由锚杆和喷射混凝土面板组成的支护。

采用锚杆和喷射混凝土(见锚喷)支护围岩的措施,60年代以来,已被广泛采用。锚杆和喷射混凝土与围岩共同形成一个承载结构,可有效地限制围岩变形的自由发展,调整围岩的应力分布,防止岩体松散坠落。它可用作施工过程中的临时支护,在有些情况下,也可以不必再做永久支护或衬砌。根据围岩的地质条件,可以采用多种支护形式(图2):①单独采用锚杆,一般只用于局部;②单独采用喷射混凝土,有时也只用于局部;③锚杆结合喷射混凝土,多用于地下洞室的顶拱和边墙;④锚杆和喷射混凝土,加设单层或双层钢筋网,可提高喷层抗拉强度和抗裂能力,从而提高支护能力;⑤锚喷加金属网,并在喷层内加设工字钢等型钢作成的肋形支撑。上述各种形式的锚喷支护,所采用的锚杆根数、深度、间距,喷层的厚度以及金属网和肋形支撑的尺寸等,均要根据实际情况确定。为搞好支护还需要进行围岩变位和变形等现场量测工作。锚喷支护常紧跟开挖掘进,平行作业,特别是在隧洞或地下厂房施工中采用分部开挖的方式时,可随着开挖断面的扩大,边挖边喷,直至全断面完成。

编辑本段锚喷支护施工工艺及操作要点

A、施工工艺及操作要点1、原材料备制①锚杆材料:锚杆材料采用20锰硅钢筋或注浆锚杆,钢筋直径Φ22㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。②水泥;普通水泥砂浆选用

普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~ 1:1.5(重量比),水灰比宜为0.45~0.50;⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。

2、锚杆孔的施工①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝;②锚杆孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜;③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面;④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于±10㎝;⑤锚杆孔应保持直线;

⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、岩粉、碎悄或其它杂物,会影响灌浆质量和妨碍锚杆杆体插入,也影响锚杆效果。因此,锚杆安装前,必须采用人工或高压风、水清除孔内积水和岩粉、碎悄等杂物。

3、锚杆安装①砂浆:砂浆锚杆孔内的砂浆也应采用灌浆罐和注浆管进行注浆。注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑灌浆罐及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa,注浆时应堵塞孔口。注浆管应插至距孔底5~10㎝处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,并用手将水泥纸堵住孔口。②锚杆安装:锚杆头就位孔口后,将堵塞孔口水泥纸掀开,随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水

泥砂浆溢出,说明注入砂浆不足,应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆;锚杆杆体插入孔内的度度不宜小于设计规定。锚杆安设值,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。③钻孔注浆的饱满程度,是确保安装质量的关键,工艺要求注浆管插到距孔底5~10㎝,并随砂浆的注入而缓慢匀速拔出,就是为了避免拔管过快而造成孔内砂浆脱节。砂浆不足时应重注砂浆。这都是为了保证锚杆全长为足够饱满的砂浆所握裹,保证其锚固效果。④普通砂浆锚杆安装后不久,随意敲击杆体将影响砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,降低锚杆的锚固力。普通砂浆三天所能达到的强度为28天强度的40%左右,因此,规定三天内不得悬挂重物,不但是为了保证锚固质量,也是为了防止发生安全事故。砂浆锚杆施工工艺流程图

4、需注意事项砂浆锚杆作业是注浆,后放锚杆(注浆锚杆作业是先放锚杆后注浆)。具体操作是:先将水注入牛角泵内,水占泵体积的2/3,并倒入少量砂浆,初压水和稀浆湿润管路,然后再将已调好的砂浆倒入泵内,将注浆管插至锚孔眼底,将泵盖压紧密封,一切就绪后,慢慢打开风阀开始注浆,在气压推动下,水在前,砂浆在后,水湿润泵体和管路,引导砂浆进入锚孔中。随着砂浆不断压入眼底,注浆管跟着用推和锤击的方法,把锚杆插入眼底,然后用木楔堵塞眼口,防止砂浆流失。注浆压力不宜过大,保持在2㎏/㎝2为好;压注砂浆时,必须密切注意压力表,发现压力过高,须立即停风,排除堵塞;注浆管不准对人放置,注浆管在未打开风阀前,不准搬动,关节闭密封盖,以防高压喷出物射

击伤人。掺速凝剂砂浆时,一次拌制砂浆数量不应多于三个孔,以免时间过长使砂浆在泵管中凝结。锚注完成后,及时清洗机具。B、挂钢筋网施工钢筋网使用Φ6.5,(III类围岩仰拱采用Φ16钢筋网15×15㎝),网格为20㎝×20㎝,固结在锚杆端头上。钢筋须调直除锈,按规定长度下料、安扎、焊、顺序堆放在工作面上使用。钢筋必须安装顺直,紧贴初喷砼表面,钢筋网成形后,每根钢筋都应绑扎,在二次喷砼时,钢筋极少颤动。在有钢筋的工作面上复喷砼,其喷射作业与无钢筋情况要求不同,前者要求将钢筋背后喷护密实,钢筋表面不残留回弹物,以使钢筋有较大的握着力,有钢筋时,如果对着直喷,反而加大回弹量,因此在钢筋网外喷护,喷砂应保持一个角度,既能使钢筋背后勤部密实充填,又可使回弹减少。钢筋网表面保护层厚度不小于2㎝,不允许将锚杆、钢筋头外露。钢筋网的铺设应设在第一次喷射砼和锚杆施工后进行。钢筋网应随喷射砼面的起伏进行铺设。钢筋网现场绑扎,可以利用单根钢筋挠度大,当有格栅拱时,应与格栅拱联接牢固。C、格栅拱(钢拱架)施工格栅拱是具有结构简单、用钢量少、受力结构条件好、加工制造方便、架设工艺简单等优点,对于隧道软弱破碎围岩加强地段的施工和处理险情、坍方处理都是一种能应急而有效的施工措施和手段。格栅拱架设应做到:1、按设计位置安设,一般在第一次喷射砼后进行。对局部欠挖部位应予凿除,以保证格栅拱施工位置和结构尺寸的正确性;2、格栅拱应垂直于隧道中丝。上下、左右偏差应小于±5㎝,钢架倾斜度小

于2○。3、格栅拱之间必须按设计要求进行纵向联接。以保证格栅拱之间处于良好的联合受力状态,采用格栅拱加强地段,一次使用格栅拱的数量不应少于5榀。4、格栅拱应与钢筋网联接,可知栅拱必须与锚杆焊接牢固,以保证格栅拱、钢筋网、喷射砼和锚杆与围岩形成联合受力结构。因此,锚杆布置与断面方向均应与格栅拱的安设相适用。并应留有不小于20㎝的锚杆头部与格栅拱联接。局部位置与锚杆错开时采增加纵向钢筋或调整纵向钢筋位置进行间接联接,确保该范内的每根锚杆发挥其作用。

5、拱脚、边墙脚联接槽钢应按正确位置置平于原状土(石)上,并与格栅拱焊接牢固。当拱脚、墙脚标高不准时,只能用片石垫平槽钢或设置钢板调整。

6、格栅拱喷射砼保护层厚度不小于2㎝。D、喷射砼施工用压缩空气将掺有速凝剂的砼拌合料通过砼喷射机高速喷射到开挖成型的隧道岩面上迅速凝固而起支护使用。喷射砼可分为干喷、潮喷、湿喷三种方式。本隧道采用湿喷法。喷射砼作业需肜的机具设备:砼喷射机、空气压缩机、搅拌机、上拌机具、供水设施。(一)、喷射砼的原材料和配合比1、原材料:①水泥采用325#普硅水泥;②砂一般用坚硬耐久的中砂或粗砂,砂的含水率以5~7%为宜;③石子采用坚固耐久的碎石或卵石,粒径小于15㎜;④水:用洁净水;⑤速凝剂:采用BR型外加剂。2、配合比的选定:施工中选定,开始时采用1:1.98:2.02 (二)、喷射砼施工注:冬季施工时,水需加热50~60℃1、场

地布置:搅拌机一般布置在洞外,通过运输车运入洞内,然后给料于喷射机,同时应设晴雨棚,以控制砂石的含水率。2、清理工作面喷射砼肖,应认真检查开挖断面尺寸,欠挖者应予以凿除,修整断面,清理浮石及拱脚的虚碴等。3、喷射砼作业

①混合料的备制 a. 混合时,各种材料应按配合比准确称量;

b. 采用强制式密封搅拌,时间不少于90秒;②机具就位机具安装在围岩稳定地段,保证输送线路通畅。未上料前,先进行砼喷射机试运转:开启高压风及高压水,如喷嘴风压正常喷出的风水呈雾状,如喷嘴风压不足,可能出料口堵塞,如喷嘴不出风,则可能输料管堵塞。有故障及时排除,待喷射机运转正常后才能进行喷射作业。

③喷射砼作业要点a、喷前应用高压风或高压水清洗岩面,将附着在岩面上的粉尘、硝屑冲洗干净,以保证砼与岩面粘结牢固。若用高压水清洗会引起岩面软化时,只能用高压风清扫岩面杂物(视地质情况而定)。b、严格掌握规定的速凝剂掺量,并添加均匀;

c、喷射机工作风压一般控制在0.2~0.4MPa;

d、喷射手严格控制水灰比,使喷层表面平整光滑,无干斑或滑移流淌现象;

e、喷嘴的方向应与受喷岩面垂直,喷嘴与受喷岩面距离保持在0.6~1.0米范围;

f、喷嘴移动轨迹应因地制宜,横条、竖条、圆圈等应交替使用,移动速度要慢,让砼“堆”起来,有了一定厚度再移开,然后逐块扩大其喷射范围;

g、喷射顺序一般采用先下后上,先墙后拱;

h、一次喷射厚度一般拱部为3~5㎝,边墙为6~8㎝;

i、凹凸不平时应先将凹处喷平,按正常顺序喷射,以减

少回弹;j、有钢筋网时,宜使喷嘴靠近钢筋,喷射角度也可适当偏一些,喷射砼应覆盖钢筋;k、有钢架时,钢架与围岩间隙必须以喷射砼充填密实,喷射砼应将钢架覆盖,并应由两侧拱脚向上喷射;l、喷完或间歇时,喷嘴应向低处放置,一工班结束,要拆开喷头,取出水环,用水清洗干净,疏通水眼,以备下一班使用。喷完后,喷射机具均应清洗、保养,以保证机具处于完好状态。

④喷射砼的工艺参数:a、工作风压:一般为0.2~0.4MPa;b、喷射角度与喷射距离喷射料束与受喷面垂直时,回弹量最小;喷头与受喷面距离一般宜保持在0.6~1.0m;c、一次喷射砼的厚度:一般拱部为3~5㎝,边墙为6~8㎝;d、水灰比:喷射手应把水灰比控制在0.4~0.45,使喷层平整光滑,无干斑或滑移流淌现象;e、两次喷射的间隔:两层砼的喷射时间间隔太短,会由于前一层砼未达到强度而拉裂坠落,间隔时间过长,又会影响施工效率,较合理的间隔时间是前一层砼终凝,并达到一定强度后再复喷,一般可在20分钟以后进行。

f、养护(干燥处):喷射砼由于喷层内外部分干燥条件有异,必须进行养护,《规则》规定:喷射砼终凝后两小时起即开始养护,养护不得少于7天。

g、水压:喷头处水压控制在0.15~0.2MPa;

h、速凝剂:掌握规定的掺量,并添加均匀。4、需注意的问题①喷射机的合理使用启动喷射机时,应先送风再开机,并应在机械运转正常后送料,供料均匀连续。作业结束时,先停止送料,待罐内余料喷完,再停机,然后关风。停止喷射作业后,喷射机

和输料管内的积料应及时清除干净,以避免混合料结块堵管。②输料管堵塞问题堵管的一般原因不外乎以下几种:a、混合料中混入超规定粒径的石子、水泥硬块或其它杂物。b、操作程序有误,如先开马达后送风,或砂子含水率过高,操作阀错开,致使高压风大量泄出,使工作室内风压急剧下降,也会引韦输料管堵塞。c、如遇堵客,应立即关闭马达,随后关闭风源,并将软管拉直,然后以手锤敲击找到堵塞位置,可将风压开到0.3~0.4MPa,同时继续敲击堵塞部位,使其排除堵塞物而畅通。排除堵管现象时,应注意喷嘴前方严禁站人,以免发生伤人事故。③回弹问题影响回弹率的各种因素有:混合料配合比、水灰比、砂子含水率、工作风压、水压、喷射距离、喷射角度、操作方法及熟练程度等。针对各种因素,采取相应的措施降低回弹率。《规则》规定正常情况下的回弹率,一般拱部为20~30%,边墙为10~20%。④粉尘问题a、控制砂石料含水率:当含水率控制在5~7%时,作业时的粉尘浓度可控制在15mg/m3以下;b、加强通风;c、加长拢料管:即在喷嘴水环到出口之间接一段0.5~1m长的管子,使干料与水混合后有一个充分湿润和混合的过程,这对降尘和提高砼质量都较为有利。d、严格控制工作风压:风压过高,进料速度过快,在喷头处加水不容易均匀,风压过高不仅增加回弹量,而且也会提高粉尘浓度。⑤安全及劳动保护:施工中注意喷嘴不准对人,以免喷射伤人,喷射前先进行清理浮石、危石等必要的排险作业;喷射机一定要安放在围岩稳定或已衬砌地段。喷射砼施工人员必

须佩戴防尘口罩等,操作喷头和注浆管的工人应佩戴防护眼罩,夹胶工作服、长筒乳胶手套等。

隧道喷锚支护作业指导书

依据GB/T19002—1994 idt ISO9002 :1994 标准作业指导书 文件名称:喷锚支护作业指导书 文件编号:YH—ZY—06 版本序号:A 受控状态: 发文编号:01# ***项目经理部 编制日期:2009年5月7日

通令 本作业指导书(喷锚支护施工作业—关键工序作业指导书之六)自签字发布之日起生效。 1、本作业指导书为关键工序控制管理工作程序支持性文件。 2、本作业指导书为受控文件,发放及修改的批准由公司管理者代表负责,任何单位、部门如有修改意见,通知工程部。 3、本作业指导书解释权为***项目经理部,各施工队、各部门都必须遵照执行。 项目经理 二○○九年五月七日

作业指导书修改记录表 批准人: 二○○九年五月七日

一、目的/适用范围 通过实施本程序,以保证对产品质量要求,实施有效的控制,实现公司及公司***项目部所确立的质量目标,最大限度满足顾客的需要。 本程序适用于***线8标***项目经理部管段所有隧道工程。 二、职责 2、由经过培训并考试合格的技术工人进行喷锚支护作业施工。 2、试验人员负责锚杆抗拔力试验和混凝土配合比的控制。 3、测量人员负责隧道净空和高程控制。 4、各作业队负责人、技术人员和质检员负责施工过程控制。 5、安全员负责施工人员的人身安全进行教育和宣传。 三、技术标准/质量标准 本工程采用的标准如下: 1、铁路隧道喷锚构筑法技术规则》(JBJ108-92) 2、铁路隧道工程质量检验评定标准(TB10417-98) 3、铁路隧道施工技术规范(JBJ12-96) 4、《***线隧道工程结构施工图》 四、作业前准备 1、材料 水泥:采用425#普通硅酸盐水泥。 砂:采用机制砂,细度模量大于2.5,含水率控制在5%~7%,泥土杂物含量(用水冲洗法试验)按重量计不大于3%,硫化物含量不

隧道喷锚支护安全作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.隧道喷锚支护安全作业指 导书正式版

隧道喷锚支护安全作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 目的: 为加强喷锚支护作业的过程控制,确保喷锚支护作业达到固定不稳定岩体的作用。 2适用范围: 适用于所有的喷锚支护施工作业 3喷锚支护作业流程图: 4施工过程控制 4.1锚杆施工 4.1.1钻孔施工,钻孔完后由质检员对钻孔角度、孔深进行验收。

4.1.2钻孔冲洗采用清水进行冲洗干净,并用高压风将水吹干。 4.1.3检查注浆器工作性能,注浆前应用水或稀水泥浆润滑管路。 4.1.4拌匀砂浆并防止石块或其他杂物混入,随拌随用,初凝前必须使用完毕。 4.1.5锚杆安装宜采用“先注浆后插杆”的程序进行,安装后孔 内必须填满砂浆,孔口应采取临时性固定措施。 4.1.6锚杆安装后,在砂浆凝固之前不得敲击、碰撞或拉拔锚杆。 4.2喷砼施工 4.2.1根据工程量、进度、工艺流程以及操作人员的技术经验等条件,选择工作

性能好、技术指标先进的喷射机。 4.2.2 优先采用强制式搅拌机,在通风条件良好的洞外场地,也可采用自落式搅拌机。 4.2.3输料管应能承受0.8MPa (8kgf/cm2)以上的内压并具有良好的耐磨性能。 4.2.4水泵、水箱或其它供水系统,应具有0.2MPa(2kgf/cm2)以上的压力。 4.2.5向喷射机供料的上料皮带应符合上料方便、粉尘少、混合料不产生分离现象等条件。 4.2.6采用含水量为4%~10%的湿砂拌料时,在速凝剂加入后必须立即进行喷射。

锚喷工安全操作规程

锚喷工安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 作业前必须检查道路、现场环境、管路、接头、压力表及安全阀,确认安全。 2 在隧道内作业时必须设通风换气装置,保持空气流通,并采取降尘措施。 3 隧道内作业时必须采取24伏以下低压照明。 4 喷射人员必须佩戴防尘口罩、护目镜、防护面罩等防护用品。作业时身体不得裸露。 5 作业中应设专人指挥,设专人操作喷射设备。作业人员应协调配合,不得相互干扰。 6 锚喷高度超过1.5米时应在平台或脚手

架上作业。 7 作业时,应随时检查环境及围岩情况,清除松散及危裂的土石料。 8 喷嘴在使用与放置时均不得对着人。喷射下风向不得有人。 9 人工手持喷射器作业时,应配备辅助支架,理顺管路。严禁辗压、踩踏管路。 10 处理堵塞管路时,应理顺输料管,喷头应有专人看护,喷嘴前方及喷射区不得有人。 11 喷射作业时必须按安全技术交底的要求控制压力。如压力表指示超压,而安全阀不开启时,必须立即停泵检查,排除故障后再启动。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

喷锚施工作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L1031 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 喷锚施工作业指导书正 式样本

喷锚施工作业指导书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1说明: 1.1喷锚说明 溪洛度水电站边坡支护,根据施工图纸和相关变 更文件、技术要求,边坡喷锚的主要参数如下: (1)、喷锚:C25混凝土15㎝厚; (2)、挂网:6.5钢筋,网格150㎜。 1.2机械设备配置 PHZ-5喷锚机一台、TK-961喷锚机一台, 12立方电动空压机两台, 0. 35立方搅拌机两台, 2吨农用车两台。

2施工方法 2.1施工工艺流程图 2.2施工方法 2.2.1脚手架打设 严格按照脚手架施工方案架搭,脚手架搭设时要求拉水平线和铅垂线进行控制其横平竖直,间排距严格按照 1.5米搭设。 2.3.2清面 在喷混凝土之前要求将受喷面浮石撬挖清除,用高压风或用水将受喷面灰土吹冼干净。 2.4.3拌料运输 (1)干喷料拌制:利用两台0.35立方搅拌机或是1立方拌合站仅将骨料和水泥按配合比拌制。采用粉

锚索、腰梁及喷锚作业指导书

xxxx基坑支护工程 作 业 指 导 书 2015年4月3日

目录 一腰梁施工 (1) 1 施工工艺流程 (1) 2 施工控制要点 (1) 3 施工质量要求 (4) 4 成品保护 (5) 5 安全注意事项 (6) 二预应力锚索施工 (6) 1 施工工艺流程 (6) 2 施工控制要点 (6) 3 施工质量要求 (10) 4 成品保护 (10) 5 安全注意事项 (11) 三锚杆喷锚挂网施工 (11) 1 施工工艺流程 (11) 2 施工控制要点 (12) 3 质量控制及保证措施 (14) 4 质量检查内容 (14) 5 安全注意事项 (15)

一 腰梁施工 1 施工工艺流程 工艺流程:开挖基槽→清除桩身表面泥土→梁底找平并控制梁底(顶)标高→钢筋制作、安装→模板安装调直、固定、加固→砼浇注→3天后拆除侧模,养护砼。 2 施工控制要点 (1)开挖基槽 根据设计要求,腰梁在桩身设置。用石灰洒好开挖边线后用PC120挖机进行开挖,开挖的深度于腰梁底面标下50mm 处,然后再用干土找平压实至腰梁底标高。 (2)清除桩身表面泥土 腰梁与桩身结合部位的土采用挖机和人工清除,必须保证支护桩桩身表面无泥土,无夹渣,确保桩身表面密实、干净无杂物。 (3)钢筋安装 ①本工程设计腰梁断面几何尺寸为500×500,主筋直径11C 20,A 8@200,见图1.1; 50400 50 100300 50 40050 图1.1 腰梁配筋大样图

②钢筋的制作、安装严格按图施工要求,保证钢筋的位置、规格、数量准确,焊接钢筋接头时同一截面接头数量不超过50%,且接头错开大于50cm(见图1.2)。当采用机械连接时,连接件必须是经国家有关职能部门批准合格的产品,并经现场检验合格后方可使用。箍筋安装时,开口位置要相互错开,且确保箍筋弯钩长度≥6.25倍箍筋直径;主筋安装时,主筋预留出与下一段腰梁相衔接的长度≥35倍主筋直径(见图1.3),避免造成下段腰梁钢筋主筋焊接搭接长度不够或钢筋接头无法按设计要求错开的情况,确保钢筋保护层厚度50mm,保护层采用钢筋支架做。腰梁植筋为C25,隔一桩植2根,长500mm,腰梁植筋锚入支护桩桩身长度200mm,锚入腰梁长度为300mm或大于2/3倍腰梁宽度(见图1.4)。 图1.2 钢筋接头搭接大样图 图1.3 腰梁钢筋接头搭接大样图

隧道支护安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A70089 隧道支护安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

隧道支护安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.施工期间,现场负责人应会同有关人员对各部位支护定期检查;不良地段,安全员随时检查。当发现支护变形或损坏时,应立即修整加固。 2.拱架拱角必须安装在实地上,悬空的必须将拱角垫实,并用锁脚锚杆固定拱角。 3.洞内水平坑道与辅助坑道连接处,应加强支护或及早进行永久衬砌。 4.当发现已喷锚区段的围岩,有较大变形或锚杆失效时,应立即会同技术人员分析研究并采取有效措施。 5.喷射混凝土尚未达到一定强度即趋失稳的岩

锚喷工安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锚喷工安全技术措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锚喷工安全技术措施(通用版) 一、适用范围 本规程适用于各类煤矿在掘进工作面从事锚喷支护作业的人员. 二、上岗条件 锚喷支护工,喷浆司机必须经过专门培训,考试合格后,方可上岗. 喷浆支护工必须掌握作业规程中规定的巷道断面,支护形式和支护技术参数和质量标准等,熟练使用作业工具,并能进行检查和保养. 喷浆机司机要掌握喷浆机和搅料机的构造,性能原理.并懂得一般性的故障处理及维修,保养方面的常识,熟练的掌握喷浆技术. 三、安全规定 执行锚杆支护工第5.6.7.9.10.11.12.14.15条规定.

不得使用凝结,失效的水泥及速凝剂,以及含泥量超过规定的砂子和石子。 支护过程中必须对支护地点的电缆,风水管线,风筒及机电设备进行保护。 喷射混凝土前,必须对锚杆,金属网质量进行检查,确保达到过程要求. 巷道过断层,破碎带及过老空等特殊地段时没,必须加强临时支护,并派专人负责观察顶板. 喷浆机运转时,严禁手或工具进入喷浆机内. 喷射混凝土注意事项. 一次喷射混凝土厚度达不到设计要求时,应分次喷射,但复喷间隔时间不得超过2小时,否则应用高压水冲洗受喷面. 遇有超挖或裂缝低凹处,应先喷补平整,然后再正常喷射. 严禁将喷头对准人员. 喷射过程中,如发生堵塞,停风或停电等故障时,应立即关闭水门,.将喷头向下放置,以防流入输料管内,处理堵塞时,采用敲击法

隧道锚喷支护作业指导书(新版)

隧道锚喷支护作业指导书(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0024

隧道锚喷支护作业指导书(新版) 锚杆、喷射砼、挂钢筋网、钢架支撑、以及它们间的任意组合型式,统称为锚喷支护。 一、工艺原理 锚喷支护就是当隧道周围围岩承载能力不足,需提高围岩自身承载能力时,采取联合支护形式,形成长期稳定的支护结构体系。锚喷支护的最大优点;及时性、与围岩密贴性、早强、柔性。 锚喷支护就是应用新奥法原理;即:运用各种手段(开挖方法、支护及地层预处理等)控制围岩变形,最大限度地保护和调动围岩的承载能力。 二、施工工艺及操作要点 A、锚杆施工工艺及操作要点 1、原材料备制

①锚杆材料:锚杆材料采用20锰硅钢筋或注浆锚杆,钢筋直径Φ22㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。 ②水泥;普通水泥砂浆选用普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。 ③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。 ④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~1:1.5(重量比),水灰比宜为0.45~0.50; ⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。 2、锚杆孔的施工 ①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝;

隧道喷锚支护安全作业指导书标准范本

管理制度编号:LX-FS-A83329 隧道喷锚支护安全作业指导书标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

隧道喷锚支护安全作业指导书标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 目的: 为加强喷锚支护作业的过程控制,确保喷锚支护作业达到固定不稳定岩体的作用。 2适用范围: 适用于所有的喷锚支护施工作业 3喷锚支护作业流程图: 4施工过程控制 4.1锚杆施工 4.1.1钻孔施工,钻孔完后由质检员对钻孔角

度、孔深进行验收。 4.1.2钻孔冲洗采用清水进行冲洗干净,并用高压风将水吹干。 4.1.3检查注浆器工作性能,注浆前应用水或稀水泥浆润滑管路。 4.1.4拌匀砂浆并防止石块或其他杂物混入,随拌随用,初凝前必须使用完毕。 4.1.5锚杆安装宜采用“先注浆后插杆”的程序进行,安装后孔 内必须填满砂浆,孔口应采取临时性固定措施。 4.1.6锚杆安装后,在砂浆凝固之前不得敲击、碰撞或拉拔锚杆。 4.2喷砼施工 4.2.1根据工程量、进度、工艺流程以及操作人员的技术经验等条件,选择工作性能好、技术指标先

隧道喷锚支护安全作业指导书标准版本

文件编号:RHD-QB-K8037 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 隧道喷锚支护安全作业指导书标准版本

隧道喷锚支护安全作业指导书标准 版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 目的: 为加强喷锚支护作业的过程控制,确保喷锚支护作业达到固定不稳定岩体的作用。 2适用范围: 适用于所有的喷锚支护施工作业 3喷锚支护作业流程图: 4施工过程控制 4.1锚杆施工 4.1.1钻孔施工,钻孔完后由质检员对钻孔角

度、孔深进行验收。 4.1.2钻孔冲洗采用清水进行冲洗干净,并用高压风将水吹干。 4.1.3检查注浆器工作性能,注浆前应用水或稀水泥浆润滑管路。 4.1.4拌匀砂浆并防止石块或其他杂物混入,随拌随用,初凝前必须使用完毕。 4.1.5锚杆安装宜采用“先注浆后插杆”的程序进行,安装后孔 内必须填满砂浆,孔口应采取临时性固定措施。 4.1.6锚杆安装后,在砂浆凝固之前不得敲击、碰撞或拉拔锚杆。 4.2喷砼施工 4.2.1根据工程量、进度、工艺流程以及操作人员的技术经验等条件,选择工作性能好、技术指标先

进的喷射机。 4.2.2 优先采用强制式搅拌机,在通风条件良好的洞外场地,也可采用自落式搅拌机。 4.2.3输料管应能承受0.8MPa(8kgf/cm2)以上的内压并具有良好的耐磨性能。 4.2.4水泵、水箱或其它供水系统,应具有0.2MPa(2kgf/cm2)以上的压力。 4.2.5向喷射机供料的上料皮带应符合上料方便、粉尘少、混合料不产生分离现象等条件。 4.2.6采用含水量为4%~10%的湿砂拌料时,在速凝剂加入后必须立即进行喷射。 4.2.7不掺速凝剂的混合料,停放的时间不宜超过2h。 4.2.8扣除骨料含水量后的全部用水量可从喷头或输料管中的适当部位加入。

锚喷施工安全技术措施

岔河联营煤矿 集中回风巷锚喷施工安全技术措施岔河联营煤矿技术部编制

岔河联营煤矿 集中回风巷锚喷施工安全技术措施 集中回风巷还有一段巷道未进行锚喷,为了二级安全质量标准化验收达标,矿部决定对集中回风巷未锚喷段进行喷浆支护,为了保证施工安全,特编制以下安全技术措施: 一、锚喷支护上岗条件及检查工作: 1、锚喷支护工、喷浆机司机必须是熟练的老工人担任。 2、锚喷支护工必须掌握质量标准;熟悉使用作业工具,并能进行检查和保养。 3、喷浆机司机要掌握喷浆机和拌料机的构造、性能原理。并懂得一般性的故障处理及维修、保养方面的常识,熟练的掌握喷浆技术。 4、不得使用凝结、失效的水泥及速凝剂,以及含泥量超过规定的砂子和石子。 5、支护过程中必须对支护地点的电缆、风水管线、风筒及机电设备进行保护。 6、喷射混凝土前,必须对巷道壁进行清洗。 二、喷射混凝土安全技术措施。 1、喷射混凝土的原材料: (1)应选用普通硅酸盐水泥,其标号不得低于325号。受潮和过期结块的水泥严禁使用; (2)应采用坚硬干净的中砂或粗砂,细度模数宜大于2.5mm,

含水率不宜大于7%; (3)应采用坚硬耐久的卵石或碎石,其粒径不宜大于15mm; (4)不得使用含有酸、碱或油的水。 2、混合料的配比应准确。称量的允许偏差:水泥和速凝剂应为±2%,砂、石应为±3%; 3、混合料应采用机械搅拌。强制式搅拌机的搅拌时间不宜少于1min,自落式搅拌机的搅拌时间不宜少于2min,人工的搅拌必须搅拌均匀; 4、混合料应随拌随用,不掺速凝剂时存放时间不应超过2h,掺速凝剂时存放时间不应超过20min。 5、喷射前应清洗岩面。喷射作业中应严格控制水灰比:喷砂浆应为0.45~0.55,喷混凝土应为0.4~0.45。混凝土的表面应平整、湿润光泽、无干斑或滑移流淌现象,发现混凝土的表面干燥松散、下坠、滑移或裂纹时,应及时清除补喷。 6、喷射厚度:顶100mm,帮30-60mm。 7、喷射混凝土的回弹率,边墙不应大于15%,拱部不应大于25%。 8、一次喷射混凝土厚度达不到设计要求时,应分次喷射,但复喷间隔时间不得超过2小时,否则应用高压水冲洗受喷面。 9、遇有超挖或裂缝低凹处,应先喷补平整,然后再正常喷射。 10、严禁将喷头对准人员。 11、喷射过程中,如发生堵塞、停风或停电故障时,应立即关闭

喷锚作业指导书

作业指导书 (锚喷部分) 一、工程概况 本工程位于宜昌市长阳土家族自治县贺家坪镇堡镇村与榔坪镇长丰村之间,右洞出口在沟底溪流南侧,左洞出口居南侧坡梢上,两侧坡角50o 。年平均气温15℃左右,年平均降雨量1 338mm~1500mm。隧道抗震设计为7度。 二、工程地质 隧道整体位于扬子淮地台上扬子台坪内的五级构造单元—长阳背斜的北翼,属秦昆构造体系,主体构造线走向近东西,与路线基本平行展布。地层产状较为稳定,显示为北倾斜的单斜构造,倾角50。左右,无区域性断裂构造。隧道区内基岩基本出露,上覆薄层残坡碎石土,局部沟谷处有较厚冲洪积堆积,隧道经过地质为:中厚层状瘤状灰岩与页岩互层;奥陶系下统分乡组(01f)厚层状生物屑灰岩与页岩互层和南津关组(01n)灰岩、白云岩。龙潭隧道设计为双线分离式隧道。隧道左右出口洞门设计均为台阶式洞门,左洞出口接长17 米明洞,衬砌类型为SO-1 型拱形明洞衬砌,外侧设挡墙,右洞出口接长50 米明洞,衬砌类型为SO-2 型明洞衬砌。隧道内路面采用26cm 厚C40 水泥砼面层,15cm 厚C15 水泥砼基层,主要用于隧底调平与回填。行车横洞路面结构与主洞一致,行人横洞路面采用15cm 厚C25 水泥混凝土路面;基层为15cmC15 水泥混凝土,用于洞底调平。 三、临时设施

临时设施在已平整好的临时场地上。 隧洞喷射混凝土的施工布置, 在满足施工工艺的前提 下,应力求紧凑,充分利用场地空间及运输线,避免施工干扰。 施工需机械设备如下表: 机械设备表 序号 机械设备名称 型号 数量 备注 1 电动空压机 L20/8 6 2 侧翻装载机 ZLC50B 3 3 湿喷机 KS —2 型 2 4 通风机 35KW 2 5 通风机 55KW 2 6 风钻 TY-28 30 以上设备应经保障部批准后使用。 四、施工工艺及方案 喷锚支护紧跟开挖面及时施作,喷锚支护施工程序见以下框图: 1、系统锚杆施工 系统锚杆施工工艺流程为:钻孔→清孔→装入锚固药包→插入杆体 锚杆要求:锚杆长度、质量严格按设计图纸施作,锚固药包为厂制早强药卷,施工时,先 将锚固药包在水中扎浸泡 1~2min , 再用木棍捅入孔中, 然后再插入锚杆并旋转, 使药包破裂, 成流状充填锚杆孔,药包选用易渗、易破碎的纸。 初喷 测量布孔 钻孔 安装 锚杆 挂网 复喷 进 入下 一循 环

主斜井锚喷施工安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 主斜井锚喷施工安全技术措施 (最新版)

主斜井锚喷施工安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概况: 高山煤矿主斜井位于贵州省黔西县协和乡,该斜井全长1178.7m,坡度为15.5°下山,现在井筒已经施工到132m位置,从实际揭露地质条件来看,井筒已进入稳定灰岩段,岩石硬度系数较大,锚喷支护能够满足施工要求,经建设单位、监理单位、施工单位现场研究决定主斜井井筒从132m位置支护方式变更为喷射砼100mm厚+锚杆联合支护,锚杆三花布置在巷道的顶板(即2-1-2布置形式),为了确保下一步施工安全及质量特制定该措施,望施工人员严格按照此措施进行施工。 二、施工方案: 1、主斜井井筒从132m位置支护方式变更为喷射砼100mm厚+锚杆联合支护,锚杆三花布置在巷道的顶板(即2-1-2布置形式),锚杆间排距为1000×1000mm(见附图)。 2、井筒地质条件发生变化时支护方式及时变更,在施工过程中如遇小溶洞、局部岩石破碎有裂隙及时采用全断面锚网或架棚进行支护。

锚喷支护施工作业指导书

锚喷支护施工作业指导书本作业指导书包括锚杆、超前锚杆、超前小导管、格栅钢架和喷射混凝土等项目: 1、锚杆及超前锚杆施工: 钻锚杆孔前,应根据设计要求和围岩情况,定出孔位,作出标记。锚杆孔的孔轴线方向应满足施工图纸的要求。锚杆孔位的偏差应不大于100mm,锚杆的钻 孔孔径应大于锚杆直径,若采用“先注浆后安装锚杆”的程序施工,钻头直径应大于锚杆直径15mm 以上;若采用先安装锚杆后注浆的程序施工,钻头直径应大于锚杆直径25mm 以上。锚杆的钻孔孔深度必须达到施工图纸的规定,允许偏差值不大于50mm。注浆前应把孔内的积水和岩粉彻底吹洗干净,并检查成孔是否符 合设计要求,不合格者要进行补救。 2、砂浆的拌制和运输: 砂浆标号必须满足施工图纸的要求,水泥选用不低于P.O32.5普通硅酸盐水泥,水泥并具有低碱性,含碱量小于0.6%。砂料应采用中细砂,粒径不应大于2.5mm,适用前应过筛。砂将材料严格按试验确定的配料单进行配料,严禁擅自更改,配料的称量允许误差应符合下列规定:水泥不得超过2%,砂不得超过3%,水、外加剂不得超过1%。水灰比应控制在0.38—0.45之间,砂浆的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求。 施工前,应根据原材料检测情况将试验室配合比换算为施工配合比,并根据批准的施工配合比进行最佳投料顺序和搅拌时间。砂浆配合比必须调整时,应重新进行试验,并报送监理人批准。砂浆拌和过程中应保持骨料含水率的稳定性,根据骨料含水量的变化情况,随时调整用水量,以保证水灰比的准确性。砂浆的拌和时间,机械拌和不少于2 分钟,砂浆应随拌随用,一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块、杂物混入。 3、注浆作业和锚杆安装 先注浆后插杆体时,注浆管应先插到钻孔底,开始注浆后,徐徐均匀的将注浆管往外抽出,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞。水泥砂浆注满后予以捣实,在水泥砂浆初凝前应将锚筋加压插入到要求的深度。注浆时应堵塞孔口,注浆管应插至距孔底5-10cm,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,随即迅速将杆体插入,若孔口无水泥砂浆溢出,应将杆体拔出重新注浆。杆体应对中插入,插入后应在孔口将杆体固定。杆体插入孔内长度不应小于设计规定的95%,杆体到位后,要用小木楔

支护作业指导书

发电隧洞支护作业指导书 本支护作业指导书适用用MALYSIA巴贡电站引水隧洞 1 总体要求 1.1支护类型 发电隧洞支护类型有4种,即喷混凝土支护、挂网支护、锚杆支护、格栅钢架支护。 1.2 支护时效要求 (1)Ⅲ类以下围岩 支护面距离开挖掌子面不大于1.5倍开挖洞径,支护滞后时间不大于7天。 (2)Ⅲ类以上围岩 支护面开挖距离开挖掌子面不大于2m,支护滞后时间不大于1天。对特别破碎的围岩,爆破后,在除碴前应先素喷,除碴后,立即加强支护。 (3)格栅钢架安装时间要求 每榀格栅钢架安装时间不能超过1.5h。 (4)多种支护联合受力 除岩石特别好的围岩外,其它围岩段采用多种支护方式,为了保证支护效果,应在较短的时间内,完成多种支护方式。杜绝各种支护时间间隔太长。 2 锚杆施工 2.1 概述 锚杆作为一种支护方式,可以主动地加固岩体,有效地控制其变形,防止坍塌的发生。锚杆种类较多,巴贡隧洞采用的是砂浆锚杆,属全长黏结式锚杆的一种。锚杆直径为25mm,锚杆长度3m-4m。 2.2 钻孔 (1)钻孔设备 采用T28手风钻,为了满足钻孔深度统一达到设计要求,可加工长20cm的套筒,套在钻杆上,钻孔时,套筒抵住岩面后便停止钻孔。 (2)钻孔角度 a主洞系统锚杆:设计图纸要求垂直于岩面,实际操作时,在水平段和弯段钻孔

角度可略向上游方向倾斜,角度在80—90°。竖井可略向下游方向倾斜,角度在80—90° b超前锚杆:与洞轴线方向夹角在8—13° c锁口锚杆:垂直于锁口面,与岩层层面有较大的倾角。 (3)钻孔深度 满足设计要求。 2.3 注浆 (1)砂浆拌制 a 水泥采用425硅酸盐水泥。 b 砂采用中砂,严格控制含泥量。 c 配合比严格按设计要求进行控制。 (2)注浆 a 锚杆深度一般不超过4m,采用先注浆后插锚杆的方法。 b 注浆前,对锚杆孔进行风洗,清楚钻孔时留下的残碴、石屑和积水等。 c 注浆时,先将注浆管插入孔底后,再拔出约10cm后开始注浆,注浆过程中,注浆管均匀拔出,注浆体达到距孔口30-40mm时,停止注浆,随后插入杆体。 d 垂直向上的锚杆,杆体插入后,采用木楔临时居中固定。 2.4 质量检验 (1)数量和间排距是否满足设计要求 (2)钻孔位置是否合理 (3)钻孔角度是否合理 (4)钻孔深度是否满足要求 (5)注浆是否饱满 (6)拉拔力是否满足要求 (7)施工记录情况 2.5 ZW锚固剂 ZW锚固剂由成都大地岩土工程技术开发公司生产,其主要技术指标为:初凝时间,4-7min;终凝时间,8-11 min;1h抗压强度,不小于10Mp。适用条件:岩石特别破碎、需要紧急支护并要求形成支护抵抗力。

喷锚工安全技术操作规程

喷锚工安全技术操作规程 1、施工前应检查喷锚支护作业地段围岩情况,处理好浮石和危险区,机械设备布置于围岩较坚固或已有支护的安全地点,保证有充足照明。 2、喷射机、注浆罐使用前均应在地面进行密封性能试验,满足要求后,方可使用。 3、喷射机、注浆罐、水箱、风包均应安设压力表、安全阀,施工中要经常检查其使用情况,如发现压力表、安全阀失灵,立即更换。 4、喷射混凝土施工必须采取综合防尘措施,尽量降低粉尘浓度,作业面必须通风良好,独头巷道应采取混合式通风措施。 5、喷射作业人员必须佩带防尘口罩,操作喷头和注浆管人员,还应戴护眼纱罩、风帽、长筒乳胶手套等劳动保护用品。 6、高空作业搭设的工作台架应坚固可靠,并设置栏杆。操作人员应配戴安全带。 7、竖井喷射工应遵守下列规定: ⑴采用溜灰管输送干混合料时,其溜灰管喇叭口周围必须封闭严密。 ⑵喷射机置于地面时,井筒内输料管路宜用法兰盘联接,悬吊应垂直牢固。 ⑶操作吊盘应设栏杆,作业人员必须佩带安全带。 ⑷处理堵管时,喷头应伸向井下。 8、喷射作业中发生堵管时,应尽量采用敲击法疏通。如用高压风吹通时,其风压不得超过4kg/cm2,同时要放直输料管,喷射手要握紧喷头,前方禁止站人。 9、在喷锚支护过程中,喷头和注浆管严禁对人喷射。非操作人员不得进入作业区。 10、施工中应经常检查输料管,分料弯头、注浆管有无磨损和击

穿现象,发现问题及时处理。 11、处理机械故障时,必须及时停车、断电,开机送电时必须事先通知有关人员,以防发生各种事故。带式上料机的传送部分应有防护罩。 12、为了保证施工质量和安全作业,掘进和喷浆必须交叉进行作业,喷浆时要有足够的人力,操作喷头的不得少于2人。 13、施工完毕,必须清洗喷浆罐,撤除不用的设备,清理好场地的工业卫生。

锚喷支护工安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锚喷支护工安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

锚喷支护工安全操作规程(新编版) 一、适用范围 本规程适用于全省各类煤矿在掘进工作面从事锚喷支护作业的人员. 二、上岗条件 锚喷支护工,喷浆司机必须经过专门培训,考试合格后,方可上岗. 喷浆支护工必须掌握作业规程中规定的巷道断面,支护形式和支护技术参数和质量标准等,熟练使用作业工具,并能进行检查和保养. 喷浆机司机要掌握喷浆机和搅料机的构造,性能原理.并懂得一般性的故障处理及维修,保养方面的常识,熟练的掌握喷浆技术. 三、安全规定

执行锚杆支护工第5.6.7.9.10.11.12.14.15条规定. 不得使用凝结,失效的水泥及速凝剂,以及含泥量超过规定的砂子和石子。 支护过程中必须对支护地点的电缆,风水管线,风筒及机电设备进行保护。 喷射混凝土前,必须对锚杆,金属网质量进行检查,确保达到过程要求. 巷道过断层,破碎带及过老空等特殊地段时没,必须加强临时支护,并派专人负责观察顶板. 喷浆机运转时,严禁手或工具进入喷浆机内. 喷射混凝土注意事项. 一次喷射混凝土厚度达不到设计要求时,应分次喷射,但复喷间隔时间不得超过2小时,否则应用高压水冲洗受喷面. 遇有超挖或裂缝低凹处,应先喷补平整,然后再正常喷射. 严禁将喷头对准人员. 喷射过程中,如发生堵塞,停风或停电等故障时,应立即关闭水

井巷锚喷支护施工操作安全技术措施示范文本

井巷锚喷支护施工操作安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井巷锚喷支护施工操作安全技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、巷道概况 据地质报告提供,宁旺煤矿矿区为一单斜构造,区内 未见大的断裂和褶皱,在1102回风巷有一小断层沿采面倾 斜方向贯穿整个采面,1102回风大巷沿煤层走向掘进,因 断层的原因,部分巷道受影响,顶板存在轻微的裂隙,为 了满足我矿的试运转验收后能正常投入安全生产,通风可 靠,我矿组织施工队对1102进行了金属钢架棚支护,并采 取锚喷方式进行加固,根据我矿的实际情况特编制本安全 技术措施。 该巷道为近水平煤层,水文地质条件较为简单,巷道 断面为2600mmХ2400mm(宽Х高)顶板岩性为炭质硅

质泥岩,采用锚喷加固支护。 二、岩层性质及顶板情况: 三、施工工艺 本巷道采用锚喷支护工艺。 四、锚喷支护上岗条件及检查工作: 1、锚喷支护工、喷浆机司机必须经过专门培训、考试合格后,方可上岗。 2、锚喷支护工必须掌握作业规程中规定的巷道断面、支护形式和支护技术参数和质量标准等;熟悉使用作业工具,并能进行检查和保养。 3、喷浆机司机要掌握喷浆机和拌料机的构造、性能原理。并懂得一般性的故障处理及维修、保养方面的常识,熟练的掌握喷浆技术。

隧道锚喷支护作业指导书

隧道锚喷支护作业指导书 支撑、以及它们间的任意组合型式,统称为锚喷支护。 一、工艺原理 锚喷支护就是当隧道周围围岩承载能力不足,需提高围岩自身承载能力时,采取联合支护形式,形成长期稳定的支护结构体系。锚喷支护的最大优点;及时性、与围岩密贴性、早强、柔性。锚喷支护就是应用新奥法原理;即:运用各种手段(开挖方法、支护及地层预处理等)控制围岩变形,最大限度地保护和调动围岩的承载能力。 二、施工工艺及操作要点 A、锚杆施工工艺及操作要点 1、原材料备制 ①锚杆材料:锚杆材料采用20锰硅钢筋或注浆锚杆,钢筋直径22㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。 ②水泥;普通水泥砂浆选用普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。 ③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。 ④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~1:1.5(重量比),水灰比宜为0.45~0.50; ⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初

凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。 2、锚杆孔的施工 ①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝; ②锚杆孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜; ③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面; ④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于10㎝; ⑤锚杆孔应保持直线; ⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、岩粉、碎悄或其它杂物,会影响灌浆质量和妨碍锚杆杆体插入,也影响锚杆效果。因此,锚杆安装前,必须采用人工或高压风、水清除孔内积水和岩粉、碎悄等杂物。 3、锚杆安装 ①砂浆:砂浆锚杆孔内的砂浆也应采用灌浆罐和注浆管进行注浆。注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑灌浆罐及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa,注浆时应堵塞孔口。注浆管应插至距孔底5~10㎝处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,并用手将水泥纸堵住孔口。 ②锚杆安装:锚杆头就位孔口后,将堵塞孔口水泥纸掀开,随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水泥砂浆溢出,说明注入砂浆不足,应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆;锚杆杆体插入孔内的度度不宜小于设计规定。锚杆安设值,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。

边坡喷锚施工作业指导书

喷锚施工作业指导书

1 目的 本作业指导书旨在明确喷锚施工过程中的步骤和作业要求,使施工作业规范化。 2 适用范围 适用在本标段挖方边坡及隧洞内上进行的喷射素混凝土及锚杆挂网喷射混凝土的有关施工作业。 3 引用标准和相关文件 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范SDJ57-85 公路工程施工安全技术规程Jtj076 4 定义和缩略语 4、1 喷锚支护: 喷锚支护是把锚固和喷混凝土结合起来,用以加固围岩的措施。喷锚支护是使锚杆、混凝土喷层和围岩形成共同作用的体系,防止岩体松动、分离。当岩体比较破碎时,还可以利用钢筋网拉挡锚杆之间的小岩块,增强混凝土喷层,辅助喷锚支护。 4、2 喷砼: 喷砼是利用喷浆设备向开挖面喷一定厚度的混凝土层,借以支护围岩。由于混凝土喷层密贴围岩,并具柔软性等特点,所以能承受较大荷载,并能控制围岩变形,充填胶结岩体表层裂隙,保护和发挥岩体的潜力。喷砼可以作为围岩的初期支护,也可以作为永久性支护。 5 职责 5、1 项目施工负责人全面负责履行本作业指导书。 5、2 作业人员要持证上岗,并按照工作程序的要求进行作业。 5、3 质量检查专业人员负责检查和验收。 5、4 施工技术专业人员负责监督指导实施过程。 6 喷锚施工 6、1 材料

1.水泥 本工程选用业主统供的思茅市普洱水泥厂或思茅市建峰水泥厂生产的P.O.32.5#普通硅酸盐水泥。 2.集料 本工程细集料采用黑河砂或七局人工砂石料系统生产的人工砂,细度模数宜大于2.5;含水率控制在5%-7%;粗集料采用七局人工砂石料系统生产的碎石,粒径不大于15mm。 3.钢筋 钢筋网用钢筋采用业主统供昆钢生产的Φ6.5圆钢,经调直、除锈、去污等处理。 4.锚杆 锚杆用钢筋采用业主统供的昆钢生产的Φ25二级钢。 5.速凝剂 采用质量合格的产品。并注意保管,不使其变质。使用前做速凝效果试验,要求初凝不超过5min,终凝不超过10min。根据水泥品种、水灰比等,通过试验确定速凝剂的最佳掺量,并在使用时准确计量。 6、2 施工方法 1.施工前准备 施工前由技术人员认真检查作业区的围岩稳定情况,必要时应进行适当处理并排除危石。 进行坡面清理与验收 施工人员须经培训和考核合格后方能执行正式施工任务 建立健全锚喷支护的质量检查制度,配备专职人员进行质量检查工作,把好质量关 实验室确定施工中使用的砂浆配比及喷锚料配比,并上报监理工程师审批。 2.脚手架搭设 按脚手架施工作业安全规范搭设钢管脚手架,钢管脚手架连接材料应使用扣件,接头应错开,螺栓要紧固。立杆底端需使用立杆底座。脚手板要铺满、绑牢,无探头板,并要牢固地固定在脚手架的支撑上。脚手架要设置栏杆。敷设的安全设施应经常检查,确保操作人员和小型机械安全通行。脚手架上的材料和工具要堆放整齐,杂物应及时清除。有坡度的脚手板,要加设防滑木条。 3.锚杆施工