文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑层外墙预留洞封堵施工方案

悬挑层外墙预留洞封堵施工方案

悬挑层外墙预留洞封堵施工方案
悬挑层外墙预留洞封堵施工方案

目录

1 编制依据 (2)

2 工程概况 (2)

3 封堵钢梁洞 (2)

4 涂刷JS防水涂料 (2)

5 安全文明施工 (3)

1 编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DBJ/T01-26-2003

3、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ107-2003

4、两限房悬挑脚手架施工方案及补充方案

2 工程概况

本工程为后沙峪镇吉祥庄C-03地块1#两限商品房等6项工程,位于北京顺义区后沙峪镇吉祥庄村。中粮地产投资(北京)有限公司投资建设,设计单位为北京中建建筑设计院有限公司,中国建筑第八工程局有限公司进行施工。总建筑面积:70968.74 m2。

共分6个单体,1#楼至4#楼为普通住宅,5#为底商,6#为地下车库。

3 封堵钢梁洞

悬挑层结构外墙钢梁洞封堵做法:用微膨胀混凝土封堵,所用混凝土标号:1#、2#楼

2层C40,8层C35。3#、4#楼3层、9层C35。封堵前先将预留洞基层清理干净,浇水湿润,洞口内侧光滑面的应剔凿成毛面或用1:3水泥砂浆掺20%建筑胶甩毛(待凝固后)填

塞混凝土,并捣实振密。模板固定方法如图一所示。

4 涂刷JS防水涂料

钢梁洞封堵完成后,外侧抹15厚防水砂浆,再涂刷一层JS-1聚合物水泥防水涂料1厚,预留洞口四周各扩大50mm涂刷,大小300*250mm,如图二所示。

铁丝对拉钢筋支撑

模板

模板

终凝后剔除

图一图二

5 安全文明施工

1、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下颚带,锁紧带扣。

2、施工现场严禁吸烟。严禁从窗户或高空向下抛物,以免砸伤人员。

3、施工人员必须进行入场安全教育,经考试合格后方可进场。

4、严禁从窗口向下随意抛掷东西。

5、各种施工机械、电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得进行开机和接电,防止发生安全事故。

6、六级大风及雨雪大雾天气应停止室外高处作业。

7、对施工人员进行文明施工教育,工完料清,场地干净;

8、严格遵守工地的其他一切安全管理要求。

施工支洞封堵施工方案

施工支洞封堵施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

施工支洞封堵施工方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第十一工程局联补项目部 2008年2月11日

1、编制依据 招投标文件; 报批《施工组织设计》;《水工混凝土施工规范》; 设计通知《导流隧洞混凝土封堵图》地电技10-1-6。 2、工程概况 、施工概况 导流隧洞全长303m,桩号为0+000~0+303,封堵桩号为0+~0+,与主洞相交于6+桩号。3+施工支洞全长290m,与主洞相交于8+桩号。4#施工支洞全长280m,与主洞相交于10+桩号。按照设计要求, 、主要设计工程量统计表 、工程地质条件 由于前期已进行混凝土衬砌

3、施工场地布置 、场内交通 施工道路主要为混凝土运输通道,3#施工支洞左岸有为50强制式拌和机和75强制式拌和机各1台;3+施工支洞洞口附近的为50强制式拌和机2台;生活营地上游段新建一个拌和站来供应4#施工支洞主洞下游段砼的供应。 、施工供风 施工用风主要为清理基础岩面和风镐用风,3#施工支洞移动的3m3/min空压机2台;3+施工支洞有20~22m3/min空压机3台,其中2台可以使用,1台需维修;4#施工支洞有20~22m3/min空压机2台,其中1台可以使用,1台需维修。 、施工供水 用水主要是清洗基面、灌浆用水,主要在施工支洞洞口设集水箱,由山体汇集或西溪河水抽入,再由集水坑、集水箱抽水至工作面。 、施工供电 施工供电主要是照明和浇筑用电。支洞洞口200m处,各施工支洞洞口施工变压器各1台,容量为630kVA,施工区内供电采用临时供电线路,临时供电线路采用低压电缆,并为混凝土浇筑各设备分别配置电柜。 4、施工程序及施工工艺 、施工顺序 当1#、2#闸孔具备过水条件时,将工作门提起,将上游围堰拆除一部分过水,采用钢筋设置一座小钢桥,顺序为先将导流洞洞口进行围堰均采用石渣填筑,设置一道围堰,迎水面和背水面边坡均为1:,迎水面采用砂壤

导流洞封堵方案

1、施工概况 某某水电站拦河坝施工导流隧洞布置在大坝左岸山体内,形状为6M×8M(宽×高)的城门型,隧洞由进口喇叭段、闸门槽段及洞身组成,全长540M,进口底板高程322.0M,出口底板高程316.6M,隧洞底坡1%。喇叭口为椭圆形。在门槽墩顶有一座混凝土排架式闸门启闭架,以便导流洞永久封堵施工。 导流洞封堵施工主要包括:导流洞进口闸门安装;施工排水及开挖;堵头混凝土施工;导流洞封堵灌浆。其主要工程量为:闸门安装一扇,石方开挖109M3,堵头混凝土913M3,固结灌浆135M,接触灌浆230M,回填灌浆139M3。 堵头混凝土起止桩号分别为:导0+192.0、导0+210.0,长度

18.0M,形式为喇叭形。喇叭段长7.5M,起止桩号分别为:导0+193.0、导0+200.5,梯形状,上游坡1:1,下游坡1:4.5,高1M,导流洞的底板及两侧都需开挖成此形状,洞顶高程不变,其圆弧半径由R3464开挖成R4619。 2、闸门安装 2.1、安装准备 闸门门叶由上、中、下三节组成,现已运输、拼装,门槽清理、闸门复测等准备工作已全部完成。通过卷扬机和滑轮组试运转闸门成功。 2.2、下闸蓄水 下闸蓄水分两步进行,计划时间为10月28日。 (1)、利用卷扬机下闸 下闸指令一下,立即启动卷扬机,将闸门缓缓落下,直至闸门距全部关闭1M。 (2)、闸门下至距全部关闭1M后,利用布置在闸墩上的液压千斤顶连续将闸门落下,直至闸门全部关闭。 闸门用钢丝绳吊住系于横梁上,液压千斤顶共四个,分两组布置在两侧的闸墩上,先由一组顶住横梁下落闸门,另一组千斤顶作好准备,当第一组千斤顶下落到位后,由第二组接力顶住横梁下落闸门,

工字钢洞口封堵施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全防护棚搭设方法选择 (2) 四、质量保证措施 (2) 六、安全生产保证措施 (3)

一、工程概况 工程名称:一期16#楼工程 建设单位:重庆房地产开发有限公司 监理单位:重庆建设工程咨询有限公司 施工单位:重庆建设(集团)有限公司 工程地址:永小学旁 一期16#楼工程为33层高层建筑,剪力墙结构建筑高度105米,结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。建筑的抗震设防类别为丙类。本工程高层住宅采用现剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2010 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 三、安全防护棚搭设方法选择 根据施工现场实际情况,16#楼在9层、15层、21层、27层、32层位置悬挑工字钢,搭设安全防护棚,工字钢纵向间距 1.8米,悬挑出楼层3米,工字钢上采用Φ48×3.6钢管(验算时钢管壁厚取 2.8mm)作为次楞,纵向布置在工字钢梁,间距0.8米;为确保次楞钢管稳定,应在次楞上沿次楞垂直方向锁横向钢管,间距1米,以使次楞钢管形成一片整体骨架。次梁上先满铺一层密目安全网,然后在搭放40*80的木方,间矩200mm,木方上再铺设一层模板,模板选用工地上的旧模板,为18m厚的九夹板。 四、质量保证措施 根据悬挑架槽钢预埋位置,穿过剪力墙部位槽钢处设置120×200预留洞,槽钢搁置位置尽量避免与墙柱主筋冲突,如与主筋冲突应将主筋折弯,严禁割断墙柱主筋,在槽钢洞上部附加两根同墙柱主筋的洞口附加筋,两侧加两根同墙柱主筋的附加筋并锚入柱内,待悬挑槽钢拆除后进行封堵。阳角部位严禁预留槽钢洞,混凝土浇筑时将槽钢浇筑进转角柱内,待后期将槽钢割断,并保证凹进砖墙10-15mm。待细石混凝土有一定强度后再用掺10%防

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5# 楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2016年7月18日

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼 悬挑脚手架拆除施工方案 本工程为地上33层剪力墙结构,层高3m,建筑高度99.3m,建筑面积27300.86㎡。1~4层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。 因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保证拆除脚手架的施工安全,我部在5#楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,同时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高6m,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作 (一)劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作业人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人进行安全教育。 (二)施工面的准备工作

1、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。 3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全; 4、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.32条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。 5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。 6、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 7、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 8、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。 9、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。 10、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 11、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 (四)脚手架拆除的安全措施

排水、引水隧洞支洞封堵施工方案

目录 一、工程概述............................................................................................................- 1 - 二、施工布置..........................................................................................................- 1 - 2.1施工辅助设施 (1) 2.1.1 施工供风 ..................................................................................................- 1 - 2.1.2 施工用水 ..................................................................................................- 1 - 2.1.3 施工供电 ..................................................................................................- 1 - 2.1.4混凝土拌合系统 .......................................................................................- 1 - 2.1.5水泥制浆站及输浆管路 ...........................................................................- 2 - 2.1.6施工排污及弃渣 .......................................................................................- 2 - 2.2施工机械及人力资源 (2) 三、施工方案............................................................................................................- 3 - 3.1工艺流程 (3) 3.2施工方法 (4) 3.2.1 施工准备 ..................................................................................................- 4 - 3.2.2 基础清理及垫层 ......................................................................................- 4 - 3.2.3 锚杆施工 ..................................................................................................- 4 - 3.2.4 预埋件施工 ..............................................................................................- 6 - 3.2.5 金结构件 ..................................................................................................- 7 - 3.2.6 封堵混凝土施工 ......................................................................................- 9 - 3.2.7 灌浆工程 ............................................................................................... - 10 - 四、质量保证措施............................................................................................... - 18 - 五、安全保证措施............................................................................................... - 18 -

导流洞封堵施工方案复习课程

导流洞封堵施工方案

批复表 (监理 [ 2017] 批复001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号: LHKSDZ-TJ-2008-01 致:山西省水利建筑工程局龙华口枢纽工程项目部 贵方_______年____月____日报送的龙华口大坝导流洞封堵施工方案(文号:(省水工[2017]技案001号),经监理机构审核,批复意见如下: 附件:施工技术方案申报表(省水工[2017]技案001号) 《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 监理机构:山西省水利水电工程建设监理公司 龙华口水电站工程监理部 总监理工程师: /监理工程师: 日期: 2017 年 8 月 16 日 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 签收人: 日期: 2017 年 8 月 16 日

说明:1、本表一式 4 份。由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发 包人、各1份。 2、一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。 3、本批复表可用于对承包人的申请、报告的批复。 施工技术方案申报表 (省水工[2017]技案001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号: 致:山西省水利水电工程建设监理公司龙华口水电站工程监理部 我方今完成盂县龙华口水电站工程土建01标工程龙华口大坝导流洞封堵施工方案的编制,并经我方技术负责人审查批准,现上报贵方,请审批。 附:《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 项目副经理: 日期: 2017年 8月 15 日

说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。 盂县龙华口水电站工程土建01标 龙华口大坝导流洞封堵施工方案

楼板洞口封堵施工方案

龙湖湾5#楼工程 一层顶板预留楼梯洞口封堵 施 工 处 理 方

案 江苏卓群工程建设有限公司 龙湖湾项目部 二O一五年三月二十日 一层顶板预留楼梯洞口封堵施工处理方案 一、工程概况: 本工程窑湾镇政府西侧,筏板基础,地上4+1层,共三单元。楼板预留洞口主要为一层顶板,洞口尺寸为1.6m × 2.6m,板厚为110mm,相邻板钢筋底上层均为¢8@200。共6个。因楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除一层顶板渗漏等其他安全问题,特制订本方案。 三、施工准备 主要机具及材料: 斗车、铁锤、铁抹子、铁锹、焊机、钢管、扣件、模板、方木、E50焊条、电镐、水泥、商品混凝土、振动棒、塑料薄膜。 四、楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程:

基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨 2、基层处理: 将洞口部位四周旧模板、木方清理干净,用电镐将松散混凝土凿除。 3、钢筋处理: 人工将钢筋表面混凝土浆、砂浆及粘牢杂物全部清理干净,使用钢丝刷进行除锈。按规范要求将梁板钢筋绑扎整齐。采用¢10@100钢筋植筋后进行搭接焊,搭接倍数单面焊10d,搭接处满焊。 4、支模: 在预留洞两侧各1.5m范围内搭设模板支撑架,立杆间距不得大于800mm,水平杆间距不得大于1500mm。支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,确保底模与相邻板底间的缝隙严密,避免跑浆。在加固梁模板时,次龙骨采用50×100mm木方,主龙骨采用Φ48*3.5双钢管,因梁腹板高度为600mm,梁侧模加设对拉螺栓一道,侧模背次龙骨木方沿梁纵向布置。 5、混凝土封堵: 浇水将施工缝混凝土充分湿润,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。再浇筑比楼板原混凝土标号高一级的C35微膨胀混凝土浇筑密实。(内掺入10%膨胀纤维抗裂防水剂)。 6、混凝土养护: 混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7

施工支洞施工方案

洞室施工方案 一、编制依据 1、《黄金坪水电站引水发电系统工程(I标)施工招标文件》 2、《黄金坪水电站引水发电系统工程(I标)施工投标文件》 3、《关于引水隧洞1#施工支洞接引水隧洞控制点坐标的通知》(编号:黄设(施)字2011-001号) 4、《公路路线设计规范》(JTG D20-2006) 5、《四川大唐国际甘孜水电开发有限公司工程管理制度(一)》(2010年度) 6、水电工程相关规程规范以及黄金坪水电站相关安全文明施工管理规定等 二、概述 2.1 工程简述 1#施工支洞为本标与引水II标共用的洞内交通施工通道,根据招标文件及《关于引水隧洞1#施工支洞接引水隧洞控制点坐标的通知》(编号:黄设(施)字2011-001号)要求,1#施工支洞由本标负责设计、施工、维护、运行、管理及封堵。发包人已在黄金坪隧洞K1+075.00m桩号(高程约1454.26m)处提供了1#施工支洞分岔口。 根据招标文件图纸以及地质资料显示,1#、2#引水隧洞(引)0+000~(引)1+500m段围岩地层岩性以斜长花岗岩、石英闪长岩为主,穿插有花岗闪长~角闪斜长岩质混染岩。隧洞进口段为Ⅳ、Ⅴ类围岩;洞身段以Ⅲ类围岩为主,部分Ⅱ类围岩,断层、裂隙密集带及岩脉破碎带为Ⅳ、Ⅴ类围岩。应注意陡倾角裂隙与部分洞段夹角较小,对洞壁稳定不利,而顶拱缓倾角裂隙较发育,易塌方或掉块,施工中应注意及时支护。大部分洞段垂直、水平埋深较大,施工中有发生轻微~中等岩爆的可能,应加强防岩爆措施;洞内随机分布的断层、岩脉破碎带附近,地下水一般较丰富,隧洞开挖时一旦揭穿断层有可能出现暂时性的涌水或渗

滴水等现象,对揭穿阻水断层(如f )后发生涌水的情况需有相应的处理措施。 1-1-1 由此,推测施工支洞所处地质主要以Ⅲ类围岩为主,部分Ⅱ类围岩,局部洞段断层、裂隙密集带及岩脉破碎带为Ⅳ、Ⅴ类围岩。 2.2 洞室设计参数 2.2.1 线路设计 根据招标文件及施工条件要求,1#施工支洞工程包括上层支洞和下层支洞,分别承担引水隧洞上层、下层洞身开挖支护以及洞身混凝土浇筑运输交通。 1、1#施工支洞上层支洞长562.282m;下层支洞长208.029m,共长770.311m。 2、上层支洞从黄金坪隧道K1+075.00m桩号(高程约1454.26m)开始,设为支(上)0+000.000m桩号,至2#引水隧洞(引2)1+500m轴线桩号(高程约1451.28m)止,终点为支(上)0+562.282m桩号,与1#引水隧洞相交于(引1)1+486.07m桩号(高程约1451.26m),洞长562.282m,平均纵坡0.60%。 3、下层支洞从上层支洞支(上)0+245.469m桩号(高程约1452.62m)开始,设为支(下)0+000.000m桩号,至2#引水隧洞(引2)1+300m轴线桩号(高程约1443.18m)止,终点为支(下)0+208.029m桩号,与1#引水隧洞相交于(引1)1+286.07桩号(高程约1443.52m),洞长208.029m,平均纵坡7.30%。 1#施工支洞线路设计详见《1#施工支洞平面布臵图》(图号:HJP/SG023-2011-SG-004-01))、《1#施工支洞纵剖面及钻爆示意图》(图号:HJP/SG023-2011-SG-004-02)。 2.2.2 洞型尺寸及路面 根据施工道路交通通行要求,1#施工支洞为城门洞型,开挖断面尺寸为8.0m×7.0m(宽×高),路面以开挖细石渣铺填,为碎石路面。 2.2.3 洞身支护型式 根据围岩类别以及洞段部位不同,1#施工支洞洞身主要采用常规喷锚支护,

导流洞混凝土封堵施工方案

下库导流洞堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m 处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 导流洞封堵段位于桩号导0+120~导0+135之间,长度为15m。堵头分两部分,其中桩号导0+120~导0+129之间为全断面封堵,断面尺寸为8.70×8.55m (宽×高);桩号导0+129~导0+135之间封堵段预留灌浆廊道,廊道尺寸为2.50×2.50m(宽×高),堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。 1.3 主要工程量 导流洞封堵主要施工内容包括闸门安装及下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。 注:表中工程量为设计蓝图工程量,结算量以现场实际发生量为准。 2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同;

(2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。 3.5 导流洞内排水 导流洞封堵期施工排水主要为导流洞封堵闸门渗水、导流洞洞外渗水、洞内渗水及施工污水。 现场施工时,在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌围堰,挡住导流洞闸门及上游段渗水,并利用两根DN300钢管沿底板穿过砖砌围堰,将上游来水排至永久堵头段下游(现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加)。在洞身两侧设置临时排水沟,将渗水和施工弃水集中引至洞外,在洞外利用1台15kW潜水泵将渗水抽排至围堰外侧。 具体布置详见附图:《导流洞封堵施工布置图》所示。

洞口封堵方案

楼层放线洞、预留楼板洞口封堵方案 一、工程概况 本工程位于天津市河东区津滨大道与东兴桥交口西南侧,占地面积55899.09㎡,建筑总面积274572.51㎡,其中地下室面积106393.41㎡,地上部分面积168179.10㎡,包括6层的商业中心,3层的商业楼,以及20层的写字楼,结构形式均为钢筋混凝土剪力墙结构。 主体结构施工时轴线控制均为建筑物内控点控制,在利用红外线经纬仪将控制点传至上层时,在楼板预留了放线孔,另外个别部位(如楼梯间、双层板)施工时为了立杆的搭设而预留了一些孔洞,为考虑二次结构砌体统筹插入施工,决定将预留的孔洞及放线孔进行封堵。 二、编制依据 1 本工程施工合同 2 本工程有效的施工图 3 本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4 本工程施工组织设计 5 本工程施工总进度计划 6 公司相关管理办法 三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四边的混凝土凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。

图1 预留洞口示意图(1)预留洞上下口尺寸一样处理: 图2 预留洞上下口尺寸一样处理(2)预留洞上大下小尺寸处理: 图3 预留洞上大下小尺寸处理

2、插筋,预留洞口设置2根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径)。 图4 洞口植筋示意图 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用15mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或40*90的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 图5 模板搭设示意图 4、洞口侧面处理: 预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用1:1素水泥浆将洞口周边涂抹均匀。 5、混凝土浇筑: 在洞口侧面界面处理完成后,立即浇筑掺水泥用量5%微膨胀剂并与比原结构施工时高一标号商品混凝土并浇捣密实、抹平、压光,并与原混凝土接槎部分严密,平整。 6、养护: 混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于3—5天。

3#施工支洞混凝土封堵施工措施

3#施工支洞混凝土封堵施工措施 1、概况 1.1编制依据 (1)《3#、4#施工支洞开挖支护施工技术措施》(714JV/BCC//2008); (2)《关于重新提交尾水系统施工支洞开挖支护施工技术措施的函》批复 (BCC/714JV/106/2008); (3)《尾水调压室阻抗隔板以上混凝土浇筑施工措施》(714JV/BCC/255/2012)(4)《进厂交通洞标准段衬砌混凝土施工措施》(714JV/BCC/291/2009) (5)《水工隧洞设计规》DL/T5195-2003 (6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规》 (7)《工程岩体分级标准》(GB 50218—93) (8)《水工混凝土施工规》(DL/T5133) (9)《水工混凝土钢筋施工规》(DL/T5169-2013) (10)《水利水电工程模板施工规》(DL/T5110) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (12)《混凝土质量控制标准》GB 50163等相关技术规 (13)《大渡河大岗山水电站引水发电系统建筑工程施工合同补充》[DGS-SG-2008-009(补1)]。 (14)《水利水电工程施工》 (15)大岗山水电站引水发电系统建筑工程招、投标文件 1.2 工程概述

3#施工支洞开口于进厂交通洞(厂交)0+182.80桩号,开口高程为EL965.243m,按照纵坡i=12.634%坡降至2#尾调室下游侧边墙,终点高程为EL948.00m。3#施工支洞洞长136.477m,为城门洞型,开挖断面尺寸为4.5×5.0m(宽×高),平面布置详见《3#施工支洞混凝土封堵施工措施附图01》。 3#施工支洞封堵堵头设计长度为6.75m,与进厂交通洞交叉口处边墙采用C20W6F50混凝土浇筑,混凝土厚度与现有边墙厚度一致,具体措施见《进厂交通洞标准段衬砌混凝土施工措施》。 1.3主要工程量表 3#施工支洞混凝土封堵工程量表 本表工程量仅供参考,最终工程量以实际发生量计。 2、施工重难点及存在的问题 (1)由于3#施工支洞总长为136.477m,坡度为12.634%,且3#支洞为下坡洞,混凝土浇筑时只能用砼罐车采用倒车的方式运输泵送工作面,混凝土运输难度及安全隐患均较大。

导流洞临时堵头封堵施工方案(修改)模板

下库导流洞临时堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 为确保永久堵头施工质量,减小施工期风险,采取在永久堵头上游侧增设临时堵头的措施,导流洞临时封堵段位于堵头位置桩号为导0+110.0~0+120.0m,长度为10m。为全断面封堵,堵头混凝土为微膨胀C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。在2015年7月5日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,计划于2015年8月8日进行导流洞下闸蓄水,计划于8月10日开始进行临时导流洞堵头封堵工作。 1.3 主要工程量 导流洞临时堵头封堵主要施工内容包括堵头C20混凝土、引接灌浆管、回填灌浆、接触灌浆、冷却水管等。主要工程量见下表1-1。 表1-1 导流洞封堵工程量表 注:表中工程量为估算工程量,结算量以现场实际发生量为准。

2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同; (2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图;《关于下水库导流隧洞永久堵头前增设临时封堵堵头的设计修改通知》HP/C4-[2015]-14; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置两座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 前期导流洞开挖后,底板凹凸不平,且洞内底板未进行混凝土浇筑,致使施工机械设备无法进入导流洞洞内施工。为保证确保导流洞顺利施工,拟利用石渣铺路(两台1.6m 3反铲配4台自卸车),铺筑厚度为1m,保证施工设备能顺利进入施工现场。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,照明电源采用36V低压电源,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。 3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。

洞口封堵方案2016.10.10

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 编制: 审核: 审批: 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1.总体概况 (1) 2.2.混凝土结构洞口概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1.技术准备 (1) 3.2.材料准备 (1) 4. 施工方法 (2) 4.1.楼板洞口封堵 (2) 4.2.工字钢洞口封堵施工措施 (3) 5. 墙体对拉螺杆孔修补工艺 (4) 6. 成品保护措施 (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 安全保证措施 (5)

1.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80--2016 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 2.工程概况 2.1.总体概况 沈阳宝能环球金融中心项目施工总承包工程位于沈阳市沈河区彩塔街036地块。本工程一阶段为五栋住宅塔楼和商业裙楼,总建筑面积约47万平方米,其中地下室建筑面积约180312平方米,裙楼建筑面积约107662平方米,住宅建筑面积约181180平方米。地下5层,地上裙房6层,地上塔楼56层,塔楼高度约196.2m。结构形式:裙房为框架结构,住宅为剪力墙结构;基础为筏板基础。 2.2.混凝土结构洞口概况 在本项目施工过程中,主要有以下几类洞口:内控预留洞,泵管洞口,吊装孔,脚手眼及支模孔,悬挑工字钢洞口,爬架螺栓眼,施工电梯及塔吊预留洞口及其它意外洞口等,以上洞口若封堵不严,可能造成渗漏或者其他质量问题。 3.施工准备 3.1.技术准备 熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。根据现场不同的洞口类型,编制相应的封堵施工方案,对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 3.2.材料准备 3.2.1.材料及要求 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。材料进场后通知业主、监理进行验收。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、42.5水泥、中砂、HEA抗裂防水膨胀剂、细石混凝土、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂)、养护剂 其中,外墙螺杆眼、爬架螺栓眼用强度为M15的防水砂浆,砂浆内掺入微膨胀剂、防水剂;水泥:砂:水:微膨胀剂:防水剂的具体配合比由实验室确定,确定后报送业主、监理审批。外墙悬挑工字钢产生的洞口用与该部位相同强度的微膨胀细石混凝土;水平结

工字钢悬挑外脚手架施工方案secret1

工字钢悬挑外架搭设专项施工方案报审表

柳州市窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程工字钢悬挑外脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广西富林景观建设有限公司 编制日期:年月日

第一章工程概况 本工程窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程,外墙地面因场地不平整、凹凸不平基础松动大,容易下沉,在地面搭设外架施工困难,外架无法固定,经现场查看,外架采用悬挑架体,从结构层梁板开始挑设;具体位置在9#楼 3-11 轴和 3-A /3-D 轴,建筑高度为11.6m,一次挑到屋面。 第二章材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48.3mm,壁厚3.6mm,其材质应采用国家现行标准的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg,钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得发生破坏。 3、脚手板 脚手板采用竹笆片脚手板,其规格大小为0.2m×3.0m。 4、安全网 外架所用安全网采用密目式阻燃安全网,安全网必须通过检验合格。 5、工字钢 悬挑架体采用16#工字钢,工字钢必须符合国家标准。 第三章外脚手架构造 1、平面布置: 立杆纵向间距1500mm,横向间距750mm,内排立杆距离建筑物外墙外皮的距离为300mm,离外墙飘窗及空调板外边线100mm。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏,且立杆的接头应相互错开不小于500mm长,其接头距离纵向水平杆的距离不大于步距的1/3。 2、立面布置 纵向水平杆步距1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架0.9m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接

导流洞封堵专项施工方案

目录 1.1 概述 (1) 1.2 施工布置 (2) 1.2.1施工用水 (2) 1.2.2施工用电 (2) 1.2.3施工照明和通讯 (2) 1.2.4施工平面布置 (3) 1.3 施工 (4) 1.3.1施工程序 (4) 1.3.2浆砌石施工 (4) 1.4 文明施工 (8) 1.4.1文明施工管理制度及办法 (8) 1.4.2文明施工管理措施 (9) 1.5 环境保护 (10) 1.5.1环境保护管理目标 (10) 1.5.2环境保护管理制度 (10) 1.5.3环境保护措施 (11)

导流洞封堵方案 1.1 概述 进口位置用M7.5浆砌石先封堵2米,分两期进行(见图1)。然后在DO+075.062~DO+078.062用M7.5浆砌石封堵。封堵位置要严格凿毛并清洗干净,封堵浆砌石砂浆一定要饱满。 1.2 施工布置 1.2.1施工用水 从洞外设置的就近接水点用水泵通至施工作业面。 1.2.2施工用电 从左岸坝顶变压器接引至导流输水隧洞工作面,作为本工作面的洞内照明用电电源和动力用电。由于本工程隧洞不长,照明线顺洞壁架设离地1.5m以上,并采用优质绝缘电缆进洞。并均应离洞侧岩墙15cm左右,用瓷甁固定。 1.2.3施工照明和通讯 (1)施工照明 洞内照明采用36V安全照明,安装行灯变压器和36V灯具,每隔6m安装1套36V灯具,另外还配备部分应急灯,洞挖结束后安装大面积照明采用金卤灯,洞挖工作面适当配置3~4盏高强的照明灯。

(2)施工通讯 洞口设置值班室,洞内用对讲机与洞口值班室随时相联系,洞口值班室安装一部程控电话(或手机)与项目部联络,另配置6台对讲机作为辅助联络工具,项目部负责人及有关部门负责人配置无线移动电话。 1.2.4施工平面布置 图1

放线洞口封堵方案

楼层放线洞、地磅预留洞口封堵方案 一、工程概况 本工程坐落在杭州市转塘镇,全名为转塘镇象山等7个村农转居多层公寓D-14组团。共由五栋高层公寓、一幢物业管理用房及一个地下室组成,地下为一层,地上20到25层。结构形式均为钢筋混凝土框架剪力墙结构。主体结构施工时的轴线控制均为建筑物内控点控制。即在建筑物的○3-○1∕○3-○2与○3-○39∕○3-○42和○3-○G∕○3-○F轴线间预留两个放线洞;○3-○47∕○3-○49与○3-○C∕○3-○D轴线为地磅洞,洞口有两种尺寸,分别是长×宽:150mm×150mm和400mm×400mm两种规格,分别为放线洞和地磅用洞口。放线洞其原理即利用红外线垂准仪将控制点传至上层;地磅洞为从下至上接地磅磅管所用。目前主体结构施工已完毕,为考虑二次结构砌体工程插入施工,决定将一至屋面层的放线洞、地磅洞口进行封堵。 二、编制依据 1、转塘镇象山等7个村农转居多层公寓D-14组团3#楼设计图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理→刷JS防水涂料 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。 图一:预留洞口示意图

2、插筋,预留洞口均设置为双层双向插筋,150mm×150mm 洞口每边上下各为1根Φ10钢筋;400mm×400mm洞口每边上下各3根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径),搭接处用扎丝绑扎。 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用18mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或50mm×100mm的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 4、预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀后,浇筑掺5%微膨胀剂并与原结构施工时相同强度等级的商品混凝土并浇捣密实。 5、混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于7天。 6、在预留洞口后补处刷JS防水涂料三遍。 7、模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理; 五、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。应浇捣具体混凝土强度等级为:1—2层C45;3—9层C40;10—17层C35;18—屋面层C30。 2、混凝土入模后,应浇捣密实,后补预留洞口混凝土应略高于原表面也可与原表面一平。后补混凝土与原混凝土结合应紧密,表面应压实抹平。待强度达到 1.2KN∕c ㎡后浇水养护或覆盖地膜养护。 3、模板拆除后,应检查预留洞口底部的密实度、平整度等。如有与原结构楼板不平现象应适当打磨和修补。直至于原板底一平。 4,清理表面灰尘和垃圾,在后补楼板范围涂刷三遍JS防水涂料。施涂时应覆盖到原混凝土100mm内,且应分层涂刷。涂刷第二遍时应待第一层防水涂料干燥形成保护膜后进行。并由此类推。防水涂料涂刷后禁止行人踩踏,必须做适当的维护。 六、检查和验收 项目质量员要进行跟踪,应按照重点工序进行检查,对于检查过程中发现不按照施工方案和技术交底要求施工的现象要坚决制止,直至返工。确保工程质量。