监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

更多精品文档

更多精品文档

监控系统运行测试报告

图像模块测试报告1概述 XX系统图像模块主要实时采集舱外设备的视频图像,集中在视频监视主机监视器显示并存储监视画面,是确保设备安全运行的一种辅助手段。图像模块包括摄像头、视频网关、工控机等单元。 2测试依据 技术指标测试需要按照《XX系统数字监控设备技术协议》。 3测试项目和技术指标 3.1安装IE插件 打开随机光盘里名为IE Plugin的文件夹,然后双击里面的xdview文件。在弹出的画面上点击“install”按钮,将会出现如下图示: 点击“close”或者直接关掉此对话框完成安装。 3.2制式和帧率及其调用方式 3.2.1技术指标 本软件可采用PAL和NTSC两种制式,建议采用PAL制式。帧率为每秒25帧。 3.2.2测试仪器和工具 序号名称型号数量备注 1 工控机2U-380 1 注:以上仪器设备可以用同等功能、精度的仪器设备代用 3.2.3测试简单原理及框图 图 1测试框图 3.2.4测试方法和步骤 a)如图1所示将设备连接好; b)摄像机、视频服务器、监控主机分别加电; c)监控主机开机启动数字监控软件并登录客户端; 图 2测试框图 d)登录后即进入如下界面。 图 3软件主界面 点击【DVS 设置】按钮或在图像窗口上单击鼠标右键,选择【DVS 设置】,

将弹出DVS 参数设置界面,如下图所示: 图 4 DVS 参数设置界面 【DVS时钟】可以设置DVS的日期和时间,点击“与PC同步”,则DVS的日期和时间 会自动与电脑的日期和时间同步。【DVS】可设置DVS的名称和制式,查看DVS的路数,设备ID,软件版本等。【制式】提供PAL和NTSC两种视频格式。 3.3视频图像采集测试 3.3.1技术指标 实时采集舱外设备的视频图像,集中在视频监视主机监视器显示。 3.3.2测试仪器和工具 表 1测试工具和仪器 序号名称型号数量备注 1 显示器DELL 1 注:以上仪器设备可以用同等功能、精度的仪器设备代用 3.3.3测试简单原理及框图 图 4测试框图 3.3.4测试方法和步骤 a)如图1所示将设备连接好; b)摄像机、视频服务器、监控主机分别加电; c)监控主机开机启动数字监控软件并登录客户端; 图 5登录界面

视频监控系统安装与调试

视频监控系统安装与调试 一.管线施工 (一)线材选用 1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。 摄像机到监控主机距离>200米,用SYV-75-5视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表: 摄像机到监控主机的平均距离电源线规格(两线) 34m--50m 6平方 21m--33m 4平方 20m 2.5平方 (二)管线敷设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少 于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以 减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或 通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制 器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。

视频监控系统调试方案计划

第一章视频监控系统 3.1概述 本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2 系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程, 并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站 上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站

监控系统调试报告

监控系统工程报验申请表 工程名称:雨花物流基地爱普来斯员工活动中心智能化工程编号:A5 —3 — 致:江苏赛华建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了监控系统设备安装工程,按设计文件及有关规范进行了自 检,质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料□ 2、安全和功能检验(检测)报告□ 3、观感质量验收记录□ 4、隐蔽工程验收记录□ 5、 ____________ 质量验收记录□ 承包单位(章):项目经理:日期:审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且/符合/□不符合要求,经现场检测、检查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试 验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/ □混凝土试块试验报告补 报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/ □不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/ □不符合要求,经现场检测、检查□合格/ □不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章):_______________ 总/专业监理工程师: 日期:__________________ 本表一式三份,经项目监理机构审查后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 监控系统调试验收记录

注1在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“V” (左列打“V”,视为合格;中列打“V”,视为基本合格;右列打“V”,视为不合格) 验收意见: 综合防范功能分项工程质量检测记录表

视频监控系统的安装与调试

江苏省盐城技师学院 教案首页 课题:视频监控系统的安装与调试 教学目标、要求:1、认识视频监控系统的常用设备、说出系统的构成。 2、能够画出视频监控系统的系统结构、掌握相关设备的 功能及描述系统的工作原理。 3、掌握视频监控系统设备连接端口的功能并画出系统接线图。 4、掌握系统设备的安装方法及设备参数的设置方法。 教学重点、难点:掌握系统设备的安装方法及设备参数的设置方法。 授课方法:讲授法、示范教学法、演示教学法 教学参考及教具(含电教设备):《楼宇智能化系统安装与调试》、《楼宇自动化实训考核装置》、多媒体课件等。 教学实施情况分析: 复习提问:1、消防系统相关设备的功能和工作原理?

2 、消防系统的安装方法及设备参数的设置方法有哪些? 新课讲授 一、认识视频监控系统视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。实时控制系统完成实时数据采集处理、存储、反馈的功能;监视系统完成对各个监控点的全天候的监视,能在多操作控制点上切换多路图像;管理信息系统完成各类所需信息的采集、接收、传输、加工、处理,视频监控系统发展了短短二十几年时间,从19 世代80年代模拟监控到火热数字监控再到方兴未艾网络视频监控,发生了翻天覆地变化。在IP 技术逐步统一全球今天,我们有必要重新认识视频监控系统发展历史。从技术角度出发,视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统(CCTV),到第二代基于“ PC多媒体卡”数字视频监控系统(DVR),到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。 中国视频监控行业共经历了三个阶段,分别是模拟视频监控阶段、数字视频监控阶段、网络视频监控阶段。中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡,数字视频监控成为了市场的主流。2004 年到2012年,数字监控在总体视频监控市场规模中所占的比例从35.7%增长到了56.7%。与此同时,网络视频监控市场正在稳步增长,所占比例由2004年的7.4%增长到2012年的28.2%。受平安城市建设、交通信息化建设、金融监控、安全生产、智能家居等各种项目建设与发展的带动,中国视频监控产品的需求量不断扩大。 二、视频监控系统的常用设备 典型的视频监控系统主要由前端音视频数据采集设备、传送介质、终端监看监听设备和控制设备组成。如图所示,视频监控子系统由摄像机部分(有时还有麦克)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分四大块组成。在每一部分中,又含有更加具体的设备或部件。其组成原理如图1 所示。

最新监控系统测试方案

1.1. 1.2.测试方案 我公司依据GB50348——2014《安全防范工程技术规范》及招标文件的技术条款编制本项目的测试方案。**系统工程的测试检验内容主要包括:系统性能、系统功能、电源供电、设备安全性、电磁兼容性和安装施工工艺等。 1.2.1.测试前准备 在工程现场检验之前,工程的受检方应事先提交与工程相关的各项资料:包括施工合同、技术方案、使用设备清单、相关产品的检验报告、隐蔽工程的验收报告、安防工程施工资质,以及工程试运行期间的运行记录等。其中施工技术方案作为检验的重要依据,要严格按照国家的相关安防技术标准执行。检验人员还要听取使用方对有关工程特殊要求的说明,并了解施工方在施工过程中遇到的问题。 测试前,各设备应已经安装到位,且安装调试完毕。测试前,应事前通知甲方、监理、设计等相关单位到场,一起参加测试。 1.2.2. 1.2.3.系统性能测试 依据本项目的招投标文件的设备清单,一要查看开通路数情况是否符合设计要求;二要查看图像质量。图像质量是判别整个工程优劣的最直观的依据,图像的质量主要取决于前端摄像机的分辨率。依据招标文件要求的技术参数及相关国家规范要求,查看每一路图像是否符合要求;三要查看每路图像切换情况,保证

图像的监视位置符合要求,需监视的部位无盲区、无死角;四是要查看矩阵及硬盘录像机是否符合相关要求;五要查看主动红外探测器及紧急按钮的安装及性能是否符合要求;六要测试综合管理平台的功能是否符合要求;七要测试分控功能是否达到相关要求。 1.2.4. 1.2.5.安装与施工工艺的检测 在整个安防工程当中,设备的安装与施工工艺的好坏,直接关系到系统是否安全可靠运行的保证。检测过程中的重点为:一,设备的安装。要清点设备安装的数量、安装位置、监控中心机柜、使用面积是否合理、是否符合设计要求。二,施工工艺检测重点为首先要查看布线是否捆扎整齐;其次二要查看信号线与电源线是否分开排列,防止信号之间互相影响;最后要查看所有设备的进处线是否有永久性标志或标示,以方便日后的维护与保养;对于隐蔽安装的线缆、光缆无法现场检验检测的部分,应要求收检方提供详实的隐蔽工程验收单或检验报告。 1.2.6. 1.2.7.电源供电系统检测 电源供电系统是保证整个系统工程安全正常工作的重要部分,在检验验收过程中要严格按照设计文件或施工合同逐项进行。 1.2.8. 1.2.9.设备安全性和电磁兼容性检验 在安防工程系统中,设备的安全性测试是为了设备在投入运行的过程中,能够保证操作者人身健康、安全和设备本身安全技术要求。应按照工程系统中的设备数

监控系统考试题

监控系统 A、填空题 1.监控系统中的“三遥”指遥控、遥测、遥信。 2.监控系统的拓扑结构一般是星型的。 3.计算机之间不能透明通信,需要设置网关。 4.RS485与RS232接口相比, RS485 的抗干扰能力强, RS485 为半双工方式。 5.智能协议转换器是将各种智能设备的通讯协议转换为网络RS485总线协议的一种智能设备 6.环境动力监控功能测试是现场测试的重要组成部分,主要以现场环境预置的方法检测系统的各项现场告 警、遥信告警功能的准确性、可靠性、稳定性和及时性。要求告警准确率 100% ,遥信响应时间小于 5秒,现场告警应立即响应。 7.直流电压信号必须在开关电源机架上的正负极母线上取得,且取样点必须设在电池低压脱离开关之前 靠近负载侧,即保证在电池低压脱离开关分断后,取样电压也不反映电池电压。 8.监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护 质量的先进手段。 9.对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥 测、遥信、遥调、遥控。 10.根据监控需要,将动力环境设备分为电源设备、空调设备、环境三类。 11.通常我们将告警分为三个等级,可能影响设备及通信安全,需要安排时间处理的告警,称主要告警;已 经或即将危及设备及通信安全,必须立即处理的告警,称严重告警;表示系统中发生了不影响设备及通信安全但应注意的事件,称一般告警。 12.基站监控温度过高告警设定门限值为 35℃。 13.采样器件中,其中门禁、水浸探头接线是无极性的,而直流采样接线是有极性的。 14.交流电源采样信号线必须采用铜耳或压接端子连接到取样点,严禁在机房设备原有的负载上随便缠 绕、搭接。 15.监控终端本身必须具有良好的电磁兼容性和防雷击、防过压保护措施。 16.所有探测器、传感器、变送器必须尽量靠近被监测对象,尽量缩短取样信号线。 17.三相交流电压信号必须在基站交流总输入空气开关的下桩头处取得,严禁利用机房空余的空气开关或熔 丝组取样。 18.监控设备常用的模拟量传感器有温度、三相交流电、直流电压传感器。 19.监控主机损坏或无电时产生自诊断告警并上传。 20.基站监控系统的作用是通过各种传感器采集基站内环境情况、电源情况,并将数据、告警信息送到集中监控 中心。 21.高新兴基站监控设备型号有: BASS—230 或 BASS—330 。 22.大光明基站监控设备型号有: DJ-03C 。 B、是非题 1.(×)基站的门禁系统通常是一对磁铁开关,它属于遥测项目。 2. (√)基站通常不安装遥像的原因是价格昂贵且传输带宽大。 3.(√)时延指标直接反映了监控系统实时性的好坏程度。 4.(√)变送器是将非标准电量变成标准电量的装置。 5.(√)开关电源系统的机架上方不允许安装任何灯具、烟感等悬挂式顶置器件 6.(√)基站交流电压取样严禁利用空余负载开关、空余熔丝取样。 7.(×)基站监控完成初验后,马上应进行终验。 8.(×)日常基站维护工作中,可用打火机来检查火灾探测器的工作是否正常。 9.(×)基站监控直流电压的取样点必须设在电池低压脱离开关之后靠近电池侧。 10.(√)烟雾探测器可安装在机房天花板上,但严禁安装在机架或设备正上方。 11.(×)水浸探头必须固定,并选择在地势较高处。 12.(×)大光明监控系统中烟火告警可以通过监控器面板上的复位键来消除。 13.(×)烟火传感器是无极性的。

视频监控系统调试方案设计(20210127192236)

第一章视频监控系统 3.1概述本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5 射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1 台多媒体视频图形工作站、1 台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16 路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16 路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。3.2系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功 能。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编 程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示, 在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能 在工作站的显示器及监视器墙上显示) 。

安防视频监控系统测试方案说明

视频监控系统测试方案 V1.0.4

xxx电子 xxxx年xx月文档信息 修改过程

目录 1编写目的 (9) 2测试环境 (9) 2.1硬件环境 (9) 2.2软件环境 (9) 2.3测试工具 (10) 2.4网络拓扑 (10) 3测试容 (11) 3.1系统功能 (11) 3.1.1视频监控 (11) 3.1.1.1监控控件下载及更新 (11) 3.1.1.2视频监控 (13)

3.1.1.3调节视频分辨率 (13) 3.1.1.4调节视频帧率 (14) 3.1.1.5调节视频亮度 (15) 3.1.1.6调节视频对比度 (15) 3.1.1.7调节图像质量 (16) 3.1.2云台控制 (17) 3.1.2.1云台基本功能 (17) 3.1.2.2云台极限值 (17) 3.1.2.3云台控制权限 (18) 3.1.3字幕时间戳显示 (19) 3.1.4拍照 (19) 3.1.5客户端本地录像 (20) 3.1.5.1短时间本地录像 (20) 3.1.5.2长时间本地录像 (20) 3.1.5.3本地录像中终端重启或掉线 (21) 3.1.6中心录像 (22) 3.1.6.1按天设置中心录像 (22) 3.1.6.1.1结束时间为当日 (22) 3.1.6.1.2结束时间为次日 (22) 3.1.6.2按日期设置中心录像 (23) 3.1.6.3按周设置不循环录像 (24) 3.1.6.4按周设置循环录像 (24) 3.1.6.4.1按周不跨日循环录像 (24) 3.1.6.4.2按周跨日循环录像 (25) 3.1.6.4.3按周临界点循环录像 (26) 3.1.6.4.4按周循环/不循环录像起始时间的正确性 (26) 3.1.6.5查看录像设置容和录像状态 (27) 3.1.6.6取消中心录像设置 (28) 3.1.6.7修改录像时间 (28) 3.1.6.7.1加长录像时间 (28) 3.1.6.7.2缩短录像时间 (29) 3.1.6.8移动侦测触发录像 (30) 3.1.6.8.1单次触发 (30) 3.1.6.8.2连续触发 (30) 3.1.6.9传感器触发录像 (31) 3.1.6.9.1单次触发 (31) 3.1.6.9.2连续触发 (31) 3.1.6.10移动侦测和传感器同时触发录像 (32) 3.1.6.11中心录像中终端状态发生变化 (33) 3.1.6.11.1在线 (33) 3.1.6.11.2在线、不在线 (34) 3.1.6.11.3在线、不在线、在线 (34) 3.1.6.11.4不在线 (35) 3.1.6.11.5不在线、在线 (36)

视频监控系统及检测

视频监控系统服务及检测 1. 目的:安保电视监视控制系统能正常使用。 2. 职责:按计划实施检查工作并记录,确保系统工作正常。 3. 内容:安保电视监视控制系统检查保养规程。 (1)进行系统主设备的外观检查。 (2)检查室外防雨、防风、防尘罩的密封性、镜头擦洗一次、降温扇清理一次、镜头焦距校调一次 (3)每检查支撑杆地脚螺丝是否松动(螺丝需加黄油保护);检查避雷针接地是否良好。固定部分是否摇晃、松动。 (4)检查主电源输入电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况。(5)检查备用电源充电装置,电池有否损坏,有无断线。 (6)检查数字摄像机图像无干扰、波纹、黑屏等情况。 (7)检查光纤收发器或光纤传输设备是否运行正常,提示灯是否显示正常。(8)检查网络交换机运行状况,提示灯是否正常,有无过热和过载情况。(9)检查数字解码器解码后监视器显示图清晰度。 (10)检查NVR主机与数字摄像机联通情况,IP地址设置是否正确,检查NVR 录像时间是否为30以上。 (11)检查总控服务器设置是否正常,与各摄像机联通情况。 (12)检查硬盘服务器运行状态,硬盘录像时数据是否正常。 (13)检查总控软件设置是否正常,数据显示情况,并定期对设置进行备份。 2.4.2.门禁管理系统服务标准及检查方法 1. 目的:保证门禁管理系统正常工作。

2. 职责:按计划实施检查工作并记录,确保系统工作正常。 3. 内容:门禁管理系统保养规程。 (1)检查设备供电电源是否稳定,接线处是否有松动,老化现象,并及时处理。 (2)控制器功能检查,查看控制器与各设备之间是否正常通讯。 (3)检查门禁一体机与各通讯设备之间连接是否完好。 (4)检查消防联动时门禁设备是否会自动断电。 (5)检查门禁辅件门铃、玻璃破碎器等设备是否能正常运行。 (6)读卡器功能检查,当卡靠近读卡器时,看读卡器是事有响声,指示灯是否闪烁,刷卡开门是否正常。 (7)电锁功能检查,查看电锁是否能进行正常执行的开/闭锁功作。电锁复位状态是否正常。 (8)出门按钮功能检查,查看出门按钮是否有效,能正常开门。 (9)系统管理软件功能检查,查看系统软件是否能与各设备进行通讯。读卡、出门按钮数据是否正常,数据下载是否正常。并对管理软件进行每三个月进行一次数据备份。

最新监控系统运行测试报告

图像模块测试报告 1概述 XX系统图像模块主要实时采集舱外设备的视频图像,集中在视频监视主机 监视器显示并存储监视画面,是确保设备安全运行的一种辅助手段。 3.2.2测试仪器和工具 序号名称型号数量备注 1 工控机2U-380 1 注:以上仪器设备可以用同等功能、精度的仪器设备代用 3.2.3测试简单原理及框图

图1测试框图 3.2.4测试方法和步骤 a)如图1所示将设备连接好; b)摄像机、视频服务器、监控主机分别加电; c)监控主机开机启动数字监控软件并登录客户端; 图2测试框图 d)登录后即进入如下界面。

图3软件主界面 点击【DVS 设置】按钮或在图像窗口上单击鼠标右键,选择【DVS 设置】, 将弹出DVS 参数设置界面,如下图所示:

图 4 DVS 参数设置界面 【DVS时钟】可以设置DVS的日期和时间,点击“与PC同步”,则DVS的日期和时间 会自动与电脑的日期和时间同步。【DVS】可设置DVS的名称和制式,查看DVS的路数,设备ID,软件版本等。【制式】提供PAL和NTSC两种视频格式。 3.3视频图像采集测试 3.3.1技术指标 实时采集舱外设备的视频图像,集中在视频监视主机监视器显示。 3.3.2测试仪器和工具 表1测试工具和仪器 序号名称型号数量备注 1 显示器DELL 1 注:以上仪器设备可以用同等功能、精度的仪器设备代用 3.3.3测试简单原理及框图 图4测试框图 3.3.4测试方法和步骤 a)如图1所示将设备连接好; b)摄像机、视频服务器、监控主机分别加电; c)监控主机开机启动数字监控软件并登录客户端;

安防监控系统维护收费标准及检测分析报告表格

安防监控系统维护收费标准及检测报告表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

安防报警视频监控系统日常运维记录表 1.非本公司所售产品或本公司销售产品逾保修期后,运维模式和收费标准如下。 2.本公司销售产品质保期内,提供免费的人员培训和设备维修(因地震、雷击、火灾 等自然灾害,以及因病毒、人为操作、第三方原因导致设备及系统损坏除外),日常维护保 养半价收取。 系统类型一般性简单独立运营系统 高端联网型集 成联动系统 项目名称服务模式技术咨询 按次数提供维 修的服务模式 按次数提供系 统日常全面维 护保养模式 包年运维包年运维 收费标准免费市内:100元/ 人/次 10个点以上: 20元/点/次 10个点以上: 60元/点/4次/年 50元/点/月市外:200元/ 人/次+交通住 宿费用 10个点一下: 30元/点/次 10个点一下: 100元/点/4次/ 年 服务标准提供电话技术 咨询,解决方 案设计 故障检测、排 查或排除恢复 DB 34/T 2134—2014中关于维护保养标准要求 或按照此表计费(DB 34/T 2134—2014)运行年限费率/% 计费额基础为系统设备器材费。 非正常运行的安防系统维护保养 取费原则按照双方约定方式进行 计取,可以高于7.1的取费原则3年以内 3.0 3-5年 4.0 5年以后 5.0 系统远程监测收费标准需具有联网基础条件,搭建联网平台,费用另议。 备注 人/次的含义为1名技术员在8小时/1日以内;设备器材等零配件的 维修更换费用按实际发生另行计取。

监控设备的调试报告

兴隆煤矿监控设备的调试报告 (一)、一般要求 (1)监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 (2)调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。(3)调试负责人必须由熟悉该系统的工程技术人员担任。 (4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 (5)系统测试将按照我公司提供的设计方案进行,提供安装技术资料和相关 的规范,提供详细的条款,测试方法、测试目标和系统测试的必需仪器。业主方 面派人员参加测试。在实际测试中,我们将提供测试方案并通过口头或书面形式 报告测试进展(包括遇到的实际问题)。在细心严格的系统测试后,向业主提供 汇总的测试记录 (6)在现场安装调测期间,如果设备出现不正常情况(如发现设备损坏、故 障、达不到技术规范或说明书的指标),在不延误工期的情况下免费从速替换或 修复。 (二)、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压 表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后, 给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量, 线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5欧姆。 接地检查:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种 设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4 欧姆。 (三)、摄像机的调试 (1)闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电 源,监视器屏幕上便会显示图像。 (2)调节光圈(电动)及聚焦,使图像清晰。

(3)改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 (4)遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 (四)、云台调试 (1)遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪音应小于50DB)、无抖动现象、电机不发热,则视为正常。 (2)云台在大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理。 ◆摄像机、云台的尾线被拉紧。 ◆转动过程中有阻挡物。如:解码器、支梁等是否阻挡了摄像机转动。重点监视 部位有逆光摄像情况 (五)、系统整体调试 在前端设备安装、调试后,开始系统整机调试,检查图像的清晰程度、动态移动报警联动情况,编制系统测试文件,并开始试运行,作好自检自测记录。主要包括以下内容: ◆打开密码锁实际操作; ◆云台控制; ◆监控界面切换; ◆实时抓图、看图 ◆视频实时录像; ◆视频丢失报警;

监控系统测试方案

1.1.测试方案 我公司依据GB50348——2014《安全防范工程技术规范》及招标文件的技术条款编制本项目的测试方案。**系统工程的测试检验内容主要包括:系统性能、系统功能、电源供电、设备安全性、电磁兼容性和安装施工工艺等。 1.1.1.测试前准备 在工程现场检验之前,工程的受检方应事先提交与工程相关的各项资料:包括施工合同、技术方案、使用设备清单、相关产品的检验报告、隐蔽工程的验收报告、安防工程施工资质,以及工程试运行期间的运行记录等。其中施工技术方案作为检验的重要依据,要严格按照国家的相关安防技术标准执行。检验人员还要听取使用方对有关工程特殊要求的说明,并了解施工方在施工过程中遇到的问题。 测试前,各设备应已经安装到位,且安装调试完毕。测试前,应事前通知甲方、监理、设计等相关单位到场,一起参加测试。 1.1. 2.系统性能测试 依据本项目的招投标文件的设备清单,一要查看开通路数情况是否符合设计要求;二要查看图像质量。图像质量是判别整个工程优劣的最直观的依据,图像的质量主要取决于前端摄像机的分辨率。依据招标文件要求的技术参数及相关国家规范要求,查看每一路图像是否符合要求;三要查看每路图像切换情况,保证图像的监视位置符合要求,需监视的部位无盲区、无死角;四是要查看矩阵及硬盘录像机是否符合相关要求;五要查看主动红外探测器及紧急按钮的安装及性能是否符合要求;六要测试综合管理平台的功能是否符合要求;七要测试分控功能是否达到相关要求。 1.1.3.安装与施工工艺的检测 在整个安防工程当中,设备的安装与施工工艺的好坏,直接关系到系统是否

安全可靠运行的保证。 1.1.4.电源供电系统检测 电源供电系统是保证整个系统工程安全正常工作的重要部分,在检验验收过程中要严格按照设计文件或施工合同逐项进行。 1.1.5.设备安全性和电磁兼容性检验 在安防工程系统中,设备的安全性测试是为了设备在投入运行的过程中,能够保证操作者人身健康、安全和设备本身安全技术要求。应按照工程系统中的设备数量,按照比例要求抽取设备,并逐一对设备的耐压、绝缘、泄漏、静放电、抗扰度等进行测试验收。

监控系统检测报告

报告编号:LAX-JK 20111103 煤矿安全监控系统 安全检验报告 委托单位:宁阳县南宁矿业有限公司 受检单位:宁阳县南宁矿业有限公司 系统名称:煤矿安全监控系统 规格型号: KJ76NA 检验类别:委托检验 检验日期: 2011年11月07日 济南鲁安信安全技术有限公司

注意事项 1、报告检测数据仅对当时状态负责。 2、报告无编写、审核、批准人签字无效。 3、报告未加盖济南鲁安信安全技术有限公司“公章”、“检测专用章”和骑缝章者无效。 4、未经同意,不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖“检测专用章”者无效。 5、报告涂改无效。 6、若对检验报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出,逾期视为受理。 检验机构名称:济南鲁安信安全技术有限公司 检验机构地址:济南市天桥区二环北路18号 邮政编码: 250032 电话: 9 传真: 9

目录 目录 (3) 第一部分检验报告 (4) 一、煤矿安全监控系统安全检验报告 (4) 二、检验环境与设备一览表 (5) 第二部分监控系统配置布放检验 (6) 一、矿井及监控系统布设概况 (6) 二、机房 (8) 二、监控系统分站及传感器布放检验 (9) 1、系统基本参数表 (9) 2、分站配置布放检测 (10) 3、系统传感器布放配置检测 (11) 第三部分系统功能检验 (14) 一、系统基本功能检验 (14) 二、系统软件功能检验 (16) 1、一般软件功能检验 (16) 2、系统显示功能检验 (17) 三、现场甲烷超限断电功能试验 (19) 四、系统主要技术指标 (20) 第四部分系统使用和维护 (21) 第五部分管理 (22) 第六部分系统存在问题及建议 (23)

监控系统安装调试计划报告

保安监控系统具体调试方案 1安装调试过程及步骤 1.1安装步骤 1.1.1前端设备安装步骤 本系统中,前端设备主要指摄像机探头、读卡器、双鉴探测器等。 在本工程中,建筑的吊顶上分布空调系统的出风口、强电系统的各类照明灯具、安保报警系统的摄像机探头、双鉴探测器及各类检修孔等等。这些空洞的预留和开凿应统一规划、统一布局,由装修单位统一负责,以免伤害吊顶龙骨而影响吊顶强度。 因此在吊顶上安装的摄像机探头、检修孔等孔洞应由技术人员确定位置后,协调装修单位共同完成。但这部分前端设备,需等到大楼完全封闭后方能进行安装,否则成品保护问题很难解决。对于需在网架上安装的这类设备,一定要遵循高空作业的规定,注意高空作业安全。 前端设备的安装,应根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预埋膨胀螺栓或预埋吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。 前端设备在正式安装前,要进行技术复核,再次对照设备定货单及施工图纸核定所用设备是否正确。能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再进行安装,尤其是高架安装的设备。确保质量无误后方可进行安装。 若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新复测线缆的性能。以保证系统的一次开通率和可靠性。 前端设备的电源,为保障其可靠的工作,一般均采用稳压电源集中供电。远离集中供电的部分前端设备可能会采用就地取电。采用就地取电的设备,其电源线:单相电源应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线截面积必须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。 安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。

监控系统安装调试计划报告

保安监控系统具体调试方案 1 安装调试过程及步骤 1.1 安装步骤 1.1.1 前端设备安装步骤 本系统中,前端设备主要指摄像机探头、读卡器、双鉴探测器等。采用就地取电的设备,其电源线:单相电源

应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线截面积必须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。 安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。 前端设备安装完成后,及时组织向工程监理报验,待检查合格并办理有关手续后方可下一道工序的施工。 1.1.2 机房设备安装步骤 1. 安装前的设备检验 施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定; 2. 机柜安装: 机柜台安装位置应符合设计要求,机柜应离墙800mm ,便于安装和施工;底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工; 机柜应竖直安放,柜面水平,垂直偏差不大1 %0,水平偏差不大于3mm , 机柜之间缝隙不大于1 mm ; 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1 mm; 机内接插件和设备接触可靠; 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好; 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求; 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端。

监控设备安装调试: 1) 在满足监视目标视场围要求的条件下,其安装高度:室离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。 2) 监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。 3) 在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。 4) 信号线和电源线应分别引入,外露部分用软管保护,并不影响云台的转动。 5) 电梯厢的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧,并能有效监视电梯厢乘员面部特征。 云台、解码器安装: 1) 云台的安装应牢固,转动时无晃动。 2) 应根据产品技术条件和系统设计要求,检查云台的转动角度围是否满足要求。 3) 解码器应安装在云台附近或吊顶(但须留有检修孔)。 监控摄像头控制设备安装: 1) 控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架)背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。

2) 监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)安装的设备应有通风散热措施,部接插件与设备连接应牢*。 3) 控制室所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽 和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志 很多的建筑为了保障安全,都会安装一些监控设备。监控安装一般都是专业的公司进行,主要分为五个步骤,下面就来简单的介绍一下。 第一步:监控工程决定现有电脑加装监控卡,还是嵌入式硬盘录像机做您的监控主机; 使用电脑加装监控卡,整体投入比较低,适用于熟悉电脑安装、有专业人员值守、功能要求比较多的场所。电脑需要24小时开机;使用嵌入式硬盘录像机不需要专业知识、不需要值守、操作非常简单,像使用VCD一样方便; 第二步:决定需要几个摄像机,并确定每个摄像机的监视围和影像品质