文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JKW5C系列说明书

JKW5C系列说明书

JKW5C系列说明书
JKW5C系列说明书

一、简介

JKW5系列智能无功率自动补偿控制器,适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节(以下简称控制器),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量,从而提高了经济效益和社会效益达到节能的目的。

二、功能特点

1、以无功功率计算投切电容容量、补偿精度高。

2、功率因数测量精度高,显示范围宽。

3、初始相位预置(软件调节同名端或电流信号极性)。

4、具有功率因数和无功率两种控制模式。

5、人际界面友好操作方便。

6、各种控制参数全数字可调直观使用方便。

7、具有自动运行和手动运行“两种”工作方式。

8、具有过电压和欠电压保护功能。

9、具有掉电保护功能数据不丢失。

10、电流信号输入阻抗低≤0.01

三、使用条件

1、海拔高度不高于2500米。

2、环境温度-25℃~+50℃。

3、空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。

4、周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。

5、安装地点无剧烈震动。

四、技术数据

额定工作电压AC 220V或380V 50Hz

额定工作电流AC 0-5A 50Hz

输出触电容量AC 220V 7A 50Hz

显示功率因数滞后0.001-超前0.001

测量无功功率0-9999Kvar

欠压保护值300V

控制方式动寻优/循环投切

灵敏度60mA

防护等级外壳IP40

五、数码管显示和指示灯指示说明

1、当系统正常时数码管显示的是功率数值,仅在无功功率指示灯亮起时,数码管显示的是无功功率值(无功功率

模式)或AULO(功率因数模式),

2、当系统出现过欠压时,参数预置指示灯会频闪,表示控制器工作在切除状态,数码管的显示值是系统的电压值

3、当系统出现欠流时,数码管显示C――O。表示电流小于60mA

4、cos 显示值说明:☆显示0.90S表示当前功率因数为滞后0.90S,显示—0.90S表示当前功率因数为超前0.90S。

六、工作模式的特点任何时刻控制器只能工作在一种工作模式下

功率因数控制模式的特点:本控制器在出厂前已将工作模式调整在功率因数控制模式下,所有的参数已按最合理的方式预置,用户只要接线正确就能正常工作,无需任何操作。

无功功率控制模式的特点:能精确的控制电容器组的投切无投切震荡,适合所有工作环境特别是负载轻电容容量大的场合。

七、功率因数控制模式与无功功率控制模式的选择

控制工作模式的选择是利用PA-4参数的取值不同来区别的。如用户将此参数调节在(1-12)内则表示控制器工作功率因数模式下,数据的大小表示控制器输出回路的多少;如用户将参数调节在(50-5000)内则表示控制器工作在无功功率控制模式下,数据的大小表示用户系统总电流互感器变比。

注:在无功功率控制模式下用户在没有使用控制器之前必须给控制器输入电流互感器变比及所有电容器容量等参数。

八、调试

警告:用户在调试过程中务必遵循一下的调试步骤进行,其中打☆号的为控制器在工作在无功功率控制模式下的操作项。

1、按照接线图的要求组装好补尝装置,并对其进行一次详细的检查,排除那些会带来严重安全隐患的错误。

2、补偿装置合闸,控制器进入自动运行状态·

3、输入现场信号电流互感器的变化,详见菜单操作。

4、输入每支路电容器容量,详见菜单操作。

5、操作“设置”键是手动运行指示灯亮,手动运行作为补偿装置调试的一种手段可以用来检查其接线正确与否,操

作递增键投入一电容组操作递减键切除一电容器组。

注意:在对应电容器值为零的输出端子不能进行投切动作。以上操作可以没有电流信号的状态下进行。

6、为了使控制器自动投切电容器组除了用户必须将菜单置于“功率因数”或“无功功率”菜单之下外还必须有滞后

于电压信号并且系统电压既不高于过压保护值也不低于欠压保护值。

以下注解内容用户必须阅读特别是黑体字

注:①、在无功功率控制模式下,CT变比预置为信号电流互感器变比的分子值,如用户的信号电流互感器变白为500/5A,则CT变比预置值为500而不是100。

②、在无功功率控制模式下,没有接电容器组的输出回路其容量参数应预置为“0”。

对于电容器预置容量为“0”的输出回路控制器不输出控制信号。

③、当输入至控制器的电压信号与电流信号处在同名端状态时用户应将此参数调整为“0”当输入控制器的电压信号与电流信号处在非同名端状态时用户应将此参数调为“180”在电压信号与电流信号取样都正确、同时控制器在没有投入一组电容器组的情况下显示的功率因数值总为负数,则可判为输入至控制器的电压信号与电流信号处在非同名端状态,如初始相位为“180”时用户应将其调整为“0”;如初始位置为“0”时用户应将其调整为“180”,当一台补偿装置安装完后用户必须确认此参数正确与否,否则极有可能导致控制器的异常工作。

④、在功率因数控制模式下,切除门限参数必须高于投入门限参数0.02以上。如用户误将切除门限参数修改为低于投入门限值+0.02的值,参数修改程序将自动切除门限参数设定为当前投入门限参数+0.05的值。

十一、接线图

JKW5C-12型接线图(取样电压380V)

外形尺寸:122×122×82mm,开孔尺寸:113×113mm

Ub,Uc为电压信号输入端

Ia,In为电流信号输入端

COM为控制输出的公共端

当取样电压220V时

Ua,Un为电压信号输入端

Ia,In为电流信号输入端

COM为控制输出的公共端

如果接触器为380V,P点接B和C,如果接触器220V,P点接N。

十二、故障与排除

控制器在安装使用过程中会因一些容易忽视的接线错误,导致补偿装置非正常运行,以下为几条多出故障现象及其解决方法:

1、问:控制头面板投入运行指示亮,但交流接触器不吸合。

答:此种现象是因为交流接触器的线圈没有得到电源或电源过低所引起的,用户应检查交流接触器的型号是否与图纸一致,保险是否完好,交流接触器电源公共端与控制器输出公共端是否连在同一根线上,连线有无开路。

2、问:随着电容器的投入功率因数变化不正常或不怎么变化。

答:前一种现象是因为电压或电流信号的取样不对所引起的,用户应重点检查信号的取样。后者情况应检查信号电流互感器的位置,本控制器要求电流互感器安装在电容柜与负荷柜的公共连接处若用户将电流互感器安装在负荷母线侧,就会出现此种情况。

3、问:控制器表头怎么总是显示C-0 ?

答:这种现象是因为输入到控制器的信号电流太小(小于60mA)或无电流引起的,用户应计算一下电流互感器的变比选择是否合理。电流信号回路有没有开路或串并连其它仪表。

4、问:一组或几组电容器从不投入(投入运行指示灯也不亮)?

答:此种现象只会发生在无功功率控制模式,一般是用户在进行参数修改时没有对电容器容量进行预置或预置的数据太大的缘故,只要重新预置电容器的容量即可。

5、问:控制器显示的无功功率值与实际值悬殊太大?

答:此种现象一般是电流互感器的变比预置不正确所引起的,用户应检查信号电流互感器的变比与预置值是否一致,另外当使用环境存在大量的谐波时,显示会有所误差,但不影响电容器组的自动控变。

6、问:控制器显示的功率因数值与实际值悬殊太大

答:此种现象有两种可能,a、是电压信号或电流信号取样有误。

b、是电流信号超过5.5A(电流互感器变比选择不合理)。

7、问:控制器在没有投入一组电容器组的情况下娴熟的功率因数值总为负数。

答:用户只要将电流信号线的位置对调连接即可。

十三、其它

1、本控制器包括附件,安装夹具一套,说明书一份,合格证一张。说明书应由终端安装用户使用。

2、用户所需的补偿用量可参考一下公式选用

十四

我们在编写本说明书时经过了多次修改和校对,但由于水平有限,错误在所难免,我们做不到100%的正确,但我们可以做到100%的服务,如你发现本说明书中有错误或使用有困难,请拨打本公司的电话进行报告或咨询,有问必答。

附表

相关文档