QB/YW

云南电网公司供电局10kV及以上 客户新装、增容作业指导书

云南电网公司发布

目 次

前言 (Ⅱ)

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语及定义 (1)

4 职责 (1)

5 质量要求 (2)

6 工作内容和方法 (3)

7 相关文件 (9)

8 记录 (9)

附录A(规范性附录)客户用电申请表 (10)

附录B(规范性附录)供电方案审批书 (11)

附录C(规范性附录)供电方案通知书 (12)

附录D(规范性附录)竣工验收检查申请表 (13)

附录E(规范性附录)电能计量装置装拆工作单 (14)

附录F(规范性附录)客户新设备投运申请书 (15)

前 言

本标准是根据云南电网公司标准化工作需要,为规范供电局10kV及以上客户新装、增容 业务工作而制定。

本标准由云南电网公司标准化管理委员会提出。

本标准由云南电网公司电力营销与交易部归口。

本标准由云南电网公司标准化委员会办公室易志生统一编号。

本标准起草单位:云南电网公司电力营销与交易部、玉溪供电局

本标准主要起草人:杨育鉴、廖平、王奎华、赖樱、李国平、罗征洋、张沥文、沈德鸿、李亚林、李俊松、张岚、鲁诗速、罗建明、向以俊

审 核: 于培双、李绍祥、华擎炬、张云虎、何涛、熊峻

批 准: 廖泽龙

本标准由云南电网公司电力营销与交易部负责解释。

云南电网公司供电局10kV及以上客户新装、增容作业指导书(试行)

1 范围

适用于供电局对10kV及以上客户新装、增容营销业务工作的控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

云南电网公司供电服务十项承诺

云南电网公司供电营业规范服务窗口管理手册

承装(修、试)电力设施许可证管理办法 电监会6号令

云南电网公司营销安全工作危险点预测及预控管理办法(试行) QG/YW-YX-01-2008 云南电网公司标准化工作导则 技术标准和管理标准编写规定 QB/YW205-05-2007

客户受电装置工作票管理办法(试行) QG/YW-YX-15-2007

3 术语及定义

4 职责

4.1供电局计划发展部拟定110kV及以上供电方案报省公司。

4.2供电局负责审批110kV以下的供电方案,并签订直供客户的“供用电合同”及相关协议。

4.2.1 电力营销部审批确定315kVA及以上客户的供电方案及节能评价和建议条款,其中500kVA 以上客户的供电方案由电力营销部组织生产、计划、调度等相关部门召开客户方案审查会审批确定。

4.2.2 配电管理部门审批确定315kVA以下客户的供电方案。

4.3电力营销部负责组织生产、计划、调度等相关部门召开客户方案审查会和设计审查会。

4.4营业员负责业务受理,工单的创建、传递。

4.5供电服务班班长/业扩装表组长

4.5.1 负责对工作班成员(包含工作负责人)按照《云南电网公司客户受电装置工作票管理办法》等安全规定进行安全交底和办理相关手续,按照《云南电网公司营销安全工作危险点预测及预控管理办法》进行工作前的危险点预测及预控。

4.5.2 负责查询、打印和接收工单,并及时安排客户新装、增容工作。

4.5.3 负责对客户新装、增容业务办理全过程进行跟踪、提示、监督和管理。

4.6 客户经理/业扩员

4.6.1 贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,落实各项安全生产管理规定,确保安全。

4.6.2 负责客户服务技术支持系统中的数据录入及纸质工单传递。

4.6.3 负责收集、审核客户新装、增容业务相关申报资料。

4.6.4 负责客户新装、增容业务现场勘查。

4.6.5 负责拟订110kV以下供电方案及审核报批工作。

4.6.6 负责客户供电方案和设计审查意见的收集整理。

4.6.7 负责答复客户供电方案。

4.6.8负责核实设计、施工单位和电气设备产品制造商是否具有相应的资质证明。

4.6.9 负责组织客户竣工(中间)检查,收集、整理检查、意见答复。

4.6.10拟订客户“供用电合同”及相关供用电协议,并负责报审。

4.6.11 负责组织客户工程送电工作。

4.6.12 负责客户资料收集和内部传递工作。

4.7 用电检查员参与竣工(中间)检查。

4.8 资产管理员负责计量装置的发放和退库。

4.9 计量班检定员

4.9.1参与竣工检查。

4.9.2负责计量装置装、拆、换工作。

4.9.3负责抄表卡建卡、变更工作。

4.10 负荷监控组负责负荷管理装置的安装、调试。

4.11 座席员负责对客户进行回访,征求意见,及时将意见转交相关部门处理。

4.12 生产技术部

4.12.1负责安排因业扩业务涉及供电局产权设备和线路的更新改造工作、继电保护定值调整工作。

4.12.2参加10kV及以上供电方案审查,审定投运方案。

4.12.3参加35kV及以上客户供电方案现场勘查、设计审查、客户竣工(中间)检查工作。

4.13 调度所

4.13.1负责因业扩业务涉及的电网运行方式变化、保护定值计算,签订调度协议等工作。

4.13.2参加10kV及以上供电方案审查,审定投运方案。

4.13.3参加35kV及以上客户供电方案现场勘查、设计审查、客户竣工(中间)检查工作。

4.14 计划发展部

4.14.1参加10kV及以上客户供电方案审查。

4.14.2参加35kV及以上客户供电方案现场勘查、设计审查、客户竣工(中间)检查工作。

4.14.3负责拟订110kV及以上供电方案。

4.15 配电管理部门

4.1

5.1参与35kV以下供电方案审查、设计审查和竣工(中间)检查工作。

4.16 输电管理所/变电管理所

参与35kV及以上工程设计审查和竣工(中间)检查工作。

4.17 财务部负责收取营业规费。

5 质量要求

5.1 符合《中国南方电网公司供电营业员工文明服务行为规范》中的基本道德和技能规范、诚信服务规范、行为举止规范、仪容仪表规范、营业场所服务规范的要求。

5.2 供电方案答复:高压单电源≤15个工作日,高压双电源≤30个工作日。

5.3 设计审查答复≤22个工作日。

5.4业扩涉及我局产权设备和线路的更新改造安排≤15个工作日。

5.5业扩涉及我局变电站(开闭所、配电室)出口保护定值计算及相关工作≤15个工作日。5.6竣工检查答复≤8个工作日。

5.7受电工程竣工检查合格并办结相关手续后,5个工作日内送电。

6 工作内容和方法

3

4

5

6

7

8

7 相关文件

7.1营销通用服务规范

7.2现场勘查服务规范

7.310kV及以上客户供电方案确定作业指导书

7.410kV及以上客户设计审查作业指导书

7.510kV及以上客户中间检查作业指导书

7.610kV及以上客户竣工检查作业指导书

7.7营业规费收费作业指导书

7.8供用电合同签订作业指导书

7.9电能计量装置新装作业指导书

7.10电能计量装置拆装作业指导书

7.11电能计量装置换装作业指导书

7.12负荷管理系统终端设备安装作业指导书

7.13设备检修及新设备投产调度管理办法

7.14抄表器使用和维护作业指导书

7.15客户新设备投产作业指导书

7.16客户档案管理标准

8 记录

8.1附录A(规范性附录)电力客户用电登记表

8.2附录B(规范性附录)供电方案审批书

8.3附录C(规范性附录)供电方案通知书

8.4 受电工程设计审查会议纪要

8.5附录D(规范性附录)竣工验收检查申请表

8.6受电工程竣工(中间)检查结果通知书(执行 云电生【2006】72号《云南电网公司输变电设备竣工投产验收管理规定(试行)》)

8.7客户工程检查项目表(执行云电生【2006】72号《云南电网公司输变电设备竣工投产验收管理规定(试行)》)

8.8供用电合同(根据具体情况填写相应的供用电合同)

8.9附录E(规范性附录)电能计量装置装拆工作单

8.10附录F(规范性附录)客户新设备投运申请书

8.11客户资料归档项目表

附录A

(规范性附录)

申请编号:

客户用电申请表

户号:

以下内容由客户填写:

客户名称

用电地址

法定地址

法人 移动电话 固定电话

联系人 移动电话 固定电话

开户银行

银行帐号

税务登记号

工商登记号

业务类别: 新装( ) 增容( ) 变更( ) 其它( )

电压等级: 110kV( ) 35kV( ) 10kV( ) 380V( ) 220V( )

客户设备容量(kW)

新装容量(kW) 原装容量(kW) 增加容量(kW) 增加容量(kW)

客户设备明细

设备名称 容量(kW) 设备名称(kW) 容量(kW) 客户申请说明:

客户签章:

申请日期: 年 月 日

附录B

(规范性附录)

云南电网公司××供电局供电方案审批书 户 名:

用电地址:

申请内容:

业扩初勘报告:

电力营销

部意见

生产技术

部意见

计划发展

部意见

调度所意

局领导审

附录C (规范性附录)

供电方案通知书

业务登记号: 日期: 年 月 日 用户名称: 用电地址: 联 系 人:

联系电话:

主供

主供 相 kV

主供 进线杆号 变电站名 称

备用

供电电 压

备用 相 kV

线路及杆 号 备用 进线杆号

变压器容量( kV A ): 原装 新装 总计 有效期限

一、你户申请用电经我局勘查并经我局 供电方案审批 供电。请你户与具有资质的设计、施工单位联系,以便进行设计与施工。设计图纸应送报装服务中心审查。竣工后持本通知到报装服务中心报装,以便进行竣工检查。

二、你户应严格按有关技术规程及规范进行设计、施工,未尽事宜可向报装服务中心查询。

三、由于目前电网改造,电网变动十分频繁,如施工部门在施工前或施工中发现所接线路与供电通知书不符,请及时与报装服务中心联系,以便进一步落实电源情况。

四、施工应对线路、设备编号后再申请报装。 五、供电方式说明

1. 电源接入方案及线路型号截面:

主供由 接供电。 备供由 接供电。 2. 变电所:

(1)、型式: 变电所所址:

具体落点位置在初步设计中进一步优化后确定。 (2)、供电电压等级: kV (3)、主变压器: kV A (4)、主接线方式: (5)、运行方式: 3、公用环网开关部分:

4、计量方式: 按 进行计量。 共计 套计量装置

5、设计范围:

6、其 它:

设计单位

施工单位

业扩勘估

附录D

(规范性附录)

云南电网公司××供电局验收申请表 项目名称

审批(核准)单位立项日期

投资规模建设时间

建设单位设计单位

施工单位监理单位

计划验收日期计划竣工日期

联系人联系电话

附件(1)施工合同、廉政协议书、安全协议; (2)施工方案、组织设计或三措;

(3)施工设计图纸、技术方案;

(4)技术、安全交底资料;

(5)调试报告;

(6)自检报告;

(7)设备、材料证书、出厂试验报告; (8)其他工程建设相关资料。

申请单位自检

意见(单位盖章)

年月日

验收组织单位

意见(单位盖章)

年月日

附录E

(规范性附录) 电能计量装置装拆工作单

云南电网公司××供电局电能计量装置装拆工作单

客户名称 线路名称 安装地址 断路器编号 填单日期

装拆工作人

客户签字

型号 电压(V )

电流(A )

示数类型 厂名 出厂号 示数 TA 变比 TV 变比 倍率 总正相有功 总正相无功 总反相无功 峰正相有功 平正相有功 原装电能表

谷正相有功

型号 电压(V )

电流(A )

示数类型 厂名 出厂号 示数 TA 变比 TV 变比 倍率 总正相有功 总正相无功 总反相无功 峰正相有功 平正相有功 新装电能表

谷正相有功

型号

厂名

出厂号

等级

变流(压)比

型号

厂名

出厂号

等级

变流(压)比

原 装 电 流 (压) 互 感 器

新 装 电 流 (压)互 感 器

装拆原因:

附录F

(规范性附录)

客户新设备投运申请表

××电网用户新设备投产申请书

填表日期: NO:

送电联系人 受理人 申请单位

联系电话 受理日期

投产设备或线路

名称

建设单位主管审

核意见 签名: 日期:

局营销部核批意

见 签名: 日期:

局生技部核批意

见 签名: 日期:

局主管审批意见

签名: 日期:

计划投产时间 更改投产时间

地调方式批复

签名: 日期:

地调继电批复

签名: 日期:

地调所审核

签名: 日期:

调度组批复

签名: 日期:

下令调度员 受令人 开始时间结束时间 备 注

附录

电力公司应急预案

电力公司专篇 (单位版) 预案编号:LMJT--DL--004 版本号:LMJT--005 编制:河津市禹门口电力有限公司安全生产领导组 批准人: 编制日期:二0一六年十二月五日 发布日期:自批准之日发布 目录 突发安全事故应急操作预案 (205) 1总则 (205) 1、1目得 (205) 1、2依据 (205) 1、3适用范围 (205) 1、4危险性分析 (205) 1、5应急组织机构与职责 (206) 1、6预防与预警 (207) 1、7应急响应、启动、实施处置方案 (207) 1、8应急培训、训练与演习 (207) 2操作性应急预案 (207) 2、1孤网运行应急预案 (207) 2、2零下网应急预案 (212) 2、3孤网及零下网运行锅炉故障应急预案 (216)

2、4机炉大修应急预案 (217) 2、5系统突然甩负荷应急预案 (218) 2、6 35KV线路接地应急预案 (218) 2、7系统冲击,厂用电中断应急预案 (218) 2、8系统出现压负荷应急预案 (219) 2、9电力公司雷电、特大狂风应急预案 (219) 2、10厂用电中断各专业应急预案 (221) 事故应急处理流程图 (221) 电力公司事故应急处理流程图 (222) 突发安全事故应急操作预案 1总则 1、1目得 为防止重大生产安全事故得发生,完善应急管理机制,有效预防、及时控制突发安全事故。合理处置可能发生得各类重大、特大安全事故及环境污染事故,保护员工人身与公司财产安全,保障人民群众身心健康及正常生产、生活不受影响,规范各类突发安全事件得应急处置工作,维护社会与企业得正常生产秩序,保证企业财产及企业正常生产、员工生活不受影响,本着预防与应急并重得原则,制定本预案。 1、2依据 本预案根据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国突发事件应对法》、《安全生产管理条例》与《国务院关于进一步加强安全生产工作得决定》(国发[2004]2号),依照国家安全生产监督管理总局令(第17号)《生产安全事故应急预案管理办法》得规定。按照中华人民共与国行业标准(AQ/T 9002—2006)与国家标准GB∕T29639-2013,国家安监总局发

云南电网公司建设项目档案管理工作指南试行

云南电网公司建设项目档 案管理工作指南试行 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

附件1: 云南电网公司 建设项目档案管理工作指南 (试行) 云南电网公司办公室

目录 一、国家、行业关于建设项目档案工作依据性文件 (1) 二、建设项目档案工作组织建设 (1) 三、建设项目档案工作业务建设 (1) (一)电网工程项目文件形成流向 (1) (二)电网工程项目档案工作流程 (3) (三)工作流程的7个环节及其具体内容 (3) A、项目文件管理前期工作………………………………………… 3 1. 明确合同条款 (3) 2. 项目文件现场保管条件 (4) 3. 档案工作交底记录 (4) 4. 业务培训 (8) B、收集归档 (8) 1. 收集原则 (8) 2. 收集要求 (8) 3. 收集对象 (8) 4. 收集方法 (9) 5.工程项目文件归档范围、分类、保管期限参照表 (10) C、整理组卷的要求 (43) 1. 组卷原则与要求 (44)

2.组卷方法 (44) 3. 卷内文件排列 (45) 4. 案卷的编目 (45) 5. 案卷的装订 (48) 6. 装具规格及制成材料 (48) 7.声像档案组卷 (49) 8. 电子项目文件的管理 (49) D、中间检查 (56) 1. 主要内容 (56) 2. 检查形式及对象 (56) 3. 检查反馈意见内容及格式 (56) 4. 检查次数及时间 (59) E、移交 (60) 1. 移交阶段的划分 (60) 2. 移交程序 (61) F、审查验收 (64) 1. 提出验收申请 (64) 2. 组织验收 (64) G、档案接收 (64) 1. 依据文件 (64) 2. 清点核对工作 (64) 附录A云南电网公司建设项目档案管理流程 (65)

国家电网公司应急预案评审管理办法

规章制度编号:国网(安监/3)485-2014 国家电网公司应急预案评审管理办法 第一章总则 第一条为了规范国家电网公司(以下简称“公司”)突发事件应急预案评审的管理,不断完善应急预案体系,增强应急预案的科学性、针对性、实效性,实现相关应急预案之间的衔接,提高应急管理和处置能力,制定本办法。 第二条公司各级单位总体应急预案、专项应急预案编制完成后,必须组织评审;涉及多个部门、单位职责、处置程序复杂、技术要求高的现场处置方案应组织进行评审。应急预案修订后,视修订情况决定是否组织评审。 第三条本办法适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)的应急预案评审管理工作。 集体企业参照执行。 第二章评审专家组织 第四条公司各级单位应急管理归口部门是本单位应急预案评审工作的管理部门。

第五条公司各级单位总体应急预案的评审由本单位应急管理归口部门负责组织;专项应急预案的评审由该预案编制责任部门负责组织;需评审的现场处置方案由该方案的业务主管部门自行组织评审。 第六条应急预案评审通常采取会议评审形式。 第七条应急预案评审专家组应包括应急管理归口部门人员、安全生产及应急管理等方面的专家。涉及网厂协调和社会联动的应急预案,应邀请政府有关部门、电力监管机构和相关单位人员参加评审。 第八条参加应急预案评审的人员应符合以下要求: (一)熟悉并掌握国家有关应急管理法律法规、国家或行业标准,以及国家相关应急预案。 (二)熟悉并掌握公司有关应急管理制度、规程标准和应急预案。 (三)熟悉应急管理工作。总体、专项应急预案评审一般应具有高级专业技术职称;参加现场处置方案评审一般应具有中级及以上专业技术职称; (四)责任心强,工作认真。 第九条公司各级单位要加强对应急预案评审工作的组织领导与监督管理,确保应急预案评审工作的质量和效率。 第十条上级单位应指导、监督下级单位的应急预案评审工作,参加下级单位总体应急预案的评审。

供电局电力公司考试试题(含答案)

电力考试试题 一、填空题: 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气) 设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。 6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。 7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。 8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。 10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢) 传递,严禁上下抛掷。 二、判断题: 1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。8、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。 10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是) 2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否) 可以做为依据,见《安全工作规定》39条之规定。 3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否) 可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96条 4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否) 不能,见《安全工作规定》99条 5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计 6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是) 7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是) 8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于 20 。(否) 9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是) 10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是) 11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是) 12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是) 三、问答题: 1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生

电力企业应急预案管理办法

编号:SM-ZD-86907 电力企业应急预案管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力企业应急预案管理办法 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为规范电力企业应急预案(以下简称电力应急预案)管理工作,完善电力应急预案体系,增强电力应急预案的科学性、针对性、实效性,依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规和规章,制定本办法。 第二条本办法适用于电力应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 本办法所称电力企业是指以电力规划设计、生产运行、检修试验以及电力建设等为主要业务的企业和单位。 第三条电力应急预案管理工作应当遵循分类管理、分级负责、条块结合、网厂协调的原则。对涉及国家机密的应急预案,应当严格按照国家保密规定进行管理。 第四条国家电力监管委员会(以下简称电监会)负责对

精编【电力行业】云南电网公司电力远程图像监控系统

【电力行业】云南电网公司电力远程图像监控系统 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

云南电网公司电力远程图像监控系统 配置技术原则 (试行)

二○○六年九月 目录 前言 1 范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 总则 (2) 4 系统建设目标 (2) 5 系统建设规模 (2) 6 系统网络通信要求 (4) 7 系统功能要求 (3) 7.1远程图像监控中心功能要求 (4) 7.1.1实时图像监控 (5) 7.1.2语音功能 (5) 7.1.3远程控制 (5) 7.1.4告警管理 (6) 7.1.5图像管理 (6) 7.1.6安全管理 (6) 7.1.7系统管理 (7) 7.1.8网络浏览 (7) 7.2变电站端图像监控系统功能要求 (8) 7.2.1实时图像监控 (8) 7.2.2报警功能 (8) 7.2.3控制功能 (9)

7.2.4图像录像管理 (9) 8 系统设备技术条件要求 (9) 8.1系统设备环境条件要求 (9) 8.2系统设备先进性和可靠性要求 (10) 8.2.1系统设备先进性要求 (10) 8.2.2系统设备可靠性要求 (10) 9 系统视音频图像技术要求 (9) 9.1视频信号制式 (11) 9.2视音频编解码标准 (11) 9.3音频压缩标准 (11) 9.4图像质量 (11) 10 系统结构要求 (9) 10.1系统结构要求 (11) 10.2系统扩展技术要求 (12) 11 系统设备配置要求 (13) 11.1站端设备配置要求 (12) 11.1.1机柜 (12) 11.1.2站端视频处理单元 (12) 11.1.3数字硬盘录像机 (13) 11.1.4电源13 11.1.5外围监控设备 (13) 11.1.6站端系统网络接口 (16) 11.2远程图像监控中心设备配置要求 (16) 11.2.1网络接口设备 (16) 11.2.2远程图像监控中心值班员工作站 (16) 11.2.3系统服务器 (17) 11.2.4其他设备 (17) 12 系统软件要求 (17) 12.1总体要求 (17) 12.2应用软件要求 (17) 13 系统主要性能指标要求 (18)

国家电网公司应急预案格式模板

国家电网公司应急预案格式模板 编号:SGCC-XX-XX-XX-XX-XX 2010年编制(或第2次修订-2011年) XX电力公司 XXXXXXXXXXXXX应急预案 XX电力公司 201X年XX月XX日发布 预案编号 形式:SGCC+网省编码+地市编码+县编码+类型编码+编号(中间用短横线分隔) (1)网省编码:两位,用号:两位阿拉伯数字(依据预案在本单位预案体系中所处事件类型中的顺序) 示例:SGCC-ZT-01 国网公司总体预案 SGCC-HB-HD-SH-04 河北邯郸公司企业突发群体性事件处置应急预案 SGCC-SD-JN-CQ-ZN-02 山东济南长青公司交通事故处置应急预案 供参考:公司总部应急预案名称及编号 页码 封面不带页码,目录、正文和附件带页码。 页码字体:宋体,小四号。 (1)目录中,页码使用罗马数字,从1开始; (2)正文和附件中,页码使用阿拉伯数字,左右各有短横线,短横线与页码数字间有一个半角空格,正文和附件连续编号,从1开始。 一、目录 (一)一级目录

字体:仿宋_GB2312,四号,西文字体使用中文字体 段落:无特殊格式,行距1.5倍 (二)二级目录 字体:仿宋_GB2312,小四号,西文字体使用中文字体 段落:首行缩进2字符,行距1.5倍 示例: 目录 1 总则 (1) 1.1 编制目 的 (1) 1.2 编制依据 ......................................... 错误~未定义书签。 1.3 适用范围 ......................................... 错误~未定义书签。 2 应急处置基本原则 ............................ 错误~未定义书签。 3 事件类型和危害程度分析 ...................... 错误~未定义书签。 3.1 危险源分析 ....................................... 错误~未定义书签。 I 3.2 危害程度分析 ..................................... 错误~未定义书签。 4 事件分级 .................................... 错误~未定义书签。 4.1 特别重大电网大面积停电事件 ....................... 错误~未定义书签。 4.2 重大电网大面积停电事件 ........................... 错误~未定义书签。

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

电力企业应急预案管理办法(正式版)

电力企业应急预案管理办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电力企业应急预案管理办法 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章总则 第一条为规范电力企业应急预案(以下简称电力应急预案)管理工作, 完善电力应急预案体系, 增强电力应急预案的科学性、针对性、实效性, 依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规和规章, 制定本办法。 第二条本办法适用于电力应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 本办法所称电力企业是指以电力规划设计、生产运行、检修试验以及电力建设等为主要业务的企业和单位。 第三条电力应急预案管理工作应当遵循分类管理、分级负责、条块结合、网厂协调的原则。对涉及国家机密的应急预案, 应当严格按照国家保密规定进行管理。 第四条国家电力监管委员会(以下简称电监会)负责对电力应急预案管理工作进行监督和指导。电监会派出机构负责对所辖区域电力应急预案管理工作进行监督和指导。 第五条电力企业是电力应急预案管理工作的责任主体, 应当按照本办法 的规定, 建立健全电力应急预案管理制度, 完善电力应急预案体系, 规范开展应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练、修订等工作, 保障电力应急预

云南电网公司配网台架变标准施工规范试行

云南电网公司 配网台架变标准施工规范(试行) 2014年03月

目录 第一章配网台架变施工基本工序 (1) 第二章配网台架变电施工工艺质量规 (2) 第三章配网台架变施工作业指导书、WHS、验评标准索引 (25) 第四章配网台架变施工作业指导书小看板 (26)

第一章配网台架变施工基本工序

第二章配网台架变施工工艺质量规范 目录 一、基础施工 (3) (一)分坑定位测量 (3) (二)电杆基础施工 (3) (三)接地施工 (4) (四)拉线施工 (6) 二、电杆组立 (8) 三、铁附件安装 (11) 四、设备安装 (13) (一)跌落熔断器安装 (13) (二)高压避雷器安装 (15) (三)变压器安装 (16) (四)JP柜安装 (18) 五、标识标牌装设 (20) 六、文明施工要求 (24)

一、基础施工 (一)分坑定位测量 1、采用全站仪、经纬仪等测量工具,对双杆中心桩、电杆桩、拉线桩、接地沟等进行分坑、定位。 2、开挖完成后,检查是否满足设计要求。 (二)电杆基础施工 1、双杆为直线杆、直线终端杆时,垂直线路方向不应超过50mm。 2、台架双杆根开为2.5m(2.0m),两杆中心的根开误差不应超过±30mm。 3、12m、15m电杆坑深度分别为2.0m、2.5m。两杆坑深度差不应超过20mm。台架杆作为顺线路方向终端杆时,前杆的埋深分别为2.3m、2.8m。 4、基础的坑深以设计基面为基准,杆坑开挖前按设计要求处理施工基面。 5、开挖时,根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸

≤30~50mm。样洞挖好后应复测根开、位移等尺寸,符合设计要求后方能继续开挖。采用抱杆方式立杆时,开挖前应划出立杆马道方向、开挖尺寸才能进行开挖。 6、如遇特殊地质时,应根据现场地质情况增设底盘、卡盘。增设底盘时,杆坑深度按底盘厚度增加。增设卡盘时,卡盘埋设在受力侧,卡盘上口距地面不应小于500mm。 (三)接地施工 1、台架变接地体按设计要求进行敷设,接地体包含3部分,角钢垂直接地体、圆钢水平接地体、扁钢接地引出线。接地体均应热镀锌。 2、接地网敷设深度不小于600mm,在耕地内应不小于800mm。

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案与国家突发公共事件总体应急预案汇编

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案与国家突发公共事件总体应急预案汇编 国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案 1.1 编制目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大限度地减少大面积停电造成的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全,保证公司正常生产经营秩序,制订本预案。 1.2 编制依据 依据有关法律、行政法规,并结合公司实际制定本预案。 1.3 适用范围 适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起的对国家安全、社会稳定和公司正常生产经营秩序构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。 用于指导和规范公司系统制订大面积停电事件应急预案 1.4 工作原则 (1)预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针,有效防止重特大电力生产事故发生;依靠地方政府和公安机关,加强电力设施保护宣传工作和行政执法力度,提高公众保护电力设施的意识,维护电力设施安全;组织开展有针对性的事故演习。

(2)统一指挥。在国家处置电网大面积停电应急领导小组(以下简称国家应急领导小组)的统一指挥和协调下,通过公司各级应急领导小组和电力调度机构,组织开展各项应急工作。 (3)分层分区。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。发电企业完善保“厂用电”措施。电力用户根据重要性程度,自备必要的保安电源,避免在突然停电情况下发生次生灾害。 (4)保证重点。在电网事故处理和控制中,将保证大电网的安全放在第一位,采取一切必要手段,限制事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证重要电厂厂用电源和主干网架、重要输变电设备恢复,提高整个系统恢复速度。在供电恢复中,优先考虑对重点地区、重点城市、重要用户恢复供电。 (5)依靠科技。开展大电网理论和技术研究,加强电网建设和改造,强化电网结构,提高电网安全运行水平。开展大面积停电恢复控制研究,统筹考虑电网恢复方案和恢复策略。 2 组织机构与职责 2.1 应急领导小组 国家电网公司成立大面积停电应急领导小组(以下简称公司应急领导小组)。公司应急领导小组成员名单报国家应急领导小组。 2.2应急领导小组办公室 应急领导小组下设办公室,负责日常工作。办公室设在安全监察部。 2.3 电力调度机构

供电局电力公司面试题(含答案)

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。 7、试述电力系统谐波对电网产生的影响? 答:谐波对电网的影响主要有:

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

《电力企业应急预案管理办法》

电力企业应急预案管理办法 第一章总则 第一条为规范电力企业应急预案管理工作,完善电力企业应急预案体系,增强电力企业应急预案的科学性、针对性、实效性和可操作性,依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《电力安全生产监督管理办法》、《突发事件应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等法律、法规、规章和标准,制定本办法。 第二条本办法适用于电力企业应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 第三条电力企业应急预案管理工作应当遵循分类管理、分级负责、条块结合、网厂协调的原则。对涉及国家机密的应急预案,应当严格按照国家保密规定进行管理。 第四条国家能源局负责对电力企业应急预案管理工作进行监督和指导。国家能源局派出机构在授权范围内,负责对辖区内电力企业应急预案管理工作进行监督和指导。 涉及跨区域的电力企业应急预案管理的监督指导工作,由国家能源局协调确定;同一区域内涉及跨省的电力企业应急预案管理的监督指导工作,由区域监管局负责。 第五条电力企业是应急预案管理工作的责任主体,应当按照本办法的规定,建立健全应急预案管理制度,完善应急预案体系,规范开展应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练、修订等工作,保障应急预案的有效实施。 第二章预案编制 第六条电力企业应当依据有关法律、法规、规章、标准和规范性文件要求,结合本单位实际情况,编制相关应急预案,并按照“横向到边,纵向到底”的原则建立覆盖全面、上下衔接的应急预案体系。

第七条电力企业应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。 第八条电力企业应当根据本单位的组织结构、管理模式、生产规模、风险种类、应急能力及周边环境等,组织编制综合应急预案。 综合应急预案是应急预案体系的总纲,主要从总体上阐述突发事件的应急工作原则,包括应急预案体系、风险分析、应急组织机构及职责、预警及信息报告、应急响应、保障措施等内容。 第九条电力企业应当针对本单位可能发生的自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类等各类突发事件,组织编制相应的专项应急预案。 专项应急预案是电力企业为应对某一类或某几类突发事件,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案主要包括事件类型和危害程度分析、应急指挥机构及职责、信息报告、应急响应程序和处置措施等内容。 第十条电力企业应当根据风险评估情况、岗位操作规程以及风险防控措施,组织本单位现场作业人员及相关专业人员共同编制现场处置方案。 现场处置方案是电力企业根据不同突发事件类别,针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施,主要包括事件特征、应急组织及职责、应急处置和注意事项等内容。 第十一条电力企业应当成立以主要负责人(或分管负责人)为组长,相关部门人员参加的应急预案编制工作组,明确工作职责和任务分工,制定工作计划,组织开展应急预案编制工作。应急预案编制工作组成员中的安全管理人员应当持有国家能源局颁发的电力安全培训合格证。 开展本单位应急预案编制工作前,电力企业应当组织对应急预案编制工作组成员进行培训,明确应急预案编制步骤、编制要素以及编制注意事项等内容。 第十二条电力企业编制应急预案应当在开展风险评估和应急能力评估的基础上进行。

云南电网公司配电网电气工作票实施细则

云南电网公 QB/YW206-01-2008 QB/YW 司企业标准 QB/YW206-01-2008 云南电网公司电气工作票实施细则 (修订) 2008-10-16 发布 云南电网公司发布 2009-01-01 实行

目次 前言..............................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (2) 5 内容与方法 (3) 5.1 工作票执行要求 (3) 5.2 工作票填写说明 (12) 5.3 工作票的管理 (17) 6 检查与考核 (19) 7 附录 (19) 附录A(规范性附录)变电站工作票执行程序流程图 (21) 附录B(规范性附录)线路工作票执行程序流程图 (22) 附录C(规范性附录)变电站第一种工作票 (23) 附录D(规范性附录)变电站第二种工作票 (26) 附录E(规范性附录)变电站第三种工作票 (29) 附录F(规范性附录)附录G(规范性附录)线路第一种工作票 (31) 线路第二种工作票 (34) 附录H(资料性附录)二次设备及回路安全技术措施单 (36) 附录I(资料性附录)变电站安全技术交底单 (38) 附录J(资料性附录)线路安全技术交底单 (39) 附录K(资料性附录)电力线路分组工作派工单 (40) 附录L(资料性附录)外单位工作任务许可单 (41) 附录M(资料性附录)变电工作间断续表 (42) 附录N(资料性附录)线路工作间断续表 (43) 附录O(资料性附录)kV 线路重合闸投、退续表 (44) 附录P(资料性附录)工作票月统计封面 (45) 附录Q(资料性附录)工作票填写示例 (46)

电力企业应急预案评审和备案细则

电力企业应急预案评审和备案细则 第一章总则 第一条为进一步贯彻落实《电力企业应急预案管理办法》,加强和规范电力企业应急预案评审和备案管理工作,结合电力企业实际,制定本细则。 第二条本细则适用于电力企业综合应急预案,自然灾害类专项应急预案,事故灾害类专项应急预案的评审和备案工作。 公共卫生事件类、社会安全事件类专项应急预案以及电力企业现场处置方案的评审工作可参照本细则执行。 国家能源局及其派出机构可根据实际情况,要求电力企业针对特定的风险编制相关应急预案并按本细则的规定进行评审和备案。 国家能源局负责对全国电力企业应急预案评审及备案工作进行监督和指导。 第二章评审 第三条电力企业应急预案编制修订完成后,应当按照本细则规定及时组织开展应急预案评审工作,以确保应急预案的合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性。 第四条应急预案评审之前,电力企业应当组织相关人员对专项应急预案进行桌面演练,以检验预案的可操作性。如有需要, - 108 -

电力企业也可对多个应急预案组织开展联合桌面演练。演练应当记录、存档。 第五条评审工作由编制应急预案的电力企业或其上级单位组织。组织应急预案评审的单位应组建评审专家组,对应急预案的形式、要素进行评审。评审工作可邀请预案涉及的有关政府部门、国家能源局及其派出机构和相关单位人员参加。 电力企业也可根据本单位实际情况,委托第三方机构组织评审工作。 第六条评审专家组由电力应急专家库的专家组成,参加评审的专家人数不应少于2人。国家能源局及其派出机构负责组建全国和区域电力应急专家库,并负责电力应急专家的聘任、应急专业培训等工作。 第七条评审专家应履行以下职责: (一)严格按照电力企业应急预案管理的有关法律法规规定进行评审,不得擅自改变评审方法和评审标准; (二)坚持独立、客观、公平、公正、诚实、守信原则,提供的评审意见要准确可靠,并对评审意见承担责任; (三)不得利用评审活动之便或利用评审专家的特殊身份和影响力,为本人或本项目以外的其他项目谋取不正当的利益。 (四)不得擅自向任何单位和个人泄露与评审工作有关的情况和所评审单位的商业秘密等; (五)与所评审预案的电力企业有利益关系或在评审前参与 - 109 -

相关文档
相关文档 最新文档