网络机房总体设计方案

网络机房总体设计方案
网络机房总体设计方案

新疆党员干部远程教育办公楼

信息化建设(机房建设)

技术方案

中中国国电电信信集集团团系系统统集集成成有有限限责责任任公公司司新新疆疆分分公公司司

22001122年年1111月月22日日

党员干部远程教育中心网络机房建设

目录

1、工程概况 ................................ - 2 -

1.1、机房工程内容.............................................................................................................................. - 3 -

1.2、机房工程设计遵照的有关国家标准、规范:.......................................................................... - 3 -

2、机房装修工程设计........................ - 4 -

2.1、总体设计思想.............................................................................................................................. - 4 -

2.2、各机房区域装修设计.................................................................................................................. - 5 -

2.2.1、具体装修内容包括:....................................................................................................... - 5 -

2.2.3、照明、电源插座、配线走线方式................................................................................. - 10 -

2.2.4、接地系统......................................................................................................................... - 12 -

2.2.5、机房防雷系统................................................................................................................. - 14 -

2.2.6、静电控制:..................................................................................................................... - 17 -

2.3、计算机房场地环境监控简介.................................................................................................... - 17 -

2.3.1、系统概述......................................................................................................................... - 17 -

2.3.2、设计思想......................................................................................................................... - 18 -

2.3.3、系统组成....................................................................................................................... - 20 -

2.3.4、系统结构......................................................................................................................... - 20 -

2.3.5、监控系统方案设计......................................................................................................... - 20 -

UPS监测 ............................................................................................................................................ - 21 - 市电监测..................................................................................................................................... - 22 - 配电开关监控............................................................................................................................. - 24 - 环境监控............................................................................................................................................. - 25 - 温湿度监测................................................................................................................................. - 25 - 漏水监测..................................................................................................................................... - 27 -

2.3.6、门禁控制系统................................................................................................................. - 28 -

2.4、空调、新风系统工程设计...................................................................................................... - 28 -

2.4.1、机房空调系统................................................................................................................. - 28 -

2.4.2、机房专用空调系统的作用............................................................................................. - 29 -

2.4.3、通风分区划分................................................................................................................. - 30 -

2.4.4、专用空调区通风气流组织............................................................................................. - 30 -

2.4.5、通风系统设备选型参数................................................................................................. - 31 -

2.4.6、艾默生力博特机房空调产品介绍................................................................................. - 31 -

2.4.7、安装、调试..................................................................................................................... - 36 -

2.5、新风系统.................................................................................................................................... - 38 -

2.7、机房网络布线系统.................................................................................................................... - 38 - 第一部分工程概况

1.1机房工程内容

1.2机房工程设计遵照的有关国家标准、规范:

1.3设计依据:

B.工程设计所提交文件

C.工程设计图纸

第二部份机房装修工程设计

2.1总体设计思想

2.2各机房区域装修设计

1)机房铺设地面抗静电活动地板:

2) 制作铝塑板护墙:

3)制做铝塑板板墙

4)吊顶则采用微孔铝塑板吊顶:

5)主机房两个功能区之间采用不锈钢饰面钢化玻璃隔断:6)制作安装机柜散力架:

7)制作加层封窗处理:

8)在主机房安装两个不锈钢双开防火门:

第三部分供、配电工程设计

3.1大楼配电室需提供的电源、地线(PE、N)

3.2场地配电装置及用电负荷分布

3.3照明、电源插座、配线走线方式

3,4接地系统

3,5机房防雷系统

3,6静电控制:

第四部分计算机房场地环境监控简介

4.1UPS监控

4.2空调监控

4.3泄漏监控

4.4温湿度监控

第五部份空调、新风系统工程设计

5.1专用通风系统的作用

5,2通风分区划分

5,3专用空调区通风气流组织

5,4通风系统设备选型参数

5.5新风系统

第八部分机房综合布线

1、工程概况

党员干部远程教育中心机房项目是整个大楼弱电系统的核心,主机房设在三层,

也是办公楼内各项数据业务的核心部分。

机房项目参照国家《GB50174----93电子计算机机房设计规范》的要求,三层中心机房和视频监控室的组成。

三层机房面积约118平方米,其中操作间占30平方,机房区域占88平方。1.1、机房工程内容

作为主要工作区的计算机主机房区域,我公司将根据国家电子计算机机房设计规范(GB50174—93)的要求进行严格的设计、施工。

基本内容如下:

中心机房区

机房装修:金属条型铝扣板、彩钢板墙面、全钢防静电地板、机房入口装钢质防火隔音门等。

机房电气:照明,插座(UPS电源插座及市电维修插座),从办公楼专用市电配电箱引电缆至机房UPS配电箱,弱电专用接地。

机房消防:有管网气体消防系统

机房空调:配专用精密空调

环境监控:对机房温,湿度,空调运行状态,漏水报警、机房监控,门禁状态、消防报警状态等信号进行监测,信号送机房监控中心。

1.2、机房工程设计遵照的有关国家标准、规范:

本工程的建设是党员干部远程教育中心数据中心集中建设中的重要环节,计算机机房建设的成败将直接影响到党员干部远程教育中心智能化系统的安全使用,电子数据的保密安全性及内部网络化办公的开展。

因此在设计方案及选材中尽可能采用新型材料,同时结合新疆特定地理环境、气候、未来设备扩容等综合因素,提高整个计算机机房系统的高可用性、安全性设计依据:

1.计算站场地技术要求(GB2887—92)

2.电子计算机机房设计规范(GB50174—93)

3.计算机场地安全要求(GB9361—1988)

4.建筑电气设计规范(GBJ/T16—92)

5.工业企业照明设计标准(GB50034—92)

6.建筑设计防火规范(GBJ16—87)

7.电子计算机机房施工及验收规范(SJ/T3003—93)

8.采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19—87)

9.建筑防雷设计规范(GB50057-94)

10.气体灭火系统施工及验收规范(GB50376—97)

11.机房用活动地板技术条件(SJ/T10796—2001

2、机房装修工程设计

2.1、总体设计思想

1.本装修设计力求营造一色调简洁明快、淡雅柔和、格调高雅、健康舒适的高效果计算机工作场地,体现出现代装饰美的整体效果。

2.场地环境技术达到计算机高标准的场地要求,使计算机机房内温度、湿度、洁净度、噪音声级、静电指标、空气氧指数、电源的电压及频率要

求、接地电阻、光照度等指标,满足计算站场地技术和相关规范所规定

的要求。

3.满足计算机机房智能化的设计要求,达到电气、通信、监控、安保等方面的智能化,同时满足现代化计算机机房经常性扩容、网络、线路改造

的要求,预留足够的强电和弱电的接口,以及足够的布线空间。

4.人文化的设计要求,精心设计机房空间、色彩、空调、新风、照明等多种因素,满足机房内工作人员长时间工作的生理、心理的需求。

5.在选材确保装饰效果10年内不落后,设计中注意静电控制及对灰尘的产

6.在设计中兼顾消防要求,及周界抗压耐火极限要求。

7.力求技术先进,造价合理,品质优良。

2.2、各机房区域装修设计

根据国家的技术要求,对各个机房按照计算站场地技术要求(GB2887—92)和电子计算机机房设计规范(GB50174—93)的要求进行设计、安装、施工。

原则上采用新颖的材料和工艺,以达到美观实用的效果;在设备选用上尽可能采用国内外知名品牌,保证机房的长期、安全、可靠地运转,同时在设备的售后服务也有可靠的保证。

作为主要工作区的计算机机房主要为大楼的计算站网络设备、小型机、服务器等系统和工作人员提供一个高效、集中、优化的工作环境。

2.2.1、具体装修内容包括:

1)机房铺设地面抗静电活动地板:

我公司将选用具有永久性防静电的高挡PVC

面有边钢质活动地板。

抗静电活动地板采用“沈飞”牌PVC全钢活

动地板. “沈飞”牌全钢系列活动地板其产品质

地精良,附件齐全。

该产品为重型承载地板,其上下钢板厚度为

1.0毫米,其承重荷载可达到均载1000公斤以上,因此可以满足安装UPS电源、恒温恒湿空调等较大设备的机房的要求;此外高挡PVC厚度为2毫米,使用寿命也较长。

活动地板在计算机房中是不可缺少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及各种电气设施;其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱,满足机房专用恒温恒湿空调的送风条件要求。

该地板绝缘电阻应大于或等于104Ω-106Ω之间;地板均布荷载1000kg/m2,集中荷载应大于365 kg/m2。

地板安装后,用不锈钢踢脚板压边装饰。不锈钢踢脚板与不锈钢玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。

机房恒温恒湿空调区采用下送风上回风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到

不起尘的作用。从而保证空调送风系统的空气洁净。

下部结构可用于所有类型的面板。它包括支座,它

的高度可以调节,以进行精确地调试。

所有的支座都经过镀锌处理,经过抗腐蚀的钝化处理。

支座底盘的设计可以与底层板胶合。客户如有要求,支

座底盘可以外固定。

为了安装支座,头部备有垫圈,用于固定面板和改善吸

音性能。垫圈是导电的,如果要求高频屏蔽时,还可以

提供金属铆钉。

横梁的使用改善了整个结构的横向稳定性能。今后若要

再安装栋梁就不会存在任何问题。客户如有要求,横梁可以用螺丝固定在支座上,从而可以避免高频扰动。

安装U-字型横梁,可以增加横向稳定性;而安装C-

字型横梁可以增加负载承受能力和改善横向稳定

2)制作铝塑板护墙:近年来,在高档、先进的机

房中主要采用了以下几种材料做墙面:铝塑饰面板、

金属复合壁板、铝塑板等。从综合性能考虑采用铝塑

板护墙。

整个机房区内墙、柱面全部采用优质吸音铝塑板。

该装饰板由双面0.21厚铝板与3厚塑胶经生产线压合而成,并通过高新技术对

成型复合板通过打孔的方式,使其具有吸音作用,并采用螺钉安装于墙面。

铝塑板护墙为多层结构。

其内层为轻钢龙骨骨架:由一定规格的型材钢龙骨相互联接,并固定形成轻钢龙骨骨架网格。

面层为铝塑饰面板:铝塑饰面板胶贴在九厘复合板上,拼逢采用饰面板折边工艺,表面上看拼逢仅是一条线。铝塑板漆面光洁整齐,使用效果较好,色调以机房常用的白色、银灰色为主。如机房高度允许,可以在铝塑板护墙体2/3高处制作20

3)机房制作彩钢板护墙:

彩钢板护墙。

彩钢板护墙为多层结构。

其内层为轻钢龙骨骨架:由

一定规格的型材钢龙骨相互联接,

并固定形成轻钢龙骨骨架网格。

面层为彩钢饰面板:彩钢饰

面板采用国内比较好的彩钢饰面

板。

彩钢饰面板胶贴在九厘复合

板上,拼逢采用饰面板折边工艺,

表面上看拼逢仅是一条线。彩钢板漆面光洁整齐,使用效果较好,色调以机房常用的白色、银灰色为主。如机房高度允许,可以在铝塑板护墙体2/3高处制作20厘米宽的彩钢板腰线,以增加色彩的变化和美观度。

4)微孔方板安装高度距原地面(距地面的高度)2500±20 mm机房区域室内净高:2750 mm;为增加机房空间,在大梁的地方依然保持房顶距地面高度为

2600mm,本工程吊顶布局图见附图,效果

图如下:

机房内吊顶主要作用是:

到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属天花板,板材料及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。

天花板吊顶面积约118m2,棚顶墙面建议进行防水处理,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防火涂料。

具体做法如下:

1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。

2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。

3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。

4)靠墙边安装专用边龙骨。

5)天花板采用微孔吸音铝天花方

板,规格为600×600×1.0mm,安装在龙

骨上,对缝顺接,靠墙边处按实际尺寸

裁剪。

6)吊顶做接地。

7)本吊顶防火、防潮、无尘、不易老化变形。安装牢固,易于拆卸,外形美观。

美观及实用性

无色差,平整度好

不燃性,其材料燃烧等级为A级

安装容易、维修方便

利于空调送、回风

产品寿命长

吸声性能优良,具有良好的降噪能力

5)主机房各功能区之间采用不锈钢饰面钢化玻

璃隔断。隔断上的门采用无框玻璃门单开或双开门。

采用透视效果比较好的玻璃隔断,主要是由于电

子计算机机房的特殊需要,便于直观地监察机房内各

种昂贵设备的运行情况,所以更多的是出于运行安全方面的考虑。

隔断钢架采用8号槽钢制作,以保证玻璃隔断的整体强度。

不锈钢饰面钢化玻璃隔断采用了高档不锈钢亚光板(又称毛面不锈钢板)做饰面,不锈钢饰面厚度为1MM。玻璃采用12MM钢化玻璃。配合不锈钢无框玻璃门,不锈钢踢脚线,以协调一致细腻、典雅,保持机房整体立面效果。

玻璃采用质量可靠的洛阳产“洛玻” 12MM浮法玻璃经高温钢化处理,以确保玻璃在使用中的强度和安全可靠性。

6)制作安装散力架。考虑到UPS配电间内将放置UPS等较大设备时,必须全面考虑楼面的承重问题,如楼面的承重达不到要求,我公司则将作分散载荷的结构处理,将分别采用方钢管或槽钢来确保机房使用安全。

散力架主要通过两方面来实现散力要求,一是尽可能扩大支架的受力面积,通过扩大受力面积来分散设备的重量;二是将散力架的主受力槽钢在纵向上尽可能安置在承重梁上,至少要保证槽钢的两头在承重梁上。

7)机房内利用使用不高的角落制作机房内整体暗藏式储藏柜,柜板采用预制整体柜门,色彩多采用白色或淡绿色,对机房的整体效果起到点缀的作用。

8)在机房安装两个不锈钢钢化玻璃双开门,其中主机房为主通道,另一道门为消防钢瓶间外开门。机房入口的钢质防火门门均安装电控锁。

1、 UPS机房内为一台200KV A容量的艾默生-UPS电源。经UPS总输出柜分

2、市电回路供机房精密空调、照明、新风、维

修用电。

3、电子设备直流工作地线,也称计算机逻辑地

(G),要求引入线必须在50MM2以上。将原有的G

线先与原有配电间内的PE、N地线汇接之后直接接

至场地上机房地板下计算机等电子设备系统等电位铜排;

4、由机房照明配电箱引出市电照明和市电维修插座,由UPS配电柜引出应急

照明和机柜UPS插座。

2.2.3、照明、电源插座、配线走线方式

(一)、照明

计算机机房按300—500LX照明度设计:

机房对照明的要求是:光线柔和,适合人体的生理需要,不能因光源产生干扰而

影响计算机的正常工作.

机房照明标准要求(国标),按国家标准GB2887-89《计算站场地技术条件》及GB50174-93《电子计算机机房设计规范》的规定.

照度要求:机房内在离地面0.8米处,照度不应低于400LX.应急照明照度不低于40LX.

眩光限制标准:

电子计算机机房内主机房及基本工作间

无眩光,眩光限制等级为I级;第一类辅助房

间眩光限制等级为II级,可以有轻微眩光;第

二、三类辅助房间眩光限制等级为III级,允

许有眩光感觉。

照明设计:

根据国家有关标准并结合本工程的实际情况,我们在机房区域均设计安装三管嵌入式机房专用灯具,以防止眩光对人眼的损坏。机房专用灯具采用高挡电子镇流器,以减少对弱电设备的影响,并接合条形铝合金微孔吊顶,产生延伸、连贯的空间视觉效果,设计照度大于400LX,辅助区域采用双管荧光灯和筒灯配套,设计照度大于300LX。

应急照明要求:在市电停电后,为保证工作人员做存盘等紧急处理,机房内需安装应急照明系统。市电停电后应急照明自动投入由UPS供电,事故照明灯选用冷光源高效节能嵌入式筒灯,并均匀布置。其设计照度大于40LX,在楼道的出口处设置应急出口标志灯。

照明电源由“施耐德”照明配电箱进行分配,房间内设置安装“TCL”跷板开关,对灯具进行控制。

机房灯具采用三管“TCL”(15W×3)荧光灯。各组灯具连成光带,灯具宽度为600MM*600MM嵌入吊顶内,要求光带之间在地面高0.8M处无光照“死区”,每条灯带由一个开关控制,可开“全灯”、“部分灯”、“单条灯”,形成不同照度的照明体系。相邻光带照明电源尽量由不同的相序“火线”供电。

(二)、电源插座

计算机系统电源插座由小型机专用“太极”牌PDU电源(服务器机柜),可适应各种牌号的电子设备用电需要。

维修用电源插座采用墙插式插座,嵌入到墙面上,美观适用,一般离地300MM 高。

(三)、走线方式

总配电柜——配电分箱、维修插座——空调机(室

内机)、新风机——分照明箱——灯具,全部采用上走线

架方式布线,强弱电分开敷设,强弱电走线架垂直距离

不小于30CM,计算机电源线都采用阻燃型电缆。

(1)所有弱电线缆:包括网线、光纤等全部敷设到

弱电走线架上;

(2)机柜供电电缆、接地电缆等全部敷设到强电走线架上;

走线架规格宽为40cm,高度为5cm,强弱垂直间距不小于30CM.

2.2.4、接地系统

计算机机房的接地有防雷保护接地、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地等四种接地方式。接地电阻的要求:交流工作地的接地电阻<4Ω;安全保

护地的接地电阻<4Ω;防雷保护地的接地电阻<4Ω;计算机直流工作接地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依不同计算机系统的要求而定。一般设定为<1Ω。

a、直流地的处理方法

直流地接地处理方式不一样,目前计算机使用的接地与大地的关系有两种即

一是直流地悬浮和直流地接大地。

直流地悬浮就是直流地不接大地与大地严格绝缘,对地电阻的大小依机器的

要求而定。一般应1兆左右,这种方法简单,而且不受交流网的干扰。其缺点是直流地悬空而有可能使电流耦合去干扰临近设备,万一发生交流地火线与机箱相碰现象,就会使机箱带有很高的交流电压这将是极其危险的。另外,一旦绝缘下降或发生对地短路就会产生干扰,使大量的静电无法排除,容易使机器带静电。现在一般计算机机房系统接地不采用此方法。

直流地接大地,就是把计算机中的数字电

路等位地与大地相接,它克服了直流地悬浮带

来的问题,特别是在中大型计算机房里,设备机

箱上会有大量的静电荷积沉,还有人体静电都

会影响设备的运行,所以采用直流地接大地。由

于直流地与机箱分开了,机柜外壳接大地,为防

止高频干扰提供了低阻通路,也为静电荷找到

了通路。

应该指出的是在直流地接大地的地线系统中,决不是直流地在任意一点上都

可以接大地,而且在直流地接大地之前应象直流地悬空一样保持对大地有足够的绝缘电阻。

因此将采取在地面敷设1 ×40紫铜排,紫铜排与地面用绝缘子膨胀螺丝固定。紫铜排所有连接采用铜螺栓固定,并进行锡焊工艺,确保连接可靠。紫铜排地线系统在机房内形成多个回路,以确保出现断路时,不影响机房内各个计算机系统运行安全。

b、交流地的处理方法

交流工作地可分为计算机系统中的交流设备和为计算机系统配套的交流设备两种。在计算机系统中使用的交流设备,其中性点用绝缘导线串联起来接到配电

柜中线上或将中性线连接在一起后用接地母线接地;在计算机房以外配备的交流

设备,应各自按电气规范的规定接地。

c、安全保护地及机房防静电

安全保护地在计算机系统中的处理方法也分为计算机房内、外两种情况。计算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳,采用铜编织线敷设起来,支架总接地

母线为3×30铜排。连接到配电柜的中线上。

计算机房外使用的交流设备的机壳按有关电气规定进行接地。

此外,由于人员行走和机器运转等都会带来高频静电。考虑到机房的抗静电要求,静电电压应小于1KV,我们对抗静电活动地板进行了可靠的接地处理。

由于我公司选用的永久防静电的PVC贴面,其表面电阻104Ω-106Ω,在此表面上产生的静电很快可以泄放掉。从而保证了计算机设备及人员的安全运行要求。

另外,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地,避免因电源波动较大而干扰计算机的正常工作。

机房接地母线采用50mm2铜缆,从等电位箱至各个机柜采用6mm2铜缆。2.2.5、机房防雷系统

微电子设备的低压电源质量至关重要,它关

系到设备运行的整体可靠性和安全性,低压电源

系统最易受到雷电和工业操作的干扰,产生瞬间

过电压现象,因而影响设备的正常运行甚至损坏

设备。

综合防雷系统工程介绍:

雷电过电压对大楼内部电子设备的损害主要

有以下三个途径进入:一、直击雷经过接闪器(如

避雷针(带))而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。二、雷电流沿引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。三、进出大楼或通信机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。

A 、大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。这样就形成一个法拉第笼式接地系统。它是消除地电位反击有效的措施。应符合下列要求:1、安装的避雷针或避雷线(网)应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m*5m或6m*4m。2、所有避雷针应采用避雷带互相连接。3、建筑物应装设均压环。4、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

B、机房内通信电缆以及地线的布放和连接,通过模拟不同的布线、屏蔽和接地方式时,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况试验,对移动通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下要求:

通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。

通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。

C、将需要保护和控制雷击电磁环境的建筑物空间,从外部对内部划分为多个不同的雷电防护区域(LPZ),以规定各部分LPZ空间内的雷电电磁脉冲(LEMP)的强度变化的严重程度,以便采取不同的防护措施。对于通信中心(站)一个欲保护的区域,从电磁兼容的角度出发,可由外到内分为几级保护区,建筑物外部是直接雷击的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区域,称为0区。而0区内的各类物体都可能遭到直接雷击,且电磁场没有衰减,

区;各类建筑物(如天线)属于完全暴露的不设防的直击雷防护区域称为LPZ0

A

很少遭到直接雷击但本区电磁场没有衰减,属于充分暴露的直击雷防护区域称为区。

LPZ0

B

建筑物内部及通信设备不可能遭到直接雷击,流经各类设备导体的电流比区进一步减少,由于建筑物的屏蔽措施,其建筑物内部设备的金属外壳,LPZ0

B

所处的位置为非暴露区,可将其称为LPZ1区、LPZ2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压主要是沿线引入。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成的,电气通道以及金属管道等则通

过这些界面。

根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直击雷的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入(如图1)。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面,穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。

进入大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上OBO之不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD(如图2)。

(SPD瞬态过电压保护器的英文缩写),SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。

交流供电系统应采用TN-S制,即三相五线制(单相三线制)供电方式。在这种供电方式的整个系统中,具有单独的中线N和保护接地线PE;在系统中,中线N与保护接地线PE分开。根据供配电线路导体长距离传输的特点、防雷器件的特性、来自线路雷电流的强度,以及配电系统中各部分的耐电水平,必须采用多级、分级防雷保护。

对用户供电系统预防LEMP,一般采用用户总电源、用户分电源、设备工作机房电源等多级保护方法治理,分级配置“进户”、“进室”、“单机”及“直流”电源过电压保护器予以保护。

电设备的正常不带电金属部分应作保护接地,严禁作接零保护,其接地线截面积不应小于35mm2,材料为多股铜线;供电系统各个SPD的接地端,应分别连接到强电地的接地汇集线上,从汇集线单独用导线接至室外地网上,接地电阻应不大于4欧姆。

对于使用直流电源的设备,其直流工作地的接地线,应从室内接地汇集线上就近引接,其截面积应满足最大负荷要求,一般为35—95mm2,材料为多股铜线。

因此,为保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取措施

将可能产生和各种电源干扰限制在设备能够承受的范围之内,并将浪涌电流引入接地网络,为此,建议大楼在低压配电室作一级防雷系统,建议在一层机房AP1电源柜作二级防雷避雷器,在AP2、AP3输出配电柜安装三级防雷避雷器。

机房电源的进线处装设电源组合避雷器,把电源线上感应的高压雷电排泄至大地,确保计算机系统设备和人员的安全。

电源避雷器建议采用德国“西门子”电源组合避雷器。德国“西门子”电源组合避雷器为三相五线制,每路由4个避雷器优化并联,通流容量40kA,雷击计数,每路避雷器工作状态检测、指示,

2.2.6、静电控制:

1、地面铺设国家优质产品全钢防静电活动地板,地板抗静电体积电阻在

105-1010Ω范围内,其支架通过1MΩ限流电阻与保护地线PE相接,地板

表面产生的静电荷会以250V/S以上速度泄放掉;

2、墙面护墙板材料由于采用铝板,板之外层(向室内面)为铝板,无静电

荷积累(产生静电荷通过防静电地线向大地泄放);

3、吊顶为金属吊顶板,无静电荷积累(同上);

4、机房内金属材质的门、窗、箱柜、无框玻璃隔断的金属边框一律接PE,

产生的电荷通过地线泄放,不会积累;

5、机房区域内台椅、人员衣物防静电措施从略。

2.3、计算机房场地环境监控简介

2.3.1、系统概述

机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。为确保系统正常运行,目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,时间长容易出现疏漏,而且更多的时候,因为不是专业的管理人员不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。机房动力环境无人值守监控系统设计解决上述问题,实现了

机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,多重报警(现场多媒体语音、完全解替人员值班,实现无人值守,丰富的事件历史记录对系统设备的管理有重要的参考,因而该系统对机房的科学管理有特殊的意义。

2.3.2、设计思想

系统整体设计有几个基本的原则:可靠稳定、实用、功能完整、操作简便、安全性、系统开放性、具有扩展性、网络化功能。

原则1、可靠性:

系统软硬件均采用国内外著名专业厂商产品,目前该系统在国内不同行业有200套的应用实例,目前全部稳定运行。

原则2、实用性:

在系统功能上,力求实用,在保证功能完整的基础上来丰富画面的灵活性和人性化。

原则3、功能完整:

首先在系统功能上,我们要利用现有成熟技术,尽量提供1套完整功能的系统,如利用电话语音技术而开发的电话语音报警系CallCenter;利用多媒体语音系统开发的现场语音报警系统替代了原有的声光报警系统;利用短消息通知系统作为报警电话备份。历史记录查询功能,所有历史曲线、报警记录均可查询,数据记录时间根据硬盘容量可存储1月到数年;故障处理技术支持文件,我们将所有的设备厂家提供的故障紧急处理编辑成为1个技术支持文件,以便在故障发生时管理人员能够迅速作出1个判断,为减轻损害尽可能节约宝贵时间;

原则4、操作简便:

管理人员可能对某一个或几个设备比较了解、面对其他设备却无能为

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

网络设计方案范本

网络设计方案

校园网络设计方案 设计者:王帆 11月

目录 1 校园网需求分析................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 网络基本情况 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.2网络需求分析 .......................................................... 错误!未定义书签。 2 网络总体设计.................................................................... 错误!未定义书签。 2.1网络架构分析 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.2 设计思路 .................................................................. 错误!未定义书签。 2.3 校园网的设计原则 .................................................. 错误!未定义书签。 2.4 网络三层结构设计 .................................................. 错误!未定义书签。 2.4.1 主干网核心层设计 ......................................... 错误!未定义书签。 2.4.2 园区内汇聚层设计 ......................................... 错误!未定义书签。 2.5 IP规划与VLAN ........................................................ 错误!未定义书签。 2.5.1 IP地址的分配原则 ........................................ 错误!未定义书签。 3.5.2 公网地址分配................................................. 错误!未定义书签。 2.5.3专用网的IP地址规划 .................................... 错误!未定义书签。 2.5.4专用网中vlan划分 ........................................ 错误!未定义书签。 2.6 设备选型 .................................................................. 错误!未定义书签。 2.6.1 核心交换机设备选型 ..................................... 错误!未定义书签。 2.6.2汇聚层设备选型............................................. 错误!未定义书签。 2.6.3 接入层设备选型 ............................................. 错误!未定义书签。

机房整体工程设计方案

各智能化电子系统在应用中运用非常广泛,原因无外乎有这几种:一种是产品性能;二是使用问题;三是设计问题。其中最重要的还是设计,特别是“弱电机房设计”里面包含的内容,弱电机房的安全措施系统设计要点:包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等主要设计内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件,也是弱电系统设计要注意的事项。 1 供电系统设计:一、UPS尤其是机房不建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电, 应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑 17 / 1 正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系

统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电 源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA 及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵 17 / 2 列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

整体架构网系统设计方案

整体架构网系统设计 方案 1.1概述 此方案主要是为了优万网络的整体网络规划,提前设计好网络会更好的让采购进行,让不合理的地方进行调整,相关技术人员的招聘与学习也会随此方案的方向进行调整。方案的设计主要是在满足公司需求的情况下,尽量的节省资金,我们要求用合适的价格,建设稳定的网络。 1.2系统互联框架 游戏行业的整体架构网,在业界基本上有着固定的模式,主要分为三部分 1.办公室网络(主要用于公司办公及运营中心的人员对游戏分区及会员中心的访问) 2.会员中心(提供会员注册、冲值、及与游戏分区的数据交换) 3.游戏分区(主要给游戏用户提供一个稳定的游戏环境) 大致如下图: 如上图所示,公司办公网、会员中心、游戏分区,这三个网络全部需要通过VPN line连接起来,上图仅仅只显示出了一个游戏分区,可能到实际的情况中,我们需要开设数十个以上

游戏分区,此中间会包含电信和网通的区,所以会员中心、官网,一般都建议采用双线机房。上图中并未画出下载服务器的布署,后面我会在相关的章节中写明此资源的需求及需要考虑的情况。 1.3路由冗余 路由冗余系统主要是针对目前办公网和各地的IDC连接来设计的,中国的互联网用户主要的运营商为电信和网通,他们之间的互联互通是存在一些问题(丢包多,延迟高,个别网络不可达等),因此,我们在设计办公网到各地的访问时,需要考虑路由冗余的问题,路由冗余主要是利用多条链路来保证网络在一条链路出现物理故障的时候,另一条链路可以自动切换,保证网络的实时稳定性。路由冗余的方法有很多种来实现,考虑到性价比,我们还是使用网关或办公网多层交换机路由优先级的方式来实现,具体实现的方法我们在后续的办公网子系统中来写明实施方案。 1.4VPN冗余 在中国,由于各种原因,经常会出现IDC之间的中间链路不通的情况,例如:机房有,,这三个的VPN都是互通的,互联网经常会出现IDC之间不通的情况,比如:至的VPN 是通的,但至可能就会断网,但至确是通的。 基于此情况,能否设计出在至是断的情况下,通过的链路自动冗余到。经过一些资料的查证(针对netscreenVPN路由器),只可以达到上述的要求。(关于VPN的实现我还需要查证一些资料)经过查证,netscreen 的防火墙利用hub and spoke的模式即可实现VPN 冗余的功能。 1.5IP地址规划 IP地址的规划,是一个合理的架构网设计的基础,合理的设置IP地址,对于未来长远规划是否能有效实施有着关键作用,并且对于以上的路由VPN的冗余是否能有效实施,起着决定性的作用。公司目前IP地址的现状如下: 网网段192.168.0.0/24 所有地址全部为C类地址,由于主要是开发,在一些网络的高可用性方面并未开始设计和使用,所以网络的结构非常简单。到运营期,我们公司的网络的高可用性方面将会属一个主要技术解决方案之一,所以,这就会牵涉到IP地址的规划,以满足我们的需求。 此章节,我们只描述大致的IP子网的规划,从整个面来描述,后面每个子系统的实施方案中,将会写明每个结点的IP地址的分配。 整个IP子网的规划如下图:

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

小型机房建设设计方案1

普通机房建设方案

一、机房防静电地板: (3) 二、机房配电系统 (4) 三、UPS供电系统 (5) 四、机房高精密空调 (5)

机房建设可简单变可复杂,下面介绍最简单的机房建设方案:简单的机房建设只需要铺设防静电地板,改造配电系统以及处理好机房内的温湿度即可。 一、机房防静电地板: 1. 机房防静电地板的辅设方式与效果,防静电地板一般采用架空式防静电活动地板,设备高度一般从15CM-45CM之间(视楼层高度及实际情况而定),辅设顺序为先贴好铜带再安装支架然后架设横梁,值得注意是的支架与铜带一定连接在一起,通过横梁将所有的支架都连接起来,形成一个水平架框,最后将地板铺上去。铺设完成后的效果如下图 2. 防静电地板的作用:防静电地板能把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。防止机房产生过多静电危害设备运行及人员的生命财产安全;可拆卸性;可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;消除电缆外露对人体的危害;可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房配电系统 配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。配电系统包括配电柜与UPS供电,照明系统等。 现在的机房运行必不能少的就是电,怎样才能够保证机房整个运转过程中电力的不间断。这个是在机房建设中考虑的一个重要问题。UPS是重要配电解决方案中的核心设备,建立一个不停电的供电系统对于任何一个计算机用户都是十分需要的。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。 配电柜(市电):机房中的配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。总用电量:预计总用电量为根据功率计算,一般为4KW-10KW。为保持电力电压稳定,必须由市电配电柜独立引入电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。恒定的电源供给是机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提; 照明配电系统照明配电系统由机房配电箱供电。由光管与灯盘组成。计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。 所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。市电维护插座装于地板面上300mm 的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。

项目总体设计方案模板

XX项目 总体设计方案 版本: 拟制: 校对: 审核: 批准: 二零XX年X月制 修订情况记录

目录 一引言 (5) 1.1项目背景及目标 (6) 1.2术语及缩略语 (6) 1.3设计参考文档 (6) 二项目需求分析 (6) 2.1产品需求 (6) 2.2产品定位 (6) 2.3功能要求 (6) 2.4性能要求 (6) 2.5设计思路 (6) 2.6质量目标 (7) 三外观设计方案 (7) 3.1外观设计整体要求 (7) 3.2外观设计注意事项 (7) 四硬件设计方案 (7) 4.1部件选择 (8)

4.2系统连接框图 (8) 4.3系统逻辑框图 (8) 4.4系统接口及资源分配 (8) 五软件设计方案 (8) 5.1开发调试环境 (8) 5.2开发资源需求 (8) 5.3程序设计方案 (8) 5.4程序设计周期 (8) 5.5生产工具 (9) 六结构设计方案 (9) 6.1结构设计方案 (9) 6.2结构件延用情况 (9) 6.3结构设计注意事项 (9) 七可靠性、安全性、电磁兼容性设计 (9) 7.1可靠性设计要求 (9) 7.2安全性设计要求 (9) 7.3电磁兼容性要求 (9) 7.4其它(包装、泡沫等) (10) 八电源设计 (10) 8.1电源电气参数要求 (10) 8.2电源安全设计要求 (10) 8.3电源其它要求 (10)

九散热设计 (10) 9.1整机散热设计 (10) 9.2部件散热设计 (10) 十测试要求 (10) 10.1整机结构方面测试要求 (10) 10.2整机电气方面测试要求 (11) 10.3整机环境方面测试要求 (11) 十一成本估算及控制 (11) 11.1成本估算 (11) 11.2成本控制 (11) 十二项目风险及控制 (12) 一引言

机房工程设计方案

机房工程设计方案 1设计范围 设计范围一般包括如下系统: ?机房装饰 ?电气系统设计(含UPS、动力供配电、机房照明供配电) ?防雷接地系统设计 ?精密空调系统设计 ?环境监控系统设计 ?消防系统 2机房装修工程 2.1吊顶 吊顶选用不起尘的材料,吊顶以上及作为敷设照明,并将楼板底 面清理干净刷不易脱落的专用防尘漆,然后在顶面铺设一层保温板。 机房区顶面选用方形微孔吸音吊顶板,吊顶龙骨选用原厂配套嵌 入式三角龙骨,方形板之间连接采用专用对接龙骨,顶板上衬黑色无 纺布。 2.2地面 地面采用全钢抗静电活动地板。完成面设计净高为300MM。铺 设地板前根据实际情况,首先进行地面找平处理,然后刷“专用环 保地坪漆”做防尘处理;处理完后在地面铺设一层保温板。 机房区全钢地板建议选用无边抗静电活动地板,地板支架及安 装附均采用原厂家配套产品。地板贴面材料与整体地板保持一致,避免色差过大。

2.3墙、柱面 机房一周围护结构墙面采用轻钢龙骨架,不燃板作为基层,饰面、柱面。轻钢龙骨架选用北京“鑫星”牌,铝塑板选用“吉祥”牌,保温板选用江苏“赢胜”牌。机房踢脚线采用密度板做基层、100mm高不锈钢板贴面处理。 2.4门、窗 主机房入口门为钢制防火防盗门,玻璃隔断入口门选用防火玻璃门。 3电气工程 3.1UPS不间断电源系统 UPS主要作为重要设备的供电电源,不但能在市电断电时不间断供应设备的电源,而且能对市电进行滤波、稳压,保证了计算机设备的电源品质。UPS的容量从几KVA到几百KV A不等,选配主要根据机房负荷大小选,即计算机房所有设备的实际功率大小,留一定余量,确定UPS主机的容量。 3.2供配电系统设计 ?UPS供电回路: ?服务器设备回路; ?网络交换设备回路; ?安防系统回路; ?应急照明回路; ?动力供电回路: ?空调回路; ?市电照明回路; ?市电维修回路; ?消防系统回路; 供电系统说明: 机房市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房工程设计方案

xx保险股份有限公司机房工程设计方案

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容:《xx保险股份有限公司机房工程设计方案》 第一章:工程概况 第二章:机房装修系统 第三章:机房供配电系统 第四章:精密空调系统 第五章:综合布线系统 第六章:机房场地集中监控系统 第七章:CCTV监控系统设计说明 第八章:门禁系统设计说明 第九章:机房工程KVM设计说明 第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (7) 1.1、机房设计原则 (7) 1.2、机房功能区划分 (8) 1.3、机房工程范围 (8) 第二章、机房装修系统 (9) 2.1、设计依据 (9) 2.2、设计目标 (9) 2.3、对土建结构的要求 (9) 2.4、系统设计说明 (10) 2.4.1 机房整体设计 (10) 2.4.2机房主材选择 (10) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (16) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17)

3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (22) 4.1、设计依据 (22) 4.2、设计目标 (22) 4.3、机房对洁净度的要求 (22) 4.4、系统设计说明 (23) 4.4.1、机房环境特点 (23) 4.4.2、空调选型 (23) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (25) 第五章、综合布线系统 (27) 5.1、设计依据 (27) 5.2、设计原则 (27) 5.3、系统方案说明 (27) 5.4、系统功能说明 (28) 5.5信息点设置点表 (29) 第六章、机房场地集中监控系统 (30) 6.1、设计依据 (30) 6.2、设计目标 (30) 6.3、系统设计说明 (30) 6.3.1、系统组成 (30) 6.3.2、系统监控对象 (30) 6.4产品说明: (31)

整体机房施工方案

整体机房施工方案 一、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本机房方案施工项目包括: 抗静电地板 供配电工程 KVM 系统 防雷接地工程 设备安装等五大部分。根据国家标准及行业标准设计和施工。 机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 1)实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时

期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 2)安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 3)灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 4)标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 5)经济性/投资保护:应以较高的性能价格比构建数据机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。可管理性:由于数据机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 二、施工方案与施工工艺 2.1、机房抗静电地板工程

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

政务办公网络设计方案

政务办公网络设计方案 第一章概述 目前,全球已掀起一股信息高速公路规划和建设的高潮,作为其雏形,国际互联网上相连的计算机已近达数千万台,全球有数亿人在Internet上进行信息交换和各种业务处理。Internet上积累了大量信息资源,这些资源涉及人类面对和从事的各个领域、行业及社会公用服务信息。成为信息时代全球可共享的最大信息基地。 当前由于网络、数据库及与之相关的应用技术不断发展,尤其国际互联网和内部网技术的广泛应用,世界正在迈入网络中心计算时代。人们传统的交互和工作模式正在改变。处在不同地理位置的人们可以共享数据,使用群件技术进而能够协同工作;多媒体数据的存储、传输、应用技术的不断成熟;以上这些计算机技术的发展对传统的计算机业务系统产生影响,使用户能更方便。更直观的使用系统,也使系统的性能更完善、功能更强大。 政府办公网网络建设的目标简而言之是将政府办公网内各种不同应用的信息资源通过高性能的网络设备相互连接起来,形成政府办公网园区内部的Intranet系统,对外 通过路由设备接入广域网。 建设政府办公网网络不是一件容易的事情,要经过周密 的论证、谨慎的决策和紧张的施工。当一堆设备变成网络的时候,大部分办公人员的满腔热情也慢慢地冷却凝固。政府办公网网络建成了,各种问题也不断涌现:设计目标根本无法实现,没有合适的应用软件,许多设想根本无法实施,后续的维护费用不堪承受等等。

我们针对计算机网络提出的需求,结合我们多年来建设各类系统集成项目的实际经验,提出计算机网络建设的设计方案,希望能最好地解决用户的实际应用问题。同时由于我们对用户的具体情况的认识可能存在偏差,因此整个方案在实施过程中有可能需要与用户进行进一步的沟通。 第二章系统分析 一、政府办公网网的设计目标 由于网络是一个新概念,在国内发展还不成熟,所以无论是办公、媒体,还是计算机业界,对网络都缺乏全面深入的理解和认识,并都带有一定的盲目性和偏见,不知道金杯网络应该起什么作用。 网络缺乏相应的应用软件。现在所谓的网络多是一些系统集成商基于先进的硬件设备提出的解决方案,是设备集成。由于网络技术是一门比较新的技术,致使许多人产生了"重视硬件,轻视软件"的想法,国内斥资开发这方面软件的软件公司也很少,造成了软件匮乏的局面。只注重有形的网络的建设而忽略了无形的文化的建设是网络失败的最关键的原因。这里所指的"无形的文化"是指人们的观念、工作方式、利益结构、办公的管理运作模式等看不见、摸不着的东西。从某种意义上讲,网络的建设绝不仅仅只是涉及到技术问题,而是会引申到更深的层次,也就是说信息技术所带来的一场革命会彻底改变我们的生活方式和工作方式。 网络方案越昂贵越好吗?作为主管人员必须研究,以后

IDC机房工程设计方案(22doc)

1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通XX公司数据中心机房是吉通XX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速

增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全XX等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性:

学校机房建设规划方案.docx

XX学校机房建设规划方案 引言: 近年来,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术的发展,为了提 高教育的现代化、建立先进高效的教育体系,适应教学、科研和管理工作的需要, 同时为了普及计算机信息技术教育,让学校计算机更好地服务于教学工作。学校决 定重建 10 年前的老计算机房。学校计算机房的计算机数量都比较多,有 60 多台,为了更好地保障计算机系统的正常稳定运行,延长计算机设备的使用寿命,减少故 障出现的机率,避免造成不必要的损失,从而提高工作效率是学校十分重视的问题, 这就必须从计算机机房环境设计、软硬件日常维护性和网络技术维护性等多个方面严格 按照计算机的发展规律及使用规律来进行设计和安排。 1、需求分析: 根据学校的总体需要和长远要求,学校提出的软硬件及网络应用需求如下几点: (1)对教学过程提供直接支持,将各种工作站及终端通过高性能的网络设备连接起 来,形成分布式、开放式的网络环境,以提高教育科研水平; (2)支持学校的日常信息技术教学和学生档案、作业网络支持、应用与管理; (3)具备连接高速 Internet 网络的能力,能及时处理学生网络电子档案、网络作业; (4)能进行各种必须开发软件的应用,形成多种实际应用的可扩充的方案;

(5) 能满足学生平时上课的要求,主要运行主流软件如office软件,网页制作、平 面设计、动画设计软件,数据库软件,程序设计软件等。教师机要求能实现与学生 机之间的多媒体教学功能。服务器主要提供连接到Internet的用户认证功能. 2、计算机摆放方案 机房的计算机摆放可用队列式摆放方式,机房内需要60 台计算机和 2 台服务器。可分为 3 列, 3 排;每 6 台计算机为一组,所以共分为10 组。把 60 台计算机分别划为 10 组,依次排放下去。平均每组计算机占地 6 平方米, 10 组共占地 90 平方米; 其中,每组计算机的间隔为 1.5 米,为工作人员留下足够的活动空间,并且能够互相交流工作,符合人性化的布局设计。机房的右侧前为设备间,占地约 2 平方米,是用于放置服务器、主交换机。机房空调 2 台,共占面积约 1 平方米,依次放在机房的右侧。主要布置如图:下面为机房场地的平面图 3、网络系统结构设计 3.1 网络总体目标和设计原则 网络建设的总体目标首先明确的是采用以太网技术和局域网标准构筑一个满足日常 教学与提供连接到 Internet 的用户认证功能的机房网络,工程实行一次性投资和建设。 在设计前对主要设计原则进行选择和平衡,并排定其在方案设计中的优先级。 ①实用性原则

网络设计方案

目录

第1章设计概述 现状分析 校园网络建设的目的在于提供信息的传递速率和效率,在于使教师能更有效,更方便地教,学生能更主动,更积极地学,从而提升整个学校的现代化教育,教学水平。校园网是“数字化校园”的传输平台,一个可靠,高效,安全的网络是建设数字化校园的坚实基础。随着高校信息化的深度发展,学校的教学办公和管理等活动将越来越依赖校园网络。因此构建一个高效,实用,稳定可靠,安全的网络平台,是高校网络建设考虑的重点。 网络需求分析 校园网是学校进行教育教学、科研、各项管理工作和各类信息交流沟通的应用平台,是一个集成相关软件系统和硬件设备于一体的具有综合功能的宽带计算机局域网,为学校提供了一个日常教学、科研、管理和通讯的综合性网络应用环境。进入信息时代需要培养学生的一种重要能力就是获取信息和处理信息的能力,网络正是架起了一座交流和获取信息的桥梁。毋庸置疑,在21世纪,中国每一所学校都应该建立起自己的校园网。通过校园网将计算机应用于教学的各个环节,从而师生可以通过校园网络进行备课、教学、查阅资料、多媒体教学软件开发与演示、师生之间互相通信、浏览因特网等,所以它对于提高教学质量,推动教育现代化起着不可估量的作用。毫无疑问,校园网是学校提高管理水平、工作效率、改善教学质量的有力手段,是实现教育现代化的基本工具。

信息点统计 表1-1 第2章网络系统设计 设计思想 校园网总体设计方案的科学性,应该体现在能否满足以下基本要求方面: (1)整体规划安排; (2)先进性、开放性和标准化相结合; (3)结构合理,便于维护; (4)高效实用; (5)能够实现快速信息交流、协同工作和形象展示。 设计目标 具体的设计目标是:建设一个以办公自动化、计算机辅助教学、现代计算机校园文化为核心,以现代网络技术为依托、技术先进、扩展性强、覆盖全校主要楼宇的校园主干网络,将学校的各种PC机工作站、终端设备和局域网连接起来,并与有关广域网相连;系统总体设计本着总体规划、分布实施的原则,充分体现系统的技术先进性、高度的安全可靠性、良好的开放性、可扩展性,以及建设经济性。

某机房项目设计方案

XXX机房项目设计方案1 各子系统方案阐述说明 1.1 前言 1.1.1 总体建设目标 XXX机房的设计与施工应采用国标设计,符合我国关于计算机机房设计和建设的有关标准。 本方案设计的目的是为我行建设一个高标准的数据中心机房。数据中心机房的设计与建设以“规、安全、稳定可靠”为宗旨,建成后须达到国家计算机机房规定的较高标准,整体工程须达到国机房工程的领先水平,满足分行未来8-10年业务系统数据处理的需要。 1.1.2 设计理念 随着计算机及网络技术迅猛发展、信息化时代的到来,各行各业信息化建设势在必行。美国可用性研究中心将信息时代的企业运营可用性界定为四个层面的工作,从人员管理的可用性,到工作流程的可用性,到IT信息技术的可用性,而最基础的一层是网络环境的可用性,即 NCPI(网络关键物理基础设施-也就是我们常指的计算机机房工程)。NCPI是机房中与IT系统紧密相关的、关键的一部分,是由基础建设、电力供应、空气调节、制冷系统、弱电系统、消防系统、监控系统、系统管理服务等部分组成。 机房工程设计必须满足用户当前的各项业务应用需求(尤其是作为行业专业应用),同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。

1.1.3 项目情况简介 1.2 总则 机房是兴业很行分行信息化系统的核心区域,所有数据的交换和处理管理设备均集中在机房,对工作环境有较高的要求。我们利用先进的一体化机房工程理念,针对分行中心机房进行了机房装修、电气、避雷、空调、消防、集控等全面的设计,为很XXX智能化、信息化系统提供一个安全、可靠、美观、便捷的中心机房。 1.2.1 系统概述 计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。在本方案中,本公司着重考虑了各方面的指标要求,保证了系统的需求,以保证投资方的可靠性和有效性。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.2.2 设计容 根据对招标文件的理解和针对机房工程多年的设计经验,我方将针对XXX 分行中心机房工程做以下几个子系统的设计。容如下: ●机房装修工程; ●机房供配电系统 ●防雷及接地工程; ●机房空调及新风、排风工程 ●机房门禁系统; ●机房防水工程及机房漏水检测系统; ●机房环境集成监控系统; ●机房智能化弱电布线工程; ●机房气体消防工程。

相关文档