ups应急预案

ups应急预案
ups应急预案

操作任务:

1,A路高压失电,由正常运行方式转为B路电源带2T运行,为1路UPS供,带全部机房负载(高压发电机备用)

现工作情况:

401带411、412;402带421、422。

411、421带1路UPS;412、422带2路UPS。

配电室411、412、421、422均在工作位置、合闸状态。

UPS室411、422在工作位置、合闸状态。412、421在试验位置、分闸状态。

应急操作:

1,断开1路UPS室内411开关,并将开遥至试验位置。

2,拉开401下所有设备的负荷出线开关,退出1T变压器下所有负荷。

3,拉开401开关,并在401开关的操作手柄处挂“禁止合闸”标识牌。

4,拉开211高压真空开关,并在211开关柜操作手柄上挂“禁止合闸”标识牌,使1T 变压器脱离已失电电源。

5,检查高压4号母线所带开关柜,根据需要进行相关操作。

6,闭合445低压母线联络开关,使低压4号母线带电。

7,闭合变电室内411,412开关,将电源送至1路UPS室。

8,将1路UPS室内421开关遥至工作位置,并闭合UPS室421开关,使1路UPS投入工作。

9,检查1路UPS室内各UPS均工作正常后,方可离开1路UPS室。

10,断开2路UPS室内422开关,使2路UPS退出运行。

11,全面检查此次操作。

操作任务:

2,A路高压失电,由正常运行方式转为B路电源带2T运行,为2路UPS供电,带全部机房负载(高压发电机备用)

现工作情况:

401带411、412;402带421、422。

411、421带1路UPS;412、422带2路UPS。

配电室411、412、421、422均在工作位置、合闸状态。

UPS室411、422在工作位置、合闸状态。412、421在试验位置、分闸状态。

应急操作:

1,断开1路UPS室内411开关,并在411开关操作手柄处挂“禁止合闸”标识牌。

7,检查2路UPS室内各UPS均工作正常。

8,全面检查此次操作。

操作任务:

3,B路高压失电,由正常运行方式转为A路电源带1T、2T运行,为1路、2

路UPS供电,带全部机房负载(高压发电机备用)

现工作情况:

401带411、412;402带421、422。

411、421带1路UPS;412、422带2路UPS。

配电室411、412、421、422均在工作位置、合闸状态。

UPS室411、422在工作位置、合闸状态。412、421在试验位置、分闸状态。

应急操作:

1,拉开402侧各出线开关。退出2T变压器下所有负荷。

2,断开402开关。

3,拉221开关,使2T变压器脱离已失电电源。

4,检查高压5号母线所带开关柜,根据需要进行相关操作。

5,断开202开关,并将开遥至试验位置。在202操作面板处挂“禁止合闸”标示牌。

6,合245高压母线联络开关,使高压5号母线带电。

7,合上221开关,使2T变压器工作,并检查2T变压器运行正常。

8,闭合402,使低压5号母线带电。

9,根据情况送出低压5号母线各负荷出线开关。

10,闭合配电室内422开关,使电源送至2路UPS室。

11,闭合2路UPS室422开关,使2路UPS投入工作。

12,检查2路UPS均工作正常后方可离开2路UPS室。

13,根据情况需要送出各负荷出线开关。

14,全面检查此次操作

操作任务:

4,B路高压失电,由正常运行方式转为A路电源带1T运行,为1路、2路UPS 供电,带全部机房负载(高压发电机备用)

现工作情况:

401带411、412;402带421、422。

411、421带1路UPS;412、422带2路UPS。

配电室411、412、421、422均在工作位置、合闸状态。

UPS室411、422在工作位置、合闸状态。412、421在试验位置、分闸状态。

应急操作:

1,拉开2路UPS室422开关,并将其遥至试验位置。

2,拉开402侧各出线开关。退出2T变压器下所有负荷。

3,断开402开关,并在402开关的操作手柄处挂“禁止合闸”标识牌。

4,拉221开关。在221操作手柄上挂“禁止合闸”标示牌。使2T变压器脱离已失电电源。

5,检查高压5号母线其开关柜,根据需要进行相关操作。

6,闭合445低压母线联络开关,使低压5号母线带电。

7,闭合变电室内412,422开关,将电源送至2路UPS室。

8,将2路UPS室412开关遥至工作位置,并闭合2路UPS室412开关。

9,检查2路UPS室内各UPS均工作正常,方可以离开2路UPS室。

10,根据情况送出低压5号母线各出线开关

11,全面检查此次操作。

操作任务:

5,B路高压失电,由正常运行方式转为A路电源带1T运行,为1路UPS供电,带全部机房负载(高压发电机备用)

现工作情况:

401带411、412;402带421、422。

411、421带1路UPS;412、422带2路UPS。

配电室411、412、421、422均在工作位置、合闸状态。

UPS室411、422在工作位置、合闸状态。412、421在试验位置、分闸状态。

应急操作:

1,拉开402侧各出线开关。

2,断开402开关,在402操作手柄上挂“禁止合闸”标示牌。

3,拉221开关,将221开关摇至试验位置,在221操作手柄上挂“禁止合闸”标示牌。

4,检查高压5号母线所带开关柜,根据需要进行相关操作。

5,检查1路UPS室内各UPS均工作正常。

6,全面检查此次操作。

控制系统专项应急预案

控制系统事故应急预案 编制: 审核: 审批:

一、总则 1、目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS 系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 2、编制依据: 山东军胜化工有限公司总体应急预案。 3、预案适用范围: 全厂DCS系统。 4、事故处理原则: (1)迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 (2)事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 (3)凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

二、应急领导小组及应急情况报告: 1、应急领导小组情况 2、应急情况报告的基本原则:快速、准确。 3、报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报生产班长、生产调度、DCS工程师、分管生产副总,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 三、预防措施 1、DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 2、DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3、DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 四、DCS常出现故障及故障应急处置: 发生事故中操作人员及时向生产班长、生产车间主任、DCS工程师、分公司副总汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 1、厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。 b.现场设备跳停,并且中控无法控制。 电源由市电转换为蓄电池供电模式。 d.现场事故应急灯打开。 (2)确认厂用电中断应: a. 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL 灯亮); b.从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障; (3)电气通知投入保安电源后 a. 对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),

信息机房UPS电源故障应急预案

信息机房UPS电源故障应急预案 一、目的:为防止机房UPS电源消失,导致和引发事故或延误事故处理,制定本预案。 二、启动条件:当机房配电柜中其中一路UPS电源消失时,应启动本预案。 三、预案内容 (一)基本情况 信息中心机房共包括cisco6509交换机2台、cisco2950交换机6台,防火墙1台、路由器1台、IDS 1台,IP授权管理装置1台,备份磁带机1台,小型机4台,磁盘阵列2套,PC服务器18台,以及综合布线、机房环境动力监控等设备。是公司信息系统的枢纽中心。 配电柜有两路UPS输入,每路UPS电源各有20路输出,分别供11只机柜PDU(每只机柜各配有2只PDU),每路UPS电源各有9路备用。 (二)设备电源分布情况

(三)应急处理小组成员及职责分工 1、应急处理小组组成: 组长:*** 成员:王** 刘 * 李** 陈 * 郑** 2、职责: 组长:组织指挥机房电源故障应急处理工作。 成员:具体负责本专业设备电源切换及设备启停等工作;紧急情况下协助其它专业事故应急处理工作。 (四)、应急处理

1、预警、报警处理 1、日常机房巡视过程中发现配电柜其中一路UPS电源失电,应立即向应急处理小组组长汇报,并在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 2、机房环境动力监控系统报每一机柜或一组机柜PDU失电时,机房管理员(网络管理员)应迅速到达机房进行检查是否是配电柜空气开关跳闸还是UPS 电源失电故障,若为UPS电源失电故障,应立即向应急处理小组组长汇报,在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 3、信息用户报网络可某应用中断,相关专职人员应会同机房管理员检查确认是否是UPS电源失电引起,若是,立即向应急处理小组组长汇报,在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 4、现场处置 1、当检查确认配电柜其中UPS电源失电,联系UPS管理部门,了解UPS运行状况。 2、将失电的UPS电源总空气开关放“分”,检查及监视设备运行情况。必要时可将负载倒至正常状态的PDU。 3、当检查确认两路UPS电源均失电时,各专职人员应迅速将属管辖设备的电源切除,以防止突然来电损坏设备。

电站UPS电源应急预案

**电站UPS停电事故应急预案 1、范围 本应急预案适用于**电站二次室设备掉电、设备出现故障时,通过转换开关快速的切换,使其UPS可以实现连续供电,避免因掉电造成设备损坏和数据不刷新。 2、目的 近日来,我公司其他电站连续发生UPS供电中断事故导致云平台通讯中断及其他负载掉电,数据不刷新、光功率预测系统短期超短期数据上传失败,后台监控主机断电。为了使UPS安全可靠运行,防止此类事故再次发生.。本应急预案对UPS所带的负载设备处理过程中可能出现的各类情况进行预想,保证设备维修的准确性、安全性。 3、停电原因分析 导致全场(站)停电的可能原因有:由于电网系统故障引起低电压穿越故障导致全场(站)停电;本场(站)出线开关故障导致全场(站)停电;线路及主变继电保护装置动作导致全场(站)停电;人为误操作事故导致全场(站)停电;地震或人力不可抗拒因素均导致全场(站)停电。 4、应急组织机构 组长: 副组长: 成员:

5、工作原则 5.1在全场停电的应急工作处理中,必须遵循“安全第一、预防为主、常备不懈”的方针。 5.2全场停电事故处理中,应贯彻“集中领导、统一指挥”的原则。 5.3在全场停电后,重点在于保证场(站)用电带电和机组启动作好准备。 6、UPS工作原理和运行方式 我站UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成,UPS接线采用“三进单出”的接线方式,即交流输入、旁路输入、直流输入和交流输出接线模式,交流输入主电源取自站用变,旁路输入电源取自市电,直流输入电源取自蓄电池。 正常站用电工作模式:在正常站用电输入情况下,站用电通过输入隔离变压器(隔离直流通交流,输入纯净的交流电),通过整流器将交流电转换为直流电后,将直流电提供给UPS器(直流转交流)转换为交流电,最后再次通过输出隔离变压器输出纯净的交流电供负载使用。在将交流市电转换为直流电时,整流器能消除站用电中所产生的异常突波、噪声及频率不稳定等产生的干扰,从而确保UPS器(直流转交流)能够提供稳定及干净电源输出给负载。 旁路输入市电工作模式:当站用电输入发生异常时或全站在失电的情况下,通过旁路隔离变压器输入纯净的交流电,迅速地将静态开关按钮换至市电供电,输出给负载使用。因此,输出交流电将不会有任何中断,输出端所连接的负载可以得到很好的保护。

信息机房UPS电源故障应急预案

信息机房U P S电源故障应急预案 一、目的:为防止机房UPS电源消失,导致和引发事故或延误事故处理,制定本预案。 (四)、应急处理 1、预警、报警处理 1、日常机房巡视过程中发现配电柜其中一路UPS电源失电,应立即向应急处理小组组长汇报,并在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。UPS紧急预案 一、紧急故障应急处理方案: 当UPS出现如下故障或紧急情况时,现场值班人员或厂家工程师应急处理方法如下: 1、UPS输入市电掉电,电池放电故障处理: 1)立即观察UPS是否进入电池放电,负载是否正常,量测电池组电压、放电电流、UPS输出电压和频率等是否正常。 2)检查UPS输入市电线电压、相电压、市电频率,确认是否市电异常;3)若市电异常,及时将市电掉电故障通知客户值班人员,确认市电掉 电原因,并配合客户检查输入配电和配电开关状况。 4)在市电未恢复前,密切关注UPS面板显示电池剩余时间和电池组端电压,及时向客户通报;必要时,配合客户启动移动应急电源。 2、UPS整流器故障处理: 1)立即检查UPS整流器功率器件和板件指示状态。 2)确认UPS整流器故障后,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,并维修更换相应整流功率器件和驱动板件;具体转维修旁路的操作步骤参见以下第三大项“UPS逆变与维修旁路不间断切换操作步骤”。 3)维修完毕后,立即向客户和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并检测UPS运行状态与及电池充电状况。 3、UPS逆变器故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,量测UPS输出电压是否正常,负载是否有异常。

2)迅速打开UPS柜门,观察UPS内部逆变器部分的功率器件、逆变控制板件、输出滤波电容、直流母线电容、功率铜排是否有损坏、炸裂、拉弧打火等异常情况。 3)立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,立即维修更换相应逆变功率器件、驱动板件或电容器件。 4)维修过程中,密切关注市电情况,预防有断电、波动。 5)维修完毕后,立即向客户总负责人和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并确认UPS运行状态正常,输出电压、频率和负载电流恢复正常。 4、UPS输出过载或短路故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,负载是否有中断情况;根据UPS历史告警和负载状况,迅速判断是负载过载、短路还是UPS系统有故障。 1)立即量测负载电流大小,若为负载真实过载,立即向客户总负责人汇 报,降低部分不重要负载或关掉异常负载;当过载消除后,确认UPS正常恢复正常逆变供电,继续监视负载电流数据。 2)若为输出短路,立即向客户总负责人汇报,协作迅速查明并断开短路故障点,密切观察UPS恢复正常逆变供电。 3)若为UPS系统故障,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令,立即将UPS正常不间断转入维修旁路工作,对系统输出部分电路和器件进行检查并更换;然后恢复正常供电。 二、重大故障应急处理方案: 1、UPS机器内部发生轻微冒烟、爆炸重大事故应急处理: 1)现场值班人员可迅速闭合维修旁路开关,然后再立即在机器门板上按

仪表应急预案

仪表应急预案 目的 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 本预案主要包括以下方面的内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程的演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取的应急措施,以最短的时间,正确的方法处理;减少由于停电所造成的损失。 1.1、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工和电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度和车间领导及技术员。如果是长时间停电引起的UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下: 1.1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR 输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1.3、提示再次输入工程师密码 1.1.4、选择NT desktop界面 1.1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING-进入DELTAV EXPLORER 1.1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1.1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1.1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02 CTRL-03 1.1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1.12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1.1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR

电力系统应急预案

UPS电力系统应急预案 一、适用范围 本预案只适用于我行二级分行及支行电力系统应急情况。 二、应急组织 以各行建立的相应组织指挥体系为准。 三、基本原则 现场指挥部应根据电力事故的严重程度,研究部署现场处置方案,责成各有关部门及相关人员立即进入岗位,保证组织到位、应急队伍到位、应急物资到位。平时确保UPS和发电机状况良好。 四、应急响应 (一)无预告停电处置 1、发生停电后,立即启动应急预案。通告应急领导小组成员,小组成员立即就位并保持通讯畅通。办公室负责咨询供电部门,确认停电原因、停电范围、停电时长或恢复供电时间等,提醒各部(室)节约用电。信息技术部门负责检查UPS工作状态,监控UPS剩余电量,并做好发电准备。保卫部门负责停电期间的行内安保工作。 2、如预计停电时长不超过1小时,由办公室提请个部(室)关闭无关紧要的计算机及附属设备,信息技术部调整供电对象,保障网络、生产和Notes 等核心设备的电力供应。 停电1小时后,信息技术部门检查UPS设备状况并进行发电机的启动准备工作。提醒各部(室)信息技术部门将在1小时后,调整供电保障对象。 3、停电1小时后(一般认为UPS持续满载供电时间为4小时),仍无恢复信息,则在信息技术部门做好准备的情况下,由办公室拍专人启动发电机对UPS进行供电,并做好发电机运行期间的燃油供应和故障的紧急处置工作。信息技术部门负责切入发电机供电,并安排专人对运行状态实时监控。 4、一旦出现发电机不能持续供电,信息技术部门立即向上级行报告。业务部门向上级直属部门请示提前进行业务办结。报告时间要及时、提前,保证在上级行答复后有时间办结业务。紧急账务须转兄弟行处理。 (二)有预告停电处置 根据预告停电时长,按照无预告停电处置的相关步骤进行相应的操作和准备。 (三)UPS损坏的处置 发现主UPS损坏时,信息技术部应立即启动备用UPS,并及时向上级部门报告,向维保单位申告立即维修。如备用UPS 也不能正常工作,则应立即向行内应急小组报告,业务部门做好账务转兄弟行处置的准备。

机房应急预案-详细版

机房应急预案 随着我院信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。 1.1 机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 1.2 应急处理人员组织机构 1.3 应急机构人员岗位职责

1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员; (2)提供必须的紧急响应设备; (3)在紧急情况下全面负责紧急行动; (4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责; (2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况; (2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制; (3)听从上级指挥人员的指挥。 1.4 信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各方面的作用,共同构筑信息与网络安全保障体系。 2.快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,迅速处置,最大程度地减少危害和影响。 3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处置工作的管理职责。 4.以人为本。把保障人员以及公共利益的安全作为首要任务。 5.常备不懈。加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

UPS产品应急预案

UPS紧急预案 、紧急故障应急处理方案:当UPS出现如下故障或紧急情况时,现场值班人员或厂家工程师应急处理方法如下: 1、UPS1入市电掉电,电池放电故障处理: 1)立即观察UPS是否进入电池放电,负载是否正常,量测电池组电压、放电电流、UPS俞出电压和频率等是否正常。 2)检查UPS俞入市电线电压、相电压、市电频率,确认是否市电异常; 3)若市电异常,及时将市电掉电故障通知客户值班人员,确认市电掉电原因,并配合客户检查俞入配电和配电开关状况。 4)在市电未恢复前,密切关注UPS面板显示电池剩余时间和电池组端电压,及时向客户通报;必要时,配合客户启动移动应急电源。 2、UPS整流器故障处理: 1)立即检查UPS整流器功率器件和板件指示状态。 2)确认UPS整流器故障后,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,并维修更换相应整流功率器件和驱动板件; 具体转维修旁路的操作步骤参见以下第三大项“ UPS 逆变与维修旁路不间断切换操作步 骤” 。 3)维修完毕后,立即向客户和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并检测UPS运行状态与及电池充电状况。

3、UPS逆变器故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,量测UPS1出电压是否正常,负载是否有异常。 2)迅速打开UPS柜门,观察UPS内部逆变器部分的功率器件、逆变控制板件、输出滤波电容、直流母线电容、功率铜排是否有损坏、炸裂、拉弧打 火等异常情况。 3)立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令 情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,立即维修更换相应逆变功率器件、驱动板件 或电容器件。 4)维修过程中,密切关注市电情况,预防有断电、波动。 5)维修完毕后,立即向客户总负责人和厂家技术主管汇报,将UPS正 常从维修旁路恢复正常供电;并确认UPS运行状态正常,输出电压、频率和负载电流恢复正常。 4、UPS输出过载或短路故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,负载是否有中断情况;根据UPS历史告警和负载状况,迅速判断是负载过载、短路还是UPS系统有故障。 1)立即量测负载电流大小,若为负载真实过载,立即向客户总负责人汇报,降低部

UPS应急预案

赤壁分输站UPS故障应急预案 一、编制目的 为保障本站和所管辖阀室24小时处于平稳正常供气或待供状态,加强赤壁分输站应对站内突发UPS故障的处置能力,提高紧急处理反应速度和协调水平,明确站内各岗位人员的应急职责和义务,以及明确与下游燃气公司赤壁华润燃气应急联动的处置方式和各自应急职责,按照湖北省天然气发展有限公司(以下简称公司)关于公司应急预案管理体系的有关要求,结合赤壁分输站的实际,特制订本预案。二、应急处置的基本原则 以人为本:应对突发设备故障首先须保障员工、公众的生命和健康,对各类各类设备故障采取必要措施,最大程度地减少事件造成的人员伤亡和经济损失、降低环境危害和社会影响。 上下贯通:注重加强与下游用气单位赤壁华润和公司的联防工作,形成协调有序、运转高效的应急管理机制,力争应急处置中做到反应迅速、处置正确。 三、组织机构 应急指挥组:场站负责人(张晓纲/何兵) 通讯组:当班运行值班员 故障处理跟进组:除休假以外的场站员工

四、应急工器具 万用表一块 电讯工具组套一套 尖嘴钳一把 老虎钳一把 绝缘胶带三卷(做好颜色不一致,分红黄蓝) 绝缘手套两副 10寸梅花扳手(做绝缘处理)一把 10寸呆扳手(做绝缘处理)一把 2x200十字改锥一把 4平方电线两米 五、故障应急处置方案 1、值班员发现故障信息(如UPS报警声、站控突然关闭等),确认UPS故障,报告场站负责人。 2、场站负责人经现场确认,分析UPS故障原因、类型(UPS关闭、电池模式、旁路模式、市电模式、其他不影响正常供气的设备缺陷)、事件影响及供输气状态后,启动赤壁分输站UPS故障事件应急预案。

3、场站负责人第一时间向调度中心和片区负责人汇报UPS故障情况、供气和计量状况,并填报设备缺陷联系单。 4、若可能或已影响正常供气计量时,须与下游供用气单位赤壁华润及时联系:简要说明情况(故障类别、故障影响、设备恢复时间、是否造成计量分歧等),请下游赤壁华润燃气做好相应准备,并询问下次须开阀供气最晚时间。 5、故障处理跟进组按公司要求做好现场预处理工作,并准备好维抢修工器具,为了保证正常供气,必要时维修前可以启动发电机发电进行供气。 6、等待应急维抢修队伍到达前,场站负责人应实时与公司维抢修人员和下游公司赤壁华润保持沟通,起到良好的中间作用,记录好流量计算机站控数据,以防丢失。 7、经应急维抢修队伍到达现场,确认故障原因、维抢修方案、设备大约恢复时间和其他备用方案后,场站负责人根据下游反应的供输气状况和公司指示,对现场维抢修方案进行确认,并根据现场实际情况及时上报公司调度中心、片区负责人和告知下游赤壁华润燃气,请下游做好相应的应急准备。 8、故障处理跟进组配合维抢修人员对故障进行及时有效处理,做好安全防护工作。维修期间通讯组须及时与赤壁华润燃气沟通,告知现场维抢修进度,并询问下游储存气可用时间。若故障消缺时间与预算设备恢复时间或下游最近一次要求供气时间有出入时,须立即启用备用方案,保障供气正常,场站负责人须及时上报公司调度中心、片区负责人和告知下游赤壁华润燃气。 9、故障消缺完毕,设备恢复正常工作状态后,场站负责人须及时上报公司调度

ACC断电及UPS故障应急预案

ACC系统断电及UPS故障应急预案 1 总则 1.1 目的 为控制ACC系统断电和消除因UPS发生故障而产生的影响,规范应急处置程序,最大程度地减少对运营秩序产生的影响,特编制本预案。 1.2 编制依据 1) 《城市轨道交通运营管理办法》 2) 《国家处置城市地铁事故灾难应急预案》 3) 《ACCS网络和低压配电系统设计书》 1.3 适用范围 本预案适用于地铁大厦发生ACC系统断电或者ACC主机房UPS发生故障影响ACC系统正常供电时的应急处理。 2 组织体系及职责 2.1 指挥机构及职责 2.1.1 指挥机构 总指挥:运营分公司分管副总经理 副总指挥:票卡清分部正/副部长 成员:控制中心值班主任、ACC系统工程师、ACC网络及安全管理工程师、设备管理工程师、清分监控工班工班长、地铁大厦物业。 2.1.2 职责 1) 负责指挥、协调应急处理工作,督促各方在第一时间内积极响应; 2) 负责向总公司报告事故的发展和应急处置情况,统一对外宣传;

3) 做好善后处理工作。 3 应急处置 3.1 事故类别 根据发生故障的严重程度可分为: 重大故障(I级):双路电源供电全部故障,或者两组UPS全部故障; 较大故障(Ⅱ级):单路电源供电,或者一组UPS供电。 3.2 信息报告 清分系统维护工班发现ACC系统供电报警后造成故障时,应立即通知应急处理小组所有成员,并报告票卡清分部部长或副部长,说明故障概况(包括故障现象、时间、地点、影响范围、前期分析得出的原因等)。 对于重大故障(I级)应控制中心(OCC)立即向运营分公司总经理报告;续报在查清基本情况后随时上报;处理结果报告在处理完毕后立即上报。 3.3 应急响应 3.3.1 先期处置 清分监控工班在机房巡查的时候发现配电箱单路电源供电(备用电源供电或者备用电源指示灯熄灭等)、或者UPS主机发生报警的情况下,立即采取以下措施: 1.根据配电柜中指示灯的情况及时通知设备承包商,告知故障的现象; 2.及时通知地铁大厦物业的值班人员对供电情况进行检查; 3.当确定是UPS发生故障后,及时通知承包商和相关工程师及时赶到现场对 UPS设备进行维修,并通知相关工程师赶到现场进行技术支持。 3.3.2 应急响应措施 清分监控工班在工程师和承包商到达现场前,应注意以下的问题: 1.在通知完相关人员和汇报领导后,对电源故障和UPS故障进行尝试性修复,并将设备显现出来的故障和设备维修操作手册进行对比,找到设备故障处理方法。

ups服务方案

服务方案一、机房及设备维护方案与计划 1、预防性检查 1.1 巡检时间每个工作日上午9点 1.2、巡检地点计算机机房、精密空调、UPS 1.3、巡检目的进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、录像系统等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。 1.4、巡检要求 1.4. 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。检查UPS蓄电池使用状态,确保蓄电池无松动。并使用温度枪进行检测物理温度。确保配电柜及UPS、蓄电池无温度过高现象。 (2)机房环境:检查机房卫生状况及物理环境。 (3)机房温度:检查温湿度,将温湿度控制在一定范围内。温度:22℃±5℃,湿度≤60%. (4)机房空调:空调运行状态、空调内部有无漏水现象、空调噪音、空调风量等。 (5)机房照明:机房照明系统是否正常,有无异常状况。 (6)机房PDU:PDU市电或UPS是否正常,使用温度枪进行检测外部物理温度。

(7)机房整体:检查机房其余设备运行状态,有无报警及指示灯异常状态。 1.4. 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 1.4.3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 1.5、计算机机房现场管理要求 1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理; 3.机房环境清理。 1.6每日检查内容列表项目性能检查内容脆弱性检查内容空调系统高压压力、低压压力(风冷系统),冷冻水压力、温度,冷却水压力、温度(水冷系统),风机运行情况,滤网、内机排水系统、灰尘情况等。机房热点情况、室内机漏水检查、室外风机运转情况、加湿罐阳极棒检查、过滤网检查等。供配电系统输入输出功率,输入输出电流、断路开关、接地电阻、零序电流、器件发热情况等。导线、器件发热情况,断路开关、防浪涌器件情况等。UPS系统负载功率情况、器件发热情况、电池情况(外观、液位、接线柱)等。器件、导线发热情况,电池放电时间等。安全系统录像备份管理、出入机房登记、器

SIS系统应急预案

SIS系统应急预案 一.当SIS系统非正常失电,首先检查电源,电源没有问题可重新送电,送电。系统启动顺序如下: 1.SIS核心交换机 2.磁盘阵列(启动后等待5分钟再继续下一步) 3.主服务器 4.备服务器 5.所有前置机 6.网闸 7.镜像服务器 8.DB2服务器。 二.设备正常带电,数据传输中断时,应分段检查,首先检查接口机与DCS连接情况在接口机上运行PI-SMT,选择标记点值,此时看到从1#,2#DCS传来的数据应动态变化,如果数据保持,说明DCS与SIS间通讯存在问题。检查连接网线是否接触不好,看工程师站网络接口机是否死机。如采集的数据动态变化,则检查工控机与服务器之间通讯是否正常,查看服务器OPC INT对话框中是否显示数据正在read,并对外write如不再读写数据可关闭OPC INT重新启动一次,如还不正常,检查连接电缆,如果以上方法均不起作用,记下提示命令,及时联系厂家请求远程维护。在不能确定故障原因情况下不要擅自重起服务器。如果工控机与服务器间数

据交换正常,检查服务器与与交换机间通讯。检查光缆插口是否插紧。可PING陆由端口号,如能拼通,则联系华电总部技术部,让其检查端口是否启用。 DCS系统应急预案 DCS为保安及UPS两路供电。当DCS掉电时,盘上所有数据会显示紫色坏点,这时应检查电子间机柜备用电源空开是否合上。如电源带电盘上测点仍然大面积坏点,则应检查通讯电缆是否有断开处。DCS 通讯采用双环冗余,其中断开一处不影响其通讯。可以通过盘上设备监视画面来查看断点出现在什么位置,检查盘柜端子板与通讯模件间通讯电缆是否松动。检查模件柜TCL通讯板上光缆是否插紧,对应环路的通讯指示灯显示是否正确。进行画面一致化操作时尽量使用主站上的一致化工具,减少手工更新数据库,防止因忘记更新某些电脑造成不一致。操作员站电脑启动前应先给对应通讯卡件上电。通讯接口站死机也会造成通过通讯上来的测点无法正常显示。应每天检查,及时处理问题。

仪表应急预案

仪表应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

仪表应急预案 目的 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 本预案主要包括以下方面的内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程的演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取的应急措施,以最短的时间,正确的方法处理;减少由于停电所造成的损失。 、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工和电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度和车间领导及技术员。如果是长时间停电引起的UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先

对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下: 1.1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR 输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1.3、提示再次输入工程师密码 1.1.4、选择NT desktop界面 1.1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING—进入DELTAV EXPLORER 1.1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1.1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1.1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02 CTRL-03 1.1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1.12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1.1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR 1.1.14、退出NT界面选择DELTAV DESKTOP 1.1.15、选择OPERATOR INTERFACE 1.1.16、到此正常下装并进入操作系统完毕 下装完毕检查卡件有无异常报警,然后检查电机,对不能开启的电机,先要求操作工在计算机上将这些电机处于停止状态,然后到MCC室检查,对有变频调速的电机,要求记住跳闸故障代码,然后才能进行复位,并有详细记录。 注意: 1)、在非正常的情况下停电会对工厂造成重大的损失,操作时要保持清醒的头脑,不可操之过急。 2)、在开启整个装置时首先应开启公用工程系统。 3)、在停电时间不是很长或保温做得很好的情况下,应尽量不要停产。4)、在来电后对接触高粘物料的机泵、搅拌要进行盘车,然后再开启。开启前一定要注意其温度不能太低,如果温度太低应先加热再开启。在

供电系统故障应急预案范本

供电系统故障应急 预案范本

承德西收费站供电系统故障应急预案 为确保我站机电设备的日常安全运行,提高机电设备完好率,保证站口安全通畅,有效服务收费运营管理,提高服务质量和服务水平。保障职工安全,收费站稳定运行。最大限度减少停电带来的损失。根据管理处有关要求,结合本部门工作实际,制定此预案。 一、适用范围 承德西收费站全体职工。 二、基本原则 (1)快速反应。部门员工接到或遇到供电系统故障,应做到“五快”、反应快、报告快、控制快、处理快、恢复快。 (2)统一协作。各部门员工接到或遇到供电系统故障,应按照各自的分工,各自的职责,团结协作,密切配合,共同做好突发事件的应急处理。 三、组织机构 组长: 主要职责:统一调度,指导工作,重大故障的上报。 副组长: 主要职责:协助组长工作。 组员:值班班长,机电员,办公室值班人员。

主要职责: (1)机电员判断断电原因,上报监控中心,恢复或协助恢复供电系统。 (2)值班班长协助组长维持收费区秩序。 (3)办公室值班人员协助组长调度及上报工作。协助机电员联系监控中心。 四、供电故障处理办法 (一)收费系统供电故障 1、在收费站供配电系统出现异常情况时,站区水电工应迅速判断原因,及时报告中心监控室及站领导,并迅速启动站区固定发电机,切换至备用电源供电,并优先保证收费系统供电。 2、当收费站因故障停电时,站区水电工应立即查明故障原因并恢复供电,如故障不能自行解决,需上报中心监控室、站领导,由电工进行处理。 3、在市电正常停电的情况下,当市电恢复后,需切换至正常电源,按正常程序关停发电机。 4、市电停电而且站区固定发电机出现故障不能正常启动的情况下,需上报中心监控室,由中心监控室安排移动发电设备迅速到达现场,仅对监控、收费系统进行供电。在市电恢复正常后,应迅速对发生的故障进行修复,并做好维修记录。

UPS应急预案

赤壁分输站U P S故障应急预案一、编制目的 为保障本站和所管辖阀室24小时处于平稳正常供气或待供状态,加强赤壁分输站应对站内突发UPS故障的处置能力,提高紧急处理反应速度和协调水平,明确站内各岗位人员的应急职责和义务,以及明确与下游燃气公司赤壁华润燃气应急联动的处置方式和各自应急职责,按照湖北省天然气发展有限公司(以下简称公司)关于公司应急预案管理体系的有关要求,结合赤壁分输站的实际,特制订本预案。 二、应急处置的基本原则 ◆以人为本:应对突发设备故障首先须保障员工、公众的生命和健康,对各类 各类设备故障采取必要措施,最大程度地减少事件造成的人员伤亡和经济损失、降低环境危害和社会影响。 ◆上下贯通:注重加强与下游用气单位赤壁华润和公司的联防工作,形成协调 有序、运转高效的应急管理机制,力争应急处置中做到反应迅速、处置正确。 三、组织机构 应急指挥组:场站负责人(张晓纲/何兵) 通讯组:当班运行值班员 故障处理跟进组:除休假以外的场站员工 四、应急工器具 万用表一块 电讯工具组套一套 尖嘴钳一把 老虎钳一把

绝缘胶带三卷(做好颜色不一致,分红黄蓝) 绝缘手套两副 10寸梅花扳手(做绝缘处理)一把 10寸呆扳手(做绝缘处理)一把 2x200十字改锥一把 4平方电线两米 五、故障应急处置方案 1、值班员发现故障信息(如UPS报警声、站控突然关闭等),确认UPS故障,报告场站负责人。 7、经应急维抢修队伍到达现场,确认故障原因、维抢修方案、设备大约恢复时间和其他备用方案后,场站负责人根据下游反应的供输气状况和公司指示,对现场维抢修方案进行确认,并根据现场实际情况及时上报公司调度中心、片区

ups服务方案

u p s服务方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

服务方案一、机房及设备维护方案与计划 1、预防性检查 巡检时间每个工作日上午9点 、巡检地点计算机机房、精密空调、UPS 、巡检目的进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、录像系统等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。 、巡检要求 . 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。 . 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 、计算机机房现场管理要求 1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理; 3.机房环境清理。 每日检查内容列表项目性能检查内容脆弱性检查内容空调系统高压压力、低压压力(风冷系统),冷冻水压力、温度,冷却水压力、温度(水冷系统),风机运行情况,滤网、内机排水系统、灰尘情况等。机房应急预案 随着XXX信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门当前面临的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处理预案。 1.1 机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 1.2 应急处理人员组织机构

1.3 应急机构人员岗位职责 1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员;(2)提供必须的紧急响应设备; (3)在紧急情况下全面负责紧急行动; (4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责; (2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况;

(2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制; (3)听从上级指挥人员的指挥。 1.4 信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各方面的作用,共同构筑信息与网络安全保障体系。 2.快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,迅速处理,最大程度地减少危害和影响。 3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处理工作的管理职责。 4.以人为本。把保障人员以及公共利益的安全作为首要任务。 5.常备不懈。加强技术储备,规范应急处理措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件应急处理的科学化、程序化与规范化。