摘要:本文结合具体工程实例,采用密肋梁楼盖和无梁楼盖两种结构体系对地下车库顶板进行设计分析。得出两种结构体系下,各自的配筋和相关构件尺寸。并对两种结构体系的直接成本与综合成本进行分析。结果表明:密肋楼盖体系比无梁楼盖体系混凝土用与钢筋用量基本相当,在较大体量的地下车库设建设中采用无梁楼盖更具有经济优势。

关键词:密肋梁楼盖;无梁楼盖;经验系数法

中国分类号:TU352 文献标示码:A

1 引言

在纯地下室屋盖设计过程中,当前阶段采用密肋梁楼盖和无梁楼盖成为一种趋势。密肋梁楼盖平面外楼板刚度大于无梁楼盖,同时能够满足主楼相关范围梁板体系的设计要求。但在主楼相关范围外的纯地下室区域采用密肋楼板或无梁楼盖,各自优越性如何需进行深入分析确定。

密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成。密肋楼盖具有以下优点:与一般的平板、无梁楼板等相比,密肋楼板的刚度大、变形小、抗震性能好;外型新颖美观,当密肋楼盖的肋距大于1.0m时,外型新颖,可满足公共建筑的美观要求,可以不吊顶,并可相应降低层高;施工简便,速度快。密肋模壳是定型模板,配上工具式支承系统,支模很方便,工人易于掌握,可不需专门的木模技术工人。

无梁楼盖结构因不设置梁,板面负载直接由板传至柱,具有结构简单、传力路径简捷,净空利用率高,造型美观,有利于通风、便于布置管线和施工的优点。

两种楼盖体系均适用于跨度和荷载较大的、大空间的多层和高层建筑,如商业楼、办公楼、图书馆、展览馆等大中型公共建筑,也适用于多层工业厂房、仓库、车库等。

本文依据山东省某地下车库具体工程,分别采用密肋梁楼盖和无梁楼盖两种结构体系对地下车库顶板进行分析,比较其经济性。

2 计算原理

2.1无梁楼盖计算原理

采用经验系数法[1],此法是最方便、实用的计算方法,被广泛运用,此法需符合下列条件:

现浇空心楼盖(空腹小密肋楼盖)总结

第三章、现浇空心楼盖(空腹小密肋楼盖)综合经济优势 现浇空心楼盖(空腹小密肋楼盖)综合经济优势 一、建筑使用空间的变化带来的经济优势 1.降低层高。通常条件下,采用现浇有梁楼盖,次梁多、主梁大,占有有效空间。建筑重量也大;而采用现浇空心的楼盖,无次梁,周边梁扁平,建筑重量减轻,与现浇有梁楼盖比较,则降低层高在350mm左右。按框架结构土建造价850-950元/㎡计算,降低框架梁高度以及空间层高,可节省土建综合造价28-40元/㎡左右。由此可见,采用现浇空心楼盖能有效降低层高,具有一定的综合经济优势。 2.节材。一般在开间的柱网中采用现浇空心楼盖无次梁,框架梁扁平,节约装饰材料8元/㎡,在有自动喷淋的系统中,节约水及水器材、节电设备费及管材约15元/㎡。 3.节能。使用现浇空心楼盖,建筑体积的变化,装修简单,对于电照、冷热空调通道等长久能耗具有一定的经济节约价值。 二、建筑结构的新科技带来经济价值 1.在地下建筑中使用现浇空心楼盖,建筑自重轻,层高降低,土方开掘量小,支护费用少,柱网面开间大,地下停车较多,其经济效益可观。 2.建筑结构的变化。功能改善明显,可自由间隔,灵活装饰,隔音吸收率明显改善,具有一定商业价值。 三、现浇空心楼盖与有梁楼盖经济指标对比 序号项目有梁楼盖现浇空心楼盖备注 1 层高 3.5m 3.15m 使用空间增加 2 钢筋用量/㎡54Kg/㎡43.5 Kg/㎡降低10.5 Kg/㎡ 3 水泥用量/㎡235.1 Kg/㎡215 Kg/㎡降低19.9 Kg/㎡ 4 沙卵石用量/㎡0.68 0.62 减少0.06㎡ 5 模板面积/㎡ 3.5/㎡ 2.9/㎡减少0.6㎡ 6 水电管线造价/㎡216元/㎡203元/㎡ 7 内墙吊顶装修/㎡造价200元/㎡185元/㎡ 8 BDF箱体/㎡无60元/㎡ 9 人工工资/㎡130.98元/㎡123.5元/㎡ 10 基础拙垫 11 施工时间缩短8% 12 房屋自重可减少3.5-4.5% 整栋综合造价㎡ 第四章、BDF薄壁箱体成孔与薄壁管成孔现浇空心楼盖对比 BDF薄壁箱体成孔与薄壁管成孔现浇空心楼盖经济对比 1、材料钢筋用量对比: 薄壁管外型尺寸¢250*500mm,体积0.0245m3/个,BDF薄壁箱体外型尺寸500*500*250mm,体积0.0625m3/个,用二个薄壁管和薄壁箱体积相比较约相差2/3。因此,在同等现浇空心楼盖体积下,使用BDF薄壁箱体可节约混凝土用量2/3,钢筋用量减少约1/5,楼面自重减少1/4。现浇砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼和分布钢筋布置,顺管方向的架

双向密肋空腔楼盖技术-参考

双向密肋空腔楼盖技术考察情况报告 所谓双向密肋预制箱体空腔楼盖,是指在现浇密肋梁间嵌入的预制箱体空腔构件,从而形成由密肋梁双向传力的整体楼盖。目前普遍运用的建筑方式,因浇钢筋混凝土存在自身重量大、易产生收缩裂缝等缺陷,相对制约了建筑空间的变化和灵活性。而双向密肋空腔楼盖无需吊顶,具有大幅度降低建筑物层高、外观简洁美观、板内可以任意间隔等诸多优点,一定程度上能充分发挥建筑空间最大性,并能达到节能环保、隔热降噪等要求。因此,如今它已作为一项新型的建筑技术被逐渐运用于商场、会议中心、停车场等大跨度建筑。 一、青岛考察 泰格新型建材有限公司,一家专业从事空腔井字网格组合楼盖技术研究、开发、生产、销售与一体的新型建材公司。 1、空腔井字网格组合楼盖技术介绍 (1)箱体产品介绍:空腔井字网格组合楼盖是箱形截面的密肋楼盖,由预制叠合构件“叠合箱”与后浇肋梁连接成梁板合一的整体,具有底部平整、大空腔构造、空间受力等建筑特性。空腔井字网格组合楼盖不属于现浇空心板楼盖,它的基本受力单元是大翼缘箱形梁。叠合箱是由复合砼制做的中空箱体,箱体参与结构整体受力,同时又起到肋梁模板的作用。肋梁采用普通混凝土现浇而成,与叠合箱结合成整体楼盖。(图片)

(2)产品优势:节约大量的钢材和砼。空腔井字网格组合楼盖自重轻、承载力高,目前仅有少部分体系能达到如此程度。折算厚度(折算实心厚度与楼盖截面高度之比)一般都在30%~22%,节约钢材30%~40,现浇砼量只为一般用量的三分之一,经济效果非常显著;节约土地,空腔井字网格组合楼盖可以减少结构厚度、降低层高、减少楼梯等辅助面积、提高面积使用效率、减少建筑物间距、增加建筑层数;节能环保,空腔井字网格组合楼盖保温隔声性能良好,加之楼盖减少了无效空间,降低了建筑的运行成本。 (3)适用范围:适用于大跨度大空间建筑,非预应力空腔井字网格组合楼盖可实现30米跨度,现投入使用的22-25米(短跨)跨度的楼盖、屋盖已有12项工程。空腔井字网格组合楼盖采用预应力可做到40米跨度;适用于大荷载建筑,现已完成的地下车库最大覆土厚度3.6米、加消防车道,其荷载达到9.2吨/

无梁楼盖考察报告

无梁楼盖考察报告 1.关于空心楼盖 空心楼盖是一种现浇钢筋砼空心楼盖;也叫现浇无梁空心楼盖,安装芯模产品后现浇而成的空心无明梁楼盖。空心楼盖,包括钢筋、砼、芯模,芯模埋置在钢筋砼中,其特征在于芯模内填充有轻质材料。2.适用范围 2.1空心楼盖适用于办公楼宇、仓库厂房、地下车库、立交桥、大型商场、学校教学楼以及图书馆等大跨度的建筑。 2.2需灵活间隔或经常改变使用用途的建筑,如:宾馆、娱乐场所、住宅、公寓等。 2.3采用集中式空调的建筑。 2.4有特殊隔音、保暖要求的建筑。 4.效果 图4.1

图4.2 5.施工工艺 5.1施工顺序 支模—绑扎柱网(梁)钢筋和小密肋钢筋及预埋管线—抗浮点设置——安放箱体—绑扎板面钢筋——搭设施工便道、架设传送管—隐蔽工程验收—浇筑砼——养护、拆模。 5.2施工工艺 模板支撑设置完成后,划线定位,钢筋班将小密肋梁钢筋绑扎后,开始抗浮点设置。 为防止在浇筑时箱体受混凝土流动性造成箱体上浮,必须设置抗浮点。具体做法是用手电钻(采用4钻头)钻透模板,用14#的铁丝绑扎在支撑钢管上。间距一般为1.0m---1.5m为宜。 各种管线的预留及管线预埋,管线宜在密肋梁中通过。 箱体安装与固定:将箱体安放在模板上,在箱体四周与小密肋梁钢筋

应保持钢筋保护层距离;箱体底部不需放垫块。 箱体安装完成后开始顶层钢筋绑扎时应尽量避免施工人员直接踩踏箱体或将施工机械、机具、材料码放在箱体上,以免箱体破损。顶层罩筋绑扎必须与小密肋梁绑扎牢固,罩筋与箱体面应用10——15mm 垫块,防止箱体上浮时直接接触罩筋。 顶层钢筋绑扎完成后,砼浇筑前对箱体进行最后一次检查,对有松动或位置偏移的箱体进行调整处理,如有施工人员不慎损坏箱体应采取及时现场修复措施。 汇景城 图5.1

密肋空心楼盖板方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章密肋楼盖概述 (2) 第四章施工工艺原理 (2) 第五章施工准备 (3) 5.1组织管理 (3) 5.2技术准备 (3) 5.3现场准备 (3) 第六章施工工艺流程 (4) 第七章模板与钢筋工程 (5) 7.1 模板工程 (5) 7.2 钢筋工程 (5) 第八章芯模安装工程 (6) 8.1 芯模 (6) 8.2 裸露式芯模的安装 (7) 8.3 混凝土工程 (8)

8.4 拆模 (9) 8.5 效益分析 (9) 第九章安全生产 (9)

第一章工程概况 广西金秀桐鑫现代城小区项目,位于广西省金秀县,地下室顶板和地上裙房采用我公司裸露式密肋楼盖专利技术,又称HHK—EPS-GRC复合实心芯模综合技术。地下室密肋楼盖建筑面积约7800㎡,层高4.50m,主要柱网8.1*6.3m,最大柱网10.4*6.3m,地上部分密肋楼盖建筑面积约8000㎡。本项目芯模规格为:900×900×220mm,900×900×270mm,及其非标等,详见芯模布置图。 地下室顶板芯模布置缩略图 地下室顶板芯模布置缩略图 二层芯模布置缩略图 第二章编制依据

第三章密肋楼盖概述 密肋楼盖是由裸露式芯模、现浇混凝土板、现浇混凝土纵横肋梁、现浇混凝土框架梁、扁梁等,彼此结成密肋楼盖的网状正交框架结构(或无梁楼盖)。在现浇钢筋混凝土楼板中预埋裸露式芯模,形成网格形密肋的空心楼板,从而提高了楼盖的整体性能、抗震性能和强度,减少楼盖厚度,减轻结构重,传力途径明确,双向受力传力性能基本相同,采用密肋楼盖结构体系最大的优点是:结构好、材料省、重量轻、造价低、施工速度快。 密肋楼盖主要应用在净空要求高的办公楼、学校、医院、体育馆、会议厅、商场、高标准厂房、地下停车场等公共建筑。 第四章施工工艺原理 工艺原理为:楼板大模板安装后,绑扎裸露式芯模之间的肋梁钢筋,摆放裸露式芯模,绑扎板面钢筋,经浇筑混凝土形成肋楼盖,待浇筑的混凝土达到一定凝结强度后形成密肋楼盖板,剖面示意图见下图。

关于无梁楼盖结构设计分析

关于无梁楼盖结构设计的思考 单位+作者名称 【摘要】无梁楼盖是一种双向受力楼盖,在楼盖中不设梁,楼板与柱构成板柱结构体系,具有整体性好,建筑空间大的特点,可有效地增加层高、施工方便等优点。但其同时也具有受力复杂, 抗震性能差等缺点。本文系统介绍了无梁楼盖的设计方法, 在设计中需要重点验算的部位和一些构造要求,供参考。 【关键词】无梁楼盖;等代框架法;经验系数法; 1 引言 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。常用于冷库、商场、仓库、书库等建筑。但无梁楼盖结构体系也有其自身的缺点: 由于取消了肋梁, 使无梁楼盖结构体系的抗弯刚度减小、挠度增大, 柱子周边的剪应力高度集中, 可能会引起局部板的冲切破坏; 侧向刚度比较差, 层数较少时可以设置板柱结构来抵抗水平荷载, 当层数较多或要求抗震时,一般需要设剪力墙、筒体等来增加侧向刚度。对无梁楼盖进行工程设计的研究具有一定的实际意义。 2 计算方法 2.1 等代框架法 等代平面框架法,将整个结构分别按纵、横柱列方向划分为具有“框架梁”和“框架柱”的纵向与横向平面框架。等代框架梁的宽度,则根据不同的荷载情况分别取值,当采用空间分析程序进行垂直荷载下等代框架计算时,为避免单向加全载使柱轴力重复计算,同一工程需沿两个主轴方向分别加载计算,即在计算X向(Y向)等代框架时,Y向(X向)梁上不加载;还应注意结构构件自重对梁柱内力的影响,一般情况下,结构自重不宜由程序自动计算,有关梁、柱荷重应直接输入。等代框架的梁的宽度为竖向荷载作用时,取板跨中心线之间的距离;为水平荷载作用时,则取板跨中心线之间距离的一半较为适宜。等代框架梁的高度取板的厚度。等代框架的计算高度为:对于楼层,取层高减去柱帽的高度;对于底层,取基础顶面至该层楼板底面的高度减去柱帽的高度。当仅有竖向荷载时,等代框架可近似的按分层法计算:所计算楼板均看作上层柱的固定远端.这就将一个等代的多层框架的计算变为简单的二层或一层(对顶层)框架的计算.计算中应考虑活荷载的不利组合.最后得出的等代框架梁弯矩值,按所对应的系数分配给柱上板带和跨中板带。 等代框架法的适用范围为任一区格的长跨与短跨之比不大于2;可用于经验系数法受到限制处,如双跨结构、不等跨结构、活荷载过大的结构、不同的竖向荷载和水平荷载等。 2.2 经验系数法 经验系数法是最方便的方法,因而被广泛采用。经验系数法是在试验研究与实践经验的基础上提出来的,计算时只要算出总弯矩,再乘上弯矩分配系数,即得各截面的弯矩。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、力计算 (3) 六、力包络图 (4) 七、正截面受弯承载力计算 (4) 八、斜截面受剪承载力计算 (4) 九、附加箍筋计算 (4)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取1.2;活载分项系数取1.4 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用 HRB335 (2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为7.2m 。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11( )2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

三、荷载计算 为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

运用PKPM软件进行无梁楼盖

运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 类别:我的文章评论(0) 浏览(612) 2008-12-14 22:42 标签:BBF空心无梁楼盖现浇空心板楼盖空心楼盖GRC结构设计功能 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国, 无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用 无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。 对无梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无 梁楼盖本身的分析计算。目前,PKPM系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。下面我们就此分别做一些介绍: I.无梁楼盖的整体三维计算 无梁楼盖结构的整体计算可通过PKPM软件中的TAT软件或SATWE软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的: 在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用P MCAD对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的 1 /2板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为 2 700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好,如下图所示: 模型建立后再接力TAT软件进行三维分析。TAT的分析计算过程我们在此就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用S ATWE进行更为准确的计算。 在采用SATWE软件分析无梁楼盖结构时,由于SATWE软件具有考虑楼板弹性变形的功能,可以采用弹性楼板单元较为真实的模拟楼板的刚度和计算变形。尤其是在 2 001年4月以后的版本中增加了一种能真实计算楼板平面内和平面外的刚度的楼板假定:弹性板6。因此我们就不用将楼板简化为双向等代框架梁体系了,而是直接对无梁楼盖体系进行三维分析计算。当然,我们还必须在建模时进行一定的处理:在P MCAD人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100*100的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁)。如下图所示: 这里布置虚梁的目的有二:其一是为了SATWE软件在接力PMCAD的前处理过程中能够自动读取楼板的外边界信息;其二是为了辅助弹性楼板单元的划分。当然,虚梁是不参与结构的整体分析的,实际上S ATWE的前处理程序会自动将所有的虚梁过滤掉。此外,为了正确分析该结构,在SATWE程序中还应将无梁楼盖的楼板定义为弹性楼板。如下图所示:

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

密肋梁空心楼盖施工工艺

密肋梁空心楼盖施工工艺

混凝土密肋梁空心楼盖技术 施工工艺

混凝土密肋梁空心楼盖施工工法 混凝土密肋梁空心楼盖施工工艺 1. 前言 混凝土密肋梁空心楼盖技术是一种新型的楼盖形式。楼盖由小型预制构件(混凝土组合板)与现浇混凝土肋梁结合成具有连续箱型截面的整体结构,箱体与肋梁共同受力。它具有预制构件工厂化加工施工质量稳定、减少施工现场劳动强度、降低环境污染等优点,也具有现浇结构整体性好的特点。其中,组合板由预制高强度钢筋混凝土底板、轻质材料侧板和预制高强度钢筋混凝土顶板组成。组合板箱体根据位置不同,可分为明箱和暗箱。 密肋梁空心楼盖技术由济南金诺钢构技术开发有限公司进行研究开发,创造出了具有空间骨架、梁板合一、箱形断面的楼盖形式。该项技术通过几十个工程的应用,不断总结改进,逐渐形成一套完整的施工工法。 《建筑用密肋梁板模块化模具》2007年5月取得国家知识产权局《实用新型专利证书》,专利号:zl200720022321.7。 密肋梁空心楼盖的施工,从施工工艺到施工过程各个环节的质量控制标准均可按照现行有关现浇混凝土工程的施工规程。 2. 工艺原理 2.1密肋梁空心楼盖的基本构造 2.1.1密肋梁空心楼盖是箱形截面的密肋楼盖,由预制组合构件“组合板”与后浇 肋梁连接成梁板合一的整体。组合板由预制高强度钢筋混凝土顶板、轻质材料侧壁和预制高强度钢筋混凝土底板组成。肋梁采用普通混凝土现浇而成,与组合板结合成整体楼盖。密肋梁空心楼盖基本构造见下图。 2.1.2密肋梁空心楼盖体系具有底部平整、大空腔蜂窝 构造、空间受力的特性。密肋梁空心楼盖不属于现浇空心板 楼盖,它的基本受力单元是大翼缘箱形肋梁。组合板是由复

无梁楼盖与梁板结构的优缺点分析及经济效果对比

无梁楼盖与梁板结构的优缺点分析及经济效果对比 随着工程建设行业发展的进步,建筑工程在中国已经形成的一整套健全完整的设计、施工体系,并采用了以梁板结构为主要结构形式进行设计,但是在最近几年,伴随着经济发展社会对商品住宅的大量需求,土地价格逐年上涨,建筑成本已经不再是建筑产品中的主要经济指标,商品楼的价格中更大的一部分价格是土地成本,在设计中体现为大进深、小开间,造成设计空间布置受结构形式的制约,空间布置不灵活,各种功能区相互重叠,因此,在这种情况下有梁板的结构形式,已经不能完全满足社会要求,而无梁板结构体系具有建筑空间大,不受梁的限制,空间布置灵活,可以有效的增室内层高,施工方面模板:支撑、安装拆除、体系简单,钢筋制作及绑扎简单方便,施工速度快,节省模板。 关健词:无梁楼盖;梁板结构;模板 由于俄罗斯建筑工程设计主要受欧洲影响,无梁板结构是结构设计的普遍形式,从普通住宅、到大型商场、公共性建筑都采用这种设计形式,而梁板结构形式并不常见,在俄罗斯普通住宅多25层以下建筑高度为主,外框架支撑均采用250mm厚度,宽度不小于800mm的短肢剪力墙或在建筑角部及主要部位设置剪力墙与楼梯间、电梯间混凝土墙围合成的筒体结构结合,联合形成内筒外框或外部剪力墙与框架柱(墙)结合的受力形式,普通住宅一般不设柱帽,柱帽承受的冲切荷载在设计中主要依靠在柱帽部位暗配双层双向的抗冲切荷载的钢筋来处理,混凝土板的厚度一般以200mm~300mm为主,个别设计也有以150mm板厚,柱上加200mm高柱帽的结构形式,板中配筋主要以俄罗斯гост р52544-2006标准A500C(相当于HRB500)直径12mm 及以上的的钢筋双层双向配置为主,商场,地下车库板的厚度不小于300mm,墙厚及柱的尺寸与住宅楼区别不大,本文主要选择有代表性的俄罗斯设计的2个建筑当作参考样本,对模板工程量、墙、柱及楼板混凝土量,钢筋含量,进行统计分析,由于国内建筑设计的结构形式主要是以梁板结构体系为主要结构形式,无梁板式结构并不常见,本文只能选用国外的无梁板结构建筑与国内的梁板结构,结合工程实践,对两种结构形式做经济效果及特点进行比较。 1 谢米~沙姆施内赫大街住宅楼 占地面积:1654.8m2,预制混凝土桩阀片混合式基础,地下负二层为设备层,地下负一层为车库层,地上一、二层为办公用房,3-25层为住宅,地下室外墙为混凝土挡土墙,厚度250mm,顶板无柱帽式无梁板结构,地下一、二层顶板厚度300mm,1~7层顶板厚度:250mm,8层及以上顶板厚度:200mm。 基础混凝土量:3061m3,钢筋量:318.2t,地下负2层为设备层层高2.95m,模板量3508m2,墙柱混凝土量:304.2m3,钢筋量:137.2t,顶板混凝土量:478.4m3,钢筋量:62.8t,负1层为车库层高3.5m,模板工程量:3940.7m2,墙柱混凝土量:350.9m3,钢筋量:66.3t,顶板混凝土量:511.2m3,钢筋量:89.7t,

预应力无梁楼盖与现浇空心板无梁楼盖的比较

预应力混凝土无梁楼盖与现浇空心板无梁楼盖的比较 预应力混凝土无梁楼盖与现浇空心板无梁楼盖都具有可以降低层高,节省造价,免去吊顶装修的优点,但二者还是有其各自特点,现总结如下: 1.板厚 预应力混凝土无梁楼盖的板厚一般为跨度的1/45,现浇空心板无梁楼盖的板厚一般取跨度的1/25~1/30。若跨度为9m,采用前者可以节省结构层厚度100mm。从这个方面看,前者在板厚方面有一定优势,但并不明显。 2.适用跨度 预应力混凝土无梁楼盖的适用跨度为7×7m~12×12m,比现浇空心板无梁楼盖略大。此外,在同样跨度下,前者可承担更大的荷载。 3.计算理论 预应力混凝土无梁楼盖一般采用预应力板柱结构计算理论计算,该理论较为成熟。而现浇空心板无梁楼盖一般采用暗梁-空心板楼盖体系进行计算。有学者提出,可以将暗梁看作空心板的刚性支撑,并按框架结构进行暗梁的计算,按单向或双向板进行空心板的计算。笔者认为——暗梁与空心板的刚度接近,因此不能作为空心板的刚性支撑,在计算时应考虑暗梁与空心板的协同工作。此外,虽然现行的方法不考虑现浇空心板无梁楼盖中的空心管材对空心板的受力影响,但其是否有影响,有什么样的影响还不十分清楚。相对而言,笔者认为前者的计算理论更为成熟。 4.挠度、裂缝 一般二者的挠度和裂缝均能满足规范要求,但预应力混凝土无梁楼盖的挠度和裂缝更小。 5.抗震性能 笔者认为,在考虑抗震性能时,不仅应考虑楼盖体系的抗震性能,更要考虑该体系对整个结构抗震性能的影响。按照这样的思路,由于现浇空心板无梁楼盖有30~55%的空心率,二者的楼盖重量基本相当。故二者引起的结构的水平地震效应基本相当。从楼盖本身来说,预应力混凝土无梁楼盖如果设置暗梁,则二者抗震性能相当;若不设置暗梁,则现浇空心板无梁楼盖的抗震性能要略好于预应力混凝土无梁楼盖。 6.舒适性 现浇空心板无梁楼盖的隔音效果,保温隔热效果要好于预应力混凝土无梁楼盖。7.经济性 一般来说,现浇空心板无梁楼盖的经济性更好些。 综上所述,笔者认为,当跨度及荷载均较大时(9×9m~12×12m),可选用预应力混凝土无梁楼盖,当跨度小于9m时,选用现浇空心板无梁楼盖,优势更明显。 此外,还可以尝试在现浇空心板无梁楼盖施加预应力,形成新的结构体系。

密肋梁空心楼盖施工工法

混凝土密肋梁空心楼盖技术 施工工法

混凝土密肋梁空心楼盖施工工法 1.前言 混凝土密肋梁空心楼盖技术是一种新型的楼盖形式。楼盖由小型预制构件(混凝土组合板)与现浇混凝土肋梁结合成具有连续箱型截面的整体结构,箱体与肋梁共同受力。它具有预制构件工厂化加工施工质量稳定、减少施工现场劳动强度、降低环境污染等优点,也具有现浇结构整体性好的特点。其中,组合板由预制高强度钢筋混凝土底板、轻质材料侧板和预制高强度钢筋混凝土顶板组成。组合板箱体根据位置不同,可分为明箱和暗箱。 密肋梁空心楼盖技术由济南金诺钢构技术开发有限公司进行研究开发,创造出了具有空间骨架、梁板合一、箱形断面的楼盖形式。该项技术通过几十个工程的应用,不断总结改进,逐渐形成一套完整的施工工法。 《建筑用密肋梁板模块化模具》2007年5月取得国家知识产权局《实用新型专利证书》,专利号:zl200720022321.7。 密肋梁空心楼盖的施工,从施工工艺到施工过程各个环节的质量控制标准均可按照现行有关现浇混凝土工程的施工规程。 2.工艺原理 2.1密肋梁空心楼盖的基本构造 2.1.1密肋梁空心楼盖是箱形截面的密肋楼盖,由预制组合构件“组合板”与后浇肋梁连接成梁板合一的整体。组合板由预制高强度钢筋混凝土顶板、轻质材料侧壁和预制高强度钢筋混凝土底板组成。肋梁采用普通混凝土现浇而成,与组合板结合成整体楼盖。密肋梁空 心楼盖基本构造见下图。 2.1.2密肋梁空心楼盖体系具有底部平整、大空腔蜂窝 构造、空间受力的特性。密肋梁空心楼盖不属于现浇空心板 楼盖,它的基本受力单元是大翼缘箱形肋梁。组合板是由复

合混凝土制作的中空箱体,箱体参与结构整体受力,同时又起到肋梁模板的作用。 密肋梁空心楼盖平面示意图 密肋梁空心楼盖剖面示意图

混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖施工

目录 一.前言 (2) 二.工法特点 (2) 三.适用范围 (3) 四.工艺原理 (3) 五.施工工艺流程及施工要点 (5) 六.材料与设备 (7) 七.质量控制 (9) 八.安全措施 (13) 九.环保措施 (14) 十.效益分析 (14) 十一.应用实例 (14)

混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖施工工法 一.前言 现浇钢筋混凝土有其自身重量大、易产生收缩裂缝等缺陷,相对制约了建筑空间的变化和灵活性。密肋预制箱体空腔楼盖是指在现浇密肋梁间嵌入倒梯形的预制箱体空腔构件,从而形成由密肋梁双向传力的整体楼盖。其特点是可大量抽空楼盖混凝土,减轻楼盖自重,减少钢筋用量。 二.工法特点 2.1 拓展空间、改善功能 2.1.1 混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖其优良的双向传力性能和箱体构件上、下面板对密肋梁和框架梁明显的刚度贡献,使主体结构的框架梁和密肋梁同高度形成底面平整的整体楼盖。从而可以大幅度降低建筑物层高;或者层高不变的情况下增加建筑物净高,提高使用空间,一般8-10m 跨度,可以降低层高300-500mm。 2.1.2 该结构楼盖底面平整,分隔墙的布置更加灵活。对办公楼、娱乐场所、工业厂房、展览馆等随时改变房间布局的公共建筑尤为实用。 2.1.3 该楼盖无需吊顶,管线吊挂方便,不仅底板可以承受1.0KN 以上的吊挂力,而且密肋梁上可以承受更大的吊挂力。 2.2 隔热降噪、节能环保 2.2.1 该楼盖的封闭空腔技术大大减少了楼层噪音的传递,克服了上下楼层间的撞击噪音干扰、楼盖隔音效果提高10-20 分贝。 2.2.2 该楼盖封闭空腔构造大大减小了热量的传递,使结构的隔热、保温性能得到显著提高,大大降低了建筑物的能耗。 2.3 降低消耗、缩短工期 该楼盖施工,可采取“肋梁模”(只在肋梁下面支摸)或“平板模”(满铺平模板)方式,支摸方便,裁割和损耗大为减小。同时空腔箱体为预制构件,与底模板无黏结,大大提高了模板的周转使用率。空腔箱体采取厂家批量生产,按需供货、现场安装,相应减少了钢筋制安、模板安拆、混凝土浇筑的工程量,施工进度大大加快。 2.4 刚度大、变形小、抗震性能好 2.4.1 该楼盖密肋梁双向均匀分布、受力性能好,水平力传递可靠。

空心无梁楼盖

空心无梁楼盖

一、概述 传统的梁板结构有层高设置高、建筑布置呆滞、自重大、空间利用率不高等缺点,随着国民经济的快速发展,人们对建筑功能的要求趋于高净空、大空间、分隔灵活、节能环保、经济合理等方面。空心无梁楼盖技术正好满足了这些方面的要求,它代替了传统的肋型梁板或带柱帽的实心楼板,将受力性能最好的工字梁与蜂窝结构原理运用到水平建筑结构体系中,突破了传统的结构模式,为建筑现代化提供了技术保障,因此具有良好的社会经济价值和发展前景。 二、优点 1、综合造价低: (1)无梁板的钢筋混凝土定额单价为有梁板的80%,降低了钢筋混凝土单价; (2)降低了楼板钢筋混凝土的总重量; (3)由于自重降低,支承楼板的柱,墙和基础荷载也相应减少,这样又可以减少构件截面,减少配筋; (4)降低了层高,提高了净空高度,节约了竖向构件费用。 现浇空心混凝土无梁结构体系,依跨度和荷载不同,可降低建筑总造价5%-20%。 2、适用范围广: 系列制品适用于各种跨度和各种荷载的建筑,特别适用于大跨度和大荷载,大空间的多层和高层建筑。 3、使用功能优良:

与明梁框架结构比较,本技术可使空间更开阔美观,实现了真正平板或无次梁平板,无凸出部位,使用更加方便:开孔洞方便、射钉、电锤打孔、吊挂不受影响;防火性能好;自重轻,跨度大,挠度小。4、节省材料: 与一般楼板体系比较,钢筋混凝土造价降低5%,模板损耗降低50%,节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用10%-15%。 5、房间无需吊顶: 由于楼板下梁、无柱帽完全平整,无需再吊顶,不但提高了房间净空高度,而且节省了吊顶装饰和吊顶更新所需的费用。 6、真正实现空间灵活间隔: 房间可任意布置,由于墙体可以移动,对办公楼、娱乐场所,展览馆等需要随时变更间隔的公共建筑尤为适用。当此项技术应用于住宅建筑时,在整个平面布置中,发展商可根据精度不同的要求,量身定造出不同面积、不同开间的住宅,业主也可以户内进行任意的个性化、人性化设计,而无需作结构上的发动。避免了传统住宅住户装修给结构带来的隐患。 7、降低自重: 此项技术可降低楼板和建筑物的自重,大大增加了基础承载的安全性和可靠性。 8、提高产净空: 每层楼可降低建筑梁高0.4米,从而可将原来结构建十层的高度建成十一层,增加了同土地的建筑面积,并且还有利于水平管线、空调管

单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面(采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖) 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、题号 第题(见表一,表中有39道题目,学生可以选择不同的题目,表中长度单位为米) 2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为350mm×350mm。

3、荷载 (1)、楼面活荷载,单位为2 kn(见表一) /m (2)、楼面面层:水磨石地面2 kn .0m / 65 (3)、楼盖自重:钢筋混凝土容重3 γ = 25m / kn (4)、平顶粉刷:2 .0m kn 25 / 4、材料 (1)、混凝土:C20或C25

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计指导书 一、平面结构布置: 柱网及梁格布置应根据建筑物使用要求确定,因本厂房在使用上无特殊要求,故结构布置应满足实用经济的原则,并注意以下问题。 1、柱网布置可为正方形或长方形。 2、板跨一般为1.7~2.7m,次梁跨度一般是4.0~6.0m,主梁跨度则为5.0~8.0m,同时宜为板跨的3倍(二道次梁)。 3、对于板、次梁和主梁,实际上不宜得到完全相同的计算跨度,故可将中间各跨布置成等跨,而两边跨可布置得稍小些,但跨差不得超过10%。 二、板的设计(按塑性内力重分布计算):

无梁楼盖建模设计(一)

无梁楼盖设计(一) 无梁楼盖设计在YJK现有的建模、上部计算、楼板施工图三个模块中就可完成,而且无梁楼盖的设计可以和其它结构整体建模和分析协同工作,是融入其它结构设计之中的。大致流程是: 在建模中布置无梁楼盖的虚梁(或暗梁)和柱帽; 在上部结构计算中采用弹性板3或弹性板6模型,弹性板荷载计算方式应选择有限元方式;计算结果中补充了柱的冲切计算; 在楼板设计中采用楼板有限元计算,并按照柱上板带、跨中板带给出计算结果和楼板施工图设计。 一、在建模中布置虚梁和柱帽 对无梁楼盖,仍按照普通楼层的建模方式,在全楼中,无梁楼盖可能只占几个楼层,或者楼层中的某一部分为无梁楼盖,其余部分仍为普通楼盖。 对无梁楼盖部分主要是输入虚梁、暗梁以及柱帽,有时还有加腋板。 1、布置虚梁指示板带位置 无梁楼盖没有梁,柱之间需布置虚梁或者暗梁。这里梁的第一个作用是生成楼板,第二个作用是指定柱上板带的布置位置,软件自动生成的柱上板带就是沿着虚梁或者暗梁布置的。 软件对虚梁本身不会做设计和配筋,虚梁本身的刚度很小,对整体计算没什么影响。 2、布置暗梁 暗梁就是指有一定的宽度、但高度与板厚相同的梁。在无梁楼盖设计中,暗梁首先可以起到虚梁同样的作用,即生成房间楼板和确定柱上板带的布置位置。暗梁按照普通梁方式输入即可。 《高规》8.2.4:“板柱-剪力墙结构中,板的构造应符合下列规定:

1 抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋面积的50%,并应全跨拉通,按梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。” 因此,暗梁的尺寸可按高规的要求输入。 在上部结构计算时,对无梁楼盖板应选择按照弹性板3或者弹性板6计算,这种计算模式将使楼板和梁变形协调,共同承担荷载,我们输入的暗梁尺寸适当,其暗梁的配筋结果就基本可用。 暗梁本身有一定的刚度,在楼板施工图模块的有限元计算时,考虑到它的刚度和楼板的刚度是重合的,因此软件自动忽略了暗梁的刚度,以保证计算的准确性。但是在上部结构计算中,如果对无梁楼盖按照弹性板3或者弹性板6计算,软件没有扣除暗梁的刚度,这可能对计算结果造成一定的误差。 也有用户按照等代框架梁宽高尺寸的输入暗梁,等代框架的宽度取垂直于等代框架方向两侧柱距各1/4,梁高取板厚度。但这样的输入方式使两方向梁之间、梁和板之间重叠部分过多,计算误差较大。 3、布置柱帽 无梁楼盖中设置柱帽时,可在建模的楼板布置菜单下布置柱帽: 软件可布置的柱帽形式有3种:柱帽、柱帽+托板、托板。

无梁空心楼盖结构设计浅析

无梁空心楼盖结构设计浅析 摘要:该文介绍了无梁空心楼盖结构设计主要过程及注意事项,为类似工程设计提供参考。 关键词:无梁空心楼盖;柱帽;冲切;柱上板带;跨中板带;等代框架法。 0引言 无梁空心楼盖结构是将空心箱模按照设计埋置于现浇混凝土楼板中,以节约混凝土用量,减轻结构自重,降低工程造价,增大建筑净高。无梁空心楼盖荷载由四周向柱子或柱帽传导,缩短了传递路径,支座处应力集中较大,其余应力较小且分布均匀,因此能节省大量的钢筋用量,结合降低层高或增加净空所带来的综合效益,能节省大量投资,为投资者带来较好的经济效益,因此应用比较广泛。其适用于地下室结构,非抗震区的多层商场,高层办公楼,也适用某些大跨结构,如会议室、展厅等。 无梁空心楼盖因板较厚,断面取法和构造都和无梁实心板有一定差异,本文通过某大型地下停车库设计经验总结重点介绍无梁空心楼盖设计的几个要点。 1无梁空心楼盖尺寸选取 无梁空心楼盖板厚基本上都是由冲切决定,无梁实心板的特点是把板做薄,再做大柱帽,这样在冲切满足要求的情况下,可以减少自重和减少构造钢筋量。而无梁空心板因空心的缘故,增加5cm 的板厚,其砼用量才增加2~3cm,而钢筋可以减少的更多,因此增加板厚会带来一定的经济效益,因此在建筑允许下可以做厚一些,再把柱帽做小一些,一些对室内景观要求高的,可以不做柱帽。对一般荷载的情况,无梁空心楼盖板厚有柱帽时跨高比不大于35,无柱帽时跨高比不大于30;对于有较重荷载的情况如覆土的地下室顶板,人防顶板,跨高比常常在20以下。 2无梁空心楼盖的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的。空心板的自重是板格内实心板扣除空心外的自重再加上空腔材料自重。空心板在程序中有多种输入方法,有按等代梁输入的,有按虚梁输入的,还有按拟梁输入的,考虑到各种输入方法对荷载的计算有所差异,因此一定要考虑到一个板格之中空心部分和实心部分的加权值,而且要考虑到程序自动输入的部分。 3无梁空心楼盖的计算 以前国内对无梁板采用经验系数法和等代框架法计算,随着计算机软件的应用与发展,国内STRA T软件和PKPM系列的SLABCAD软件都可以做无梁板的有限元分析。双向刚度存在差异的,应在布置之中消除双向刚度差异的影响,双向无刚度差异的,可以按等厚的实心无梁板计算。因为空心楼盖素混凝土本来就和实心板抗弯刚度相差很小,再加上配筋的作用与实心部分的加强作用,因此可以把空心板按实心计算内力。 (1)经验系数法:经验系数可以参照国内升板规范及设计手册选取。 (2)等代框架法:和经验系数法不同的是内力系数不是通过经验求得,而是要考虑柱子及相邻跨

无梁楼盖相关知识总结

无梁楼盖设计 无梁楼盖设计在YJK现有的建模、上部计算、楼板施工图三个模块中就可完成,而且无梁楼盖的设计可以和其它结构整体建模和分析协同工作,是融入其它结构设计之中的。大致流程是: 在建模中布置无梁楼盖的虚梁(或暗梁)和柱帽; 在上部结构计算中采用弹性板3或弹性板6模型,弹性板荷载计算方式应选择有限元方式;计算结果中补充了柱的冲切计算; 在楼板设计中采用楼板有限元计算,并按照柱上板带、跨中板带给出计算结果和楼板施工图设计。 一、在建模中布置虚梁和柱帽 无梁楼盖没有梁,柱之间需布置虚梁或者暗梁。 1、布置暗梁 无梁楼盖的板设计时,需要按照柱上板带、跨中板带方式配筋,软件将按照虚梁或暗梁的位置确定柱上板带,因此用户需在建模中布置虚梁或暗梁,暗梁按照普通梁方式输入即可。 《高规》8.2.4:“板柱-剪力墙结构中,板的构造应符合下列规定: 1 抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5 倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋面积的50%,并应全跨拉通,按梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。。。。” 因此,暗梁的尺寸可按高规的要求输入。 在上部结构计算时,对无梁楼盖板应选择按照弹性板3或者弹性板6计算,这种计算模式将使楼板和梁变形协调,共同承担荷载,我们输入的暗梁尺寸适当,其暗梁的配筋结果就基本可用。 也有用户按照等代框架梁宽高尺寸的输入暗梁,等代框架的宽度取垂直于等代框架方向两侧柱距各1/4,梁高取板厚度。这样的输入方式和如上按照《高规》的要求设置暗梁尺寸方式差不多,其暗梁配筋结果基本可用。 2、布置柱帽 无梁楼盖中设置柱帽时,可在建模的楼板布置菜单下布置柱帽:

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。