衬塑镀锌钢管安装施

本工程热水管道采用镀锌衬塑钢管,具体详见图纸设计说明及工程量清单

1、材料要求

(1)衬塑钢管的管道必须使用同一生产厂家生产的管材和配套管件。

(2)不得使用有损坏迹象的管材及管件。给水用衬塑钢管及管件在使用前应进行外观检查,如发现异常,应进行性能检测。

2、主要机具

机具:套丝机、压槽机、切管器、电锤、台虎钳、专用板手、水压泵等。

量具:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。

3、施工作业条件

(1)设计图纸及其它技术文件齐全,并已经会审,且已由设计单位进行过设计交底。(2)材料、施工力量、施工机具等能保证正常施工;

(3)施工现场的用水、用电、材料贮放场地等条件能满足需要。

(4)墙体、楼板等结构的预留洞、预埋套管、预埋件等尺寸规格、位置标高符合要求。

(5)已对管材及管件的外观进行了检查,清除管材及管件的污物和杂质。

4、操作工艺

安装准吊线―k支架安装—管道制作安装—管道试压

4.. 1安装准备

认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞等。按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。

4.2管道连接

(1)配管与连接步骤:

按设计图纸的坐标和标高线,并绘制实测施工图;

按实测施工图进行配管;

熟悉给水用衬塑钢管的产品图集和安装顺序并进行预装配;

(2)切断与压槽

切断时根据现场测量的实际管材长度定尺寸。用专用滚槽机断管。保证断口端面与管材轴线垂直,切斜度DN50以下管材不大于2o, DN65以上管材不大于1.5o,并去掉毛刺、飞边。压槽时应根据压槽机使用说明的要求,按不同规格的

管材选择相对应的滚轮,并按压槽尺寸表滚出沟槽。槽距以预装完卡环、垫圈、密封环无缝隙为理想槽距。压槽和切断时,进刀不能太快,手柄每转进给量不大于0.2mm如果进刀太快,可能导致个别管材出现变形和破裂。压槽尺寸表:

)套丝

将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般管径15?32mm者套二次,

40?50mm者套三次,70mm以上者套3?4次。用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘卡紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。用手工套丝,先松开固定板机,把套丝板盘退到零度,按顺序上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案的压力钳内预留适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,然后两手推套丝板,带上2?3扣再站到侧面扳动套丝板,用力要均匀,待丝扣套成时,轻轻松开板机开退机板,保持丝扣应有的锥度。加工的管螺纹应平整,如有断丝、缺丝,其程度不得大于螺纹全扣数的10%

(4)装管

a:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。

b:法兰连接时,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,螺栓外露丝扣宜为2-3

扣,给水管法兰垫料采用3mm厚橡胶垫,法兰盘连接垫片应与管径同心,不得放偏。法兰接口平行度允许偏差不超过法兰外径的 1.5%,且不应大于2mm螺

孔中心允许偏差不超过孔径的5%

c:卡箍连接,对于大管件连接时,先将接口、卡环、垫圈、密封圈套在管材上,然后与接头法兰盘连接,拧紧螺栓。拧紧法兰盘螺栓时应对角同时紧固,防止偏斜造成密封不严。

d: 支架安装:根据现场放线情况,管道支架应成批预制,支架螺栓孔不得使用电、气焊开孔、扩孔、切割,应使用专用机具钻孔。支架孔眼及支架边缘应平整、光滑,孔径应比穿孔螺栓或圆钢直径大2 毫米。管道支架第一道防锈漆应在安装前完成。预制时,要确保管卡圆弧光滑。安装时,立管支架端面应控制在同一垂直面上;水平管支架,拉线确定水平管坡度。支架安装间距应符合设计图纸及规范要求。给水立管管卡,层高小于或等于5米, 每层1个,层高大于5米, 每层不少于2个。

e: 立管明装:本工程根据实际情况约每十层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露2 至3 扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。

5、水压试验

5.1 试验压力应为管道系统工作压力的1.5 倍, 但不得小于0.6Mpa;

5.2 水压试验之前,应全面检查管材、阀件、支架是否符合设计及规范要求;对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施,接头部位必须明露。

5.3 水压试验步骤:

将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排尽;充满水后,进行水密性检查;加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10mi n;升至规定

试验压力后,停止加压,稳压10mi n,观察接头部位是否有漏水现象;压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏.

6、质量标准

6.1 、道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔槽。

6.2、穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取严格的防水措施。

6.3 、装时必须注意:安装完的干管,不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。

6.4、管道系统的横管宜有0.2~0.5%的坡度, 坡向泄水方向

6.5、水平管道的纵、横方向的弯曲,立管垂直度,平行管道各成排的阀门安装应符合下表规定:

7、成品保护措施

安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托架不得作为其它用途的受力点。管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。

8、应注意的质量问题

8.1、安装应注意着重检查平整度、管道支撑、套管安装、防伸缩措施,并应进行水压试验和通水能力检验。

8.2、安装应注意着重检查支、架间距和型式是否满足设计要求。

8.3、坐标、标高和坡度的正确性;

8.4、连接点或接口的整洁、牢固和密封性;

8.5、支承件和管卡的安装位置和牢固性;

8.6、给水系统的通水能力检验,按设计要求同时开放的最大数量的配水点是否全部达到额定流量;

8.7、根据要求和管道布置,分层、分段进行通水能力检验。

9、保温:玻璃棉外壳,外缠塑料布。

镀锌钢管敷设施工方法及方案

镀锌钢管敷设施工方法 及方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

镀锌钢管敷设施工方法及方案 一、工艺流程: 测量放线预制加工管道敷设管道连接卡具固定 二、操作工艺: 1、测量放线: 管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。安装时应复核管道的公称压力、等级和使用场合。管道标示应面向外侧,处于明显位置。 2、预制加工: ⑴管道预制 ①管道切割前,必须正确测量和计算好所需长度。 ②切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪、断管器,不宜用钢锯锯断管材。若使用时,应用刮刀清除管材锯口的毛边、毛刺。 ③管材与管件的连接端面必须清洁、干燥、无油污。 ④连接弯头或三通等管件时,应注意管道的走向。 ⑵支架预制 支、吊架用L50*5的角钢做成“门型”吊架固定管道,支架焊接牢固,焊缝饱满。托壁和吊架的底标高一定要在一个标高上。 3、管道敷设: (1)管道安装时,不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水管道与其他金属管道平行敷设时,应有一定的保护距离,净距离不小于 100mm 。 4、管道连接: (1) 安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳上紧,丝扣外露2至3扣,安装后找直找正,复核甩囗的位置、方向及变径无误。清出麻头,所有管口要加好临时丝堵。 (2)公称外径(De)80以下(含80)的管道采用套丝连接,公称外径(De)150,(De)100的管道采用卡箍连接。

(3)管道安装允许偏差: 5、卡件固定 (1)管道安装时必须按不同的管径和要求设置支架、吊架或管卡,位置要准确,埋设平整牢固。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 (2)立管和横管支架、吊架或管卡的间距,按下表要求进行设置。 (3)三通、弯头、接配水点的端头、阀门、穿墙(楼板)等部位,应设可靠的固定支架。用作补偿管道伸缩变形的自由臂不得固定。 五、质量标准 1、管道的水压试验必须符合要求。 2、系统交付使用前必须进行通水试验并作好记录。 3、系统交付使用前必须冲洗和消毒,并经卫生监督部门检验合格后方可交付使用。 4、管道的支架、吊架或管卡安装应符合安装规定。 六、应注意的质量问题

镀锌焊接钢管施工方案

镀锌焊接钢管施工组织设计 一、施工工艺 测量放线→沟槽开挖→管道焊接→探伤试验→焊口防腐→电火开花检测→管沟回镇→警示带敷设→管道吹扫、试压→竣工验收 二、管道组焊连接 1、管道组焊 (1)施工前,应对参加管道焊接的焊工按(GBJ236—82)焊工资格考试要求进行考试,考试合格后,须持上岗证方可施焊,然后制订详细的焊接工艺指导书,并对焊接工艺进行评定。 (2)组焊中,必须按焊接工艺规程及焊接工艺指导书中进行施焊,并执行(CJJ33—89)的规定。 (3)组焊过程中要做好焊工钢印号、焊口编号等详细的焊接施工记录,为编制竣工资料做好准备。 2、管道焊接完成后,应对焊口进行X射线探伤。检验的方法和质量分级标准应符合现行有关规定,拍片率为30%,争取合格率为100%。一级片为80%。 3、沟槽开挖 3.1沟槽开挖与管道组焊可同时进行,采取人工和机械两种开挖方式。开挖前须按图进行放线。 3.2沟槽开挖后,须经质检人员按标准检查合格,并做好管沟开挖记录方能下管。 4、管道防腐

本工程所用管材,由于出厂前已对除焊口外的管段按设计要求进行了防腐,现场防腐施工主要是对管道在装卸、运输、排管下沟时防腐曾损伤部位进行补伤及对焊口的防腐。防腐前应对焊缝进行清污除锈,露出金属本色,按照防腐操作规程进行防腐。防腐完毕下沟前要对所有焊口及全部管道进行全方位电火花检测,下沟后回填前应再做一次电火花检测,按规范要求合格并经监理方认可后,方能回填。 5、管道下沟及回镇 5.1采用塔架下管和吊车下管两种方式,下管时,应做好防腐层的保护,使用尼龙丝专用吊装带进行吊装。管道高程及中心位置应符合图纸设计要求,管道应边敷设边回填,土方分层回填密实度符合施工规范及设计要求。土方回镇至管顶0.3m处时,应在管道正土方铺设警示带。 5.2沟槽的回填应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后及时回填。 5.3沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除挡板桩后,应以砂土填实缝隙。 5.4管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。距管顶0.5米以上部分回填不得有大于要求的碎石等硬物。 5.5回填土应分层夯实,每层厚度0.15—0.2m,管道两侧及管顶以上0.5m内的填土必须人工夯实。

给排水及水消防系统镀锌钢管管道安装施工方案

给排水及水消防系统镀锌钢管管道安装施工方案 本工程室内消防水管与冷却循环水管、压力流排水管采用热镀锌钢管,管道DN<80 采用丝扣连接,DN≥80 采用沟槽连接。管道安装时应遵循以下原则: A 镀锌钢管安装时不得过火调直。丝接时其三通、四通、弯头、活接头、补芯等也必须使用镀锌管件。 B 管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1-3 次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。 C 螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧,紧后留有螺纹2-3 圈。 D 管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。 E 沟槽式机械配管 本工程热镀锌管DN≥100 的采用卡箍连接施工方法,做法如下: 卡箍式配管系统的安装采用专用开槽机,如下图: 卡箍为环管道自动定心式,卡箍环绕并压定垫圈,克服管道

内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽之中,从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。挠性卡箍嵌入管道时有一定间隙,管道连接后产生一定的偏角和位移。钢性卡箍直接锁紧管道无间隙,安装后不产生挠度。卡箍使用球墨铸铁或铸钢铸造也可采用其他材质 垫圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈,可形成三重密封。密封的原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封;接着卡箍锁紧时垫圈受到卡箍内空间的限制,被动压制在管道末端表面,形成二次密封;三次密封为管道内流体进入“C”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使得垫圈唇边与管壁紧密配合无间隙,及管道内流体压力越大,密封性能越好。 螺栓及螺母为卡箍专用,螺栓颈部为方形结构,防止旋紧螺母时打滑,螺母为垫片式,安装无须另加垫片。结构形式图: 本配管技术采用卡箍同时还要有与卡箍配合使用的沟槽式管件,包括弯头、变弯头、正三通、斜三通、Y 型三通、变三通、大小头、十字通、法兰等。

镀锌焊接钢管施工方案

镀锌焊接钢管施工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

 3、沟槽开挖 沟槽开挖与管道组焊可同时进行,采取人工和机械两种开挖方式。开挖前须按图进行放线。 沟槽开挖后,须经质检人员按标准检查合格,并做好管沟开挖记录方能下管。 4、管道防腐 本工程所用管材,由于出厂前已对除焊口外的管段按设计要求进行了防腐,

现场防腐施工主要是对管道在装卸、运输、排管下沟时防腐曾损伤部位进行补伤及对焊口的防腐。防腐前应对焊缝进行清污除锈,露出金属本色,按照防腐操作规程进行防腐。防腐完毕下沟前要对所有焊口及全部管道进行全方位电火花检测,下沟后回填前应再做一次电火花检测,按规范要求合格并经监理方认可后,方能回填。 5、管道下沟及回镇 采用塔架下管和吊车下管两种方式,下管时,应做好防腐层的保护,使用尼龙丝专用吊装带进行吊装。管道高程及中心位置应符合图纸设计要求,管道应边敷设边回填,土方分层回填密实度符合施工规范及设计要求。土方回镇至管顶处时,应在管道正土方铺设警示带。 沟槽的回填应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后及时回填。 沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除挡板桩后,应以砂土填实缝隙。 管道两侧及管顶以上内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。距管顶米以上部分回填不得有大于要求的碎石等硬物。 回填土应分层夯实,每层厚度—,管道两侧及管顶以上内的填土必须人工夯实。 回填土应分层检查密实度。沟槽各部位的密实底应符合下列要求: (1)胸腔填土(I) 95% (2)管顶以上范围内(II) 90%

镀锌钢管施工工艺设计

镀锌钢管施工工艺 1范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程 2施工淮备 2.1材料要求: 2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需 预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证 2.1.2管箍使用通丝管箍丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证2.1.3锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证 2.1.4护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证 2.1.5铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证 2.1.6面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产 品合格证 2.1.7圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证 2.1.8螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件 2.1.9其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象 2.2主要机具: 2.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机 2.2.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳 2.2.3铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等 2.2.4手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等 2.3作业条件: 2.3.1暗管敷设: 2.3.1.1各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工 2.3.1.2预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线 2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施 工 2.3.1.4预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好 2.3.1.5预制空心板,配合土建就位同时配管

镀锌管栏杆施工方案

镀锌管栏杆施工方 案

瓶窑良景学府 锌 钢 栏 杆 施 工 方 案 编制单位:浙江德轩装饰工程有限公司 编制人:施海祥 审核人:唐云飞 编制日期: 7月20日 目录 一、编制依据 (2) 二、编制目的 (2) 三、项目目标 (2) - 0 -

四、工程概况 (2) 五、施工部署................. . (2) 六、主要项目施工方案.......... .. (4) 七、半成品、成品保护 (6) 八、施工安全 (7) 九、质量标准 (7) 十、设计图纸 (7) 锌钢栏杆施工方案 - 1 -

一、编制依据 1、建筑施工图; 2、经建设单位、监理单位审查经过的《良景学府?栏杆设计方案图》; 3、中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量安装及验收规范》,编号 《GB50210-》; 4、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》; 5、重庆市现行的施工规范和现场管理等有关规定; 二、编制目的 本施工方案是针对“瓶窑良景学府锌钢栏杆工程”(以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的设计规划,使本工程在栏杆工程施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理而有效。 三、项目目标 (一)、质量目标: 确保工程验收一次合格。 (二)、进度目标: 工期:年 10 月 15日前完工。 (三)、安全目标 确保本工程安全重大伤亡事故为零。 (四)、文明施工目标: - 2 -

- 3 - 争创文明工地。 (五)、服务目标 信守合同,认真协调与各有关方面的关系,接受业主、监理公司及当地政府部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督。 四、工程概况 1、工程名称:瓶窑良景学府锌钢栏杆工程 2、工程地址:瓶窑 3、工程内容:锌钢栏杆的制作和安装 五、施工部署 (一)、施工准备工作 1、组织有关人员熟悉图纸; 2、组织有关人员对现场进行复核; 3、编制锌钢栏杆工程作业指导书; 4、深化施工组织设计; 5、组织有关人员进行施工技术交底。 (二)、组织机构

镀锌钢管施工方案

镀锌钢管施工方案 施工工艺流程 图纸会审材料进场下料切割套丝/焊接支吊架安装 管道冲洗 管道保温 立管安装 管道试压 干管安装管道预制加工 1)管道丝扣连接 (1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a.用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行 断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后将管口断面的管膜、 毛刺清除干净。 b.用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线, 双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底, 不许扭断或折断,以防管口断面变形。 (2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,管径15-32mm 一般套2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套3-4次为宜。

镀锌管道丝牙完成图(示例) a.用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

套丝机 b.用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板标盘迟到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面板转套丝板,用力要均匀。待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度。管子螺纹长度尺寸见下表。 (3)配装管件 a.配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 管子螺纹长度尺寸见下表: 注:螺纹长度均包括螺尾在内。

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

3操作工艺 暗管敷设基本要求: 1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理 2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm 3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管 5)预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法 冷煨法: 一般管径为20mm 及其以下时,用手板煨管器先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度管径为 25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,炼出所需弯度 热煨法: 首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍; 埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍 管子切断: 常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的 管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用 力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径 20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成测定盒、箱位置: 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平 线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置 6)稳注盒、箱: 稳注盒、箱: 稳注盒、箱要求发浆饱满,平整牢固,坐标正确盒、箱安装要求见表3-5所示现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于 3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂盒、箱安装要求表3-5 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高盒子固定箱子固定盒、箱口与墙面正确一致垂直垂直平齐 10(砖墙)、30(大模板) 2 2 3 最大凹进深度10mm 托板稳注灯头盒: 预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位置后,用尖錾子由下往上踢,洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用高标号砂浆稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板现浇混凝 土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成

PVC管、镀锌管线管施工工艺要求方案

PVC管、镀锌管线管施工工艺要求方案 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部 分,均采用硬质PVC管作线管或镀锌管。镀锌管参照如下方法施工。 1.1.1.1.1 金属管的加工要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 1.1.1.1.2 现场加工应符合下列要求 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 1.1.1.1.3 金属管的切割套丝 在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 1.1.1.1.4 金属管弯曲 在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有S 弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。 弯曲半径应符合下列要求: 明配管时,一般不小于管外径的 6 倍;只有一个弯时,可不小于管外径的 4 倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。

明配管时,一般不小于管外径的 6 倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10 倍。 电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的 10%。 1.1.1.1.5 金属管的连接 金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的 2 倍。管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4 扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5mm。 1.1.1.1.6 金属管的敷设 金属管暗设时应符合下列要求: 1)预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为 15~20mm,直线布管30m处设暗线盒。 2)敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 3)金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 4)金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 5)建筑群间的金属管道埋设深度不应小于700mm ;在人行道下面敷设时, 不应小于500mm。 1.1.1.1.7 金属管暗设时按下列要求施工 1)金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3m。在距接线盒300mm 处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 2)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的外径应为光缆外径的

热浸镀锌钢管安装施工方案

1施工准备 1)材料要求 a热浸镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 b水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 c阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光 洁,无裂纹、开关灵活,关闭恶密;填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2)主要机具: a机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 b工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等: c其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 3)作业条件: a地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 b明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清埋干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 c立管安装应在主体结构完成后进行。建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 d支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 2、操作工艺‘ 1)工艺流程: 安装准备一预制加工一千管安装一立管安装一支管安装一管道防腐和保温一管道冲洗2)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准 备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理:有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3)预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 4)干管安装: a给水热浸镀锌钢管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管 道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管塍,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳 按编号依次上紧,丝如外露 2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 b热水管道的穿墙处均按设计要求加好套管及固定支架,安装伸缩器按规定做好预拉伸,待管道固定卡件安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度,翻身处高点要有放风、低点 有泄水装置 c DN >100mm时采用沟槽管件连接,DNVOOmm时采用螺纹连接。 5)立管安装: a立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,

施工技术交底记录热镀锌钢管教学内容

工程名称:华远·华中心五期(6号楼)施工单位:中建二局安装工程有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求; ④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

1、施工准备 1)材料要求 a热浸镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 b水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 c阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭恶密;填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2、操作工艺‘ 1)工艺流程: 安装准备一预制加工一千管安装一立管安装一支管安装一管道防腐和保温一管道冲洗 2)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理:有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3)预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

镀锌无缝钢管焊接工艺(实操分享)

镀锌无缝钢管焊接工艺 一、工艺要求 镀锌无缝钢管的焊前准备与一般的低碳钢是相同的,需要注意的是要认真处理好坡口尺寸和附近的镀锌层。为了焊透,坡口尺寸要适当,一般60~65°,要留有一定的间隙,一般为1.5~2.5mm;为了减少锌对焊缝的渗透,在焊之前,可将坡口内的镀锌层清除以后再焊。在实际工作中,采用了集中打坡口,不留钝边工艺进行集中控制,两层焊接工艺,减少了未焊透的可能性。焊条应根据镀锌管的基体材质选用,一般低碳钢由于考虑易操作性,选用J422较为普遍。当使用其他低氢焊条时效果更佳,如J506等。 二、焊接手法 在焊多层焊的第一层焊缝时,尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,可大大减少液体锌留在焊缝中。在焊角焊缝时,同样在第一层尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,其方法是先将焊条端部向前移出约5~7mm左右,当使锌层熔化后再回到原来位置继续向前施焊。再横焊和立焊时,如选用短渣焊条如J427咬边倾向会很小;如果采用前后往返运条技术,更可以得到无缺陷的焊接质量。

三、焊接措施 从人、机、料、法、环五方面保证焊接质量的措施有: 1、人的因素是燃气镀锌管施焊的控制重点。由于缺乏必要的焊后控制手段,极易偷工减料,影响质量;同时镀锌管的焊接特殊性使得不容易保证焊接质量。因此,在工程开始前,就应该选择技术熟练、最好持有相应锅炉压力容器或相当的焊工证的焊工,进行必要的技术培训、交底,参照锅炉压力容器焊工考试规则进行现场焊工考核认可后,给予进入现场施焊的许可。并不得随意更换,保证施焊该管道焊工人员相对稳定。 2、焊材的控制:保证采购的是正规渠道的焊材,有质保书、合格证,符合工艺要求;焊材的验收、领发料手续要正规齐全,焊条头回收控制严格,以保证流向、用量;焊材要严格按工艺烘烤,并一次发放不超过半天用量。 3、焊机;焊机是施焊的机具,必须保证性能可靠、符合工艺需要;焊机必须有检定合格的电流、电压表,以保证焊接工艺的正确实施。焊接电缆不能过长,较长时要调整焊接参数。 4、焊接工艺方法:保证镀锌管特殊操作方法的严格实施,按焊接工艺进行焊前坡口检查,施焊工艺参数、操作手

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺 2、1施工工艺 施工准备→材料检查验收→测量下料→套丝上管件→防腐处理→焊接(法兰)连接→试压冲洗→系统调试。 2、2施工淮备 2.2.1材料要求 1、镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺与凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆得钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单与合格证. 2、管箍使用通丝管箍丝与清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 3、锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证 4、护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证 5、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证 6、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件 2.2.2主要机具 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机、套管机、切割机. 2、3操作工艺 1、预制加工 根据设计图,加工好各种钢管、支架、吊架、抱箍等铁件以及各种弯管。 明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍如有一个弯时,可不小于管外径得4倍加工方法可采用冷煨法与热煨法,支架、吊架应按设计图要求进行加工支架、吊架得规格设计无规定时,应不小于以下规

定:扁铁支架30mm×3mm;角钢支架25mm×25mm×3mm;埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于120mm。 2、切割加工 (1)钢管切割常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮切割机进行切管,将需要切断得管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成。 管子切断后,管口应磨光,打掉毛刺飞边。 (2)管螺纹加工采用电动套丝机,在套丝过程中,要经常加机油润滑与冷却,管螺纹要形成圆锥状,螺纹应端正、清楚、不得有毛刺,乱丝、断丝与缺丝总长不得超过螺纹全长得10%。套丝完毕后,随限清理管口,将管子端面毛刺处理完,使管口保持光滑,断丝缺丝不大于螺纹全扣数10%。 (3)管道螺纹连接一般采用圆锥形外螺纹连接,连接管接头填料采用麻丝加白铅油,麻丝为亚麻或线麻,也可用聚四氟乙烯生料带。装紧后应留有螺尾,一般应留出2-3牙螺纹。填料缠绕要适当,不得把白铅油、麻丝从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路,各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹拆卸,重新装紧时,应更换填料。 螺纹连接时应选用合适得管钳或链钳,不可在管钳或链钳得手柄

热镀锌管施工组织设计

https://www.wendangku.net/doc/9413128263.html, 热镀锌钢管工程 (1)施工准备 1)材料要求 a热浸镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣’、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 b水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要— 求的热水表。沿管线安装位 置的模板及杂物清埋干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。

zhutong*com c立管安装应在主体结构完成后进行。建筑在主体结构达到安装条件后,适 当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 d支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 (2)操作工艺‘ 1)工艺流程: 安装准备一预制加工一千管安装一立管安装一支管安装一管道防腐和保温一管 道冲洗 2)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具 体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理:有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3)预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位 置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工 4)干管安装: a给水热浸镀锌钢管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加 好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管塍,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 b热水管道的穿墙处均按设计要求加好套管及固定支架,安装伸缩器按规定

镀锌焊接钢管施工方案

镀锌焊接钢管施工方案 Last revision date: 13 December 2020.

镀锌焊接钢管施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

内外壁热浸镀锌钢管安装施工技术交底

专业技术负责人:交底人:接受人:

总承包施工单位中建一局集团建设发展有限公司 单位(子单位)工程名称水木一方大厦 分部工程建筑给水排水及采暖 交底部位室内给水系统日期年月日 交底内容 交底内容: 二、管道安装: (1)工艺流程 安装准备→进场材料检验→支吊架制作安装→管道清理→管道预制加工→管道安装→洞口封堵→管道试压 连接方式:压力排水管DN<100采用螺纹丝扣连接,DN≥100采用沟槽卡箍连接;雨水管采用沟槽式连接。 (2)螺纹连接操作工艺: 断管管段调直 套丝配装管件安装 1、套丝用电动套丝机,圆锥形管螺纹应符合国家标准《用螺纹密封的管螺纹》GB/T7306-1987的要求。管径DN25mm以上要分两次以上套丝,不可一次套成,管子螺纹要规整,不得有断丝或缺丝等缺陷。 2、管螺纹加工时应根据管径的不同,分别选用相应的绞板和板牙,加工时用力要均匀。加工好的螺纹应端正不乱扣,光滑无毛刺,完整不掉扣,松紧程度适当。 3、管道螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加油麻,先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维,从螺纹的第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,涂白胶漆,然后拧上管件,再用管钳收紧。填料缠绕要适当,不得把白胶漆、麻丝挤入管腔以免堵塞管路。 4、安装螺纹管件要按旋转方向一次装好,不得倒向旋转安装,露出2-3扣螺纹,并清除剩余填料,不得外露油麻,镀锌管的外露螺纹、所有钳痕和表面损伤部位需刷防锈漆。 5、管道及阀件的丝扣连接应在专用台具上进行,防止因丝扣连接造成管道直线度偏差过大而影响管道美观。当管段丝扣部位出现弯曲时,应给予矫正,无法矫正时须拆卸丝扣件重新连接。 (3)沟槽连接操作工艺 专业技术负责人:交底人:接受人:

镀锌管栏杆施工方案

郦景蓝湾5#楼、7#楼及地下车库工程 镀 锌 管 栏 杆 施 工 方 案 编制单位:重庆隆盛建设工程有限公司 编制人:叶文 审核人:侯其圣 编制日期: 2014年5月5日

目录 一、编制依据 (2) 二、编制目的 (2) 三、项目目标 (2) 四、工程概况 (2) 五、施工部署................. . (2) 六、主要项目施工方案.......... .. (4) 七、半成品、成品保护 (6) 八、施工安全 (7) 九、质量标准 (7) 十、设计图纸 (7)

镀锌管栏杆施工方案 一、编制依据 1、建筑施工图; 2、经建设单位、监理单位审查通过的《郦景蓝湾?栏杆设计方案图》; 3、中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量安装及验收规范》,编号《GB50210-2001》; 4、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》; 5、重庆市现行的施工规范和现场管理等有关规定; 二、编制目的 本施工方案是针对“万州郦景蓝湾5#、7#楼及地下车库镀锌栏杆工程”(以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的设计规划,使本工程在栏杆工程施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理而有效。 三、项目目标 (一)、质量目标: 确保工程验收一次合格。 (二)、进度目标: 工期: 2014 年 6 月 5 日前完工。 (三)、安全目标 确保本工程安全重大伤亡事故为零。 (四)、文明施工目标: 争创文明工地。 (五)、服务目标 信守合同,认真协调与各有关方面的关系,接受业主、监理公司及当地政府部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督。 四、工程概况 1、工程名称:万州郦景蓝湾5#、7#楼及地下车库镀锌管栏杆工程 2、工程地址:万州五桥扁寨村 3、工程内容:镀锌管栏杆的制作和安装 五、施工部署 (一)、施工准备工作

相关文档