文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年机房建设新标准

2017年机房建设新标准

机房装修建设改造方案

分享者:(公章):山东汉耐铁机房设备有限公司地址:山东省济南市高新区

电话:156********

传真:0531-********

目录

一、系统概述 0

二、总体规划 (1)

2.1项目现场特点 (1)

2.2设计方向 (1)

2.3设计范围 (1)

2.4设计原则 (1)

三、系统设计 0

3.1设计依据 0

3.2计算机机房的总体技术要点 (1)

四、装修装饰系统 (3)

4.1.装修特点: (3)

4.2.地面工程 (3)

4.3 墙面工程: (8)

4.4.天棚工程 (10)

4.5.隔断工程 (11)

4.6.门窗工程 (12)

4.7.机房装修技术处理 (13)

五、供配电系统、UPS系统 (17)

5.1.供配电系统 (17)

5.2、防雷接地系统: (19)

5.3. UPS配电系统设计 (22)

5.4系统配电元器件选型 (23)

5.5电缆产品选型 (24)

5.6.照明系统及应急照明系统 (26)

六、空调和新排风系统 (28)

6.1空调制冷系统 (28)

6.1.1总体要求 (28)

6.1.2.环境要求 (28)

6.1.3.技术要求 (28)

6.2.新风系统 (29)

6.2.1 系统概述 (29)

6.2.2 新风机选型 (29)

6.3.3 产品性能介绍 (30)

七、环境监控系统 (33)

7.1 监控内容 (33)

7.2 项目概述 (34)

7.3性能特点 (38)

7.4监控内容设计 (40)

7.5监控中心平台软件 (52)

八、机房消防及报警系统 (60)

8.1 火灾自动灭火系统 (60)

8.1.1 设计依据 (60)

8.1.2 设计范围 (60)

8.1.3 防护区的划分 (60)

8.1.4 设计方案 (60)

8.1.5 联动控制功能 (60)

8.1.6 产品的选择 (60)

8.1.7 防护区对土建要求 (61)

8.2 火灾自动报警系统 (61)

8.2.1 设计范围 (61)

8.2.2 防护区的划分 (61)

九、机柜及综合布线系统 (63)

一、机柜系统 (63)

9.1.1机柜布局及需求分析 (63)

9.1.2 系统设计 (63)

9.1.3 产品说明 (63)

二、综合布线系统 (67)

9.2.1 系统概述 (67)

9.2.2 布线必要性 (67)

9.2.3 系统设计 (67)

9.2.3.1 工作区子系统 (67)

9.2.3.2 水平子系统 (68)

9.2.3.3 设备间子系统 (68)

十、门禁管理系统 (70)

一、系统概述

**某某某中心机房作为**某某某网络信息中心的重要环节,为整个**某某某系统提供数据基础支撑,中心机房建设是某某某信息化建设的亮点。它保证着某某某正常的信息化工作,同时为征税管理、税源调查、企业及个人网上申报结算等工作的正常开展有重要意义。同时希望机房建成后能满足今后若干年发展需要,故应考虑其美观性、经济合理性、实用性、先进性、可靠性、可扩展性、节能与环保性。全面实现科学化管理的总体目标。

**某某某智能化机房系统设计及施工工程是一项高技术、高性能的系统工程。它不仅需要具有丰富经验的设计人员,按照国家标准和国家施工规范,设计出满足国家计算机设备正常安全运行所需的环境的工程,而且面对一日千里的科技发展趋势,怎样确保不断更新的设备的正常运行,并给从事设备操作的工作人员创造良好的工作环境,这些问题也越来越被重视。

计算机设备不同于其他的机器设备,对环境的质量有着严格的要求。机房环境除必须满足设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照度、空气的新鲜度、流动速度、噪声的要求。这些设备属于贵重精密设备,它们集中操作的场地又属于关键和脆弱的工作中心。因此,信息中心又是安全保卫的重点。数据中心对消防、安全保密也有较高的要求。

场地技术是一门综合性很强的科学技术,它涉及到供、配电技术、空调技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、净化、结构化布线、消防、装修等多种专业。如何有效的将上述专业结合为一个总体而不是独自的单元存在,使机房各专业能不错、不漏、不碰,在设计阶段把问题消灭在萌芽中,是一个单位综合实力的最好体现。此次工程项目应该注入长期从事关键性基础设施设计建设和运维、并具备国际先进工程案例的工程师的专业经验。这样才能为某某某机房信息中心的高端设备的可靠运行提供一个良好的环境。设计人员应使数据中心的各个功能系统不仅能满足现有的应用,而且要适应今后企业规模的扩展与业务的高速发展需求。

二、总体规划

2.1项目现场特点

本项目位于办公楼二楼,面积约为180平方。由于此机房不是独立建筑,需要考虑上下楼与本层之间的防水、保温、安全、室外整体协调等隐患问题,设计方案中将会针对此部分做设计。

2.2设计方向

对某某某智能化机房系统基础配套设施可行性研究和设计,确保工程的设计质量,建立一个自主可控/自主方便调度资源的机房。

2.3设计范围

本次的设计范围为某某某智能化机房区域,本次项目内容包括机房装饰装修工程(地面、顶面、墙面、灯光等)、供配电系统工程、防雷与接地系统工程、机柜及PDU工程、UPS系统工程、精密空调系统工程、机房新风换气工程、综合布线系统工程、消防报警气体灭火工程和环境监控门禁工程。计划工期70日历天。

2.4设计原则

系统性

某某某智能化机房的规划设计应基于 NCPI(网络关键物理基础设施)的设计理念,将机房中与业务系统和信息技术紧密相关的电力、空调、机架、管理、维护等关键基础元素看成一个有机的整体,合理、科学、系统进行设计与考虑,在设计中就考虑到机房的一个全生命周期的需求。

现在很多设计单位的设计理念和思想存在着不足,系统性、可用性不高,在完工的时候能合格,但是在维护、扩容的过程中存在着很多的冲突与不合理。另外这些设计单位一般忽视为客户进行长期考虑,长远规划思想不成熟,满足客户灵活需求方面的经验不足,且没有场地运维和管理经验,不能为客户提供管理咨询服务,最终导致客户方得不到成熟的咨询设计一体化服务,徒有高级设备,却不能发挥应有的效益,而造成投资的浪费和不同程度的损失。以上就是国内存在的所谓“一流的设备、二流的设计、三流的管理”的问题。

在我们的设计环节中,各个系统都不是独立完成的,虽然一个数据中心涉及了

很多的学科和专业,但是在物理上、空间上、流程上、安全上都是互相影响、互相牵制的,因此,在整个设计中将会有在数据中心方面经验丰富的专家进行主持,各个专业的工程师都将配合专家进行相关的设计。

灵活性

一个数据中心,在前期建设之初,存在很多需求的不确定性,而这个不确定性往往随着我们数据中心的建设而变的明确,或是后期使用过程中才能明确。因此数据中心的灵活性就变的尤其的重要。我们将在建设初期就考虑到了这些不确定的需求。

可扩展性

数据中心的建设必须立足于现在,着眼于未来,尽量按照“按需增长、增量投资”的原则进行基础配套设施的设计,对今后不宜再次扩展建设的基础设施应充分考虑今后业务发展的需求予以建设。

可用性

机房基础配套设施设计要充分考虑设备级、系统级的高可用性与故障的可恢复、可维护与维修支持能力。另外,基础配套设施的设计除了要满足应用需求外,其设计风格还应和整个企业的文化形象融为一体。通过对主要动力配电和空调系统的安全性、稳定性设计,从而提高整体系统的可用性。

经济性

机房配套设施设计在满足系统性、可扩展性和可用性的基础上,要求实用性强、费用合理,以科学、合理的设计求得建设资金的节约。

为了防止过度投资,对于每个系统的设计,都将进行经济分析论证,如电力系统进行供电等级划分,空调系统针对不同区域提供不同空调设备等,经济分析论证将结合设计和设备选型整体考虑,以达到较高的投资效益。

安全性

机房设计要考虑安全可靠,操作维护方便。包括信号接入安全,系统运行安全,动力环境安全,防雷接地安全,消防与安防安全,人身安全。系统、供配电及机房环境等要考虑比较完善的监控、监测手段,便于维护、便于操作。

三、系统设计

3.1设计依据

设计参照的标准及规范:

1、《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

2、《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008)

3、《计算站场地安全要求》(GB 9361-88)

4、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

5、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

6、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)

7、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

8、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

9、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

10、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)

11、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

12、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

13、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)

14、《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

15、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007)

16、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB-50265-97)

17、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-98)

18、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

19、《供配电系统设计规范》(GB/T50052-95)

20、《建筑照明设计标准》(GB/T50034-2004)

21、《建筑电气工程质量验收规范》(GB/T50303-2002)

22、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-94);

23、《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-93);

24、《通信机房静电防护通则》(YD/TT54-95);

25、《通用用电设备设计规范》(GB50055-93);

26、《通信机房静电防护通则》(YD/TT54-95);

27、《通用用电设备设计规范》(GB50055-93);

28、《民用建筑线缆标准》 ( EIA/TIA 586)

29、《智能建筑工程质量验收规范》(GB/T50339-2003)

30、《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 (GB/T50312-2007)

31、《建筑内部设计防火规范》(GB/T50222-95)

32、《建筑给排水设计规范》(GB/T50015-2003)

33、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB/T 50243-2002)

34、《消防疏散标志设置标准》(GBJ01-611-2002)

3.2计算机机房的总体技术要点

1.温湿度:

开机时

环境要求

级别A级B级

主机房温度(开机时)23 ±1 ℃

主机房相对湿度(开机时)40%~55%

主机房温度(停机时)5℃~35℃

主机房相对湿度(停机时)40%~70%

主机房和辅助区温度变化率

<5℃/h,并不得结露

(开、停机时)

2.尘埃:主机房在静态条件下测试,≥0.5μm的尘粒数应<18000/dm3。

3.噪音:主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,主操作员位置应小于68dB(A)。

4.无线电干扰场强:在频率为0.15~1000MHz时,主机房内应≤126dB。

5.静电泄漏电阻:主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

6.绝缘体的静电电压:≤1Kv。

7.计算机机房供电系统根据计算机的性能、用途和运行方式等情况,划分为A、B、

C三级,如下:(本工程按A级机房考虑)

供电电源质量要求A级B级C级

稳态电压偏移范围(%)±3 ±5

稳态频率偏移范围(HZ)±0.5

输入电压波形失真率(%) ≦5

零地电压(V)<2

瞬时断电允许时间(ms) 0~4 0~10 ——

8.采用三相五线,接地采用 TN-S方式,在稳态下,应达到电压220V±2%,频率50±0.02 HZ,波形失真不大于5%,瞬时断电时间小于4 ms。在稳态下,波形失真不大于5%,瞬时断电时间小于4 ms。

9.主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

10.照度:距地面 0.8m处:机房>500LX,辅助机房>300LX,应急照明>30LX。

11.接地电阻:接地电阻<1Ω,零地压降<1V。

12.机房要求防火、防水、防尘、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。

13.振动:停机条件下,主机房地板表面垂直及水平方向的振动加速度≤500mm/s2。

14.负荷分配:三相电流不平衡度≤20%,三相电压不平衡度≤5%

15.电磁干扰:机房内无线电杂波干扰≤0.5V/m ;磁场干扰强度≤800A/m。

四、装修装饰系统

4.1.装修特点:

体现特点——营造高科技现代化的办公环境、人性化设计理念。

布局明了——考虑计算机系统、网络设备及其它附属设备的布局,便于管理。

格调淡雅——恰当的色彩搭配,营造淡雅、明净、柔和、协调氛围,赏心悦目。

利于健康——在材料选用方面充分考虑环保因素,选用气密性好、无毒的材料。

4.2.地面工程

防尘漆推荐品牌:卓越牌(卓越/山东)

在机房的各项工程技术设施中,地面工程是一个很重要的组成部分,它涉及到空调下送风通道及风量分配、动力及UPS电力线路附设、地面防潮保温、防静电及各类接地布置等工程。

防尘漆需要选择等级一级,超耐碱,超强遮盖力,超耐洗刷,防水,防尘效果。

现如今防尘漆市面很不完善,坚决不能购买三无产品,假冒伪劣150元左右

的,如白桶上张贴产品信息的防尘漆,如此图

此防尘漆不带防水功能,不防尘,不环保。杜绝使用。

推荐品牌卓越牌(山东)

防尘漆,防尘效果,防水,超耐碱,超强遮盖力,超耐洗刷,QS认证齐全,

如此图

市场价650元左右才是正规产品,才能把机房防尘的各项指标达到。

地板推荐品牌:汉耐铁牌,美露汉铁牌,沈飞牌

在机房的各项工程技术设施中,地面工程是

一个很重要的组成部分,它涉及到空调下送风通

道及风量分配、动力及UPS电力线路附设、地面

防潮保温、防静电及各类接地布置等工程。

1、地面结构设计

地面工程包括三个部分①地面保温、洁净工

程;②地面防静电地板工程;③机柜金属基础底

座;

地面防静电地板工程:推荐一线品牌:汉耐铁牌,美露汉铁牌(山东)美露汉铁牌硫酸钙达到德国美露硫酸钙地板水平。

地面工程中防静电工作是该分项工程的重点,因为机房电子设备的高速运行、操作者与设备及工作台摩擦、空气流通摩擦,导致机房内产生大量的静电,而静电是电子设备的天敌,其危害有下列四种方式:

(1)、静电吸附:静电的力学效应会使机房空气中的浮游尘埃被吸附于设备芯片上,日积月累的尘埃严重影响设备正常工作。

(2)、静电击穿:静电放电引起电子器件击穿,静电对电子器件损害导致其硬击

穿和软击穿,硬击穿是一次性造成芯片介质击穿、烧毁等永久性失效;软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降而成为隐患,器件参数变化很可能使整机运行不正常,或运行一段时间后不能工作,因此软击穿比硬击穿带来的危害更大。

(3)、静电感应:静电积累到一定程度会产生静电场,该静电场使电子元气件感应出正或负静电荷,静电荷不断积累形成较高的静电电压,会对电子元气件放电造成危害。

(4)、静电脉冲:静电放电时产生电磁脉冲,静电放电可产生频带几百千赫兹—几十兆赫兹、电平高达几十毫伏的电磁脉冲干扰,当脉冲干扰藕合到计算机和低电平数字电路时,致使电路发生翻转效应,出现误动作。强能量的电磁干扰,可使静电敏感器件遭到严重破坏。为此,需要抑制静电产生并把产生的静电缓慢排除,防静电活动地板就具备这一功能。

防静电地板铺设在计算机机房的地面上,防静电活动地板上安装着计算机设备及其他电子设备,而在防静电活动地板与保温地面之间的空间内可以敷设连接设备的各种管线。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线、电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。

防静电地板材料选择及性能介绍

防静电活动地板国内外有很多知名品牌的产品,种类大致可分为:超强地板、全钢地板、三防地板、普通复合地板,硫酸钙地板,根据本工程实际情况,我们按甲方要求选择具有消音保温功能的“美露HPL面”防静电地板,规格:600×600×32防火A1级。表层香港美亚贴面大于1MM,有效做到防静电,防止开裂等该产品可以适用于以下用途:

○1标准的办公室区域

○2要求增强其对轻负载的承受力的各种办公场所,如讲课教室、培训和演示厅、医疗室以及建筑办公室等

○3轻负载作业型的工业楼房(如储存室、轻负载作业的实验室以图书馆)

○4计算机中心

地板面板:

硫酸钙防静电地板标准指标:

导静电性 SJ/T11236-2001 <1.0×106

静电耗散性 SJ/T11236-2001 1.0×106-1.0×109

加热长度变化率 GB4085-83 ≤0.4%

吸水长度变化率 GB4085-83 ≤0.4%

磨耗量GB4085-83 ≤0.02g/cm2(1000转)

燃烧性能GB4609-84 FV-O <10s

起电电压 SJ/T10694-1996 <100v

耐腐蚀耐弱酸、弱碱

主要能是:

(a)导电物质为性能稳定的碳黑,导电网络从上表面直通下表面,这种结构决定了防静电性能的永久性;

(b)基材为半硬质的高耐磨防静电HPL或PVC贴面,具有耐磨、耐腐蚀、不发火和阻燃的特性;

(C)有如大理石花纹的外表面,颜色可调,装饰效果好且施

工方便。

汉耐铁地板金属支撑结构:

金属支撑下部结构可用于所有类型的面板。它包括支座,支

撑横梁等。它的高度可以调节,以进行精确地调试。所有的支座都经过镀锌处理,经过抗腐蚀的钝化处理。支座底盘的设计可以与底层板胶合。为了安装支座,头部备有垫圈,用于固定面板和改善吸音性能。横梁的使用改善了整个结构的横向稳定性能。今后若要再安装栋梁就不会存在任何问题。,横梁用螺丝固定在支座上,从而可以避免高频扰动。安装U-字型横梁,可以增加横向稳定性;增加负载承受能力抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网(铜排及扁铜),通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

活动地板铺设

高度为:由于活动地板下作为机房内大量的强电弱电线路敷设的空间,及空调下送风考虑;,机房地板高度设计为距原地面400mm。设计使用全钢无边抗静电活动地板。规格为600*600mm,贴面为抗磨防火材料。该地板具有抗静电性能好、不起尘、易清洁、无色差,装饰效果好、整体感强、平整、耐磨、易除尘、不褪色等特点。在安装地板的过程中,地板与墙面交界处,需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用不锈钢踢脚板压边装饰;铺设后稳定性好、不易变形,拆卸和恢复简单方便;该产品在机房中铺设累计误差小,其对角线、平面度都非常精确。支座上有独到之处,可以四面作边,安装相当方便,表面装饰帖图牢靠,外观大方漂亮,表面整洁,图案清晰,安装后给人一种舒适感。

门口台阶设计:

所有包边采用不锈钢密封条包边,设置二级台阶,方便进入机房

4.3 墙面工程:推荐品牌:汉耐铁/济南美露汉铁/济南

目前市面考察只有兴铁墙板安装简单,快捷,更换拆卸方便,灵活,可以轻松实现材料的异地安装。

兴铁墙板优质,稳定,具有抗静电性能。镀锌钢板05厚,不起尘,不积灰,易清洁,耐擦拭。

机房六面体保温设计

为使机房空调经济运行,长期节约运行费用,主机房及空调配电室区域顶、地、墙壁要做六面体保温处理。

1、顶部保温

机房空调制冷区域,吊顶上部(粱除外)满铺20mm厚的阻燃橡塑保温棉。

2、地面保温

防静电地板下精密空调区地面安装保温层,采用20mm厚的阻燃橡塑保温棉满铺地面。

3、墙体保温

于彩钢板与墙体间轻钢龙骨间充填20mm厚的橡塑保温材料,外罩采用彩钢板.

阻燃橡塑保温棉材料性能介绍:

阻燃橡塑保温棉以橡胶(NBR/PVC)为基材,经特别配方和工艺而制成的具有闭泡结构的柔性发泡橡塑绝热材料,标准产品为黑色,该产品易于安装、安全环保、不含氯氟烃等破坏臭氧层之工质,被广泛应用于暖通空调的保温隔热领域,其突出

的防水气性能使之成为低温管道和设备防止凝露的首选保温材料。其目的是减少精密空调热负荷,降低机房运行费用。

机房墙面装饰材料要求具备屏蔽、防静电、隔声、防火、隔潮、隔热和减少尘埃附着的功能。本机房内的墙、柱面全部采用单面内夹石膏板保温隔热彩钢板材料贴面,彩钢板之间接缝为密拼自然缝隙,整齐美观。

墙面轻钢龙骨:选用“泰山”建材镀锌轻钢龙骨,规格75×50、38龙骨,厚度符合国标。

保温棉:选用无污染环保型橡塑保温岩棉,厚度50mm,容中50Kg/m3

彩钢板:规格1200mm(宽)×13mm(厚),长度定做,颜色:金属白本色。

主机房区、配电间、监控室、空调间的墙面和柱面都采用“美露汉铁”“汉耐铁”彩钢板装饰,内墙填充橡塑保温材料,具有防火及隔音功能,个强耐火极限不低于2h。墙面与地面交汇处装饰便于清洁、美观简洁的304不锈钢拉丝踢脚线。

4.4.天棚工程推荐品牌,汉耐铁/济南美露汉铁/济南

1、吊顶结构设计

机房内的吊顶主要具有以下作用:

●固定照明灯具及走线;

●固定自动火灾探测器;

●防止灰尘下落;

●作为一个静压回风库;

●机房顶部保温、消音。

针对以上作用,本中心机房工程吊顶:采用钢制微孔方板吊顶。

钢制微孔板可以耐火温度打到850℃

铝制微孔铝扣板可以耐火温度打到100℃

所以选择钢制微孔方板吊顶,才能打到机房防火标准。

中心机房:钢制微孔方板吊顶标高为2.7米,安装吊顶板前,顶棚先做防尘漆防尘洁净处理,然后粘贴20mm厚橡塑保温棉。其目的是减少精密空调热负荷,减少回风阻力,降低机房运行费用。

微孔板吊顶具体施工做法如下:

(1)吊顶以上的楼顶板、墙面产平,防尘漆洁净处理,以防止建筑墙面年久掉渣、掉粉,影响机房洁净度;

(2)、钢制微孔方板吊顶:安装专用轻钢龙骨,龙骨间距小于1200mm,吊点间

距小于1200mm,吊杆用膨胀螺栓连接至楼顶板上,安装微孔方板,详见《铝合金微

孔板吊顶图》。

2、吊顶材料选择及性能介绍

钢制微孔板:选择知名品牌济南“汉耐铁”“美露汉铁”钢制微孔板,规格:(600×600)*0.7,颜色:白色哑光;这种产品选用乳白色烤漆钢板材加工而成,强度高、不变形、不褪色、耐侯性强;而市面上大部分铝合金板,使用一段时间后,出现凹陷变形、变色。顶部刷防尘漆做结晶处理;该产品不仅无毒环保,而且高耐候性、高丰满度、高弹性、高硬度、遮盖力和漆膜性能强,并且施工也十分方便。

4.5.隔断工程

隔断墙不仅不承荷载,而且还要把自身的重量施加在楼板地面上。因此其自重应越轻越好,考虑到计算机的更新换代及布局的变更和扩充,隔断墙应设计成易于拆除而又不损坏其它部分的建筑构造,隔断墙应具有一定的隔声、隔噪、防火、隔潮、隔热和减少尘埃附着的能力。

4.5.1布局隔断设计

主机房、监控室、空调间、配电间交接部分采用防火玻璃隔断;,配以12mm 厚防火钢化玻璃地弹门。

本次设计的玻璃推荐采用防火玻璃品牌。

4.5.2产品性能介绍

防火玻璃技术性能:

防火性能:高强度单片防火玻璃能加工成具有耐火功能的建筑外墙用幕墙或门窗玻璃。它是采用物理与化学的方法,对浮法玻璃进行处理并通过特制的钢化炉再加工而得到的产品。

应用:

建筑法规定需用安全玻璃的地方;窗和建筑的其它部位;玻璃栏杆和自动扶梯护栏;车辆和船舶等的窗户;玻璃桌面和展示架;内装饰和家具等;存在冲击的地方。

4.6.门窗工程推荐品牌,汉耐铁/济南美露汉铁/济南

机房区域所有窗户采用石膏板封堵,内贴窗花纸以遮蔽大楼的外观效果。

机房主入口安装甲级钢质防火门,本次设计机房出口设置向疏散方向开启且能自动关闭的子母门。机房主入口、安装门禁系统,房间里设置出门按扭,外边指纹加人脸识别,保证在火灾发生时,门禁系统自动打开,机房里面的人员可自由出去,在火警情况下可保证人员安全撤离。

相关文档
相关文档 最新文档