文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰装修工程施工工艺及验收标准(2016最新整理)【最新】

装饰装修工程施工工艺及验收标准(2016最新整理)【最新】

装饰装修工程施工工艺及验收标准(2016最新整理)【最新】
装饰装修工程施工工艺及验收标准(2016最新整理)【最新】

装饰装修工程施工工艺及

验收标准

1.编制依据

1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)

1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)

1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97)

1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)

1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003)

1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003)

1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003)

2.轻质隔墙板安装工程

2.1适用范围

增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装施工及验收。

2.2材料要求

1、板材的品种、规格、厚度等符合设计要求;进场时应有产品出厂

合格证,隔声、隔热、阻燃等性能符合国家标准。

2、外观检查:尺寸准确、表面平整无翘曲、无缺楞掉角等。

2.3施工工艺要点

2.3.1粘结墙板安装

1、工艺流程:

测量放线→做混凝土基础→安装墙板→修补板缝。

2、施工工艺:

(1)测量放线:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在楼板上放出隔墙及门洞位置线;然后用吊线的方法,将楼板上的位置线引至顶板上,最后沿墙体位置线外侧,弹出墙板施工30控制线。

(2)做混凝土基础:

①沿墙体线中部打孔,直径14mm,深度不小于80mm,间距200mm。

②在孔内埋置Ф12钢筋,高出建筑地面180mm,并绑扎两道φ6水平钢筋。

③支模板浇筑细石混凝土,混凝土基础厚度:墙板厚-20mm,高度:高出建筑地面200mm。

(3)安装墙板

①安装顺序:角板、门洞两侧板→中间板→边板

②制胶浆:使用配套的胶液、胶粉,按比例搅拌均匀待用。

③角板、门洞口两侧板安装:先在板的顶部抹一层胶浆,将板沿线就位,下部双向用木楔子背紧,直至上部两边挤出胶浆为宜;然后用水

平尺、靠尺板等工具,调整板的位置和垂直度。

④中间板安装:角板、门洞口板安装完成后,沿墙面拉通线,安装中间整板,安装时先在已安装好的板的侧面抹一层粘结胶浆,将板与之靠紧,挤出胶浆为宜。其它板安装方法同上。

⑤边板安装:边板为紧靠结构墙体或一面墙的端部,一般为异型,需在现场根据墙宽进行切割,安装时需与两侧板胶粘、挤紧。

⑥堵板底缝:用细石混凝土,将隔墙板下端面与基础之间的缝隙塞严堵实抹平;2天后,撤出木楔子,再用细石混凝土将木楔孔隙塞严堵实抹平。

⑦接缝处理:隔墙板安装完毕,在接缝处的凹槽内涂刷粘接胶,将耐碱玻纤网格布粘接于槽内,最后用胶将凹槽填满,抹平压光。

2.3.2固定安装墙板施工工艺要点

1、工艺流程:

弹线定位→安装固定埋件→安装墙板→修补板缝。

2、施工工艺:

(1)测量放线:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在楼板上放出隔墙及门洞的位置线;然后用吊线的方法,将底板上的位置线引至顶板上;最后沿墙体位置线的外侧,弹出墙体施工30控制线。

(2)安装墙板:

①安装顺序:角板、门洞两侧板→中间板→边板

②安装固定埋件:根据每块板的位置,用φ8的膨胀螺栓安装固定专用的“U”型卡,或直接安装膨胀螺栓与板上的埋件焊接;每块墙板

上、下不少于四个固定点。

③角板、门洞口两侧板安装:先将板沿线就位,下部双向用木楔子背紧将板固定;然后用水平尺、靠尺板等工具,调整板的位置和垂直度;最后将板的埋件与楼板和顶板上的固定点焊接或固定。

④中间板安装:角板、门洞口板安装完成后,沿墙面拉通线,安装中间板,安装方法同上;安装完后,再将板与板之间中间的埋件(如果有)点焊连接。

⑤边板安装:边板为紧靠结构墙体或一面墙的端部,一般为异型,需在现场根据墙宽进行切割,安装时顶、与结构相连的一侧,用固定件连接牢固。

⑥堵板底缝:用细石混凝土,将隔墙板上、下端面与顶板、楼板之间的缝隙塞严堵实抹平。

⑦接缝处理:板与顶板之间缝隙用聚合物水泥砂浆塞严、抹平。如板面为光面,在板与板、板与结构处及转角处,先刷一层胶,贴一层耐碱玻纤网格布条,再刷一层水泥胶即可。网格布宽100毫米,转角处为200毫米。如需抹灰,则在板与板之间及转角处固定钢筋丝网,抹水泥砂浆。

2.4质量验收

2.4.1划分检验批:

1、验收批划分:同一品种的轻质隔墙工程每50间划分一个检验批。现场根据实际工程量,和监理单位一起确定检验批数量。

2.4.2验收组织

详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。

2.4.3技术资料检查

(1)墙板的出厂合格证,隔声、隔热、防潮性能检测报告。(2)墙体放线记录。

(3)固定点的埋件、连接件位置、数量,连接情况的隐蔽验收记录。(4)检验批验收记录。

2.4.4外观质量检查

(1)隔墙板工程所用的材料品种、规格、强度及隔墙板的构造,固定方法符合设计要求。

(2)墙板安装垂直、平整、位置准确,板材本身不得有裂缝或缺损。(3)墙体表面平整光滑、色泽一致、洁净,接缝均匀、顺直。(4)隔墙上的孔洞、槽、盒位置正确,套割方正、边缘整齐。

2.4.5表面允许偏差项目检查

3.内(外)墙面抹灰工程

3.1材料要求

3.1.1水泥:采用32.5Mpa及以上水泥,水泥进场时应具有出厂合格证、检验报告。使用前对水泥的凝结时间、安定性(沸煮法试验合格)进行复试,合格后方可使用。

3.1.2砂:中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根等杂物,并要求过筛,筛孔直径为5mm。

3.2施工工艺

3.2.1基层处理

1、门窗框后要用1:3水泥砂浆塞密实,如是铝合金框,抹灰面不得

与框接触;结构施工洞及预留洞要提前堵塞严实;凸出部分要剔平,凹处提前刷净,用水润透后再分层抹平。

2、抹灰前清除墙表面的尘土、污垢、油渍等,砖墙面提前一天洒水湿润,混凝土面采用界面剂毛化处理(先将建筑胶加水稀释,配比为稀释后的建筑胶:水泥:砂=1:3:3(重量比),并搅拌均匀后在混凝土墙面上拉毛,厚度3mm;注意混凝土墙面必须提前用水湿润,待拉毛用手掰不动再进行抹灰)。基层处理由专人负责,并做好记录。抹灰墙面基层处理记录表

3、抹灰厚度大于或等于35mm、应钉一层钢板网,不同材料基体交接处,也应钉一层钢板网,每侧宽度不小于100mm。钢板往面抹灰应办理隐蔽验收记录。

3.2.2内墙抹灰施工工艺要点

1、吊垂直、套方找规矩:检查墙体的垂直度,并在相邻墙面弹出垂直度控制线;先在墙面的两端,根据墙体的垂直度控制线和抹灰施工的最薄厚度,在上、下处贴灰饼,然后拉对角线确定墙面中部抹灰厚度做灰饼;最后沿灰饼充筋,控制墙面垂直、阴阳角方正。

2、抹底层砂浆:在拉毛的墙面上或已提前浇水湿润的墙上,抹灰前再洒水湿润,待表面无水迹时抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5-7mm,分层与充筋抹平,并用大杆刮平找直,木抹子搓毛。

3、抹面层砂浆:底层抹好后,第二天即可抹面层砂浆,首先将墙面洒水湿润,无水迹后抹1:2.5水泥砂浆,先薄薄地刮一层灰使其与底灰粘牢,紧跟抹上压光厚度的面层砂浆,并用刮杠横竖刮平。小抹子搓平,铁抹子溜光压实。待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直于地

面的方向刷一遍,减少收缩裂缝。抹灰总厚度控制在20mm范围内。如果面层为面砖,则不再做面层抹灰。

3.2.3特殊部位处理措施:

1、隔墙与不抹灰的混凝土墙面:在砌内隔墙前,在相交墙面上弹出隔墙位置,做凿毛处理后,随砌随抹30mm厚的聚合物水泥砂浆。

2、抹灰厚度超过35mm的,在抹完首层20mm厚的打底砂浆后,钉上一层钢板网,再抹第二层打底砂浆。

3、养护:等面层凝固后要及时喷水养护7d。

3.3质量验收

3.3.1划分检验批

相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰每50个自然间为一个检验批。施工前与监理单位一起,根据实际工程量划分检验批数量。

3.3.2验收组织

详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。

3.3.3技术资料检查

1、水泥、砂等原材料合格证、水泥复试报告。

2、基层处理施工记录、隐蔽验收记录。

3、检验批验收记录。

3.3.4外观质量检查

1、各抹灰层及与基层之间要粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝和爆灰。

2、饰面为涂料的抹灰层表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角、灰线平直方正、清晰。

3、饰面为面砖表面平整、毛面一致。

4、窗、门框与墙体之间填嵌密实,孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后面抹灰平整。

3.3.5表面允许偏差项目检查

内墙抹灰允许偏差表

注:括号内为高级抹灰标准。

4.内(外)墙饰面砖粘贴工程

4.1适用范围

陶瓷砖、陶瓷锦砖(陶瓷马赛克)、玻璃锦砖(玻璃马赛克)的粘贴;采用直接粘贴的天然石材等。

4.2材料要求

4.2.1水泥:采用32.5Mpa及以上水泥,水泥进场时应具有出厂合格证、检测报告;使用前对水泥的凝结时间、安定性(沸煮法试验合格)、强度进行复试,合格后方可使用。

4.2.2面砖:面砖的品种、规格、颜色符合设计要求;进场时具有产品合格证,性能检测报告;外墙陶瓷面砖要取样做吸水率(北京地区规范要求控制3%~6%之间)、抗冻性(冻融50次以上为合格)复试。

4.2.3砂:中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根等杂物,并要求过筛,筛孔直径为5mm。

4.2.4建筑胶:要有出厂合格证,检测报告中各项指标要符合国家规定标准和环保要求。

4.2.5花岗石、大理石:品种、规格、花纹、等级、表面光洁度等符合设计要求;进场时应具有产品合格证、检测报告;用于室内的花岗石的面积大于200m2时,应做放射性复试。

4.2.6天然石材的背面涂刷防碱涂料,防止石材表面泛碱。

4.3基底要求

4.3.1外墙面在抹完抗裂砂浆面层砂浆后,用木抹子搓毛,并经验收合格。

4.3.2内墙面水泥砂浆打完底,找方、找平后即可,不做面层砂浆,表面质量验收合格。

4.3.3正式粘贴前,清除表面尘土,并洒水湿润,基层含水率控制在15%~25%。

4.4样板(间)粘贴

4.4.1外墙样板粘贴

1、如果为外墙外保温,在现场与结构相似的墙面上,做一层抗裂砂浆。如果墙面为普通水泥砂浆,则在现场适当的墙体上,按外墙抹灰的要求,抹出样板墙面。

2、根据外墙面砖施工方案中排砖方案(包括门窗洞处理、分格缝等)、粘结砂浆的配比等粘贴外墙面砖。

3、达到强度后按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110—97)规定,进行拉拔试验,试验合格后方可正式粘贴。如不合格查找原因,调整施工方案,重新粘贴做拉拔试验,直至合格。

4、验收:对完成的样板经设计、建设监理及公司技术、质量部共同验收合格后,并填写《内(外)墙饰面砖样板(间)验收记录》,然后才能进行大面积粘贴施工。

4.4.2内墙样板粘贴

选定一间完成内墙抹灰的厨房间或卫生间,根据内墙面砖粘贴方案,进行试贴,完成后由设计单位、建设(监理)单位、公司技术、质量部共同验收合格后,以此为样板进行大面积粘贴。

内(外)墙饰面砖样板(间)验收记录表

4.5施工工艺要点

4.5.1外墙面砖(石材)施工工艺要点

1、工艺流程:

楼层弹线找规矩→弹分格缝线→排砖→试贴控制砖→浸砖→粘贴→勾缝、清理。

2、施工工艺:

1、放线、弹线:在打底灰(找平层)施工时,根据外墙排砖方案,适当调整抹灰厚度,在允许范围内,调整门窗洞口的大小、位置和标高。底灰完成后,用经纬仪或吊线锤和水准仪,弹出每面墙的垂直、水平控制线。

2、弹分格线:根据外墙面砖排砖方案,弹出水平、垂直方向的分格缝线。

3、排砖:以垂直、水平分格缝为单位,根据排砖方案进行实际排砖,并根据现场实际适当调砖缝宽度,并弹出垂直、水平贴砖控制线。

4、试贴控制砖:根据实际排砖情况,在女儿墙顶和墙面两大角处,沿排砖控制线,试贴纵、横两排砖。

5、面砖粘贴:

①浸砖:在镶贴砖前要把砖扫干净,放入水中浸泡2小时以上取出晾干待用。

②制浆:采用水泥砂浆内掺一定比例的建筑胶制成聚合物胶浆;水泥:细砂=1:1拌合均匀后,加一定量的胶液 (按说明书的要求) 和水,充分拌合。现场配备小铲秤,配合比要求准确,拌和后,两小时内用完,严禁二次加水。

采用成品的面砖粘结粉时,将成品粘结粉加水拌和两小时内用完,拌好的粘结材料不可二次加水。

③粘贴:根据水平和垂直方向的控制线,在砖的背后满涂粘结材料,用力将面砖粘贴到墙面,并用小铲把轻轻敲击,直到四周出浆,再用小铲清除。随时用水平尺测量砖缝的水平和垂直,用尺杠测量砖面的平整度。

6、粘结强度试验:施工过程中,根据气温的变化或使用材料的变化,在外墙面粘贴的同时,在样板墙同步进行粘贴,及时做粘结强度试验。作为外墙面砖粘结强度的依据。

7、勾缝、清理:面砖镶贴完第二日用统一制作的勾缝工具进行勾缝,材料为1∶1水泥细砂。先勾水平缝再勾立缝,勾成“+”形,勾好后要求凹进面砖外表面3mm,水泥必须为统一批号。勾缝后用干净棉丝将面砖擦净,经质量员验收(或监理验收后)继续下层施工。

8、贴砖时注意天气,施工环境温度不得低于5℃。气温高于30℃时,采取遮阳措施,并及时洒水养护,防止水分蒸发过快。

4.5.2内墙面砖(石材)施工要点

1、工艺流程:

弹线找规矩→排砖→贴砖饼→浸砖→粘贴→擦缝、清理。

2、施工工艺:

(1)弹线找规矩:在完成的底灰(找平层)上,根据室内50控制线,弹出每面墙的垂直、水平控制线。

(2)排砖:根据砖的规格、墙面尺寸及门洞口尺寸,进行预排砖;排砖原则:整个墙面,门、窗洞两侧尽量保持对称;不得有小于1/3的破砖,破砖尽量布置在隐蔽处;排完后弹出每层、每列砖的控制线。

(3)贴砖饼:在每面墙面上、下贴不少于四块砖饼,用以控制墙面的垂直度和平整度。

(4)面砖粘贴:

①浸砖:在镶贴砖前要把砖扫干净,放入水中浸泡2小时以上取出晾干待用。

②制浆:采用水泥砂浆内掺一定比例的建筑胶制成聚合物胶浆;控制水泥:细砂=1:1拌合均匀后,加一定量的胶液 (按说明书的要求) 和水,充分拌和现场配备小铲称,配合比要求准确,拌和后,两小时内用完,严禁二次加水。

采用成品的面砖粘结粉时,将成品粘结粉加水拌和,两小时内用完,拌好的粘结材料不可二次加水。

③粘贴:根据排砖线,从最下层的上一层砖开始贴,根据墙面控制砖饼,先贴两端,然后拉水平控制线粘贴;粘贴时在砖的背后涂满胶浆,

用力将面砖粘贴到墙面,并用小铲把轻轻敲击,直到四周出浆,再用小铲清除,表面与控制线一致方可。随时用水平尺测量砖缝的水平和垂直,用尺杠测量面砖平整度。

(5)擦缝、清理:面砖粘结牢固后(一般24h),用铲刀将砖缝多余的灰浆清除;然后用干净的棉丝浸白水泥浆,沿缝用力擦试,再用潮湿干净的棉丝将砖表面擦试干净,最后用细不锈钢铁丝,压实、顺直砖缝。

(6)锦砖(马赛克)粘贴要点

①用以内、外墙的锦砖粘贴方法的弹线、排砖、粘贴等均与相应的内、外墙面砖粘贴方法相同。

②在粘结材料初凝前,用棕刷将纸板润透,再轻轻揭去纸板;并及时对表面的砖块进行调整。

③勾缝、擦缝:按外墙面的分格将分格缝勾直、修补好;对砖与砖之间的缝隙根据其大小采取勾缝或擦缝;做法同内、外墙勾缝、擦缝。

4.6特殊部位、节点细部做法

4.6.1 阳角做法:所有阳角处内、外墙面砖均磨成45o角,粘贴时对角粘贴。

阳角做法

4.6.2阴角做法:阴角缝隙不小于砖缝大小,不得留死缝,粘贴后用水泥砂浆勾实。

阴角做法

4.6.3门(窗)上口做法:

门(窗)上口立面砖切割成45o角,立面砖比平面砖标高低1—2mm;平面砖距离立面砖10mm,勾缝勾出滴水槽,距离门窗框5mm,密封胶封闭。平面距门窗框留10×10mm的小槽,用以注耐侯胶(注:此工序和窗间柔性填塞物由门窗安装单位实施)

门(窗)上口做法

4.6.4窗台做法

窗台平面砖和立面砖均切割成 45o角,平面砖呈5%泛水,平面砖标高低于窗框留置10×10的小槽,用以注耐侯密封胶。

窗台做法

4.6.5女儿墙做法:

贴砖屋面女儿墙阳角处面砖切割成45o,平面砖向屋面成5%泛水,女儿墙挑檐立面砖下口切割成45o,形成鹰嘴。

4.7质量验收

4.7.1划分检验批:

1、外墙面砖验收批:相同材料、工艺和施工条件的室内饰面砖工程,每500~1000m2应划为一个验收批,不足500m2也应划为一个验收批。

2、内墙面砖验收批:相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰每50个

自然间为一个检验批。

3、现场根据实际工程量,和监理单位一起确定验收批数量。

4.7.2验收组织

详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。

4.7.3技术资料检查

1、面砖的设计图,样板(间)的验收记录。

2、原材料(砖、水泥等)合格证、复试报告。

3、基层处理施工记录、隐蔽验收记录。

4、外墙面砖样板粘结强度试验报告。

5、检验批验收记录。

4.7.4外观质量检查

1、面砖无空鼓、裂缝。

2、饰面砖表面平整、洁净、色泽协调一致,无裂痕和产口缺陷。

3、阴、阳角搭接方式,符合设计和方案要求。

4、按缝平直、光滑,填嵌连续、密实,宽窄一致。

5、门、窗上口、阳台、雨罩下檐等有排水要求部位,所做的滴水槽顺直、清析,深度一致,坡向正确。

6、非整砖的位置适宜,套割吻合,边缘整齐。外墙突出墙面的厚度一致。

7、天然石材表面无泛碱现象。

4.7.5表面允许偏差项目检查。

某小区装饰装修工程施工组织设计方案

第一章编制说明 一、综合说明 兰宁小区装饰工程,依据相关文件及设计图纸要求,我公司编制了与之相关的施工组织设计,该标书是本工程的综合性指导文件。 根据兰宁小区装饰工程的要求和图纸说明,我公司在接到文件后立即组织技术及施工人员,认真学习与研究相关资料,并勘察了现场。在分析了各种影响施工的因素和本工程的施工特点、难点后,我们有充分的信心,保证高质量、按期、全面地完成消防支队文件规定的各项内容。 我们将严格按ISO9000国际质量管理体系的要求,对施工的全过程进行标准化管理,发挥本公司实力优势,强化计划管理,确保本工程质量验收达到优良标准,不负业主期望。 我公司将组织一支最优秀的项目管理班子,调遣技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的,能打硬仗的高素质作业队伍,投入该工程的施工。严格按设计图纸和国家规范认真做好施工全过程的各项施工工作;按照质量体系和程序文件规定,严格把好材料、设备、成品和半成品的采购和检验关,使施工质量全过程受控;以安全生产为中心,优质高效为目标进行工程建设,为业主提供最优的产品与服务! 我公司各类施工机械设备齐全,储备雄厚。根据工程实际需要,确保施工需要,满足施工进度和质量要求。 我公司将按照国家建筑工程施工现场标准化管理规定,组织现场文明施工,确保本工程达到文明工地标准。 在工程竣工后的保修期内,我们将定期定时,随时提供优质服务;保修期满后,非属我公司施工原因造成的质量问题,我公司也将全力予以解决,满足业主的一切合理要求。 公司是建筑装修装饰工程专业二级资质企业,具有丰富经验和人才,

技术完备的施工队伍,客观上保证了装饰工程的质量和进度的要求。在综合方面,科学、合理的进行人、机、料的全方位管理,以保证工程的进度和质量。 我们将积极与业主、监理等单位密切配合,真心诚意地接受业主、施工监理在施工全过程中的热忱指导和帮助。 二、编制依据: 依据兰宁小区装饰工程招标文件、设计图纸; 1、国家、省、市现行的施工、验收规范及质量验评标准; 2、《民用建筑设计通则》JGJ37-38; 3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版); 4、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95; 5、《甘肃省民用建筑节能设计标准》DBJ25-20-97; 6、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版); 7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001; 8、《房屋工程质量验收规范》; 9、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 10、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95; 11、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001; 12、《建筑抗震设计规划》GB50011-2001; 13、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 14、《建筑地基处理技术规范》GB50007-2002; 15、《混凝土结构设计规范》GB50007-2002; 16、《混凝土结构施工及验收规范》JGJ79-2002; 17、《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 18、《建筑基坑及护技术规程》JGJ120-99;

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

精装修施工工序

精装修施工工序(参考) 记录编号:1.精装修房施工工序 施工场地交接→测量放线→装修水/电管道施工/试压卫生间防水→室内竖向木结构基层→墙地砖镶贴(含大理石)→厨/卫/阳台防水施工、盛水试验、墙砖镶贴(含浴缸安装)厨、卫、走廊吊顶/分户门框安装电管穿线→厨卫地砖镶贴→安装地龙骨→室内墙面/顶棚刮腻子、刷第一度涂料→毛地板安装/阳台栏杆、扶手安装→楼梯间墙/顶面刮腻子、刷第一度涂料→竖向木结构封板、分户门、户内门安装/橱柜、淋浴房安装/空调及挡板安装卫生洁具、五金安装→楼梯间地砖及大理石镶贴/楼梯间栏杆安装→阶段性暂停7天→电梯门框安装→木地板、踢脚线安装/墙纸粘贴/室内不锈钢栏杆安装→室内墙及顶面刷第二度涂料/室内铝合金门窗硅胶完成/晾衣竿安装衣帽间、储藏柜安装/开关/插座面板、风口、灯具安装→室内墙/顶面刷第三度涂料→楼梯扶手安装/公共部位电箱门安装→楼梯间刷第二、三度涂料细部检查、整改→空气检测、竣工验收、移交物业 2.装修施工工序说明 2.1.施工准备 1)装修方案审定 根据样板房由设计出签字确认图纸 根据样板出装饰施工图及节点深化图纸

根据样板排出墙地砖铺贴图 根据样板排出木地板铺贴图 水、电管线图,自平衡施工图 2)由施工单位编写装修施工组织设计(重点编制工厂化加工、单元门封闭流水作业、 成品保护、安全文明施工等方案),报监理及甲方审定。 3)土建与精装修工序移交 几何尺寸(开间、净高、门洞尺寸等)及裂缝、空鼓等偏差检查 土建偏差整改(总包) 铝合金门窗淋水试验(总包)(设置质量停歇验收点) 管道洞口、地面盛水试验(总包) 铝合金成品外型目测检查(检查内容:是否有撞伤、变形、破损、砂浆污染等)及成品保护措施验收(设置质量停歇验收点) 4)单元门封闭 单元内流水作业施工管理 套内铝合金门窗成品保护措施 5)甲、乙供材料清单及计划 甲供材料清单及进场计划 乙供材料清单及报验计划

- 装饰装修工程技术标完整版

目录 目录 (1) 第一章、综合说明 (7) 第一节编制依据及工程概况 (9) 1、编制依据 (9) 2、工程概况 (9) 3、施工阶段划分 (10) 4、实现目标及承诺 (10) 第二节工程特点分析 (12) 1、工程特点 (12) 2、装饰施工措施 (12) 第三节现场施工管理方案 (15) 1、施工特点 (15) 2、施工安排 (16) 第二章、施工部署 (19) 第一节现场管理组织机构 (19) 第二节劳动力总体计划 (23) 1、劳动力来源 (23) 2、劳动力的组织管理保证措施 (24) 3、劳动力的技术保证措施 (24) 4、工程劳动力计划 (25) 第三节机械设备总体计划 (25) 1、机具准备 (25) 2、机具管理 (26) 3、机械设备计划 (26) 第四节物资材料总体计划 (31) 1、材料的组织管理 (31)

3、采购材料、外加工件等材料供应方管理措施 (32) 4、物资材料的检验、试验计划 (34) 5、装饰材料质量控制程序 (35) 6、主要设备材料用量计划 (37) 第五节施工现场平面布置 (38) 1、施工平面布置原则 (38) 2、施工平面及临设布置安排 (39) 第六节装饰与其它单位的协调配合措施 (40) 1、与总包配合 (40) 2、与其它装饰施工单位的配合 (41) 3、与监理工程师的协调 (41) 4、与设计方的协调 (42) 5、施工协调配合原则 (43) 6、协调方式 (43) 第七节施工管理中的重点、难点 (44) 1、施工管理中的重点、难点 (44) 2、针对以上情况所应采取的解决措施 (44) 第三章、分部分项工程施工技术方案 (46) 第一节天花工程 (46) 第二节墙面工程 (51) 1、墙面石材干挂 (51) 2、墙面贴墙砖 (57) 3、轻钢龙骨石膏板隔墙 (60) 4、窗帘盒安装 (61) 5、墙面涂料 (62) 6、墙面木饰面制安 (67) 7、墙面裱糊 (67) 第三节地面工程 (73)

装饰装修工程施工方案

XDG201319号地块无锡太平洋三期工程装饰装修工程施工方案 中国十七冶集团无锡太平洋三期工程项目经理部 二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (8) 第三章施工准备 (9) 第四章施工工艺流程 (11) 第五章质量验收标准 (57) 第六章质量保证措施 (63) 第七章安全文明施工措施 (69) 第八章绿色施工措施 (79)

第一章项目概况 1、工程概述 1、1 承建项目名称:无锡太平洋三期工程 1、2 工程简介 本工程为无锡市惠山区天一路与惠山大道交叉口得西南侧XDG201319号地块工程,项目用地面积72796、44 m2。本项目施工范围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢7080米高层公寓,沿街13层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9、3万m2,住宅面积约18、2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35、5万m2。 1、3项目地点:江苏省无锡市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。 1、4 环境条件:拟建场地位于江苏省无锡市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用得市政道路,场地内二期与三期之间有施工通道,交通条

件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为无锡市轨道交通地铁1号线。 1、5 建设单位名称:无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 1、6 施工单位名称:中国十七冶集团有限公司 1、7 设计单位名称:无锡市城归设计有限责任公司 1、8 监理单位名称:江苏建协建设管理有限公司 1、9 地质勘察单位:江苏苏州地质勘察院 1、10工期:1058天 1、11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1、12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1、5‰以内;现场内得安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患得出现;现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1、13文明施工目标:达到江苏省文明工地标准 2、装饰装修工程概况 2、1 3B地块装饰装修做法 2、1、1 外墙做法 自内向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。 2、1、2屋面做法 住宅屋面:自下而上依次为:现浇钢筋混凝土屋面板、LC5、0轻集料混凝土3%找坡,最薄处30;20厚1:3水泥砂浆找平;1、5厚聚氨酯防水涂料;20厚1:2、5水泥砂浆;3厚SBS改性沥青防水卷材;10厚1:4石灰砂浆隔离层;20厚1:2水泥砂浆粘结层;85厚复合轻质保温隔热砖。 电梯机房、门厅屋面:自下而上依次为:现浇钢筋混凝土屋面板、现拌泡沫混凝土3%找坡,最薄处20;20厚1:3水泥砂浆找平;1、5厚聚氨酯防水涂料;50厚阻

装饰装修施工工艺流程

石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造: 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。 (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。

完整版建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案 山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段建筑装饰装修工程施工方案 一、编制依据教学、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3# 1 楼工程施工图纸;教学楼、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#2 工程施工组织设计; (GB50300-2013) 《建筑工程施工质量统一验收标准》、32001) -、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB503274(GB50209-2010 ) 《建筑地面工程施工质量验收规范》5、)《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-20006、二、工程概况) 工程概述(一 建筑类型公建山西现代双语学校小学部及公寓楼工程名称教学楼建设项目工程一标段3#框架结构类型 面积总面积24140㎡山西新兴教育投资有限公司建设单位地下1层,地上6 层数层 晋中市建筑勘察设计院设计单位 2016.4.29 开工日期山西共达建设工程项目管理有限公监理单位 司山西二建集团有限公司质量目标施工单位合格1 建筑装饰装修工程施工方案建设地晋中市榆次区太榆路中段汇通北40 (二)装饰概述

1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。 2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。 3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。 4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面,楼梯为大理石台阶。 5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。 6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。 三、施工方法及技术措施 (一)、内墙装饰 内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。 1、内墙抹灰 1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护 1.2、施工工艺 (1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,

装饰装修工程技术标准

编制依据 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2.《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB56242-2002) 5.《工程建筑标准强制性条文》(建标[2002]219号) 6.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 7.《建筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)8.《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001-2003) 9.《家庭居室装饰工程质量验收标准》 10.《室内空气质量标准》 11.厨房家具标准与有害物质限定 12.住宅室内装饰装修管理办法 13.我公司多年施工经验

目录 1.工程概况 (5) 1.1工程简介 2.对施工任务的认识 (5) 2.1对任务范围的理解 2.2本工程的特点及难点 2.3承包人完成本工程的优势 3.施工部署 (6) 3.1施工前的准备工作 3.2施工组织理念 3.3施工部署 3.4管理架构及组织机构 3.5施工进度安排 4.施工筹划 (9) 4.1劳动力计划表 4.2施工机具计划表 4.3主要材料(来源及性能指标) 4.4现场平面管理 4.5现场分区安排 4.6施工垃圾处理 4.7施工用水用电 5.施工方案 (10) 5.1施工前先行确定标高及水平尺寸 5.2嫡系队伍承担施工工程任务 5.3有效地控制材料的供应期 5.4施工班组实施综合效益管理 5.5对设计的深化和互补 5.6施工协调工作 5.7.1与设计单位的协调 5.7.2与总包监理单位的协调 6.分项工程的施工工艺、质量标准及监控要点 (12) 6.1 吊顶工程 6.2乳胶漆施工方法

装饰装修工程的施工工艺步骤

装饰装修工程的施工工艺步骤 装饰装修工程的施工工艺步骤提要:吊顶工程施工工艺步骤:准备工作--吊杆安装--吊杆、埋件防腐--装主龙骨--装次龙骨--吊顶内管道 自 装饰装修工程的施工工艺步骤 1、抹灰工程施工工艺步骤: 基层处理--贴饼冲筋--做护角--抹底灰--补洞修槽--罩面层 2、门窗工程施工工艺步骤 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 洞口验收--装钢门窗、木门窗框--装木门窗扇--装五金件--装玻璃 塑钢门窗施工工艺步骤: 补贴保护膜--找中线--装固定片--卸玻璃--装门窗框--固定--装窗台板--填充、嵌缝、清理--装玻璃--纱窗五金件--清理撕膜 3、吊顶工程施工工艺步骤: 准备工作--吊杆安装--吊杆、埋件防腐--装主龙骨--装次龙骨--吊顶内管道、设备调试检查验收--饰面板安装、嵌缝 4、楼、地面工程施工工艺步骤

水泥砂浆面层施工工艺步骤: 基层清理--基层湿润--结合层--贴饼冲筋--压头遍--压二遍--第三遍压光--养 护 水磨石面层施工工艺步骤: 基层清理--底灰铺抹、养护--镶分格条--抹水泥石渣面层--养护--磨头遍--磨第二遍--磨第三遍--出光、酸洗--打蜡 5、涂料工程施工工艺步骤: 金属油漆: 除锈清理---经丹两度--刮腻子--调和漆两道 木件油漆: 表面清理--底油一度--刮腻子--调和漆两道 内外墙涂料: 修补--清理基层--填补缝隙--局部刮腻子--磨平--第一遍--刷第二遍涂料 6、饰面砖工程施工工艺步骤 外墙面砖工程施工工艺步骤: 处理基体--结合层抹灰--弹线分格--作贴釉面砖灰饼--贴釉面砖--勾 缝 内墙釉面瓷砖施工工艺步骤(软底铺贴法):

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 3.150厚C10混凝土垫层 地2:水泥砂浆地面(用于仓库、排气风机室、供气风机室、热交换站及辅助用房) 1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 地3:混凝土地面(用于地下室其余地面) 1.耐磨材料面层(用于车库以外行车道区域) 2.100厚C25混凝土面层 3.水泥浆壹道(内掺结构胶) 楼1:细石砼楼面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 4.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 5.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼2:细石砼找坡楼面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.15厚(最薄处)C20细石砼,找坡0.5%,坡向地漏四周上翻200 2.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 3.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 4.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 5.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 6.2厚聚氨酯防水涂膜 7. 1.5聚氨酯防水涂膜(涂刷) 8.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼3:地砖地面(用于公共交通部分) 1.8-10厚地砖面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.现浇钢筋砼板表面清扫干净 2、墙体 内墙1:混合砂浆墙面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.12厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 2.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面 内墙2:水泥砂浆墙面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.12厚水泥砂浆墙打底、扫毛 2.5厚1:2水泥砂浆罩面 内墙3:乳胶漆内墙面98ZJ001内墙23(用于楼梯间) 1.刷801胶素水泥砂浆壹遍 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.乳胶漆涂料 内墙4:混合砂浆墙面(用于地下室内墙)98ZJ001 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

装饰装修工程施工方案

第一节装饰装修工程施工方案 一、外墙涂料 (一)施工条件 1、外墙弹性中涂和爵丝外墙高弹罩面漆其配套底漆施工要求如下: 2、基层表面温度在5℃~35℃范围内,天气晴好无雨的条件下施工 3、严禁在温度低于5℃或湿度大于85% 特别是雨天施工。 4、基层要求干燥养护时间充分,基层含水率≤10%,碱性PH<10,表面无油类及其它化学品的污染。在此施工季节,本工程的基层粉刷完毕经正常养护,干燥14天以后的墙面可以满足以上要求。 5、底漆基层达到要求,雨后基层应至少干燥24小时以上,方可施工。施工后4小时内不得被雨淋。 6、底漆施工3小时后可刷中涂,施工后12小时内不得淋雨。 7、中涂施工14小时后,可刷面涂。施工后4小时内不得淋雨。 (二)施工准备 1、做好进场施工的资料报批手续,及施工用具、人员安排。 2、会同现场有关部门对基层进行检查,发现问题及时联系解决,做好交接工作。(三)工艺流程 1、基层批外墙专用腻子→涂刷底漆→涂刷中涂→涂刷面涂。 2、基层清理: 批第一道腻子找平,完全干燥以后,再批第二道腻子抹光。 3、打磨:对于表面局部粗糙处用60目至120目砂皮打磨均匀,以保证拟刷基层的坚实。 4、清理:清理表面的浮灰及粉尘。因丙稀酸外墙封闭底漆属于渗透型,表面浮灰将影响底漆的渗透度造成涂料基层粘结不牢。 5、施工工艺:弹性涂料拉毛。

6、涂刷底漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。 7、涂刷中涂:采用海绵滚筒,辊涂时速度不要太快,速度保持匀速,根据样板和甲方确定的纹理进行拉毛。 8、涂刷面漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。 9、清洁:此一工序属外墙涂料施工的收尾工序,清洁要细致,特别是门窗、水管等易污染部位,对于已完工部位因污染较重部位难清理处,可重新涂刷一遍面涂,修补性涂刷应停止在分割线及阴阳角处,避免产生修补色差。 (四)操作方法 1、每一个工作面按自上而下,自左向右的顺序进行。选用优质滚筒并配以长短手柄。底漆涂刷采用“自上而下,一滚挨一滚,垂直涂布,条形成片”的方法操作。 2、中涂采用由上而下,自左而右”将涂料涂开,再由上而下拉匀。面涂采用“自上而下,一滚挨一滚拉匀,再横向顺理”的操作方法。 3、面涂涂刷时应注意后一滚压往前一滚三分之一部分依次展开,无论底漆中涂面涂,严禁乱刷乱涂施工缝留在阴阳角或分割线部位,以保证色感均匀一致。 (五)质量标准 (六)质量保证措施 1、专人发放材料,按产品用量要求合理分发,使用材料及班后剩料的密封工作。 2、专人负责质量,设立质量管理小组,班后讨论质量问题及改进措施。

装饰装修施工工艺流程

石材地面的施工工艺流程石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造 : 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米X300 毫米~500毫米X500毫米。可使用薄板和 1: 2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面f水泥砂浆找平f定标高、弹线f选料f板材浸水湿润f安装标准块f摊铺水泥砂浆f铺贴石材f灌缝f清洁f养护交工。 三、施工要点 : 基层处理要干净 ,高低不平处要先凿平和修补 , 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块 , 标准块应安放在十字线交点 ,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线 , 石材必须浸水湿润 ,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装 24 小时后必须洒水养护 , 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。 ( 2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后, 2~3 天内不得上人。铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1 、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层f弹线f瓷砖浸水湿润f摊铺水泥砂浆f安装标准块f铺贴地面砖f勾缝f清洁f养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层f弹线、标筋f摊铺水泥砂浆f铺贴f拍实f洒水、揭纸f拨缝、灌缝f清洁f养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为 30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始 ,以保证进口处为整砖 ,非整砖置于阴角或家具下面 ,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完 2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子 =1: 1(体积比)的水泥砂浆 ,缝要填充密实 ,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 ( 2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后, 2~3 小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护 4~5 天才可上人。 木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用 15毫米厚 1: 3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为 400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板:架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 二、木地板装饰的基本工艺流程 粘贴法施工工艺为: 基层清理f涂刷底胶f弹线、找平f钻孔、安装预埋件f安装毛地板、找平、刨平f钉术地板、找平、刨平f钉踢脚板f刨光、打磨f 油漆f上蜡。强化复合地板施工工艺:

装饰装修工程施工技术交底

干挂石材技术交底 一、施工准备: 1、材料要求: 2)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折。抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。 2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 3)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。 4)防水胶泥:用于密封连接件。 5)防污胶条:用于石材边缘防止污染。 6)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。 7)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。 8)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。 2、主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子。铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 3、作业条件:

1)检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。 2)搭设双排架子处理结构基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。 3)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 4)外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,尤其是架子拆除时,不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 二、操作工艺: 1、工艺流程:清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→工地收货→挂水平位置→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→ 插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂。 2、工地收货:收货要设专人负责管理,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,发现石材颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。还要注意石材堆放场地要夯实,垫10cm×10cm通长

最新最全装修工程施工工艺标准

1 抹灰工程 1.1一般抹灰工程施工工艺标准 1.1.1总则 1.1.1.1适用范围 本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物的室内墙面抹灰。 1.1.1.2编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JCJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》(4)中华人民共和国国家标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》 (5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ 01-62-2002 (6)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 1.1.2术语 1.1.2.1术语 (1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 (2)进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 (3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 (4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。 (6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 (7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。 (8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。 (9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。 (10)表示很严格,非这样做不可的用词,正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 (11)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词,正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 (12)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词,正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”,表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 1.1.2.2符号 采用国家通用符号。 1.1.3基本规定 1.1.3.1基本规定 (1)内墙抹石灰砂浆工程必须符合设计要求。 (2)材料使用必须符合国家现行标准的规定,严禁使用国家明令淘汰的材料。 (3)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行“工序交接” 检验。 (4)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录,未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。 (5)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系,加强过程质量控制管理。 (6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 1.1.3.2质量要求 (1)普通抹灰:表面光滑、洁净、接槎平整、分格线应清晰。 (2)高级抹灰:表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。 1.1.4施工准备 1.1.4.1技术准备 (1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。

装饰装修工程施工方案大全

第六节装饰工程施工一、施工安排及施工顺序 本工程内装饰应本着先湿作业,后干作业的原则,由上而下进行,即先进行楼面、墙面的初抹灰,后进行饰面板(砖),天棚、仿瓷等面层及其它装饰施工。主体结构验收合格,屋面女儿墙砌筑完毕后,同时插入外墙装饰的面砖施工。 二、内墙面抹灰 为提高内墙面装饰质量,抹灰按高级标准施工。 1、施工顺序 清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。 2、基层清理及处理 (1)对于粘土砖基层的凹处,用1:3水泥砂浆修补, (2) 凸处进行剔平,对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层,采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”(厚3 ~ 5mm),超过接缝的长度不小于100mm,待其干燥后抹底层灰,以防止抹灰开裂。 (3) 抹灰前,所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕,周边用1: 3水泥砂浆填补。 (4) 抹灰前一天,将墙面自上而下浇水湿透。 3、内墙抹灰施工要点 (1)按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直

与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成2cm见方的形状。 (2)抹标筋:灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2~1.5m,标筋的宽与厚同灰饼。 (3) 做护角:阳角处应做护角,护角应用1: 2水泥砂浆,砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角,每侧宽度不小于5cm。 (4)抹底层、中层灰 砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰,不要过早或过迟。先薄抹一木抹子搓平、用靠尺刮平找直,接着分层分遍与冲筋抹平,层底子灰,搓毛(底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内)。 砼面抹灰前应先进行凿毛,抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道,随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰(平均厚度控制在13mm以内)的施工方法。 底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在5~8mm 之内。抹时先薄刮一道,使其与底灰抓牢,紧跟着抹第二遍,用靠尺刮平找直,用铁抹子压实压光。 4、其它 弧形抹灰应用特别弯制规尺,检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。 5. 质量通病防治措施: 内墙抹灰最容易出现的质量通病是抹灰层的空鼓、裂缝、脱落,通常是由于基层处理不当以及各层砂浆的配比相差大、浇水不透等原因造成。防治这一通病的措施有: a、凹凸不平的墙面在抹灰前必须剔凿平整,凹陷处用一定比例的水

室内装饰施工流程及工序

室内装饰施工进度及流程 室内装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺建筑胶水铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工 施工要点:基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。注意事项。(1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。(2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。木地板施工工艺流程一、木地板装饰的做法粘贴式木地板:在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。实铺式木地板:实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。架空式木地板:架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。二、木地板装饰的基本工艺流程粘贴法施工工艺为:基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。强化复合地板施工工艺:清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。实铺法施工工艺为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层

装饰装修工程施工技术指导书.doc

装饰装修工程施工技术指导书 1 第一章施工图设计工艺标准 因装饰施工图是施工全过程、全方位、全员的活动操作依据,为此应有工艺标准: 1、施工图是预决算详细准确的依据 2、施工图是材料、构配件采购及进场的可靠明确依据,也是业主认定的标准 3、标高造型各项规格尺寸准确,严防下料、加工、组装随意,出项错误 4、隐蔽构造、节点联系关系交代清楚(必有详图),符合现场实际和规范要求 5、设计说明、施工技术和工艺标准要符合现行规范和合同报价 6、自觉执行现行法律法规和技术标准要求,如装饰工程施工图设计必须执行强制性条文,施工图必齐全完整,并出具设计文件,电气施工图需符合2009年国家和省级设相关各项技术法规要求 7、施工图同时也是工程验收的主要技术文件,是ISO工程质量管理源头依据,为此制定此工艺标准 8、施工图要画到位,准确无误,标准图集和规范的应用要正确,施工图中要写总体说明,交代出主要选用的材料,构造要符合现场和现行规范,施工图中的符号应用必须正确,以免出现误导 第二章楼地面装饰工程施工 楼地面工程主要包括整体地面、块料地面、木竹地面、卷材地面、热功能地面、防水地面、防爆地面,本章主要讲了块料地面和木地面 2 的施工方法和注意事项 设计、施工、监理的依据: 技术规定用材标准施工工艺要点工程质量标准施工图说明标准地面构造详图报价清单 第一节块料地面施工工艺 块料地面是指天然大理石、花岗石板、预制水磨石板、陶瓷板、墙地板、镭射玻璃砖及钛金不锈钢复面墙地砖等装饰板材,铺贴在楼地面或地面上,块料地面铺贴材料花色品种的多样,能满足不同的装饰要求 一、下面以陶瓷地砖铺贴为例,做主要讲述 1、施工工序 基层处理水泥砂浆打底做冲筋抹找平层规方、拉线铺贴地砖拨缝、调整勾缝养护 2、施工质量控制要求 1)为防止出现空鼓、起拱现象,基层必须处理合格,不得有浮土、污垢;(1、铺结合层水泥砂浆前,基层上泼水泥素浆应均匀,不漏刷,不积水,保持湿润,随刷随铺结合层,结合层砂浆必须采用干硬性砂浆(2、若做干撒水泥时应搅拌均匀,浇水要均匀且适量,铺贴后砖要压紧 2)地砖在铺贴前应用水浸泡2—3小时(根据不同材料确定是否浸泡),取出晾干再用,以免影响其凝结硬化,发生空鼓起壳等问题 3)严格选材,翘曲不平的不合格产品及厚薄不均匀者挑出或集中选 3 用,以免出现相邻地砖高低差不符标,挑选出有色差的板材,色差比较大的放在次要位置,

相关文档
相关文档 最新文档