文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 船舶电气设备和电缆接地工艺规范

船舶电气设备和电缆接地工艺规范

船舶电气设备和电缆接地工艺规范
船舶电气设备和电缆接地工艺规范

船舶电气设备和电缆接地工艺规范

目次

前言... (2)

1 范围 (2)

2 术语和定义 (2)

3 接地施工前的准备工作 (2)

4 接地施工人员 (3)

5 接地工艺基本要求 (3)

6 接地操作要领 (4)

6.1 电气设备接地 (4)

6.2 电缆接地 (7)

7 检验 (11)

图1 电气设备及电缆的接地系统 (3)

图2 电气设备底脚接地 (6)

图3 专用接地导体接地 (6)

图4 电气设备装在非导电材料上的接地 (7)

图5 电气设备装在木垫上的接地 (7)

图6 用专用接地填料函接地 (8)

图7 用电缆金属编织护套编成辫子接地 (9)

图8 控制(启动)箱电缆用电缆金属编织护套编成辫子接地 (9)

图9 控制(启动)箱电缆用金属夹箍接地 (10)

图10 配电控制柜的电缆接地 (10)

表1 电气设备保护接地的专用接地导体的截面积选择 (5)

表2 电缆接地导体截面积的选择 (8)

前言

本规范由中海工业(江苏)有限公司提出。

本规范起草部门:技术工艺部

本规范主要起草(编制):

审核:

本标准由总工程师批准。

本规范于2007年7月修订。

1 范围

本规范规定了一般钢质船舶电气设备和电缆的接地工艺的术语和定义、施工前的准备工作、接地施工人员、接地工艺基本要求、接地操作要领和检验等。

本规范适用于公司新建或修理船舶电气设备、电缆的接地作业,不包括具有特殊要求的导航、观通设备接地工作。

2 术语和定义

2.1接地种类(按功能分为三种)

2.1.1 保护接地

将电气设备的金属外壳与船体的连接,消除由于漏电或感应造成外壳带电,保护人体安全。

2.1.2 工作接地

为了电路或设备达到运行要求,利用船体作导电回路的接地。

2.1.3 屏蔽接地

避免高频设备使用时产生的高频信号相互干扰,将电缆屏蔽层或电气设备的金属外壳与船体连接的接地。

2.2 专用接地导体

由纯铜或其它抗腐蚀金属制成,专门用于接地的导体。

2.3 电气连续性

指非带电金属部件之间使其保持等电位的电气连接。

3 接地施工前的准备工作

3.1 熟悉区域电缆托盘表,上船检查电气设备和电缆的接地柱、接地板是否完好,不足的部分要补齐。

3.2配齐各类接地导线、锡箔衬垫、紧固螺栓等材料。

4 接地施工人员

5.2不论是专用接地导体或靠设备底座(或支架)接地,其接触面均应光洁平贴,衬锡箔,保证有良好的接触,并应有防止松动和生锈的措施。

5.3 安装在铝质轻围壁上的设备、电缆接地应接到船体的钢质部分。

6. 接地操作要领

6.1 电气设备接地

6.1.1电气设备的保护接地及工作接地,应接到船体永久结构或与船体相焊接的基座或支架上。

6.1.2 电气设备的工作接地位置的选择应便于观察、检修、维护。接地点应不易受到机械损伤和油水浸渍。

6.1.3工作接地不能与保护接地共用接地导体和螺栓,且不得将设备的紧固螺栓作为工作接地的接地螺栓。

6.1.4 电气设备的保护接地一般应设有专用接地导体,也可选用电缆中的连续接地导体或单独固定的专用接地导体。

6.1.5 电气设备的保护接地及工作接地的接地柱的螺纹直径应不小于6mm。专用接地接线柱或接地板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的能力,且有足够的机械强度。

6.1.6 当电气设备直接紧固在船体金属结构有可靠电气连接的基座(或支架)上时,可不另设置专用接地导体接地。

6.1.7 固定安装的电气设备保护接地专用接地导体的选择

6.1.

7.1导体材料应用表面镀锡的紫铜或导电良好的耐蚀金属制成。

6.1.

7.2专用接地导体一般应采用带黄绿色绝缘护套的多股软线,并在两端设有冷压接头。

6.1.

7.3 专用接地导体应尽量短。如其较长时,应加以固定。

6.1.

7.4 专用接地导体的标称截面积不应小于表1的规定。

表1 电气设备保护接地的专用接地导体的截面积选择

单位为平方毫米

6.1.8 可移动和可携带的电缆设备的不带电的裸露金属部分,应与设在软电缆或软电线中的连续接地导体相连接,并通过插头和插座接地,其接地导体接地导体的截面积应符合表1的规定。

6.1.9 电气设备工作接地的接地导体的选择

6.1.9.1 利用船体作回路的工作接地的接地导体,其截面积应与船体绝缘的一极(或相)的导线截面积相同。不得使用裸线作为接地导体。

6.1.9.2 用于平衡时载流很小的工作接地线,其截面积应为载流导线截面积的一半,但不应小于1.5平方毫米。

6.1.10 电气设备采用底脚接地要求

6.1.10.1 应在设备底脚与支架(或基座)之间垫以厚度不小于0.5mm、大小等于接触面积的锡箔或镀锡铜片。

6.1.10.2 采用设备底脚接地,当有四个或四个以上底脚时,应取对角两脚接地,三个或三个以下底脚的设备,则任选一脚接地。

6.1.10.3 接地装置的紧固应牢靠,均应设有弹簧垫圈或锁紧螺母,以防松动。

6.2.2 对于控制和仪表设备的电缆,由于技术上的原因,若一端接地较为有利时,则无需两端接地。

6.2.3 应保证电缆的金属护套或金属外护套层在全长上,特别是在连接处和分支处保证电气上的连续性。

6.2.4 对特种设备接线图上有要求的备用电缆全部接地。

6.2.5 接地导体的截面积Q与电缆导体的截面积S间的关系应符合表2规定。成束电缆如采用公共接地导体接地,其截面积应按该束电缆中最大载流导体的截面积来选择。

表2 电缆接地导体截面积的选择

6.2.6.2 用电缆金属编织护套编成辫子接地,见图7。

5--电缆芯线

4--接地柱

图10 配电控制柜设备的电缆接地

7 检验

7.1 检查设备和电缆是否按要求均已接地,接地是否良好与可靠。

7.2检查设备的接地脚是否都垫以锡箔片,螺钉是否紧固压紧。

7.3检查电缆金属护套和金属电缆管的电气连续性。

7.4检查电缆金属护套接地是否符合工艺要求。

7.5必要时用电桥抽查电气设备、电缆接地点对地之间的接地电阻,其值应不大于0.02欧姆。

船舶电气设备安装工艺

目录Contents 第一章概述 Chapter 1 General 1.主要内容Main contents 2.适用范围Application 3.引用标准Refer standards 第二章技术内容 Chapter 2 technology 1. 设备的配套Check item before installation 2. 设备安装的基本工艺要求General requirement for equipment installation 3.各类电气设备安装的具体规定Detail requirement for followed units 3.1电机Electric motor 3.2主配电板和应急配电板MSB & ESB 3.3控制设备及分配电设备Control panel & distribution box 3.4蓄电池Battery 3.5舱室照明灯具Cabinet lighting fixtures 3.6照明附具Lighting appurtenance 3.7日用电器Fan & heater 3.8船内通讯,信号设备Internal communication equipment 4. 设备安装前的准备工作Preparation before installation 5. 设备安装的基本形式Basic form 6. 设备及电缆的接地Earthing of equipment & cable 7. 设备的进线Cable entrance 8.设备的接线Wire connection 第三章闭杯闪点小于60 ℃的油船电气设备安装工艺 Cheaper 3 Additional technology for equipment installation on oil tanker which the flash point less than 60℃ 1. 一般要求general 2. 危险区域或处所的化分及其电气设备的安装Dangerous area division & equipment installation 3. 扩大危险区域或处所的划分及其电气设备的安装Widen dangerous area division & equipment installation 4. 其它处所电气设备及附加要求Additional requirement for other space 5.防爆电气设备的基本要求Basic requirement for ex-proof equipment 6. 防爆电气设备的安装Installation requirement of ex-proof equipment

电气接地规范

XX集团有限公司 编号:QB000*-QHSE-2013 电气设备接地规范 2013**-**发布 2013-**-**实施

目录 前言 ................................ 错误!未定义书签。目的 . (3) 1 适用范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 接地概念及种类 (4) 5 接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三 类 (5) 6电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电 阻,它包含五个部分 (6) 7 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求 (6) 8 装设接地装置的要求 (6) 9 降低土壤电阻率的方法 (7) 10 检查接地的内容有 (8) 11 下列设备必须保护接地 (10) 12 电动机接地的有关要求 (11) 13 配电盘接地的有关要求 (11) 14 接地线的检查测量方法 (11)

目的 为了规范XX集团生产经营单位电气设备接地的要求,主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 1 适用范围 本规范规定了XX集团各生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。 2 规范性引用文件 GB14052—93 《系统接地的形式及安全要求》 GB50054—95 《低压配电设计规范》 GB 50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收柜范》 3 术语和定义 电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。

船舶电气设备和电缆接地工艺

上海航盛船舶设计有限公司S H A N G H A I H A N S A I L M A R I N E&O F F S H O R E D E S I G N C O.,L T D. 船舶电气设备和电缆接地工艺 项目名称:23000DWT双舷侧散货船 项目代号:HS4003 承建单位:台州枫叶船业有限公司

1 范围 本规范规定了一般钢质船舶电气设备和电缆的接地工艺的术语和定义、施工前的准备工作、接地施工人员、接地工艺基本要求、接地操作要领和检验等。 本规范适用于公司新建或修理船舶电气设备、电缆的接地作业,不包括具有特殊要求的导航、观通设备接地工作。 2 接地保护 2.1接地种类(按功能分为三种) 2.1.1 保护接地 将电气设备的金属外壳与船体连接,消除由于漏电或感应造成外壳带电,保护人体安全。 2.1.2 工作接地 为了电路或设备达到运行要求,利用船体作导电回路的接地。 2.1.3 屏蔽接地 避免高频设备使用时产生的高频信号相互干扰,将电缆屏蔽层或电气设备的金属外壳与船体连接的接地。 2.2 专用接地导体 由纯铜或其它抗腐蚀金属制成,专门用于接地的导体。 2.3 电气连续性 指非带电金属部件之间使其保持等电位的电气连接。 3 接地施工前的准备工作 3.1 熟悉区域电缆托盘表,上船检查电气设备和电缆的接地柱、接地板是否完好,不足的部分要补齐。 3.2配齐各类接地导线、锡箔衬垫、紧固螺栓等材料。 4 接地施工人员 接地施工人员上岗前应进行船舶电气设备、电源接地工艺知识和安全生产知识的应知应会培训、考核合格者方能上岗操作。 5 接地工艺基本要求

5.1 工作电压超过50V 的电气设备、电缆均应予以保护接地,电气设备及电缆的接地系统见下图: 开关 B 图1 电气设备及电缆的接地系统 B -- 设备接地 A -- 电缆接地保持接地连续性 C B 最终支路 ST M P 插座 B B A C C B B 接线盒 灯 A B L B 最终支路 照明分电箱 A A A C B B 灯 B A A B 开关 A MSB B A A 动力分电箱 B 启动器电动机 GP 集中启动器箱 A M A B 电动机 G 发电机 灯B

船舶电气设备安装工艺规范

船舶电气设备安装工艺规 目次 前言 (Ⅲ) 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 设备安装前的准备工作 (1) 4 设备安装人员 (1) 5 设备安装的基本要求 (1) 6 设备安装操作要求 (2) 6.1 主配电板及应急配电板 (3) 6.2 控制设备及分配电箱 (3) 6.3 蓄电池 (3) 6.4 舱室照明灯具 (4) 6.5 强光灯、探照灯及航行信号灯 (4) 6.6 照明附具和日用电器 (5) 6.7 舱通讯信号设备 (5) 6.8 设备的安装高度 (6) 6.9 设备安装的基本形式 (10) 6.10 设备安装的紧固要求 (18) 6.11 设备的进线 (18) 6.12 设备的接线 (20) 6.13 特殊电气设备的安装 (24) 7 检验 (27) 图1 居住区电气设备安装高度示例一 (7) 图2 居住区电气设备安装高度示例二 (7) 图3 居住区以下电气设备安装高度示例 (9) 图4 电气设备螺栓直接紧固 (10) 图5 电气设备焊接螺母直接紧固 (10) 图6 电气设备螺钉直接紧固 (11) 图7 电气设备螺栓间接紧固 (11)

图8 电气设备焊接螺柱间接紧固 (12) 图9 落地式旋转工作灯安装 (12) 图10 壁式旋转工作灯安装 (13) 图11 机舱舱顶灯安装 (13) 图12 机舱荧光灯安装 (14) 图13 电气设备在复合岩棉板上直接表面安装 (15) 图14 电气设备在复合岩棉板上直接嵌入安装 (16) 图15 电气设备在复合岩棉板上间接嵌入安装 (16) 图16 电气设备在复合岩棉板上支柱间接表面安装 (17) 图17 电气设备在复合岩棉板上支架间接表面安装 (17) 图18 电缆引入防水设备填料函 (18) 图19 电缆引入高温设备的线芯处理 (19) 图20 接线柱的正确接线 (21) 图21 发电机(电动机)的接线 (22) 图22 防水式分配电箱的接线 (22) 图23 配电板的接线 (23) 图24 防滴式启动(控制)箱的接线 (24) 表1 居住区的电气设备安装高度 (6) 表2 居住区外的电气设备安装高度 (8) 表3 引入电气设备电缆的弯曲半径 (18) 表4 油船危险区域允许安装的电气设备 (25) 表5 油船扩大危险区域允许安装的电气设备 (26) 表6 中压电气设备外壳防护等级 (27)

设备接地规范(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 设备接地线的压接标准 一、概述 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。 与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 二、接地的分类 (一)按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (二)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 三、接地电阻 (一)应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: 1、电气设备和接地线的接触电阻。 2、接地线本身的电阻。 3、接地体本身的电阻。 4、接地体和大地的接触电阻。 5、大地的电阻。 (二)不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: 1、大接地短路电流系统R≤0.5W。 2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W。 3、阀型避雷器R≤5W。 4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W。 5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W。 四、装设接地装置的要求 (一)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。

船舶电气设备安装工艺

电气设备安装工艺

电气设备安装工艺 1.设备安装基本要求 1.1 上船安装的设备,应有制造厂出具的产品合格证。按船检要求需经船检检验认可的重要设备,应具有DNV船检检验合格证或船用产品型式认可证。其出厂年限应在设备的保用年限之内。 1.2 上船安装的设备,必须配套完好。其保护元件的型号、规格和整定值等应符合图纸要求。设备应备有铭牌和原理图。 1.3 设备的安装,应保证安全并便于操作和维护,安装处所应有足够的照明并通风良好。 1.4 设备的安装,不应破坏舱壁或甲板原有的防护性能和强度。在水密舱壁、甲板和甲板室的外围壁上,不应钻孔以螺钉紧固电气设备。 1.5 设备不应安装在船舶外板上。 1.6 设备不应贴近油舱,油柜或双层底储油舱等外壁表面安装。若必须安装时,则设备与此类舱壁表面之间,至少应有50mm的距离。但是象调节电阻、启动电阻、充电电阻、电热器具以及其它在工作时能产生高温的设备严禁在上述油舱、油柜外壁表面安装。 1.7 在易燃,易爆舱室如蓄电池室、油漆间、灯间等有爆炸危险的处所中,只能安装合格的防爆电气设备。 在有爆炸危险的处所中,不准安装插座。 1.8 在蒸汽易于积聚的地方,除该处必须的防水式设备外,不应安装其它设备。1.9 工作时能产生高温的设备如:电热器具、各种电阻器等。安装时应尽量远离易燃物体及其它设备安装。当设备外壳温度超过80℃时,应加防护网或在布置上予以安排。 1.10 安装场所如有剧烈振动并足以影响设备正常、可靠工作时,设备的安装应加设减震器。 1.11 设备的安装均应是可拆卸的。其紧固和连接应牢固。设备安装后其外观应平直、整齐无歪斜现象、不变形。设备安装后应不破坏原设备的防护形式。2.设备安装 2.1 电机 2.1.1 发电机组的安装,其旋转轴应与船舶首尾线平行。其它卧式电机的转轴也应尽量平行船舶首尾线。立式电机的旋转轴,应与船舶水线平面垂直。2.1.2 电机的安装部位应留有足够的空间,以便拆卸、检查和维修。2.1.3 两台或两台以上电机相邻安装布置时,应与控制设备布置序号标准一致。按左一右二设计序号排列。 2.1.4 电机和拖动机械应拥有一共同底座。 2.1.5 电机的联轴器及皮带轮或链动传动部分,必须装有可拆的护罩。2.1.6 机组附件如电磁铁,电磁阀等无接线端子的电气元件,应加装过渡用接线盒。 2.1.7电机接线盒应安装在花钢板以上。 2.2 主配电板和应急配电板

船舶电气接地工艺

船舶电气接地工艺

船舶电气接地工艺 1、主题内容与适用范围: 本标准规定了船舶电气设备的保护接地和工作接地,以及船舶电缆金属护套的接地要求和接地方法。 本标准适用于一般钢质船舶的电气设备和电缆。 2、引用标准: CB*391 接地跨接片 CB*393 避雷针 CB*3125 船用金属电缆扎带 CB*3228 电缆接地夹箍 3、接地要求:

3.1电缆金属护套的接地应符合以下要求: 1)除工作电压不超过50V的电缆外,其它电缆的金属护套均应在其两端可 靠接地.但最后分支,可允许只在靠近电源一端接地.对于控制和仪表设备 的电缆,按其技术要求可单端接地.单芯电缆金属护套,只能在一点接地. 2)所有电缆的金属护套,在其人长上应保证有电气上的连续性. 3)接地导体应接到船体永久性钢结构上或与船体相焊接的基座、支架上, 亦可接至已可靠接地的设备的金属填料函或外壳上。 4)专用接地接线柱,应设在不易受到机械损伤和没有油、水浸渍的地方。 接地用螺钉一般为黄铜或其它耐腐蚀材料制成,其直径应不小于4mm。 5)专用接地导体,应用紫铜或其它耐腐蚀金属制造,其它材料的接地导体 的电导,应不小于紫铜接地导体的电导。专用接地导体的截面积应符合 表1的规定,成束电缆如采用公用接地导体,则该接地导体的截面积应 按该电缆束中最大载流导体的截面选择. 表1 ㎡㎡㎜㎡㎜mm2 6)金属护套与接地导体的接触面处,应除去油漆及金属氧化层,并在两者之 间垫以厚度不小于0.5mm的锡箔或镀锡铜皮,也可垫以镀锡铜丝编织物,以保证有良好的接触. 7)接地导体与接地用螺钉连接端的两侧,应垫以镀锡铜垫圈,并有防止松脱

船舶电气设备安装工艺规范

最新船舶电气设备安装工艺规 范(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

船舶电气设备安装工艺规范 目次 前言 (Ⅲ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 设备安装前的准备工作 (1) 4 设备安装人员 (1) 5 设备安装的基本要求 (1) 6 设备安装操作要求 (2) 6.1 主配电板及应急配电板 (3) 6.2 控制设备及分配电箱 (3) 6.3 蓄电池 (3) 6.4 舱室照明灯具 (4) 6.5 强光灯、探照灯及航行信号灯 (4) 6.6 照明附具和日用电器 (5) 6.7 舱内通讯信号设备 (5) 6.8 设备的安装高度 (6) 6.9 设备安装的基本形式 (10) 6.10 设备安装的紧固要求 (18) 6.11 设备的进线 (18) 6.12 设备的接线 (20) 6.13 特殊电气设备的安装 (24) 7 检验 (27) 图1 居住区电气设备安装高度示例一 (7) 图2 居住区电气设备安装高度示例二 (7) 图3 居住区以下电气设备安装高度示例 (9) 图4 电气设备螺栓直接紧固 (10) 图5 电气设备焊接螺母直接紧固 (10) 图6 电气设备螺钉直接紧固 (11) 图7 电气设备螺栓间接紧固 (11) 图8 电气设备焊接螺柱间接紧固 (12)

图9 落地式旋转工作灯安装 (12) 图10 壁式旋转工作灯安装 (13) 图11 机舱舱顶灯安装 (13) 图12 机舱荧光灯安装 (14) 图13 电气设备在复合岩棉板上直接表面安装 (15) 图14 电气设备在复合岩棉板上直接嵌入安装 (16) 图15 电气设备在复合岩棉板上间接嵌入安装 (16) 图16 电气设备在复合岩棉板上支柱间接表面安装 (17) 图17 电气设备在复合岩棉板上支架间接表面安装 (17) 图18 电缆引入防水设备填料函 (18) 图19 电缆引入高温设备的线芯处理 (19) 图20 接线柱的正确接线 (21) 图21 发电机(电动机)的接线 (22) 图22 防水式分配电箱的接线 (22) 图23 配电板的接线 (23) 图24 防滴式启动(控制)箱的接线 (24) 表1 居住区的电气设备安装高度 (6) 表2 居住区外的电气设备安装高度 (8) 表3 引入电气设备电缆的弯曲半径 (18) 表4 油船危险区域允许安装的电气设备 (25) 表5 油船扩大危险区域允许安装的电气设备 (26) 表6 中压电气设备外壳防护等级 (27) 前言 本规范是企业标准Q/SWS46-002-2002《船舶电气设备安装工艺》的修订本。 本规范与Q/SWS46-002-2002相比主要变化如下: ——增加了“设备安装人员”及“检验”两个章节的内容; ——增加了“油船电气设备安装”、“防爆电气设备安装”及“中压电气设备安装”的内容; ——对标准结构进行了调整。 本规范代替Q/SWS46-002-2002《船舶电气设备安装工艺》。 本规范发布时,Q/SWS46-002-2002《船舶电气设备安装工艺》同时作废。

电气设备接地的概念和要求

电气设备接地的概念和要求 编辑人:王琛 接地概念及分类: (1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 (3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 (4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称具体要求欧姆防雷保护接地独立的防雷保护接地电阻应小于等于10 安全保护接地独立的安全保护接地电阻应小于等于4 交流工作接地独立的交流工作接地电阻应小于等于4 直流工作接地独立的直流工作接地电阻应小于等于4

船舶导航设备安装工艺规范.

船舶导航设备安装工艺规范 本规范是企业标准Q/SWS46-004-2002《船舶导航设备工艺》的修订本 本规范与Q/SWS46-004-2002相比主要变化如下: ——增加了“施工前准备”“人员”及“检验”三个章节的内容。 ——对标准结构进行了调整 本规范代替Q/SWS46-004-2002《船舶导航设备工艺》。 本规范发布时,Q/SWS46-004-2002《船舶导航设备工艺》同时作废。本规范由上海外高桥造船有限公司提出。 本规范由设计部归口。 本规范起草部门:总装部 本规范主要起草(编制):高越华 标检:朱莉萍 审核:贾金华 本规范由总工程师南大庆批准。 本规范于2003年 4 月首次修订 1 范围 本规范规定了罗经、计程仪、测深仪、雷达等导航设备及其附件等的安装施工前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。 本规范适用于各类船舶导航设备的安装,但不包括有特殊要求的船舶。 2 规范性引用文件 Q/SWS46-001-2003 船舶电缆敷设工艺规范 Q/SWS46-002-2003 船舶电气设备安装工艺规范 Q/SWS46-003-2003 船舶电气设备和电缆接地工艺规范 3 施工前准备 3.1 技术资料 施工前,首先仔细阅读电气设备导电系统图,驾驶室设备布置图、接线图和导航设备托盘表。

3.2 物资材料 施工前,了解导航系统设备的到货情况,设备均应有出厂合格证。掌握设备支架底座的到货情况,及时领取上船安装。 3.3 施工工具施工前,应准备好螺丝刀、万用表、活络扳手、接地线、套管、锡箔纸、接地块等。 4 人员 施工人员安装前应进行专业知识和安全知识的应知、应会培训,并应有工 作经验的船舶电工才能上岗操作。 5 5 工艺要求 5.1 导航设备安装完毕,外观应完好无损。 5.2 导航设备安装位置应符合布置图要求。 5.3导航设备的电缆敷设应符合Q/SWS46-001-2003《船舶电缆敷设工艺规范》 的规定。 5.4导航设备的安装应符合Q/SWS46-002-2003《船舶电气设备安装工艺规范》的规定。水声设备安装后应达到水密要求。 5.5导航设备的接地应符合Q/SWS46-003-2003《船舶电气设备和电缆接地工艺规范》的规定。 6 6 工艺过程 6.1 操作程序 6.1.1 核对库领设备的清单。 6.1.2 取出随设备进库的配件。 6.1.3 按照设备的体积和重量,根据布置图,决定设备的安装位置和安装形式。 6.1.4 为防止烧焊时底座变形,把设备安装在底座上,然后在合理的位置烧焊底座和接地块。 6.1.5 安装设备。 6.1.7 配合木工施工时,电缆敷设、接线工作。 6.2 工艺方法 6.2.1 磁罗经

船舶电气接线施工工艺

船舶电气接线人员施工工艺 一、电缆的切割剖线 1.电缆护套的切割 A.电缆护套的切割,不得损伤线芯的绝缘层,并保证在电缆进入设备后,线芯具有必须的长度和备用长度。电缆护套的切割部位,应在设备的进口内壁5~10毫米处剥除,胶带包裹要长于金属编织层,以免金属编织层刺伤线芯的绝缘层。对于内部空间较宽敞的设备,如主配电板、应急配电板、集控台等,护套可在接线柱附近剥去,金属网就近接地。 2.金属编织层的处理 A.电缆进入金属压紧式填料函时金属编制层一半剪切外翻在水密橡皮之上利用填料函360°环形接地另一半抽出在设备内部专门接地装置上接地。 B.电缆进入自锁紧填料函或其他进线框时10㎜2以下(含10㎜2)整抽金属网接地,10㎜2以上抽取金属编制层得到?接地。 C.金属编制层进入设备后不得裸露,必须使用合适的接地套管整改至根部。 3.线芯长度的确定 A.线芯的长度包括必须长度和备用长度,必须长度即为线芯沿设备内壁接至所连接的接线柱的距离加上制作接头所需的长度。电力电缆的备用长度应保证使同一电缆的线芯在相应的接线柱之间能互换还必须加上能再制作2~3个同样接头的长度。 个同样接头的备用长度。不允许剪掉备用线芯。 D.主机接线箱等对屏蔽要求较高的设备内线芯只要在保留必须长度的基础上于接线端子处做拱形处理预留2~3个接头长度即可,线芯不得在设备内部打圈。 4.线芯的处理 A.防滴式、防护式设备进线后,如线芯为橡皮绝缘并可能受到油气和腐蚀性气体的污染,则应再套塑料管或包塑料带加以保护。套管的直径一般应大于线芯绝缘外径1毫米左右。套管的长度一般应略长于线芯绝缘的长度,套管应套至线芯根部,套管与护套连接处,应用塑料带扎紧。 B.进入主发电机、应急发电机、侧推、压载泵等容易参生高温、震动的设备时,16㎜2以上电缆需单芯套黄腊管。黄腊管需整套至电缆根部距离接线片1厘米,两端包裹塑料带,末端塑料带颜色要与电缆色标相同。 C.大功率白炽照明灯、电加热器和没有外置接线盒的厨房电灶烤箱等产生高温的设备,如线芯受到发热元件的辐射,则应套玻璃丝套管或玻璃丝黄蜡管保护,玻璃丝套管应套至线芯根部。

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB 50169—92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>GB50169—92,经中华人民共和国建设部1992年12月16日以建标[1992]911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>的章、节、条顺序,编制了<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明>,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡, 邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 第一章总则 第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置

的施工和验收质量而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其它如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四 款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标<工业与民用电力装置的接地设计规范>(GBJ65—83)和1985年版<苏联电气装置安装法规>规定而修订。 第2.1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。<苏联电气装置安装法规>关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标<工业与民用电力装置的接地设计规范>也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。 第2.1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,

船舶电气设备的安装工艺

编写说明 本工艺根据技术设计图纸及CCS船级社国内航行钢质海船建造规范、海事局船舶与海上设施法定检验规则的要求编写; 本工艺执行的行业标准为《船舶电气设备安装工艺》(CB/T3909-1999)。 1、本船电气特点 本船为适航于近海航行的成品油船,交流电站总容量525KW,单发电机最大功率150KW,配套电缆芯线截面积大,外径粗,在电气设备安装时,设备定位、进线、接线,主干电缆至分支电缆、终端设备的安装工艺要综合考虑,既要保证电缆保护的连续性又要方便设备的进线和接线。 2、设备安装的基本工艺要求 2.1 电气设备的安装,应考虑安全及便于使用和维修。安装场所应有足够的照明,并通风良好。 2.2 电气设备的安装,不应破坏船上舱壁或甲板原有的防护性能及强度。在水密的舱壁、甲板、甲板室的外围板上,不得钻孔以螺栓或螺钉紧固电气设备。 2.3 电气设备不应直接安装在船壳板上。 2.4 在易燃、易爆的舱室,如蓄电池室、油漆间等处所,除该处必须的防爆设备外(如防爆灯),不应安装其它电气设备。(蓄电池室防爆级最低为EXdⅡCT1, 油漆间为EXdIIBT3, 油灯间为EXdIIAT3) 2.5 在蒸汽易于积聚的地方,除该处必须的防水设备外,不应安装其它电气设备。 2.6 安装在有油水浸蚀或易受到机械损伤场所的设备,其防护型式(性能)应与安装场所相适应,露天安装的设备一般应有防护罩。 2.7 舱室的封闭板内,一般不应安装电气设备,但线路的分支接线盒(箱)可安装在便于开启的封闭板内,并应有明显的开启标志。 2.8 电气设备不应贴近油舱、油柜或双层底、储油舱等外壁表面安装。若必须安装时,则设备与此类舱壁表面之间,至少应有50mm的距离。但工作时能产生高温的电气设备(如各类电阻器), 禁止安装。 2.9 安装场所如有剧烈震动,对设备足以影响正常、可靠工作时,设备的安装应设有减震装置,如机舱等处所。 2.10 工作时能产生高温的电气设备,如电阻、电热器具等应尽量远离木质隔离板等易燃物体,必要时中间应用绝热材料隔开。温度超过80度时应加防护罩或布置上予以适当安排,以防工作人员偶尔触及而灼伤。 2.11 开启式电气设备,应安装在专用舱室内,否则带电部分应加装防护网罩,以防偶然触及。 2.12 除工作时电压不超过50V(对交流此项为方均根值,且不得使用自耦变压器取得此项电压),且对无线电收讯机不产生干扰的设备及具有双重绝缘的设备外,其它电气设备的金属外壳,均应可靠接地。 3、设备安装的附加要求 3.1 配电板(主配电板及应急配电板) 3.1.1配电板应安装在甲板上的底座上,引入电缆的电缆框应不影响舱室的防火或水密性能,接线完毕应以填料封闭。前、后应有足够的通道、前通道宽应不小于0.8m。后通道宽应不小于0.6m。左、右两侧均设有通道。配电板的上方和后面,不应装有水,油及蒸汽管,如不可避免时,则应采取有效的防护措施,且接口不应在配电板的上方和后面。另外,主配电板前、后地板上,应铺有防滑和耐油的绝缘地毯(橡皮)或经绝缘处理的木格栅。 3.2电动机 3.2.1发电机在安装时(一般是以机组形式由轮机人员安装),其转轴应与船舶首尾线平行,其它卧式电动

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范.doc

电气装置安装工程接地装置施工及 验收规范 中华人民共和国国家标准 CB 50169-92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单 位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施 工及验收规范GB50169-92,经中华人民共和 国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单 位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文 规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、 规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装

工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 目录 第一章总则 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第二节接地装置的选择 第三节接地装置的敷设 第四节接地体(线)的连接 第五节避雷针(线、带、网)的接地 第六节携带式和移动式电气设备的接地 第三章工程交接验收 第一章总则

第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量 而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。 其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按 相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行 的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和 提高工程质量。 第二章电气装置的接地

船舶电气设备安装工艺

船舶电气设备安装工艺实施细则

船舶电气设备安装工艺实施细则 1 范围 本标准规定了船舶电气设备安装的定位要求、基本要求、准备工作、设备安装的紧固方法和常用电气设备的安装高度。 本标准适用于油轮、散装货轮、集装箱船等各类常规民用船舶上的电气设备安装。 2 电气设备安装的定位要求 2.1 设备定位时首先要考虑设备安装后能操作方便,拆卸和检修便利。不存在会危及人员和设备安全的隐患。 2.2 大、中型设备和常用的电气设备周围,应有足够的照明和空间。 2.3 一般设备门开启角要大于90°,若因受条件所限,无法达到此要求时,则其门的最大开启位置至少能保证对其内的元器件可进行维修保养的要求。 2.4 电气设备的控制箱、控制开关、遥控按钮,应尽量靠近被控设备附近安装。 2.5 电气设备应避免安装在油、水和蒸汽管路的接头下面,不可避免时应在其顶部加装能有效防止设备受到油、水、汽浸溅危害的防护罩。 2.6 储油舱、油柜、双层底等外壁尽量不安装电气设备。如不可避免时,则电气设备与此类舱壁间至少应有100mm的间距,其基座必须加加强板。但工作时会产生高温的电气设备,如电阻器、电热器等,严禁在上述舱壁安装。 2.7 工作时能产生高温的电气设备,应尽量远离木质隔板等易燃物体和人员。当外壳温度超过80℃时,还要采取防护措施,以防止人员灼伤或引燃易燃物。 2.8 易燃易爆舱室,不准安装低于其防爆等级的电气设备。 3 电气设备安装的基本要求 3.1 电气设备安装时,应平整、无歪斜现象。几只设备靠近一起安装时,要整齐划一,布置合理美观。 3.2 电气设备安装时,不应破坏舱壁或甲板原有的防护性能和强度,也不能使设备箱体受力变形。 3.3 在水密隔舱壁、甲板不应钻孔,以螺钉来固定电气设备。船壳板上严禁安装设备。

试论船舶电气施工工艺

试论船舶电气施工工艺 发表时间:2015-02-09T13:26:56.300Z 来源:《科学与技术》2014年第12期下供稿作者:郭程威潘知利 [导读] 在造船这项复杂的工程中,船舶电气安装是其中不可分割的重要组成部分,只有建立一个适合公司流程的方案,采用符合现代理念的电气安装方法 广州广船国际股份有限公司郭程威潘知利 摘要:随着科学技术的进步,人们生活质量的提高,船舶电气工业的发展也开始逐渐迅猛并取得了不错的成绩。评定一个国家的发展水平是少不了工业发展这一组成因素的,也就包括了船舶工业。船舶电气化的施工能力在一定程度上决定了船舶业的发展,不仅是由于其所覆盖的工序较多,更是因为在电缆和船舶电气设备装配、调试检测过程中所涉及到的技术复杂。科学技术的进步使信息技术在船舶工业上得到了广泛的应用,新型的船舶技术和装备设备日益增多,形成庞大的系统,其架构和组织结构彰显复杂性。 对于船舶电气施工的技术规范及工艺要求和施工方法将在下文做出详细的描述。 关键词:船舶电气工艺;船舶电气施工方法;船舶电气施工船舶电气行业在近几年的发展是有目共睹的,不仅采用了高科技的施工技术,更融入了现代的创新理念和风险意识,同时结合国内外同行业的管理经验,打造出了当代船舶电气工艺的最佳品牌。但是我们只看到了它辉煌的一面,却无法了解到它在施工过程中的种种困难。总体而言,电气施工是其中一项错综复杂的系统性很强的工程,其施工范围和内容所受到的的影响不仅涉及施工人员的技术等内部因素还会受到来自于天气自然等外在因素的干扰,所以在施工过程中首先要经得起风浪及恶劣天气的考验,同时要求施工组要耐心细心。 一、船舶电气施工的内容船舶电气施工贯穿船舶建造的各个环节,为了便于组织生产,通常会将其模块化,并编制相应的计划来指导施工的过程。其建造进度可以划分为八个阶段:第一个阶段注重于用料的准备和统计工作的进行,在做这些工作之前要先熟悉建造图纸合理安排车间生产工作;第二个阶段是电缆敷设的准备及确定基本工作的内容和分配;第三个阶段则是完成电缆托架及各项大型设备的底座的焊接工作;第四个阶段的工作就开始根据电缆手册对各种电缆准备材料;第五个阶段要通过对电缆的拉敷和紧固来保证设备的牢靠;第六个阶段是针对电缆芯线的处理;第七个阶段的工作是将电缆与甲板、隔舱等连接起来并保证电缆管的密闭性;第八个阶段是对设备进行调试以确保设备的正常运行。每个阶段都要按照要求严格进行才能确保工程的质量,所以在此期间要加强监督和控制。电气施工流程图如下: 电缆切断设备底台、贯穿件及电缆托架焊接电缆敷设及绑扎设备调试设备接线设备安装 二、船舶施工工艺的应用在船舶电气自动化化水平不断提高的情况下,船舶所用的信息量和能量也越来越多,施工工艺也就有了广泛的应用。目前船舶电气施工工艺大致分为5 类,分别是平行安装施工工艺、平行分区或分段安装工艺、平行-阶段安装工艺、部件安装工艺、顺序-分区安装工艺。安装工艺的选择应根据实际情况,择优选用。规模较大的造船厂所采用的工艺一般是平行分区或分段安装工艺。 三、电气施工的技术规范船舶电气施工工艺的技术规范需要从多个方面说起,这里我们具体说以下几点:(一)电缆托架布置规范电缆托架的布置首先应具备合理性,通常情况下,应考虑托架与管线及设备的标高,标高应尽量不同,以防止相互碰撞,现场施工中电缆填充率不宜过高或过低,过高过低的填充会造成人力或材料的浪费。 (二)电缆布线规范电缆敷设时应考虑始末路径和电缆的规格,避免电缆布线混乱交叉。这种混乱交叉的现象会严重影响电缆散热。 (三)成束电缆绑扎规范在对成束电缆进行捆绑过程中,需要针对电缆主、副干路径的不同进行分束绑扎,将梯形及矩形作为电缆束横截面的首选方案,尽可能避免将圆形和方形作为电缆束横截面的设置方案当中。同时,在对电缆束横截面进行设置的过程中,一定要保证横截面的长宽比例大于3 比1,将横截面的长度控制15cm。 在对电缆进行成束敷设时,操作人员需要将电缆的程度控制在2 层以内,针对横截面3*6mm2 的电缆进行敷设过程中,需要将敷设的层数控制在3 层以下。针对横截面3*50mm2 的电缆进行敷设过程中,需要将敷设的层数设置为1 层。但是可以在电缆的上方敷设一定数额小面积的电缆,并将电缆束的高度控制在60mm 以下。 (四)分支路径电缆敷设规范当在钢舱壁、甲板下以及一般舱室敷设分支电缆时,通常可以采用的方法是扁钢马脚法,电缆敷设层数应控制在两层以内或厚度控制在50mm 以下,电缆束的宽度需小于等于扁钢的宽度。马脚之间的间距不大于200mm,电缆绑扎间距不超过350mm。 (五)电气设备和电缆接地规范电气设备和电缆接地基本要求:工作电压超过50V 的电气设备。电缆均予以保护接地,电气设备及电缆接地系统如下图:

电气接地的规范要求及接地的各项参数

电气接地的规范要求及接地的各项参数为了主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 1、适用范围 本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。 2、术语和定义 电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 3、接地概念及种类 (1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等

混接;也不能与PE 线连接。 (3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE 线连接起来,但严禁将PE 线与N 线连接。 (4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称 具体要求 欧姆 防雷保护接地 独立的防雷保护接地电阻应小于等于10

船舶电气设备和电缆接地工艺规范

船舶电气设备和电缆接地工艺规范 目次 前言...... . (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 术语和定义 (1) 3 接地施工前的准备工作 (1) 4 接地施工人员 (1) 5 接地工艺基本要求 (2) 6 接地操作要领 (3) 6.1 电气设备接地 (3) 6.2 电缆接地 (7) 7 检验 (10) 图1 电气设备及电缆的接地系统 (2) 图2 电气设备底脚接地 (5) 图3 专用接地导体接地 (5) 图4 电气设备装在非导电材料上的接地 (6) 图5 电气设备装在木垫上的接地 (6) 图6 用专用接地填料函接地 (7) 图7 用电缆金属编织护套编成辫子接地 (8) 图8 控制(启动)箱电缆用电缆金属编织护套编成辫子接地 (8) 图9 控制(启动)箱电缆用金属夹箍接地 (9) 图10 配电控制柜的电缆接地 (9)

表1 电气设备保护接地的专用接地导体的截面积选择 (4) 表2 电缆接地导体截面积的选择 前言 本规范是企业标准Q/SWS46-003-2002《船舶电气设备和电缆接地工艺》 的修订本。 本规范与Q/SWS46-003-2002相比主要变化如下: ——增加了“接地施工前的准备工作”、“接地施工人员”及“检验” 三个章节的内容。 ——对标准结构进行了调整 本规范代替Q/SWS46-003-2002《船舶电气设备和电缆接地工艺》。 本规范发布时,Q/SWS46-003-2002《船舶电气设备和电缆接地工艺》同 时作废。 本规范由上海外高桥造船有限公司提出。 本规范由设计部归口。 本规范起草部门:总装部设计部 本规范主要起草(编制):程增乔马向阳 标检:朱莉萍 审核:贾金华 本标准由总工程师南大庆批准。 本规范于2003年4月首次修订。

相关文档
相关文档 最新文档