第一章 设计综述

1. 需求分析及设计定位

依据××××大厦的设计规划以及多次的沟通交流,我们理解的酒店不仅仅是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,另一方面还要最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益,同时,让客人感受到远离尘嚣的浮躁,享受高级酒店服务的舒适与快乐。通过建设酒店智能化系统,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。

按照我们的理解,××××大厦智能弱电系统是以计算机智能化信息处理、自动控制技术,宽带交互式多媒体网络技术为核心的智能化网络系统。可以这么说, “酒店建筑”本身就象一个有了躯体的人,“装饰、装修”象给他穿上了华贵且得体的外衣,而“酒店智能化系统” 则象给她装上了智慧的大脑,为客人提供贴心的个性化优质服务,为酒店的经营和管理提供高科技手段,使她在新经济的海洋中如鱼得水!

2.系统规划

针对××××大厦智能化系统的三大应用需求,结合酒店建筑平面布局及配套情况,我们对规划的酒店智能化系统包括以下系统:

★综合布线系统

★计算机网络系统

★程控电话交换系统

★楼宇自动化控制系统

★酒店安保监控系统

★酒店门禁系统

★背景音乐兼消防广播系统

★酒店客房控制系统

★多媒体信息发布系统(公共区LED大屏或等离子体大屏幕)

★多功能厅智能化系统

★酒店信息管理系统

★有线电视卫星系统

★ UPS系统

★机房工程

由于各子系统之间存在着大量的接口与联动关系,使得酒店智能化的实现不再是几个或十几个子系统的简单罗列或孤立运行,而是这些系统有机的组合:

■子系统之间

如BAS与火灾自动报警、安全防范等系统间的联动,安全防范系统与城市110报警指挥中心的联动,公共广播与消防系统的联动等。

■智能化系统与外界之间

从设计和管理角度看,智能化系统还具有许多对外的接口关系,如机电总包、土建总包、装修总包等的沟通和相关政府管理机构的关系协作等,这是智能化系统建设中工程管理的重要内容。

网络技术的发展使子系统的结构日益朝局域网的方向发展,各子系统间也一改以往硬件设备简单连接与联动控制的方式,常以网关的形式接入局域网,实现更大规模的系统集成,完成更复杂的系统联动控制。智能化系统的关键技术是各子系统间的联动与集成。

3. 总体设计要求

 在总体规划和设计××××大厦的智能化系统方案时,我们主要从以下几个方面考虑:

1 .切合酒店的规划主题:―-在设计智能化系统的过程中,我们不仅考虑到高科技给酒店和客人带来的现代化享受和各种便利,而且无论是布线排管还是智能子系统的设计甚至设备的选型都要考虑到地形、建筑风格、功能特点等因素。

2. 实用的就是最好的——对每一个智能弱电子系统,并不一定都要选用当今最先进的技术与设备,而是要针对××××大厦的经营定位、经济实力、未来技术及市场发展趋势、现今实际情况等加以全面考虑,构架稳

定可靠的、实用化的、性价比高的、可升级的系统;而不是盲目采用高档设备,造成不必要的浪费;

3. 建设目的明确——建设酒店智能化系统不是为技术而技术,我们很明确三个建设目的:1、为客人提供最优质的服务;2、为经营管理助力;

3、为开源节流、提高经济效益服务;如达不到上述三个目的,则系统的建设就毫无意义;

4. 各系统应通盘考虑——虽然酒店智能化系统的子系统众多,但以上述三个建设目的为纲领,我们还是能够抓住其要点:各系统应围绕其建设目的加以通盘考虑。如:每个系统建设的目的是什么?每个系统的投资比例应多大?每个子系统建设的目的是什么?子系统之间的关系是什么?它们应尽量互通、互联,以提高整体效能,应尽量构架在同一网络基础上,以降低造价、易于使用维护、方便升级;

整个智能化系统建设要有充分的超前意识,既要考虑现有的条件,也要考虑技术的发展需要,要充分满足将来进一步的信息化及智能一体化集成要求。

4. 设计原则

根据以上需求分析、总体设计要求,结合我们多年来酒店智能化系统设计、施工和管理经验,××××大厦的建设必须满足以下设计原则:

★先进性

采用网络化与人性化管理设计,集成化和数字化的主流产品为核心设备,智能一体化的总体设计与实施。

★开放性

为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。

★可靠性

系统的整体结构及其关键部件均考虑采用容错技术,使系统具有足

够的冗余和备份能力,并在关键设备设有备品和备件,确保系统运行的可靠性。

★可扩充性

酒店智能化所应用的技术不断向前发展,往往需要对系统进行扩充,或增加与其他系统的互连。设计时充分考虑满足易于系统在、未来使用上扩充和升级的要求,各系统为将来提供部分预留接口。

★安全性

在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离。在线路设计上利用网络实时在线检测,具有故障报警提示分析功能;网络对外出入口处,充分考虑网络信息数据安全性。

★管理可控性和操作及维护简易性

任何先进的技术和产品要发挥良好的应用都不能违背三分技术和七分管理的通则,因此我们在系统设计以至于将来的施工和管理方面自始至终都将未来的系统管理作为一项重要的工作加以谨慎考虑。

我们将采取先进实用的技术,实现简约化的管理和维护的指导思想,以设备功能模块化,系统控制分级化为原则,为用户提供即强大又容易控制的系统硬件、软件管理功能,也便于工作人员及客人操作以及系统的故障诊断和日常维护。

★实用性

系统设计时,充分考虑各类产品的性能价格比,对关键性的产品应以性能的先进性为主要考虑因素,以提高系统的整体水平,对非关键性产品则以实用性为主。

5 .设计依据

5.1 系统设计的主要依据

酒店建筑平面图、总平面图、及相关要求

5.2 系统设计遵循的技术标准

本设计严格按照中国国家标准进行,其系统结构在进行系统集成和分系统设计时主要遵循以下标准:

《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)

《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《民用闭路电视监视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/T70-94 GA/T75-94)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50300-2001)

《安全防范工程程序与要求》(GT/T75-94)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)

《工业企业通信接地设计规范》(DBJ08-47-95)

《智能建筑弱电工程设计施工图集》(GJBT-471)

第二章 综合布线系统

1.概述

综合布线子系统是整个××××大厦智能化系统的重要组成部分,是××××大厦信息传输的基础设施,因此在综合布线系统规划时将以“统一考虑、分别实施、物尽其用、经济合理”的原则进行分类实施。

2.用户需求

根据4星级酒店的网络要求,综合布线必须满足以下需求:

◇酒店管理人员内部网络应用及接入INTERNET

◇入住客人通过有线方式及无线方式接入外网需求

◇酒店管理人员内部电话及外线接通

◇入住客人的客房电话及视频点播

◇其它各个系统总线线路需由综合布线系统上传至中心机房的应用

在××××大厦将采用百兆超五类非屏蔽综合布线系统,以对酒店中的电话系统、计算机网络系统、统一布线。最终为以上系统的智能化管

理提供一个开放的、灵活的、先进的和可扩展的线路基础。

安防系统等

电话系统网络系统

BA系统

结构化布线系统

××××大厦作为现代化的4星酒店,就必须具备高速主干网支撑它的多媒体信号的传输,综合布线系统作为计算机网络的基础设施,就必须为主干网的建设提供必要的支撑。同时综合布线系统也要为整个建筑群的模拟和数字语音系统,高速及低速的数字传输,传真机和图形终端机以及绘图设备的资料传送或实景图像传输,办公室电视会议与安保系统

的监控信号,建筑物中的各种楼宇自控的信号等信息的传输提供支撑,即支持全部的媒体类型,互连方案和建筑环境,并应用于任何网络结构配置,并提供极其灵活的特性来适应未来应用的变化。

3.设计建议

采用符合超五类布线标准的四对非屏蔽双绞线作为水平干线子系统的布线连接到各功能房/区的数据/语音信息点。

采用符合超五类标准的结构化、模块化部件的各种配线架在主机房及各个楼层配线间组成总配线架(MDF)和分配线架(IDF)。

采用结构化、模块化的非屏蔽RJ-45插座组成各功能房/区的单/双口信息插座。

以综合楼主机房为中心,采用多芯单模室外光纤连接各个区域。

根据酒店入住客人的需求,在公共部位,采用无线网络(AP)覆盖,以适应客人的要求。

综合布线系统的各子系统(包括:工作区子系统、水平干线子系统、管理子系统、设备间子系统、垂直干线系统和建筑群子系统)的设计均要符合ISO/IEC 11801《用户楼宇通用布线标准》中对各子系统的规定。

我公司根据多年设计及施工经验推荐采用TCL公司的超五类布线产品。

4.各子系统的设计

根据ISO/IEC 11801《用户楼宇通用布线标准》,完整的综合布线系统由工作区子系统(Work Location Subsystem)、水平干线子系统(Horizontal Subsystem)、管理子系统(Administration Subsystem)、设备间子系统(Equipment Room Subsystem)、垂直干线子系统(Backbone/Riser Subsystem)、建筑群子系统(Campus Subsystem)六个子系

统组成。

4.1工作区子系统(WORK LOCATION)

工作区子系统由楼内客房、办公室等终端设备连接到信息插座的连线和信息插座所组成,通过插座既可以引出电话终端,也可以连接数据终端或其它传感器及弱电设备。信息插座采用模块化产品,并为用户提供标准的RJ45(计算机终端设备和电话终端设备)的墙面单孔/双孔信息插座(主要用于语音/数据信息点),这样语音和数据点可以在需要的时候进行方便的互换。插座具有性能高、尺寸小、安装简便等特点。适合于大数据流工作和ISDN(综合业务数字网)的使用,其输入、输出线的线规都符合ANSI/EIA/TIA-568标准。

信息点产品型号的选型:

设计方案中采用了超五类非屏蔽插座接口,提供的插座接口有多种颜色的产品。

设计方案的信息插座连线采用了原装超五类非屏蔽跳线,提供了超强的性能,并通过了所有室外测试,而且比标准跳线的性能更稳定超五类跳线利用线缆的交接增强了线缆伸展性,并能达到和确保系统的性能要求。

根据××××大厦的信息点具体位置基本确定,为配合××××大厦工程施工,可先进行信息点预设置,并安排好桥架及管道的安装。信息点预设置可分为墙面安装和地面安装二种。可在墙面或柱头内预埋管道和接线盒(包括过渡盒)。而对地面安装,建议先在地板下预埋金属管,线槽从设备房引出,沿走廊引至各向,到达设有信息区时,再由金属管引入展项的各信息点出口。强电线路可同弱电线路平行铺设,但需分隔于不同的线槽中,两线槽间距应大于等于30mm。这样可向每一个用户提供一个包括数据、话音、UPS及照明电源出口的集成面板,真正做到一个舒适、便利的住宿、办公环境。

预埋线槽

小酒店综合布线方案(DOC)

弱电系统布线方案 1 系统概述酒店分为大堂,客房,商务中心,多功能会议厅,和后勤办公室等设施,其中客房,单间为31间,双标房为44 间,家庭套房为6间,海景房为2间,观海楼A 套房2间,B套房4间,C套房4间,可以同时接待住房客人数量为198人,多功能厅面积约为430 平方,和三个会议厅,可以同时接待300多人的用餐服务,为了满足酒店的需求,保证酒店正常运转,专门为贵公司设计了以下几个系统: 1:酒店电话系统:组建酒店电话系统,形成酒店内部号码管理,提高工作效率和服务水平是目前酒店的必备功能。正对酒店功能分区对电话点位布置统计见表:

2 :监控系统:酒店共分为4 层,其中2 楼至4 楼为客房,走廊有2 个消防 楼梯,走廊长度68 米,每层每隔15 米安装一个,外加2 层观海楼,安装4 个,户外停车场主要是出入口各一个,4 楼制高点一个全景摄像头监控整个停车场能满足要求。监控设计位置和数量见下表: 3: 网络系统:酒店房间的网络信息点通过桥架布线到每层楼的弱电井,再由弱电 井走垂直系统到网络机房。针对本方案需求网络信息点需求见下表:

4:背景音乐:为了营造酒店舒适的环境和优雅品味,提升酒店的档次,酒店背景音乐系统成为综合布线不可或缺的部分,安照喇叭声音传输的范围和声音传 输的距离,每层楼安装5 个天花吸顶喇叭,观海楼每层3个。就能满足需求。音箱线全部走回监控控制中心机房,如发生寻人,车辆挡道,火灾,地震和其他突发事件,监控员可以通过喇叭通知和疏散客人。 5 考勤系统:为了方便酒店员工管理,上下班制度和考勤的制度的建立,快速高效投入运行,考情系统在酒店筹建和招聘的时候尤为重要。 6 酒店信息发布系统: 总体结构 综合布线系统一般由五个独立的子系统组成,采用星型结构布放线缆,可使 任何一个子系统独立的进入综合布线系统中,其五个子系统分别为: 工作区子系统、水平子系统、通讯间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统。结构化综合布线系统结构示意图

智慧综合布线系统建设设计方案

智慧综合布线系统建设设计方案 【设计要点】智慧医院弱电系统由医院由感染楼(建设中),教学科研楼及肿瘤中心,医疗楼(含门诊医技、住院楼)等部分组成。 园区内设置二个数据中心机房,电话交换机房及信息中心机房;电话交换机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层,信息中心机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层。由于园区面积较大,建筑较多,设三个汇聚机房,一是在医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层设置医疗楼汇聚机房,二是在教学科研楼及肿瘤中心设置汇聚机房,三是感染楼一层设置汇聚机房。综合布线系统采用星型结构,按照核心层、汇聚层和接入层三层结构进行设计,在满足水平距离不超过90米的要求下设置弱电间。 系统总体设计如下:内外网,采用两套独立的垂直主干;核心到汇聚的数据主干采用双链路二根48芯万兆室内多模

光纤,汇聚到接入的数据主干采用单链路两根12芯万兆多模室内光缆。水平部分采用6类非屏蔽线缆,语音主干采用五类大对数线缆,光纤点采用六芯万兆多模光缆在汇聚机房及信息中心统一进行配线管理。 结合本次项目的特点,我司将为智慧医院提供一套“国际领先,国内一流”的结构化布线系统解决方案,实现系统对高性能的语音、数据和图像的传输的支持,成为一个模块化、高灵活性的智能化系统。通过延伸到每个区域和房间的信息点,将电话、电脑、网络设备、通讯设备与管理设备连接为一个整体,高速传输语音、数据、图像,从而为内部管理者和使用者提供综合性资讯服务。 建成后的智慧医院综合布线系统将能随着网络技术的发展,满足未来10-15年的使用需求。 1.1.1 对原设计的研读和优化建议 通过对原设计图纸的研读,我们得知:

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布置安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布置计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设置,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

通用综合布线设计方案

1.综合布线设计 1.1综合布线系统介绍 1. 综合布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为数据、图像、视频、楼宇智能等系统信号提供高性能传输及路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 1.2综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干光纤可达万兆或更高(目前按数据流定1000Mbps),接入层1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T、1000Base-T

3、可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供5年以上质保。 4、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的六类综合布线系列产品。 5、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护便。 6、有线电视。为了保证信号质量清晰,减少以后检修维护,每层各用一个放大器,用分支器联接,布线按房间顺序进行。 1.2.1有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC 11801:2002六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够便地任意连接终端设备。 4.所有接插件都应是模块化的标准件,以便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去 5.能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。 6.网络易于管理。 1.2.2、行业及地标准和规 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规 CECS 89:97 建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规

酒店综合布线方案

两淮豪生酒店综合布线方案 安徽中科大讯飞信息科技有限公司李家斌 1、系统概述 随着全球计算机技术、现代通信技术的迅速发展,人们对信息的需求也是越来越强烈。这就导致具有楼宇管理自动化、通信自动化、办公自动化功能的智能大楼在世界范围蓬勃兴起。而综合布线系统正是智能大楼内部各系统之间、内部系统与外界进行信息交换的硬件基础。酒店大楼综合布线系统(PDS)是现代化大酒店内部的“信息高速公路”是信息高速公路在现代大楼内的延伸。 综合布线系统就是以满足所有数据、语音和图像通讯设备在现在和将来布线需求为主要目标而发展起来的一种整体的、开放的配线系统。它不仅能为大楼提供电讯服务,还能够提供通信网络服务、安全报警服务、监控管理服务,是现代化大酒店实现通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、视频点播(VOD)和大楼自动化(BA)的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网、FDDI、ISDN 等的普遍使用。特别是ATM网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当高传输速度以及高度的灵活性。 综合布线系统采用模块化设计,易于在配线方面进行扩充和重新配置。在物理结构上,采用分级的星形结构,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好

的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。 UTP是目前综合系统广泛采用的传输介质,它具有安装简单、价格低廉等特点;光纤作为传输介质具有传输速率高、保密性好、扩展性强等优点。 2、需求分析 综合布线系统采用结构化布线系统,应能兼容和支持所有的电脑设备系统、数据系统(包含部分无线AP接入点)、酒店视频点播系统和语音系统。 本系统可由五个子系统组成,工作区子系统、水平子系统、管理子系统(楼层分配线架)、干线子系统、设备间子系统(主配线架)组成。 按招标文件要求工作区子系统有线及无线网络点采用6类UTP线缆,语音水平线缆和酒店VOD点播系统采用5eUTP线缆,光纤到桌面采用四芯万兆多模光纤信息点设置参见《综合布线系统点数表》。 网络数据主干采用6芯多芯室内万兆多模光缆,语音主干采用五类UTP大对数电缆,语音主配线架采用110配线架,数据主配线架采用光纤配线架或RJ45配线架,数据配线架须采用19英寸机架式,放置在标准机柜中,并提供标准机柜。 建成后的综合布线系统将为安徽两淮国际大酒店提供语音、数据和视频、图像等多媒体传输的高速通信平台,并充分考虑安全与保密要求,以满足综合大楼数据通信、语音通信、局域网、广域网的需求。 3、设计依据 ?《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000; ?《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000); ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000); ?《国际商务建筑布线标准》ISO/IEC11801; ?《美洲商务建筑布线标准》EIA/TIA-568B; ?《美洲商务建筑通信的通道和空间标准》EIA/TIA-569; ?《美洲商务建筑电信接地和接线标准》EIA/TIA-607; ?《以太网IEEE802.3IEEE802.3U网络标准》

综合布线系统建设方案

综合布线系统建设方案 1、系统设计 系统设计构思应成熟、简单可靠,能保证长期运行的安全性、可靠性、低成本,又要符合二十一世纪的运营、管理、发展要求的需要,并在一定时期内保持其先进性。 系统设计能适应今后不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信、各种控制信号通信。 系统设计能满足酒店内各种通信设备的功能要求。在数据信息点上能任意连接计算机、打印机、传真机等设备,在语音信息点上能任意连接各种类型的电话、内部通讯终端等设备。 系统设计保留一定的扩充容量,以便将来需求增大时易安置设备。 系统设计因考虑所处环境的抗干扰性,数据主干应采用光缆方式。除客房语音水平线缆可采用三类,其余水平线缆均应采用5E类UTP。语音跳线采用三类、数据跳线采用5E类。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆放到位,中间不能有断点。 总配线箱和分配线箱内配线架的摆放及线缆走线必须合理。接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和标签颜色,以标明线号、线位、区号和房号。 信息插座面板应有标识,以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。网络线路和电源插座必须被安装在家具中或固定的地方。例如接待员的柜台、餐厅的桌子(安装POS机)的地方。 要考虑系统内各设备之间的相互连接问题,应在设计方案和图纸中明确线缆的走向、定位、接口位置、固定方式、线缆接线盒的分布等方面的要求,还要说明每根线缆的类型、编号以及接线盒标记等,以保证各系统设备的完整性。 2、产品技术规格及性能指标 (1)数据主干应采用多模室内光缆。 (2)语音主干应采用三类大对数非屏蔽双绞铜缆UTP。(3)数据水平子系统应采用5E的4对双绞铜缆UTP。

民宿酒店智能化系统设计方案

目录 第一章.概述 (3) 一、项目概述 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计原则与依据 (4) 四、系统设计 (8) 五、系统设计思想 (8) 第二章.智能化系统各子系统设计方案 (9) 一、室外管网及光纤网络的覆盖系统 (9) 1.1.系统概述 (9) 二、综合布线系统 (11) 2.1.总体设计 (12) 2.2.产品简介 (13) 三、无线网络覆盖 (16) 3.1.系统概述 (16) 3.2. 无线网络方案 (18) 3.3. 主要设备简介 (19) 四、中心机房及指挥中心建设系统系统 (43) 4.1.系统概述 (43) 4.2.设计思想 (44) 4.3.设计目标 (44) 4.4.机房建设内容 (44) 4.5.机房装修系统 (45) 4.6.机房供配电系统 (49) 4.7.机房综合布线系统 (52) 4.8.防静电、防雷与接地要求 (55) 五、程控电话系统 (61) 5.1.系统概述 (61) 5.2 .程控电话方案 (61) 5.3 .程控电话主要功能 (62) 5.4 .设备简介 (63) 六、安全防范系统 (69) 6.1.系统概述 (69) 6.2.系统方案 (70) 6.3.系统功能 (71) 6.4.设备简介 (73) 七、公共广播系统 (89) 7.1.系统概述 (89) 7.2.方案实施及描述 (90) 7.3.设备简介 (91) 八、IPTV互动电视系统 (99) 8.1系统概述 (99)

8.2建设方案 (100) 8.3实现功能 (100) 九、酒店智能门锁系统 (105) 9.1.系统概述 (105) 9.2.工作原理 (106) 9.3.系统功能特性 (106) 十、酒店客房控制系统 (107) 10.1.系统概述 (107) 10.2.系统说明 (107) 10.3系统功能表 (113) 10.4.网络程序控制部分 (119) 10.5.智能客房管理软件 (120) 十一、信息发布系统 (120) 11.1.系统概述 (120) 11.2.需求分析 (121) 11.3.方案设计 (122) 11.4.设备简介 (124)

综合布线系统设计方案85542

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

酒店弱电方案

酒店弱电方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。 酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。

一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点;套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统 按门禁系统设计预算,ID卡,各房号对应。实现客房.仓库.开房一体化管理五.闭路系统

酒店综合布线方案

宾馆弱电系统布线方案 系统概述 随着全球计算机技术、现代通信技术的迅速发展,人们对信息的需求也是越来越强烈。这就导致具有楼宇管理自动化、通信自动化、办公自动化功能的智能大楼在世界范围蓬勃兴起。而综合布线系统正是智能大楼内部各系统之间、内部系统与外界进行信息交换的硬件基础。酒店大楼综合布线系统(PDS)是现代化大酒店内部的“信息高速公路”是信息高速公路在现代大楼内的延伸。 总体结构 综合布线系统一般由五个独立的子系统组成,采用星型结构布放线缆,可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中,其五个子系统分别为:工作区子系统、水平子系统、通讯间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统。 结构化综合布线系统结构示意图

系统功能 A、工作区子系统 工作区是建筑内占据一定空间的一组相互联系的通讯终端设备。该弱电项目中工作区的子系统包括语音、网络、网路电视与插座相连的硬件。语音部分本子系统选用 高品质安普AMP RJ45网络模块与RJ11语音模块,保证用户端的网络的通畅和语音通话的质量。 B、水平布线子系统 水平布线是链接通讯间和工作区的一部分。网络电缆(四对非屏蔽超五类双绞线)的使用是基于工作区的不同终端通讯设备的需要。 超五类线缆是一种主干级的的高性能线缆,其性能指标完全满足并超过ANSI/TIA/EIA-568A、CSA T529-95和ISO/IEC 11801对五类线缆的要求,该线缆具有很低的传输延时特性,是PS5级的产品。线缆采用美国AWG线规24AWG直径为0.5mm实心裸铜为线芯,同时在线缆外皮上有递减国标单位长度标记,使施 工方便快捷。线缆绝缘层除了有普通的聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的产品外,还具

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书P

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书前言 一、酒店功能概况: 智能建筑是社会信息化与经济国际化的必然产物,是多学科,高新技术的综合集成,是建筑技术与信息技术的高度集合。智能建筑是将系统,结构,服务,管理,运营的最佳组合,使之成为高效率,高功能与高舒适性的建筑。 昆山富邦大酒店,位于昆山经济技术开放区內,前进中路33 号。 酒店一期,地下一层,地上20层,建筑面积约2 万平方米,二期拟建酒店二期-地上14 层及国际会议中心,全部建成后总建筑面积为 4 万多平方米,项目拟建成集酒店、娱乐、餐饮、会议、娱乐、商务等功能于一体的智能型现代化五星级大酒店。 二、系统设计原则根据甲方要求和我司对智能系统的理解,未来的酒店系统将充分考虑实用性、可扩展性、先进性、专业性、开放性、安全性、服务性,经济性。 1. 实用性:系统在满足工程中所要求的功能和水准,并且符合国内 外有关规范的前提下,达到系统实现容易、操作方便的要求。 2. 可扩展性:由于昆山富邦大酒店分二期建设,所以在系统设计时要 考虑系统的可扩展性,充分考虑一期与二期设备的兼容,系统主机要有可扩展余地。 3. 先进性:在满足实用性和可靠性的前提下采用最先进的系统,特别 是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流,且相当成熟的系统 4. 专业性:充分考虑酒店的特殊性,进行综合设计并突出专业。

5. 开放性:遵循系统开放的原则,各系统应提供符合国际标准的软硬 件、通信、网络和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 6. 安全性:系统应具备设施安全性,可靠性和容错性,使酒店系统 的运行能正确无误的实现。 7. 服务性:系统将适应多功能、外向性的要求,突出便利性和舒适 性,服务于酒店内的用户。 8. 经济性:在实现先进性、实用性,可靠性前提下,充分考虑系统的经 济效益,使未来系统在性能与价格比上在同类系统和条件中达到最优。 三、酒店的主要系统结构 依据酒店对智能系统的功能需求以及总体规划,弱电部分由以下子系统组成: 1 背景音乐及紧急广播系统 2 卫星电视接收/ 客房广播系统 3 程控交换机 4 消防自动报警系统 5 闭路电视监控系统 6 防盗报警系统 7 无线巡更系统 8 综合布线系统 9 楼宇设备自控系统(BA ) 10 室内无线对讲系统

酒店综合布线系统设计方案建议书

酒店综合布线系统 方案建议书 定义与习惯用语

·信息点 指布线系统中的一个设备连接点,与信息插座的一个插孔对应。较常见的信息设备是和计算机。 ·信息插座(Information Outlet) 布线系统中水平子系统的一部分,与工作区子系统相连。信息插座由面板和插孔模块等组成,面板分暗嵌式和外露式,插孔数也有多种。插座不与信息点一一对应,往往一个插座中既有计算机插孔又有插孔。 ·互补 和计算机插座的互补是指可以把计算机插孔改接,或把插孔改接计算机。互补对综合布线系统的设计有一定要求。 ·EIA/TIA Electronic Industries Association/Telecommunication Industries Association(电子工业协会/通讯工业协会)的缩写。EIA/TIA568是目前被业界广泛遵循的布线标准。 ·配线间(箱) 配线间(管理子系统)中多种配线器件的总称。像配线间(箱)一样,也分为主配线架和卫星配线架;主配线架连接主干电缆和设备,卫星配线架连接水平电缆和主干电缆。 ·工作站 计算机网络中普通用户使用的计算机,与服务器相对,可以共享服务器上的资源。 ·配线架水平端 一般地,我们把配线架与水平电缆相连的部分称作水平端。 ·配线架垂直端 一般地,我们把配线架与垂直主干相连的部分称作垂直端。 ·阻燃电缆 指电缆点燃后在限定的时间,火焰沿电缆蔓延到限定的距离可以自动熄灭。

. . . . 一. 综合布线系统概述 1.1 概述 随着社会的发展,现代办公建筑往往需要敷设各种电缆,如线、数据线、电视线路、空调、灯光、火警、保安等;还有某些为满足特定需要而铺设的线路。每一条线路都是为一特定的用途而设计安装的。如果采用传统的方法,每一条线路的设计和安装都与其它线路不相干,而且各线路的线缆型号和规格也不相同,结果造成办公楼的管理者面对的是一些互不相关的线缆系统所组成的毫无组织的布线环境。 从历史上看,这种非结构化布线系统是由于分工和责任分担造成的。例如: 一个人负责话音(),而另一个人负责数据(计算机),各有各的需求和预算。线缆系统的供应商们同样也分为话音和数据两类,每一方都不知道也不关心另一方在做什么,再加上各式各样的楼宇控制及管理系统,情况就变得更加复杂。这就是过去大楼总是被线缆堵塞,而其中有大部分实际上已经废弃的原因。因此旧大楼要花大笔钱用于合并、转移、改动、重新安装电缆。 试想,如果在大楼或园区有一个综合的布线系统,联接通讯、数据处理及传统的楼宇控制系统,那对使用者的益处是显而易见的,包括:减少人力物力的花费、一次性安装、系统集成只需一个连接点、需要的实际空间较小、降低重新布置(移动或改变)及维护管理的费用,而且能够更轻松地采用新的技术,降低风险和费用。 结构化综合布线系统(Premises Distribution System--PDS)就是这样一个系统。 建筑物综合布线系统(Building Premises Distribution System)又称开放式布线系统(Open Cabling System)是一种在建筑物和建筑群中综合数据的网络系统。它是把建筑物部的语音交换、智能数据处理设备及其它广义的数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电信局线路相连接,其系统包括所有建筑与建筑群部用以交连以上设备的电缆和相关的布线器件。 综合布线系统是1985年美国电报公司公司贝尔实验室首先推出,并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证。于是很快得到世界广泛认同,并在全球围推广。PDS出现的意义,在于它彻底打破了数据传输和语音传输的界限,并使这两种不同的信号在一条线路中传输,从而为综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。 建筑物或建筑群办公自动化设备都是因用户的应用需要而设置的。在传统上,具体应用都以各自满足不同应用的需求而设计、安装,其结果就是难以对整幢大楼的所有线路进行有效的管理;更有甚者,对将来网络改造造成很大的困 .. .. ..

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

某酒店综合布线系统设计方案

某酒店是集办公、娱乐、消费、休息为一体的多功能建筑,该楼为混凝土框架结构,共八层,一层为办公室、总服务台、收银台、大堂、大餐厅、控制中心、商务中心、厨房等;二层为餐厅、包房等;三层为棋棋牌室、酒吧;四层为桑拿房、美发厅等;五层至八层为客房。整个酒店共128 个数据信息点和217 个语音信息点(其中140 个为各个客房的分机线路从每个客房的语音点接入)。主配线间设在一层的配电房(由甲方指定),分配线间设在六层的配电房,以方便从主配线间引出光纤的接入。为把酒店建设成一座拥有先进的管理、计算机网络和通讯系统、办公自动化系统等集办公、管理为一体的综合性高科技现代化建筑,根据智能化工程建设总体规划的要求,为全面实现酒店通信自动化,办公自动化的要求,需要建设能够全面支持酒店各智能系统信息传输要求的先进可靠的智能信息传输通道,实现酒店的数据、电话、多媒体视像、会议电视、自动控制信号等的灵活、方便和快速的传输。而赖以实现这一切传输的最佳手段就是规划好综合布线系统的建设。 企业的运营离不开信息网络系统的支持,因此建设高质量的信息系统是酒店配套设施的重要组成部分。为了适应网络发展的需要,把酒店内各办公场地融入高速的局域网,给职员提供快速、稳定的计算机网络系统,为此该酒店需要建立一套先进的、完善的结构化综合布线系统,要满足酒店内用户当前的使用需要,又能考虑将来发展的需要,使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的,以适应将来上OA 系统及宽频网服务的设想,做到主干网络布线和各办公场地水平布线一次到位,并进行综合布线,避免以后重复投资。 本综合布线系统方案规划将从先进可靠、实用合理的原则出发,根据公司业务的实际应用 特点,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势,综合应用现代计算机及信息通信方面的最先进技术,提供用户具有长远效益的全面解决方案。本酒店的综合布线系统将规划建设成: 1)具备高速大容量的信息通信传输能力,提供酒店内全方位的业务支持,支持千兆位的宽带计算机网络平台,多媒体音视频平台,楼宇控制、电子保安等现代楼宇智能管理平台等的高速可靠的信息传输; 2)提供酒店内部网络和外部宽带业务网络的高速可靠的连接通道,保证楼内各项业务信息的快速交换和处理; 3)具有高度可管理性和扩展性,适应酒店面向21 世纪的业务发展需要。 2. 综合布线系统简介 综合布线系统一般由六个独立的子系统组成,采用星型结构布放线缆,可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中,其六个子系统分别为:工作区子系统( Work Location )、水平子系统( Horizontal )、管理区子系统(Administration) 、干线子系统(Backbone)、设备间子系统(Exquipment )、建筑群子系统(CampuS等。而综合布线系统所要求遵循的国际标准为ISO\IEC11801 及北美标准TIA\EIA-568-A 。国内综合布线系统标准也由信息产业部于2000 年正式颁发有关中华人民共和国国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000 。 2.1 需求分析 2. 1. 1 设计原则 (1)标准化:严格按照IEEE802、EIA/TIA 568 等工业及建筑布线标准和GB/T 50311-

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 概述 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86 《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统,此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。 机房装修工程设计 1.吊顶设计 吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的

相关文档