文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沈阳远大集团幕墙设计培训内部教材 铝蜂窝板

沈阳远大集团幕墙设计培训内部教材 铝蜂窝板

沈阳远大集团幕墙设计培训内部教材 铝蜂窝板

第五节铝蜂窝板

1 应根据幕墙的使用功能和耐久年限的要求,分别选用厚度为10mm、12mm、

15mm、20mm和25mm的蜂窝铝板

2 厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm厚的正面铝合金板、0.5~0.8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝粘接而成;厚度在10mm以上的蜂窝铝板,其正背面铝合金厚度均为1mm。

3 铝蜂窝板具体细节详见《蜂窝板技术条件》Q/YDL21-1999

幕墙设计规范

金属与石材幕墙工程技术规范 A截面面积 a-板材短边边长 b-板材长边边长 E-材料弹性模量 f-材料强度设计值 Fa-铝合金强度设计值 fc-混凝土轴心抗压强度设计值 fs-钢材强度设计值 h-高度;钢销入孔长度 I-截面惯性矩 i-截面回转半径 l-跨度 m-弯矩系数 M-弯矩设计值 Mx-绕x轴的弯矩设计值 My- 绕y轴的弯矩设计值 N-轴(压)力设计值 pek-集中水平地震标准值 qek-分布水平地震标准值 R-截面承载力设计值 R-截面内力设计值 t-材料厚度 △T-年温度变化值 u-荷载或作用标准值产生的位移或挠度 {u}-位移或挠度的允许值 V-剪力设计值W-净截面弹性抵抗矩Wx-绕x轴的净截面弹性抵抗矩 Wy-绕y轴的净截面弹性抵抗矩 Wk-风荷载标准值 Wo-基本风压 Z-外层锚筋中心线之间的距离 α-材料线膨胀系数 αmax-地震影响系数最大值 β-应力调整系数 β-动力放大系数 βgz-阵风系数 v-材料泊松比 n-应力折减系数

入-长细比 μs-风荷载体形系数 o-截面最大应力设计值 ogk、Sgk-重力荷载产生的应力、内力标准值 owk,SWK-风荷载产生的应力、内力标准值 oek、sek-地震产生的应力、内力标准值 otk、stk-温度作用产生的应力,内力标准值 v-截面塑性发展系数 稳定系数 幕墙石材选用火成岩,吸水率小于0.8%。 花岗岩石板材的弯曲强度应该经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0MPA. (10^6) (抗弯) 火烧石比抛光石厚3mm。 钢结构幕墙高度超过40m,钢构件采用高耐候性结构钢,并在表面刷防腐材料。 钢构件采用冷弯薄壁型钢时,壁厚不得小于3.5mm。强度应按实际工程验算,表面处理。。 1铝合金幕墙根据要求采用单层铝板(铝合金单板),铝塑复合板,蜂窝铝板(铝合金蜂窝板); 根据要求对单层铝板,铝塑复合板,蜂窝铝板,表面进行氟碳树脂处理; 氟碳树脂含量不低于75%,海边及严重酸雨地区,可采用三道或四道氟碳树脂涂层;厚度不小于40μm,其他地区采用两道氟碳树脂涂层,其厚度应大于25μm;(10^6) 2氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。 幕墙采用单层铝板厚度不应小于2.5mm; 铝塑复合板: 上下两层铝合金的厚度均应为0.5mm,铝合金板和夹心板的剥落强度标准值应大于7N/mm; 蜂窝铝板符合; 1、10,12,15,20,25mm的蜂窝铝板; 2、厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm厚的正面铝合金板、0.5~0.8mm厚的背面铝合 金板及铝蜂窝黏结而成;大于10mm的正背面都为1mm的铝合金板; 建筑密封材料: 幕墙采用的橡胶制品采用三元乙丙橡胶,氯丁橡胶; 幕墙采用中性硅酮耐候密封条,其性能应符合 幕墙应采用中性硅酮结构密封胶;硅酮结构密封胶分单组分和双组分 同一幕墙工程采用同一品牌的单组分和双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告 同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

门窗幕墙设计规范及相关标准

门窗幕墙设计规范及相关标准 1 引用的规范、标准及资料 1.1 幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 1.2 建筑设计规范: 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2004 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2004 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006版) 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-1996 《建筑用隔热铝合金型材-穿条式》 JG/T175-2005

玻璃幕墙设计规范

[摘要] 本文介绍了《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分的修订内容,对修订进行了说明。 [关键词] 玻璃幕墙幕墙规范幕墙设计 新的《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规范JGJ102-96相比,修订和增加了不少内容,以下对其设计部分作一简要的介绍。 一、总则 (一)增补了新的幕墙类型 规范是已有成熟经验的归纳、总结,不是对前沿技术的介绍和前瞻。96规范编制时,点支承幕墙在国内尚少应用,经验不多,因此没有纳入规范。几年来,我国点支承幕墙在各种建筑中大量采用,形式多样,技术水平迅速提高,因此2003版本修订时,增补了点支承幕墙设计、制作、安装、验收等方面的内容。 目前已有许多工程采用了各种形式的新型幕墙,如框点混合支承的幕墙;全玻幕墙类的槽形玻璃幕墙;点支承幕墙类的背栓式支承幕墙、单层索网幕墙,此外还有双层通风幕墙、智能化幕墙、光电幕墙和液晶显示幕墙等。这些内容尚未纳入2003版本的条文中。 目前规范版本中尚未纳入的技术内容,可在工程中先行应用,在应用中不断总结经验,使之成熟后,纳入将来的规范版本中。 (二)扩展了规范的适用范围 规范的适用范围不等同于该技术的适用范围。在编制96年版本时,

国内已建玻璃幕墙最高的是金茂大厦(420m)、地王大厦(325m)、中信大厦(320m),而且超过150m高度的建筑已有四十余幢。当时国外最高的玻璃幕墙达445m(芝加哥西尔斯大厦)。但是考虑到规范主要面向量大面广、技术成熟的工程,因此规定了规范的适用范围是150m高度以下的玻璃幕墙工程。 96规范颁布七年来,国内总结了大量工程经验,超过150m的幕墙技术已十分成熟,因此2003年修订版本中,不再规定本规范的适用高度的上限,但相应增加了超过200m高度玻璃幕墙要进行风洞试验研究的内容。 (三)更合理地区分条文的宽严程度 2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。 一般性条文则区分为三档宽严程度。“应”、“不应”所限定的内容,在正常情况下应当执行;“宜”、“不宜”所限定的内容,允许选择,一般情况下首先考虑采用;而由“可”、“可不”所限定的内容,则是提供选择,可以采用,也可以选用其它的方式。 非强制性条文的内容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。 (四)引入了结构设计使用年限的规定 建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规范第12章中提出了幕墙结构的设计使

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ1022003-设计部

《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部2010-07-05 15:04 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分介绍 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分介绍 中国建筑科学研究院研究员中国建筑装饰协会铝制品委员会专家组专家赵西安 [关键词] 玻璃幕墙幕墙规范幕墙设计 新的《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规范JGJ102-96相比,修订和增加了不少内容,以下对其设计部分作一简要的介绍。(三)更合理地区分条文的宽严程度2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。 非强制性条文的内容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。 (四)引入了结构设计使用年限的规定 建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规范第12章中提出了幕墙结构的设计使用年限,在说明中指出该年限一般为不少于25年。玻璃、铝型材和钢材是可以达到25年的使用年限的。结构胶目前出具的10年质量保证书只是商业上的举措,并不是指结构胶的实际使用寿命。国外已有结构胶超过30年仍然工作良好的实例。从结构胶的 耐老化试验中可以看出,结构胶使用年限达到25年是可能的,国内一些结构胶生产厂家已考虑出具25年使用寿命的文件。 二、术语、符号 (一)更明确幕墙的概念 玻璃幕墙这几年形式多样,新体系层出不穷,原有的规范对幕墙的定义已不适应当前幕墙多样 化的趋势。因此2003版本修订时规定了幕墙的几个特征: 1、由支承结构体系与面板组成; 2、相对于主体结构有一定位移能力; 3、不分担主体结构所受的荷载和作用。 而且玻璃幕墙除作为外围护结构外,还可以作为装饰性结构。 (二)对幕墙进行更细致的分类 1、幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(内倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此范围外,统称为采光顶、雨棚等,按规范分工的约定不由本规范管理。 2、玻璃幕墙按其结构类型划分为: 框支承玻璃幕墙 全玻幕墙 点支承玻璃幕墙 其中,框支承玻璃幕墙按其形式可分为:明框、隐框和半隐框幕墙;按其施工安装方法可分为构件式幕墙和单元式幕墙。一些厂家所称的小单元幕墙,其玻璃板带挂钩,在现场单片安装,实际上是构件式幕墙的一种,所以不单独分类。 三、材料 (一)一般规定 一般规定中对金属材料的表面处理做出了新的规定。钢型材除热浸锌处理外,还可以用无机富锌涂料或采用其它的有效防腐措施(例如用聚氨酯涂料、氟碳喷涂等)。铝型材除阳极氧化外,还可以采用电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳喷涂等。 (二)铝合金型材 1、铝合金型材的型号采用了国际通用的型号:6061、6063、6063A等。 2、增加了断热铝型材的规定,其中强调了隔热条应采用尼龙66。 3、给出了各种表面处理时,处理层的厚度要求(规范中的表3.2.2)。 (三)钢型材 1、增加了钢材的新品种,如耐候结构钢、钢绞线等。 2、增补了有关支承装置(吊夹、钢爪等)和张拉索杆中锚固件的规定。

2020建筑幕墙工程设计规范、施工技术、图集汇总

建筑幕墙工程设计规范、施工技术、图集汇总编辑整理综合了建筑幕墙工程设计规范、施工技术、施工图等,希望对您的工作和学习有所帮助。 一、幕墙国标、行标规范汇总 GB T21086-2007 《建筑幕墙》 GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》 JGJT139-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGT 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》 JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》 JG433T-2014《建筑幕墙用平推窗滑撑》 JGJ 214-2010《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ l02一2003《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ l02一2013《玻璃幕墙工程技术规范》报批稿

JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2013 《金属与石材幕墙工程技术规范》报批稿 04J631《门、窗、幕墙窗用五金附件》 《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》 《玻璃幕墙工程技术规范理解与应用》电子书(张芹)JGJT 324 -2014《建筑幕墙工程检测方法标准》 二、幕墙地方标准 DGJ08-56-2012《上海市建筑幕墙工程技术规范》 《苏州市建筑幕墙工程施工图设计文件审查要点》(试行)三、幕墙施工技术探讨

Revit斜墙(异型曲面墙)的处理办法(幕墙)《玻璃幕墙设计、施工技术1000问》 《幕墙材料大全》 03J1037《石材框架幕墙图集》 干挂花岗石幕墙节点设计探讨 玻璃幕墙安装工艺 《建筑幕墙工程手册》(三册) 建筑幕墙后置埋件锚栓受力分析 幕墙工程设计施工存在的问题及预防 幕墙设计应注意的问题和施工工艺流程 铝塑板幕墙施工工艺

幕墙设计规范

1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《玻璃幕墙点支承装置》 JG138-2010 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

最新玻璃幕墙设计规范

玻璃幕墙设计规范 一、总则 (一)增补了新的幕墙类型 规范是已有成熟经验的归纳、总结,不是对前沿技术的介绍和前瞻。96规范编制时,点支承幕墙在国内尚少应用,经验不多,因此没有纳入规范。几年来,我国点支承幕墙在各种建筑中大量采用,形式多样,技术水平迅速提高,因此2003版本修订时,增补了点支承 幕墙设计、制作、安装、验收等方面的内容。 目前已有许多工程采用了各种形式的新型幕墙,如框点混合支承的幕墙;全玻幕墙类的槽形玻璃幕墙;点支承幕墙类的背栓式支承幕墙、单层索网幕墙,此外还有双层通风幕墙、智能化幕墙、光电幕墙和液晶显示幕墙等。这些内容尚未纳入2003版本的条文中。 目前规范版本中尚未纳入的技术内容,可在工程中先行应用,在应用中不断总结经验, 使之成熟后,纳入将来的规范版本中。 (二)扩展了规范的适用范围 规范的适用范围不等同于该技术的适用范围。在编制96年版本时,国内已建玻璃幕墙最高的是金茂大厦(420m)、地王大厦(325m)、中信大厦(320m),而且超过150m高度的建筑已有四十余幢。当时国外最高的玻璃幕墙达445m(芝加哥西尔斯大厦)。但是考虑到规范主要面向量大面广、技术成熟的工程,因此规定了规范的适用范围是150m高度以下的 玻璃幕墙工程。 96规范颁布七年来,国内总结了大量工程经验,超过150m的幕墙技术已十分成熟,因此2003年修订版本中,不再规定本规范的适用高度的上限,但相应增加了超过200m高度 玻璃幕墙要进行风洞试验研究的内容。 (三)更合理地区分条文的宽严程度 2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。 一般性条文则区分为三档宽严程度。“应”、“不应”所限定的内容,在正常情况下应当执行;“宜”、“不宜”所限定的内容,允许选择,一般情况下首先考虑采用;而由“可”、“可不”所限定的内容,则是提供选择,可以采用,也可以选用其它的方式。 非强制性条文的内容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。 (四)引入了结构设计使用年限的规定 建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规范第12章中提出了幕墙结构的设计使用年限,在说明中指出该年限一般为不少于25年。玻璃、铝型材和钢材是可以达到25年的使用年限的。结构胶目前出具的10年质量保证书只是商业上的举措,并不是指结构胶的实际使用寿命。国外已有结构胶超过30年仍然工作良好的实例。从结构胶的耐老化试验中可以看出,结构胶使用年限达到25年是可能的,国内一些结构胶生产厂家已考虑出具25年使用寿命的文件。 二、术语、符号 (一)更明确幕墙的概念 玻璃幕墙这几年形式多样,新体系层出不穷,原有的规范对幕墙的定义已不适应当前幕墙多样化的趋势。因此2003版本修订时规定了幕墙的几个特征: 1.由支承结构体系与面板组成; 2.相对于主体结构有一定位移能力; 3.不分担主体结构所受的荷载和作用。

门窗幕墙设计规范及相关标准

门窗幕墙设计规范及相关标准1 引用的规范、标准及资料 1.1 幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 1.2 建筑设计规范: 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2004 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2004 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006版) 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-1996 《建筑用隔热铝合金型材-穿条式》 JG/T175-2005

幕墙设计条件及技术要求

设计条件及技术要求 1.设计责任 1.1投标人应根据建筑设计的要求进行外幕墙深化设计及施工图设计,提供施工图纸及详细说明、计算资料、各种实物、样品及有关材料部件。所有设计的施工图纸须经建筑设计单位审查、签字确认并经发包人认可。 1.2投标人应负责设计材料的选择:其性能、类型、尺寸、厚度、固定件及密封胶等均应与本说明具体规定的标准相符,并保证他们的安全适用性。 1.3幕墙和门窗的优化和施工图设计应参照建筑物的建筑设计图纸和效果图优化完成,并应提供玻璃幕墙、石材幕墙及门窗的各种构造节点图。 2.设计保证 2.1幕墙工程的施工图纸须报送建筑设计单位核准确认,投标人应对以后的幕墙深化设计及施工图设计、结构安全及材料选择负责,并要有单元板块通过预埋件与主体结构挂接得三维结构详图,保证该工程具有不少于50年的使用寿命。 2.2本工程的玻璃幕墙、石材幕墙结构(节点)、门窗等设计必须有详图,确保物理性能的要求,所采取的技术措施必须深化具体并有可实施性。 2.3玻璃、石材幕墙应按外维护结构设计,应具有足够的承载能力、刚度、稳定性和相对主体结构的位移能力。 2.4玻璃幕墙、石材幕墙对插部位宜按雨幕原理进行构造设计,对可能渗入雨水和形成冷凝水的部位,应采取收水、导排构造措施。 2.5玻璃、石材板块应能单独更换,便于维修。 2.6玻璃幕墙、石材幕墙对插纵横缝相交处(即十字处)应采取可靠的防雨水渗漏封口构造措施。外门窗与石材幕墙收口处应采取可靠的保温防雨水渗漏封口构造措施。 2.7应有防摩擦噪声和防滴水噪声构造措施。 2.8当不同金属接触处应设置绝缘垫片及采取其他防腐蚀措施。 2.9外窗充分考虑本地气候条件,达到保温密闭效果,同时不影响通风采光要求。 2.10外门充分考虑本地气候条件,达到安全性和保温密闭效果,同时不影响人流疏散要求。 2.11中空玻璃采光顶和车库入口阳光顶等部位应充分考虑安全性和适用性,保证夏季排水和冬季积雪等影响,同时宜于清洁和保养。 2.12防雷结构(节点)设计合理应有防雷连接详图,确保安全耐久性。

玻璃幕墙设计规范

玻璃幕墙设计规(JGJ103-2003) 玻璃幕墙工程技术规设计部分专家解析 中国建筑科学研究院研究员中国建筑装饰协会铝制品委员会专家组专家 [摘要] 本文介绍了《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102-2003)设计部分的修订容,对修订进行了说明。 [关键词] 玻璃幕墙幕墙规幕墙设计 新的《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规JGJ102-96相比,修订和增加了不少容,以下对其设计部分作一简要的介绍。 一、总则 (一)增补了新的幕墙类型 规是已有成熟经验的归纳、总结,不是对前沿技术的介绍和前瞻。96规编制时,点支承幕墙在国尚少应用,经验不多,因此没有纳入规。几年来,我国点支承幕墙在各种建筑量采用,形式多样,技术水平迅速提高,因此2003版本修订时,增补了点支承幕墙设计、制作、安装、验收等方面的容。 目前已有许多工程采用了各种形式的新型幕墙,如框点混合支承的幕墙;全玻幕墙类的槽形玻璃幕墙;点支承幕墙类的背栓式支承幕墙、单层索网幕墙,此外还有双层通风幕墙、智能化幕墙、光电幕墙和液晶显示幕墙等。这些容尚未纳入2003版本的条文中。 目前规版本未纳入的技术容,可在工程中先行应用,在应用中不断总结经验,使之成熟后,纳入将来的规版本中。 (二)扩展了规的适用围 规的适用围不等同于该技术的适用围。在编制96年版本时,国已建玻璃幕墙最高的是金茂大厦(420m)、地王大厦(325m)、大厦(320m),而且超过150m高度的建筑已有四十余幢。当时国外最高的玻璃幕墙达445m(芝加哥西尔斯大厦)。但是考虑到规主要面向量大面广、技术成熟的工程,因此规定了规的适用围是150m高度以下的玻璃幕墙工程。 96规颁布七年来,国总结了大量工程经验,超过150m的幕墙技术已十分成熟,因此2003年修订版本中,不再规定本规的适用高度的上限,但相应增加了超过200m高度玻璃幕墙要进行风洞试验研究的容。 (三)更合理地区分条文的宽严程度 2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。 一般性条文则区分为三档宽严程度。“应”、“不应”所限定的容,在正常情况下应当执行;“宜”、“不宜”所限定的容,允许选择,一般情况下首先考虑采用;而由“可”、“可不”所限定的容,则是提供选择,可以采用,也可以选用其它的方式。 非强制性条文的容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。

幕墙规范 新要求

4建筑设计 4.1一般规定 4.1.1应根据建筑物的性质、立面设计、热工要求和所处环境等,在建筑方案设计阶段选择建筑幕墙类型;经技术经济综合分析后,在初步设计阶段确定建筑幕墙类型 4.1.2建筑幕墙应与建筑物整体设计及周边环境相协调。幕墙立面的分格应不妨碍室内的使用功能并与室内空间组合相适应。 4.1.3对于建筑所处环境的风荷载、地震及气候变化,建筑幕墙应具有相应的抵抗能力和适应能力。 4.1.4幕墙建筑的光反射、热工性能、防火、防雷等设计要求,应符合本规范第5、6、7、8章的规定。 4.1.5建筑幕墙玻墙比应符合本规范 5.2节的规定。玻墙比大于80%的高层幕墙建筑,应通过节能、防火和结构安全等专项技术论证。 4.1.6 住宅、中小学、托儿所、幼儿园、养老院、教学楼、医院病房、工业厂房等建筑的立面设计不宜采用玻璃幕墙。历史文化风貌区内应慎用玻璃幕墙。 4.1.7幕墙玻璃面板应符合以下要求: 1除公共建筑的底层大堂和地面高度10m以下的商业橱窗玻璃外,玻璃面板宜不大于4.5m2。 2除夹层玻璃外,钢化玻璃应不大于4.5m2、半钢化玻璃应不大于2.5m2,钢化玻璃应有防自爆坠落措施、半钢化玻璃应有防坠落构造措施。 4.1.8下列建筑宜进行幕墙抗爆设计: 1特别重要的幕墙建筑; 2建筑设计规定有抗爆要求的幕墙建筑。 4.1.9人员密集且流动性大的重要公共建筑的幕墙玻璃面板应采用夹层玻璃。有抗爆设计的幕墙玻璃面板应满足抗爆要求。 4.1.10 高层建筑地面高度24m以上的临街幕墙玻璃,宜优先采用夹层玻璃。使用钢化玻璃或半钢化玻璃时,应符合第4.1.7条规定。 4.1.11透明幕墙宜有可开启部分或设置通风换气装置。当设置开启窗时,其开启面积之和宜不大于幕墙总面积的15%。 4.1.12建筑幕墙应便于维护和清洁。高度超过50m的幕墙工程应设置清洗设施。 4.2性能设计 4.2.1建筑幕墙的性能等级应根据使用功能和建筑物的类别、高度、体型以及所在地的地理气候及环境条件确定。 4.2.2建筑幕墙的气密性能指标应符合表4.2.2的规定,并满足相关建筑节能设计标准的要求。开放式建筑幕墙的气密性能不作规定。

玻璃幕墙的设计要求及施工要点

玻璃幕墙的设计要求及施工要点 玻璃幕墙的设计要求及施工要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 1.设计的安全要求 幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕墙与主体结构连接作避雷接地的连接体。设计图中没有标出预埋件位置,忽视三维调节处理。另外,有些工程的玻璃幕墙设计滞后于主体工程进度,结构上未设预埋件,使玻璃幕墙与主体结构的连接措施不当,影响可靠的连接。还有些工程楼面外缘没有实体窗下墙,但没按要求设置防撞栏杆,所有这些都给玻璃幕墙留下了不同程度的质量和安全隐患。 2.建筑构造要求 玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻,保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程,应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工,发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换,必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,杜绝渗漏现象发生。 3.材料选用 幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,结构件型材壁厚不小于3 mm。结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤其不得将结构胶作为耐候胶使用;五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈;严格按规范要求采用防火等级为A或B1的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行测试。 4.物理性能检测

幕墙设计制图标准

幕墙设计制图标准 《图层及打印机笔宽的设计标准》等十项设计标准设计标准及编号为: 1.《图层及打印机笔宽的设计标准》,DS-001 2.《图框的设计标准》,DS-002 3.《图纸命名及编号的设计标准》,DS-003 4.《文字标注的设计标准》,DS-004 5.《幕墙填充图例的设计标准》,DS-005 6.《设计总说明的设计标准》,DS-006 7.《幕墙平面图的设计标准》,DS-007 8.《幕墙立面图的设计标准》,DS-008 9.《幕墙大样图的设计标准》,DS-009 10.《幕墙节点图的设计标准》,DS-010

一、图层及打印机笔宽的设计标准 为使设计图层及打印机笔宽的设计标准化,提高设计图纸的参考价值,规范出图质量,全面落实设计图纸的标准化,特制定本标准,请设计一部参照执行,并提出改进意见。 二、图框的设计标准 为使图框的设计标准化,特制定本标准,请设计一部参照执行,并提出改进意见。 1.图框中所表达的内容包括备注,设计变更,公司徽记(包括甲级设计证书

编号),建筑师,发展商,工程名称,典型平面,图名,设计,审核,批准,比例,图纸编号,版号,工程编号,合同编号,标准化及图幅等18项。 2.各种图框的尺寸标准为: A0—841X1189;A1—594X841;A2—594X420;A3—297X420 图纸的短边不得加长,A3-A0的长边可以加长,加长部分的尺寸应为长边的1/8及其倍数。 1.附四种标准图框:TK-A3.DWG;TK-A 2.DWG;TK-A1.DWG;TK-A0.DWG。 三、图纸命名及编号的设计标准 为使图纸命名及编号设计标准化,图纸的命名及编号设计应遵守下列标准。请设计一部参照执行,并提出改进意见。 ?图纸分类:投标设计图纸一般应包括封面,目录,设计总说明,幕墙性能说明(包括零件图及型材图),立面图,大样图,平面图,节点图, 预埋件图,立面展开图,钢架立面图,防雷平面图,板块编号图,轴测 图等。 ?图纸的命名及编号规则: ?封面。封面不编号,但封面应包括工程名称,出图日期,公司徽记(暗标时不出现),主要内容等。 ?目录。目录的命名为:“图纸目录X”,编号为“ML-N”。 如:图纸目录三,ML-03。 ?设计总说明。设计总说明的命名为:“设计总说明,设计总说明(续X)”,编号为“SM-N”。 如:设计总说明,SM-01;设计总说明(续三),SM-04。 ?幕墙性能说明。幕墙性能说明主要用于对幕墙物理性能的分别说明,一般应包括抗风压性能,水密性及气密性,保温性能,隔音降噪, 耐撞击,抗震及温差变形,防雷,防火,排水,耐腐蚀性。一般应 以幕墙及性能双重定义的方式命名为:“W设计”,编号为“XN- N”。 如:隐框玻璃幕墙保温性能设计,XN-04。 ?立面图。立面图应以方向或轴线定义的方式命名为:“X立面图”,编号为“LM-N”。 如:北立面图,LM-01;A-N轴立面图,LM-02。 ?大样图。大样图的命名为:“大样图X”,编号为“DY-N”。 如:大样图三,DY-03。 ?平面图。平面图应以楼层定义的方式命名为:“X平面图”,编号为“PM-N”。 如:八层平面图,PM-06;转换层平面图,PM-09。 ?节点图。节点图的命名应以位置及内容双重定义的方式命名为:“W节点X”,编号为“JD-N”。其中大面幕墙(包括玻璃,铝板, 花岗岩幕墙)编号为“JD-AN”,结构玻璃幕墙编号为“JD-BN”等。 如:塔楼玻璃幕墙纵剖节点一,JD-05;裙楼点式幕墙横剖节点二,JD-B06。 ?预埋件图。预埋件平面图应以楼层定义的方式命名为:“X层预埋件平面图”,编号为“MJ-N”;预埋件立面图应以立面位置定义

幕墙设计出图规范

工程设计规范 (幕墙部分) 沈阳三A幕墙门窗设计咨询公司 2007-03-12

总则 本规范是在有关国家标准基础上,结合多年来工程设计、安装经验和前两个版本规范实行的反馈情况,对原有规范中的部分要求进行了局部改动,增加了一些新的规定。 编制目的在于保证工程设计图纸有统一的格式和表达方式、建立统一的工作程序和工作方法,使工程设计工作条理清晰,步骤明确,符合设计、施工、存档的要求,提高工作,为公司向规范化企业发展奠定基础。 本规范适用于框架结构玻璃幕墙、金属板幕墙工程设计;对石材幕墙、全玻幕墙、采光天窗、单元幕墙等仅做参考使用。 本规范是技术规范管理核心的组成部分,是设计员共同遵守的基础性文件。公司设计人员必须严格按本规范内容进行工程设计的组织,不得在设计过程中私自更改规范内容,公司将对设计员对规范的掌握和使用情况进行定期考核。若遇有本规范中不当或疏漏之处,应及时向公司技术主管和主任设计员反映,以确定具体解决方案,同时,本规范将根据实际设计情况及生产安装反馈结果定期修订。 本规范的内容共分为三章,第一章为CAD的制图及存档要求,第二章为工程图纸分类及编号,第三章为工程图纸内容说明。 本规范自2006年3月12日开始正式实施。

第一章工程设计制图要求 1 制图标准及选用 1.1 制图标准 a)《建筑幕墙》 JG 3035-1996 b)《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 c)《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 d)《房屋建筑制图统一标准及条文说明》 GB/T50001-2001 e)《总图制图标准及条文说明》 GB/T50103-2001 f)《建筑制图标准及条文说明》 GB/T50104-2001 g)《建筑结构制图标准及条文说明》 GBJ 105-87 h)《机械制图图线》 GB 4457.4-84 i)《机械制图剖面符号》 GB 4457.5-84 j)《机械制图图样画法》 GB 4458.1-84 k)《机械制图尺寸注法》 GB 4458.4-84 l)《机械制图尺寸公差与配合注》 GB 4458.5-84 m)《机械制图螺纹紧固件画法》 GB 4459.1-84 n)《技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化符号表示法》 GB 12212-90 o)《技术制图金属结构件表示法》 GB 4646-84 p)《焊缝符号表示法》 GB 324-88 1.2 制图标准选用原则 1.优先选用本规范a~g标准,零件加工图优先选用h~o标准; 2.有关术语和符号按本规范a、b、c标准实施; 3.计量单位按国家颁布的《常用法定计量单位执行》。 2 基本制图 2.1图纸幅面及格式 1) 图纸幅面尺寸 绘图时,应根据图样的大小来选择图纸的幅面,表1-1是“国标”中规定的图纸幅面尺寸,必要时可沿长边加长。对于A0、A2、A4幅面的加长量应按A0幅面长边的1/8倍

《金属和石材幕墙工程技术设计规范方案》JGJ

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 3 材料 3.1 一般规定 3.1.1 金属与石材幕墙材料应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证。 3.2 石材 3.2.1 幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%; 3.2.2 花岗石板材的弯曲强度应经法定机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0Mpa; 3.2.4 为满足等强度计算的要求,火烧石板的厚度比抛光石板厚3mm。 3.3 金属材料 3.3.1 幕墙用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢材。 3.3. 4.钢结构幕墙高度超过40m时,钢构件宜采用高耐候结构钢,并在其表面涂刷防腐涂料。 3.3.5 钢结构采用冷弯薄壁型钢时,壁厚不得小于3.5mm。 3.3.10 幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm。 3.3.11 铝塑复合板上下两层铝合金板厚度均应为0.5mm,铝合金板与夹心层剥离强度标准值应大于7N/mm2。 3.3.12 厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm厚的正面铝合金板、0.5~0.8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝黏结 而成;厚度在10mm以上的蜂窝铝板,正、背面铝合金板厚度均应为1mm。 3.4 建筑密封材料 3.4.1幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型,橡胶块应为压模成型。 3.4.3 幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶。 3.5 硅酮结构密封胶 3.5.1 幕墙应采用中性硅酮结构密封胶;硅酮结构密封胶分单组份和双组份。 3.5.2 同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书,用 于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。 3.5.3 同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。 3.5.4硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应在有效期内使用。 4 性能与构造 4.1.3 石材幕墙中的单块石材板面面积不宜大于1.5m2。 4.2 幕墙性能 4.2.1幕墙的性能应包括下列项目: 1.风压变形性能; 2.雨水渗漏性能; 3.空气渗透性能; 4.平面内变形性能; 5.保温性能; 6.隔声性能; 7.耐撞击性能; 4.2.3幕墙构架的立柱与横梁在风荷载标准值作用下,钢型材的相对挠度不应大于L/300(L为立柱或横梁 两支点间的跨度),绝对挠度不应大于15mm。铝合金型材的相对挠度不应大于L/180,绝对挠度不应大于20mm。

幕墙常用设计规范

常用规范 1.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 4.《钢结构设计规范》GB50017-2002 5.《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002 6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)8.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 9.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 11.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 12.《钢丝绳铝合金压制接头》GB6946-1993 13.《碳素结构钢》GB700-88 14.《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》GB8013 15.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 16.《建筑防水材料老化试验方法》GB/T18244-2000 17.《冷拔异形钢管》GB/T3094-2000 18.《CAD工程制图规则》GB/T18229-2000 19.《不锈钢热轧钢棒》GB4237-92 20.《不锈钢小直径无缝钢管》GB/T3090-2000 21.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 22.《建筑幕墙》JG3035-96 23.《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88 24.《建筑结构静力计算手册》(第二版) 25.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 26.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)27.《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94

幕墙设计规范

幕墙设计规范 中华人民共和国行业标准玻璃幕墙工程技术规范 Techincal Code for Glass Curtain Wall Engineering JGJ102──96 主编单位:中国建筑科学研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:1996年12月30日 1 总则 1.0.1 为了使玻璃幕墙工程做到安全可靠、实用美观和经济合理,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于非抗震设计或6~8 度抗震设计的建筑高度不大于150m的民用建筑玻璃幕墙工程的设计、制作和安装施工及验收。 1.0.3 玻璃幕墙的设计、制作和安装施工应进行全过程的质量控制;隐框玻璃幕墙制作厂家应制订内部质量控制标准。 1.0.4 玻璃幕墙的材料、设计、制作和安装施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2、术语、符号 2.1 术语 2.1.1 玻璃幕墙Glass Curtain Wall 由金属构件与玻璃板组成的建筑外围护结构。 2.1.2 明框玻璃幕墙Exposwed Framing Glass Curtain Wall 金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。 2.1.3 半隐框玻璃幕墙Semi-exposed Framing Glass Gurtain Wall 金属框架竖向或横向构件显露在外表面的玻璃幕墙。 2.1.4 隐框玻璃幕墙Hidden Framing Glass Curtain Wall 金属框架构件全部不显露在外表面的玻璃幕墙。 2.1.5 全玻璃幕墙Full Glass Curtain Wall 由玻璃板和玻璃肋制作的玻璃幕墙。 2.1.6 斜玻璃幕墙Indined Glass Curtain Wall 与水平面成大于75度小于90度的玻璃幕墙。 2.1.7 结构胶Structural Glazing Sealant 半隐框和隐框玻璃幕墙中玻璃板与铝合金构件、玻璃板与玻璃板之间结构受力粘结用的高模数中性硅酮密封材料。 2.1.8 耐候胶Weather Proofing Sealant 半隐框和隐框玻璃幕墙嵌缝用的低模数中性硅酮密封材料。 2.1.9 双面胶带Doble-faced Adhesion Band 控制结构的设计设置和厚度用的二面涂的聚胺基甲酸乙烯低泡材料。 2.1.10 接触腐蚀Contact Corrosion 两种不同的金属接触时发生的腐蚀。 2.1.11 相容性Compatibility 结构胶与接触材料(包括铝合金、玻璃、双面胶带及耐候胶等)接触时,不发生影响粘结性的化学变化的性能。 2.2 符号 σ── 截面最大应力设计值。