某35KV变电站继电保护初步设计

某35KV变电站继电保护初步设计
某35KV变电站继电保护初步设计

目录

第一章本课程设计的主要任务 (1)

第二章课程设计任务书 (2)

第三章课程设计内容及过程 (4)

1 变电所继电保护和自动装置规划 (4)

系统分析及继电保护要求: (4)

本系统故障分析: (4)

10kv线路继电保护装置: (4)

主变压器继电保护装置设置: (4)

变电所的自动装置: (5)

本设计继电保护装置原理概述: (5)

2 短路电流计算 (6)

系统等效电路图: (6)

基准参数选定: (7)

阻抗计算(均为标幺值): (7)

短路电流计算: (7)

3 主变继电保护整定计算及继电器选择 (8)

瓦斯保护: (8)

纵联差动保护: (8)

过电流保护: (10)

过负荷保护: ........................................ 错误!未定义书签。

冷却风扇自起动: .................................... 错误!未定义书签。第四章课程设计总结 ......................................... 错误!未定义书签。参考文献 .................................................... 错误!未定义书签。

第一章本课程设计的主要任务

(1)本设计为35KV降压变电所。主变容量为6300KVA,电压等级为35/10KV;(2)搜集原始资料;

(3)完成对本系统的故障分析;

(4)对10kv线路继电保护装置、主变压器继电保护装置设置、变电所的自动装置的设计;

(5)对短路电流的整定与计算;

(6)主变继电保护整定计算及继电器选择;

(7)完成设计报告。

第二章 课程设计任务书

一、设计基本资料

本设计为35KV 降压变电所。主变容量为6300KVA ,电压等级为35/10KV 。 35KV 供电系统图,如图1所示。

系统参数:电源I 短路容量:max SID S = 200MVA ;电源Ⅱ短路容量:

m ax D S =250MVA ;供电线路:L 1= L 2=15km ,L 3= L 4=10km ,线路阻抗:X L =Ω/km 。

图1 35KV 系统原理接线图

35kv 变电所主接线图,如图2所示

图2 35kv 变电所主接线图

10kv母线负荷情况,见下表:

B1、B2主变容量、型号为6300kVA之SF1-6300/35型双卷变压器,Y-Δ/11之常规接线方式,具有带负荷调压分接头,可进行有载调压。其中Uk%=。

运行方式:以SI、SⅡ全投入运行,线路L1~L4全投。DL1合闸运行为最大运行方式;以SⅡ停运,线路L3、L4停运,DL1断开运行为最小运行方式。

已知变电所10KV出线保护最长动作时间为。

二、设计内容:

1. 系统运行方式制定;

2. 短路电流计算;

选基值、计算各元件标幺值、作序网络图、计算继电保护自动装置的整定、计算所需要的电气参数、作短路电流计算结果表。

3. 继电保护配置及整定计算:

①根据继电保护设计技术规程结合本站一次电力系统接线图给35KV 线路及变压器配置相应的继电保护。

②根据继电保护整定计算原则对变压器、线路配置的继电保护进行整定计算。

4.编写设计说明书

三、设计依据:

1.设计任务书。

2.国标GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》。

四、设计成果

课程设计说明书。

第六章课程设计内容及过程

1 变电所继电保护和自动装置规划

系统分析及继电保护要求:

本设计35/10KV系统为双电源35KV单母线分段接线,10KV侧单母线分段接线,所接负荷多为化工型,属一二类负荷居多。

1.1.1为保证安全供电和电能质量,继电保护应满足四项基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

本系统故障分析:

1.2.1本设计中的电力系统具有非直接接地的架空线路及中性点不接地的电力变压器等主要设备。就线路来讲,其主要故障为单相接地、两相接地和三相接地。

1.2.2电力变压器的故障,分为外部故障和内部故障两类。

?变压器的外部故障常见的是高低压套管及引线故障,它可能引起变压器出线端的相间短路或引出线碰接外壳。

?变压器的内部故障有相间短路、绕组的匝间短路和绝缘损坏。

1.2.3变压器的不正常运行过负荷、由于外部短路引起的过电流、油温上升及不允许的油面下降。

10kv线路继电保护装置:

根据线路的故障类型,按不同的出线回路数,设置相应的继电保护装置如下:单回出线保护:适用于织布厂和胶木厂出线。采用两段式电流保护,即电流速断保护和过电流保护。其中电流速断保护为主保护,不带时限,0S跳闸。

双回路出线保护:适用于印染厂、配电所和炼铁厂出线。采用平行双回线路横联方向差动保护加电流保护。其中横联方向差动保护为主保护。电流保护作为横联方向差动保护的后备保护。

主变压器继电保护装置设置:

变压器为变电所的核心设备,根据其故障和不正常运行的情况,从反应各种不同故障的可靠、快速、灵敏及提高系统的安全性出发,设置相应的主保护、异常运行保护和必要的辅助保护如下:

1.4.1主保护:瓦斯保护(以防御变压器内部故障和油面降低)、纵联差动保护(以防御变压器绕组、套管和引出线的相间短路)。

1.4.2后备保护:过电流保护(以反应变压器外部相间故障)、过负荷保护(反应由于过负荷而引起的过电流)。

1.4.3异常运行保护和必要的辅助保护:温度保护(以检测变压器的油温,防止变压器油劣化加速)和冷却风机自启动(用变压器一相电流的70%来启动冷却风

变电所的自动装置:

1.5.1针对架空线路的故障多系雷击、鸟害、树枝或其它飞行物等引起的瞬时性短路,其特点是当线路断路器跳闸而电压消失后,随着电弧的熄灭,短路即自行消除。若运行人员试行强送,随可以恢复供电,但速度较慢,用户的大多设备(电动机)已停运,这样就干扰破坏了设备的正常工作,因此本设计在10KV各出线上设置三相自动重合闸装置(CHZ),即当线路断路器因事故跳闸后,立即使线路断路器自动再次重合闸,以减少因线路瞬时性短路故障停电所造成的损失。1.5.2针对变电所负荷性质,缩短备用电源的切换时间,提高供电的不间断性,保证人身设备的安全等,本设计在35KV母联断路器(DL1)及10KV母联断路器(DL8)处装设备用电源自动投入装置(BZT)。

1.5.3频率是电能质量的基本指标之一,正常情况下,系统的频率应保持在50Hz,运行频率和它的额定值见允许差值限制在内,频率降低会导致用电企业的机械生长率下降,产品质量降低,更为严重的是给电力系统工作带来危害,而有功功率的缺额会导致频率的降低,因此,为保证系统频率恒定和重要用户的生产稳定,本设计10KV出线设置自动频率减负荷装置(ZPJH),按用户负荷的重要性顺序切除。

本设计继电保护装置原理概述:

10KV线路电流速断保护:

根据短路时通过保护装置的电流来选择动作电流的,以动作电流的大小来控制保护装置的保护范围;有无时限电流速断和延时电流速断,采用二相二电流继电器的不完全星形接线方式,本设计选用无时限电流速断保护。

10KV线路过电流保护:

利用短路时的电流比正常运行时大的特征来鉴别线路发生了短路故障,其动作的选择性由过电流保护装置的动作具有适当的延时来保证,有定时限过电流保护和反时限过电流保护;本设计与电流速断保护装置共用两组电流互感器,采用二相二继电器的不完全星形接线方式,选用定时限过电流保护,作为电流速断保护的后备保护,来切除电流速断保护范围以外的故障,其保护范围为本线路全部和下段线路的一部分。

1.6.3平行双回线路横联方向差动保护:

通过比较两线路的电流相位和数值相同与否鉴别发生的故障;由电流起动元件、功率方向元件和出口执行元件组成,电流起动元件用以判断线路是否发生故障,功率方向元件用以判断哪回线路发生故障,双回线路运行时能保证有选择的动作。该保护动作时间0S,由于横联保护在相继动作区内短路时,切除故障的

1.6.4变压器瓦斯保护:

利用安装在变压器油箱与油枕间的瓦斯继电器来判别变压器内部故障;当变压器内部发生故障时,电弧使油及绝缘物分解产生气体。故障轻微时,油箱内气体缓慢的产生,气体上升聚集在继电器里,使油面下降,继电器动作,接点闭合,这时让其作用于信号,称为轻瓦斯保护;故障严重时,油箱内产生大量的气体,在该气体作用下形成强烈的油流,冲击继电器,使继电器动作,接点闭合,这时作用于跳闸并发信,称为重瓦斯保护。

1.6.5变压器纵联差动保护:

按照循环电流的原理构成。在变压器两侧都装设电流互感器,其二次绕组按环流原则串联,差动继电器并接在回路壁中,在正常运行和外部短路时,二次电流在臂中环流,使差动保护在正常运行和外部短路时不动作,由电流互感器流入继电器的电流应大小相等,相位相反,使得流过继电器的电流为零;在变压器内部发生相间短路时,从电流互感器流入继电器的电流大小不等,相位相同,使继电器内有电流流过。但实际上由于变压器的励磁涌流、接线方式及电流互感器误差等因素的影响,继电器中存在不平衡电流,变压器差动保护需解决这些问题,方法有:

(1)靠整定值躲过不平衡电流

(2)采用比例制动差动保护。

(3)采用二次谐波制动。

(4)采用间歇角原理。

(5)采用速饱和变流器。

本设计采用较经济的BCH-2型带有速饱和变流器的继电器,以提高保护装置的励磁涌流的能力。

2 短路电流计算

系统等效电路图:

3系统等效电路图 (各阻抗计算见)

基准参数选定:

S B =1000MVA,U B = U av 即:35kv 侧U B =37kv,10kv 侧U B =。 阻抗计算(均为标幺值):

1) 系统:X1=100/200= X2=100/250=

2) 线路:L1,L2:X3=X4=l1X1SB/VB2=×15×100/372= L3,L4: X5=X6=l3SB/VB2=×10×100/372= 3) 变压器:B1,B2:X7=X8=(Uk%/100)SB/S=×100/= 短路电流计算:

1)最大运行方式:系统化简如图4所示。 其中: X9=X2+X3∥X4= X10= X1+X5∥X6=

X11=X10∥X9= X12=X11+X7=

据此,系统化简如图5所示。

故知35KV 母线上短路电流:)(032.531.0/56.1/111max 1KA X I I B d 10KV 母线上短路电流:)(667.35.1/5.5/122max 2KA X I I B d 折算到35KV 侧:)(04.15.1/56.1/121max 21KA I I I B d 对于d3点以炼铁厂计算:)(073.1)628.35.1/(5.5max 3KA I d

图4 图5

2) 最小运行方式下:系统化简如图6所示。

因S Ⅱ停运,所以仅考虑S Ⅰ单独运行的结果;909.119.1719.07913 X X X 所以35KV 母线上短路电流: I )(17.2719.0/56.1/91min 1KA X I b d 所以10KV 母线上短路电流: )(88.2909.1/5.5/132min 2KA X I I B B 折算到35KV 侧: )(817.0909.1/56.1/131min 21KA X I I B d

对于d3以炼铁厂进行计算:)(282.0)628.3909.1/(5.5min 3KA I d 折算到35KV 侧:)(282.0)628.3909.1/(56.1min 31KA I d

图6

3 主变继电保护整定计算及继电器选择 瓦斯保护:

轻瓦斯保护的动作值按气体容积为250~3003cm 整定,本设计采用2803cm 。 重瓦斯保护的动作值按导油管的油流速度为~3cm 整定本,本设计采用3cm 。 瓦斯继电器选用FJ3-80型 。 纵联差动保护:

选用BCH-2型差动继电器。

1) 躲过外部故障时的最大不平衡电流 Ibp K Idz K 1…………………(1) 利用实用计算式:max 211)(Id fza U fi K K K I tx fzq K dz 式中:K K —可靠系数,采用;

fzq K —非同期分量引起的误差,采用1;

tx K — 同型系数,CT 型号相同且处于同一情况时取,型号不同时取1,本设计取1。

ΔU —变压器调压时所产生的相对误差,采用调压百分数的一半,本设计取。

Δfza —继电器整定匝书数与计算匝数不等而产生的相对误差,暂无法求出,先采用中间值。

代入数据得 )(4.27004.1)05.005.01.011(3.11A I dz 躲过变压器空载投入

或外部故障后电压恢复时的励磁涌流

e K dz I K I 1 (2)

式中:K K —可靠系数,采用; e I —变压器额定电流:

代入数据得 )(1.1359.1033.11A I dz 3)躲过电流互改器二次回路短线时的最大负荷电流

max 1h K dz Tf K I (3)

式中: K K —可靠系数,采用;

1dz I —正常运行时变压器的最大负荷电流;采用变压器的额定电流。

代入数据得

)(1.1359.1033.11A I dz

比较上述(1),(2),(3)式的动作电流,取最大值为计算值, 即: )(4.2701A I dz

3.2.3确定基本侧差动线圈的匝数和继电器的动作电流

将两侧电流互感器分别结于继电器的两组平衡线圈,再接入差动线圈,使继电器的实用匝数和动作电流更接近于计算值;以二次回路额定电流最大侧作为基本侧,基本侧的继电器动作电流及线圈匝数计算如下:

基本侧(35KV )继电器动作值 111/n I K I dz JX dzis 代入数据得 )(71.1140/4.27031A I dzis 基本侧继电器差动线圈匝数 11/dzis cdjs I Awo W

式中:Awo 为继电器动作安匝,应采用实际值,本设计中采用额定值,

取得60安匝。

代入数据得 (匝)12.571.11/601 cdjs W

选用差动线圈与一组平衡线圈匝数之和较1cdjs W 小而相近的数值,作为差

动线圈整定匝数cdzo W 。

即:实际整定匝数匝)(5W cdz

继电器的实际动作电流 )(125/60/I 1A W Awo cdz dzi 保护装置的实际动作电流 A K N I I jx dzi dz 1.2773/4012/111 3.2.4确定非基本侧平衡线圈和工作线圈的匝数

平衡线圈计算匝数匝)(19.0)133.4/5.4(5W /W W 2 cdz e cdz phis I 故,取平衡线圈实际匝数0W phz

工作线圈计算匝数匝)(5W W cdz phz gz W

3.2.5计算由于整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差m f

04.0)519.0/()019.0()W W /()W W (f cdz phis phz phis m

此值小于原定值,取法合适,不需重新计算。 3.2.6初步确定短路线圈的抽头

根据前面对BCH-2差动继电器的分析,考虑到本系统主变压器容量较小,励磁涌流较大,故选用较大匝数的“C-C ”抽头,实际应用中,还应考虑继电器所接的电流互感器的型号、性能等,抽头是否合适,应经过变压器空载投入试验最后确定。

3.2.7保护装置灵敏度校验

差动保护灵敏度要求值21 m K

本系统在最小运行方式下,10KV 侧出口发生两相短路时,保护装置的灵敏度最低。

本装置灵敏度 255.22771.0/817.01866.0I /I K 866.01min 1m 1 dz d jx K 满足要求。

过电流保护:

1) 保护动作电流按躲过变压器额定电流来整定

h K dz K /I K I e1 式中:K K —可靠系数,采用;

h K —返回系数,采用;

代入数据得 )(7.14685.0/9.1032.1I A dz

继电器的动作电流 )(35.6)3/40/(7.1461/I I A n dzj dz 电流继电器的选择:DL-21C/10

2) 灵敏度按保护范围末端短路进行校验,灵敏系数不小于。

满足要求。 过负荷保护:

其动作电流按躲过变压器额定电流来整定。动作带延时作用于信号。

)(4.12885.0/9.10305.1/I I 1A K K f e K dz

)(505640/34.128/I I 1A n dz dzJ

延时时限取10s ,以躲过电动机的自起动。

当过负荷保护起动后,在达到时限后仍未返回,则动作ZDJH 装置。 冷却风扇自起动:

)(74.729.1037.0I 7.0I 1A e dz

)(15.3)3/40/(74.72/I I 11A n dz dz

即,当继电器电流达到3.15A 时,冷却风扇自起动。

第四章课程设计总结

一、完成了对变电所的自动装置、10kv线路继电保护装置、主变压器继电保护装置设置的设计;对短路电流的整定与计算以及主变继电保护整定计算及继电器选择。

二、通过本次课程设计对继电保护和电力系统自动化的课程设计有了进一步的了解和掌握,通过对课本和参考书籍的翻阅,进一步提高了利用手头资料亲自完成设计的能力,学会了分析原理接线图和展开图的分析,也学会了画电气工程图,对继电保护有了更深层次的理解和掌握。

三、在设计中必须做到明确设计目的和题目要求;细心,做到严谨、精确,反复修改,精益求精;使所学的理论知识更加透彻,从而加深对其的理解;在设计中紧扣继电保护的四要求:速动性、灵敏性、可靠性、安全性。

四、通过课程设计,本次课程设计以学生亲自动手设计为主,通过积极查阅相关资料,科学的分析问题。因此培养了学习积极性、独立分析问题、发现问题和解决问题的能力、合作沟通的能力,也增强了老师、同学的交流沟通。

五、这次课程设计不仅是我们的理论知识得到了加强和巩固,同时,也提高了我的综合思维能力,使我明白了学以致用的重要性。

参考文献

[1] 孙国凯. 田有文.《电力系统继电保护原理》[M].北京:中国电力出版社,2008

[2] 毛锦庆.《电力系统继电保护实用技术问答》第二版 [M].北京:中国电力出版社, 1999

[3] 许建安.《电力系统微机继电保护》[M].北京:中国水利水电出版社,2001

[4] 何仰赞、温增银.《电力系统分析》第三版 [M].武汉:华中科技大学出版社,2002

[5] 胡虔生、胡敏强.《电机学》[M].北京:中国电力出版社,2005

[6] 刘介才《工厂供电》第四版[M].北京:机械工业出版社,2004

[7] 王葵、孙莹《电力系统自动化》第二版[M] .北京:中国电力出版社,2007

[8] 黄益庄.《变电所综合自动化技术》[M] .北京:中国电力出版社,2000

[9] 涂光瑜.《汽轮发电机及电气设备》[M] .北京:中国电力出版社,1998

[10] 杨冠城.《电力系统自动装置原理》[M] .北京:水利电力出版社,1995

[11] 方富淇.《配电网自动化》[M] .北京:水利电力出版社,2000

[12] 丁书文、黄训诚《变电所综合自动化原理及应用》[M] .北京:中国电力出版社,2003