文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断桥铝合金门窗安装施工方案

断桥铝合金门窗安装施工方案

断桥铝合金门窗安装施工方案
断桥铝合金门窗安装施工方案

宁东供水二期工程第二组20万方沉淀池、滤池工程

Ⅰ标段

编制单位:宁夏回族自治区水利水电工程局宁东水厂项目部

编制人:

审批人:

编制日期:二〇一六年七月十四日

目录

一、工程概况 (2)

三、施工要求 (3)

1、材料要求 (3)

2、窗框安装洞口尺寸复核要求 (3)

3、工作面交接要求 (3)

四、施工条件 (4)

五、施工工艺 (4)

1、断桥铝窗工艺流程 (4)

2、施工要点 (4)

六、成品保护措施 (7)

七、质量保证措施 (8)

(1)检验试验计划 (8)

(2)质量验收标准 (8)

1、主控项目 (8)

2、一般项目 (8)

八、安全文明施工保证措施 (9)

一、工程概况

宁东供水工程是宁东基地开发建设的血脉工程,本工程是宁东供水水质处理的核心工艺段,是整个供水工程的灵魂所在,它的建成将为当地的可持续发展和招商引资创造良好的环境。本项目为宁夏宁东水务有限公司投资兴建,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,甘肃三维水电工程建设监理有限公司监理,宁夏回族自治区水利水电工程局承建。位于宁夏自治区银川市宁东能源化工基地,南邻任家庄煤矿运煤道路专线,鸭子荡水库东侧,水库绿化用地界内,交通便利。

本工程窗户采用断桥铝合金窗,窗框与墙之间的缝隙采用聚氨酯发泡填充饱满,其外表面采用耐候密封胶密封。窗户气密性能、水密、抗风压性能不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008的要求。外窗气密性能不应低于6级;屋面玻璃幕墙应采用安全玻璃。玻璃厚度根据计算确定,且不小于规范规定。

二.编制依据

1 本工程的设计图纸

2 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

3 《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004

4 《铝合金门窗工程技术规范》GB8478—2003、GB8479—2003

5 《铝合金建筑型材》GB/T5237.4-2008

6 《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》DBJ15-30-2002

7 《塑料门窗用密封条》GB/T 12002

8 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003

9 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2002

10 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002

11 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB7108-2002

12 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002

13 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003

14 《中空玻璃》GB11944-2002

15 《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》

16 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

17 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGT80-91

三、施工要求

1、材料要求

1.1根据设计要求,按照国家相关规范及地方标准要求选用门窗框料型材。

1.2 根据设计要求,1.5㎡以上及距地面0.9米以下的玻璃采用钢化安全玻璃。

1.3 五金配件根据相关规范标准及设计要求选用,并统一规格;

1.4 胶条、密封胶以及玻璃等的质量应符合设计要求及相关国家和地方标准的规定;

1.5 窗框主材根据设计要求及相关国家、地方规范要求选用;

2、窗框安装洞口尺寸复核要求

2.1检查单个窗框的水平、垂直是否符合规范及满足安装要求。

2.2检查相邻窗框是否在标高误差范围内。

2.3检查窗框从首层到顶层竖向直线度是否满足规范要求。

2.4检查窗框进出量是否满足窗口要求。

2.5检查单个窗框左右、上下进出量是否一致。

2.6检查窗框连接片是否完整,安装是否牢固。

2.79检查避雷连接是否到位。

3、工作面交接要求

3.1窗框施工安装人员对施工工作面情况进行调查摸底,编制窗户生产及进场计划表报项目技术部及工程部审核;

3.2现场摸底过程中发现的影响门窗安装的问题汇总,上报技术部及工程部协调解决;

工作面交接处理流程

四、施工条件

1、户内建筑一米水平控制线引测到窗户洞口边。

2、窗框安装前,首先检查洞口数量、尺寸是否和图纸符合,并按照控制线检查门窗是否符合安装要求,发现洞口偏差需调整时及时处理,并做好相关记录。

3、断桥铝合金窗户施工前需选进行样板施工,样板完成后经项目部自检合格后,报监理、甲方上级单位联合验收合格后,方可展开大面积施工。

五、施工工艺

1、断桥铝窗工艺流程

2、施工要点

2.1 窗框安装

2.1.1 弹线定位

(1)根据设计图纸中窗户安装位置、尺寸和标高,依据户内建筑一米水平控制线引测到窗户洞口

边,以顶层窗户边线为准,用线坠或经纬仪将窗户边线下引,并在各层窗口处划线标记,对个别不直的口边进行处理。

(2)窗户的水平位置应以室内建筑1米水平控制线为准向下返,量出窗下皮标高,弹线找直。同一排窗户应保持窗下皮一致。同时每一层也应保持下皮标高一致。

(3)窗户安装位置应按设计要求进行安装。

2.1.2 窗户洞口处理

砖砌块墙体的门洞口应在窗框与墙体的连接部位设置实心砼砌筑。

洞口尺寸偏差应符合下表的规定:

表3 洞口尺寸偏差

2.2 断桥铝合金门窗安装

2.2.1 窗框固定并校正

断桥铝合金窗框运至窗口,根据设计要求及规范要求调整好水平、垂直、左右进出量之后,用木楔临时固定。

2.2.2 窗框间隙密封

(1)打胶前用毛刷清理灰尘等杂物,以便密封胶粘结牢固。打外墙胶时需注意不能挡住下端排水孔,以保证排水顺畅。

(2)对个别断桥铝合金窗框和墙之间缝隙大于5mm的,在拆除包装后打密封胶之前,用聚氨酯泡沫填缝剂填充缝隙。

(3)待窗框在钢架上固定完成后,窗框与基层之间使用耐候密封胶密封,颜色根据铝框内外颜色确定为外灰内白,密封胶打成三角形,斜面宽度不超过16mm,并保证表面平顺,边缘无锯齿状。

2.2.3 窗扇及玻璃安装

(1)固定玻璃安装时用塑料垫片支撑,调整好左右间距后,扣好玻璃压条。固定玻璃压条扣好后,内侧用胶条固定,并在玻璃外侧打密封胶。玻璃密封胶要求美观、平整、顺直、密实牢固。

(2)当玻璃单块尺寸较小时,可用双手夹住就位,如果单块玻璃尺寸较大,为便于操作,需使用玻璃吸盘。

(3)窗扇玻璃安装时要用玻璃垫片卡紧,打完密封胶后48小时内不允许开启,以防止窗扇变形、下坠。

(4)固定玻璃安装完成并打完固定部位玻璃胶后,开始安装窗扇。窗扇安装时需调整好上下左右搭接量,做到不偏、不坠。

(5)平开门、窗扇安装时应先把合页按照要求为止固定在铝合金门、窗框上,将铝合金门、窗扇临时固定,调整合页后进行固定,保证上下转动轴在同一垂直轴线。

2.2.4 五金件安装调试

(1)窗扇玻璃上的密封胶充分凝固后,调试五金配件及风撑,做到开启灵活,锁止严密,定位准确。

(2)五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固,使用灵活。相同规格尺寸的窗五金件安装位置应一致,误差应该在+2mm以内。五金件螺丝需完整、齐全,保证连接强度。2.2.5 清理收尾

(1)清理收尾是工程竣工验收前的最后一道工序,虽然安装已完工,但要求完美的装饰面质量,此工序绝不能马虎。

(2)若窗户表面已产生污染,要用中性溶剂清洗后用清水擦洗干净。

(3)玻璃表面的污染物可用刀片轻轻刮净并用中性溶剂洗涤后用清水擦洗干净。

(4)把所有开启部分检查一下是否开启灵活,有无阻滞及反弹现象,然后进行调整,直到达到要求为止。

2.2.6 断桥铝合金门窗验收

(1)在进行自检合格后,及时填写检验批质量验收记录表,上报监理单位,并请甲方现场监督,进行断桥铝合金门窗成品的验收工作。

(2)验收中发现的问题需及时组织人员进行有针对性整改,保证断桥铝合金门窗的各项安装要求,满足规范及设计要求。

5.门安装工程

5.1操作工艺

5.1.1.弹线定位

按设计要求尺寸、标高和方向,划出门框框口位置线。

5.1.2.门洞口处理

安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

5.1.3.门框框内灌浆

对于钢质防火、防盗门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石混凝土。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。

5.1.4.门框就位和临时固定

框内高度比门扇的高度大于301mm者,洞口两侧地面须设凹槽。门框一般埋入±0.000m标高以下。20mm,须保证框口中下尺寸相同,允许误差《1.5mm,对角线允许误差《2mm。

5.1.5. 门框固定

钢质门采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或与预埋或后置的铁件焊接的方式进行。

木门框多采用钢钉固定于预埋或后置的木砖之上。

不论采用何种连接方式,海边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。

5.1.6.门框与墙体间隙处理

门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体

结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。

5.1.7.门扇及五金配件安装

粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀乎整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。

5.2质量标准

5.2.1 主控项目

防火、防盗门的质量和各项性能应符合设计要求。

防火、防盗门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合要求。

带有机械装置、自动装置或智能化装置的防火、防盗门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。

防火、防盗门的安装必须牢固。预埋件数量、位置、埋设方式、与框的连接施工必须符合设计要求。

防火、防盗门的配件应统一,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

5.3一般项目

5.3.1.防火、防盗门的表面装饰应符合设计要求。

5.3.2.防火、防盗门的表面应洁净、无划痕、碰伤。

六、成品保护措施

1、验收合格后做好铝合金门窗的成品保护工作,避免玻璃破损、五金件丢失等情况发生,直到业主入住。

2、在外墙饰面腻子及喷涂施工时,注意使用彩料布将门窗覆盖,避免喷涂颜料污染铝框及玻璃。

3、在室内精装墙面、顶棚腻子和油漆工程施工时,注意将门窗位置使用彩料布及胶带封闭,避免油漆腻子对铝框及玻璃的污染。

4、铝合金门窗于基层打胶密封施工时避免污染基层面。

5、断桥铝合金门窗型材搬运过程中轻拿轻放、现场码放整齐并覆盖保护,安装过程中严格按照工艺规程操作,避免型材表面划伤及磕碰,确保产品外观质量。

6、产品出厂时除型材表面自带有保护膜外,窗框内口采用保护胶带封口,以防工地堆放及安装时杂物掉入损坏型材表面。

7、安装时严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑,框扇严禁悬挂重物。

8、立体交叉作业时,窗严禁碰撞,防止利器划伤窗表面,并应防止工地电、气焊火花烧伤或烫伤面层,并且已安装窗框、扇的洞口,不能再作为运料通道。

9、成立产品保护领导小组,现场值勤,严把安装质量关,且防他人损坏窗,确保窗加工、安装质量为优良等级要求。

10、灰浆污染。待墙面装修完成后,方可揭保护膜。

11、防火、防盗门面漆为后做时,应对装修后的墙面进行保护(可贴50mm宽纸条)。

12、钢质门安装时,应采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。

13、钢质防火门应贮存在通风干燥处;同时应有防晒、防潮、防腐措施。钢门平放时底部须垫平,门框垛码放高度不得超过1.5m;门扇堆放高度不得超过1.2m;钢门竖放时,其倾斜角不得大于20°。

七、质量保证措施

(1)检验试验计划

1、断桥铝合金门窗组批原则及取样规定:同一工程项目、同一厂家、同一型材、同一玻璃品种的门窗抽样复试有代表性的1组,每组为3樘试件。

检测项目:抗风压性能检测、气密性能、水密性能、保温性能、

2、中空玻璃同一工程项目、同一厂家、同一型材、同一品种的中空玻璃抽样复验不少于4块。

检测项目:露点、门窗玻璃的遮阳系数及可见光透射比

(2)质量验收标准

1、主控项目

1.1断桥铝合金门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求;

门窗框的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

1.2 断桥铝合金门窗框的安装必须牢固。固定件的数量、位置、固定方式必须符合规范设计要求;

1.3 断桥铝合金门窗扇的安装须牢固,并应开启灵活,关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

1.4 断桥铝合金门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能能满足使用要求。

2、一般项目

2.1 断桥铝合金门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕,碰伤。漆膜或保护层应连续。

2.2 断桥铝合金门窗框与副框之间缝隙应天嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

2.3 断桥铝合金门窗的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完后,不得脱槽。

2.4 有排水孔的断桥铝合金门窗,排水孔应畅通,位置及数量应符合规范设计要求。

2.5 断桥铝合金门窗推拉门窗扇开关力不大于100N。

2.6 断桥铝合金门窗安装的允许偏差应符合下表规定

八、安全文明施工保证措施

1、作业人员安装过程中需在外檐窗口作业的须在室内挂安全带。

2、施工人员进入施工现场,须带好安全帽,并系好帽带。

3、作业人员进场作业前需进行三级安全教育,并做安全技术交底。

4、作业人员进入施工现场严禁吸烟,违者罚款。

5、严禁在施工现场打斗滋事,出现此情况,报相关单位处理。

6、作业人员严禁赤膊作业,进入现场必须将安全防火用品佩带齐全。

7、有高血压、恐高症等不适宜高空作业的病症人员及醉酒人员,严禁进入施工现场。

8、加强现场场容管理,需做到整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好,现场道路必须保持畅

通无阻,保证物质材料顺利进退场,场地应整洁,无施工垃圾,场地及道路定期洒水,降低灰尘对环境的污染。

9、现场设置生活及施工垃圾场,垃圾分类堆放,经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾堆放点。雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

相关文档