管道成品保护方案

管道成品保护方案
管道成品保护方案

5#路管涵加固工程施工成品保护方案

2012年3月24日应建设单位要求,我方将对5#路管涵加固工程进行施工,由于管涵两侧管道已经铺设完毕,且井道砌筑完毕(现场勘查得知资料)。考虑工程情况,我方施工作业时为尽量保证管涵、管道、井不被破坏,特提出以下成品保护方案:

1.尽量收集图纸等有效资料,确定管涵施工范围内的管道预埋及管道井的位置。继而在我方施工时尽量避免破坏管道。在项目管理单位提供图纸中并无任何管道穿插进入我施工管涵范围。

2.已铺设管道(位于管涵西侧)与我施工段管涵无交叉,但是该管道距我施工管涵约2.6m处,已影响到我方正常施工(土方施工中基础槽挖掘无法放坡,且与正常施工工作面有交叉)。为尽量保证管道不被破坏,我方只能采用以下方案(施工方案已提出):大型挖掘机挖掘部分土方后,采用小型挖掘机进行基础清理。考虑管道、管涵施工后进行回填土松散,且施工基础槽深约4m所以基础槽壁尽量采取放坡挖掘。并及时做护坡处理,避免基础槽壁土变形造成塌方。

3.由于施工管涵不能承受大型机械碾轧,且毛石材料自重较大不易运输,管涵距西侧已施工完成管道较近致使施工工作面较小不适合机械直接倒运砌筑材料,综合考虑现场施工条件,提出以下施工方案:首先将管涵西侧基础挖掘,待逐步砌筑、逐步回填直至西侧砌筑工程完毕后进行管涵东侧基础开挖并采用300挖掘机进行毛石送料。此方案便于砌筑材料运输,减少管涵及管道的破坏机会。

4.我方在施工前以及施工过程中会加强对工人及机械司机成品保护意识教育,尽量在主观意识上保护已施工完毕的管涵及管道等。

以上是我方关于此工程成品保护的施工方案,由于客观施工条件制约我方无法保证不出现对管涵附近管道、井的损坏,所以请建设单位予以确认,并承诺如出现管涵及管道、井的损坏,我方进行维修但此部分费用需建设单位自行承担。

兴龙建设第一项目部

审核:

建设单位: DFD/PMC :监理单位:

中信戴卡产业园5#路管涵

加固工程

建设单位:中信戴卡轮毂制造股份有限公司

设计单位:东风设计研究院有限公司

监理单位:石家庄汇通工程建设监理有限公司

编制单位:秦皇岛兴龙建设工程有限公司

编制:

审核:

批准:

编制日期:2012年3月27日

天然气管道保护施工方案

胜利花园农转非安置房工程 天 然 气 管 道 保 护 方 案 编制人:沈明忠 审核人:罗庆志 编制单位:重庆建工住宅建设有限公司

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:胜利花园农转非安置房工程编号:10

胜利花园农转非安置房工程 天然气保护措施施工方案 一、编制说明: 1.1、编制依据: (1)、《胜利花园农转非安置房工程(五标段)施工合同》。 (2)、现场踏勘调查所获得的有关资料。 (3)、本土石方工程位于江北区唐家沱地块,根据建设单位提供重庆地质勘查107地质队2008年11月对胜利花园地块测绘计算成果显示,其总挖方量约为45万余方,总填方量约为46万余方,不可利用的挖方(清表、淤泥、建筑与生活垃圾)部分约为6万余方。而根据107地质队提供测绘计算成果进行分析,其挖方量大部分分布在一、二、三标段,犹以一标段为甚,单一标段的挖方量即在20余万方。一、二、三标段的分布位置位于整个土石方工程的南面沿线,与市政道路海尔路呈弧形沿线相邻。 问题在于,海尔路路基下在胜利花园土石方工程范围内沿线有一根直径为325mm的天然气供气管道。开工伊始,天然气公司即多次发出通知告示,指出在天然气管道分布的一定区域内不得采取爆破施工。后经我公司跟天然气公司等接触和查阅相关法律法规与多方了解,确定天然气管道在其50M范围内不得采用爆破施工。 为了从给建设单位节约费用和降低成本角度出发,我施工单位特采取一定的施工措施,尽最大努力,以将不可实施爆破的范围缩小到25m范围内,在25m范围内采用机械土石方进行施工。为此,特编制

此天然气管道保护措施方案。 (4)、国家、行业和重庆市颁发的有关现行规范、标准、及规定:《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》 《重庆市天然气管理条例(2006年修订)》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 1.2、实施地点: 该工程位于胜利花园土石方工程顺沿临海尔路侧(详见平面布置图)。 1.3、编制范围: 本施工方案的编制范围为所附平面图所示的天然气管道25m范围内的机械土石方施工以及对天然气管道的保护措施。 1.4、编制原则: (1)、严格遵守相关法律法规与建设方及平面图规定的要求、编制本施工方案。 (2)、在仔细考察工程所属的位置,认真研读招标文件和设计文件的基础上,结合本条天然气管道的实际特点与相关规范,做到措施到位,施工得体,合理组织本条天然气管道范围内的机械土石方施工与天然气管道的保护措施。 (3)、在安全保证措施方面以“安全第一,预防为主。”立足全面性、可靠性及可操作性,建立安全岗位责任制,确保工程顺利完成。 二、工程概况: 2.1、工程简介

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

管线保护方案及措施

管线保护方案及措施 本工程施工过程中可能遇单位、民居建筑物以及原有排水管道和管线等地下障碍物,施工前必须对附近地下情况做好充分的调查,如遇有障碍物,及时上报监理、业主和设计单位,采取适当的处理措施。施工前加强与有关管线部门联系,掌握各种管线的位置和走向,开挖施工过程派专人监控。本工程施工沿线原布置种植的树木长成一定规模的,施工过程中要坚持“保护为主,迁移恢复为辅”的原则切实保护好花木。 1、在施工准备阶段,根据管线会议了解的管线特征和情况,应走访当地群众和有关机构,核对管线分布图,了解是否还有其他管线,并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上,形成管线分布图,详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施,并知会参加施工的有关人员。 2、工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查,了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置,以及附近建筑物基础的位置和埋深,对应设计图纸,如地下管线或其它障碍物与设计污水管道相碰,则及时知会现场监理、业主和设计单位,决定合理的方案后才进行开挖施工。 3、动工前,项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会,将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明,并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排,有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。 4、施工准备阶段工程施工期间,还应根据了解到的各种管线的特征结合本部分的施工范围进行。 (1)首先测出地下原有管线的位置和高程,在现场用木桩或灰线标识清楚,并绘制管线分布图,为日后管线恢复提供技术支持。 (2)在沟槽开挖至地下管线附近时,则停止机械开挖,采用人工开挖探坑,详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征,在管线分布图上进行标注,同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在机械挖土前,必须将可能预见的在动工范围内的各种管线用人工挖坑探明,否则不得使用机械作业。沟槽开挖前必须

管道保护施工方案(新)

天王镇顶冲路管道交叉保护 工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 南京东坝建筑安装工程有限公司 2017年3月20日

工程概况 天王镇顶冲路段新建公路,需对管道进行保护,保护长度约为24米。 编制依据 1、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 2、《输油管道工程设计规范》GB50253-2003(2006年版) 3、《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2003 4、《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全》GB 7692 5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB/T8923 6、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21447-2008 7、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447—2008 8、《管道公众警示程序》SY/T6713-2008 9、《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T 0420-97 10、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》原劳动部1996年第3号令 11、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95 12、《埋地钢质管道及储罐腐蚀评价标准—埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T0087.1 13、《输气管道系统完整性管理》SY/T6621 14、《石油天然气管道安全规程》SY6186-1996 15、《施工现场、临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 16、《管道外腐蚀直接评价法》NACE SP0502 17、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYT 0447-96

新建路详细情况、整改措施及施工难点 管道与新建道路交叉。 保护措施:对管道进行加强级防腐,管涵密闭处理,牺牲阳极安装。 施工难点:周围居民较多,施工对居民的生活影响较大;管道埋深比较深施工难度较大;路边行人和交通车辆较多,施工过程中需要加强交通管制,设专人进行监管。施工现场易发生触电危险,存在噪音污染、环境污染等事故,施工现场需安排专人进行监管,设置醒目的标识牌杜绝这些危害;施工过程中易发生机械损伤、管沟坍塌、设备倾覆等事故,施工过程中要按照规范进行作业,作业人员进场前进行安全教育,不合格不允许进场,进场人员劳保用品必须配备齐全,并按照规范着装;施工配套的相关措施要合理配置。 施工现场均为户外,施工过程中要提前关注天气情况,提前安排措施,保证施工安全顺利的进行。 施工方案 针对本工程的特殊情况,在保证安全、质量的基础上确保工程在规定工期内顺利完工,按照相关要求对各隐患点进行开挖验证施工。为了确保施工安全,结合现场实际情况,对施工点进行全封闭。采用机械开挖配合人工开挖的方式进行管位验证。具体流程如下: 作业带清理→搭设防护围栏→管沟开挖→管体清理→旧防腐层拆除→管体除锈→管体评价→管道缺陷处理→安装新防腐层→电火花检漏→箱涵

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

天燃气管道保护施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、总体部署 (2) 五、主要施工方案及施工工艺……………………………………………………… 4 5.1、路基工程 (5) 5.2、路面面层 (6) 5.3、天燃气管道保护施工方案 (9) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保证措施 (14) 八、进度保证措施 (14) 九、环境保护及文明施工措施 (15)

场外运输道路及天燃气管道保护 施工方案 一、工程概况 1、项目地址:银翔车业整车制造、汽车核心零部件生产基地及新能源汽车技术研发中心项目配套建设工程项目位于四川省南充市嘉陵区工业集中区花园大道旁。 2、本工程场平工程土石方运输路线约3里左右途经花园大道-吉利大道-桃子沟遂道-木老镇佛老爷岩村弃土场。在经桃子沟隧道时,隧道原为火车隧道,路面宽4.5米左右,狭窄,单行道。为了加快银翔车业配套建设工程项目的平基工程快速、顺利进行,受嘉陵工业集中区管委会的委托,在吉利大道最南端,修建一条场外运输道路供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 3、场外运输道路呈南北走向,由于道路所在地地势起伏较大,设计道路等级为等外级道路(四级公路),设计车速为15km/h,标准路幅宽度6.5m,为双向两车道,道路全长1855.602m。在桩号K1+465处与中贵天然气管道相交,交叉角度为 90度左右,天然气管道为1016cm,埋深1.2m左右,道路与天燃气管道交叉处地处山脊,在此修建一座涵洞桥,以便保护天燃管道并供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 根据天燃气运输管道保护相关规范、标准,场外运输道路与输气管道交叉部分的实施相关工程保护工作。特编制此施工方案并具体落实。 二、编制依据 1、场外运输道路水泥砼路面及天燃气管道保护设计方案及施工图。 2、现行城市道路设计规范、公路工程施工技术规程、公路桥涵施工技术规范及关于规范公路桥涵与石油天然气管道交叉工程管理的通知等相应的规范和质量检验评定标准。 3、本单位拥有的科技成果、管理水平、技术设备力量,多年积累的公路施工经验,施工现场实地踏勘及周围环境的调查所掌握有关资料。

(完整版)管线保护施工方案

X X市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 XX站 管线保护施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 XX市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月 目录 第一章编制说明.......................................................................................................... 第二章管线概况.......................................................................................................... 一、排水管...................................................................................................................................... 二、给水管...................................................................................................................................... 三、燃气管...................................................................................................................................... 四、电力 .......................................................................................................................................... 五、电信弱电.................................................................................................................................. 六、路灯交安..................................................................................................................................

综合管线保护方案

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (2) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (7) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

第一章、工程概况 1.1、工程概况 本项目南起现状南路,北至现丹小区规划红线,沿线与规划一路、规划二路相交。里程为K0+000~K0+864.484,总长度为864.484m,道路等级为城市支路,双向两车道,红线宽度为 20m,设计速度按 20km/h。 本工程内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等专业。 工程名称:黄山总承包 建设单位:广州室 代建单位:广州南司 设计单位:广 勘察单位:广东 监理单位:广州 施工单位:广 黄山鲁森林公园西侧进山道路地理位置图

第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 2.1、架空管线主要安全风险 安全风险主要有:机械开挖施工无人指挥、安全距离不够,机械在外电架空线路下及临近架空线排水沟槽开挖施工区域施工时调头、转弯时碰撞电杆或供电管线,造成电杆损坏,造成架空管线坠落造成触电事故或挖机、泵车转臂时直接拉断管线造成断电,甚至触电事故;开挖时,严重破坏电杆下部基础,使电杆失去承载力和稳定性造成电杆侧倒;施工作业人员在雷雨天气前提下,在电力杆线下面或附近作业或休息,发生雷击事故。 2.2、地下管线主要安全风险 地下管线开挖施工风险主要有:可能因为管道本身质量差,管道腐蚀、焊接缺陷,也可能因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,机械在管线安全控制区域施工,挖坏管线等,造成通讯中断,供电、供水事故,严重时造成人身伤害事故。也存在因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,在机械施工过程,极有可能挖坏管道或机械振动,极有可能造成气体泄漏,引发火灾、爆炸等事故;地下管线、光缆同样因施工中保护措施不到位,野蛮施工,违章作业等因素挖断,造成通讯事故或供电事故甚至人身伤害事故的安全风险。 第三章、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘测→开挖探沟→情况报告→人工开挖→保护 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 向有关管线单位、业主及设计单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请设计提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 4.2、实地勘测 由于设计提供的图纸与施工现场局部地下管线位置、走向可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系管线单位业主、监理、设计方进行确认。 第五章、各类管线防护措施 5.1、探沟开挖

地下管线保护方案44679

康缘弘道医药一期工程 地 下 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工区域原有管线的处理程序 (1) 二、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 三、各类管线防护措施 (1) 1.探沟开挖 (1) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (3) 1) 电缆、光缆挖断及通讯线路故障等事故的处理 (3) 2) 雨水、污水管线挖断事故的处理 (4) 3) 给水管线挖断事故的处理 (4) 四、管线保护责任制 (5)

本工程包括:水电安装工程、园路园桥工程、和绿化工程等。由于污水处理厂内管线交错复杂,涉及有电力电缆、电力架空、污水管道、雨水管道、给水管道、通信管道、路灯电缆等众多地下管线。施工前,进一步探明管线,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 一、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 二、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计方进行确认。 三、各类管线防护措施 1.探沟开挖 (1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大概位置。然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线。确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。 成立6人的探沟开挖及管线保护施工队,专门负责探沟开挖工作。5人为一组,设组长一名,组长负责本组人员的安全及文明施工,同时,负责检查组员所挖电缆是否被破坏,发现问题及时上报施工员。开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

管线保护方案

管线保护方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

电力管线保护方案 一、概况 钱江路地下通道工程主隧道桩号K4+210~K4+251段位于钱江路与解放东路交叉口位置。其中桩号K4+230位置为现状七甲桥,其下为江干渠,主隧道施工前将对现状七甲桥拆除及江干老渠回填。K4+210~ K4+251段地下通道基底高程为~,现状地面高程为,江干老渠河床底高程为,地下通道基坑开挖深度:地面段~,河床段为~,将对基坑两侧原地面下载至,江干老渠回填土方至,K4+210~K4+251段主隧道基坑采取土钉墙围护结合深井降水放坡开挖。 根据现状钱江路地下管线分布情况,北侧现状人行道下面纵向分布二根电力管沟,分别为10KV电力管沟与110KV电力管沟,平行于钱江路地下通道,其中过江干老渠时布置于七甲桥边跨人行道下面。电力管沟为砼结构,呈矩形双孔断面,孔净高,北侧110KV电力沟净宽,南侧10KV电力沟净宽,底板砼厚,侧墙、中墙砼厚,结构外包尺寸,顶面为110mm厚钢筋砼盖板,详见现状电力沟断面图。 经实地探查,南侧10KV电力沟体与主隧道结构外侧距离为,10KV 电力沟内分布3根100mm粗电力电缆,110KV电力沟体为空沟体,无电缆。 由于K4+210~K4+251段地下通道施工,现状七甲桥需要拆除,且地下通道开挖深度较深,深度为~,基坑为土钉墙结合深井降水放坡开挖,10KV电力沟体在基坑开挖上唇线内,地下通道基坑开挖前必须对电力电缆进行保护,为此特编制保护方案。

二、电力管线保护方案 根据现场实际情况,现状七甲桥需拆除,地下通道放坡开挖,10KV 电力电缆需搬移,故考虑对110KV电力空沟体进行挖除,对10KV电力沟体内3根电力电缆采取破管沟保护的方法,待地下通道主体结构完成且土方回填密实,对电力沟体按现状恢复。 (一)七甲桥拆除时保护 1、保护方法 10KV电力与110KV电力沟体过江干老渠时布置于七甲桥边跨人行道板下面,故七甲桥拆除时需对10KV电力沟体内电缆搬移,拟采取过江干渠架设临时过桥钢桁架,钢桁架搁置在两端桥台基础上,电力电缆用PVC管软带包裹保护,电缆放置在钢桁架内,顶面用彩钢板覆盖保护。 2、施工方法 (a)拆除电力沟盖板,采用人工拆除,对拆除下来盖板安排场地妥善的保存。 (b)拆除电力盖板后,防止日晒雨淋,以及施工时对电缆的碰撞及擦伤,电缆外包Φ200 UPVC塑料管,采用Φ200 UPVC管剖开后,包裹电缆,用软包带捆紧UPVC管。 (c)凿除10KV外侧110KV电力沟体及其下面七甲桥梁板。 (d)在110KV电力沟体位置两侧桥台搁置电缆钢桁架,钢桁架用2根30#槽钢焊接成工字钢组成,共2组,间距60cm,底部用Φ20钢筋焊接,间距300mm,其上搁置电缆管道。 (e)3根10KV电缆移至110KV电力沟体位置钢桁架内,顶面用彩钢板覆盖。

水管保护施工方案

泰州市滨江新城项目 锦江路建设工程 自 来 水 管 保 护 施 工 方 案 编制: 审核: 中国建筑第八工程局有限公司 二 o 一二年月日 现有自来水管保护施工方案 一、编制依据 根据《泰州市高港区锦江路建设工程施工图设计(第二册)》现有自来水管的保护、现有自来水管保护工程设计图(补充设计)编制本方案。

二、工程概况 锦江路先后在K0+385~K1+385、K2+108~K156、K2+208、K4+044段经过现有的高港区供水主管道。为确保高港区几十万人民的供水需要必须确保该水管的安全,且在道路施工中不能因施工原因导致断水。为此,需要对自来水管进行保护。现有自来水管保护段全长600m,采用管线两侧双排水泥搅拌桩处理地基(桩径0.5m,桩距0.5m),其上做20cm碎石垫层、钢筋混凝土基础和钢筋混凝土盖板。 三、施工方案 1. 施工前准备 1.1. 管线保护的前期调查分析 首先在工程施工前,由自来水厂对我方进行管线现状分布情况介绍,并实地踏勘,加强对施工区域自来水管的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:我方技术负责人在制定施工组织设计方案时,已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据原有自来水管图,摸清现状各管线的管位和走向,对明确的管线按10m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化与管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用进行沟槽开挖时,先由人工开挖,明确管线位置,确保安全后方可由挖掘机进行开挖。管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的操作水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 1.2.管线保护管理措施 (1)工程实施前邀请相关单位对我们进行管线保护的相关交底,对施工现场地下管线的详细情况和专业单位对制定管线保护措施提供宝贵意见,并向项目经理、现场技术负责人、施工

(完整word版)地下管网保护方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工准备 五、管网保护方案 六、施工质量保证措施 七、施工期间的管线维护、检查措施 八、管网保护应急预案

地下管网保护方案 一、工程概况 本项目为“南坪昌龙花园十字路口人行过街工程”,项目位于重庆市南坪的主干道:明佳路、光电路的交叉处━昌龙城市花园路口。桥位处南北向为明佳路,东西向为光电路。道路交叉口四周为学校、住宅、商住楼等,人行过街需求大。目前人行过街主要依靠交通信号灯控制,不仅影响车辆的通行能力,更对过街人群的安全有一定的隐患。为满足交叉口四周居民、学生等过街需求,缓解昌龙城市花园路口交通拥挤问题。新建天桥采用矩形平面环形布置横跨四个路口,上部结构采用钢箱结构,跨越单个路口桥梁跨度约为43米。桥面宽4米,根据业主提供控规资料,明佳路纵坡较大,为6.8%~7.2%,光电路纵坡较缓,约为 1.8%。明佳路为片区南北向城市主干道,双向四车道,现状车道宽16米,远期规划为24米,兼有交通功能和生活服务功能。光电路为片区东西向城市主干道,双向四车道,现状车道宽19米,远期规划为31米,兼有交通功能和生活服务功能。 该天桥全长175.69m,全宽4.0m,净宽3.5m,与道路成正交,连接光电路、明佳路两侧人行道,天桥与人行道间采用梯步及自动扶梯接入,本桥采用钢箱梁主梁人行天桥。天桥的结构体系为连续钢箱梁体系。

二、编制依据 1、本工程施工设计图; 2、现有的管网资料; 3、国家及重庆市对安全文明施工、环境保护等方面的规定。 三、施工计划 结合本工程涉及管网保护的工程量较大,为保护管道未受扰动,管道范围内全部采用人工开挖,施工难度较大,固暂时拟定于2017年9月15开始施工,工期180天。 四、施工准备 本工程处于交通量大的光电路十字路口,原来的地下管线复杂,由于设计提供的图纸可能局部与实地不符,施工时通过探挖桩位确定地下管线走向并通过照片及文字形式记录下来,并联系业主、监理、设计方进行确认。为使本工程早日竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,如有管网,则按本方案进行保护。 1、管线保护目标 工程施工全过程中无地下管网责任事故。

地下管线保护专项方案

深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程 (迳口、翠湖社区)项目 地下管线保护专项方案 江苏省镇江市路桥工程总公司 二○一三年三月二十六日 深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程 (迳口、翠湖社区)项目 地下管线保护专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省镇江市路桥工程总公司 二○一三年三月二十六日 目录 第一章编制说明 编制说明

第二章工程概况 工程概况 工程特点及困难 第三章管线保护方案及施工措施施工前的准备工作 管线保护方案 3.2.1管线支吊方案 3.2.2管线支吊的施工措施 受地层变形影响的管线保护 砼加固保护方法 第四章设计管线施工方法及措施管线设计保护施工方法及措施 施工质量保证措施 施工期间的管线维护、检查措施 、管线保护应急预案 第五章安全施工

第一章编制说明 编制说明 鉴于深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)项目分部位置原有管线分布较为复杂,我公司为了更科学的、合理的做好管线防护、保护工作,使施工中可能发生的损失最大限度的降低和减少,特编制此地下管线保护专项方案。 本专项地下管线保护专项方案配合相关地基处理、基坑支护等规范及《安全文明施工方案》、《基坑支护和降水工程专项施工方案》的要求实施。 第二章工程概况 、工程概况 2.1.1、项目名称:深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)2.1.2、工程名称:深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区) 项目 2.1.3、建设单位:深圳市光明新区城市建设局; 2.1.4、施工单位:江苏省镇江市路桥工程总公司; 2.1.5、监理单位:深圳市兆业工程顾问有限公司; 2.1.6、设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

地下管线保护专项技术方案

110KV++站配套线路管沟工程工程(土建部分) 地 下 管 线 保 护 专 项 方 案 编制人:编制日期: 项目负责人:技术负责人: 审批人:审批日期: 目录 1编制说明1 2编制依据1 3工程概述1 4施工区域地下管线迁移情况3 5施工区域现状地下管线的处理程序4

6管线保护措施6 7应急预案9 8结束语11 1编制说明 本工程工期较紧,我司根据自身实际情况及以往同类相似工程经验,暂定开工日期为201年6月5日(具体时间由总监签发的开工令为准),确保在150个日历天完成全部工程任务。由于施工范围内的各种管线应按计划迁改,便本工程分部工程开工报告及时被监理批复。 管线迁改的问题直接影响整个工程工程的整体施工组织、施工进度、施工安全问题及竣工。 为确保在管线迁改完成后能立即组织现场施工,我部在前期准备阶段加大投入,根据业主提供的施工图纸、有关文件及报告,结合现场的实际情况,探明管线具体位置,采取措施,保证管线安全,特编制此《地下管线保护专项方案》。 本工程地下管线种类繁多,有燃气、电力、电信等各类管线。由于《招标文件》中未提及施工期间管线保护措施和由此带来的施工增加费用,因此在所有管线迁改完之前,需按本《专项方案》实施增加相应的费用,将摸清楚所有管线,做好管线保护措施,确保管线不影响周边地区的正常使用及安全使用。 2编制依据 1、经批准的设计图纸、变更文件和图纸会审记录。 2、现场走访调查所掌握的管线情况。 3工程概述 工程名称:110KV++站配套线路管沟工程(土建部分)

建设地点:++镇++大道、++大道、++大道等 建设单位:+州市++区++镇人民政府 设计单位:+州市++设计院有限公司 监理单位:+州市++监理有限公司 施工单位:+州市++工程维修处 建设规模:如下 各道路管线分布 110千伏部分,双回电缆1.1km,单回顶管2处,长0.12km;110KV++新建三回电缆沟0.4km,单回顶管0.2km,双回电缆沟0.1km;新建电缆终围护栏2个,交叉互联工作井26个。10KV 部分,主要沿++大道等路段以及跨越道路新建电缆沟合计6783M,新建排管行车直线井、

天然气管道保护方案

目录 第一章编制依据 (1) 一、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章天然气管道保护方案 (2) 一、施工技术方案 (2) 1、便道跨越天然气管道保护措施 (2) 2、桥梁施工过程管道保护措施 (3) 二、施工方法 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工平面布置图 (4) 3、施工工艺流程 (5) 4、施工过程及控制要点 (5) 第四章安全保障措施 (7) 一、天然气管线保护管理措施 (7) 二、管线保护及协调措施 (8) 第五章应急预案 (9) 一、领导小组职责 (9) 二、报告处理程序 (10) 三、应急小组相关人员联系电话 (10)

第一章编制依据 1、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》; 2、《重庆至贵阳线扩能改造工程仁江河双线特大桥设计施工图》; 3、渝黔铁路公司及中石油公司对天然气管道保护的有关要求; 4、我部现场实际调研情况。 第二章工程概况 仁江河双线特大桥设计里程DK184+424.025~DK186+161.571,在DK185+534-DK185+800段中石油天然气管道(φ1016mmm)从35#、36#、41#承台基础边穿过(详见图1石油管道平面布置图)。

图1 石油管道平面布置示意图 我部施工受天然气管道影响的管道参数如下表所示。 表一施工范围内天燃气管道参数表 序号桩号管道影响范围长度(m) 埋深(m) 管径(mm) 产权单位备注 1 35#、36#、 41#承台约300m 1.5~2.0 1016 中石油有限公司 位于天然气处,下有 盖板涵保护措施第三章天然气管道保护方案 一、施工技术方案 1、便道跨越天然气管道保护措施 因施工便道需通向35#、36#、41#墩,探明天然气管穿越35#、36#、41#墩位置后,在天然气管道上方铺设两幅栈桥予以保护,铺设栈桥时,需在距天然气管道两侧大于5m的位置设置C20的素混凝土基础,作为栈桥基础。栈桥采用400*400*13*210 H型钢焊接、拼装而成,栈桥长度为16m,分别布设在35#、41#墩处。

管线保护专项施工方案

管线保护方案 一、工程概况 本工程为卢浦大桥浦西广场观光设施改造工程。改造工程地下管线众多,但基本成系统,与原有管线图基本相呼应。沿线分布着给水、雨污水、电力、电讯等,分布错综复杂。 二、管线保护方案 本工程处于卢浦大桥浦西广场内,原来的地下管线复杂,且物探资料距今已经有一段时间,实际情况发生了改变;施工时只能边挖边看。为使本工程早日竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,如有管线,则按本方案进行保护。 1、管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2、管线保护组织机构 组长:张火良 副组长:何云 成员:张永明、蒋焰、谢农民、陶亚军、陈武

3、管线保护的前期调查分析 首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:我部技术负责人在制定施工组织设计方案时,已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据原有管线图,摸清现状各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化与管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的操作水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 4、管线保护管理措施 (1)工程实施前邀请相关单位对我们进行管线保护的相关交底,对施工现场地下管线的详细情况和专业单位对制定管线保护措施提 供宝贵意见,并向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操

地下管线保护措施与应急措施

第十三节、地下管线保护措施及应急措施 一、工程概况 根据本工程红线范围的探测报告书以及管线布置图,了解到场地红线范围内有一条给水管道,给水管线点13个。管线保护是本工程的一大难点。 二、地下管线保护目标 本司在施工前将经过调查和探测,再进行土方开挖等施工操作,施工操作过程中做好管线保护的准备以及相关保护措施,协助相关单位做好保护工作。 三、现状地下管线情况

管线位置四、地下管线保护管理机构图

五、管线损坏原因 1、施工引起的直接损坏施工造成地下管线损坏的原因主要有以下几个方面: (1)地下管线位置不明。在施工前没有经过调查和探测,而是盲目按照施工图纸进行施工。由于在施工前对地下管线进行探测调查需要一定的费用和时间。大多数施工单位都不会也不思做此项工作。这是造成地下管线损坏的常见原因之一,而且造成的事故大多数都比较严重。 (2)施工时土体挤压导致一些临近区域内年代早、管材强度弱、接头不牢固的管线发生损坏。 (3)基坑开挖、边坡失稳或流沙现象引起较大的土体变形,当变形量超过管线的变形极限时,就会发生管线损坏。 (4)施工中可能产生土体不均匀沉降或地面隆起,当不均匀沉降或隆起值较大时会导致附近管线断裂或接头错位。 (5)施工机械、车辆、材料和土体等荷载过大会将下面的强度不高的管线压坏。 (6)施工开挖后,裸露的管线在冬季由于气温骤降,管子易冻裂。 (7)开挖裸露的管线在雨季受到洪水的冲击或附近的土体流失从而使管线发生损坏。 (8)施工时没有按要求进行施工。导致裸露的管线受到大的坚硬物体的剧烈碰撞而断裂、松动等。 六、地下管线的改移和保护 1、管线改移前首先对管线实施保护 项目经理 技术负责人 安 全 员 管线保 护 员 施工员 施工班组

相关文档