文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防论文

消防论文

消防论文
消防论文

建筑防火

建筑防火,是建筑的防火措施。在建筑设计中应采取防火措施,以防火灾发生和减少火灾对生命财产的危害。建筑防火包括火灾前的预防和火灾时的措施两个方面,前者主要为确定耐火等级和耐火构造,控制可燃物数量及分隔易起火部位等;后者主要为进行防火分区,设置疏散设施及排烟、灭火设备等。中国古代主要以易燃的木材作建筑材料,对建筑防火积累了许多经验。

起源:明代嘉靖十三年(1534)兴建的皇史宬,采用砖石结构,室内石台上放置包铜皮的樟木文件柜;嘉靖四十年建造的宁波天一阁(见藏书楼),建在三面临水的湖边,并在阁前开凿贮水池,就是为了防火。

各国规范:世界各国均根据国情制定各种建筑防火规范。中国已制定《建筑设计防火规范》、《村镇建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等。此外,对古建筑、地下建筑、汽车库及自动报警、自动灭火设备等,也有专用的规范或规定。

起火要素:建筑物起火必须具备三个要素:①可燃物:如木质材料、可燃装修、家具衣物、窗帘地毯及生产、贮存的易燃易爆物品等;②着火源:如烟头、火柴、厨房和锅炉房用火、电气设备事故的火花以及雷击、地震灾害等,都能形成着火源;③助燃物:氧及氯、溴等。因此,在建筑防火设计中应对三者进行有效的控制。

防火措施:(1)①防火间距:为防止火势通过辐射热等方式蔓延,建筑物之间应保持一定间距。建筑耐火等级越低越易遭受火灾的蔓延,其防火间距应加大。一、二级耐火等级民用建筑物之间的防火间距不得小于6米,它们同三、四级耐火等级民用建筑物的防火距离分别为7米和9米。高层建筑因火灾时疏散困难,云梯车需要较大工作半径,所以高层主体同一、二级耐火等级建筑物的防火距离不得小于13米,同三、四级耐火等级建筑物的防火距离不得小于15和18米。厂房内易燃物较多,防火间距应加大,如一、二级耐火等级厂房之间或它们和民用建筑物之间的防火距离不得小于10米,三、四级耐火等级厂房和其他建筑物的防火距离不得小于12和14米。生产或贮存易燃易爆物品的厂房或库房,应远离建筑物。②防火分区:建筑中为阻止烟火蔓延必须进行防火分区,即采用防火墙等把建筑划为若干区域。一、二级耐火等级建筑长度超过150米要设防火墙,分区的最大允许面积为2500米2;三、四级耐火等级建筑的上述指标分别为100米、1200米2和60米、600米2。一、二级防火等级的高层建筑防火分区面积限制在1000米2或1500米2内,地下室则控制在500米2内。防火墙应为耐火极限3小时的非燃烧体,上面如有洞口应装设甲级防火门窗,各种管道均不宜穿过防火墙。不能设防火墙的可设防火卷帘,用水幕保护。:中国按建筑常用结构类型的耐火能力划分为四个耐火等级(高层建筑必须为一或二级)。建筑的耐火能力取决于构件的耐火极限和燃烧性能,在不同耐火等级中对二者分别作了规定。构件的耐火极限主要是指构件从受火的作用起,到被破坏(如失去支承能力等)为止的这段时间(按小时计)。构件的材料依燃烧性能的不同有燃烧体(如木材等)、难燃烧体(如沥青混凝土)和非燃烧体(如砖、石、金属等)之分。建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式。如一级耐火等级的承重墙、柱须为耐火极限3小时的非燃烧体(如用砖或混凝土作成180毫米厚的墙或300×300毫米的柱),梁须为耐火极限2小时的非燃烧体,其钢筋保护层须厚30毫米以上。设计时须保证主体结构的耐火稳定性,以赢得足够的疏散时间,并使建筑物在火灾过后易于修复。隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能,内部装修和家具陈设应力求使用不燃或难燃材料,如采用经过防火处理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延。

(2)防火间距和防火分区:①防火间距:为防止火势通过辐射热等方式蔓延,建筑物之间应保持一定间距。建筑耐火等级越低越易遭受火灾的蔓延,其防火间距应加大。一、二级耐火等级民用建筑物之间的防火间距不得小于6米,它们同三、四级耐火等级民用建筑物的

防火距离分别为7米和9米。高层建筑因火灾时疏散困难,云梯车需要较大工作半径,所以高层主体同一、二级耐火等级建筑物的防火距离不得小于13米,同三、四级耐火等级建筑物的防火距离不得小于15和18米。厂房内易燃物较多,防火间距应加大,如一、二级耐火等级厂房之间或它们和民用建筑物之间的防火距离不得小于10米,三、四级耐火等级厂房和其他建筑物的防火距离不得小于12和14米。生产或贮存易燃易爆物品的厂房或库房,应远离建筑物。②防火分区:建筑中为阻止烟火蔓延必须进行防火分区,即采用防火墙等把建筑划为若干区域。一、二级耐火等级建筑长度超过150米要设防火墙,分区的最大允许面积为2500米2;三、四级耐火等级建筑的上述指标分别为100米、1200米2和60米、600米2。一、二级防火等级的高层建筑防火分区面积限制在1000米2或1500米2内,地下室则控制在500米2内。防火墙应为耐火极限3小时的非燃烧体,上面如有洞口应装设甲级防火门窗,各种管道均不宜穿过防火墙。不能设防火墙的可设防火卷帘,用水幕保护。

安全疏散和通风排烟:为减少火灾伤亡,建筑设计要考虑安全疏散。公共建筑的安全出口一般不能少于两个,影剧院、体育馆等观众密集的场所,要经过计算设置更多的出口。楼层的安全出口为楼梯,开敞的楼梯间易导致烟火蔓延,妨碍疏散,封闭的楼梯间能阻挡烟气,利于疏散。防烟楼梯间因设有前室,更有利于疏散。高层建筑须设封闭的或防烟的楼梯间,楼梯间应布置成有两个疏散方向。超高层建筑应增设暂时安全区或避难层,还可设屋顶直升飞机场,从空中疏散。疏散通路上应设紧急照明、疏散方向指示灯和安全出口灯。建筑物火灾时产生大量浓烟,不仅妨碍疏散还会使人中毒甚至死亡。楼梯井、电梯井和管道井具有"烟囱效应",起排烟作用,地下建筑的烟则很难排出。因此,高层或地下建筑的走道、楼梯间及消防电梯前室等,应按情况安排自然排烟或机械排烟设施。

报警系统和灭火装置:一般建筑起火后约10~15分钟开始蔓延,可通过电话等人工报警和使用消火栓灭火。在大型公共建筑、高层建筑、地下建筑以及起火危险性大的厂房、库房内,还应设置自动报警装置和自动灭火装置。前者的探测器有感温、感烟和感光等多种类型;后者主要为自动喷水设备,不宜用水灭火的部位可采用二氧化碳、干粉或卤化烷等自动灭火设备。设有自动报警装置和自动灭火装置的建筑应设消防控制中心,对报警、疏散、灭火、排烟及防火门窗、消防电梯、紧急照明等进行控制和指挥。

主要内容:(1)总平面防火。它要求在总平面设计中,应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局,尽量避免建筑物相互之间构成火灾威胁和发生火灾爆炸后可能造成严重后果。并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。

(2)建筑物耐火等级。划分建筑耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施。它要求建筑物在火灾高温的持续作用下,墙、柱、梁、楼板、屋盖、吊顶等基本建筑构件,能在一定的时间内不破坏、不传播火灾,从而起到延缓和阻止火灾蔓延的作用,并为人员疏散、抢救物资和扑灭火灾以及为火灾后结构修复创造条件。

(3)防火分区和防火分隔。在建筑物中采用耐火性较好的分隔构件将建筑物空间分隔成若干区域,一旦某一区域起火,则会把火灾控制在这一局部区域之中,防止火灾扩大蔓延。

(4)防烟分区。对于某些建筑物需用挡烟构件(挡烟梁、隔墙)划分防烟分区将烟气控制在一定范围内,以便用排烟设施将其排出,保证人员安全疏散和便于消防扑救工作顺利进行。

(5)室内装修防火。在防火设计中应根据建筑物性质、规模,对建筑物的不同装修部位,采用燃烧性能符合要求的装修材料。要求室内装修材料尽量做到不燃或难燃化,减少火灾的发生和降低蔓延速度。

(6)安全疏散。建筑物发生火灾时,为避免建筑物内人员由于火烧、烟熏中毒和房屋倒塌而遭到伤害,必须尽快撤离;室内的物资财富也要尽快抢救出去,以减少火灾损失。为此要求建筑物应有完善的安全疏散设施,为安全疏散创造良好的条件。

(7)工业建筑防爆。在一些工业建筑中,使用和产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质能够与空气形成爆炸危险性的混合物,遇到火源就能引起爆炸。这种爆炸能够在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,使建筑物、生产设备遭到毁坏,造成人员伤亡。对于上述有爆炸危险的工业建筑,为了防止爆炸事故的发生,减少爆炸事故造成的损失,要从建筑平面与空间布置、建筑构造和建筑设施方面采取防火防爆措施。

办公楼消防系统设计论文

上海应用技术学院 毕业设计 课题名称某科技园A栋准甲级办公楼消防系统设计学号1010631221 学生颜佳怡 专业、年级安全工程、2010级 所在院系城市建设与安全工程学院 指导教师高洁陈茜荑 提交时间2014年5月20日 某科技园A栋准甲级办公楼消防系统设计

设计总说明:设计对象为某准甲级办公楼,项目为某置业有限公司开发的一个集商业、办公楼、LOFT办公的综合性房地产项目。其中27层准甲级办公楼每单元70-120m2,建筑高度99.9m,建筑面积33395 m2。设计使用年限为50年。 本设计的主要内容包括:(1)国内外高层建筑消防安全现状分析;(2)设计重点;(3)办公楼总平面防火设计;(4)办公楼防排烟设计;(5)办公楼安全疏散设计;(6)办公楼灭火器配置设计;(7)办公楼消火栓给水系统设计;(8)办公楼自动喷水灭火系统;(9)办公楼火灾自动报警系统设计。 本设计设计依据主要有《建筑设计防火规范》GB 50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)、《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》GB50067-97、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006。 本设计对象为一类公共建筑,耐火等级为一级。设计对象与周边建筑距离9m,项目内高层建筑之间距离13m,办公楼周围设置环形消防车道。 建筑平面耐火设计根据建筑的结构和用途以及相应的规范,将建筑每层划分为一个防火分区,并把每层划分为两个防烟分区。 安全疏散路线为房间→走道→前室→楼梯间。在各防火分区设两个疏散口,走道宽度为2.2m,两个安全出口距离大于5m,安全疏散距离为12.7m。本设计每个塔楼设两部防烟楼梯,一部消防电梯。 设计对象危险等级为严重危险级,火灾类型主要为A类火灾,同时存在E类火灾。设计配置磷酸铵盐干粉手提式灭火器(MF/ABC5),最小配置灭火级别为3A,最大保护距离为15m。确定一到二十七层的灭火器设置点每层均4处,地下室设置点17处,一、三到二十七层每层灭火器均为8具,第二层4具,地下室17具。 消火栓给水系统的设计计算主要包括室外、室内消火栓系统这两个部分。室外消火栓用水量为30L/s,设置3个室外低压地上式消火栓。室内消火栓用水量为40L/s,消火栓保护半径28m,布置间距26.7m,建筑共设置5根立管。总水头损失为0.12932MPa,最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高程差为1.0335MPa,最不利点处灭火设备的工作压力为0.20309MPa,消防水泵扬程150m,流量44.55L/s,选用XBD16.8/75-200×8型号消防泵一台,一用一备,消防水泵接合器4台。设计设置一个消防水池,有效容积为435m3,设置消防水箱,有效容积为28m3,不设增压设施。 自动喷水系统选用湿式自动喷水灭火系统。按照规范,确定其属于中危险级中的I 级危险等级。设计使用正方形喷头布置方式,确定最不利点处作用面积的位置及形状后计算得出最不利点处作用面积内喷头数14个,作用面积161.84m2,最不利点处喷头的出流量69.36L/(min ? m2)。系统设计流量为29.76L/s,管道总损失为0.51708MPa,最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高程差为 1.0545MPa,最不利点处喷头的工作压力

关于企业消防安全论文

论目前国内经济形势对消防行业的影响及应对措施随着社会经济快速发展,人们对“消防安全”的要求越来越高、越来越重视,特别是近几年来,各城市高层、多层建筑日益增多,企业经营规模逐渐加大,需要设置消防设施的场所也越来越多,包括:火灾自动报警、自动喷水灭火系统、火灾应急措施指示灯箱等,人们对消防安全的认识逐步提升。在我们生活的周围也会在电视、广播及报纸上看到全国大小城市一些意外火灾的重大伤亡事故,火灾发生后总会深深的触动着我们的心,更感到难过的是很多火灾只要大家用点心、多点沟通都是可以避免的,大家都知道“火灾防范于未燃”,那到底是什么原因导致了一次次悲剧的发生呢? 据我所知,目前在我国珠江三角洲等地区,企业对消防安全更加重视,也许是因为这一带相对于全国其它城市来讲,工业化工厂相对较多,很多都是以纺织品、塑胶品、涂装及油漆为企业主营业务。因此近几年来因消防方面的事故而挤垮的企业也是非常的多,也给其它企业家一个警惕的响钟,为了避免因消防安全而发生意外,大多数企业非常注重员工安全意识、消防演习等多项培训。 前段时间我司在给员工培训消防安全的时候,有一职员讲到这样一个案例,2009年,在深圳宝安有一家以生产塑胶与喷涂为经营项目的台资企业。正因为员工在操作化学用品时不慎将化学液体留在地面上,没有及时清理,因此才给忽然发生操作断短的超声波洗净机,制造了一个引发火灾机会。设备短路后产生电火花,导致将地上的化学物品引燃。火苗沿着化学液体所流的方向一直燃烧,直到将所有堆放在仓库里的塑胶机壳全部烧着,整栋大楼共4层,就烧毁了3层。刚发生火灾时,有一仓管员发现后,并试着拿灭火器去灭火,但因为火越烧越烈,火势太大难以熄灭,而且还将灭火仓管员的手部与脸部烧伤。在整个火灾中,幸好员工撤离的及时,没有发生重大伤亡。火灾发生时记者采访,一名员工惊恐的对记者说“太可怕、太突然,上周刚进的200桶UV漆前2天刚到仓库,还没来的得用,全部燃烧爆炸。没有任何的准备,大家一听说火灾就全部向楼下跑,很多人吓的连鞋子都没有穿,手机及钱包放衣柜里的,都没来得及拿走......”。 据了解,上述公司领导非常重视员工的安全教育工作,只是底下的职员对安全的重视性不够,没有联想到对于涂料厂来讲,火灾意味着什么?事情发生后,该公司也做了相应的整改与调整。但还是挽回不了给企业带来的莫大损失,这个事迹也值得给正在忽视消防安全的企业家深思和反省。 前几年,在电视上看到的一些火灾事故,很多都是因消防设施出现问题,有些是消防栓内水枪或水管不在、灭火器过期,而无法正常灭火,才导致火灾事故的发生。近几年各企业及营业场所对消防安全意识更强了,如:现在的安全通道指示牌部分都改成夜光式(晚上无电的情况下,还可指示逃生)、多数商业楼内都设有逃生指示图和避难层、公共场所利用消防灯箱也越来越普遍(教大家使用灭火器与消防栓常识宣传)等,这些都能表明现代社会逐步会消防安全引起的重视。 企业要想做好消防安全。除了应对员工加强消防安全的专业常识外,还需要建立安全稽查小组。如:每天下班前对公司每个小角落进行消防危险源识别,包括:安全通道是否畅通、电线是否有破损等,识别出危险源后,再由相关部门进行维修与更换。由安全稽查小组进行监督与落实改良情况,并做好记录。每周会议时,需由稽查小组组长对本周的安全隐患进行报告,并将整改与处理情况加以说明。 针对消防安全,企业必须做到以下几点: 一、单位消防安全管理情况。 1、有关安性记录性文件齐全,保卫或安全稽查人员每月对消防器材进行检查时,必须要做好巡检记录、整改危险源或安全隐患文书、责任落实情况记录等,每一项有关于安全教育或稽查的事宜,必须依照步骤做好记录,方便日后跟据相关安全记录制订年度培训计划与消防安全相关计划书。 2、消防安全责任落实贯彻彻底,各企业能严格执行《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,根据企业各部门的管理职能和工作范围,将所有办公区域上划分出消防安全责任区,并确定各区域的部门负责人,将安全责任图制定好后,张贴在每个区域的墙面上,时刻提醒相关人员重视安全、消除隐患。 3、需要通过当地消防组织的大力培训与指导,消防安全责任人必须懂得消防常识,有效搞好企业内部宣传教育,并在企业内部制作出消防安全管理看板,经常更新一些安全相关资料让大家学习。并将每月的安全稽查情况公布在看板内,让公司内每位员工都能看的到、学习的到、了解的到、参与的到。 4、企业人力资资源部门能根据季节特性开展消防逃生演习工作,在发出“火灾”紧急通知后,让所有人员立即

毕业论文---建筑消防系统论文

建筑的消防系统 摘要:建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合理的、规范的消防措施以及消防意识才能保证我们的城市家园更加美好漂亮,以及给社会国家带来健康发展。 关键词:建筑消防标准、消火栓、报警系统、消防设备。 自从学习建筑设备这门课程以来我深感到它的重要性,有时候它与我们的人身财产与生命安全息息相关,因此我从《室外给、排水组成》、《建筑采暖系统的分类》、《建筑通风的基本原理》、《建筑房排烟设计》、《空气调节的基本原理》、《建筑的消防系统》这6个题目中选取了《建筑的消防系统》,并且阐述了建筑消防标准和规范报警系统的相关观点,我们只有在建筑房屋的时候严格执行这些规范和标准,才能保证我们每一个人的人身财产与生命安全,共同创造一个和谐美好的城市家园。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对建筑消防、火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,建筑消防及火灾自动报警系统设计已成为建筑设计中最重要的设计内容之一。 一、建筑物消防系统的标准及规范 目前我国与建筑电气消防有关的设计规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对建筑中一、二类建

筑的划分以及对火灾报警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。在实际应用中国标是带有强制性的,必须严格遵守,部标或行业标准应服从国标。 1、设计依据 建筑物消防设计的依据是建筑消防设计规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:"必须"、"应"、"宜"、"可"和反面词:"严禁"、"不应"、"不得"、"不宜"的含义。 要结合建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和消防等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。 2、火灾报警系统基本形式的划分 火灾报警系统的形式应根据具体设计对象来确定,在做规划设计方案时,应首先必须搞清楚设计对象的建筑形式、规模、分类、建筑个体的分布等诸多因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。 二、消防设备布置 火灾探测器的设置:敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和通道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及通道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建

给排水、消防毕业设计论文资料

康乐县某住宅楼室内给排水及消防设计 目录 摘要 第一章设计说明 (4) 第二章设计任务书 (5) 第三章给水计算 (7) 第四章排水计算 (15) 第五章消防计算 (21)

摘要 关键词:给水排水消防 我们开了这半学期的城市给水排水课程,学习到关于基本的建筑给水排水规划基本原理及相关知识。本次实习是我们专业在大学学习阶段中重要的实践教学环节。通过本次实习,使我在所学的各类课程的基础上,了解该专业在建设工程中的地位、作用和社会需求。 通过本次实习确实有学到了许多知识,并且对书本知识有了更加深刻的理解和体会,这期课设任务不只是对给水排水规划的知识学习,还有一些所用到的以前学的知识得以复习。比如在制图时,把自己学到的CAD知识用到实际中;在编排word 文档时,有更深的了解了其中的知识。最后依照指导老师要求,完成了本次实习各项内容的总结,各种信息的汇总,对在此次实习中了解调查到的知识点进行了归纳。 . 为了很好的完成给水排水工程设计任务,应了解:研究设计任务的内容,弄清本工程的规划设计范围和具体要求,然后进行翔实的基础资料调查。

We opened this half of the urban water supply and drainage course, learn about the basic building water supply and drainage planning basic principle and relevant knowledge. This practice is our professional in the stage of the university to study important practical teaching link. Through this internship, I learned in all kinds of courses, on the basis of understanding the professional in the position and role of the construction project and social needs. Through this internship really have learned a lot of knowledge, and the book knowledge, with a more profound understanding and experience, this class set tasks not only the knowledge of water supply and drainage planning study, and some used to review previously learned knowledge. Such as in the drawing, use oneself learns knowledge of CAD in actual; In the time in the word document has a deeper understanding of the knowledge of them. Finally according to the guiding teacher asked, completed the internship each content summary, summary of information, know about in the practice of the survey to the knowledge induction. . In order to good for water supply and drainage engineering design tasks, should understand: the research contents of design tasks and find out the planning and design of the project scope and specific requirements, and then on the basis of abundant materials.

消防论文

对燃气行业消防安全管理存在问题的的分析 作者:*** (单位:******) (地址:**************) (邮编:065000电话:********) 摘要:本文通过对国内部分省市的燃气安全管理监督部门、高等院校、科研设计单位调研的基础上,结合国内外燃气行业的发展现状和趋势及我国燃气消防安全管理机制,对目前我国在燃气安全管理方面存在的问题进行了深入地研究、分析。 主题词:燃气安全管理消防保证体系存在问题 1、概述 我国目前使用的燃气主要有煤气、天然气和液化石油气三个大类。燃气产业的发展领域大致分燃气汽车、城市燃料、燃气发电、基础化工四方面。 随着燃气事业日新月异的蓬勃发展,生产与消费规模越来越大,使用场所越来越多,情况也越来越复杂,现有的安全管理机制已跟不上燃气事业飞速发展的步伐。在政策、法规、标准及规范等方面的不同步、不配套等落后弊端也凸显了出来。近年来,在生产、运输、储存、使用过程中所产生的火灾、泄漏与爆炸等重、特大事故层出不穷,其等级与数量也不断上升,给国家和人民群众的生命与财产造成了极大的损失,也给社会的公共安全与稳定带来了极大的负面影响,从一定程度上也影响了燃气事业的推进与发展。 因此,理清当前我国燃气消防安全管理方面存在的问题,对于有关部门在建立一套科学、合理的燃气消防安全管理保证新体系时提供参考依据,就显得尤为重要。本文正是从消防的角度,系统地对当前我国在燃气消防安全管理保证体系方面存在的问题进行了深入地研究、分析和论述。 2、我国燃气消防安全管理机制现状 根据1991年3月30日由建设部、劳动部、公安部联合发布的第10号令《城市燃气安全管理规定》的规定,建设部门是城市燃气安全管理的行政主管部门,消防部门作为燃气安全管理的监督部门,劳动部门作为燃气安全管理的监察部门和压力容器的主管部门。作为消防部门,在燃气安全管理方面的业务,主要涉及:参与制定与燃气消防安全管理有关的法律、法规和标准规范并执行;负责相关消防产品的检测认证;对燃气生产、运输、储存、使用等环节上的相关场所、管线、设备、用户进行防火监督管理;参与燃气灾害事故的处置;日常的消防培训和宣传教育工作。 我国目前与燃气消防安全管理有关的法律有三个,即《消防法》、论文范文《刑法》和《治安管理处罚条例》;相关的消防法规和规章非常多,如《化学危险品管理条例》、《城镇燃气安全管理规定》、各省市的《燃气管理条例》等;以及众多的产品技术标准和工程设计规范,如《城市燃气设计规范》、《汽车用液化石油气加气站设计规范》等。 3、我国燃气安全管理方面存在的问题 燃气消防安全管理涉及规划、设计、建审、施工、监理、验收、运行、日常维护及应急处理等环节,就目前我国在燃气安全方面存在的问题归纳如下:

防火论文建筑消防论文

防火论文建筑消防论文 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

W O R D文档,可下载修改近年来,随着经济建设的发展,人民生活水平的提高,家用电器、燃气用具的大量增加,新工艺、新产品、新装饰材料的开发应用,特别是城市规模的扩大、城市人口的增多、各类建筑物的大量竣工和投入使用,大大增加了火灾的危险性。同时,由于社会化消防宣传教育还不够深入,职工群众消防安全意识和消防法制观念相对滞后,缺乏必要的消防安全常识,火灾隐患也普遍存在,威胁着国家和人民群众生命财产安全。据去年人员密集场所消防安全专项整治的数据统计,福建省龙岩市各类违章工程达120多项,查出火灾隐患共1000多处,下发限期整改通知书150多份,责令停产停业整改12家,依法查封取缔14家。同样就今年全市所开展的商场市场专项整治而言,查出火灾隐患就达600多处,下发限期整改通知书100多份。整改火灾隐患,减少和预防火灾发生,已成为一项迫切的任务。现结合龙岩市在这几年专项整治工作中先后成功解决了连城县大酒店、武平县中医院、新罗区大豪酒店、A-ONE娱乐城、龙兴商厦、永定县人民影剧院、青年影剧院等单位的一系列重大火灾隐患历史遗留问题的实际经验,浅谈一下城市重大火灾隐患存在的原因及对策。 一、重大火灾隐患的种类 存在重大火灾隐患的种类是多种多样的。主要是:⑴消防安全布局不合理,易燃易爆危险物品的生产、储存、销售等场所选址不符合消防安全要求;⑵建筑、堆场、市场、储罐区未按规定设环形通道、或消防车通道被封堵占用;⑶室内外未按规定设消火栓给水系统,或设置的给水系统达不到规定要求;⑷防火间距达不到规范要求或被占用;⑸建筑的耐火等级达不到规范要求;⑹安全出口数量、宽度和疏散长度及设置方式达不到规范要求或疏散出口、疏散通道被封堵挤占;⑺未设防火分区或防火分区面积超过规范要求;⑻未按规范要求设置自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统,或上述系统处于瘫痪状态,或系统设置未达到规范要求;⑼消防供电负荷等级和消防配电达不到规定要求,乱拉电气线路,乱接电器设备,或电气线路严重老化等;⑽易燃易爆危险场所未按规定设置防爆泄压、防静电设施和防爆电气设备等;⑾大量采用易燃可燃装修材料或软包的面积和厚度超过规定要求,或装修改造后严重影响安全疏散和消防设施的正常使用;⑿有些建筑场所未按规定办理有关审核、审批手续,擅自施工、开业,存在的问题严重;⒀管理混乱、责任不清、制度不健全、消防组织瘫痪、消防意识淡薄等等。 二、重大火灾隐患存在的原因 火灾隐患主要是指在工业、交通、农业、商业、科研、文化、教育、体育、卫生及其他机关、企事业单位中存在的违反消防法律、法规的行为,这种行为有导致火灾的可能性或在火灾发生时会产生重大的人员伤亡和财产损失。分析存在上述重大火灾隐患的原因,主要有: 1、领导消防安全意识淡薄,对重大火灾隐患的危险性认识不足、重视不够,片面追求经济效益,忽视消防安全工作。对消防监督部门发出的隐患整改通知书,能拖则拖,敷衍了事,导致养患成灾。我们在一次检查时,一个企业的领导竟然说防火安全工作是消防部门的事,企业不用管,总认为单位多少年没有发生火灾,更不可能有什么火灾隐患,发生火灾的企业也只是少数。企业领导对防火工作存在麻痹和侥幸心理,这是最大的隐患。 2、由于社会主义市场经济体制的逐步建立形成,一些企业实行承包,租赁经营,产权与使用权分离,在消防安全工作方面职责不清、责任不明、互相推诿,导致措施不落实、消防安全管理工作出现空

应急灯设计毕业论文

摘要 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: (1)正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明 (2)为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; (3)正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明。 就其功能而言,应急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的问题,所以应急照明系统设计的合理性是其可靠性的关键。 本应急灯由市电和后备电池供电,能在停电之后自动点亮一段时间,适合农村或经常停电的地区作为应急照明之用。在市电正常时,应急灯熄灭,市电经整流,滤波后对后备电池供电。当夜晚市电突然中断时,应急灯启动。 【关键词】应急灯; 整流滤波; 逆变器。

In recent years, large-scale male constructed are getting more and more, particularly the personnel denser product's hotel, the market, the office, under panic stations' personnel dispersal were one very realistic and the important question, this asked the new question to the emergency lighting system's reasonable establishment. Emergency lighting including the following several kinds: (1) Normal illumination expiration, is continues to work (or continues the emergency lighting which temporarily work) supposes (2) To cause the personnel in the fire situation, can from the indoor safe evacuation the dispersal illumination which establishes to outdoor (or some security area); (3) The normal illumination sudden stop, to guarantee that is in safety lighting which the potential hazard the personal security establishes. Speaking of its function, the emergency lighting is very important, it involves to the personal safety question, therefore the emergency lighting system design's rationality is its reliable key. This emergency light by the city electricity and the reserve battery power supply, can after the power cut lightens period of time automatically, suits the area which the countryside or cuts power frequently to take emergency lighting. Is normal when the city electricity, the emergency light extinguishes, the city electricity passes through the rectification, after the filter constant voltage, to reserve battery power supply. That night when afternoon market electricity sudden stop, the emergency light starts. 【KEYWORD】Emergency light; Rectification filter; Invertor 。

消防工程论文

火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题 摘要:随着经济社会的发展,现代化城市人口高度集中,高层、超高层和地下建筑大量开发建设,给建筑消防和城市防灾减灾提出了更高的要求。火灾自动报警系统应时代要求发展出现,在建筑消防的“防”上有巨大的贡献,但同时也存在相当多的问题。 关键词:火灾自动报警系统,运行问题,改善方法 火灾对经济社会造成的损失不亚于地震和洪涝灾害,由于火灾发生的频率高居各种灾害之首,这更需要人们对火灾有足够的认识。火灾从发生到结束大致分为四个阶段:初期起、成长期、最盛期和衰减期。火灾初起期是扑灭火灾的最佳时期,及时的发现火灾并发出报警可以有效地阻止火灾的蔓延,将损失降到最低。火灾自动报警器通过感温和感烟探头等地感应,对发生火灾区域及早报警,提醒人员及时疏散和灭火起到重大作用。 一、火灾自动报警系统的组成和工作原理 1.1火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块)等构成。火灾自动报警系统根据建筑规模的大小和重点防火部位的数量多少可分为:区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。 1.2火灾自动报警系统的工作原理 火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象——气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温升)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化为火警信号,现场人员发现火情后应立即按动手动报警按钮或消火栓按钮,发出火警信号。火灾报警控制器接到火警信号后,经处理,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方面将火警信号传送至各楼层(防火分区)所设置的火灾显示盘显示火警发生的地址,通知楼层(防火分区)值班人员立即察看火情并采取相应的措施。在消防控制室(中心)还可能通过报警控制器的通讯接口,将火警信号在CRT微机彩显系统显示屏上更直观地显示出来。 二、火灾自动报警系统运行的有效性和存在的问题 2.1火灾自动报警系统运行的有效性 火灾自动报警系统本身并不灭火,而是通知人们去现场灭火,现场消防队员或用消火栓,或用手提式灭火器灭火。因而,它不可能单独作为一个灭火体系,而是要与其它灭火系统联合作用来灭火。对于消火栓灭火系统而言,在正常情况下,灭火一般需要经历以下五个步骤:现场人员发现火情,向消防队报警、消防队警车出动、到达现场,使用消火栓喷水灭火。火灾案例分析表明:以上五个环节环环相扣,若哪一个环节出了差错拖延了时间,则失火将可能蔓延成灾,救火将失败。假设(只是假设,并未有统计数据支持),每个环节的保证率都高

建筑消防设计论文

建筑消防系统课程设计 学院:信息工程学院 班级:电气化15-1 姓名:刘路路 学号:153842 专业:电 气自动化 题目:科 研楼建筑消防系统 2017 年5月11 日

科研楼建筑消防系统设计 1. 工程概况 火灾自动报警/消防联动系统的主要作用是:及早监测到火灾发生情况,及时报警。同时控制器根据事先设定执行相应的联动灭火功能。火灾自动报警/ 消防联动系统由设在消防控制中心的火灾报警控制器(联动型)、彩色CRT显示系统及相关软件组成,负责整个大楼的火灾预警、火警及消防指挥调度工作。现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、火灾显示盘等。 2. 系统设计要求 2.1先进性 系统采用总线制传输方式,分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合,通过总线进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。 2.2开放性 系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS-232串行接口和标准RS-485串行接口,完全符合相关电气规程的要求,可方便的与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 2.3实用性 系统具备完成本工程中所要求功能的水准。系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求,并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。

校园消防安全论文

校园消防安全及我校消防设施情况 摘要:近些年,世界各地各类学校火灾频发,高等院校也不例外。因此,加强对校园安全现状的分析,提高各行政部门和校领导对学校消防安全的认识,树立和培养广大师生的消防安全意识对构建和谐校园是非常重要的。 关键字:消防、火灾、高校、学生 据不完全统计,全国有各类学校60多万所,在校学生总数超过2.7亿人,占全国总人口的20%左右。而高校是一个学生人数多、居住密度高,教学与实验存在一定的火灾危险性的地方。学生公寓安全无小事,也许就在我们不经意的那一刻,已经种下了安全因患的祸根,“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山。”在此综合整理出全国各高校部分火灾案例,旨在提醒同学们一定要增强消防安全意识,警钟长鸣。 案例(一) 2005年12月24日上午9时30分,北京某大学学生公寓6号楼219房间发生火情,系该校教育技术系学生吴某在宿舍内吸烟时,烟头点燃褥子所致。 案例(二) 2006年2月19日19日晨5时30分左右,武汉某大学测绘校区4号学生宿舍突发大火,该宿舍3楼的30多间寝室均遭火劫,房顶几乎全部坍塌,后经消防人员施救,火险得以控制。过火面积450平方米,直接经济损失约10万元。火灾系使用电热毯不当所致。 案例(三) 2007年3月28日早上7点40分,北京某大学一栋女生宿舍楼发生火灾。当时在楼内的100多名女生获助逃生,但一名艺术设计学院大二女生被熏晕,幸无大碍。火灾原因,电脑爆炸所致 案例(四) 2008年5月5日,中央民族大学28号楼6层一女生宿舍发生火灾,起火原因为接线板电器线路短路,火花引燃附近的布帘等可燃物。事后检查发现1300余件违章电器,其中“热得快”30件,疏散3000余人。 纵观以上高校火灾事故,令人悲哀的是在突发事件发生时,校园似乎总缺少预防措施,导致十分尴尬的困局。究其原因,一是在客观上,高等院校一般建校较早,一些一些老式建筑年代久远,防火技术不完善,且多为土木建筑、砖木结构。这些建筑还存在电线老化、用电超负荷等现象,普遍耐火等级低,发生火灾后,火势极易蔓延和传播。主观上则是由于部分师生消防安全意识淡薄,违反学校管理规定及缺乏基本的消防安全常识而造成的。

火灾自动报警系统设计毕业设计论文

摘要 本论文是针对龙华里和顺园旧楼改造的火灾自动报警系统设计,对高层建筑的火灾报警及联动控制系统的一些学习心得。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展。高层建筑的特点决定其火灾的危险性和高层建筑的火灾自动报警系统的重要性,一套完整的火灾自动报警系统是高层建筑发生火灾时人们生命财产的有利保障,是能否快速准确地发现火情,把火灾扑灭在萌芽状态的关键所在。文章通过消防设计,论述了火灾自动报警及消防联动系统。除了这一大系统中所包括的编码感温探测器、编码感烟探测器、火灾紧急报警电话、地址式报警按钮、报警指示灯、手动报警按钮等外,水流指示器、带监视信号的检修阀、防火卷帘门等。 关键词:火灾自动报警;联动控制;火灾探测器;高层建筑

ABSTRACT This thesis is just for the Automatic Fire Alarming System of The Building of rebuild of Long hua li he shun yuan. Along with the quick economic development of our country and continuous increasing of the people’s life level, the city is increasingly nervous with the ground, urging the buildings just develop in the direction of high and density. The architectural characteristics of high buildings decides the risk of fire and the importance of the automatic fire alarming system. A set of integrity automatic fire alarming system is the beneficial guarantee of the people’s life and property when a high building fire occurs and it’s the key of if people can discover the fire quickly and accurately to put it out at the embryotic place of the appearance of fire. The project design for fire protection that mainly was consisted autoalarm of fire and fire control link the system. Add to designing the code temperature sensing detector that includes in these two major systems, the sense cigarette detector of the code , urgent alarm call of fire , address type alarm button , warning indicator lamp , manual alarm button , for instance: Rivers indicator,overhaul valve of monitoring signal, fire prevention rolling screen door etc. Keywords : Automatic fire alarming system; detection devices of automatic fire alarming system; risk; high buildings

消防系统设计毕业论文

消防系统设计毕业论文 目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15)

3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20) 3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

城市消防安全论文

城市消防安全论文 一、消防站布局规划 消防站是城市消防设备中不可或缺的构成元素,是公安消防中队的驻 扎地区,是灭火救险的主要有生力量,消防站建设应包含在城市整体 规划和详尽规划之中。消防站布局规划是指在规划范畴内依据第一时 间灭火救险的时空需求,对消防站实行布控,使城市发生火灾后能够 第一时间做出应对。消防站布局规划要明确消防站的数目、方位、所 辖范畴、所辖地区面积等规划数据,明文规定消防车从发动到现场的 时间应在5分钟以内。消防站布局规划包括下面几点: (一)消防站的数目消防站的投资规模取决于消防站的数目,也牵涉 到城市消防安全。假如消防站数目太少,城市消防安全就只能是纸上 谈兵;假如消防站数目太多,区域经济将面临极大的压力。所以,合 规布控消防站的数目,是保障城市消防安全的必由之路。 (二)消防站的方位消防站的方位牵涉到消防队伍是否能够迅速抵达 所辖区域,并且决定着增加救援是否能够第一时间抵达。所以,明确 消防站的方位,是保证和提升消防队伍出警效果的前提和基础。 (三)消防站所辖区域的明确科学策划消防站所辖区域的范畴,是保 证消防工作效率的前提。因为城市相异地区的消防安全情况不尽相同,人数、地貌等表现出差异性;所以,消防站的所辖区域面积就没有一 个一致的衡量标准。依照5分钟路程联合城市路况体系实行明确,一 般消防站所辖区域面积应小于7平方千米,二级消防站所辖区域面积 小于4平方千米。 二、消防水能供应规划 城市消防供水设备是消防设备的有机构成元素,也是灭火救援的有效 工具。城市供水管道为消防水能的利用提供即时的输送、配送以及供 给线路。装设在供水管上的消火栓、消防水鹤也是火灾现场供取水的

消防安全论文(终审稿)

消防安全论文 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

燃气的消防安全管理分析 摘要:本文以我国有关消防法律、法规和规定为依据,介绍了消防安全基本知识,基本内容,基本任务。对目前我国在燃气安全管理方面存在的问题进行了深入地研究、分析。 关键词:燃气安全管理消防保证体系存在问题 一、概述 消防工作是一项知识性、、社会性很强的工作,涉及到各行各业、千家万户,与经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业密切相关。只有在全社会普及消防法规和消防科技知识,提高全民消防意识,增强全民防范与扑救能力,才能有效地预防和减少火灾的危害。随着燃气事业日新月异的蓬勃发展,生产与消费规模越来越大,使用场所越来越多,情况也越来越复杂,现有的安全管理机制已跟不上燃气事业飞速发展的步伐。在政策、法规、标准及规范等方面的不同步、不配套等落后弊端也凸显了出来。近年来,在生产、运输、储存、使用过程中所产生的火灾、泄漏与爆炸等重、特大事故层出不穷,其等级与数量也不断上升,给国家和人民群众的生命与财产造成了极大的损失,也给社会的公共安全与稳定带来了极大的负面影响,从一定程度上也影响了燃气事业的推进与发展。因此,理清当前我国燃气消防安全管理方面存在的问题,对于有关部门在建立一套科学、合理的燃气消防安全管理保证新体系时提供参考依据,就显得尤为重要。本文正是从消防的角度,系统地对当前我国在燃气消防安全管理保证体系方面存在的问题进行了深入地研究、分析和论述。 二.消防工作的基本内容 1、防监督管理。对各类建筑工程进行监督管理,实施日常的消防监督检查,对各种消防产品质量实施监督管理。 2、灭火和抢险救援按照《消防法》的规定,公安消防部队除保证完成火灾扑救工作外,还应当参加其他灾害和事故的抢险救援工作。公安消防队在地方各级人民政府统一领导下,除完成火灾扑救任务外,要积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的救援工作,并参与配合处置水旱、气象、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害,矿山、水上事故,重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件”。 3、火灾事故调查与火灾统计 三,消防工作的基本任务 (1)控制、消除发生火灾、爆炸的一切不安全条件和因素; (2)限制、消除火灾、爆炸蔓延、扩大的条件和因素; (3)保证有足够的安全口和通道,以便人员逃生和物资疏散; (4)彻底查清火灾、爆炸原因,做到“三不放过”。即原因不明不放过。事故责任以及群众未受到教育不放过,防范措施不落实不放过。

相关文档