文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地脚螺栓开孔及埋深尺寸

地脚螺栓开孔及埋深尺寸

地脚螺栓开孔及埋深尺寸
地脚螺栓开孔及埋深尺寸

螺栓直径与预留孔尺寸的关系

● 对塔类设备及由设备专业进性倾覆力计算的其他设备,地脚螺栓及

模板由设备带。

● 地脚螺栓的方位一般按设计北向的中心线跨中设计。

● 对有震动的设备和塔器,地脚螺栓采用双螺母。

● 地脚螺栓埋入混凝土内的深度要求为30d(d为螺栓直径),对于小

型设备或不考虑倾覆力矩时,可采用20d,对塔类设备,要求埋入

深度≥30d。

● 地脚螺栓预留孔边距设备基础边缘的距离≥100mm。

● 对于受拉力不大的静设备,可将地脚螺栓焊在基础面的钢板上,地

脚螺栓采用焊接螺柱GB902-89。

地脚螺栓直径与预留孔尺寸的关系:

关于地脚螺栓设计的一些常用规定

关于地脚螺栓设计的一些常用规定 目录 第一章总则 第二章一般规定 第三章地脚螺栓尺寸的确定 第四章地脚螺栓的选用 第五章设计分工

第一章总则 第1.0.1条本规定适用于静止石油化工工艺设备地脚螺栓设计。 第1.0.2条机、泵等定型设备的地脚螺栓一般为随机附件,若需要配备时也可参照本规定选用。 第1.0.3条塔、容器、换热器等非定型设备可参照本规定配备地脚螺栓。 第二章一般规定 第2.0.1条地脚螺栓埋入混凝土基础内一般用两种方法,即预埋和预留孔二次灌浆埋入法。 第2.0.2条地脚螺栓直接埋入基础内的方法适用于塔类、较高的容器、球罐和振动较大的机械设备。 第2.0.3条直接埋入地脚螺栓时,地脚螺栓中心线距基础边的尺寸a≥100mm,见图2.0.8。当不能满足时必须提请土建专业对基础配筋加固。 图2.0.3 地脚螺栓直接埋入基础图 第2.0.4条预留地脚螺栓孔,放入地脚螺栓后灌浆固定。此法适用于卧式容器、换热器、小型的立式 容器等静置设备及振动较小的机、泵类。其特点是便于地脚螺栓定位尺寸的调整而不需要定位模板。 第2.0.5条预留孔的尺寸必须满足土建施工及设备安装的要球。参见图 2.0.5。 预留孔的尺寸A×A最小为100×100(mm)。螺栓钩距孔壁尺寸e≥20mm,孔壁距基础边的尺寸b≥100mm,当b不能满足100mm时,可采用预埋方式或请土建专业对基础配筋加固。螺栓钩距孔底 尺寸B取80mm。 孔深(c)=地脚螺栓埋入深度(L2)+B mm 图2.0.5 预留孔尺寸 第2.0.6条对于安装在混凝土梁上的设备,其地脚螺栓一般采用预埋方式。如设备基础有特殊要求, 也可由土建专业在混凝土梁上预埋套管,以便穿入地脚螺栓。套管尺寸应使地脚螺栓与套管之间净空至 少为10mm,以便设备安装时调整螺栓位置和灌沙、夯实。见图 2.0.6。此方式螺栓较长、缓冲性能好、又可更换螺栓,但稳定性较差。

地脚螺栓锚固长度规范资料

地脚螺栓锚固长度规范 篇一:地脚螺栓锚固长度问题 请教地脚螺栓锚固长度问题 该帖被浏览了2652次| 回复了25次 《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。 请教各位前辈《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)是根据什么的出的锚固长度。 本人的计算方法上有何错误 以下是本人写的一个分析总结:锚栓锚固长度取值分析一、问题的提出 《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。 结合具体工程实例:山东富伦钢厂余热回收锅炉框架,抗震设防烈度7度0.1g。经过计算地脚螺栓选用M20 Q235B,锚栓类型采用直钩锚栓。基础混凝土等级C20。 根据《钢结构设计手册上册》(第三版)表10-6 锚栓锚固长

度为400mm。 根据《钢结构节点设计手册》(第二版)表9-75 锚栓锚固长度为520mm 根据《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006锚栓锚固长度为410×1.05=430mm 因此按哪本手册(图集)进行设计的问题就产生了。 二、分析计算 计算方法一: 地脚螺栓埋入基础中的的锚固长度属于混凝土结构范畴,地脚螺栓的有小直径面积及地脚螺栓的强度设计值属于钢结构范畴,因此地脚螺栓的锚固长度可根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、与《钢结构设计规范》GB50017-2003进行分析计算, la=α×fy/ft×d (《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 9.3.1-1) α取0.16 (《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表9.3.1) ft取1.1N/mm2(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表4.14) fy取140 N/mm2(《钢结构设计规范》GB50017-2003 表3.4.1-4) la=0.16×140 N/mm2 / 1.1N/mm2×20mm=408mm 根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95 7.04条余热

地脚螺栓预埋

地脚螺栓预埋 一、施工准备 1、施工环境准备: 地脚螺栓预埋是上部钢结构工程安装的基础,直接影响钢结构的安装质量,因此,预埋的准确性要求非常高,所以必须做好预埋的现场准备工作: ⑴甲方必须提供准确无误的原始轴线控制点及原始标高控制点。 ⑵场地基本平整。保证纵横轴线的完全贯通,在轴线及标高的放线时,应无障碍物阻挡经纬仪、水准仪的视野;保证每个独立基础短柱的柱头高出地面,在柱距或跨度的测量时,不增加钢尺测量的误差。 ⑶原则上要求厂房所有基础的短柱钢筋校正、绑扎完毕;模板校正、加固完毕。如遇特殊情况,地脚螺栓的定位与焊接也可以穿插在钢筋绑扎和模板加固工作中进行。 ⑷根据该工程的特殊情况,地脚螺栓比较粗,螺栓底部焊接有较大的锚板,稍有偏差,锚板就会和短柱主筋相碰,因此,要求短柱主筋的偏差必须非常精确;另外混凝土承台的标高也应控制在允许的范围之内。 2、材料准备 各种规格的地脚螺栓全数进场,螺栓固定辅助材料如边角料钢条或钢筋、预埋模板等进场。 3、施工机具准备: 由于地脚螺栓的预埋精度要求很高,因此需要对其精确地操平、定位、固定,根据地脚螺栓的预埋要求,需经纬仪一台、水准仪一台,用于定位、操平。 本工程采用与钢柱底板同等大小,厚度为10mm的钢模板进行辅助定位。 施工时需要用到木桩,用于轴线的定位,用大锤将木桩打入土,用小铁锤在木桩上钉钉子以便预埋时复核轴线。 另外,焊接用电焊机、焊条,及放线辅助工具如木桩、铁钉、建筑线、铅垂、钢卷尺、记号笔等等,都应准备充足。 二、施工工艺 地脚螺栓预埋的精度直接影响后期钢结构的安装质量,因此,预埋工作必须精心、细心。施工前施工管理人员应认真看图,在完全理会设计意图的同时,及

4.地脚螺栓设计规定

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI333C06-2001 0新制定全部顾英张彦天郑明峰2002.04.01 修改标记 简要说明 修改 页码 编制校核审核审定日期 2001-01-08发布2001-01-15实施 中国石化集团兰州设计院 地脚螺栓设计规定

目录 第一章总则 第二章一般规定 第三章地脚螺栓尺寸的确定 第四章地脚螺栓的选用 第五章设计分工

中国石化集团兰州设计院:2001-01-15 第一章总则 第1.0.1条本规定适用于静止石油化工工艺设备地脚螺栓设计。 第1.0.2 条机、泵等定型设备的地脚螺栓一般为随机附件,若需要配备时也可参照本规定选用。第1.0.3条塔、容器、换热器等非定型设备可参照本规定配备地脚螺栓。 第二章一般规定 第2.0.1条地脚螺栓埋入混凝土基础内一般用两种方法,即预埋和预留孔二次灌浆埋入法。 第2.0.2条地脚螺栓直接埋入基础内的方法适用于塔类、较高的容器、球罐和振动较大的机械设备。第2.0.3条直接埋入地脚螺栓时,地脚螺栓中心线距基础边的尺寸a≥100mm ,见图2.0.8。当不能满足时必须提请土建专业对基础配筋加固。 图2.0.3地脚螺栓直接埋入基础图 第2.0.4条预留地脚螺栓孔,放入地脚螺栓后灌浆固定。此法适用于卧式容器、换热器、小型的立式容器等静置设备及振动较小的机、泵类。其特点是便于地脚螺栓定位尺寸的调整而不需要定位模板。第2.0.5条预留孔的尺寸必须满足土建施工及设备安装的要球。参见图2.0.5。 预留孔的尺寸A ×A 最小为100×100(mm )。螺栓钩距孔壁尺寸e≥20mm ,孔壁距基础边的尺寸b ≥100mm ,当b 不能满足100mm 时,可采用预埋方式或请土建专业对基础配筋加固。螺栓钩距孔底尺寸B 取80mm 。 孔深(c )=地脚螺栓埋入深度(L2)+B mm 图2.0.5预留孔尺寸

设备地脚螺栓设计规定

设备地脚螺栓设计规定-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一设备地脚螺栓设计规定 1 专业分工 非定型设备地脚螺栓的型式、材料、尺寸和伸出长度(包括锚固长度)应由设备专业根据设备图和安装位置(见设备布置图)确定。 定型设备和转动设备的地脚螺栓一般应由设备制造厂配套供应,并由设备或机泵专业负责提供制造厂的资料。 对于平台、楼面上的设备、地脚螺栓的型式和尺寸,应由工艺、设备、土建三个专业共同协商确定。 根据设备相关专业提供的各类设备地脚螺栓资料,工艺专业完成设备地脚螺栓一览表。 设备布置时根据设备布置图和本规定要求,向土建专业提出“设备基础条件”和“楼面及平台上设备支承条件”,包括预埋地脚螺栓条件,按规定确定设备基础条件中二次灌浆(包括抹面)层厚度。 螺栓按HG/T21545-2006标准。直径大于M48的地脚螺栓见土建专业资料(TC60B2-82)。

图2.4.0 地脚螺栓直接埋入混凝土基础内的深度一般为30d(d为螺栓直径)。对不重要的设备不考虑倾覆力矩时,可采用20d。对于塔类设备的地脚螺栓,要求埋入深度为L e≥30d。 为了考虑到直埋地脚螺栓间距的误差,以避免设备上地脚螺栓孔不能与地脚螺栓对准,可采取以下方法处理: 2.6.1 将设备底板、裙座或耳架上的螺栓孔适当予以放大,待地脚螺栓穿入后,加一块垫板,将垫板焊在设备底板上,再上螺母,如图所示。

图2.6.2 d—地脚螺栓直径; d1—套管内径≥; L—地脚螺栓长度; l—无套管处地脚螺栓长≥ 1/3 (L+l2); l1—套管长≥ 2/3 (L-l2); 在钢结构上的设备一般均采用普通的螺栓代替地脚螺栓,其长度按连接结构而定。 3 附录 附录设备地脚螺栓一览表

钢结构厂房地脚螺栓预埋方案

目录 1.概述 (2) 2.编制依据2.1设计图纸 (2) 3.工程概况 (2) 4.施工部署 (3) 5.预埋工艺 (4) 6.预埋螺栓浇捣及二次浇捣 (9) 7.基础螺栓安装精度之容许误差(检测标准依合约规执行) (11) 8.安全文明施工 (12) 9.应注意事项 (12)

1.概述 随着市场经济的不断发展,建筑市场的日益完善,钢结构工程也越来越受建设单位的青睐,从钢结构实际施工过程考察不难看出,钢结构基础地脚预埋的准确性是影响钢结构安装质量十分重要的因素。因此现利用钢板模具将地脚螺栓组装,再将组装好的模具固定在模板钢筋之间,采用正确的振捣方法,混凝土初凝之前及时校正,这样既能保证地脚螺栓的轴线位移,又能提高地脚螺栓的安装速度,节省更多的人工、时间,又可以创造可观的经济效益。 钢结构厂房一般采用柱底基础埋设地脚螺栓的连接方式,这种方式有施工便利、连接性能优越的特点,但同时也对施工的精度要求严格,地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓的施工方案,施工步骤以及需注意的事项进行编制。 2.编制依据 2.1设计图纸 2.2设计变更 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.5《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 2.6.《本工程模板工程施工方案》 2.7《本工程施工组织总设计》 2.8《本工程监理实施细则》 3.工程概况 本工程名称:国能电缆一期工程塑力缆车间,工程地点:宜宾市罗龙工业园区,工程规模:建筑面积21820.83平方米,建筑层数1-26轴为钢架结构一层,27-32轴为钢筋混凝土框架结构三层,建筑总高度1-26轴13.87米,27-32轴16.7米,设计标高±0.000相当于地形图上标高290.10米。本设计柱距7.0米,跨度总长199.68米,承重结构为门式钢架。钢结构结构抗震设防烈度为6度。本工程主体结构设计合理使用年限50年。 4.施工部署 4.1地脚螺栓加工

地脚螺栓规格

For personal use only in study and research; not for commercial use 地脚螺栓规格为M6~M48、C级的地脚螺栓 地脚螺栓规格尺寸(附图) 地脚螺栓螺纹规格表图 表2 标记方法按GB1237规定 标记示例:螺纹规格d=M20,公称长度L=400mm,性能等级为3.6级,不经表观处理的地脚螺栓的标记:螺栓GB799 M20×400 地脚螺栓埋设的好坏,直接影响设备安装的质量。有些设备对标高、位置的准确性要求很严,特别是自动化程度高的联动设备,要求更严。因此,在地脚螺栓埋设之后和设备安装之前,必须对其进行检查和矫正。当发生偏差时,应根据设备的实际情况进行处理,采用不同的处理方法,一般常见的处理方法有如下几种方法: (一)地脚螺栓中心偏差的处理 地脚螺栓直径在30mm以下,中心线偏移30mm以内时,可先用氧乙炔将螺栓烤红,再用大锤将螺栓敲弯(或用千斤顶顶弯),矫正后要用钢板焊牢加固,防止拧紧螺栓时复原。 如果螺栓间距不对,则可将用氧乙炔火焰烤红之后用大锤敲弯,在中间焊上钢板加固,在以后的灌浆时把它灌死。 对于大螺栓(直径在30mm以上)发生较大偏移时,应先将螺栓切断,用一块钢板焊在螺栓中间,如螺栓强度不够,可在螺栓两侧焊上两块加固钢板,其长度不得小于螺栓直径3~4倍。 (二)地脚螺栓标高偏差的处理 1.螺栓过高时,须将高出部分割去再套螺纹。在套螺纹时,要防止油类物质滴到混凝土基础上腐蚀和影响基础的质量。 2.螺栓偏低且偏差数值不大时(在15mm以内),可用氧乙炔把螺栓烤红,然后把它拉长。拉长的方法是用两叠垫板作支座,再在其上边架一块中间有孔的钢板套在地脚螺栓上,上面用螺母拧紧,借助拧紧螺母的力量而将螺栓烤红处拉长。螺栓直径拉细处必须加焊2~3块钢板加固。如设备已放在基础上搬动不便,在机座凸缘强度足够的情况下,就可以直接在底座上拧紧螺母,把螺栓拉长。当拧到适当长度后,必须将螺母松开,以免螺栓冷却后拉力过大,甚至压裂底座凸缘。 如螺栓过低(低于其要求高度15mm),不能用加热法拉长时,可在螺栓周边挖一深坑,在距坑底约100mm处将螺栓切断,另焊一新制作的螺栓,标高要符合要求,然后再用圆钢加固。加固圆钢长度一般是螺栓直径的4~5倍。 (三)地脚螺栓在基础内松动的处理 在近拧紧地脚螺栓时,可能将螺栓拔活,此时应先螺栓调整至原位置,并将螺栓周围的基础铲出足够的位置,然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋,最后用水将坑内清洗干净并灌浆,待混凝土凝固到设计强度后再拧紧螺母。 (四)活地脚螺栓偏差的处理 活地脚螺栓偏差的处理方法,大致与死地脚螺栓的方法相同,只是可以将地脚螺栓拔出来处理。如螺栓过长,可在机床上切去一段再套螺纹;如螺栓过短,可用热锻法伸长;如位置不符,用弯曲法矫正。

预埋地脚螺栓埋地深度计算规范及方法样本

桅式结构-桅式结构 桅式结构-正文 由一根下端为铰接或刚接的竖立细长杆身桅杆和若干层纤绳所组成的构筑物, 纤绳拉住杆身使其保持直立和稳定( 图1) 。 桅式结构 构造桅式结构由纤绳、杆身和基础组成。 纤绳纤绳层数一般随桅杆高度增大而加多, 纤绳结点间距以使杆身长细比等于80~100左右为宜,可等距或不等距布置。不等距布置时, 宜从下到上逐层加大间距, 使杆身各层应力大致相等, 结构较为经济。一般每层按等交角布置三根或四根纤绳, 其倾角为30°~60°, 以45°较好。同一立面内所有纤绳可相互平行, 每根纤绳有一地锚基础; 或交于一点, 共用一地锚基础。纤绳常见高强镀锌钢丝绳, 用花篮螺丝预加应力, 以增强桅杆的刚度和整体稳定性。

杆身按材料可分为钢、木和钢筋混凝土结构。钢结构杆身常采用单根钢管或组合构件, 单根钢管可用无缝钢管或卷板焊接钢管。组合构件为三边形或四边形空间桁架结构( 图2) 。其弦杆和腹杆由角钢、圆钢、钢管或薄壁型钢制成,其中圆形截面风阻较小,采用较多。对于四边形截面的桅杆要每隔一定高度布置横膈, 以防截面变形。组合构件之间常见焊接以简化构造。为了便于制造、运输和安装, 杆身可划分成若干等长度的标准节段, 节段两端用法兰盘或拼接板相互连接。节段长度根据所用材料、施工和经济条件确定。木结构杆身采用单根圆木或组合木构件, 用拼接钢板连接。钢筋混凝土结构采用离心式灌筑的预制管柱构件, 以法兰盘连接。 桅式结构 基础基础分杆身下面的中央基础和固定纤绳的地锚基础。中央基础为圆的或方的阶梯形基础, 承受杆身传来的力。地锚基础承受纤绳拉力, 有重力式、挡土墙式和板式。重力式地锚依靠结构自重抵抗纤绳拉力, 耗用材料较多。挡土墙式地锚埋入地下, 依靠自重、水平板上的土重, 以及竖向墙板上的被动土压抵抗纤绳

地脚螺栓预埋件施工方案

地脚螺栓预埋件施工方案

某大学炳麟图书馆 地脚螺栓 施 工 方 案

目录 1. 工程概况 (4) 2. 运输方案 (7) 3. 制作、安装工艺 (8) 4. 预埋螺栓埋设 (9) 5. 垫板施工 (10) 6. 预埋件的校正 (11) 7. 成品、半成品保护措施 (12)

1. 工程概况 1.1概况 某大学新校区炳麟图书馆建筑平面呈圆弧形,由内至外分别为A轴,半径14000mm;1/A轴,半径17200mm;B轴,半径22184mm;D轴,半径25600mm;F轴,半径31100mm;G轴,半径34000mm。 编号标高 CT4 -4.550 CT5 -4.550 CT7 -4.550 CT9 -4.550

本工程共有16根劲型柱,每根劲型柱都有4根地脚螺栓。地脚螺栓总数共计64根。

1.2 预埋件允许偏差 复核包括基础顶面标高、预埋螺栓的中心偏移、露出长度等,允许偏差如下: 支承面、地脚螺栓(锚栓)的允许偏差(mm ) 允许偏差 标高+-3.0水平度 l/1000 螺栓中心偏移 5 螺栓露出长度 +10~0螺纹长度 +20~0 10 项目 支承面 预埋螺栓预留孔中心偏移 建设单位 某大学 工程名称 某大学新校区 炳麟图书馆 施工范围 地脚螺栓 选用钢材 45号钢 环境目标 文明施工,减少施工噪音与粉尘,合理节约材料和能源,固体废弃物合法处置,相关方投诉趋于减少,无重大环境事故/事件。 承建方针 适应市场、信守合同 项目管理、精心组织 按序施工、质量创优 确保安全、文明创建 科技领先、强化措施 管理目标 密切配合业主,进行钢结构工程的制作运输、施工安装验收及 进行工程维护,确保客户满意。钢结构工程质量保修按国家规定 承担保修责任,服务周到。

设备地脚螺栓设计规定

设备地脚螺栓设计规定 一设备地脚螺栓设计规定 1 专业分工 1.1 非定型设备地脚螺栓的型式、材料、尺寸和伸出长度(包括锚固长度)应由设备 专业根据设备图和安装位置(见设备布置图)确定。 1.2 定型设备和转动设备的地脚螺栓一般应由设备制造厂配套供应,并由设备或机泵 专业负责提供制造厂的资料。 1.3 对于平台、楼面上的设备、地脚螺栓的型式和尺寸,应由工艺、设备、土建三个 专业共同协商确定。 1.4 根据设备相关专业提供的各类设备地脚螺栓资料,工艺专业完成设备地脚螺栓一 览表。 1.5 设备布置时根据设备布置图和本规定要求,向土建专业提出“设备基础条件”和“楼面及平台上设备支承条件”,包括预埋地脚螺栓条件,按规定确定设备基础条件中 二次灌浆(包括抹面)层厚度。 2.4.0。地脚螺栓按HG/T21545-2019标准。直径大于M48的地脚螺栓见土建专业资料(TC60B2-82)。 图2.4.0 2.5 地脚螺栓直接埋入混凝土基础内的深度一般为30d(d为螺栓直径)。对不重要的 设备不考虑倾覆力矩时,可采用20d。对于塔类设备的地脚螺栓,要求埋入深度为 Le≥30d。 2.6 为了考虑到直埋地脚螺栓间距的误差,以避免设备上地脚螺栓孔不能与地脚螺栓 对准,可采取以下方法处理: 2.6.1 将设备底板、裙座或耳架上的螺栓孔适当予以放大,待地脚螺栓穿入后,加一 块垫板,将垫板焊在设备底板上,再上螺母,如图2.6.1所示。 图2.6.2 d—地脚螺栓直径; d1—套管内径≥2.5d; L—地脚螺栓长度; l—无套管处地脚螺栓长≥ 1/3 (L+l2); l1—套管长≥ 2/3 (L-l2); 2.8 在钢结构上的设备一般均采用普通的螺栓代替地脚螺栓,其长度按连接结构而定。 3 附录

预埋地脚螺栓及预埋件施工工艺

苏州****区市场大楼 预埋地脚螺栓及预埋件施工工艺 本工程柱基和设备基础有大量的预埋螺栓,幕墙、电气、给排水等各专业均有大量预埋件,需要在土建结构施工时预埋。 1、预埋螺栓及预埋件施工工艺流程 提加工单→测量定位→支设支架→安放螺栓等埋件及临时固定→复测及最后固定 2、主要施工方法 2.1 提加工单 首先由工程技术人员根据设计要求提出螺栓的规格、数量、材质、加工详图和制作标准,填写半成品委托单并明确出厂时间,经技术负责人确认后送加工厂制作。材料员根据委托单和半成品合格证的要求对加工的螺栓、埋件进行验收,并组织螺栓、埋件进场。 2.2 测量定位 由施工组出测量定位单,然后测量工根据定位单用激光测距仪、经纬仪,从测量基线网上引出柱基中心控制线和标高控制线,此控制线经检查复测,确认无误后方可使用,另外根据设计螺栓、埋件的中心和标高定出其具体位置。 2.3 支设支架 在螺栓安装前应先支设固定支架。在固定支架立柱上投上相对标

高点,底部应焊接可靠,必须自成体系,与模板固定架,钢筋固定架等完全分开,并且固定架应有足够刚度和稳定性。 角钢 螺栓顶 标高 立柱生根可在垫层上预埋200*150*10的铁件。 I10I10 [10 [8 说明: M42以上地脚螺栓固定架采用如图形式。 角钢 角钢 A 螺栓固定架示意图 2.4 安放螺栓、埋件及临时固定 固定架支设好后,就进行螺栓安装,螺栓安装时应先根据定位线固定好中心,然后调整标高,并按方案要求临时加固。 2.5 复测及最后固定 螺栓安放后由测量工用经纬仪和水平仪对螺栓再次进行轴线和标高的调整,经检查达到要求后,再把螺栓下部焊牢固定。同时,对螺栓固定架纵横两个方向加焊剪刀撑予以加强。 3、灌浆

设备地脚螺栓设计规定

一设备地脚螺栓设计规定 1 专业分工 1.1 非定型设备地脚螺栓的型式、材料、尺寸和伸出长度(包括锚固长度)应由设备专业根据设备图和安装位置(见设备布置图)确定。 1.2 定型设备和转动设备的地脚螺栓一般应由设备制造厂配套供应,并由设备或机泵专业负责提供制造厂的资料。 1.3 对于平台、楼面上的设备、地脚螺栓的型式和尺寸,应由工艺、设备、土建三个专业共同协商确定。 1.4 根据设备相关专业提供的各类设备地脚螺栓资料,工艺专业完成设备地脚螺栓一览表。 1.5 设备布置时根据设备布置图和本规定要求,向土建专业提出“设备基础条件”和“楼面及平台上设备支承条件”,包括预埋地脚螺栓条件,按规定确定设备基础条件中二次灌浆(包括抹面)层厚度。 2.4.0。地脚螺栓按HG/T21545-2006标准。直径大于M48的地脚螺栓见土建专业资料(TC60B2-82)。

图2.4.0 2.5 地脚螺栓直接埋入混凝土基础内的深度一般为30d(d为螺栓直径)。对不重要的设备不考虑倾覆力矩时,可采用20d。对于塔类设备的地脚螺栓,要求埋入≥30d。 深度为L e 2.6 为了考虑到直埋地脚螺栓间距的误差,以避免设备上地脚螺栓孔不能与地脚螺栓对准,可采取以下方法处理: 2.6.1 将设备底板、裙座或耳架上的螺栓孔适当予以放大,待地脚螺栓穿入后,加一块垫板,将垫板焊在设备底板上,再上螺母,如图2.6.1所示。

图2.6.2 d—地脚螺栓直径; d 1 —套管内径≥2.5d; L—地脚螺栓长度; l—无套管处地脚螺栓长≥ 1/3 (L+l 2 ); l 1—套管长≥ 2/3 (L-l 2 ); 2.8 在钢结构上的设备一般均采用普通的螺栓代替地脚螺栓,其长度按连接结构而定。 3 附录 附录设备地脚螺栓一览表

地脚螺栓预埋方案

乐歌吴江新建仓储项目 钢结构工程 地脚螺栓预埋方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 1.概述 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况 (2) 4.施工部署 (3) 5.预埋工艺 (4) 6.预埋螺栓浇捣及二次浇捣 (9) 7.基础螺栓安装精度之容许误差 (11) 8.安全文明施工 (12) 9.应注意事项............... (12)

1.概述 随着市场经济的不断发展,建筑市场的日益完善,钢结构工程也越来越受建设单位的青睐,从钢结构实际施工过程考察不难看出,钢结构基础地脚预埋的准确性是影响钢结构安装质量十分重要的因素。因此现利用钢板模具将地脚螺栓组装,再将组装好的模具固定在模板钢筋之间,采用正确的振捣方法,混凝土初凝之前及时校正,这样既能保证地脚螺栓的轴线位移,又能提高地脚螺栓的安装速度,节省更多的人工、时间,又可以创造可观的经济效益。 钢结构厂房一般采用柱底基础埋设地脚螺栓的连接方式,这种方式有施工便利、连接性能优越的特点,但同时也对施工的精度要求严格,地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓的施工方案,施工步骤以及需注意的事项进行编制。 2.编制依据 2.1设计图纸 2.2设计变更 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.5《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 3.工程概况 本工程的钢结构工程分为W-1 库W-2 库W-3 库;三个库房基本形式相同,但根据每栋结构的设计,螺栓规格、分部、轴线等均不同。 W1库为三层(第三层为轻钢建筑),局部有夹层,一面设置悬挑大雨棚。柱距为12m,跨度为25.4m,檐口高度32.85m;建筑面积为13150㎡。 W2库为三层(第三层为轻钢建筑),局部有夹层,一面设置悬挑大雨棚。柱距为12m,跨度为25.4m,檐口高度32.85m;建筑面积为9868㎡。 W3库为三层(第三层为轻钢建筑),局部有夹层,一面设置悬挑大雨棚。柱距为12m,跨度为25.4m,檐口高度32.85m;建筑面积为6585㎡。 4.施工部署 4.1地脚螺栓加工 4.1.1本工程地脚螺栓螺纹段全部采用车床加工,要求螺纹螺牙均匀、螺纹长度满

地脚螺栓锚固长度

土木在线论坛? 结构? 钢结构? 请教地脚螺栓锚固长度问题 请教地脚螺栓锚固长度问题 土木在线论坛? 结构? 钢结构? 请教地脚螺栓锚固长度问题 该帖被浏览了8865次| 回复了32次 《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。 请教各位前辈《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第 二版)是根据什么的出的锚固长度。 本人的计算方法上有何错误 以下是本人写的一个分析总结:锚栓锚固长度取值分析 一、问题的提出 《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。 结合具体工程实例:山东富伦钢厂余热回收锅炉框架,抗震设防烈度7度0.1g。经过计算地脚螺栓选用M20 Q235B,锚栓类型采用直钩锚栓。基础混凝土等级C20。 根据《钢结构设计手册上册》(第三版)表10-6 锚栓锚固长度为400mm。 根据《钢结构节点设计手册》(第二版)表9-75 锚栓锚固长度为520mm 根据《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006锚栓锚固长度为 410×1.05=430mm 因此按哪本手册(图集)进行设计的问题就产生了。 二、分析计算 计算方法一: 地脚螺栓埋入基础中的的锚固长度属于混凝土结构范畴,地脚螺栓的有小直径面积及地脚螺栓的强度设计值属于钢结构范畴,因此地脚螺栓的锚固长度可根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、与《钢结构设计规范》GB50017-2003 进行分析计算, la=α×fy/ft×d (《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 9.3.1-1) α取0.16 (《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表9.3.1) ft取1.1N/mm2(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表4.14) fy取140 N/mm2(《钢结构设计规范》GB50017-2003 表 3.4.1-4)la=0.16×140 N/mm2/ 1.1N/mm2×20mm=408mm 根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95 7.04条余热锅炉框架为丙类建 筑。 抗震等级三级(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表11.1.4)

地脚螺栓标准化设计

江苏电网输变电工程标准化设计 杆塔地脚螺栓 江苏省电力公司 2008年12月

前言 为进一步推进基建标准化建设,贯彻“两型三新”(资源节约型、环境友好型、新技术、新材料、新工艺)输电线路建设要求,在国家电网公司输变电工程典型设计的基础上,在江苏省电力公司的组织领导下,编制了杆塔地脚螺栓标准化设计。 本次江苏电网地脚螺栓标准化设计适用于省内新建、改造110kV、220kV、500kV输电线路工程。 由于编者水平有限,时间较短,错误和遗漏在所难免,敬请批评指正。 编者 2008年11月30日

目录前言 第一篇总论 (1) 1.目的、意义和总体原则 (1) 1.1 标准化设计的目的和意义 (1) 1.2 标准化设计的总体原则 (1) 1.3 标准化设计的工作内容 (1) 2.设计依据 (1) 2.1 设计依据的主要规程规范 (1) 3.模块划分 (2) 4.设计原则和加工要求 (2) 4.1 设计原则 (2) 4.2 加工要求 (3) 5.标准化设计使用说明 (3) 5.1 标准化使用说明 (3) 5.2 注意事项 (3) 6.地脚螺栓制造图 (3)

第一篇总论 1.目的、意义和总体原则 1.1标准化设计的目的和意义 推行电网工程标准化设计是江苏省电力公司全面贯彻落实科学发展观,建设“资源节约型、环境友好型”社会,履行社会责任,大力提高集成创新能力的重要体现;是实施集约化管理,标准化建设的重要手段。 为积极贯彻江苏省电力公司关于“转变观念、技术创新”、“三沿少跨,跨则加强”的思路建设江苏电网,根据江苏省电力公司的部署,为统一设计标准、提高工作效率、降低工程造价,体现“资源节约型、环境友好型”的社会需求,推进技术创新成果转化标准化设计,成立了“电网标准化设计工作组”,开展江苏电网工程标准化设计工作。 电网工程标准化设计广泛吸纳了以往输电线路工程的设计成果和建设经验,是对前人成果的总结和借鉴,是提高集成创新能力的具体体现。开展电网工程标准化设计工作的目的是:深入贯彻集约化管理思想,统一建设标准,统一材料规范;规范设计程序,加快设计、评审、材料加工的进度,提高工作效率和工作质量;减少设备型式、方便材料招标,方便运行维护;降低建设和运行成本。 1.2标准化设计的总体原则 电网工程标准化设计的总体原则是:安全可靠、技术先进、保护环境、控制成本、提高效率。在标准化设计中,着重要处理和解决好标准化设计方案的统一性、适应性、灵活性、先进性、可靠性和经济性及其相互之间的辩证统一关系。 统一性:建设标准统一,基建和生产的标准统一,体现江苏省电力公司的企业文化特征。 适应性:综合考虑江苏地区的实际情况,使得标准化设计在江苏省电力公司系统中具备有广泛的适用性,在一定的时间内对不同外部条件的工程均能基本适用。 灵活性:标准化设计的各模块接口方便,可进行组合使用。 先进性:标准化设计的方案在技术上具有先进性,注重环保,同时经济指标先进。 可靠性:适当提高设计标准,保证电网生产的安全可靠性。 经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑初期投资和长期费用,追求全寿命周期内企业的最优经济效益。 标准化设计坚持“集成创新”、“以人为本”和“可持续发展”的理念,综合考虑“设计内容的合理性”。 1.3标准化设计的工作内容 杆塔地脚螺栓标准化的主要工作是统计江苏省杆塔的荷载范围,调研地脚螺栓的材料供应、加工和使用情况,在标准化和简化的指导原则下统一地脚螺栓的材质和规格,根据现行规范设计出一套标准化、系列化的地脚螺栓,满足江苏省电力公司系统绝大多数地区线路工程建设的需要。 2.设计依据 2.1设计依据的主要规程规范 1)《110~750kV架空输电线路设计规范》(报批稿) 2)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL 5154-2002) 3)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

设备地脚螺栓设计规定讲课教案

设备地脚螺栓设计规定 1专业分工 1.1非定型设备地脚螺栓的型式、材料、尺寸和伸出长度(包括锚固长度)应由设备专业根 据设备图和安装位置(见设备布置图)确定。 1.2定型设备和转动设备的地脚螺栓一般应由设备制造厂配套供应,并由设备或机泵专业负 责提供制造厂的资料。 1.3对于平台、楼面上的设备、地脚螺栓的型式和尺寸,应由工艺、设备、土建三个专业共同协商确定。 1.4根据设备相关专业提供的各类设备地脚螺栓资料,工艺专业完成设备地脚螺栓一览表。 1.5设备布置时根据设备布置图和本规定要求,向土建专业提出“设备基础条件”和“楼面 及平台上设备支承条件”,包括预埋地脚螺栓条件,按规定确定设备基础条件中二次灌浆(包括抹面)层厚度。 2设计要求 2.1所有塔类设备应按具体要求尽量采用带模板的直埋地脚螺栓,模板应由设备制造厂提供。若采用无模板和直埋地脚螺栓时,则底板上应留有比螺栓直径足够大的孔及分离的盖板,该螺栓孔的盖板应在安装就位后现场焊接。此结构也适用于其它非定型设备,以免施工偏差, 造成安装困难。 2.2地脚螺栓的方位对于在地面基础上的设备,按一般设备布置图的设计北向(方位角度为0°中心线跨中设置,螺栓数量取“4”的倍数。 设备支腿为三个时,支腿的方位应按下述规定或根据配管需要而定。 图2.2 图2.2管廊两侧的设备I、H支腿方位相差1800,在管廊转角处的设备川按A、B尺寸大小 决定,图中为A v B时布置方法。若B v A时,则设备川应改为设备H支腿方位,设备W与设备川对称。 2.3对有振动的设备和塔类,地脚螺栓应采用双螺母。 2.4设备基础安装弯钩式地脚螺栓时,地脚螺栓直径和基础预留孔尺寸见图 2.4.0和表 2.4.0。地脚螺栓按HG/T21545-2006标准。直径大于M48的地脚螺栓见土建专业资料 (TC60B2-82)。

预埋地脚螺栓设计的总结

预埋地脚螺栓设计的总结 发表时间:2016-10-14T15:12:04.743Z 来源:《电力设备》2016年第14期作者:葛前进[导读] 根据美国标准ACI318-05 APPENDIX D混凝土锚固的普通预埋式地脚螺栓的计算。 (山东电力建设第三工程公司山东青岛邮编266100) 摘要:根据美国标准ACI318-05 APPENDIX D混凝土锚固的普通预埋式地脚螺栓的计算关键词:混凝土锚固,预埋式地脚螺栓 一、简述: 锚固在混凝土上的地脚螺栓其整体的抗力水平不仅仅取决于地脚螺栓本身的材料强度,而且也取决于螺栓与混凝土之间的锚固强度,包括拔出、破碎和侧向劈裂等,目前国内设计普遍缺失的计算就是螺栓与混凝土的锚固强度计算。从这一点来看,设计院钢结构设计专业提供固定钢结构的地脚螺栓设计是值得商榷的,因为其仅仅考虑地脚螺栓的材料强度,也就是说其仅仅能计算出螺栓的材质和最大应力,进而确定螺栓的材质,但无法科学计算出其需要螺栓的准确的锚固长度,因为其不负责基础钢筋混凝土的设计,而正是这一块决定了锚栓的长度。从这一点来看,锚固在混凝土上的地脚螺栓设计应该由混凝土结构设计专业承担才更为科学和严谨,并以此类推,设备厂家提供的地脚螺栓设计应该由设计院对其锚固长度进行审核和确认,之后才能作为正式工程用的设计。 美国的ACI318-11混凝土规范中就专门针对锚固在混凝土中的地脚螺栓设计在其附录D中做了完整的表述,系统的分析了不同种类地脚螺栓的各种破坏模式,并基于大量试验的基础上针对每种破坏模式进行了深入阐述,提供了工程设计用的计算公式和要求,且通过ACI3553-11对计算及配筋设计进行了详细的举例说明,科学地解决了笔者上述的在国内地脚螺栓设计中存在的漏洞。在这里,作者仅仅对电厂项目上普遍采用的预埋式地脚螺栓进行针对性的介绍,定义为:预埋式cast-in type + 带六角头螺母及垫板的锚栓headed bolt+ 锚栓直径不大于2-in(50mm). 对于后置式和其他形式,作者将在其余技术总结中进行专门分析。 另外需要说明的是,针对地脚螺栓的设计,国内一般只考虑其在弯矩作用下受拉力作用,不考虑其抗剪抗力,美国规范钢结构规范中也有类似的规定,剪力一般通过抗剪键来实现,但是美国ACI混凝土规范中是允许锚栓抗剪的,而且对抗剪和抗拉组合受力的锚栓进行了专门的规定。 ACI318规范中该类别地脚螺栓的破坏模式分为两大类,即拉力破环和剪力破坏。拉力破坏又分为:钢件抗拉破坏Steel Strength Failure in Tension,混凝土锚固区崩裂破坏Breakout in Tension, 拔出破坏Pullout in Tension,边缘混凝土侧向劈裂破坏Side-face Blowout in Tension。剪力破坏则分为:钢件抗剪破坏Steel Strength Failure in Shear, 混凝土锚固区崩裂破坏Breakout in Shear,混凝土撬出破坏Pryout in Shear。 二、计算原理介绍: (1)锚栓受力的计算:轴力Pu(拉为正,压为负),弯矩Mu(柱底板宽度方向),锚栓拉力Tu,锚栓中心距板边Bedge, 柱底板宽度B,长度N,H型柱的高H,翼缘宽W,常规中心布置,拉力计算假设:在设计柱底板厚底时,保守考虑可以看作整个柱底板为刚性(rigid body),但这此理论对于锚栓拉力计算是偏于不安全的,因为其力臂变长了,所以基于保守考虑,需要考虑柱底板的柔性(Flexible),则与柱底板连接的柱边缘为作用点,对其取弯矩并不考虑混凝土受压,则锚栓总拉力Tu=M/(jd)+2*Pu/(N-H), 其中jd=(N/2-Bedge+H/2)。注意此处的锚栓拉力计算不同于钢结构规范设计柱底板计算原理,原因在上述已经论述。 (2)拉力极限状态承载力的计算: a) 钢件抗拉承载力计算Steel Strength in Tension:Nsa=Ase,N*futa,其中futa<=Min{1.9*fya,125,000psi} b) 混凝土锚固区崩裂承载力Concrete Breakout Strength in Tension:单个锚栓:Ncb=(ANc/ANco)*Ψed,N*Ψc,N*Ψcp,N*Nb 多个锚栓组:Ncbg=(ANc/ANco)*Ψec,N*Ψed,N*Ψc,N*Ψcp,N*Nb 其中:Ψec,N为拉力偏心修正系数=1/[1+2*eN’/(3*hef)]<=1 Ψed,N为边界效应修正系数={if Ca,min>=1.5*hef,Ψed,N=1.0;Otherwise Ψed,N=0.7+0.3*Ca,min/(1.5*hef)} Ψc,N为裂缝效应修正系数={在长期荷载下Service Load下开裂的钢筋混凝土取1.0;否则对预埋螺栓取1.25后置式取1.40} Ψcp,N为后置式螺栓在无裂缝混凝土上的修正系数={一般1.0} ANco=9*hef2-基于35度崩裂角度理论得出的单个锚栓锚固区面积 ANc为在四个方向上每个螺栓最大延伸1.5*hef得出的螺栓组锚固区总面积Nb=kc*√fc’*hef1.5*λa 其中kc=24对预埋式螺栓;或者对headed stud 和headed bolt且11-in<=hef<=25-in时,可以以下式计算Nb=16*√fc’*hef5/3*λa hef为锚栓有效锚固深度,如果锚栓三面及以上的边缘距离均小于1.5*hef,则应该用Ca,max>S/3(锚栓间距)代替hef c) 混凝土抗拔承载力Pullout Strength in Tension Npn=Ψc,p*Np 对headed stud 和headed bolt,Np=8*Abrg*fc’ d) 边缘混凝土侧向劈裂承载力Side-face Blowout in Tension 如果Ca1

地脚螺栓预埋专项施工方案

地脚螺栓预埋施工方案 编制:

审核: 审批: 年月日 一、工程概况 本工程上部结构为钢结构,柱子为钢柱,设计图纸要求在基础施工阶段预埋地脚螺栓,用于基础和上部钢柱连接,散粕库?24的地脚螺栓182根,?27的地脚螺栓396根,?30的地根。地脚螺栓施工的精度要求严格。其精度直接影响到钢柱的安装精度以至整个144脚螺栓. 钢结构工程的安装精度。地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓预埋施工方案叙述如下: 二、地脚螺栓预埋 首先在厂房周边布下各轴线的外控桩点,便于预埋时用经纬仪进行投测控制;其次在每块固定模板上标注轴线刻画线。预埋时架设经纬仪从纵横两个方向投测,以进行初步固定,然后用钢卷尺检查每柱地脚螺栓的相对距离以及每组地脚螺栓之间的定位尺寸,经复核无误后,并利用事先做好的柱脚模板进行套对,套对合格后才可利用短钢筋对地脚螺栓进行最后的固定。 1、地脚螺栓施工工艺流程: →螺栓组安定位板安装、固定柱墩钢筋绑扎→柱墩模板安装→测量放线→砼浇筑、螺栓复核→成品保护装复核→螺栓焊接固定→ 2、施工方法: 、标高、轴线、确定:○1按照施工图纸要求,在柱墩预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位,以确定其水平定位位置和螺顶标高。利用经纬仪将各轴线刻画在已固定好的模板上,作为各组螺栓安装的安装中心轴线。螺栓安装时拉尺测量出单个螺栓与轴向的相对尺寸。并根据模板上的标记位置用钢管搭设独立的螺栓组安装支架,且固定,以固定地脚螺栓和定位地脚螺栓标高用。 、定位套板制作○2为保证每组地脚螺栓中每个地脚螺栓相对位置的精确性、安装便捷性。本工程在埋设地脚螺栓过程中利用定位套版辅助安装,在地脚螺栓安装完成后再采用定位套板加以试套。试套合格后才可进入下一步工序。利用δ4的钢板模制作四种地脚螺栓的定位套板,套板孔定位尺寸与钢柱柱脚板螺栓孔

地脚螺栓预埋偏差处理

钢结构地脚螺栓预埋方法和偏差处理措施 2009-12-15作者: 冯云鹏:合肥水泥研究设计院设计分院 冯云鹏 (合肥水泥研究设计院设计分院) 现在,随着社会的进步,科技的发展,由于安装简便、施工快速等有点,水泥厂使用钢结构的情况越来越普遍,尤其是轻钢结构厂房。在钢结构施工的时候,最基础的工作就是地脚螺栓的预埋。因为地脚螺栓预埋的位置、标高是否正确直接决定着整个厂房的能否正常使用及使用年限。 1.地脚螺栓的埋设方法 地脚螺栓的埋设方法,根据与基础混凝土施工的前后关系,分为直埋和后埋。直埋是浇筑混凝土前,将螺栓定位,混凝土浇筑成型后,螺栓埋设好;后埋是浇筑混凝土时,预留埋设螺栓孔洞,待混凝土达到一定强度后,插入螺栓,二次浇筑混凝土。 直埋地脚螺栓的优点是混凝土一次浇筑成型,混凝土强度均匀,整体性强,抗剪强度高;缺点是螺栓无固定支撑点,如果螺栓定位出现误差,则处理相当繁琐。后埋地脚螺栓的优点是螺栓有可靠的支撑点(已达到一定强度的基础混凝土),定位准确,不容易出现误差;缺点是预留孔洞部分混凝土浇筑后硬化收缩,容易与原混凝土之间产生裂缝,降低了整体的抗剪强度,使结构的整体耐久性受到影响。现在水泥厂通常采用的是直埋地脚螺栓法。 在埋设地脚螺栓时,先根据螺栓的位置制作模具,为了精确定位,先确定基准定位,一般取柱子的形心为定位点,根据柱子形心与螺栓的位置关系以及螺栓直径在模具上面定位钻孔,钻孔直径比螺栓直径大2mm,模具比螺栓组外边缘大50mm,为了保证垂直度,可根据找平层的厚度做两块相同的模具,制作成一个具备一定厚度的盒子。这样,螺栓穿入模具后,不会左右摇晃。螺栓穿入模具后,上部拧一个螺帽固定,可以调节螺栓预留高度。具体做法见图1。

相关文档