文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供用电系统习题一

供用电系统习题一

供用电系统习题一
供用电系统习题一

第一章 习题

1-1 什么是电力系统,电力网?电力系统运行有那些特点?

1-2 对电力系统的基本要求是什么?

1-3 电能质量指标主要指哪三个?各自允许的波动范围是多少?

1-4 根据电力用户对供电可靠性的要求,一般将符合分成那三类?怎样保证供电?

1-5 变电所有那些类型?其作用是什么?

1-6 举例说明为什么在同一电压等级下,各种电器设备的额定电压不一样?

1-7 根据电压高低电力网分为哪几种类型?配电网又可分为哪几种类型?

1-8 试标出图1-17中发电机和变压器的额定电压。

1-9 为什么要采用高压输电?输电电压的确定要考虑那些因素?

1-10什么是接地保护,工作接地?

1-11电力系统中性点有哪集中运行方式?各自的特点和适用范围如何?

1-12中性点经消弧线圈接地系统,消护线圈对容性电流的补偿方式有哪几种?一般采用哪

一种?为什么?

1-13中性点不接地系统在发生单相接地是为什么能继续运行,能否长期运行?

第一章 答案

1-1 1-1 电力系统是由发电机、变压器、输配电线路和电力用户的电气装置连接而成的整体,

它完成了发电、输电、变电、配电、用电的任务。

电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的统一体,称为电力网。

电力系统运行的特点:

1. 1. 电能生产、输送与使用的同时性;

2. 2. 与生产及人们生活的密切相关性;

3. 3. 过渡过程的瞬时性。

1-2 1-2 对电力系统的基本要求:

1. 1. 满足用电需求;

2. 2. 安全可靠地供电;

3. 3. 保证电能质量;

4. 4. 保证电力系统运行的经济性。

1-3 1-3 电能的质量指标主要是电压、频率和波形。

电压容许变化范围为额定电压的%5±;

频率的允许偏差为Hz )5.0~2.0(50±;

波形应为正弦波,畸变率要十分小。

1-4 1-4 将负荷按重要程度分为三类:一类负荷、二类负荷、三类负荷。

一类负荷——要求有两个或两个以上独立电源供电,电源间应能自动切换,以便在任

一电源发生故障时,对这类用户的供电不致中断。

二类负荷——需双回线路供电。但当双回线路供电有困难时,允许由一回专用线路供

电。

三类负荷——对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电,但也不能

随意停电。

1-5 变电所类型及其作用:

一、按在电网中的地位和作用划分:

1. 升压变电所:将发电机电压变化成35KV 以上各级电压利用高压输电线路把电能送到需

要地点,向用户供电。

2. 降压变电所:将输电线路的高电压降低,通过各级配电线路把电能分配给用户。

(1) 枢纽变电所

(2) 中间变电所

(3) 地区变电所

(4)终端变电所

二、按电压高低划分:

1.大型变电所

2.中型变电所

3.小型变电所

按变电所的结构型式划分:

1.屋外式变电所

2.屋内式变电所

3.地下式变电所

4.箱式(变电所)

1-6 如图所示,设发电机在而定电压下工作,给电力网AB供电。由于线路电压损失,所

以负荷1-5点的电压不同,通常用

2/)

(

b

a

U

U 表示电力网的额定电压;用电设备的额定电

压不可能按途中斜线变化的电压制造,而且电力网中各点的电压也是变化的,所以用电设备的额定电压只能力求接近实际工作电压,并规定用电设备的额定电压等于电力网的额定电压。图中T1与发电机相连,所以他的额定电压与发电机相同,T2相当于电力网的用电设备,其一次绕组的额定电压等于电力网的额定电压。

1-7电力网按供电线路电压的高低可分为低压网、中压网、高压网和超高压网。

配电网按电压等级可分为高压配电网、中压配电网、低压配电网,也可按供电区分为城市配电网、农村配电网和工厂配电网等。

1-8

1-9 高压输电的输电电流相对较小,线路和变压器的损耗小,电压损失和电能损耗就小,所以采用高压输电。

根据输送功率和输电距离确定电压。

1-10保护接地:一切正常不带电而由于绝缘损坏有可能带电的金属部分(电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)的接地。

工作接地:为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。

1-11 我国电力系统中普遍采用的中性点运行方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地等三种。

适用范围:

目前我国对110KV及以上电力网一般都采用中性点直接接地系统。

目前在我国中性点不接地系统的适用范围为:

(1)电压小于500V的装置(380/220V照明装置除外)。

(2)3~10KV电力网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A 时。

(3)35KV电力网,单相接地电流小于10A时。

凡单相接地电流过大,不满足中性点不接地条件的电力网,均可采用中性点经消弧线圈接地系统。

1—12 有三种补偿方式:全补偿、欠补偿和过补偿。

一般运行中均采用过补偿方式。因为这种方式不会因为线路的退出而出现全补偿现象。

13;可以继续运行,但是不可以长期运行。

原因:发生单相接地时,不能构成短路回路,接地相短路电流不大,电力网线电压的大小和相位关系不变,因此不必立即切除故障相。但是非故障相的接地升为原来相电压的3倍。时间过长可能导致非故障相的绝缘薄弱环节损坏,发展成相间短路。

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。

牵引供电系统期末试卷

电气化铁路供电系统试卷2 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一Array个正确的答案,并将其代码填入题干后的括号内。 每小题1分,共20分) 1.一个完整的电力系统由分布各地的不同类型的()组成,该系统起着电能的生产、输送、分配和消费的作用。() A 发电厂、升压和降压变电所、输电线路 B 发电厂、升压和降压变电所、输电线路和电力用户 C 发电厂、升压和降压变电所、电力用户 D发电厂、输电线路和电力用户 2.我国电气化铁道牵引变电所供电电压的等级为()。() A 500V或330KV B 110kV或220KV C 330kV或220KV D 110kV或35KV 3.电气化铁道供电系统是由()组成。()A一次供电系统和牵引供电系统B牵引供电系统和牵引变电所 C一次供电系统和接触网D牵引供电系统和馈电线 4.低频单相交流制接触网采用的额定电压有:()() A 11-13kV和3.7kV B 11-13kV和55kV C 11-13kV和25kV D 3.7kV和55Kv 5.为确保电力机车牵引列车正常运行,应适当选择牵引变电所主变压器分接开关的运行位,使牵引侧母线空载电压保持:()。() A 直接供电方式: 28kV-29kV之间;AT供电方式:56kV-58kV之间 B 直接供电方式: 20kV-29kV之间;AT供电方式:56kV-58kV之间 C 直接供电方式: 19kV-29kV之间;AT供电方式:56kV-58kV之间 D 直接供电方式: 19kV-27.5kV之间;AT供电方式:38kV-55kV之间6.斯科特结线牵引变电所,当M座和T座两供电臂负荷电流大小相等、功率因数也相等时,斯科特结线变压器原边三相电流()。() A 平衡 B 无负序电流 C 对称 D 有零序电流 7.交流牵引网对沿线通信线的影响,按其作用的性质可分为静电影响和电磁影响。电磁影响由()所引起。() A 牵引网电流的交变磁场的电磁感应 B 牵引网电场的静电感应 C 牵引网电场的杂音干扰 D 牵引电流的高次谐波

电力工程课程设计报告001解析

1.某重型机械制造厂35KV总降变电所及高压配电系统设计 设计依据原始资料如下: (1)工厂总平面布置图 (2)生产任务、规模及产品规格:本厂承担某大型钢铁联合企业各附属厂的大型电机、变压器、锅炉配件制造任务。年生产规模为制造大型电机配件7500台,总容量为45万kw ,制造电机总容量6万kw ,制造单机最大容量为5520kV?A ;生产电气配件60万件。本厂为某大型钢铁联合企业重要组成部分。 (3)工厂各车间负荷情况及转供负荷情况如表1所示。 (4)供电协议: 1)当地供电部门提供两个供电电源,共设计者选用。从某220/35kV区域变电所提供电源,该变的所距厂南10km 。从某220/35kV区域变电所提供 电源,该变的所距厂南5km 。 2)电力系统短路数据如表2所示。 3)供电部门提出的技术要求: a)区域变电所35kV馈出线定时限过电流保护整定时间为1.8s ,某变电所 35kV馈出线过电流保护整定时间为1.1s 。 b)工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9 。 c)在总降压变电所35kV侧进行计量。 d)供电贴费为700元/ (kV?A),每月电费按两部分电价制:基本电费为18 元/(kV?A),动力电费为0.4元/(kV?A),照明电费为0.5元/(kV?A)。 e)工厂负荷性质。本厂大部分车间为一班制,少数车间为两班制或三班制, 年最大有功负荷利用小时数为2300h。锅炉房供生产用高压蒸汽,停电会 使锅炉发生危险,又由于该厂距离市区较远,消防用水需要厂方自备。 锅炉房供电要求有较高的可靠性,其中60%为一、二级负荷。 f)工厂自然条件: ?气象资料。年最高气温31O C,年平均气温20O C,年最低气温-27O C, 年最热月平均最高气温31O C,年最热月地下0.7~1m处平均温度20O C,

北交大牵引供电系统作业

北交大17春《牵引供电系统》第二次作业参考答案 (2018 年 10 月 6 日----2018 年 11 月 6 日) 1.电气化铁道牵引变压器的接线方式有哪些?各有何特点? 2.当前高速铁路普遍采用的变压器接线方式是哪一种?为什么? 3.变压器的计算容量,校核容量,最大容量,安装容量有何不同? 4.变压器的过负荷能力对变压器容量有和影响? 5.变压器的备用方式对变压器容量的选择有何影响?当前高速铁路采用的是那种备用方 式? 6、计算题: 沪宁线(单线考虑)某变电所(镇江变电所)供电分区内:列车运行密度N=25对/天,假设每列列车牵引能耗A=1750KVA H所有列车累计运行时间56min,供电分区内有6个车站,该变电所采用三相变压器,固定备用,请确定该变电所的安装容量。 7、牵引网阻抗是什么?牵引网阻抗包含哪些回路,请画出单线铁路等值电路图。 8、牵引网阻抗的影响因素是什么? 9、如何计算牵引网阻抗? 10、计算牵引网阻抗有何意义? 11、如何测量牵引网阻抗? 12、计算:新建合肥至上海(按单线考虑)客专,接触网采用GJ-70+GLCA100/215 已知数据:导线有效电阻R仁0.184欧/公里,当量系数A=0.95 计算半径9.025毫米;等导线有效电阻R仁0.184欧/公里,当量系数A=0.95 承力索GJ-70计算参数: 有效电阻R2=1.93欧/公里,当量系数A=0.95 计算半径5.75毫米;等导线有效电阻R2=0.184 欧/公里,当量系数B=0.1导线高度 H仁6200毫米;结构高度h=1500毫米;驰度f=700毫米 钢轨参数:有效电阻R3=0.18欧/公里;计算半径96.5毫米;当量系数A=0.16 ;等值半径15.4毫米;大地土壤电导率:-=10°/i」cm 试计算牵引网阻抗。 1.常用的有四种接线方式:平衡变压器(阻抗匹配,非阻抗匹配;斯科特(Scoot )接线方式;三相接线方

供电工程课程设计

1 设计要求及概述 1.1 设计要求 (1) 在规定时间内完成以上设计内容; (2) 用计算机画出电气主接线图; (3) 编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 1.2 概述 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,进出线选择。

2 负荷计算与无功补偿 2.1计算负荷方法 取其安装最大负荷为有功功率计算负荷。 所用到的公式: Qc tan(arccos? =Pc ) ? Sc ? =Pc cos ÷ Ic? Sc = ) /(Un 3 2.2陶瓷厂负荷计算 Pc ) Qc= tan(arccos K = =? 1051 ? ? 733 9. 3. ) var 82 tan(arccos .0 1282 =1. 82 3. cos? ÷ .0 1051 A = Pc KV = ÷ Sc? 3 1282 /(= ) = 1. ? = ? 10 Sc Un A /( Ic0. 74 3 ) 同理可以计算出其他各点的计算负荷,整理得下表:

电气化铁路牵引供电系统试卷

电气化铁路供电系统试卷1 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其代码填入题干后的括号。每小题1分,共20分) 1.我国电气化铁道牵引变电所由()电网供电。() A 超高压电网 B 区域电网 C 地电网 D 高压电网2.牵引网包括() A 馈电线、轨道和大地、回流线 B 馈电线、接触网、轨道和大地、回流线 C 馈电线、接触网、回流线 D 馈电线、接触网、电力机车、大地 3.通常把()装置的完整工作系统称为电力系统。() A 发电、输电、变电、配电、用电 B 发电、输电、配电、用电 C 发电、输电、配电、用电 D 发电、输电、用电 4.低频交流制牵引网供电电流频率有:()() A 50Hz或25Hz B 30Hz或50Hz C 2 16 3 Hz或25Hz D 20Hz或25Hz 5.单相结线牵引变电所牵引变压器的容量利用率(额定输出容量与额定容量之比值)可达( )。() A 100% B 75.6% C 50% D 25%

6 1时, 且副边两负荷臂电流I I αβ =&&,原边三相电流( ) ( ) A 平衡 B 无负序电流 C 对称 D 有零序电流 7.交流牵引网对沿线通信线的静电影响由( )所引起。 ( ) A 牵引网电流的交变磁场的电磁感应 B 牵引网电场的静电感应 C 牵引网电场的高频感应 D 牵引电流的高次谐波 8.牵引网导线的有效电阻0r r ξ=(0r 是直流电阻;ξ是有效系数)。对于 工频和牵引网中应用的截面不太大的铝、铜等非磁性导线,有效系数ξ( )。 ( ) A ξ≈1 B ξ≈2 C ξ≈3 D ξ≈4 9.以下不属于减少电分相的法有( )。 ( ) A 采用单相变压器 B 区段几个变电所采用同相供电 C 复线区段采用变电所围同行同相,上、下行异相 D 采用直供+回流线供电式 10.对于简单悬挂的单线牵引网,1z 、2z 和12z 分别表示接触网—地回路, 轨道—地回路的自阻抗及两回路的互阻抗,牵引网的等值单位阻抗z ( )。 ( ) A 21221z z z - B 12212z z z z - C 12221z z z z - D 21212 z z z -

电力工程课程设计总结大全

单母线分段带旁路的接线出现误操作的几率很大,所以本设计不予采纳。 10KV 10KV采用带有母联断路器的双母线接线的分析:详见110KV变电所一次负荷设计 1.个人课程设计总结 桑瑾电气0804 0801120407 经过两个星期的努力,我们终于完成了本次变电所所电气主接线课程设计。回想这十多天的努力,虽然辛苦,却有很大的收获和一种成就感。 在这次课程设计中,在我们小组,我主要负责变压器选型以及短路电流计算,在电气主接线形式的确定中也发表了主要意见。 通过本次课程设计,我加深了对变电所电气主接线知识的理解,基本掌握了变电所电气主接线设计的步骤,所学的理论知识很好的运用到了实际工程中。在具体的设计过程中,涉及了很多知识,知识的掌握深度和系统程度都关系到整个设计的完整性和完善性,正是这样有趣而且具有挑战性的任务,激发了我的兴趣,我会尽可能的搜罗信息,设计尽量合理的电气主接线,而这个过程,也是我学习进步的过程。因此本次设计不但是我对所学的知识系统化,也锻炼了我查找资料、分析信息、选择判断的能力。 在之前的理论学习中,对变电所电气主接线设计的各种信息了解不够全面,对于《电力系统暂态分析》、《电力系统稳态分析》以及《发电厂电气部分》等专业可乘的知识不能联系起来,所学到的知识感觉都是分散的,不能融会贯通。而且以前所掌握的知识还不足以在整个课程设计中达到轻车熟路的程度。 通过此次课程设计,我熟悉和学习了变电所电气主接线设计和各种计算。其中包括:短路电流计算、电气设备选型、导体选择计算、防雷保护等。掌握了各种电气主接线使用条件、优缺点、接线形式。了解了各种电气设备的性能指标,校验方法,以及导线的选择。 在整个的程设计中,把遇到的疑问做了笔记,并通过各种资料去了解相关的知识。也希望带着这些疑问在学习中与其他同学讨论或请教来解决。除此之进行外变电所电气主接线设计通过边做边学习及向同学、老师请教,在规定时间内顺利完成了任务范围内的工作。 回顾整个课程设计的过程,自己还有以下一些方面需要进一步加强,同时也可以在以后的学习工作中不断勉励自己:虽说对整个设计过程中涉及的计算机基本的规范已有较为深刻的了解,但因为初次做变电所电气主接线设计,对部分设备性能、使用方面了解不足,在今后的学习中应通过多查阅各种相关资料来掌握;对于所学专业知识应多熟悉,将所学的知识联系起来。 本次课程设计大大增强了我们的团队合作精神,培养了我们自学的能力,

牵引供电系统2

北交大17春《牵引供电系统》 第二次作业(2018年10月6日----2018年11月6日) 1.电气化铁道牵引变压器的接线方式有哪些?各有何特点? 铁道电气化牵引供电方式有①、AT方式(自耦变供电);②、BT方式(吸流变);③、直供方式。不同的供电方式,需要的变压器是不同的。 ①、在一些老的支线上采用Dy11接线,此种变压器制造简单,运行中会产生 严重的负序分量,容量利用率也低,大约在70%多。后来经过云南变压器厂的改进,虽然提高了容量利用率,但负序问题没有解决;②、为了解决负序问题,就出现了平衡变压器,国外有斯科特和李伯来斯等接线方式。国内有阻抗匹配平衡变压器,后者不仅解决了负序问题,还提高了容量利用率(达100%),高压侧可有中性点引出。但设计和制造复杂,由云南变压器厂制造; ③、目前高铁常用的是220kV比27.5kV的单相变压器。其制造简单、运行可 靠。 2.当前高速铁路普遍采用的变压器接线方式是哪一种?为什么? 现在用的比较多的就是带回流线的直接供电方式和AT方式。一般接触网电压不应低于20kv即可。牵引网阻抗主要和接触线规格有关,另外AT方式的阻抗分长回路阻抗和段中阻抗两项。 3.变压器的计算容量,校核容量,最大容量,安装容量有何不同? 设备容量:该变压器所带的所有用电设备额定容量的和。 计算容量:1、单个用电设备,设备容量与用电负荷存在一个设备效率的差异。 2、针对某一组具体用电设备,每台设备运行时也并不一定运行在额定状态, 必须考虑负载系数的问题;所有的用电设备并非同时运行,这就需要考虑设备的同时系数问题。 3、多个组的用电设备,还存在是否同时运行的因素,因此需要考虑多个组的 同期系数。 4.变压器的过负荷能力对变压器容量有和影响? 如果电机的容量大于变压器容量,实际上的物理反应就是变压器绕组过热,时间长了就导致线圈烧毁。 5.变压器的备用方式对变压器容量的选择有何影响?当前高速铁路采用的是

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

《牵引供电系统》试题A答案(06-07-1)

《牵引供电系统》试题A 答案 1.牵引网的供电方式有哪几种?其中哪种更适合于大牵引功率的高速铁路?(8分) 答:牵引网的供电方式有:直接供电方式;吸流变压器供电方式(BT 方式);带负馈线(回流线)的直接供电方式;自耦变压器供电方式(AT 方式)(6分)。其中自耦变压器供电方式适合于大牵引功率的高速铁路(2分)。 2.改善供电分区电压水平可以采用哪些方法?(6分) 答:提高变电所母线电压;采用串联电容器补偿;采用并联电容器补偿;降低牵引网阻抗。 3.电气化铁道牵引负荷对电力系统有哪些不良影响?对通信系统有哪些不良影响?各采用那些措施加以抑制?(10分) 答:电气化铁道牵引负荷对电力系统的不良影响有:负序电流和谐波电流(3分)。负序电流抑制措施:从变电所最初设计时就要选用强电源,保证足够大的短路容量;在电源受限制的条件下,避免使用单相变压器;相邻的牵引变电所接入电力系统时,进行换相联接;采用Scott 接线、平衡接线变压器。谐波电流抑制措施:在牵引变电所牵引侧装设并联电容补偿装置;减少谐波电流发生量;在电力机车上加装并联补偿滤波装置;设计时注意选择短路容量大的电源。(2分) 电气化铁道牵引负荷对通信系统的不良影响有:静电感应影响、电磁感应影响及杂音干扰(3分)。抑制措施:通信线改用屏蔽电缆;将通信线该迁到远离电气化铁路的地带,1~2km 以外;牵引网改用BT 或AT 供电方式;牵引网上安装阻尼装置。(2分) 4. 当两供电分区负荷电流均为I ,且功率因数均为0.8时,三相YN,d11牵引变压器低压侧各绕组电流如何分配,变压器容量利用率为多少?为什么?(12分) (6+6分) 可见,馈线电流I 等于线圈bc 或ca 电流的1.13倍。由于变压器Δ侧的额定电流I e 等于线圈额定电流的√3倍,所以当馈线电流I 等于变压器额定电流的0.655倍时,线圈bc 或ca 的电流将达到其额定值。(3分) I 1因为: ac bc I I I 13.113.1==3 e ac bc I I I = =时 当: e e I I I 665.0313.1==a b b c I I I 3132--=a b ca I I I 3231+=a b ab I I I 3 131-= 1.19180365.2+∠=I 1.1960365.2-∠=I 603-∠=I

电力工程课程设计报告(终极版)

电力工程课程设计 专业:电气工程及其自动化班级:电气1404 姓名:张勇 学号:201209927 指导教师:王思华 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2015年7月17日

1.某轧钢厂降压变电所的电气设计 1.1设计依据 1.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5200h,日最大负荷持续时间为6.5h。该厂除冶炼车间、制坯车间和热轧车间属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表l所示。 2.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条6kV的公用电源干线取得工作电源。该电源干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-240,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约5km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为600MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为40km,联络线电缆线路总长度为15km。 3.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-3℃,年最热月平均最高气温为36℃,年最热月平均气温为29℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东风,年雷暴日数为25。 4.地质水文资料本厂所在地区平均海拔300m,地层以砂粘土为主;地下水位为2m 。 5.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费:每月基本电费按主变压器容量计为20元/kV A,动力电费为0.3元/kW·h,照明(含家电)电费为0.4元/kW·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。 表1 轧钢厂负荷统计资料

北交大《牵引供电系统》离线作业2

北交大《牵引供电系统》离线作业2 1.电气化铁道牵引变压器的接线方式有哪些?各有何特点? 答:常用的有四种接线方式:平衡变压器(阻抗匹配,非阻抗匹配;斯科特(Scoot)接线方式;三相接线方式;单相接线方式; 特点:平衡变压器与斯科特变压器的利用率较高,对系统的不对称影响最低;单相的容量可以很大,但对系统影响较大,三相变压器利用率接近0.79-0.82,制造工艺成熟,质量稳定,有中性点,但对系统的影响较大。 2.当前高速铁路普遍采用的变压器接线方式是哪一种?为什么? 答:当前高速铁路较多采用单相接线VV方式,大容量单相变压器制造容易,采用220KV 的电源网络,对系统影响可降至最低。 3.变压器的计算容量,校核容量,最大容量,安装容量有何不同? 答:计算容量:根据列车正常运行密度(年货运量),线路区间状况(区间数),列车运行特征(能耗)等计算条件确定的最小容量; 最大容量:根据列车紧密运行密度(年货运量),线路区间状况(区间数),列车运行特征(能耗)等计算条件下,馈线短时最大工作电流时的容量; 校核容量:利用变压器的过负能力,最大容量与过负荷系数的比值,成为校核容量; 安装容量:根据运行备用方式和校核容量,综合计算容量,最大容量,在产品序列中选取确定的变压器最终容量。 4.变压器的过负荷能力对变压器容量有和影响? 答:变压器的过负荷能力越强,(即在运行条件下过负荷的倍数大和时间长),变压器校核容量越小。但工程实践中,变压器负荷率一般在0.75是变压器的工作状态最好,功率因数最高,安全性能最稳定,因此实际的变压器都取较大容量,留有足够备用,虽然增加了工程静态投资,建设成本升高,但可最大限度延长变压器使用寿命,已策安全。 5.变压器的备用方式对变压器容量的选择有何影响?当前高速铁路采用的是

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

供配电课程设计心得体会复习过程

供配电课程设计心得体会 篇一:单层厂房供配电设计实训心得 单层厂房供配电设计实训心得 建筑供配电与照明综合实训是建筑设备工程技术专业的一门专业必修课,在学完建筑供配电与照明课程后,需要有一个实践环节,强化所学内容。参加本综合实训,使学生把在课堂上所学到的知识,应用于具体的工程设计,使之进一步加深对基本理论的掌握与理解,完善理论与实践的衔接。同时培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,了解并运用有关设计规范和规程,掌握建筑供配电与照明的基本内容及程序。根据设计任务书,对指定的车间进行电气设计。要求学生运用相关的理论知识,进行车间的照明配电系统设计、动力配电系统设计与计算、防雷接地系统设计,

熟悉并能正确的应用有关设计规范。着重于知识的运用与分析和解决问题的能力的培养和提高。课程设计的主要目的是理论联系实际,培养学生综合运用先修课程和所学建筑供配电工程的专业知识进行电气施工图设计的能力,学会选择和确定电气设备的型号和规格,学会查找和运用有关设计手册和技术资料,为将来的工程设计或施工识图打下良好的基础。 本次实训主要是设计单层厂房供配电,我认为工厂供电工作,不仅对电力工业是一种促进,而且对发展工业生产,实现工业现代化也具有非常重要的意义。随着现代文明的发展与进步,社会生产与生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。作为电能传输与控制的中间枢纽,变电所必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。电能从区域变电站进入工厂后,首先要解决的就是如何对电能进行控

制、变换、分配和传输等问题。而变电所就担负着这一重任,一旦变电所出了事故而造成停电,则整个工厂的生产过程都将停止进行,甚至还会引起一些严重的安全事故。工厂的供电工作要很好的为工业生产服务,必须满足如下基本要求。 (1)安全:在电能供应分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠:根据可靠性的要求,工厂内部的电力负荷分为一级负荷、二级负荷、三级 负荷三种。一级负荷因突然停电会造成设备损坏或造成人身伤亡,因此必须必须有两个独立源供电;二级负荷突然停电会造成经济上的较大损失或会造成社会秩序的混乱,因此必须有两回路供电,但当去两回路有困难时,可容许有一回专用线路供电;三级负荷由于突然停电造成的影响或损失不大,对供电电源工作特殊要求。 (3)优质:应满足用户对电压、

北京交通大学《牵引供电系统》20秋在线作业1-001答案

1.一般3~15kV电压互感器采用()结构。 A.单相 B.三相 C.四相 D.五相 答案:B 2.当短路发生在电缆线路或低压网络时,总电阻与总电抗之比值大于()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 答案:C 3.牵引变电所将电力系统输送来的110kV三相交流电变换为()V的单相电。 A.27.5 B.30 C.37.5 D.40 答案:A 4.油浸式电压互感器多用于()kV及以下的电压等级。 A.35 B.110 C.220 D.330 答案:A 5.若发现全锚段接触线平均磨耗超过该型接触线截面积的()时,应当全部更换。

B.15% C.25% D.35% 答案:C 6.我国电气化铁路采用()。 A.工频单相交流制 B.工频三相交流制 C.工频四相交流制 D.工频五相交流制 答案:A 7.低式布置的断路器安装在()的混凝土的基础上。 A.0.5-1 B.1-2 C.2-4 D.4-6 答案:A 8.YNd11接线牵引变压器一般容量为()kVA。 A.10000~63000 B.20000~63000 C.30000~63000 D.40000~63000 答案:A 9.短时发热最高允许温度对硬铝及铝锰合金取()。

B.200℃ C.250℃ D.300℃ 答案:B 10.保护线电位一般在()V以下。 A.10 B.50 C.100 D.500 答案:D 11.浇注式电压互感器多用于()kV及以下的电压等级。 A.35 B.110 C.220 D.330 答案:A 12.当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10~20V,电流不小于()mA。 A.50~80 B.80~100 C.100~120 D.120~140 答案:B 13.为满足机械强度要求,连接导线的截面不得小于()mm2。

供用电工程及设计课程设计任务书

供用电工程课程设计任务书 课题一(学号尾号为1的同学) 一、课题名称 衡阳市第一机械厂降压变电所的电气设计。 二、设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变电器的台数与容量,类型。选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据 1、工厂总平面图(自定或参照工厂供电设计指导书P197 图11-3) 2,工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂铸造车间,电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属于三级负荷,本厂的负荷统计资料如下表. (注:学号为1号的同学按表所给的设备容量进行负荷统计,11号的同学下调20%左右,21号下调10%左右,31号上调20%左右,41号上调15%左右,51号上调10%左右) 3供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可有附近一条10kv的公用电源干线取得工作电源。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MV·A。此断路器配备有定时限过流保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取的备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空电路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。

气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年度热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20. 5 地质水文资料本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂黏土为主,地下水位为2m。 6 电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/KVA,照明电费为0.5元/KM·h。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.90.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费。6~10kv 为800元/kvA. 四、设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量 1、设计说明书需包括: 1)前言

电气化铁路牵引供电系统试卷1

电气化铁路供电系统 试卷1 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其代码填入题干后的括号内。每小题1分,共20分) 1.我国电气化铁道牵引变电所由国家( )电网供电。 ( ) A 超高压电网 B 区域电网 C 地方电网 D 高压电网 2.牵引网包括 ( ) A 馈电线、轨道和大地、回流线 B 馈电线、接触网、轨道和大地、回流线 C 馈电线、接触网、回流线 D 馈电线、接触网、电力机车、大地 3.通常把( )装置的完整工作系统称为电力系统。 ( ) A 发电、输电、变电、配电、用电 B 发电、输电、配电、用电 C 发电、输电、配电、 用电 D 发电、输电、用电 4.低频交流制牵引网供电电流频率有:( ) ( ) A 50Hz 或25Hz B 30Hz 或50Hz C 2163 Hz 或25Hz D 20Hz 或25Hz 5.单相结线牵引变电所牵引变压器的容量利用率(额定输出容量与额定容量之比值)可达( )。 ( ) A 100% B 75.6% C 50% D 25% 6.牵引变压器采用阻抗匹配平衡变压器时,阻抗匹配系数等于1时, 且副边两负荷臂电流I I αβ = ,原边三相电流( ) ( ) A 平衡 B 无负序电流 C 对称 D 有零序电流 7.交流牵引网对沿线通信线的静电影响由( )所引起。 ( ) A 牵引网电流的交变磁场的电磁感应 B 牵引网电场的静电感应 C 牵引网电场的高频感应 D 牵引电流的高次谐波 8.牵引网导线的有效电阻0r r ξ=(0r 是直流电阻;ξ是有效系数)。对于 工频和牵引网中应用的截面不太大的铝、铜等非磁性导线,有效系数ξ( )。 ( ) A ξ≈1 B ξ≈2 C ξ≈3 D ξ≈4 9.以下不属于减少电分相的方法有( )。 ( ) A 采用单相变压器

电力工程课程设计汇总

新能源与动力工程学院 课程设计报告 电力工程课程设计 2015年 7 月 兰州交通大学新能源与动力工程学院课程设计任务书 专业 电力工程与管理 班级 1201班 姓名 关海波 学 号 201211318 指导教师 杜露露

课程名称:电力工程课程设计指导教师(签名):杜露露 班级:电力1201 姓名:关海波学号: 201211318

指导教师评语及成绩评定表 指导教师签字: 年月日 目录

第一章设计任务 ............................................................ - 0 - 1.1、设计要求 ............................................................ - 0 - 1.2、设计依据 ............................................................ - 0 - 1.2.1、工厂总平面图................................................... - 0 - 1.2.2、工厂负荷情况................................................... - 1 - 1.2.3、供电电源情况................................................... - 1 - 1.2.4、气象资料....................................................... - 1 - 1.2.5、地质水文资料................................................... - 1 - 1.2.6、电费制度....................................................... - 3 - 第二章负荷计算和无功功率补偿................................................ - 3 - 2.1、负荷计算 ............................................................ - 3 - 2.1.1、单组用电设备计算负荷的计算公式................................. - 3 - 2.1.2、多组用电设备计算负荷的计算公式................................. - 4 - 2.1.3、各车间负荷统计计算............................................. - 4 - 2.1.4、总的计算负荷计算............................................... - 7 - 2.2、无功功率补偿......................................................... - 9 - 第三章变电所位置与型式的选择................................................ - 10 - 3.1、变配电所的任务...................................................... - 10 - 3.2、变配电所的类型...................................................... - 10 - 第四章变电所主变压器及主接线方案的选择..................................... - 10 - 4.1、变电所主变压器的选择................................................ - 10 - 4.1.1、变压器型号的选择.............................................. - 10 - 4.2、变电所主接线方案的选择.............................................. - 11 - 第五章短路电流的计算....................................................... - 13 - 5.1、绘制计算电路........................................................ - 13 - 5.2、确定短路计算基准值.................................................. - 13 - 5.3、计算短路电路中各个元件的电抗标幺值.................................. - 13 - 5.3.1、电力系统...................................................... - 13 - 5.3.2、架空线路...................................................... - 13 - 5.3.3、电力变压器.................................................... - 13 - 5.4 、k-1点(10.5kV侧)的相关计算....................................... - 14 - 5.4.1、总电抗标幺值.................................................. - 14 - 5.4.2、三相短路电流周期分量有效值.................................... - 14 - 5.4.3、其他短路电流.................................................. - 14 - 5.4.4、三相短路容量.................................................. - 14 - 5.5 、k-2点(0.4kV侧)的相关计算........................................ - 14 - 5.5.1、总电抗标幺值.................................................. - 14 - 5.5.2、三相短路电流周期分量有效值.................................... - 14 - 5.5.3、其他短路电流.................................................. - 14 - 5.5.4、三相短路容量.................................................. - 14 - 第六章变电所一次设备的选择校验............................................ - 16 - 6.1、10kV侧一次设备的选择校验........................................... - 16 - 6.2、380V侧一次设备的选择校验........................................... - 16 - 6.3、高低压母线的选择.................................................... - 16 -

相关文档