第七章绿色建筑经济效益分析

7.1绿色建筑节能措施

根据《绿色医院建筑评价标准》(GB_T51153-2011)规定,划分绿色建筑等级的项数要求如下表:

根据本项目绿色建筑初步设计方案,本项目严格按照绿色建筑一星级标准进行设计、建设。

(1)规划

Ⅰ、控制项

4.0.1 医院建设策划阶段应具有明确的医疗功能需求指标。

具体措施:医院建设策划阶段有明确的医疗功能需求指标,反映在设计任务书上。

4.0.2 医院建筑设计前应编制详尽、清晰的设计任务,应明确表达拟建医院建筑的医疗功能量化需求,提供需求平衡的面积分配比例。

具体措施:医院建筑设计有详尽、清晰的设计任务,量化表达了拟建医院建筑的医疗功能需求,提供了需求平衡的面积分配比例。

4.0.3 医院内所有建筑物的建设均需依据医院总体规划进行。在生命周期内,规划具有适应未来变化和发展的灵活性。预先设定合理的场地开发容量和强度(包括预留用地的规模)。

具体措施:医院内所有建筑物的建设均需依据所在地及医院总体规划进行。规划具有适应未来变化和发展的灵活性。按照当地规划部门要求预先设定合理的场地开发容量和强度。

4.0.4 医院的总体规划设计要最大限度地使用被动策略来减少对化石燃料能源的需求。合理选择建筑的主朝向,建筑总平面设计有利于冬季日照并避开冬季主导风向,夏季有利于自然通风。建筑采光通风设计、建筑与地理环境的有机结合等需采取相应措施。

具体措施:医院的总体规划设计使用被动策略来减少对化石燃料能源的需求。建筑的主朝向为南,建筑总平面设计有利于冬季日照并避开冬季主导风向,夏季有利于自然通风。建筑采光通风设计。

本医院不涉及传染病。

4.0.5 建筑场地选址无地质灾害、洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地安全范围内无严重电磁辐射危害及有害物质和引发火灾与爆炸等的危险源。

具体措施:本项目建筑场地选址地势平坦,无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地内无相关危险源。

4.0.6 场地选择以利用现有城市基础设施、利用已开发土地为前提,尽量避免使用未开发土地和占用农田。场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。维持场地内有价值的原生态和地形地貌或建后予以恢复。

具体措施:本项目建筑场地在规划地块内,已经是建设用地,不涉及破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区等问题。

4.0.7 医疗设施应保护和改善现场既有的自然环境,从而为病人、医护工作者以及探访者提供健康的环境。

具体措施:医疗设施设施设计最大保护和改善现场既有的自然环境,从而为病人、医护工作者以及探访者提供健康的环境。

4.0.8 施工过程中制定并实施保护环境的具体措施,控制由于施工引起各种污染以及对场地周边区域的影响。医院改扩建项目制定施工期医院运营方案并评估施工期影响。

具体措施:针对各时期可能出现的各种污染,事先制定相应的处理措施,以保证周围环境不被污染。

对易扬尘物料采用苫盖措施,避免扬尘污染;

运输灰土、沙石、垃圾等易产生扬尘的散流体物料,采用密闭车辆运输,并防治运输过程中发生遗撒或泄漏;

在施工现场周围,连续设置不低于2.5m高的围挡,并做到坚固美观,以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响;

工地出入口要设置清洗车轮措施,设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生,确保出入工地的车轮不带泥土;

施工现场必须设立垃圾暂存点,并及时回收、清运工程垃圾等等,并加强环境管理。

选用低噪声设备,加强设备的维护管理。

安排好施工时间,禁止当日23时至次日6时(如需打桩作业时,

禁止施工时间为当日22时至次日7时)进行产生噪声污染的施工作业。如必须夜间施工的工程,应写出书面申请提前到环保行政主管部门申请;

起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛;

现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内,不可露天作业;

该项目施工期产生的废水主要有含有淤泥的施工废水和生活污水。

为避免施工期废水对环境构成影响,建议在施工期间含有淤泥的施工废水可经沉淀处理后与生活污水一起就近排入污水管道。

施工中要加强对建筑垃圾的管理,从生产、运输、堆放等各环节采取措施,减少撒落,及时打扫,及时清运,避免污染环境,减少扬尘的污染。

Ⅱ、一般项

4.0.10 场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。病房楼、宿舍等居住类用房不宜紧邻城市主干道,如条件不许可,应增加隔声措施。

具体措施:本项目环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定。

施工期选用低噪声设备,加强设备的维护管理。安排好施工时间,不干扰周围居民的正常作息;若必须在夜间施工,应事先提交申请。起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛;现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内,不可

露天作业。

运营期的噪声有通风机、水泵等噪声,排气筒气流噪声,空调室外机运行产生的噪声,用餐人员吵杂噪声和清洗锅碗时产生噪声等。通风机、水泵应选用低噪声设备,将其布置在用消声性能较好的建筑材料建设的专用房内,基础做减震处理;空调应选购噪音低的变频空调。

病房楼远离城市主干道,且朝向马路一侧均为医疗辅助用房。

4.0.11 建筑物周围人行区风速低于5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。在寒冷和严寒的多风地区,医院主要患者出入口宜考虑设置遮风候车设施;在夏热冬暖和夏热冬冷地区,医院主要患者出入口宜考虑设置遮阳候车设施。

具体措施:本项目夏季、过渡季节能过实现自然通风,建筑物周围人行区风速低于5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。

a、建筑规划避开冬季不利风向,通过设置防风墙、板、防风带等挡风措施阻隔冬季冷风;

b、降低场地内行人高度的风速,避免放大系数过大,减小建筑物前后压差;

c、建筑群体保持释放的建筑间距,或者通过设置过街楼等措施,提高夏季和过渡季的自然通风。

e、在,医院主要出入口均考虑设置遮风候车设施;在夏热冬暖和夏热冬冷地区,医院主要患者出入口设置遮阳候车设施。

(2)建筑

Ⅰ、控制项

5.0.1 医院建筑的设计、施工、验收要严格执行医院建筑安全的国家标准。

具体措施:医院建筑的设计、施工、验收严格执行《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014 全的国家标准。

5.0.2 围护结构(外墙、外门窗、屋顶)热工性能满足建筑节能设计标准的要求。

具体措施:本项目的外围护数值如下

外围护结构传热系数K [W/(㎡·K)] 限值

本项目公建应注意室外环境设计,建筑自身所处的具体环境加以充分说明和改善,减少大面积混凝土地面反射热量,做好绿化,利用植被改变小区微气候,达到改善环境温湿度,提高建筑物的室内热舒适度;每个房间均要有直接对室外的窗,前后房间的门窗尽量相对设置,为自然采光和夏季组织穿堂风创造条件。公共建筑热工设计和暖通空调设计符合河北省标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中的规定。

5.0.3 采暖、通风和空调系统设计应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第5 章的规定。

具体措施:采暖、通风和空调系统设计应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 第5 章的规定。

5.0.4 不对周边城市环境及建筑产生光污染(包括白天和夜晚)。

具体措施:该项目窗玻璃采用遮阳型Low-E玻璃中空玻璃, 不对周边城市环境及建筑产生光污染。

5.0.5 不对周边环境及建筑物产生噪声、废气、废水污染,应做到高空排放和有效遮挡。

具体措施:本项目只在施工阶段有少量噪声、废水产生,运营阶段不对周边环境及建筑物产生噪声、废气、废水污染。

5.0.6 不对周边建筑及病房楼产生日照遮挡,应满足国家及地方行政主管部门的日照设计标准。

具体措施:本项目通过天正日照分析软件进行设计,满足国家及

地方行政主管部门的日照设计标准。

5.0.7 医院建筑特别是病房楼与周边的建筑物之间不能产生视线干扰,其间距应大于等于20 米。

具体措施:按照规划条件,医院建筑与周边的现有建筑物之间,其间距应大于20 米,没有视线干扰。

5.0.8 建筑材料中有害物质满足《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580和《建筑材料放射性核查限量》GB 6566 的要求。

具体措施:建筑材料均必须具备经营许可证,产品质量合格证,产品质量检测证,能够保证中有害物质满足《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580和《建筑材料放射性核查限量》GB 6566 的要求。

5.0.9 应按国家相关规定设置合理建筑空间以集中接收、回收或安全处置危险材料,如医疗垃圾、致病传染性物质、有毒物质、放射性物质等;放射性诊区的建筑设计应有辐射线的安全使用和防护。

具体措施:有专门的置的建筑空间以集中接收、回收或安全处置危险材料,同时,垂直运输也考虑了净污分离;本项目利用原有放射诊区,不新设放射性诊区。

Ⅱ、一般项

5.0.12 医院建筑室内空间应有系统的安全措施,防止和避免出现人员的伤害。

具体措施:楼梯走廊设置扶手、设置呼叫应答系统及视频监控系统,可以防止和避免出现人员的伤害。

5.0.15 病房室内及走廊采用弹性地板降噪或具有其他降噪措施。

具体措施:病房室内及走廊采用弹性地板降噪或具有其他降噪措施

(3)设备及系统

Ⅰ、控制项

6.0.1 除手术室等特殊区域外,不采用空气电加热器作为直接采暖和空调系统的热源。

具体措施:本项目全部采用集中供热热源。不采用空气电加热器作为直接采暖和空调系统的热源。

6.0.2 建筑用能设备应满足国家规定的能效限定值,变电设备应满足国家规定的损耗限定值。

具体措施:建筑用能设备满足(冀发改环资[2012]196号中医疗机构单位建筑面积综合能耗45kgce/m2.a,单位建筑面积综合电耗95KWh/ m2.a)。变电设备满足GB24790—2009《电力变压器能效限定值及能效等级》的要求

6.0.3 建筑设备及系统应满足国家、地方和有关部门关于安全的法规、标准和规定。

具体措施:建筑设备及系统应满足《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014 的要求。

6.0.4 对医院建筑内的设施设备及悬挂物采取固定措施,特别要对急诊室、监护病房、等关键区域中与建筑连接的无影灯、吊塔、影像设备、抢救设备和生命支持设备进行重点防护。

具体措施:对医院建筑内的设施设备及悬挂物采取预埋件方式固定,本项目对无影灯、影像设备、抢救设备和生命支持设备进行重点

防护。

6.0.5 医用气体系统应根据医疗流程的不同选择建造,其安全性应符合国家医用气体工程建设规范的要求。

具体措施:供应系统应根据医疗流程的不同选择,安全性符合国家标准GB50751-2012《医用气体工程技术规范》。

6.0.6 除特殊场所外,照明功率密度值满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的有关规定。

具体措施:具体措施:照明电光源选用高光效高保持率的节能灯产品,本项目地下车库安装光导照明系统,无论晴天还是阴雨天,车库灯白天50%关闭,大大节省了电费,部分路段采用太阳能路灯,部分绿地采用太阳能和有源电两用草坪灯。

6.0.7 自备给水水源选取应符合国家相关标准,经处理后应符合国家饮用水水源标准。

具体措施:本项目不涉及自备给水水源。

6.0.8 医疗用水系统应符合工艺要求,满足国家和有关部门标准或规定。

具体措施:医疗用水系统应符合工艺要求,满足GB 50913-2013 《医药工艺用水系统设计规范》。

Ⅱ、一般项

6.0.9 建筑供电、供水、供气、供热、供冷应按用途和区域进行分项计量。

具体措施:本项目冷热源、输配系统和照明等各部分能耗均进行了独立分项计量。本项目不涉及供气。

6.0.16 采用节水器具,以节约水资源。采用水质分级供水,保证各类用水水源水质。

具体措施:本项目卫生器具均采用节水型器具,带延时自闭冲洗阀的蹲式大便器、感应水龙头、节水小便器(3L每次冲刷)等。采用水质分级供水,保证各类用水水源水质。

6.0.17 在满足医疗流程和功能的前提下,分区域、分时间段实行有效的人工照明控制。

具体措施:本项目在医疗流程和功能的前提下,分区域、分时间段开关控制、声控、定时控制等措施。

(4)环境与环境保护

7.1 室内环境质量

Ⅰ、控制项

7.1.1 采用集中空调的房间室内温度、相对湿度、风速等参数符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49 的规定。

具体措施:采用集中空调的房间室内温度、相对湿度、风速等参数符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》JGJ49的规定。

7.1.2 采用集中空调的房间,新风量符合国家标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49 的规定。

具体措施:新风量符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49。

7.1.3 相邻相通房间之间的静压差符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49、现行国家传染病医院建筑设计的有关规定及设计要求。

具体措施:相邻相通房间之间的静压差符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49、现行国家传染病医院建筑设计的有关规定及设计要求。

7.1.4 室内沉降菌浓度(或浮游菌浓度)符合现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982、《综合医院建筑设计规范》JGJ 49 的规定。

具体措施:室内沉降菌浓度(或浮游菌浓度)符合现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982、《综合医院建筑设计规范》JGJ 49 的规定。

7.1.5 手术室、层流病房等有洁净要求的房间的室内环境性能参数及工程做法符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333、《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》YFB 004 的有关规定。

具体措施:本项目不设手术室、层流病房,均为普通用途病房。

7.1.6 呼吸道传染病区气流方向符合现行国家传染病医院建筑设计的有关规定及设计要求。

具体措施:本项目呼吸道传染病区机械送风系统、排风系统应使院区压力从清洁区——半污染区——污染区依次降低,清洁区为正压区,污染区为负压区。清洁区送风量大于排风量,污染区排风量大于送风量。气流方向符合《传染病医院建筑设计规范》的设计要求。

7.1.7 室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC 污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 中的有关规定。

具体措施:具体措施:室内装饰装修材料均采用污染小、有害物质少的环保性材料。保证符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中的有关规定。

7.1.8 医疗过程产生的废气设置有安全的排放系统。

具体措施:医疗过程产生无废气产生。

7.1.9 室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《综合医院建筑设计规范》JGJ 49 中的有关规定。

具体措施:建筑照明采用高效节能灯源,在各层办公场所采用细直管型荧光等。满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《综合医院建筑设计规范》JGJ 49 中的有关规定。

7.1.10 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。

具体措施:外墙与屋面的热桥部位,如梁、柱、挑檐、雨篷、空调室外机搁板、女儿墙和装饰线等采取采用符合现行标准要求的保温措施,达到其内表面温度不低于室内空气露点温度的要求。

7.1.11 室内允许噪声级、隔墙空气声隔声性能和楼板撞击声隔声性能满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中有关医院建筑的规定要求。

具体措施:本项目采取建筑构造措施,允许噪声级、隔墙空气声隔声性能和楼板撞击声隔声性能符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的室内允许噪声标准中的二级要求。

7.1.12 具有生物安全要求的用房满足国家有关建筑技术规范。

具体措施:本项目不涉及有生物安全要求的用房

Ⅱ、一般项

7.1.13 对空气污染控制无特殊要求的房间,优先采用自然通风。

具体措施:本项目建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。

建筑物在体型设计时力求达到在春秋确保能够充分满足通风的要求,建筑体型设计力求简单,建筑凹凸变化时,尽可能使其凹口部分面向夏季主导风向,避开冬季主导风向。

7.1.15 集中空调系统和风机盘管机组回风口,采用中效或高中效的净化过滤设备。

具体措施:空调采购时已考虑集中空调系统和风机盘管机组回风口的中效或高中效的净化过滤设备。

7.2 室外环境保护

控制项

7.2.1 医疗和生活的废水、污水排放符合国家和《医院污水处理设计规范》CECS07 所在地区的排放标准。

具体措施:本项目产生的废水主要是职工生活污水、化验室废水等。项目建设应具备“雨污分流”管网和专用医疗污水处理设施,所有的生活废水和医疗废水经处理消毒,严禁污水直接排放。生活污水经由化粪池处理后排入市政污水管网。医疗废水由我院已建成的专门废水处理站处理合格后排入市政污水管网。

医疗和生活的废水、污水排放符合国家和《医院污水处理设计规范》CECS07 所在地区的排放标准。

7.2.2 医疗和生活固体废弃物排放及处置符合现行国家标准《医用放射性废物管理卫生防护标准》GBZ 133 的规定。

具体措施:污染废物的收集:设置不同颜色的专用污物袋,分类收集。专用黑色袋装传染性废物、临床废物和医药废物,蓝色袋装用后的一次性医疗塑料制品,红色袋装放射污染废物。污染袋应坚韧耐用,不漏水。小袋每床一个,主要收集果皮、果核、废物等可燃性污物,每日或满袋更新。大污物袋每床两个,一袋装不能燃烧的污物,另一袋装可燃烧的污物,用标志加以区别。

污染废物的处理

医疗垃圾属特种垃圾,应集中送有资质的危险废物处理机构处理。职工日常生活垃圾由专人收集、集中后运至垃圾处理厂处理。

医疗和生活固体废弃物排放及处置符合现行国家标准《医用放射性废物管理卫生防护标准》GBZ 133 的规定。

7.2.3 放射性污水应经过衰变处理。核医学按照《临床核医学卫生防护标准》GBZ 120 相关规范设置。

具体措施:本项目无放射性污水。

7.2.4 实验室所产生的各种物理、化学和生物污染排放浓度、强度和处理方式符合国家和所在地区的标准。

具体措施:实验室所产生的各种物理、化学和生物污染排放浓度、强度和处理方式符合《医院污水处理设计规范》CECS07 所在地区的排放标准。

7.2.5 设置有预防措施或多重保障设施,防止燃料储存、埋地液体储罐、各种液体、气体储存物等泄漏。

具体措施:设置有意外事故预案,防止燃料储存、埋地液体储罐、各种液体、气体储存物等泄漏。

7.2.6 室外照明设置、玻璃幕墙安装等所造成的室外光污染符合国家和所在地区的标准。

具体措施:本项目无幕墙,室外照明设置严格按照国家规范。

7.2.7 呼吸道传染病区、负压隔离病房排风处理符合现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》第7 章的规定。

具体措施:本项目不设置传染病房。

7.2.8 医院放射防护符合《医用X 射线诊断卫生防护标准》GB Z130 的相关规定,核防护符合《临床核医学卫生防护标准》GB Z120 的有关规定。

具体措施:本项目不涉及核防护问题。

7.2.9 空调制冷机房设置制冷剂泄漏报警装置。

具体措施:已经在空调采购时考虑。

一般项

7.2.10 空压站、真空泵站、锅炉、燃气轮机、柴油发电机、制冷机、水泵等各种动力源的噪声控制,符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。

具体措施:空压站、真空泵站、锅炉、燃气轮机、柴油发电机、制冷机、水泵等各种动力源的噪声控制,均按照国家现行规范设计,符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。

7.2.11 医院设有专门区域接收、回收或安全处置危险材料,如医疗垃圾、致病传染性物质、有毒物质、放射性物质的安全存放、运输

和处理。

具体措施:平面上设有专门区域接收、回收或安全处置危险材料,垂直运输有专门的污梯,用于运输污物。

(5)运营管理

Ⅰ、控制项

8.0.1 根据功能需求制定设施、设备的运行计划,在满足需求的基础上提高设施、设备的利用效率。

具体措施:制定并实施设施、设备的运行计划制度。

8.0.2 有完整的设施、设备档案资料和运行、操作、巡视、保养、维修的记录,随时可供调用、查阅。

具体措施:由基建处对设施、设备档案资料进行管理并保留管理痕迹,随时可供调用、查阅。

8.0.3 采取措施保护原有的自然环境。

具体措施:建设工程项目选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城市总体规划。应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求。建设工程项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设工程项目方可投人生产或者使用。

8.0.4 对饮用水、医疗用水、污水排放、医疗废气排放、室内环境质量进行监测,保证达到国家和行业的标准。

具体措施:由总务部排专人对饮用水、医疗用水、污水排放、医疗废气排放、室内环境质量进行定期监测,保证达到国家和行业的标

准。

8.0.5 根据当地常见的自然灾害和其它突发事件可能对医院建筑安全造成的危害制定防范措施,降低不安全因素的影响。

具体措施:本地较少自然灾害,经过多年运营,医院已经具备对认为突发事件的防范措施。

8.0.6 定期对医院建筑的安全性进行评估,特别是在发生可能影响建筑安全的自然灾害和其它突发事件之后,要及时评估。发现问题要按照国家标准进行修复、加固。

具体措施:建立安全大检查及评估制度,定期对医院建筑的安全性进行评估,特别是在发生可能影响建筑安全的自然灾害和其它突发事件之后,要及时评估。发现问题按照国家标准进行修复、加固。

8.0.7 对可能影响医院建筑安全的装修、改造项目进行安全性论证,防止装修、改造工程对建筑安全造成不良影响。

具体措施:建设管理部有专人对可能影响医院建筑安全的装修、改造项目进行安全性论证,防止装修、改造工程对建筑安全造成不良影响。

Ⅱ、一般项

8.0.9 倡导采用公共交通工具、自行车、步行等绿色出行方式。采取措施减少私家车的使用。设置存取方便、设施完备的自行车存放处。

具体措施:积极联系建立公交站点,对职工公交实行补贴,实行单双号限停,设置存取方便、设施完备的自行车存放处。

8.0.10 对运行活动的资源消耗情况进行计量、统计,核算支出,

与部门绩效挂钩,有奖惩措施。

具体措施:建立能效计量制度,与部门奖金分配挂钩,考核或者巡视中发现浪费行为,取消评优及影响收入。

7.2绿色建筑效益分析

和传统建筑相比,绿色建筑的经济效益主要体现在节地、节水、节材和节约能源及减少运营管理成本等方面上。节地、节水、节材和节约能源的指标很容易测量,虽然测量指标的各个量纲却不一致,但是可以把他们统一成费用效益型指标。拿节能来说,绿色建筑应该是根据当地自然条件,充分考虑自然通风和自然采光,能够减少空调使用和照明;通过建筑外围结构设计、采用高效保温材料复合墙体和屋面以及密封性良好的多层窗,减少建筑运行能耗等相比传统建筑,绿色建筑的耗能可以降低70%~75%,最好的能够降低80%。节约能耗本身就大大减轻了环境压力。节地、节水、节材和节约能源都是相对于传统建筑来讲的,因而可以看成绿色建筑比传统建筑增加经济效益。

7.3节能措施效果评估

本项目为达到节能、环保的目标,在建筑建筑节能、电力设备节能等方面严格执行国家及河北省相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案,符合国家及河北省相关的节能要求。

通过综合测算,项目总耗电量417.57万kW2.,单位面积耗电量90.82 kW·h/㎡;项目总耗水量为52.36 千吨,单位面积耗水量为1.14t 水,项目水总能耗折标煤4.49 t/a;单位面积热力消耗0.44 GJ/㎡。单位建筑面积年综合能耗标煤26.24kg /㎡,整体达到并满足(冀发改环资[2012]196号中医疗机构单位建筑面积综合能耗及单位建筑面积综合电耗的要求。

综上所述,本项目节能评估符合国家相关的节能法规、政策及准入标准,能耗指标满足国家及地方的要求,节能措施先进可行,是一个满足节能要求的项目。

小学新绿校园文化建设优秀案例材料

打造新绿教育特色学校促进学生健康成长 ——东江镇永康逸夫中心小学申报校园文化建设优秀案例材料 执笔:韦建水 一、背景和起因 我校地处河池市金城江区东部,共有教师126人,学生1768人,是金城江区最大的乡镇学校。绿色生态教育是一种绿色的、生态的进步文化,它具有核心价值观构建、现代改革观精神、多元价值观融合的价值维度。 因此,我们的办学理念是让教育充满绿色生态文化,即:崇尚师生人格平等、向师生倾注人文关怀、唤醒师生的创造潜能,使师生在高尚和谐、安全、健康的绿色生态文化教育环境中得到生动、活泼、个性化的自由发展。 二、做法和经过 (一)营造绿色文化,建设温馨校园 我们注重学校硬件环境的整体性建设。通过精心设计,统一规划,对学校硬件寄予丰富的文化教育内涵,让学校里的每一个楼房、教室、图书室,所有的墙壁、走廊、草坪等都寄予寓意,都让它成为“会说活、能说活”,变成有生命的育人环境。我们设置特色文化走廊,每个楼层都根据所分布的不同年级的年龄特点,结合我校的绿色文化等内涵,通过图文并茂的方式展现。如,针对一二楼分布了低年级学生,主题就设置为爱祖国、爱家乡、爱父母、守时、惜时、诚实、守信、关爱他人等方面。三四楼分布了中高年级学生,主题就是爱科学、爱探究、爱动手,展示学生环保、科技制作等原创作品。每个班教室外墙壁为班级个性展示墙(温馨提示、班级照片、学生作品展等),为学生的创新能力提供了一个展示的舞台。在教学楼内,处处可以看见学生们的作品,有美术作品、书法作品,小制作。我们还实施班班图书角,提高校园文化的品位。 (二)着力培育精神文化 1.加强了管理层面的精神文化建设。 管理层包括校级和中层两个层面,在学校处于核心地位。我们的做法是在班子成员中倡导“文明守纪,求真务实”的思想作风和工作作风,勤学争先、公正廉洁的精神状态和自律精神。目前领导班子集体初步形成了富有“发现”的睿智、“人本”的情怀、“示范”的巨力、“期待”的激励。在先进办学理念、办学思想和教育目标的引领下带领全体师生实现学校的跨越式发展。 2.加强了教师层面的精神文化建设。 (1)通过“和谐团队的评选”润物细无声的宣传了“和谐的教师团队建设是学校发展的基石,凝聚力更是学校发展的源动力”的绿色生态文化理念,赋于了更多的文化内涵。

绿色建筑案例分析报告

绿色建筑报告题目:墨尔本CH2建筑分析 班级:14建筑本1 姓名:龙菲菲 学号:14111518139 指导教师:吴垠 2016年11月12日

目录 1.项目简介............................................................... - 1 - 2. 项目理念.............................................................. - 2 - 3. 能源利用.............................................................. - 2 - 3.1建筑平面.......................................................... - 2 - 3.2建筑立面.......................................................... - 4 - 3.2.1北立面........................................................ - 4 - 3.2.2南立面........................................................ - 6 - 3.2.3东立面........................................................ - 7 - 3.2.4西立面........................................................ - 7 - 3.3建筑剖面.......................................................... - 9 - 3.4冷却降温.......................................................... - 9 - 3.5采光照明......................................................... - 12 - 4. 材料选择............................................................. - 12 - 5.结语 ................................................................. - 14 -

建筑法规案例分析[1]

1)事件描述 某县级市一乡村修建小学教学楼和教师办公住宿综合楼,乡上个别领导不按照有关基本建设程序办事,自行决定由一农村工匠承揽该工程建设。工程无地质勘察报告,无设计图纸(抄袭其它学校的图纸),原材未经检验,施工无任何质量保证措施,无水无电,砼和砂浆全部人工拌和,钢筋砼大梁、柱子人工浇注振捣,密实度和强度无法得到保证。工程投入使用后,综合楼和教学由于多处大梁和墙面发生较严重的裂缝,致使学校被迫停课。经检查,该综合楼基础一半置于风化页岩上,一半置于回填土上(未按规定进行夯实),地基已发生严重不均匀沉降,导致墙体出现严重裂缝;教学楼大梁砼存在严重的空洞受力钢筋已严重锈蚀,两栋楼的砌体砂浆强度几乎为零(更有甚者个别地方砂浆中还夹着黄泥),楼梯横梁搁置长度仅50mm,梁下砌体已出现压碎现象。经鉴定该工程主体结构存在严重的安全隐患,已失去了加固补强的意义,被有关部门强行拆除,有关责任人受到了法律的惩办。 2)相应的建筑法规条文 法规名:建设工程勘察设计管理条例 文件号:中华人民共和国国务院令第293号 生效时间:《建设工程勘察设计管理条例》已经二○○○年九月二十日国务院第三十一次常务会议通过,现予公布施行。 具体条文: 第四条从事建设工程勘察、设计活动,应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。 第七条国家对从事建设工程勘察、设计活动的单位,实行资质管理制度。具体办法由国务院建设行政主管部门商国务院有关部门制定。 第八条建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。 第九条国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员,实行执业资格注册管理制度。未经注册的建设工程勘察、设计人员,不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动。 第十条建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个建设工程勘察、设计单位;未受聘于建设工程勘察、设计单位的,不得从事建设工程的勘察、设计活动。 第十一条建设工程勘察、设计单位资质证书和执业人员注册证书,由国务院建设行政主管部门统一制作。

典型建筑设计案例分析

典型建筑设计案例分析 案例一:幸福海岸幼儿园 姓名:戴朝文 幸福海岸幼儿园是一寄宿制幼儿园,适宜三至六周岁的幼儿学习和生活。建筑共有三层,总建筑面积为:2407.15㎡。本幼儿园共设置三个班级,每个班级有各自独立的卧室和活动室。一层室外南面有公共活动广场,孩子们可以在一起欢乐,相互之间有更多的交往机会,在交往中可让孩子们开阔眼界,促进儿童知识、情感和个性的发展。在建筑空间组合上也突破了分隔、封闭的格局,强调既分又合,灵活多变,并十分重视公共活动和交往空间的创造。本设计利用绿化、游乐设施及不规则的建筑设置一些变化的空间环境来满足儿童的好奇心,并促进游乐的兴趣。北面有各自班级的活动场地,适宜幼儿嬉戏游乐,可为幼儿创造良好的生活环境。在场地里面可设置一些零碎、散乱、凹凸不平的材料,教孩子们组装、拆卸,建立他们自己的游戏天地,充分发挥他们的想象力。国家对幼儿园建筑设计规范规定:“必须设置各班专用的室外游戏场地,每班的游戏场地面积不应小于60㎡,各游戏场地之间宜采取分隔措施。”本幼儿园的设计是符合这方面的要求的。在幼儿园的东北角,设计有一个杂物院,并单独设置对外出入口,可用来堆放各种废弃杂物,其独立的设计功能,可避免杂物堆的异味对幼儿的学习和生活造成影响。整个幼儿园设计有围护及遮拦设施,园内种有很多树木,可以想象其规划非常的美观、优雅。 室内设计有各种生活用房(如:活动室、卧室、卫生间、衣帽贮

藏室、音体活动室)和服务用房(如:医务室、隔离室、晨检室、值班室、教职工办公室、会议室、院长办公室),且设置有两个疏散楼梯,从其平面布置来看,功能分区明确,可避免相互干扰,方便使用管理,有利于交通疏散。活动场所是幼儿园每个班级独立生活的互动空间,包含了幼儿每日在园的学、玩、吃、睡、洗、如厕等各项主要生活内容,其在幼儿生活用房中所占的面积是最大的。本设计中主要的生活用房都设计为朝南方向,有利于日照采光,可创造良好的通风条件,为孩子们带来不少的乐趣。幼儿园的服务用房是为幼儿的保健和教育以及后勤保障服务的,在平面布局中也要充分考虑其功能使用的合理性。本设计中将值班室、晨检室、医务室、隔离室服务用房布置在一层,接近幼儿园入口,且医务室和隔离室紧密相连,两者的位置没有和各活动单元相混,隔离室设有专用的出入口。活动室层高为 3.3m,音体活动室层高为6m,而规范规定,活动室最低净高为2.8m,音体活动室最低净高为3.6m,本设计均能满足规范的要求。约3m宽的走廊可将分班活动场联系起来,使其成为互相沟通的游戏场,既保持了本班活动场的秘密性,又为不同班级不同年龄儿童自由接触创造了条件。

优秀设计案例分析

优秀设计案例分析 下面通过分析北京土人景观规划设计研究院对河南正弘九郡别墅区所做的规划及景观设计的实例,较为具体的理解上述关于居住区环境景观设计的方法和观点。 1.区域位置及场地分析 该别墅区位于郑州市北部黄河桥南新区的中北部,西部隔桂圆北街与黄河迎宾馆(河南省省委第三招待所)相邻,南临迎宾路。其东部为黄山路,北部为金光路。其中,迎宾路直通三所,也是该别墅区人流车流的主要通道,迎宾路上的行道树—梧桐—高大整齐,给人以非常深刻的印象。 该别墅区的最大优势是与黄河迎宾馆比邻而居。黄河迎宾馆的历史非常悠久,是国家领导人来郑州时的下榻处。同时,黄河迎宾馆也是集宾馆、会议接待、休闲度假为一体的综合性设施。迎宾馆的康体休闲设施齐全,包括高尔夫练习场和小型高尔夫球场、游泳池和网球场等等,现在已经对公众开放,成为郑州市市民周末休闲度假的最好去处。此外,迎宾馆内环境非常优美,尤其以由五十余年树龄的梧桐树最为引人注目。 另外,别墅区周围还有华士达学校(私立学校)、迎宾花园(已建成别墅区)、大河龙城(建设中的别墅区)等。 场地现状为河南省野生动物保护中心,建有动物笼舍和管理用房。整个场地地形平整,内有一个人工水池,水源为地下水。场地内的大部分地区为苗圃,其中,有成片的竹林,还有银杏、雪松、玉兰、广玉兰等,苗木种类和数量较多,树龄十年左右,可以移植(场地东部的大杨树除外),利用价值很高。其它部分为农田。此外,场地中部有一个长廊,覆盖其上的葡萄长势良好,有保留价值。场地中部偏东的地方有一个机井,可以考虑作为未来别墅区景观用水的水源。 基于上述分析介绍,该规划认为,现状场地中,临迎宾路的用地商业开发价值较高,适合做公共建筑用地(商业服务性建筑和会所);西部用地与三所的关系比较密切,又有水池可以利用,是景观价值较高的地区,可以作为别墅(尤其是高档别墅)用地;场地中部现状为大面积苗圃和竹林,在规划中要给予充分考虑。 2.总体规划的四大特色设计在线.中国 (1)中央生态景观核 将原有湖面改造并延伸,形成别墅区的中央景观核。中央景观核是一个由乔木、灌木、各种水生植物构成的湿地景观区,也是整个社区的一个生态的、可持续的自然景观核。 (2)人车完全分流的交通系统 别墅区采用环路加尽端路的系统,将别墅区的车行和人行完全分开,实现行车的快捷,又保证了行人的安全和私密。 (3)景观设计体现中国传统的人居环境 由中央景观轴衍生出指状绿地,打破了以往住宅区中大片绿地的做法,将绿地水体引入别墅

好的场地设计案例分析

好的场地设计案例分析 案例一: 西北国民人寿保险公司 该建筑坐落于明尼阿波利斯市中心区一条商业街的尽头,基地很规整,但面积不大。 设计者用长方形平面将建筑布置在用地中央。由于短向开口并设在两个端部,四周围以柱廊,故而形似古典神庙。 建筑周边的空地大部分用来配置完整的绿化系统:草坪,树丛和花园及灌木篱笆等,层次丰富。此外,建筑东南侧面与街道之间的空地设有水池,与绿化、透空的大柱廊一起构成了通透、宁静、优稚和充满生机的外部环境。 一条宽阔的步道通过踏步横穿整个场地,既提供了主入口的疏散空间,又使场地与密西西比河取得了联系。建筑周边的环廊同时作为步行交通的环路,连接前后入口,使基地一侧的规整停车场有直接进入建筑的通道。 整个场地布局紧凑、合理,在有限的用地上组织了丰富的内容。 案例二:

葫芦岛海滨龙回头观海廊 葫芦岛海滨「龙回头」观海库的基地位于海滨公路转弯处一块伸向海面的台地上,整体轮廓成三角形,边界形态皆为自然曲线。 整个场地的分区与用地方式非常典型,从三角形的上底边往下依次布置了建筑用地、沙池庭园用地和停车场用地,三个区域相对集中,划分明确。 这个场地的设计灵感完全来自于基地的自然形态,由朝向海面拓展的形式形成了一种天然动势,强化这一基地隐含的形态特征成了场地布局的关健。 最终,设计者选取方向感最强的三角形顶边,将建筑主体及入口铺装统一在一个狭长的边角内,使「观海」的意义凸显为「探海」,这也恰到好处地诊释了这块台地的原始称呼「龙回头」。 在三角形的中心最宽大的部位布置了一个大面积的砂石地,借用枯山水式的地景处理方式为整个场地增添了一种韵味,使小小的休憩地转变为一个精神场所。 下端的停车场用地则巧妙地利用了狭小的边角,同时为停车、涉池、登台设立了一个情景序列的最好起点。 案例三: 阿斯特拉?哈斯勒研究公司 这是一个基地情况较为复杂的场地设计实例。

著名建筑案例分析

日本LA MIEEL咖啡馆 背景:CafeLa Miell位于日本新居滨(Nihama)的中心地带。旧的Cafe La Miell咖啡厅座位有限,不足以容纳大量的客人。因此,客户计划在街对 面建一栋可容纳80个座位的新的Cafe La Miell楼。Suppose Design Office的设计师第一次去老咖啡馆参观的时候,惊奇地发现在此地方因其原有的根 深蒂固的文化影响,这家仅有的咖啡馆,吸引着各个年龄阶段的人群。店主希望建造一座两层的建筑物,周围要有更多的停车位,同时考虑到咖啡馆本身给此地区带来的许多不同的特性和影响。除此之外,他们更想让这座新的建筑物成为此区域的一个地标。 场地周边环境分析 场地位置:根据分类输LaMiel咖啡馆位于日本爱媛县新居滨市中心地带,处于相对较大的空旷地带,周围相邻地带有多数密集建筑群,使得咖啡厅的独特设计成为该区域的一个地标入内容。 场地地形:咖啡馆基地隐藏在街区环境中,地面标高低于街道1米 场地周边设施:咖啡馆南面具有多数城市停车位。在中心地带也属于吸引顾客的有利条件。且这是该区域唯一的咖啡馆,吸引着各个年龄阶段的人群。同时,这家咖啡馆也被本地区的人们作为见面聚会的最佳场所。

设计特点 结合原有基地现状,采用错层式布局,建筑的落地屋顶削弱建筑体量。符合因地制宜的原则,并且有效划分利用了场地。满足功能的需求。 空间效果 视线分析:为了满足室内的采光取景要求,咖啡馆被切割挖掉几部分体块,然后用透明的整块玻璃围合,形成了小的外部平台庭院,几步台阶的下沉落差,自然形成了空间的分隔。坐在其中,视线正好与落地玻璃下端齐平,能近距离的看清植物的枝干和庭院内铺满的碎石块,用一种不同以往的视角看外面的事物。视线上的通透性将原有的咖啡馆和现有的建筑物、附近的街景人群和室内的顾客不经意地联系在一起。 室内灯具家具设:室内没有设置完全隔断的墙体,而是用同样简约的酒柜放置在高差分界处,既在一定程度上避免了上下两层顾客的相互干扰,同时方便服务生接待照顾客人。夜晚,有

从建筑设计实例分析中小学建筑设计方法

从实例中探究中小学建筑设计方法 摘要:通过分析实际几所中小学建筑设计,从中总结一些相关设计手法。一、注重周边环境,合理构建总平。二、避免主要矛盾,协调总体布局。三、联系实际功能,人性角度出发。四、结合当地文化,打造个性校园。 关键词:实例周边矛盾人性化当地文化个性化 十年树木,百年树人,人才培养是经济发展的长久之计,教育发展是国家发展的的根本之法。国家对教育的重视促使了教育体系在人才培养的方式方法上不断进步,教育理念也在都在慢慢与国际接轨,推陈出新。这种进步同时也带动了教育建筑设计的发展,尤其对于中小学建筑来说,优秀的建筑空间更能给这些未成年人提供前潜移默化的促进作用,成为教育发展的坚实基础。笔者近几年先后参与了几所中小学的建筑设计,从中分析总结了一些相关建筑的设计方法,这些方法并不是详细的总结建筑设计的方方面面,而是对于传统设计手法提出自己的一些提升观点,也可以说是经验教训,希望能给同行起一抛砖引玉的作用。 一、注重周边环境,合理构建总平 在总平的构思设计中, 我们往往会注重用地本身的 特性,希望建筑体块能很好 的契合地形,却轻视甚至忽 视了地块周围的环境,没有 致使学校不能与周围建筑产 生呼应,缺失了一种学校所 需要的“向心力”。所以需 要在考虑地形本身的特性的 同时,能很好的结合周围各 新桥第二实验小学总平图 方面条件进行总平构件。

这是常州新桥第二实验小学总平图,是当时的中标方案。方案将运动场地集中东南布置,打开了东南角空间。这样的布局一者是避免与东面常技师的宿舍群“照面”,对华山路产生压迫感。其次是为交叉路口打开了一片开敞空间,结合西面建筑,形成丰富的城市空间。最后这样的布局能很好的结合北面的城市空间走廊,将景引入校,让校融于景。 二、避免主要矛盾,协调整体布局 在学校建筑设计的时候,有许多教育方面的因素会纳入到设计中,需要我们通盘考虑,当遇到不可调和的矛盾的时,就需要有所取舍,避免主要矛盾,协调方案的整体布局。 右图是金坛段玉 裁中学、段玉裁小学 的方案总平图,在评 审时也是被评为了中 标方案。也许有人会 质疑,这样布局会不 会让2所学校的操场 对教学楼形成交叉干 扰?干扰的确存在, 但倘若两所学校都沿 东面道路布置将带来 金坛段玉裁中学、段玉裁小学总平图 更多的矛盾:1、中小 学教学楼之间的噪声干扰。2、两所学校出入口过近,道路交通压力过大。3、建筑对东面纵三路的压迫太大,破坏城市界面。4、体育馆布置较为困难,不能兼顾两所学校。可以看出,这样的布局方式将带来更多的问题,明显是不可取的。而对于前者的噪音问题,首先是按照规范控制了25M的噪音间距,然后在建筑和操场之间种植了多排树阵,通过绿化带来降低干扰。 两全其美的办法或许有,但十全十美的方案不是常态。要全面分析,找出主次矛盾,协调整体布局,当出现不可调和时,要着力解决主要问题,尽可能的通过其他手段弱化次要问题,切不可做捡了芝麻丢了西瓜的事。

相关文档