文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调清洗技术方案

中央空调清洗技术方案

中央空调清洗技术方案
中央空调清洗技术方案

中央空调

施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒

(一)、风管清洗、消毒示意图

风管主管清洗示意图

风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤

风管清洗、消毒施工工艺流程图

开始与业主协调工作

结合空调施工图,了解风管系统布局

将整个风管系统分成若干操作段

器材搬入

室内物品保护

开始开口

设备安装、施工就绪

风管清扫清洗前检测

毛刷机局部清洗

清洗球系统清洗清洗完进行自检

清洗后检测

清洗录像

封口恢复风管保温层

开机试运行

保护撤去,室内清扫

室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理

利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集,过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长期保持干净、卫生。

(四)、风管清洗、消毒具体操作步骤

1、清洗前的准备

●对室内物品进行保护性覆盖

●空调系统调查

a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收;

b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。

●根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。

●在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致

或者可能导致的不便。

●选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。

●将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。

●制定工程计划书。

●对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,瞧就是否完好,并对其进行湿式擦

拭。

●施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

2、风管清洗具体施工步骤

●将整个风管系统分为若干操作段。

●选定操作段。

●选定吸尘风口与清洗风口。

●将海绵或气囊塞入不清洗的风管一端,以便充分隔离清洗区与非清洗区,避免二次污

染。

●对风管内表面侦察及录像。

●将高效真空集尘器与风管的吸尘口用连接盘与伸缩风管连接、固定。

●在风管中选定或开启清洗孔,不清洗一端用海绵或气囊封住。

●将清洗风管区域内的所有送风口用镀锌铁板或橡皮板堵住。

●开启真空吸尘器。

●将清洗机器人或清洗毛刷系统放入风管中进行清洗。

●风管局部有障碍或有皱折的要用清洁球系统清扫。

●风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。

●恢复清洗开口,用预先准备好的镀锌铁板(周边粘贴密封胶条),用电钻、铆钉枪封闭开

口,并恢复保温材料。

开始清洗下一段的风管,开启另一吸口,原吸风口变为清洗口。按照以上方法对风管进行清洗、消毒,直到所有风管清洗、消毒完毕为止。

二、吊柜(风柜)清洗、消毒操作程序

吊柜(风柜)示意图

2、1 启动吊柜(风柜)检查风柜运行状况,若有异常,由施工班组长填写《设备施工前故障客户确认单》。

2、2 拆吊柜(风柜)面板,检查吊柜(风柜)表冷器、风机等污染情况,并进行录像与拍照。

2、3 用U-Clean粉清洁面板表面。

2、4 取出过滤网并用U-Clean清洁。

2、5 用塑料薄膜包扎风机电机。

2、6 在风机涡壳底部开一个Ф10mm左右的孔。

2、7 用油脂洁净剂、灰尘洁净剂均匀喷洒在风机叶轮、涡壳上。

2、8 3分钟后,使用高压水枪冲洗。

2、9 用美国专用盘管增亮剂均匀喷洒浸泡表冷器。

2、10 5分钟后,用高压喷枪喷水冲洗表冷器上的盘管增亮剂与污垢。

2、11 清扫吊柜(风柜)内壁,清洗风机叶轮。

2、12 用U-Clean粉清洗风柜内壁、风机外表面。

2、13 清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管。

2、14 使用吸水吸尘器吸干接水盘内水泽。

2、15 选用进口品牌的消毒药液,使用喷雾器对吊柜(风柜)内表面进行均匀喷洒。

2、16 检查吊柜(风柜)表冷器及风机清洗质量并拍照、录像。

2、17 恢复安装过滤网及吊柜(风柜)面板。

2、18 开启吊柜(风柜)试运行。

2、19 清理现场。

三、风机盘管清洗、消毒操作程序

3、1 覆盖、保护室内物品。

3、2 启动风机盘管检查其运行状况,由施工班组长填写《施工前后设备运行状态客户确认单》,若有异常,由施工班组长填写《施工前设备故障检查客户确认单》。

3、3 拆天花。

3、4 拆卸回风口及过滤网并用吸尘器清洗,检查其污染情况,并进行拍照。

3、5 拆卸送风口与送风箱。

3、6 检查风机盘管表冷器污染情况,并进行拍照。

3、7 检查风机污染情况,并进行拍照。

3、8 用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。

3、9 用喷雾器喷洒空调专用盘管增亮剂于表冷器两边。喷洒时要从上至下喷洒均匀。3、10 5分钟后用喷枪喷水洗净表冷器上的盘管增亮剂及污垢。

3、11 用吹风机吹干表冷器。

3、12 清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管。

3、13 用高压清洗机清洗风机,清洗时要将电机用塑料袋包好,防止电机进水。

3、14 用进口品牌空调专用消毒液喷洒风机盘管系统,进行消毒。

3、15 检查风机盘管表冷器及风机清洗质量并拍照

3、16 开启风机试运行。

3、17 恢复保温、回风箱、回风口、过滤网等。

3、18 恢复天花。

3、19清理现场。

二、清洗设备简介

设备及风刀清洗技术介绍

气刀管道清洗系统就是引进欧美当今先进管道清洗工程技术的杰出典范,以强力风压为工作动力,贴壁旋转的工作方式,很好的解决清洗时遇到的各种难题。根据中国本土的情况进行了技术补充,我们一直致力研究世界最先进的风管清洗技术,以满足广大用户的不同需求。气刀技术已申请世界专利,现已在世界多个国家广泛运用。

一、最先进的气动清洗系统

气刀系统的核心就是一组压缩空气喷嘴,喷嘴的作用就像一把空气气刀,每平方厘米8公斤的切刷力量,沿管壁“切刷”污物,喷嘴的独特空气动力学技术可以如“磁悬浮”般地贴靠定位于管道壁,不损伤管壁而达到高效清洗目的。

二、独特而实用的唯一

..可胜任全系统清洗的技术

根据不同的应用采取各种不同型号的喷嘴,可以向前切刷,向后切刷,可以工作于水平、斜坡、弯道、变径、分叉的环境,可以对矩形、圆形、垂直、异型、软管、非金属材料的管道进行清洗。

三、更低的成本,更高的效率,更少的工作时间提供更好的清洁质量

方管实景拍摄圆管实景拍摄

清洗效率就是传统技术的3倍以上,大大缩短了工程时间;任何局部无需放弃清洗。一套喷嘴系统在一个工作日可清洗500-1000m 2的管道面积。高效率带来清洗成本优势明显。

四、无以伦比的消毒效果

均匀快速地雾状喷洒,消毒剂发生作用后,可以快速吹干,不留异味,传统喷淋消毒不均匀死角多,而且残留液体腐蚀管道。

五、安全—完全没有消防隐患

管道内不带电工作,没有复杂机电设备在管道中运行,完全没有消防隐患。 六、目前国内唯一拥有可以清洗不同材质的管道技术 不仅能清洗传统的金属风管,对玻璃纤维管道、聚氨酯管道等非金属材质管道都能清洗操作,不会造成任何损坏。

七、国内最先进的负压机设备

配备高效滤芯器(过滤5μ以内),全国唯一一家可以达到四级过滤标准,可以完全杜绝由负压机所引起的2次污染,并且该负压机中的高效滤芯为抽插结构,可以定时更换,属于一次性滤芯(此滤芯经常被用在手术室等防污染地区)。 BROADVIEW TM 气动清洗系统

——集中空调风管清洗消毒专业技术

高压气刀喷嘴系列

高压气刀主要配套设备

软 轴 清 洗 设 备 机器人系列设备

BROADVIEW TM

—01 这就是固定喷嘴,优先使用于方型管道,可以使用于大型的圆形管道中。进行消毒时,要使用这种固定喷嘴而不就是旋转喷嘴。 BROADVIEW TM

—02 这就是旋转喷嘴,用于φ600的圆形、椭圆形管道中。 BROADVIEW TM

—03 这就是固定的前吹式喷嘴,用于圆形、方型管道,优先用于将支管道的灰尘吹入主管道。 BROADVIEW TM

—04 这就是轻型后吹型喷嘴,用于清洁内部的分离管道、隔音管道等。在使用它进行操作时,通过获得正确的空气量达到良好的清洁效果。 BROADVIEW TM

—05 这就是带有刷子的旋转喷嘴,用于管道表面的覆盖物比较坚硬而需要额外处理的圆形、方型管道,也可用于处理污点等。 螺杆式空压机

超低噪音型67-80dB,风压0、7-0、8pam,风量5-10m 3/min 可以同时带动2-6套喷嘴系统,即可以同时进行6个工作区域的清洗工程。 集尘器/负压机 层合板大功率吸尘器,可吸附

大量的尘土。微粒吸尘功能与HEPA 过滤器可保证99%以上的

微粒都能被清除掉。HEPA 过滤器对直径0、3微米的灰尘的清洁率

达到99、97%。可支持35米的最佳吸尘距离,完全清除由喷嘴清理

掉的污垢。 专业消毒气泵 气刀消毒技术采用高压气泵与高压气刀式喷头结合。采用行业最先进的高压喷雾,利用气动力学,通过特有的技术,产生雾状气体,可随即吹干,不会使金属管道腐蚀,不留异味。我们采用卫生部认证的消毒剂,对空气无污染,对人体无害。 软轴清洗设备 软轴有电动与气动驱动两种,操作简单,工作运行稳定,时时监控。 电动软轴清扫机 电动软轴清扫机就是一款专门用于中央空调通风管道清洗的

半自动化设备,由电机驱动软轴带动毛刷旋转,由人工操作,将管道内灰尘松动,配合工业吸尘器

工作,使管道内达到内灰尘松动,

配合工业吸尘器工作,就是管道

检测机器人 此为集中空调通风管道检测设计的专用设备。机器人外观精致,体积小巧;采用履 高压清洗机 中央空调风管清洗的主要辅助设备,常用于风机盘管主机清洗等配套使用。 摄像监视器 就是一个匹配小尺寸通风管道的视频检查设备,最小尺寸100毫米。通过箱内控制板,

摄像机定位为360度,操作管理方便。 微型喷头 可以清洗细小管道,可以穿越狭隘夹口,常用于舰船、机车、工业管道清洗等领域。 软轴清洗机

高性能弹性毛刷在气压的推动下高速旋转,清扫风管内

壁附着的污垢与尘埃。该设备具有正反回旋及前进后退的功能。 清扫机器人

简洁、实用,特制的高性能刷

头,整车采用履

中央空调风管清

洁(洗)消毒专业技术——气刀清洗系统技术比较

清洗流程示意图:

四、 集中空调风管清洁(洗)消毒专业技术

——气刀清洗系统技术比较

设备类型 施工能力

高压气刀 软轴 机器人 垂直管道 ∨ ∨ 各种形状管道 ∨ 90度直角弯管 ∨ 管道拐角的清洗 ∨ 非金属材料管道 ∨ 大跨度封闭吊顶内风管 ∨ 喷涂风管内表面保护层

∨ ∨ 消毒 ∨ ∨ 清洗内管壁

工作原理示意图

施工方案

风管开口

送入微型摄像头 (清洗前摄像记录及检测)

消毒、灭菌

选择合适的型号喷头进行清洗操作

连接强力真空吸尘器

送入微型摄像头(清洗后摄像头记录及检测) 修复清洗前的所

有开口 操作人员清理设备与现场

工程结束

∨代表“可行” 代表“不可行”

五、集中空调风管清洗消毒专业技术对比

中央空调清洗方案..

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间内完工,主机维护和冷凝器清洗在10日内完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标内容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,

清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子的自 来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道内的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管内,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 目录 1范围 2内容 3原则 4机具 5保障 6要求 7现场保护 8空调清洗 9风管清洗 1.垂直风管 2.水平风管 10验收 11质保 12卫生防护 13施工安全 14管理小组 15环境保护 1范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以 及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作, 进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量 方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 4机具 名称参数备注 检测机器人12v 配笔记本电脑 气锤工作机器 12v 配各种锤头 人 气鞭机器人12V 配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW 配各种刷头 空气负压机 2.2kw 配风管连接器 检测机器人:检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 气锤工作机器人:该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。 视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。

归纳中央空调维保清洗方案及报价.doc

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

中央空调清洗方案

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。?? 2)新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段; 3)风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回加湿段;水表冷器段、加热器段;?? 风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b)施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈. ?c)规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量. ??d)做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗.避免产生扬尘和事故的发生. e)严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2施工计划2。1 组织机构

1) 风管清洗? 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土

飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理. ??必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工 2)、部件清洗??采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统作。?? 部件均满足有关部件的要求.部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后的部件应恢复到原来所在的位置.可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。??3)、消毒处理? 必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。? 集中空调通风系统需要清洗并消毒时,应先进行系统或者部件的清洗,达到相应的卫生要求后再进行消毒处理.应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂,必要时消毒后应及时进行冲洗和通风,防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。??4)、污染物控制 ?清洗过程中应采取风管内部保持负压,作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有 效控制措施,防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域. 2) 施工现场内所有物品均应做保护覆盖,若有与灰尘接触后不易脱落或不宜擦拭的物品,则该物品做密闭覆盖。? 3)覆盖物用塑料布或彩条布. ?? 4) 对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来 包装好并保存,待风道清扫完后再挂上。 5)施工现场攀爬用梯子,不踩踏桌椅、柜台。? 6) 现场设专人看护物品,并做物品统计记录。 空调风道系统清洗中,为了防止由于时间关系,造成一个工作班次内不能清洗完一台机组的风道系统。至使空调机组开机后,造成风道的二次污染。因此,正确的清洗步骤为:第一步,应先清洗机组的回风管道和新风管道,清洗时,从风管末端向机组方向清洗;第二步,清洗空调机组各段(混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段);第三步,最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。??送风系统的清洗? (1)管道清洗前首先对施工现场进行保护;地面铺彩条布或塑料布,其它物品用防护布覆盖。然后进行清洗的各项工作;??(2) 关闭新风机组上的风量调节阀; ? (3) 在出机组的水平管道上开操作孔1个,然后对送风管道进行清洗前总体检测录像; (4)由于大堂部分比较高,清洗管道时,需借助云梯将大堂顶部条形封口封堵;? (5)根据现场夹层内施工的难度,将大堂主送风管道分割为最适合施工的若干部分,

中央空调通风系统清洗方案(长城宾馆)

邵阳市中国银行股份有限公司 中央空调清洗方案及概预算报价 一)、本中央空调清洗方案编制的依据 1、根据邵阳市中国银行提供的中央空调系统图及各层平面图及竣工图说明; 2、依据卫生部2003-225《公共场所集中空调通风系统卫生规范》; 3、依据GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》; 4、依据GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》。 二)、中央空调清洗方案施工原则 1 、遵照国家及相关部门有关法规要求,并结合业主实际情况,保证整体工程为优良。 2、本工程施工队伍经过专业培训,具有丰富的施工经验,确保空调通风系统清洗工艺先进、合理、可靠、安全。 3、总结国内外空调通风系统清洗的成功经验,采用最新管道清洗技术,在全密封状态下将风管中的污染物清洁出来,确保不散布到楼宇的空气中造成“二次污染”。 4、清洗工作安排在业主最方便的时间,以不影响业主正常工作为前提;在工作过程中尽可能保持清洁的安静,做到业主“零抱怨” 。 5、在保证工程质量的前提下,降低工程造价、节约运行费用,消除污染,降低噪音。 三)、中央空调清洗方案具体实施方案 1 、施工组织及部署,本着“质量第一,用户至上、文明施工、竭诚服务”

的宗旨,我公司将组织具有丰富管理经验的人员和具有丰富施工经验的清洗 工程技术人员,承担施工任务,同时我方将使用最先进的设备、最优质的材料,保质保量并及时地向清洗单位提交优质工程,我们有能力确保整个项目的管理、清洗施工等方面满足业主要求。 2,施工管理机构及人员设备计划,现场施工人员共计10 名:项目经理一 名;项目工长一名;技术负责人一名;现场施工技术员7 名: 3、根据甲方单位提供的技术图纸技术要求,针对风管的形状、大小、走向,采用从高层至低层清洗,每层从机房开始向末端清洗。 4,具体步骤: 1)根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。 2)以风管系统为单位清洗、消毒。 3)选定吸尘风口和清洗风口。 4)使用通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。 5)设备及工具到指定地点,并用毡布遮盖好施工地点下方的物品,电 工开始接通临时电源,有技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。 ①前期准备 ②使用风道清洁机器人对风道进行清洁时,需要先对风道进行圭寸堵处理,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 ③高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 ④将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 6)此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。 7)清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗

中央空调清洗技术方案

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫 室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械 方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集, 过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长 期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 对室内物品进行保护性覆盖 空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便。 选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 制定工程计划书。 对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦拭。 施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案

中央空调维修保养方案 发布日期:20 年月日 中央空调维修保养方案 目录 中央空调维保的目的-----------------------------2 中央空调保养项目-------------------------------8 一、中央空调保养分类--------------------------8 二、中央空调系统维护保养内容------------------9 三、中央空调系统维护保养定期回访-------------11 四、中央空调检修内容-------------------------11 中央空调的维修保养方式-----------------------14 典型机组维修保养项目举例---------------------16

中央空调维保的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(KW) 工厂、商场、写字楼,您的公司窗明几净,四季如春即使机器轰鸣或是顾客如潮,都将显得从容平和,一切都有条不紊。这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。 可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。中央空调由主机制冷系统、末端系统、电控系统和水路系统四部分构成。 1、主机制冷系统: 1)、主机运行一段时间,因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2)、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 3)、由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。

中央空调清洗技术实施方案

中央空调清洗技术实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫

室内确认空调机停止运行 (三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集,过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 ●对室内物品进行保护性覆盖 ●空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 ●根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 ●在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致 或者可能导致的不便。 ●选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 ●将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 ●制定工程计划书。 ●对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦 拭。 ●施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 一、中央空调通风管道系统的清洗 (1)根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。 (2)以风管系统为单位清洗、消毒。 (3)选定吸尘风口和清洗风口。 (4)使用必卓通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。 (5)设备及工具到指定地点,并用专用防尘布遮盖好施工地点下方的物品,电工开始接通临时电源,有技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。 ①前期准备 ②阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 ③高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 ④将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 (6)此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。(7)清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。 (8)录像监视系统对风管清洗前、中、后进行监测及录像,保存图片。 (9)拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备

好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。 (10)检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。 (11)收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。 (12)一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。(13)风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于 1 g/m2.风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。部件清洗后.表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。 二、中央空调风机盘管的清洗工艺 (1)风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上,测量最大值,散流器的中心位置)编号记录。 (2)确认空调设备处于停机状态,并切断空调设备专供电源。(3)用专用防尘布保护工作区所有物品免受污染。 (4)设备药剂准备到位,空调清洗所用的水电齐全。 (5)拆下并清洗空调风机盘管送风散流器。 (6)拆下并清洗空调回风百叶。 (7)拆下并清洗空调空气过滤网。 (8)拆下风筒风轮,用专用设备清洗干净并喷洒消毒液。 (9)用康星专业翅片清洗剂喷洒翅片表面,等待2-5分钟,然后用

中央空调清洗作业设计方案分析

中央空调清洗作业设计方案

一、项目说明 本作业组织设计系我公司对《通风空调系统工程》技术部分,它集中体现了我公司对本工程的总体构思和部署,具有针对性和可操作性。 我们将以本作业组织设计为指导,依照公司相关管理程序对本项目进行全面的作业管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次空调清洗的作业任务。 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,需将易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 二、作业部署 我公司坚持以质量为中心,建立质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质项目经理及作业技术人员,严格按照设计图纸和作业规范优质高速组织作业,满足质量要求,确保本项目质量符合国家现行作业的规范。 1、作业工期 计划工期为个工作日 实际开工时间应以业主的开工令为准。 2、作业范围 1)通风系统清洗:对中央空调风管、新风管、中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。 2)冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 膨胀水箱的清洗。

整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗 整个系统的预膜处理和日水质维护。 3)冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 冷却水的物理清洗及杀菌灭藻 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 4)空调主机清洗,冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。 3、作业程序 1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 三、作业准备 1、技术准备 本项目由我公司按相关要求进行作业,我们将组织相关专业工程技术人员认真审阅设计图纸,积极思考对清洗方案的优化,并在清洗过程中制定各关键工序的控制方案,为整个系统清洗达到使用要求奠定基础。 各专业作业员在做好作业前准备的同时,落实作业机具及完好率。落实作业现场的水源、

中央空调通风系统清洗方案(1)

检测机器人:图片1 检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 主要用于空调通风系统清洗工程施工前后风管内检测录像。 气锤工作机器人:图片该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。 主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:图片广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。 主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。 主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。 软轴刷:是清洗圆形或方形管道的理想工具,它特有的软轴能够沿管壁推进,针对大小不同的管道都可以选用合适的刷头。电机采用变频控制,能在0~360rpm间任意调节,可正反旋转,脚踏控制,是清洗中小型管道的高效快捷工具。 主要用于截面为100-500方形和圆形风管的清洗。

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 现场管理措施

1) 提前1天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工机具的进场;落实好临时用电、用水;做好施工前的技术准备工作。 2) 根据整个项目的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以求确保工期的实现。 3) 运用科学的管理方法,对整个项目的计划实施动态优化管理,强化组织协调, 优化施工力量,随时掌握施工动态,对施工场地、材料、设备供应、施工力量进行综合平衡,确保安全、优质、按期完成施工任务。 4) 实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。项目分风管清洗班、风口清洗、设备清洗、电工、空压机维护班等四个专业组织施工。在非承包商因素的前提下确保项目按期保质竣工。 5) 如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。 6) 协调好与业主的关系,同心协力,一切从项目进度、质量出发,确保工期的实现。 做好施工准备工作 a) 施工力量准备 根据本施工组织设计规定,所有管理人员、技术人员于合同签订后3日到位,组建项目经理部。 b) 施工技术准备 1) 由项目部经理组织施工技术人员及项目施工人员。对项目提出工期、安全和质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个项目有一个比较全面的了解,明确目标,以确保项目如期完成。 2) 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,收集和整理与本项目施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。 3) 做好图纸与风管实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 4) 编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工

中央空调清洗施工方案

一:项目背景 早在1983年,世界卫生组织就命名了一种新的疾病:即病态楼宇综合症。该症指的是长期在室内工作的人所出现的头痛、头晕、眼睛刺激、咽喉干痒、过敏、胸闷、烦躁、注意力难以集中等一系列身体不适的症状。实际上,每一个长期在室内工作的人几乎都会有这样的感觉,只是我们通常都把它归结为室内新风量不足引起缺氧所造成的。 其实,对于一座现代化的大楼来说,其供新风量都是经过严格的科学计算并留有足够的余量,如果无特殊原因是不可能造成新风量不足的。因此,真正引发这些症状的罪魁祸首并不是新风的质量,而是送到室内空气的质量!城市“病态楼宇综合症”的诸多病因中,中央空调通风系统是罪魁祸首。预防和降低病态楼宇综合症的发病率,改善室内空气质量是关键。 自从2003年SARS疫情爆发以来,中央空调系统的卫生状况引起了相关部门及更多用户的重视,尤其是其风管系统的积尘量之大更是令人忧虑,诸如SARS等病毒附着在灰尘上,通过中央空调风系统的相互传送,便在每个群体或个人间产生了交叉感染,因此定期对中央空调风管系统进行清洗就显得尤为重要。 贵公司的中央空调系统已连续运行 年以上,本着对广大顾客及本公司员工的身体健康高度负责的精神,贵司决定对其中央空调通风系统进行清洗,还办公楼更清新的空气,给顾客及本公司员工提供更舒适的办公空间。 公司工程技术人员通过现场考察并向有关工程技术人员进行了解,制定了本施工方案。 二:工程地点 该工程位于西南四环,交通便利。

三:方案依据 1、 欧尚超市 中央空调通风系统图; 2、 欧尚(中国)有限公司 对中央空调通风系统清洗工程要 求; 3、 卫生部2003-225《公共场所集中空调通风系统卫生规范》; 4、 GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》; 5、 GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》; 6、 GB-T75-94《安全防范工程程序要求》GB50045-95《高层民用 建筑设计防火规范》。 四:工程任务 依照贵公司要求及我方工程师现场考察核对,营业区为本次清洗工作的重点部位,综上所述本工程任务量如下所列: (一)、清洗部位: 1、 主进风管道的检测清洗; 2、 散流器、主风管上新风口、回风口的清洗; 3、 空调机组的清洗; 4、(二)、清洗部位数量(见附表): 五:工期时间及人员的安排 我们承接贵公司写字楼的中央空调风管清洗。工程施工总体时间安排如下: 1:施工时间 每天晚上 开始,早 结束。此次工程预计工期为 天,清洗机组 天,清洗送回风口、散流器及风量调节阀 天,管

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 1.清洗施工范围和内容 1.1清洗施工范围: 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2清洗施工内容: 1)风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2)新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3)风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 1.3施工方案的制定原则 a)制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b)施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c)规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划, 避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度, 确保质量。 d)做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e)严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2施工计划 2.1组织机构 2.2主要施工机具

人 气鞭机器人12V配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW配各种刷头 空气负压机 2.2kw配风管连接器 检测机器人:图片1检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机 器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端 装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 主要用于空调通风系统清洗工程施工前后风管内检测录像。 气锤工作机器人:图片该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低 下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双 动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装 有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。 主要用于风管截面为 150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:图片广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与 风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。视频采集采用 CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。 主要用于风管截面为 300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair 公司专门为国内出现的各种超小型、异 形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。 主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。 软轴刷:是清洗圆形或方形管道的理想工具,它特有的软轴能够沿管壁推进,针对大小不同的管道都可以选用合适的刷头。电机采用变频控制,能在0?360rpm 间任意调节,可正反旋转,脚踏控制,是清洗中小型管道的高效快捷工具。 主要用于截面为100-500方形和圆形风管的清洗。

(完整版)中央空调清洗方案及报价

一、中央空调清洗的程序 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,请把我们易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 一、中央空调清洗的服务对象: 企事业单位、宾馆酒店、写字楼、商场超市等场所使用的中央空调清洗。 二、中央空调清洗程序: 中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。 (1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 (2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过

循环将粘泥清洗出来。 (3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 (4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 (5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 二、中央空调清洗五大效果: 1、中央空调清洗保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。 2、中央空调清洗减少事故发生、改善中央空调制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高中央空调冷凝器、蒸发器的热交换效率。 3、清洗使中央空调节电节水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上,节

相关文档