一、概述

SF6密度继电器校验的必要性。

SF6开关是电力系统中已经被广泛的应用的电器。而其的可靠运行也成为电力系统稳定供电的重要保障之一。SF6密度继电器是在安装在SF6开关上用来监测SF6气体密度变化的唯一手段。因此SF6密度继电器的好坏直接关系着开关是否能够正常运行。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定要定期对SF6密度继电器进行校验。

——《电力设备预防性试验规程》SF6气体密度继电器校验仪(以下简称校验仪),是一种全自动SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用嵌入式微处理器,能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式工具。主要用于SF6气体产品的生产、维护与监测。特别适宜电力系统,为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。

SF6电气产品已广泛应用在电力部门、工矿企业,促进了电力行业的快速发展。如何保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6气体密度继电器是SF6电气开关的关键元件之一,它用来检测SF6电气设备本体中SF6气体密度的变化,它的性能好坏直接影响到SF6电气设备的可靠安全运行。安装于现场的SF6气体密度继电器因不经常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活或触点接触不良的

现象,有的还会出现温度补偿性能变差,当环境温度变化时容易导致SF6气体密度继电器误动作。因此原电力部制定了DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》。该试验规程规定:各SF6电气开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况来看,对现场的SF6气体密度继电器进行定期校验是防患于未然,保障电力设备安全可靠运行的必要手段之一。

在密封容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体密度。为了能够统一,习惯上常把20℃时SF6气体的压力作为其对应密度的代表值。所以,SF6气体密度继电器均以20℃时SF6气体的压力作为标度值。在现场校验时,不同的环境温度下,测量到的压力值都要换算到其对应20℃时的标准压力值,从而判断该SF6气体密度继电器的性能。SF6气体密度继电器校验仪对这个过程是自动完成的,既准确,又灵活方便。

密度继电器校验仪吸收国外产品先进经验,可以采用其它气体如N2、Air、O2、CO2等气体替代SF6气体进行测量,不存在使用SF6气体造成的弊端如:SF6分解产物有剧毒、SF6气体不环保、SF6气体成本较高。

仪器校验的原理:密闭在容器中的气体压力是随着温度的变化而变化的,为了有个统一标准进行比对,我们通常把20℃的相对压力值作为标准值。就是在密度表校验的时候根据压力和温度的对应关系转换成20℃时的等效压力值,从而再进行比较。

闭锁回复值校验(升压):通常是在SF6密度继电器指针为零位时,给继电器缓慢匀速进行充气,当SF6密度继电器发出闭锁动作时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力

值即为SF6密度继电器的闭锁回复值。

报警回复值校验(升压):继续给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气,当SF6密度继电器发出报警动作时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的报警回复值。

超压回复值校验(降压):继续给SF6密度继电器缓慢匀速进行放气,当SF6密度继电器发出超压信号后,开始缓慢匀速的给SF6密度继电器进行放气当继电器超压报警信号发出时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的超压回复值。

超压值校验(升压):给SF6密度继电器缓慢匀速进行放气,当SF6密度继电器发出超压信号时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的超压值。

报警值校验(降压):在环境温度下,当SF6密度继电器内压力值高于报警回复值时,开始匀速缓慢放气,当SF6密度继电器发出报警信号时记录当时环境温度下的压力值,并换算到20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的报警值。

闭锁值校验(降压):继续给SF6密度继电器缓慢匀速进行放气,当SF6密度继电器发出闭锁信号时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁值。

二、主要技术指标

工作电源:交直流两用,内置充电电池,可连续工作数小时,AC220V

±10%,50Hz。

精度:0.25级(可以根据用户要求定制)。

显示方式:3.5寸真彩液晶显示。

打印方式:针式微打。

测量压力范围:0~1.0Mpa

校验压力范围:20℃时标准压力0~0.9Mpa。

测量温度范围:-50℃~+100℃。

系统温度仪:-50℃~100℃

外形尺寸:258×240×88

仪器重量:约2.5Kg。

压力分辨率:0.0001MPa

温度分辨率:0.1℃ 5.6

存储容量:50~100条

通信接口:USB2.0,支持数据分析软件

三、使用条件

环境温度:-20℃~60℃。

相对温度:不大于93%(25℃)。

四、主要功能

该校验仪主要具有如下功能:

1.对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的报警动作和解除时的压力值进行全自动测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,

实现对SF6气体密度继电器的报警性能校验。

2.对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的闭锁动作和解除时的压力值进行全自动测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器的闭锁性能校验。

3.如被校验的SF6气体密度继电器附有压力表或密度表,该校验仪还可对压力表或密度表的精度进行全自动校验。

4.任意环境温度下SF6气体压力至20℃时的标准压力换算。

5.20℃时的标准压力到任意温度下的压力换算。

6.可以设定多次测量同一密度继电器,测量结果取平均值,这样就避免了操作对测量结果的影响。

五、仪器特点

该校验仪吸收国内同类产品先进经验,运用了先进的精确的SF6气体压力和温度之间关系的数学模型,根据现场测试需要而设计的一种SF6气体密度继电器校验设备。采用嵌入式微机技术,选用进口的高性能压力、温度传感器,解决了目前现场对SF6气体密度继电器校验困难的问题。该校验仪同时采样被测继电器动作时的气体压力和温度,并自动换算成20℃时的标准压力值,从而完成了压力、温度的动态自动补偿。因此该校验仪无需传统实验方法所用的恒温室,而且避免了大量的SF6气体的浪费。具有以下显著特点:

●全自动对密度继电器和压力表进行校验。

●结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带。

●机电一体化程度高,技术先进、性能可靠。

●大屏幕彩色液晶,WINDOWS菜单,直观、简便。

●采用的电源具有UPS功能,适合野外作业。

●配有微型打印机,随时打印测试结果。

●密封性能好,校验过程中不浪费SF6气体。

●连接气管两端配有进口快速逆止阀,操作简便又防止管路进入水份和空气。大多数密度继电器无须拆卸即可直接进行校验。

●采样点加有智能电压保护器,采样点鱼夹误接220V电压也不会损坏校验仪,使用更安全。

六、操作方法

1.SF6密度继电器的校验步骤

1.1 打开仪器电源,观察仪器电量是否充足,如果电量显示不足,立即充电。

1.2 观察储气钢瓶内部压力,当小钢瓶内部压力小于0.6Mpa时,需要立即充气。如图所示:

显示钢瓶内部压力

旋转此阀,增减

输出压力

1.3 现场校验SF6密度继电器时,先将继电器的控制电源断开,再

连接测试电缆。(如果密度继电器与本体之间没有阀门,则需要把密度继电器拆下再校验)

A. 校验报警、闭锁、超压信号的SF6密度继电器。

检测电缆线上红色鳄鱼夹连接SF6密度继电器报警中两个端子,蓝色鳄鱼夹连接SF6密度继电器闭锁的两个端子,黑色鳄鱼夹连接SF6密度继电器超压的两个端子,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。

B. 校验报警、闭锁信号的SF6密度继电器。

检测电缆线上红色鳄鱼夹连接SF6密度继电器报警中两个端子,蓝色鳄鱼夹连接SF6密度继电器闭锁的两个端子,黑色鳄鱼夹悬空,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。

C. 校验单报警SF6密度继电器。

检测电缆线上红色鳄鱼夹连接SF6密度继电器报警中两个端子,蓝色鳄鱼夹、黑色鳄鱼夹悬空,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。

1.4 进入校验界面:

打开仪器并按“确定”进入【继电器】菜单中的,如下图所示:

(主界面)

(输入密度继电器测量参数界面)

设备编号:输入被校验的密度继电器编号,测量结束后,可根据此编

号区分各个密度继电器校验结果。

测试模式:根据相应的密度继电器,选择需要校验的模式,共有报警、报警闭锁、报警闭锁过压三种测量模式。报警(只能测量一组报警值)。报警闭锁(可以同时测量报警和闭锁两组数值)。报警闭锁过压(可以同时测量报警和闭锁过压三组数值)。

当前温度:默认仪器面板上的温度,也可以根据其它测量温度输入相应的温度值。

将光标移动至此处,按“OK ”进入密度继电器校验

“左”“右”键移动光标

“F1”“F2”修改被选种的数字

“上”“下”键切换输入法,可以在数字,字母之间切换

测试次数:校验密度密度继电器次数,可以选择多次测量并取平均值。

根据需要输入完毕后按“OK”进入下一步设定参数。

1.5 设定铭牌参数:如图所示。

(设定额定参数界面)

根据密度继电器铭牌上面的额定压力、报警、闭锁、过压标注的压力值,进行设定。方向键调整光标,“F1”“F2”增减数值。

解释:

报警压力:SF6密度继电器发出报警信号时的压力值。

闭锁压力:SF6密度继电器发出闭锁信号时的压力值。

过压压力:SF6密度继电器发出过压信号时的压力值。

报警动作允许误差:SF6密度继电器达到报警压力点,允许的正负偏差值。

闭锁动作允许误差:SF6密度继电器达到闭锁压力点,允许的正负偏差值。

过压动作允许误差:SF6密度继电器达到过压压力点,允许的正负偏差值。

允许偏差值计算方法:

由于密度继电器一般为波纹管式压力类仪表,其精度(或误差)

与环境温度有关。

例如:某台密度继电器的铭牌精度为Δ=1.5级则在环境温度下的精度为:(国标JB1226-99,JB1227-99)

δ=Δ+0.04|t-22| t > 22℃

δ=Δ+0.04|18-t| t < 22℃

判断被校密度继电器是否合格,我们举例说明:

例:校验温度:38℃密度继电器的精度等级为1.5级,误差为(密度继电器满量程1 Mpa ×1.5%=0.015 Mpa)0.015 Mpa。

设定值

额定压力P020 0.600Mpa

报警压力P120 0.520Mpa

闭锁压力P220 0.500Mpa

实测值

额定压力P0 0.608Mpa

报警压力P1 0.531Mpa

闭锁压力P2 0.505Mpa

由于温度引起的δ=(1.5 +0.04|38-22|) %=0.021

即误差为0.021 Mpa

|P020-P0|=0.008Mpa <0.021 Mpa 合格

|P120-P1|=0.011Mpa <0.021 Mpa 合格

|P220-P2|=0.005Mpa <0.021 Mpa 合格

所以认定该被校密度继电器为合格。

1.6 连接检测电缆、气路管道:

电缆线连接:用6芯检测电缆线上的红色鳄鱼夹连接密度控制器的报警端子,兰色鳄鱼夹连接闭锁端子,黑色鳄鱼夹连接过压端子,连接前请确保密度继电器报警和闭锁端子已经与其它电路断开。其中,红线红夹、蓝线蓝夹、茶线黑夹为公共端。

(测试管道)(进气管道)(充气管道)

接仪器面板上面的继电器接口,快插型接压力表

或继电器

接仪器面板上

面的进气口,

快插型

接配套小钢瓶接配套小钢瓶接减压阀

打开此阀,开始增压

红色接报警,

蓝色接闭锁(检测电缆)

1.7 开始校验

连接完成后按“OK ”进入检测界面,当电缆线连接错误时,仪器自动提示接线错误, 连接正确后,仪器开始测量。

仪器自动升压,检测报警、闭锁、超压点,当检测到任意一点解除信

号时,仪器会发出“嘀”一声,当检测到超压点时,仪器自动降压检测报警、闭锁、超压回复点。见下图:

当前温度显示值

当前温度下的压力值显示值

20℃度下的压力值

提示目前状态,“升压”表示检测密度继电器上行值,“降压”代表检测密度继电器的回复值。

检测完毕后,仪表将自动出现下图:

将此时的测量记录保存后,可以在继电器记录当中根据编号或者测试

正在检测上行点信号

根据继电器设定铭牌设

定的报警点

报警点与报警回复点的测量值

第一页为报警记录

根据继电器设

定铭牌设定的闭锁点

此时按“F1”键将打印这次测量记录

此时按“OK ”键将保存这次测量记录

时间查看该条记录。

2. 压力表校验

2.1 关闭设备本体与密度继电器之间的阀门;用相应的转换接头和测试管道分别连接好仪器、被校密度继电器;将储气钢瓶与仪器进气口连接好。

(注:如果设备本体与密度继电器之间没有阀门,应将密度继电器折下来再校验。)

校验压力表连接示意图:

(压力表检测连接示意图)

2.2 打开仪器电源,菜单中选择【压力表】,进入压力表检验子菜单。如下图所示:

(输入压力表参数界面)

压力表编号:输入被校验的压力表编号,测量结束后,可根据此编号区分各个压力表校验结果。

允许误差:根据被校验的压力表等级,设定相对应的允许误差值,如果测量结果的偏差在设定的允许误差范围内则认为被检压力表合格,否则视为不合格。

2.3 输入好后,按“OK ”键进入下一界面,开始设置拟校准点,如下图所示:

(设置校准压力表点)

本校验仪检测压力表一次最多可以校验

10个点(校验点大小、个数

“F1”“F2”修改被选种的数字

“左”“右”键移动光标

“上”“下”键切换输入法,可以在数字,字母之间切换

可以任意设定), “上”“下”“左”“右”键移动光标,“F1”“F2”修改被选种的数字,如上图所示,此时可以校验4个点,0.1Mpa 、0.2Mpa 、0.3Mpa 、0.4Mpa 。设定完毕后,按照界面提示按“OK ”键进入下一步。见下图:

(校验压力表)

压力表上行值校验操作步骤: a. 将被校压力表与仪器连接好。

b. 利用增压管道将增压小钢瓶与仪器进气口连接好。

仪表将自动升压到校准点的压力值左右,观察被校验压力表,压力表显示是否与被校准点的压力值一致,如果有偏差可以调整进出气(“F1”

设定第一

个校验点 实时压力显示

“升压”校验压力表的上行值。

调整压力

观察被校验压力表,当压力表显示与该压力一致时,按“OK ”键校准该点,如果有偏差,运用“F1、F2”键进行微调。

键充气,“F2”键放气,如需要连续充放气,则按着“F1”或“F2”键不放。如需微充或者微放则点一下“F1”或者“F2”),观察被检测压力表读数,待被检压力表读数为0.1 Mpa 时,再按“OK ”键,仪器将自动对压力表0.1 Mpa 进行校验。继续升压,重复上面操作过程检测第二个点0.2Mpa … 直到检测最后一个设定点后,再进行降压,检测压力表的下行值如下图:

(校验压力表回程值)

压力表回程值校验操作步骤:

根据校准点的压力值,对压力进行微放观察被检测压力表读数,待被检压力表读数为0.2 Mpa 时,再按“OK ”键,仪器将自动对压力表0.2 Mpa 进行校验。继续降压,重复上面操作过程检测下一个点,直到检测最后一个设定点后。

2.4 校验结束后,自动出现校验结果,下图所示:

“降压”对压力表的回程值进行校验

变压器气体继电器QJ-50说明书A4

QJ系列油浸式变压器用 气体继电器 安装使用说明书 沈阳隆辉电器有限公司

1、概述 1.1产品用途 QJ 系列气体继电器(以下简称继电器),是油浸式变压器所用的一种保护装置,继电器安装在变压器与储油柜的连接管路上,在变压器运行中由于内部故障而使油分解产生气体造成油流涌动时,使继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。 1.2型号组成及其含义 注:特殊使用环境代号 TH-湿热带型 TA-干热带型 一般型不加表示 1.3使用条件:允许工作温度:-30℃ ~ +95℃ 2、结构与工作原理 2.1气体继电器结构 1. 探针 6. 接线端子 2. 气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4. 浮子 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 图1 继电器芯子结构 2.2气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使继电器油面下降,浮子随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 3、技术参数 3.1接点容量 直流 220V 0.3A S ≤5×10-3S 交流 220V 0.3A COS Φ≤0.6 3.2工作特性 表一 规 格 QJ-50 QJ-80 备 注 油速整定范围(m/s ) 0.6~1.2 0.7~1.5 油速刻度偏差±0.1m/s 气体积聚数量(ml ) 250~300 容积刻度偏差±10% 继电器 设计序号 气体 管路通径(标称值),mm 取气接头 特殊使用环境代号 不带取气接头者不加表示 带取气接头者标注A

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

液位继电器说明书

液位继电器说明书 篇一:JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器型号定义: 工作电压 42X56X109 40.5X62X97 设计序号(系列代号;见表) 二.工作特性与工作原理 本系列电子式液位继电器采用进口集成电路。通过检测水阻的方法,控制继电器自动接通水泵电源进行供水,水满后自动切断水泵电源停止供水。由于采用交流辅助电源作为有源控制探头,增强了产品抗干扰能力和产品远距离控制的能力。采用大功率继电器输出,可直接控制1KW以内的水泵正常工作,采用螺钉或标准导轨安装,使用方便。 三.安装。使用操作说明 供水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水用光后再打水,尽量可把中端探头靠近水池的底部,如需要水池中水位始终在高处,可调整中端探头的高度,高端探头为水池打水最高度的限制,当水池的水打满到高端探头时,水泵停止打水,当水池中的水用到低于中端探头时,水泵又开始打水,严禁自来水或外界无水时继电器工作,否

则时间过长将烧坏水泵。 排水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水排光,尽量可把中端探头靠近水池的底部,当外界的水流满至高端探头时,水泵开始排水,当水池中的水位排到低于中端探头时,水泵停止工作。 四.接线图 JYB714、JYB714A供水方式接线图 JYB714、JYB714A排水方式接线图 篇二:C61F-GP说明书 篇三:仪表说明书 HC系列智能测控仪 使用说明书 北京京汇川仪表科技有限公司 地址(Add):北京海淀区知春路甲48号盈都大厦C座1-11A 电话(TEL):010-8212461982121435 58731899 传真(FAX):010- 82124619 一、概述 HC—100智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。HC—100智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

继电器(隆辉)中文说明书

一、产品用途 QJ系列气体继电器(以下简称继电器),是油浸式变压器所用的一种保护装置,在变压器运行中由于内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。 二、工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使继电器浮子下降,当浮子降至某一限定位置时,磁铁使信号接点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。

三、技术参数 1、工作温度-30℃~ +95℃ 2、接点容量AC220V 0.3A COSФ≤0.6 DC 220V 0.3A S≤5 ×10 -3S 3、工作特性表一 4、密封性能 继电器充满变压器油,在常温下加压200kpa,持续20分钟无渗漏。 5、绝缘性能表二 6、抗震性能 当振动频率在4~20Hz(正弦波),加速度4g时,继电器不误动作。

四、安装与使用 1、QJ4-25继电器外形及接线图如图A所示;QJ1-50、80 QJ4-50、80继电器外形及接线图如图B 所示,尺寸见表三。 2、继电器安装使用前必须先取出继电器芯子,拆除运输固定用的绑扎带。然后必须经专业的检验 部门检验后方可安装使用。 3、挡板一侧装有弹簧,调节与弹簧连接的调节杆,改变弹簧的长度,可以调整跳闸接点动作的油 流速度(动作流速整定工作应由专业人员在专用流速校验设备上进行)。其余各部件不得随意调动。 4、继电器安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的联接管路中,继电器上的箭头必须指向储油柜一 侧。 5、安装完毕后,打开联接管路中的油阀,同时打开气塞排出气体,使继电器内充满变压器油,当 气塞有油排出时关紧气塞。 6、从气塞处打进空气,可以检查“信号”接点动作的可靠性。 7、将探针罩拧下,按动探针,可以检查“跳闸”接点动作的可靠性。

气体继电器使用说明书

产品概述The product overview QJ G- 型气体继电器是具有动作指示功能的继电器,是安装在800KV A及以上的油浸式变压器(有载分接开关)的一种保护装置,该继电器安装在变压器与储油柜之间的连接管路中。当变压器(或有载分接开关)内部故障时,产生的气体或油流冲动挡板,使跳闸接点接通,自动切断电源,起保护变压器(或有载分接开关)作用,它是变压器(或有载分接开关)的主要安全保护装置。它采用挡板式磁力接点结构。当变压器(或有载分接开关)在运行中、或故障时,继电器内气体达到一定容积时,开口杯下沉,上磁铁使上干簧接点闭合,接通信号回路;当油流冲动挡板,下磁铁使下干簧接点闭合,接通信号回路。信号接点接通,并发出报警信号,起到保护变压器的作用。同时,该型号继电器在保有原继电器功能和安装尺寸的情况下,增加了报警信号标记装置和标记复位装置,给检修和故障排除节省了大量的时间,并可以很方便地使指针复位。 A gas’relay in model of QJ G- is one with a indication function of action and is a protection device installed on an oil immersed type of transformer (with a loading tapping switch) in 800KVA or over , which is installed on the connection pipeline between the transformer and an deposted oil tank. When the transformer (or with a loading tapping switch) is in an internal fault, the gas or oil flow will impulse the baffle to make the jump junction turn on and cut off the power automatically to protect the transformer (or with a loading tapping switch), which is a main safety protection device for the transformer (or with a loading tapping switch). It makes use of a baffle type of magnetism junction structure. When the transformer (or with a loading tapping switch) is in running or fault, after gas in the relay reaches at a certain volume, the open cup will sink and the top magnet will make the upper dry spring junction close to turn on the signal loop; When the oil flow impulses the baffle, the bottom magnet will make the bottom dry spring junction close to turn on the signal loop. The signal connection point will be turned on and send out the warning signal to protect the transformer. At the same time, this type of the relay has been increased a warning signal mark device and a mark returning position device, under keeping the old functions and the outer sizes, which not only saves a large amount of time for the maintenance and the shooting trouble, but also help the indicating pointer to restoring the original position. 执行标准The execution standard:JB/T9647-1999 型号分为The models are divided into:QJ G-25;QJ G-50;QJ G-80 一、产品结构特点The product structure characters 1.型号及其含义The model and the meanings Q J 口- 口 公称通径mm The metric system flow diameter 设计序号 The design sequence number 继电器 The relay 气体 The gas QJ G- 继电器芯子结构如图一所示,当变压器(或有载分接开关)正常工作时,是充满变压器油的。如果变压器出现故障时,则因油分解而产生的气体聚集在容器上部,迫使油面下降,浮子3降到某一限定位置时,磁铁16使干簧接点20闭合,接通信号回路,发出信号。若变压器(或有载分接开关)因漏油而使油面降低,同样发出信号,如果变压器(或有载分接开关)内部出现故障,出现油的涌浪,则在连接管内产生油流,冲动挡板5运动到某一限定位置时,磁铁6使干簧接点10闭合,接通跳闸回

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/939468545.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

瓦斯继电器原理及安装使用说明

瓦斯继电器 1、简介 瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器的一种保护装置,我公司消弧/接地变常用瓦斯继电器型号为QJ1-50(QJ代表气体继电器,50代表管径),装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。 2、结构与工作原理 1. 探针 6. 接线端子 2. 放气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4.开口杯(浮子) 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 (继电器芯子结构)

2.1气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现 轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使 继电器油面下降,开口杯(浮子)随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接 点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。 当变压器内部发生严重故障时(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动 作的故障),产生的强烈气体使油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从 而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 2.2工作特性 3、安装与调试 3.1瓦斯继电器的安装 继电器应安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的连接管路上,联管的内径 应与继电器的管路通径(口径)一致,继电器上的箭头必须指向储油柜。允许 储油柜端稍高,但联管的轴线与水平面的倾斜度不得超过4%,或采用安装导气 联管的方法,使变压器内部的气体易于汇集在继电器内。 继电器的安装位置应便于取气样及观察继电器,并方便运行现场对继电器 的检修,其安装位置应保证继电器芯子能顺利的从壳体中取出。 从气塞处打进空气,可以检查“报警信号”接点动作的可靠性。 将探针罩拧下,按动探针,可以检查“切除信号(跳闸)”接点动作的可 靠性。 油时请先将放气塞打开,然后注油。

继电器术语解释及使用指南(内训教材)

继电器术语解释及使用指南 我们非常高兴和感谢您选用宏发继电器。在此我们将就产品说明书和继电器的有关事项进行说明,请打开您关注的相关章节。 前言……………………………………P1 一、继电器的一些基本术语…………P2 二、继电器的选用原则………………P7 三、继电器使用上的注意事项………P12 四、失效原因速查表…………………P30 五、订货标记…………………………P31 六、环境保护…………………………P31 前言 继电器是当输入量达到规定条件时,其一个或多个输出量产生预定跃变的元器件。对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器,可简单的理解为:在输入端施加规定的电信号,其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。 继电器的分类方式有很多种,宏发采用的是表1的分类方式。 表1 根据继电器的分类,宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、固体继电器分册和密封继电器分册。其中通用继电器分册,包括了通讯继电器、和通用继电器,汽车继电器分册包括了汽车继电器和组合式继电器。同时宏发也提供配套继电器的插座,参见插座分册。 本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明,同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。 除非另有说明,一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。标准状态是: 1)温度:15℃~35℃; 2)相对湿度:25%~75%; 3)大气压:86kPa~106kPa。 除非另有说明,一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式,如图1。 图1

一、继电器的一些基本术语 继电器基本术语的排列大致按照宏发产品说明书的布局进行描述,以便于您的参考和对照,分为以下几部分: 1、触点参数(继电器的输出)…………P2 2、性能参数……………………………P3 3、线圈参数(继电器的输入)…………P4 4、安全认证……………………………P4 5、订货标记……………………………P5 6、外形图、接线图和安装孔尺寸……P5 7、性能曲线……………………………P5 8、单稳态、磁保持、极化继电器……P5 1、触点参数: 1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依 此类推。 表2 1.2 接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以mΩ表示。 除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。 1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。 1.4触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。继电器上通常使用的材料,及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。 1.5 触点额定负载:一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载,一般以电压和电流的组合表示。除非另有说明,说明书所列的负载一般为阻性负载。 1.6 最大切换电压:继电器触点所能切换的最大负载电压。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.7 最大切换电流:继电器触点所能切换的最大负载电流。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.8 最大切换功率:继电器触点所能可靠切换的最大负载,一般对交流以“V A”表示,对直流以“W”表示。

CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509 CZX-12R型 操作继电器装置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/939468545.html,

目录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (9) 4.4结构与安装 (10) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。l在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 1

密度继电器效验报告

1 范围 本检测方法适用于发供电企业、合资联营企业,基建安装、科研调试单位的SF6气体密度继电器校验仪的检测;代管单位可参照执行。 2 概述 SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。 3 计量性能要求 3.1 压力示值误差 压力示值允许误差Δy的表达式为: Δy=±a%F·S a——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定) F·S——被检仪表的压力量程 3.2 压力回程误差 压力回程误差应不大于压力示值允许误差的绝对值。 3.3 温度测量误差 温度测量误差不应超过±0.05℃ 3.4 P20示值误差 被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。 注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。 3.5 P20换算误差 被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。 注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。 4 通用技术要求 4.1 外观 4.2 SF6气体密度继电器校验仪应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年月等。 4.2.1 仪表上的阀门旋钮、开关、连接(插)件等应标注名称,装配牢靠,功能正常,不应有松动和损坏现象。 4.2.2 仪表显示值及符号应清晰,不应有缺笔画、叠字、亮度不均匀现象,面板不应有影响读数的缺陷。 4.3 显示值锁存功能检查 当输入压力使某接点动作时,仪表应能将相应接点动作瞬间的压力值与温度值锁定在显示器上。 5 检测条件 5.1 标准器 标准装置由压力测量、温度测量和P20换算等三个环节组成。各环节应满足如下要求: 压力测量允许误差的绝对值应小于被检仪表压力示值允许误差绝对值的1/3。温度测量允许误差应不超过±0.05℃。 P20计算误差应小于0.0001MPa。 5.2 检测环境

松乐继电器使用手册

用单片机控制继电器 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图. 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在m A级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:

首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头. 上面的V c c就是水池,继电器是一个水轮机,下面的G N D是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别). 图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端阴极一定是接V c c

时间继电器使用说明

DH48S-S 数显循环时间继电器 ■特点和用途 *可设定T1,T2两个延时时间,能替代两只时间继电器 *能周而复始工作,也能单次执行 *采用进口大模专用集成和LED数码管显示 *DIN(48×48mm)面板尺寸 *高精确度、小体积、抗电磁干扰性强、功耗低、触头容量大 *用于自动化控制系统控制元件之用 技术参数 *延时范围:~990H *延时控制精度≤%±秒 *电源: DC12V,24V AC110V,220V,380V *电压范围:额定工作电压85%~110%*触头容量:AC220V 5A DC30V 5A 阻性*功耗≤3W *机械寿命≥107 *电气寿命≥105 *环境温度:-10℃~+50℃ *开孔尺寸:45×45mm 时间继电器使用说明 *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式。 *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。 *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。 注意事项 *预置好T1和T2时间以后使用。

*在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线。 *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。 *在较大电流时,请配交流接触器使用 型号: HD48S-2Z 工作电压:AC220V DC24V下 产品说明: 先预置好T1和T2的时段,时间及工作方式.在通电时设定的数值无效,必须接通①③端子秒以上,或断开电源秒以后再接通电源,才能完成设定。即可实现单次循环,也可实现往复循环.如驱动较大电流应与交流接触器配合使用。 工作方式:往复循环延时 触点数量:1组延时触点

EMB瓦斯继电器使用说明书

使用说明书 变压器 – 保护继电器(瓦斯气体原理) Elektromotoren und Ger?tebau Barleben GmbH 德国巴雷奔电气设备公司

Elektromotoren und Ger?tebau Barleben GmbH 目录 页数 1 安全说明 3 2 安装 4 2.1 管道安装 4 2.2 瓦斯继电器的灌充和排气 5 2. 3 运输保险装置的拆除 5 2. 4 信号线的连接 6 2.4.1 电力接线 6 2.4.2 带有预安装件雅迪连接器(Harting)的电力接线 (标识码 59) 7 3 功能检验 7 3.1 采用测试按钮检验 7 3.1.1 单浮子瓦斯继电器 7 3.1.2 双浮子瓦斯继电器 8 3.1.3 具有“挡板保持动作位置”功能的瓦斯继电器(标识码23或24) 8 3.2 采用检测充气筒检验 9 4 附加压缩空气连接口的瓦斯继电器(标示码 32) 10 5 轻瓦斯时操作说明 11 6 保养 11 * 注意附加页关于双级式瓦斯报警瓦斯继电器(标识码17)。

1 安全说明 所有与瓦斯继电器相关的安装、运行和操作人员必须具备以下条件: - 受过培训并具备足够的专业知识; - 认真阅读本使用说明书。 错误操作或滥用设备将会产生以下危险: - 伤及身体和危害生命; - 损坏设备和对操作者其他物品的价值造成损失; - 损坏设备的性能。 自行打开设备将失去保修权。 为了引起对重要信息的重视,在本使用说明书中使用了三种安全说明标志。

Elektromotoren und Ger?tebau Barleben GmbH 2 安装 2.1 管道安装 瓦斯继电器(图 1/ 1 号)安装在被监控设备(变压器,接地电抗器)的油箱(图 1/ 3 号)与储油柜(图 1/ 4 号) 之间的管道(图 1/ 2 号)中。管道公称内径和瓦斯继电器公称内径必须相匹配。 安装时必须注意以下几点: ? 在绝缘液中产生的气体可能会不受阻碍地流向瓦斯继电器。 ? 瓦斯继电器上红色箭头应指向储油柜; ? 法兰盘各螺栓在固定拧紧时平均用力; ? 通向储油柜管道角度不应低于0度,不得高于5度; ? 瓦斯继电器倾斜度与液体流向垂直度不得超过5度; ? 管道不能出现死硬角,管道圆弧弯度内半径应大于50毫米; ? 瓦斯继电器安装地点与下一个固定点之间的管道架空长度不得超出下面给出的距离数值。 管道公称内径(毫米)255080 距离(米)0,50,71,0 如果距离大于给出值,则应直接在瓦斯继电器旁建立支撑点。

SF6密度继电器

【内容摘要】针对运行中SF6气体密度继电器漏油问题,分析漏油的原因,提出改进意见。 【关键词】SF6气体密度继电器、漏油、改进 1引言 SF6电气产品已广泛应用在电力部门,工矿企业,促进了电力行业的快速发展。保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6电气产品的灭弧介质和绝缘介质是SF6气体,不能发生漏气,若发生漏气,就不能保证SF6电气产品可靠安全运行。所以监测SF6电气产品的SF6密度值是十分必要的。现在用来监测SF6密度普遍采用一种机械的指针式密度继电器,具有当SF6电气产品发生漏气时能够报警及闭锁功能,还有现场显示密度值的性能。为了提高其抗振性,一般都充有硅油。 但在我们工作中常会遇到SF6气体密度继电器出现漏油现象。另据相关报道和反映,SF6气体密度继电器漏油问题是个普遍现象,全国每个供电局都会遇到。有的密度继电器投入运行还不到一年就已发生漏油现象。而发生漏油现象的充油型密度继电器包括所有其生产厂家,无论进口的,还是国产的。相对而言,进口的密度继电器发生漏油现象的机率比国产的要小,进口的密度继电器发生漏油现象的年限比国产的要长。总之,充油型密度继电器发生漏油现象是个十分普遍的问题。 2密度继电器漏油的危害性 我们经过调查发现,该形式的密度继电器一般采用游丝型电接点,虽然增加了磁助式吸力,对接点的可靠闭合有帮助。但是其触点(报警或闭锁)闭合时,其闭合力仅靠触头游丝的微小力,即使加上磁助式力,也还是很小,因此极其怕振。为了提高其抗振性,一般都充有防振用的硅油。如果一旦发生漏油现象,将会给SF6电气设备带来潜在的安全危害性。危害一:由于其内部的防振油渗漏完了,其阻尼作用将消失,则其抗振性能将大大下降。在开关分合闸强烈冲击后,会出现指针卡死、接点永远失效(不动作或一直动作)、偏差超标等故障;危害二:由于该形式密度继电器其接点为磁助式电接点,本身触头闭合力小,时间稍长,触头一氧化,接点就会不通或接触不可靠。对于漏光油的密度继电器,其磁助式电接点触头就暴露在空气中,非常容易氧化或甚至积有灰尘,其触点容易接触不良或不通。我公司自开展加强对SF6密度继电器检测工作3年来,共检测SF6密度继电器196块,而发现接点不能可靠导通的有6只,约占总数的3%。而这些接点不能可靠导通的密度继电器全部是失去防振油的。而一旦密度继电器出现指针卡死、接点失效、接点不能可靠导通,将会给电网的安全运行带来严重危害。试想,如果SF6断路器出现漏气,失去SF6气体,而其密度继电器又出现指针卡死或接点失效或接点不能可靠导通,而此时SF6断路器又参与灭弧,那么后果将不堪设想。 另外,密度继电器出现漏油,其渗漏出的油将会污染开关其它零件,容易积灰尘,也会给SF6开关的安全运行带来危害。3密度继电器漏油原因分析 密度继电器出现渗漏油的部位主要是接线坐与表壳密封处、玻璃与表壳密封处及玻璃本身。通过对多台漏油密度继电器的解体,我们分析密度继电器发生漏油的主要原因是接线坐

PLIZ 安全继电器说明书

PNOZ m1p(ETH) PNOZmulti Modular Safety System Operating Manual — No. 20878-EN-10

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Stra?e 2, 73760 Ostfildern, Germany Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de 1 Contents Contents Page Chapter 1Introduction 1.1Validity of documentation1-1 1.1.1Retaining the documentation1-1 1.2Overview of documentation1-2 1.3Definition of symbols1-3 Chapter 2Overview 2.1Unit structure2-1 2.1.1Scope of delivery2-1 2.1.2Unit features2-1 2.1.3Chip card2-2 2.2Front view2-3 2.2.1PNOZ m1p2-3 2.2.2PNOZ m1p ETH2-3 2.2.3Key2-4 Chapter 3Safety 3.1Intended use3-1 3.1.1System requirements3-1 3.2Safety regulations3-2 3.2.1Use of qualified personnel3-2 3.2.2Warranty and liability3-2 3.2.3Disposal3-2 3.2.4For your safety3-3 Chapter 4Function description 4.1Unit properties4-1 4.1.1Integrated protection mechanisms4-1 4.1.2Operation4-1 4.1.3Block diagram4-1 4.1.4Diagnostics4-2 4.1.5Cascading4-2 4.1.6Safety mat, muting4-2 4.1.7Interfaces 4-3 Chapter 5Installation 5.1General installation guidelines5-1 5.1.1Dimensions5-2 5.2Install base unit without expansion module 5-3 5.3Connecting the base unit and expansion modules 5-4

RLC-30 气体瓦斯继电器检测台(三通道)说明书

目录 一、产品概述: (2) 二、外观结构图 (3) 三、功能特点 (3) 四、技术指标 (5) 五、机械原理图 (6) 六、继电器动作原理 (8) 七、安装及配线 (10) 八、操作说明 (12) 九、常见故障原因及处理方法 (23) 十、质量保证 (24)

RLC-30气体瓦斯继电器检测台(三通道) 一、产品概述: RLC-30 气体瓦斯继电器检测台(三通道)是一种新型瓦斯继电器流速值及容积值校验的专用设备,主要用于油浸式电力变压器上瓦斯继电器的检测和校验。该校验台模拟变压器内故障时瓦斯继电器的动作机理,采用先进的计算机测控技术,通过实时采集流量信号并准确计算出流速值,以达到定量测试流速值的目的;通过定量容积计量装置,以达到准确检测动作于信号容积值的目的。 瓦斯继电器校验标准台可以实现瓦斯继电器动作于跳闸流速值、动作于信号容积值和密封性能的校验,各校验项目可分别独立完成,且互不影响,校验完成后可将测试结果进行保存和打印。 瓦斯继电器校验标准台采用计算机实时控制操作,电脑液晶全中文菜单式显示,操作界面直观、简单。整机具有自动化程度高、测试速度快、测试数据准确、数据重复性好等特点。 瓦斯继电器校验标准台以下简称“瓦斯继电器校验台”。

二、外观结构图 三、功能特点 1.本校验台是三通道瓦斯继电器校验系统,它内置油汞、油箱、变频器。完全模拟变压器内部故障时瓦斯(气体)继电器动作机理,采用全新设计理念。动作于跳闸流速值校验采用高精度流量传感器,油流速度从0逐渐增大,通过实时采集流量信号,准确计算出瞬时流速值,达到定量检测动作于跳闸时流速值的目的。容积值校验采用容积传感器,测试过程由计算机系统自动控制完成;密封性试验由计算机系统按用户设定参数自动控制,完成加压保压等密封测试;

相关文档
相关文档 最新文档