西门子PLC以太网驱动Psdirect_Citect配置文档

西门子400与citect通讯配置文档

一.驱动psdirect的安装

西门子以太网驱动psdirect的驱动有两个安装程序-前端和后端程序。

前端安装程序PSDirect.exe。后端安装程序为EthBackend的一个文件夹。

1.前端程序的安装

双击psdirect.exe,执行前端程序的安装

点击 Next 按钮,直到安装路径选择

点击Brose按钮,选择安装的路径,必须为citect的安装目录.然后确定,在以后的每个对话框中选择确定直到完成。

2.后端程序的安装

在文件夹EthBackendv找到setup.exe,双击执行安装

选择“Next“直到路径选择的对话框

点击Brose按钮,在路径选择对话框中选择的路径必须为citect安装目录下的 bin文件夹。如下图所示

确定后,点击下一步。为后端程序选择一个程序菜单。

点击按钮“Brose“,为启动后端程序进行系统菜单选择,如下图所示

点击确定,选择下一步,直至安装完成。如图选择了ViJeo Citect7.0

二.后端程序的配置

点击开始菜单->程序->ViJeo Citect7.0->Siemense industry Ethernet Configration 弹出的界面为西门子以太网通讯配置界面。如下图所示

如图箭头所示,2个网卡图标的即为配置软件的2个通讯通道。两个通道可以

运行不同的通讯协议:MAC和TCPIP。一个通道只能运行一种,但是可以把两个通道同时运行不同的协议,也可以运行相同的协议。如下图我们选择TCPIP。

如果以太网网卡为CP1613,则只能选择TCPIP。普通以太网则可以MAC,也可以TCPIP。

1.TCPIP通讯的配置

点击OK,然后回到配置主界面,选择ADD,增加PLC。

Device Name:为PLC命名,这个名字很重要,Citect中定义设备时,设备名必须与

这里定义的名字必须要一致,否则通讯不了。

在PLC Type里选择相应PLC类型,如果是CPU400,则可以配置双CPU冗余。

我们以S7400 PLC 双CPU配置为例:

description: PLC的描述

Primary Device Connection(主CPU的通讯配置)

Address:主CPU的IP地址

Read TSAP: R=0;S=3; 注:R:主CPU所在机架号 S:主CPU所在槽号

Write TSAP: Not Used. 注:基本不用

Baclup Device Connection(从CPU的通讯配置)

Address:从CPU的IP地址

Read TSAP: R=0;S=3; 注:R:从CPU所在机架号 S:从CPU所在槽号

Write TSAP: Not Used. 注:基本不用

Enable: 前面一定要打勾,表示该PLC有冗余的通讯模块,否则当和主CPU通讯失败时,不会自动寻址从CPU。

2.MAC的通讯配置

MAC地址双CPU的配置如下图所示。与TCPIP唯一不同的是Address里输入的地址格式不一样,必须为12位MAC地址。

如果使用MAC地址,必须要在网卡中增加增加ISO协议,打开“网络连接”,选择一个网卡,右键选择-》属性,点击“安装”按钮

选择-》协议,点击“添加”按钮,选择-》从磁盘安装,弹出对话框

点击“浏览”按钮,在文件选择对话框中,选择后端安装程序EthBackend文件夹下

IISO/Win2000 & XP/IEISO.inf,然后确定

点击确定,选择继续安装。安装完毕后,网卡项目中增加了ISO Transport for simensH1

3.添加数据通讯块

双击椭圆区域的空白区域,在弹起的对话框中增加数据块。

增加DB块中的数据,在start Address中输入 DB0,b0这种格式,End Address里输入结束的地址边界,则会自动计算出数据库长度也可以直接在Length里输入数据块长度,则End Address会自动计算出来。

每一个数据块最长为440个字节,并且一个数据块必须在同一个DB块中,不能跨DB块。

并且要保证定义的数据库中的任何字节不能超过PLC里开辟的DB块的边界,否则会导致整个数据库通讯失败。除了DB块,还支持M,I,Q数据寄存器的通讯。

这里的通讯是以字节为单位的,数据的组合和分位是在citect里完成的。

所有的PLC的数据块添加完毕后,在“文件”菜单中选择“保存”,或者点击保存图标,然后从“文件”

菜单中选择ReLoad,或者点击Reload 图标。

此时原来带黄色“?”的数据块变为绿色的“勾”,表明该数据块通讯没有问题

如果为红色的“×”,则数据库通讯失败,原因为PLC的数据库不包含某个数据块的区域。

三. Citect的通讯设置

Psdirect驱动在citect的设置相对其它驱动比较简单,无需定义Bord。无论Siemense PLC有多少,只需要定义一个Port.下图所示

填写portName(端口名)以及PortNumber(端口号),其余参数全部为空

然后定义每个PLC的通讯参数。在IO Device输入如下图信息

NAME:定义设备的名字,该名字不能随便定义,必须与后台程序配置软件定义的PLC名字一致Number:设备号,每个PLC必须唯一

Address:所有S7系列的PLC地址统一为s7;Ethernet.

PortName:选择定义的端口名

变量标签的定义:

address:PLC的寄存器,支持格式如下:

db%U%,%u% DB块的数据,模拟量支持类型BYTE,INT,LONG ,REAL

db%U%,%u%.%u% DB块数据的某个位数字量 digtal

支持M0, I0, Q0

或者M0.0,I0.0,Q0.0

附录:西门子200以太网的通讯设置

由于PLC200无槽号已经机架号,并且数据区无DB块,所以其配置有点例外.

一.在PLC进行TSAP的设置

运行PLC编程软件Micro Win Ethernet Wizard对CP243进行设置

二.在后端配置工具里设置PLC200通讯参数Read TSAP

三.由于PLC200只有V寄存器,无DB块,所以在citect中将所有V寄存器全部映射为

DB1.如读取V100的数据,则为DB1,100.