变压器容量计算
屋顶塔楼
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)照明及小动力用电580.02 1.160.840.80.970.72 1.21屋顶设备用电202010.8201525
屋顶泛光照明用电20200.80.8161220
16.9712.7221.21十五层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电4410.0417.640.840.814.8211.1218.53办公区域空调设备用电4410.07533.080.850.828.1221.0935.15公众区域照明及小动力用电1810.015 2.720.90.8 2.45 1.83 3.06电梯37370.90.633.344.455.5
78.6978.44112.24
95.6691.16133.45十四层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7290.0429.160.840.824.4918.3630.61办公区域空调设备用电6290.07547.180.850.840.130.0850.13电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电1970.015 2.960.90.8 2.662 3.33
76.2550.4493.07
171.91141.6226.52
十三层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7290.0429.160.840.824.4918.3630.61办公区域空调设备用电5290.07539.680.850.833.7325.2942.16电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电1970.015 2.960.90.8 2.662 3.33
69.8845.6585.1
241.79187.25311.62十二层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电6540.0426.160.840.821.9716.4727.46办公区域空调设备用电4540.07534.050.850.828.9421.7136.18电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电1970.015 2.960.90.8 2.662 3.33
62.5740.1875.97
304.36227.43387.59十一层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7680.0430.720.840.825.819.3532.25办公区域空调设备用电5080.07538.10.850.832.3924.340.49电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2440.015 3.660.90.8 3.29 2.46 4.11
70.4846.1185.85
374.84273.54473.44十层
445.32319.65559.29九层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7760.0431.040.840.826.0719.5632.59办公区域空调设备用电7760.07558.20.850.849.4737.1161.84开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2290.015 3.440.90.8 3.1 2.33 3.88
87.6459107.31
532.96378.65666.6八层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7160.0428.640.840.824.0618.0530.08办公区域空调设备用电4560.07534.20.850.829.0721.8136.34
电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2320.015 3.480.90.8 3.13 2.34 3.91
65.2642.279.33
598.22420.85745.93七层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7420.0429.680.840.824.9318.6931.16办公区域空调设备用电4820.07536.150.850.830.7323.0438.41电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2520.015 3.780.90.8 3.4 2.55 4.25
68.0644.2882.82
666.28465.13828.75六层
734.34509.41911.57五层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7490.0429.960.840.825.1718.8731.46办公区域空调设备用电5390.07540.430.850.834.3725.7742.96电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2480.015 3.720.90.8 3.35 2.52 4.19
71.8947.1687.61
806.23556.57999.18四层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电7400.0429.60.840.824.8618.6531.08办公区域空调设备用电4600.07534.50.850.829.3321.9936.66电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2680.015 4.020.90.8 3.62 2.72 4.53
66.8143.3681.27
873.04599.931080.45三层
939.85643.291161.72
二层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电11360.0445.440.840.838.1728.6247.71办公区域空调设备用电8560.07564.20.850.854.5740.9268.21电信机房空调用电0000.80.8000
开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2680.015 4.020.90.8 3.62 2.72 4.53
105.3672.26129.45
1045.21715.551291.17一层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)办公区域照明及小动力用电10480.0441.920.840.835.2126.444.01办公区域空调设备用电10480.07578.60.850.866.8150.183.51开水间设备用电19911909
公众区域照明及小动力用电2960.015 4.440.90.8435
115.0279.5141.52
1160.23795.051432.69地库一层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)车库照明及小动力用电9940.0219.880.840.816.712.5320.88车库设备用电20200.90.81813.522.5
34.726.0343.38
1194.93821.081476.07
地库二层
房间名称计算面积计算指标计算容量需要系数功率因数有功功率无功功率视在功率
(㎡或台)(kW/㎡)(kW)kx cos&(kW)(kvar)(kVA)车库照明及小动力用电11920.0223.840.840.820.0315.0325.04车库设备用电1411410.850.8119.8589.88149.81
139.88104.91174.85
1334.81925.991650.92
同期使用系数功率因数有功功率无功功率视在功率
k cos&(kW)(kvar)(kVA)
1334.81925.991650.92
总计0.90.81
1201.33833.391485.83
0.91-300
1201.33533.391314.42