1 总则

为贯彻“安全第一,预防为主”的电力生产方针方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应危急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失降低到最低程度为目的,特制定本预案。

2 概况

2.1 全厂停电事故是指由于电网故障造成Ⅰ、Ⅱ银吴线同时跳闸或我厂变电站10千伏母线发生故障同时失压, 380伏厂用母线全部失压,380伏辅机全部停运的重大事故。

2.2 我公司220KV吴岭变电站220KV系统由二铝厂银李变通过两条架空线路(LGJ-2*400)与吴岭变电站吴#1、2主变相连。正常情况下两条线路并列运行,吴#1、#2主变220KV侧中性点地刀按调度要求而定,在变压器停、送电操作时合上。220KV变电站10KV系统设为单母线分段接线,正常运行时由吴#1、2主变各带一段运行,两段之间设有母联开关和一个联络刀闸,母联开关正常处于热备用状态,母联刀闸在工作位置。热轧10KV系统设为单母线分段接线,正常运行时由220KV变电站10KV段每半段各引一路电源供电,两段之间设有母联开关和一个联络刀

闸,母联开关正常处于热备用状态,母联刀闸在工作位置。全厂380V低压母线段均采用单母线分段接线,正常运行时由变压器各带一段运行,两段之间设有母联开关,母联开关正常处于热备用状态。

3 应急预案内容

3.1 应急指挥机构及其职责

3.1.1 应急救援指挥部

总指挥:张刚治

副总指挥:赵卫华张洪涛曾留锁

成员:当值值长、张治国、马振霞、岳利高、郭中民、黄海涛、张武战、王克俭、罗建党、郭校辉、魏文强、王丹丹、董金强、梁丽

3.1.2 专业应急小组

(1)电网运行应急处理小组

组长:张刚治

组员:张治国王克俭

职责:负责220KV线路的事故处理、安全恢复。

(2)控制室应急处理小组

组长:张洪涛

组员:各专业组相关人员

职责:负责变电站10KV母线的事故处理、安全恢复。

(4)炉子应急处理小组

组长:张武战

组员:杨国锋当值炉子运行人员

职责:负责炉子的紧急停运的事故处理、安全恢复。

(6)电气应急处理小组

组长:马振霞

组员:闫永瑞当值电气运行人员

职责:负责220千伏、10千伏、380伏电气系统的安全操作。(7)铸机应急处理小组

组长:黄海涛

组员:韩欢乐当值铸机运行人员

职责:负责铸机的紧急停运、安全恢复。

(8)轧机应急处理小组

组长:郭中民

组员:当值轧机运行人员

职责:负责轧机的紧急停运、安全恢复。

(9)热工应急处理小组

组长:岳利高

组员:石渊攀、自控班全体人员

职责:负责自动化系统的紧急启动、故障排除、热工保护的动作情况记录、分析、处理工作。

(10)继电保护应急处理小组

组长:方伟民

组员:电气检修班全体人员

职责:负责事故中继电保护动作情况的记录、分析、处理工作。(11)安全保障组

组长:罗建党

组员:赵灿欣鲁高峰

职责:负责生产现场的安全监督工作,确保在厂用电全失事故处理中的安全操作。

(12)消防救援组

组长:钟顶修

组员:保卫部全体人员

职责:负责生产现场的保安、火灾预防与救灾工作。

(13)通信保障组

组长:吴占雷

组员:生技部全体人员

职责:负责通信系统的工作,确保厂内通信、厂外通信系统的畅通。

(14)后勤服务组

组长:魏文强

组员:总经理工作部全体人员

职责:负责车辆、后勤、医疗工作的安排、联系工作,确保满足生产需要。

3.1.3 职责

(1)全厂停电事故发生后,调度应立即汇报总指挥、副总指挥,由总指挥或副总指挥根据情况宣布全厂停电事故应急预案启动。(2)总指挥或副总指挥宣布应急预案启动后,应立即赶赴事故现场进行现场指挥。在各专业组未赶赴生产现场之前,调度应带领全值人员按运行规程或事故处理预案进行有针对性的处理。(3)各专业组在接到应急预案启动令后,应立即组织本专业组人员赶赴工作现场,按职责分工组织本专业组人员主动进行有针对性的事故处理。发现异常情况及处理情况要及时向值长和指挥小组汇报。

(4)按调度规程要求负责向二铝调度汇报事故概况。

(5)负责向集团公司汇报事故情况和事故处理进展情况。(6)各专业小组要体现分工与合作的精神,保证联络畅通,并认真做好相关记录。

(7)组织和提供事故恢复所需要的备品备件,组织事故恢复所必需的生产车辆,组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。(8)协助完成事故的发生原因、处理经过、设备损坏、经济损失、保护动作情况、分析等调查报告的编写和上报工作。

(9)组织和提供在抢险过程中善后处理工作中的物资和车辆供应。

(10)负责当事故处理完毕后,宣布本预案的结束令。

(11)负责当电网运行方式发生重大变更后,及时修正本预案,修正后的预案仍需上报批准。

(12)负责每年对该预案进行一次反事故演习。

3.2 应急事件的预防

3.2.1原因分析

(1)电网发生事故后崩溃,Ⅰ、Ⅱ银吴线同时跳闸,Ⅰ、Ⅱ银吴线失压,导致变电站10千伏系统失压,由于10千伏母线失压,导致热轧10千伏失压,导致380伏失压,从而造成全厂停电事故发生。

(2)I银吴线(II银吴线)线路停运检修期间,II银吴线(I 银吴线)母线发生故障,导致变电站10千伏母线全部失压,导致全厂停电事故发生。

3.2.2 预防措施

3.2.1.1 检修动力部应加强电气专业的交接班制度管理工作,电气值班人员交接班时应做到三清。即清楚系统运行方式、清楚设备缺陷、清楚最新规定。

3.2.1.2 当班期间,要加强对#1、2主变运行参数的监视,保证电气设备运行在额定的参数之内。

3.2.1.3 认真执行倒闸操作相关规定,避免误操作事故的发生。

3.2.1.4 坚持执行定期巡回检查制度。

3.2.1.5 坚持执行设备定期切换、试验、轮换制度。

3.2.1.6 坚持执行对重要设备定期切换维护制度。

3.2.1.7 保证线路、母线等重要设备的保护完好投入,此类设备的保护投退必须经过总工及调度员的同意。

3.2.1.8 检修动力部要加强对重要电气设备的继电保护装置和开关的检修、维护工作,做到该修必修,修必修好,严防保护、开关拒动、误动造成事故扩大。

3.2.1.9 加强对通讯设备的维护工作,特别是加强对备用电源的维护,定期试验充放电,确保在全停时通讯畅通。

3.2.1.10 加强对UPS、直流蓄电池的维护工作,做到定期维护、定期试验、定期巡视。

3.2.1.11 调度、电气班长应认真学习全厂事故保厂用电措施。

3.2.1.12 加强对Ⅰ、Ⅱ银吴线的巡视检查工作,对于其反应的问题,要求尽快落实,确保线路正常。

3.2.1.13 厂用电系统运行方式要严格按照保厂用电方案中规定的方案进行。

3.2.1.14 按定期工作要求,认真对厂用电的BZT装置进行试验,试验中发现的问题,要立即进行处理,不处理则机组不开机。

3.2.1.15 一条母线停电检修及恢复送电过程中,必须做好各项安全措施,防止全站停电。定期对变电站支柱绝缘子,特别是母线支柱绝缘子、隔离刀闸支柱绝缘子进行检查,防止绝缘子断裂引起母线事故。

3.2.1.16 要定期对运行人员进行电气运行规程的考试和调度规程的考试工作,严格执行电网运行有关规程、规定。倒闸操作前必须认真核对结线方式,检查设备状况,填写操作票,对照模拟盘模拟操作。严肃“两票三制”制度,操作中禁止跳项和漏项。

3.2.1.17 检修动力部应加强防误闭锁装置的运行和维护管理,确保防误闭锁装置正常运行。使用解锁钥匙必须由总工程师批准。

3.2.1.18 加强对220千伏变电站及10千伏母线的巡视和对继电保护小室的管理,非工作人员和安监部门规定的人员不得随意进入,防止人为误动或误碰。

3.2.1.19 加强对继电保护小室直流系统和母联开关的管理,定期试验,确保可靠切换,防止保护系统电源丧失。

3.2.1.20 加强线路保护和变压器的管理工作,各项保护的定值必须严格按照省公司下发的定值单执行。其它任何人不得私自修改保护定值。保护定值单应每年打印一次,进行核对。

3.2.1.21 成立以伊川电力集团为首的事故处理领导小组,深加工、铝厂各相关单位要求成立相应的组织机构,并将组织机构人员名单及联系方式公布至调度处,以备事故处理时,迅速联系,及时处理。

3.2.1.22 要求各相关单位、相关专业针对事故处理预案,制定更为详细的专业事故处理预案,特别是电气专业应保证在切换厂用电时不发生合环误操作。

3.2.1.23 伊川电力集团各相关单位要加强对所辖设备的巡视和维护,遇有异常、缺陷要及时报告省调,通知相关单位,做好事故预想和处理方案。

3.2.1.24 事故处理时,特别是在倒换厂用电的情况下,必须

由电气班长和调度监护。若事故处理领导小组人员到场后,必须征得事故处理领导小组的同意。伊川二铝厂事故处理时也应按此条规定进行。

3.2.1.25 发生事故时,要加强与铝厂之间的协调工作。

3.3 应急预案的启动

3.3.1 Ⅰ银吴线跳闸,II银吴线跳闸后失去厂用电且无法短时间内恢复时,当值调度应立即向本应急预案指挥救援小组总指挥、副总指挥进行汇报,由第一副总指挥根据情况,宣布本应急预案的启动、执行。

3.3.2 指挥部宣布应急预案启动后,应立即通知生产技术部(企安部),由该部门的负责人按组织分工进行通知该小组的组长。

3.3.3 各分工小组的组长在接到应急预案的启动命令后,应立即通知小组成员,立即进入应急状态,并各就各位,检查所辖范围内的设备是否正常。

3.3.4 全厂停电应急预案启动的条件是:Ⅰ银吴线跳闸,II银吴线同时跳闸,失去厂用电且无法短时间内恢复。

3.4 应急预案的应对

3.4.1 公司各级领导、生产系统各部门专工及以上人员、运行调度、班长人员必须掌握本应急预案的启动条件,各岗位人员都应该熟练掌握本应急预案中本专业、本岗位的相关部分。

3.4.2 全厂停电事故处理原刚

(1)发生事故时,调度及全体运行人员一定要沉着冷静,

正确指挥和操作,坚决杜绝通过220千伏、10千伏、380伏系统造成合环的误操作。

(2)变电站10千伏母线故障,需要充电检查时,腾空母线进行试充电。

(3)系统发生故障时,应优先恢复各厂的厂用电运行。

(4)伊川电力集团局部电网发生故障,各单位之间应加强联系,引起的潮流变化情况,应立即汇报调度。应根据情况通知相关单位,并及时汇报二铝调度值班员。

3.4.2 全厂停电事故处理预案

(1)、正常运行方式下,两台主变压器运行中任一台跳闸

⑴当一台主变压器保护动作或任一线路保护动作引起变电站I(II)段母线失压

①立即查看1011(1012)开关是否跳闸,未跳闸的开关立即断开。

②查看变电站10KV母联开关10联1是否联合,若没联合,应查1011(1012)开关确在断开情况下,手动试合母联开关10联1,合不上不得重合。

③检查热轧10KVI、II母线电压是否恢复,若热轧10KVI段(II 段)失压,应手动断开1031(1032)开关,合上热轧10KVI、II 段母联开关10联2,若合不上,不得再送。

④若热轧10KVI(II)段母线失压引起所带380V PCC1(2、3、4、5)低压段母线东(西)半段失电,应查东(西)半段进线开关

确在断开的情况下,试合380V低压段母线母联开关母联1(2、3、4、5),试合不成功不得再送。

(2)正常运行方式下,两台主变压器运行中两台全部跳闸

①立即查看1011(1012)开关是否跳闸,未跳闸的开关立即断开。

②断开失压母线上所有负荷。

③查#1、2主变跳闸的原因,若为线路故障引起开关跳闸,应进行巡线,无问题应对#1(#2)主变试送电,正常后试送以下负荷。

3.5 生产、生活维持或恢复方案

3.5.1 各部门、各专业生产人员在厂用电事故发生后,在人身安全不受到安全威胁的情况下要坚守岗位,使生产、生活正常进行,并做好恢复工作,防止损坏设备,操作中注意安全。

3.5.2 安全保卫组要布置好人力,做好安全保卫工作。消防保障组要随时准备进行救队工作。

3.5.3 根据现场恢复情况,由第一副总指挥宣布事故应急预案执行终止,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

发电厂全厂停电事故应急处置预案

发电厂全厂停电事故应急预案 1.总则 1.1编制目的:为提高对各种人为因素、自然因素、难以预料因素造成的电网全部崩溃、局部瓦解、发生大面积停电的反应能力,在发生系统瓦解造成大面积停电的严重事故时,运行值班人员能够做到准确有序、迅速地恢复机组运行,并对线路尽快恢复供电;提高分公司在发生电网大面积停电、全厂停电时的应急应变能力;检验本单位各种设施、设备的配置、性能及操作、管理能力,及时发现电网各种辅助设施、设备(包括一次、二次设备和通信、自动化等)的薄弱环节与隐患,根据乌热电分公司的实际情况制定本预案。 1.2编制依据:依据《电网调度规程》、《中电投能源化工集团有限责任公司乌热电分公司集控运行规程》、《中电投能源化工集团有限责任公司乌热电分公司辅机运行规程》、《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》制定本预案。 1.3适用围:本预案适用于分公司发生满足Ⅳ级应急响应的全厂停电事故,当全厂停电导致人身伤亡或设备损坏事故,按需要启动《乌热电分公司人身伤亡事故应急预案》、《乌热电分公司电力设备事故应急预案》等应急预案。 2.应急处置的基本原则: 2.1在全厂停电的应急处理工作中,必须遵循“预防为主、常备不懈”和“集中领导、统一指挥”的原则。 2.2 尽快限制事故扩展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁。 2.3 积极与调度联系,尽快恢复系统返送电,电源恢复后,即可安排机、炉的重新启动。2.4 优先恢复厂用电系统的供电。 2.5 尽量使失去电源的辅机(如辅机循环水泵、给水泵、凝结水泵等)首先恢复供电。 3.事件类型和危害程度分析 3.1 风险来源:分公司2×330MW发电机出线为20kV,经1、2号主变压器升压在220kV 系统上带4回线路负荷运行;经1、2号厂高压变压器降压带6.3 kV厂用电负荷运行; 1号厂用高压备用变压器接在220kV系统上,做为机组厂用备用电源。220kV 母线固定连接方式为:I 母线:1号主变压器、通克线(2249)、通奎一线(2233);Ⅱ母线:2号主变压器、通炮线(2248)、通奎二线(2234)、1号高备变;母联开关2250合上联络两条母线。可能造成全厂停电的危险源主要有: 3.1.1 地震、洪水、造成出线塔倒塔;主厂房、水塔、烟囱、重要附属厂房倒塌造成机组

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

全厂突然停电反事故处理预案

xx/xx-xx-xx-xxx 烧结厂全厂突然停电 反事故处理预案 起草:*** 审核:*** 批准:*** xx年x月x日发布xx 年x月x日实施 xxx烧结厂

总体要求 本预案为烧结厂处理全厂突然停电事故应急工作的基本程序和组织原则。 事故处理工作应贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作原则。 相关人员应切实履行本预案中所赋予的责任,确保事故应急处理工作的正常进行。 本预案现经过审定批准,予以发布,自xx 年xx 月x 日开始实施。 xxx 烧结厂 xx 年x 月xx 日

总则 (3) 烧结厂概况 (3) 危险目标及危险特性分析 (3) 组织机构及职责 (4) 预防与预警 (6) 信息报告程序 (8) 应急响应 (10) 检测、救援及控制措施 (18) 受伤人员的救护与救治 (20) 应急物资与装备保障 (20) 应急救援终止程序 (22) 应急培训计划 (22) 应急救援预案演练 (22) 附则 (23) 附件 (23)

烧结厂全厂突然停电反事故处理预案 1、总则为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强对生产用电的安全管理,确保在发生突然停电时能够迅速正确的处理,尽可能减少事故造成的损失,参照重大事故应急救援系统及预案导论,事故应急预案编制手册,并结合烧结厂实际情况制定本应急预案。 2、烧结厂概况 烧结厂现有职工xx 余人,包括烧结一车间、烧结二车间、原料车间、烧结检修车间,共4 个生产车间。 现有xxm 2步进式平面烧结机2 台,由xxx 整体设计施工。气候特点:冬、春季干燥多风,风向以北风为主,冬季气温低时可达零下13 C;夏、秋季高温多雨,风向以南风为主,夏季气温高时可达38 C。 3、危险目标及危险特性分析 3.1 危险目标的确定根据烧结生产工艺和生产设备的特点,烧结厂一旦发生全厂停电,两烧结车间所使用的高炉煤气泄漏及余热锅炉缺水后具有巨大的危险性,因此在厂区内存在以下危险源点可作为危险目标进行控制:两烧结车间主机煤气管道阀门无法正常关闭,使高炉煤气外溢,致人员煤气中毒; 余热锅炉使用软水供给不足发生锅炉爆炸,造成人员伤害和设备受损。 3.2危险目标的危险特性及对周边的影响 高炉煤气是无色,无味,有剧毒的可燃性气体。发热值为3135- 5016KJ/NM3, 燃点在700 摄氏度左右。高炉煤气中含有近30% 的一氧化碳,极易造成煤气中毒。因氮气和CO2 的含有量近

全厂失电应急预案

国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案

目录 前言 ........................................................................................................................ III 全厂停电应急预案演练方案. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (2)

前言 本标准的起草符合GB/T —2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。

本标准起草人:刘峰毅本标准审核: 本标准批准:

金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 参演人员:运行χ值全体人员 中调模拟人:χχ 演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。

演练步骤: 1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,

最新整理全厂停电事故专项应急预案.docx

最新整理全厂停电事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 xx热电厂有4台热电联产发电机组,电量通过海香左、右线和香王左、右线送入电wang,其中海香左、右线向海湾变电所供电;香王左、右线向王家沟变电所供电。另有1台#00高备变保证电厂厂用电。当电厂内或供电线路发生事故后,电厂会发生厂用电中断事故,严重影响机组的安全运行,而且处理不当可导致事故扩大,甚至导致人身伤亡事故的发生。 2 应急处置基本原则 按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身、供热、电wang和设备安全为目标,以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 现场应急指挥部 组长:厂长 副组长:副厂长、副书记 职责:发生全厂停电事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。 现场应急指挥部下设办公室: 主任:副厂长 成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2 现场设备隔离组

组长:运行分场副主任 成员:当班运行值长、各专业班组长(单元长) 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离全厂停电事故所涉设备、系统和其动力源。 3.2.3 引导疏散组 组长:生产设备处处长 成员:生产设备处各专业工程师 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令;根据事故现场人员分布情况,开辟安全疏散通道,组织疏散人员至安全地点。 3.2.4 安全保卫警戒组 组长:生产设备处负责安全管理的处长 成员:电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令,疏通事故现场通道,设立警戒区域,禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数,采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源,及时向事故应急现场指挥部报告。 3.2.5 现场施救组 组长:运行分场主任 成员:值长、专工、义务消防队员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及各类设备故障的施救方法、所涉位置水源、消防器材、通道等情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,听从指挥,不盲目行动,有序展开施救行动。 3.2.6 救护后勤保障组 组长:综合办公室主任 成员:总务员、保洁班班长、工资员、打字员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及应急后备物资的存放地点;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,设立现场临时救护站,置备应急车辆,

全公司停电事故专项应急预案

全公司停电事故专项应急预案 1 事故风险分析 1.1 主接线运行方式:110kV I、II母线并列运行。 1.2由于电网系统故障、本公司出线开关故障、110kV保护动作、公司内主辅设备故障、人为误操作、地震、暴风雨、雷电、洪水、冰雹或人力不可抗拒因素均可能导致发生全公司停电瓦解事故。尤其是当出线侧有一回检修时,出现全公司停电事故的几率较高。 1.3全公司停电可能导致人员受伤、死亡;设备损坏、报废;财产损失等 1.4全公司停电造成的主要危害: 1.4.1恢复公司用电操作不当,发生误操作事故时,可造成人身伤害。 1.4.2若直流油泵不能可靠投入,将造成汽机轴瓦烧损事故。 1.4.3转子静止后,由于顶轴油泵无法启动,手动盘车困难,若盘车不及时,可造成大轴弯曲事故。 1.4.4公司用电中断,给水泵无法启动,锅炉供水中断,可能造成受热面变形。 2 组织机构及职责 2.1应急组织机构网络图

图2-1 生产安全事故应急组织机构网络图 2.2 指挥机构及职责 2.2.1 应急指挥中心及职责 2.2.1.1 人员组成见生产安全事故应急组织机构网络图(图2-1)。 2.2.1.2 职责 (1)应急指挥中心职责 1)全面负责本公司应急工作,在公司范围内积极调用各类物资、设备、人员和场地占用等; 2)根据事故灾害情况,有危及周边单位和人员的险情时,组织人员和物资疏散工作; 3)负责现场急救的指挥工作,根据事故发生情况,统一部署应急预案的实施工作,并对应急救援工作中发生的争议采取积极处理措施;。 4)负责突发生产安全事故的上报和应急实施情况的通报,配合上级部门进行事故调查处理工作; 5)参加山东省及地方政府应急工作,调动部署本公司应急工作,参加社会支援; 接受政府的指令和调动,负责实施应急预案、协调事故现场有关工作,指挥、调度本公司的应急队伍和资源配置,包括抢险救灾、医疗救护、保卫和应急处置物资等各方面工作; 6)批准本预案的启动和终止。 (2)总指挥职责 1)主要负责事故应急行动期间各单位的运作协调,部署应急策略和事故现场指挥者协同工作,保证事故应急工作的顺利完成。 2)根据生产安全事故现场的危险等级、潜在后果、现有资源和紧急控制情况,决定相应的应急程序行动和报警级别。

全厂停电事故应急预案

洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司 全厂停电事故应急预案 1 总则 为贯彻“安全第一,预防为主”的电力生产方针方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应危急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失降低到最低程度为目的,特制定本预案。 2 概况 2.1 全厂停电事故是指由于电网故障造成Ⅰ、Ⅱ银吴线同时跳闸或我厂变电站10千伏母线发生故障同时失压, 380伏厂用母线全部失压,380伏辅机全部停运的重大事故。 2.2 我公司220KV吴岭变电站220KV系统由二铝厂银李变通过两条架空线路(LGJ-2*400)与吴岭变电站吴#1、2主变相连。正常情况下两条线路并列运行,吴#1、#2主变220KV侧中性点地刀按调度要求而定,在变压器停、送电操作时合上。220KV变电站10KV系统设为单母线分段接线,正常运行时由吴#1、2主变各带一段运行,两段之间设有母联开关和一个联络刀闸,母联开关正常处于热备用状态,母联刀闸在工作位置。热轧10KV系统设为单母线分段接线,正常运行时由220KV变电站10KV段每半段各引一路电源供电,两段之间设有母联开关和一个联络刀

闸,母联开关正常处于热备用状态,母联刀闸在工作位置。全厂380V低压母线段均采用单母线分段接线,正常运行时由变压器各带一段运行,两段之间设有母联开关,母联开关正常处于热备用状态。 3 应急预案内容 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1 应急救援指挥部 总指挥:张刚治 副总指挥:赵卫华张洪涛曾留锁 成员:当值值长、张治国、马振霞、岳利高、郭中民、黄海涛、张武战、王克俭、罗建党、郭校辉、魏文强、王丹丹、董金强、梁丽 3.1.2 专业应急小组 (1)电网运行应急处理小组 组长:张刚治 组员:张治国王克俭 职责:负责220KV线路的事故处理、安全恢复。 (2)控制室应急处理小组 组长:张洪涛 组员:各专业组相关人员 职责:负责变电站10KV母线的事故处理、安全恢复。 (4)炉子应急处理小组

应急预案(停电事故)

应急预案(停电事故)

中部粮油主食产业园B区 停 电 应 急 救 援 预 案 审批: 审核: 编制: 濮阳市中房建筑工程有限公司 2015年11月

停电事故应急预案 为了积极应对可能发生的停电事故,高效、有序地组织开展事故处理及预防工作,最大限度地减少损失,避免对后续施工造成影响,维护正常的生产秩序,结合我项目部实际情况,制定停电事故应急预案。 一、停电事故应急领导小组 组长:李金红 副组长:温万卿赵登行 成员:马双军王凯周晓河赵丽辉 作业队负责人陈刚 二、停电事故应急领导小组的职责。 1、组织有关部门制定应急预案并按照应急预案迅速开展抢险救援工作,力争将损失降到最低程度。 2、根据停电事故发生情况,统一部署应急预案的实施工作,并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施。 3、根据停电事故情况,快速组织对可能造成的影响后果进行处理。 4、配合业主及监理进行事故调查处理工作。 5、作好稳定现场秩序和事故应急处理工作。 6、停电事故处理完后发布通报,将事故原因,责任及处理意见上报业主及监理。

7、定期组织预案的演练,根据情况的变化,及时对预案进行调整、修订和补充。 三、停电事故应急领导小组组成成员职责。 (一)组长职责 1、负责统一组织对停电事故原因及事故处理的统一安排。 2、与业主、监理单位及供电局联系,对停电原因进行调查处理。(二)副组长职责 1、负责停电事故的原因调查,并对事故应急处理工作进行直接安排、督促; 2、组织事后对停电事故原因、事故责任、处理意见的收集、整理、汇报工作。 (三)成员职责 1、负责对应急预案的编制及审核及监督执行; 2、负责按照应急预案及领导安排对事故的进行应急处理及人员安排,参加停电事故调查及事后对事故原因、处理意见的整理工作; 3、负责事故处理的后勤保障工作。 4、负责及时把应急物资和设备运送到事故现场; 5、负责施工的处理过程中的安全工作。 6、负责总控制箱空气开关的开、关工作; 四、停电事故报告和现场保护 (一)、停电事故发生后,事故现场负责人或其他管理人员必须以最快捷的方法,立即将所发生停电事故的情况上报应急领导小组组长、

公司停电处理紧急预案

突发停电事故应急 预案 编制: 审核: 批准: 2017年9月21日发布 2017年10月1日实施

1.目的: 遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路设备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,结合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。 2.范围: 公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则,及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调配、员工解释工作。 工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,对外公共事务的处理与宣传等,定期对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素出现的意外停电事故。定期组织演练:每年组织至少进行一次演练。 4.定义: 事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会通知公司人事部,由人事部通知相关部门。 5.内容: 事故停电 事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各部门协调工作。 配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须通知总经理。 查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。 严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划方案处理进行备用线路转换投送电力。 瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常使

公司停电应急预案

停电应急预案 1.目的:遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件 过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路设 备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的长效 管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,结 合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的损失和影 响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。 2.范围:公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则, 及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 3.1 总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 3.2 各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调 配、员工解释工作。 3.3 电气工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,定期 对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素出 现的意外停电事故。定期组织演练:每年组织至少 进行一次演练。 4.定义: 4.1事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电 分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 4.2计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修 前两天会通知公司人事行政部,由人事行政部通知相关 部门。 5.内容: 5.1 事故停电 5.1.1 事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各 部门协调工作。 5.1.2 配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及 时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须 通知总经理。 5.1.3 查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。

厂用电全部中断应急预案

河北迎新玻璃集团有限公司余热电厂 用电全部中断事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 为了正确、有效、快速地处理厂用电全部中断事件,确保主要发电设备的安全,确保机组的整体启动能力,最大程度地减少因厂用电中断造成的影响和损失。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国电力法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《河北省处置电网大面积停电事件应急预案》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 相关的《安规》、《调规》 1.3 工作原则 坚持以人为本、依法处置的原则,以保人身、保主设备安全为处理厂用电全停事故的总要求,确保汽轮机大轴不发生损坏,确保机组的整体启动能力。 1.4 适用范围 本预案适用于发电厂用电全部中断的应急响应。 2 应急组织 2.1 组织机构及其职责 2.1.1 指挥部 总指挥:公司总经理 副总指挥:公司主管副总经理、电厂厂长 成员:安全部部长、设备技术部长、发电厂副厂长 职责:负责组织指挥电厂的应急救援工作。 2.1.2 应急救援办公室 主任:电厂厂长

成员:电厂厂长、副厂长、各车间主任 职责:在公司应急指挥部的领导下开展工作,负责事故发生后应急处置,组织、指挥抢修恢复工作,负责与电力调度通信中心及供电公司调度的联系。 下设四个小组 第一小组:设备技术保障小组 组长:设备技术部长 成员:设备技术部副部长、设备技术部有关专业管理人员、汽机、电气、锅炉及专业管理人员 职责:负责事故发生后对发电设备的诊断分析及对设备系统抢修工作给予指导和协调。 第二小组:运行方式保障小组 组长:电气车间主任 成员:电气车间副主任、发电车间有关专业管理人员、当班班长、及专业管理人员职责:负责事故发生后生产调度、指挥及运行方式安排,指导运行人员处理事故。 第三小组:安全保障小组 组长:安全部部长 成员:安全部有关管理人员 职责:负责事故发生后的安全管理和控制。 第四小组:医疗救护小组 组长:办公室主任 成员:办公室人员 职责:负责事故伤员的抢救、医治工作,储备必需的医疗药品及医疗器械等。 2.2 专家咨询组 组成:公司专家人才库相关成员。 职责:研究分析突发事件的现状和发展趋势,为应急管理提供技术咨询和决策意见,并参加指导突发事件的处置。 3 危害辩识与风险评价 3.1 事故类型:电力生产重大事故

工厂停电应急预案

停电应急管理预案 1.目的: 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化。 2. 适用范围: 全厂。 3. 权责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4. 应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1行政部在接到停电通知后,必须了解清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录后 及时向上级领导汇报并通知各部门负责人。 4.1.2 各部门接到停电通知后,根据本部门情况或需要提前制定好应对方案,做好停电前的收尾工 作及恢复通电后的工作安排,关闭好本部门电源,电工负责停电前将工厂电房总电闸切断。 4.1.3 恢复送电后,行政部要及时通知电工打开工厂总电闸,各部本应按提前制定好的工作安排恢 复正常生产工作。 4.2 突发停电应急程序 遇突然停电,行政部及时观查一楼观察灯是否亮着,如果观察灯亮,停电原因是高、低压导致内部开关跳闸;如观察灯不亮,则是市电(外部故障)停电。 4.2.1高、低压导致内部开关跳闸处理程序 1)确认停电原因是高、低压导致内部跳闸造成后,行政部应及时告知各部门停电原因及向上级汇报,并通知电工排查跳闸原因。 2)电工接到通知后,应及时关掉各部门(区域)分闸,然后打开总电闸后再依次打开分电闸查明哪条线路故障造成跳闸,排除造成停电故障,恢复通电后,及时向行政部说明情况。如果故障无法自行维修,电工应向行政部相关人员说明原因,行政部在经上级允许后可通过外部协助维修。 3)行政部了解具体故障原因并最终处理好后,做好相关记录后向上级汇报故障原因及最终处理结果。恢复通电后各部门应及时恢复生产工作。 4.2.2 市电停电,即外供电线路发生事故(故障)造成停电,这种停电又分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 a. 行政部通过一楼观察点确认停电原因来自外部后,要第一时间询问当地供电网点停电原因及 需要多久可修复,及时通知各部门负责人并向上级汇报情况。 b. 各部门负责人在了解清楚停电原因后,应该采取相应措施,如各类电源、机器的关闭,恢复

全厂停电事故应急预案文档

2020 全厂停电事故应急预案文档 Document Writing

全厂停电事故应急预案文档 前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组 织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文 字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答 复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 1总则 1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全?z20xx?{61号)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-20xx) 国家其它相关的法律法规 省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急

全厂停电应急预案

山西霍州国新液化天然气有限公司10×104Nm3/d天然气液化装置 全场紧急停电应急预案 编制: 审核: 批准:

全厂停电应急预案 第一条目的 当厂区外围10KV输电线路因雷雨天气、输变站自身故障等不可抗拒因素引发我厂区供电线路跳闸,造成我公司全厂停电时,为保证厂区所有设备及人身安全,保证及时迅速处置现场突发情况,明确各自的职责范围,增进相互协调、相互配合的能力,减少事故可能带来的损失。结合我厂实际情况,特制定本应急预案。 第二条小组结构 2.1 应急指挥部 总指挥:总工程师 指挥员:生产运行部负责人 操作组:生产运行部人员、电仪人员 警戒组:安全环境部员工 通信组:中控主操 后勤组:工程技术部员工 2.2 岗位职责 总指挥:各职能部门总体调控及指挥。 指挥员:责任下达命令及部署事故过程中工作和决策。 操作组:负责处置方案过程中的现场操作。 警戒组:负责警戒,疏散人员。

通信组:负责通信联系工作,向上级领导及调控中心汇报,负责记录应急处置中的具体操作方法。 后勤组:负责相关设备应急处置,随时等待执行指挥员的命令。 第三条事故发生时现象 3.1 厂区动设备(如压缩机、泵等)突然停止运转。 3.2 全厂交流照明熄灭,事故照明及应急指示灯亮。 3.3 UPS电源自动投入直流电源运行。 3.4 DCS系统由正常厂用交流电源自动切由UPS接带。 第四条事故现场汇报程序 4.1 当班人员观测到现场运转设备突然停运,厂区照明熄灭、应急照明指示灯亮起后,立即向生产运行部负责人汇报。 4.2生产运行部负责人听取汇报后且确认属实后,向分管领导及公司领导班子汇报情况。由分管领导授命,宣布启动应急处置方案。同时指示值班员立即向调控中心汇报。 4.3中控值班人员立即通知安全环境部与工程技术部,并通知现场人员准备相关应急操作。 第五条事故应急处置方法 当突然停电发生后,装置所有的用电设备停止供电。这时装置本身的紧急切断阀(ESD系统)启动。UPS可以维