌站对所有材料定期、定量进行检验。试验结果(含配合比和开盘鉴定)在进行混凝土浇筑时,提前4~8小时交我施工单位并报监理审查。 (7)为确保混凝土的质量,由施工单位、监理单位共同对搅拌站的材料等进行现场检查。 (8)施工前,由施工员进行详细的书面技术交底。 (9)后浇带两侧使用双层钢丝网和木板材固定牢固,保证不位移,从而保证后浇带位置不动。 (10)搭设泵管专用架设通道,通道支撑不得与模板支撑连在一起,以免造成模板位移。 (11)混凝土泵送施工时,必须规定联络信号,并配备对讲机等通讯设施;混凝土泵送现场、混凝土罐车与搅拌站之间必须随时保持联络,不得中断。 (12)提前与施工现场供电部门做好联系,保证施工时间段内不停电。 (13)现场准备一台崭新HBT60混凝土输送泵进行水平运输,保证混凝土浇筑的正常进行。 (14)建立健全基础大体积防水混凝土浇筑质量管理领导小组,做到责任到人,分工明确。 三.施工准备 1、组织机构及岗位职责 a. 成立基础大体积混凝土工程施工指挥小组 b. 岗位职责: 生产经理:负责混凝土工程全面管理工作。 技术负责人:负责混凝土工程技术管理工作及方案、相应纠正措施的审批。

基础筏板大体积混凝土施工及测温方案

混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯?南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。 本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为 2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2讥 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260用,强度等级为C35P6 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1 )混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2) 浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3) 浇注能力:拖式泵正常浇注能力 30nV h,共计42h。两台泵车,预计36 小时完成。 (4) 浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度

3、 人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班 12小时。 (1) 成立临时协调小组:其中,总协调 1人,组长1X 2=2人,调度1X 2=2 人,要求小组人员有独立作业能力。 (2) 主要作业人员:振捣手4X 2=8人,找平、覆膜等6X 2=12人。拖式泵 管 拆装6人,机械修理1X 2=2人,泵车操作1X 2 = 2人,电工1X 2=2人,辅 助作业人员若干。 4、 操作方法: (1) 根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置 三个 振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2) 振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下 略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层 5cm 左 右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝 前进行。 (3) 振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式” 的次序移动,不能混用,以免造成漏振,每次振动移动的距离为 30~40cm (4) 每一插点要掌握好振捣时间,过短混凝土不易振实,过长可能使混凝 土 产生离析现象,一般每点振捣时间约 20至 30秒,使用高频振动器时也不宜 小于 10 秒,应使混凝土表面呈水平不显着下沉,不再出现气泡,表面泛出水 泥砂浆为宜。 < 500mm 保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方 针。 O 3,可

筏板基础大体积混凝土降温施工

筏板基础大体积混凝土浇筑降温施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程3#主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为3400m3 ,混凝土强度等级C30;挡水板和挡土墙砼为C30.P6。外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工

过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10m—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不大于1%,细骨料的含泥量不大于3%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下:细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% . 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及高强聚丙烯抗裂纤维。 5、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1、混凝土施工 本工程主楼筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,我们采用商品混凝土,两台汽车泵输送浇筑,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面的浇注间隔时间不大于2h,小于混凝土的终凝时间,施工过程中,不得因人员、机械等原因停止施工或在砼终凝前再次留施工缝。要求施工班组准备两组人员,结合现场具体浇筑实

筏板基础大体积砼施工方案

1、编制依据及编制说明 1.1编制依据: 1.1.1结构施工图及设计总说明 1.1.2国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 1.1.3国家强制性标准、施工验收规范、规程 1.1.4工艺标准及操作规程 1.1.5建筑施工手册第四版 1.2编制说明 1.2.1本大体积混凝土施工方案的编制对象仅为筏板基础部分。 1.2.2由于本筏板基础属大体积砼结构,施工期正处于8月温度较高,有利于筏板大体积混凝土施工。如何控制好筏板砼在水化发热过程中内外温差不大于25℃,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,是筏板基础施工的重点之一。 2、工程概况 2.1、建筑设计概况 工程名称:大唐凤凰城1#地块8#楼 工程地点:宣城市环城北路与别士桥路交口 建设单位:宣城市大唐万安置业有限公司 设计单位:中鼎纪元(北京)国际工程设计有限公司 监理单位:上海百通项目管理咨询有限公司 总承包单位:安徽省新世纪建筑工程有限公司 大唐凤凰城1#地块8#楼总建筑面积15638.3m2。为一类高层住宅。地下一层、地上33层,建筑高度98.9m。 工程结构类型为剪力墙结构。建筑结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑抗震设防类别不低于丙类。结构抗震等级为三级,抗震设防类别为丙类,建筑物 结构安全等级为二级。 基础结构形式:8号楼采用筏板基础,板厚1800mm,通长配筋为双层双向C25@150;基 础持力层均为中风化泥质砂岩,其地基承载力特征值fak不小于550Kpa。基础与抗水底板 下均设100mm厚C15混凝土垫层,每边外扩300mm。基础受力钢筋混凝土保护层厚度为50mm, 侧壁和抗水板钢筋混凝土保护层厚度为50mm。 本工程钢筋级别为HPB300(A ),HRB400级(C)。其中吊钩采用HPB300钢筋,不得采用

大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通 大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。

筏板基础大体积混凝土施工方案52343

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、施工部署 (2) 第三章、施工准备 (3) 第四章、施工现场要求 (5) 第五章、外协工作要求 (8) 第六章、混凝土搅拌 (8) 第七章、混凝土浇捣 (8) 第八章、大体积混凝土的养护 (11) 第九章、底板混凝土的温度监测 (11) 第十章、安全文明生产措施 (12) 第十一章、附图及附表 (13)

第一章、工程概况 xxx工程的基础为筏板基础+下沉式独立柱基+抗浮桩。基础垫层砼为C15、基础筏板砼为C40、地下室墙柱砼为C50,基础筏板砼的抗渗等级为P10(埋深深度>20m)、地下外墙砼的抗渗等级为P8(埋深深度>10m)、P6(埋深深度≤10m),基础筏板厚度分别是:1500mm(xxx栋)、800mm(xxx栋),xxx栋筏板砼方量:xxxm3、xxx基础筏板砼方量:xxxm 3、xx栋砼方量是:xxx m3、砼采用商品砼,经考察决定使用青河砼公司的商品砼,由砼搅拌站直接运输到施工现场。由于筏板基础厚度及面积均较大,为保证其施工质量,需对筏板的混凝土材料、混凝土配合比、混凝土浇捣、混凝土养护等工序作出适当部署,特别要处理好混凝土浇筑、硬化过程中产生的水化热对混凝土结构的不利影响。 第二章、施工部署 由于本工程工期相当紧张,而砼工程又是结构施工中保证工程质量、加快施工进度的养分关键工序。而基础底板大体积砼是砼工程中关键分项。 1.施工流水段的划分 以后浇带为界限 2.施工组织 筏板混凝土施工按照筏板混凝土连续浇捣的施工原则,每天两班考虑,每班工作时间为12小时,以减少倒班时间及次数。具体安排如下表(不包括搅拌站人员及混凝土运输人员) 塔吊、混凝土泵车等大型设备设专人指挥操作。按照实际施工作业段合理布置材料和机具。 混凝土浇捣期间,由项目主要领导统一指挥和协调。项目部及有关人员按排班情况专人轮流值班。混凝土浇捣期间现场与搅拌站密切联系,随时沟通信息、协调浇捣、运输和供料等情况。 根据劳动力安排计划,管理人员按每班二十四小时倒班,劳务作业层按每班十二小时倒班。每一班次作业人员不可避免的中间停歇时间(如吃饭等)应相互错开,由值班施工负责人安排就餐次序,未经安排,不得擅自将混凝土施工停顿。 a、砼浇注时间安排:基础底板根据后浇带划分分段浇筑,依据工程进度 安排确定砼浇筑时间,每次砼浇筑应连续进行一次成型。 b、为了防止砼浇筑产生冷缝,用两台汽车泵配合施工,并组织两班施工

地下室筏板基础大体积砼测温方案

XX一期首批货量区二标段地下室筏板基础 大体积混凝土测温方案 一、概述 大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 随着我国建筑技术的不断提高,大体积混凝土结构的应用也越来越广泛。大体积混凝土的截面尺寸较大,由荷载引起裂缝的可能性较小,但由于温度产生的变形对大体积混凝土却极为不利。 在混凝土硬化初期,水泥水化的同时释放出较多热量,而混凝土与周围环境的热交换较慢,所以混凝土内部的热量不断增加,使其内部温度不断升高,混凝土的体积膨胀变大。随着混凝土水化速度减慢,释放的热量也越来越少,积聚在混凝土中的热量由于热交换的进行逐渐减少,混凝土的温度降低,因而产生收缩。当此收缩受到约束时,混凝土内部产生拉应力(简称主温度应力),此时混凝土的强度较低,如不足抵抗拉应力时,混凝土内部就产生了裂缝。 此外,混凝土的导热系数相对较小。其内部的热量不易散失,而表面热量易与周边环境进行热交换而减少,从而温度降低,就形成混凝土内外的温差。如温差较大,则混凝土表里收缩不一致,也使混凝土开裂。 因此,在大体积混凝土中,必须考虑温度应力和温差引起的不均匀收缩应力(简称温差应力)的影响。而温度应力和温差应力大小,

又涉及到结构物的平面尺寸、结构厚度、约束条件、周边环境情况、含筋率、混凝土各种组成材料和物理力学性能、施工工艺等许多因素影响。故为了保证大体积钢筋混凝土施工质量,国家建设部于2010年颁布的《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中第条规定:“大体积混凝土浇筑后,应在12h内采取保湿、控温措施。混凝土浇筑体的里表温差不宜大于25℃,混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃”。中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)中第、、、、、条及《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)中第、、、、、、条中都对大体积混凝土浇筑后的养护和测温作了明确的规定。 二、工程概况 XX一期首批货量区二标段工程项目由广元XX投资有限公司开发、四川省建筑机械化工程公司承建。该工程项目位于广元利州区大石镇广元XX。该工程包括1栋26层高层建筑,4栋32层高层建筑(高层建筑含一层地下室)。基础为筏板基础,筏板厚度为1600 mm,系大体积混凝土结构,混凝土设计强度等级为C40,抗渗等级为P6。 由于该工程筏板基础混凝土体积较大,混凝土设计强度等级较高,因此,在筏板基础大体积混凝土施工过程中因水泥水化产生的温度应力和由于混凝土干燥收缩而产生的收缩应力引起混凝土体积变形,而使混凝土结构极易产生有害裂缝。 为了有效的控制工程质量,不致因混凝土自身与外界条件产生的温差及收缩应力引起结构性裂缝,在大体积混凝土施工中除应按编制

大体积筏板混凝土施工方案

淄博高新区医药创新中心大体积筏板基础混凝土 施工方案 工程名称:淄博高新区医药创新中心 施工单位:山东天齐置业集团股份有限公司 编制人: 编制时间: 2015-5-4

目录 目录 (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、总体施工方案 (3) 四、施工工艺 (4) 五、施工方法 (4) 六、大体积混凝土的温度监测与控制措施 (5) 七、混凝土的养护 (8) 八、质量保证措施 (8) 九、安全文明生产措施 (9)

一、编制依据 (1)《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009) (2)(2)《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) (3)(3)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB 50204-2002)2011年版 (4)(4)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-2011) (5)(5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)(6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) (7)(7)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) (8)(8)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) (9)(9)《混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) (10)(10)《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003) (11)(11)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) (12)(12)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) (13)淄博高新区创新医药中心图纸 二、工程概况 1、拟建淄博高新区医药创新中心(A、B、C、D座),位于淄博市张店区鲁泰大道与世纪路交叉口东北角,地理位置优越,交通便利。该工程,各建筑物的概况见下表。

002-大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长103.5 m南北长14.5 m,筏板基础厚0.9 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽后浇带两道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,后浇带混凝土在两侧混凝土浇筑两个月后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35。混凝土浇筑量约1270m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为32.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径10-20mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在10﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比 (1)混凝土采用由搅拌站供应的混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配。 (2)混凝土配合比应按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关技术要求进行设计。 (3)粉煤灰采用外掺法时仅在砂料中扣除同体积的砂量。另外应考虑到水泥的供应情况,以满足施工的要求。 3、现场准备工作 (1)模板 基础底板外侧四周砌筑240厚砖墙,砌筑的高度、位置及垂直、平整度要满足设计和规范的规定,然后用1:2水泥砂浆在砖墙内侧找平,外侧在砼浇筑前应完成回填土。采用聚乙烯丙纶卷材防水,在卷材防水层上抹1:3水泥砂浆(至少养护

新编基础筏板大体积混凝土施工方案

新编基础筏板大体积混凝土施工方案

湖北信产通信服务有限公司科研楼 基 础 筏 板 大 体 积 砼 施 工 方 案 九城建设集团有限公司

湖北信产通信服务有限公司科研楼基础筏板大体积混凝土施工方案 编制人 审核人 审批人 2013年5月

目录 1、工程概况 2 2、编制依据2 3、施工条件 3 4、施工设计 3 5、混凝土搅拌和浇筑 8 6、质量保证措施 10 7、安全保证措施 10 8、主要施工机具及材料计划 11 9、关键部位处理措施 12 10、控制收缩裂缝的技术措施 12 11、现浇混凝土允许偏差 12、施工中不可遇见性事发措施 14

基础筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 本工程位于武汉市东湖高新技术开发区(光谷大道与创业街交叉路口),工程总用地面积(规划)6529.62㎡,总建筑面积:15979㎡,其中地下:2339.76㎡,地上:13639.24㎡。地下一层、地上十七层;局部十八层,建筑总高度73.60米(室外地坪至屋面高度),为现浇框架剪力墙结构体系,采用筏板基础。基础长:59.9m;宽44.7m;厚:筏板一:1.7m;筏板二0.8m,地基基础设计等级:甲级,筏板砼:C45抗渗砼、抗渗等级0.8MPa,采用C15、100厚砼垫层。筏板一配筋:Ⅱ级25钢筋、@120双层双向。筏板二配筋:Ⅱ级20钢筋、@180双层双向。图中未注明为筏板二。 本工程由湖北省信产通信服务有限公司兴建,中建三局建设工程股份有限公司设计,中南勘察设计研究院(湖北)责任有限公司进行地质勘察,湖北东泰建设管理咨询有限公司监理,湖北九城建设工程有限公司总承包施工。 二、编制依据 1、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 3、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001) 4、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202—2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《砼强度检验评定标准》(GBJ107—87) 7、《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-95) 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303—2002) 8、《工程测量规范》(GB50206-93) 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

基础浇筑方案大体积混凝土筏板厚度22米

14、基础砼浇筑 14.1基本思路 斗提机先浇筑至-3.0m,然后和筒仓基础、电梯井C30混凝土约2000方,一次浇筑成型(其它设备基础预留插筋,二次浇筑。斗提机北侧提升平台、柱、地梁春节后开挖施工,但地梁和筒仓连接部分钢筋预留),属大体积混凝土浇筑。 本工程采用商品混凝土,设2台泵车。 本工程施工时间为冬季。施工过程中要采取保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免出现温度裂缝和较大的温度应力。 本工程大体积混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土运输罐车的配备、商品混凝土供货速度、混凝土罐车进场运输路线、浇筑队伍及振捣手、振捣机具安排、混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,以确保混凝土连续浇筑施工。 大体积混凝土产生裂缝的原因是很复杂的,而且往往是各种因素的综合,为防止混凝土产生裂缝,结合大体积混凝土裂缝的“抗放结合”理论,应着重控制混凝土内外温差、延缓降温速度、减少混凝土的收缩等方面一系列技术措施。 14.2施工准备 14.2.1技术准备 (1)从设计方面采取技术措施 利用混凝土后期强度。本工程在确保混凝土后期强度可靠增长的条件下,采用60d龄期的混凝土强度代替28d龄期强度控制温升速度,推移温升峰值出现时间。 由于钢筋的弹性模量是混凝土弹性模量的7~15倍,所以当混凝土内应力达到抗拉强度而开始裂缝时(特别是断面变化处),此时由于原结构钢筋间距过大应力很小,不能起到利用钢筋来防止混凝土裂缝出现的目的。因此在筒仓基础顶板顶面的

钢筋网片尤为重要,严格施工,以提高混凝土的抗裂效果。 (2)从原材料方面采取技术措施 ?水泥:选用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,实在条件不允许情况下,通过 掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 ?外加剂:在预拌混凝土中掺入8%的JM-3微膨胀剂,实现混凝土结构的自 防水,控制温差裂缝。在混凝土中掺入适量的缓凝型减水剂,可减小新拌 混凝土的泌水率,延缓混凝土的凝结和降低温升的目的。在不增加拌合用 水量的条件下增大混凝土的坍落度,增加流动性,从而获得良好的可泵性。 ?掺加料:混凝土中掺入一定量的粉煤灰或矿粉,由于粉煤灰呈球状起润滑 作用,不仅能代替部分水泥,还能改善混凝土的工作性和可泵性,降低混 凝土中的水泥水化热量。掺加粉煤灰要严格执行相关规范要求。 ?粗、细骨料:本工程混凝土中尽可能用5~25mm级配的碎卵石,这样可 以减少用水量,混凝土的收缩和泌水可随之减少,且砂、石含泥量应分别 小于3%和1%。 (3)从施工方面采取技术措施 由于基础混凝土量大,配备足够的混凝土搅拌车、混凝土输送泵,确保基础能一次连续浇筑完毕。 浇筑混凝土由同一家混凝土搅拌站提供混凝土,同一商品混凝土公司混凝土外加剂使用前需进行水泥适应性试验,并上报业主、监理和设计审核。 由于大体积混凝土施工中采取泵送施工,通讯联络对合理组织施工,灵活调度,确保工程质量尤为重要,因此现场设临时指挥调度小组,加强车辆调度、平衡,尽量减少预拌混凝土的运输时间及等待时间,保证混凝土输送车的调度衔接、喂料准

相关文档
相关文档 最新文档