1.3、无功功率补偿

由上表可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数是0.75,而供电部门要求该厂10kv进线侧最大负荷时因数不应低于0.90.考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时因数应稍大于0.90,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:

Qc=P30(tanφ1-tanφ2)=812.2[tan(arccos0.75)-tan(arccos0.92)]kvar=370k var

选PGJ1型低压自动补偿屏(如图2.1所示),并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相组合,总共容量84kvar*5=420kvar。因此无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如下表所示:

项目

cos

φ

计算负荷

P30/kw

Q30/k

var

S30/

kva

I30/

A

380

v侧补偿前负荷0.75 812.2 727.6 1090

165

6

380

v侧无功

补偿容

-420

380

v侧补偿后负荷

0.93

5

812.2 307.6

868.

5

132

变压器功率损耗

0.015S3

0=13

0.06S3

0=52

10k

v侧负荷

计算

0.92 825.2 359.6 900 52

1.3.1无功补偿的主要作用

无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。

安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功补偿在电网中传输,相应减小了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。无功补偿应根据分级就地和便于调整电压的原则进行配置。

集中补偿与分散补偿相结合,以分撒补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降压相结合;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。无功补偿的主要作用

具体体现在:①提高电压质量;②降低电能损耗;③提高发供电设备运行效率;④减少用户电费支出。

1.3.2无功功率补偿装置:一般用并联电容器的方法来进行功率补偿。

2.1变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:

一、接近负荷中心;

二、进出线方便;

三、接近电源侧;

四、设备运输方便;

五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;

六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;

七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;

九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

1、装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

2、多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。

3、高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。

4、露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:

一、有腐蚀性气体的场所;

二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;

三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;

四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:

一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;

二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,

宜设车间内变电所或组台式成套变电站;

三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;

四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;

五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315KV A及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。

不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

。室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。

在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

有人值班的配电所,应设单独的值班室。当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。高压配电室与值班室应直通或经

过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。

变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。

高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。

高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于0.3m。

由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。

户外箱式变电站和组合式成套变电站的进出线宜采用电缆。

配电所宜设辅助生产用房。

2.2变电所的形式(类型):

(1)车间附设变电所

(2)车间内变电所

(3)露天(或半露天)变电所

(4)独立变电所

(5)杆上变电台

(6)地下变电所

(7)楼上变电所

(8)成套变电所

(9)移动式变电所

我们的工厂是10kv以下,变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心,工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定。在工厂的平面图下侧和左侧,分别作一条直角坐标的x轴和y轴,然后测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置,p1、p2、p3……p10分别代表厂房1、2、3……10号的功率,设定p1、p2……p10并设定p11为生活区的中心负荷,如图3-1所示。而工厂的负荷中心的力矩方程,可得负荷中心的坐标:

把各车间的坐标带入(3-1)(3-2),得到x=5.38,y=5.38.由计算结果可知,工厂的负荷中心在6号厂房的西北角。考虑到周围环境和进出线方便,决定在6号厂房的西侧仅靠厂房建造工厂变电所,器型为附设式。

3.1根据工厂的负荷情况和电源情况,工厂变电所的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案:

2.类型:我们这里选S9-630/10或S9-1000/10(下一章具体介绍选哪一台比较好)主变压器的联结组为Yyn0。

根据上面考虑的两种主变压器方案可设计出下列两种主接线方案:

4.1装设一台主变压器的主接线方案如图4-1所示:

4.2装设两台主变压器的主接线方案如图4-2所示

4.3主接线方案的技术经济比较

从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案略优于装设一台主变的主接线方案,但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案远优于装设两台主变的主接线方案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案。

短路电流是供配电系统中的相间或相地之间因绝缘破坏而发生电气连通的故障状态。它的数值可达额定电流的十余倍至数十倍,而电路由常态变为短路的暂态工程中,还出现高达稳态短路电流1.8~2.5倍的冲击电流。会对供配电系统造成严重的破坏。

一、短路电流计算的目的及几点说明:

在供配电系统中除应采取有效技术措施防止发生短路外,还应设

置灵敏、可靠的继电保护装置和有足够断流能力的断路器,快速切除短路回路,把短路危害抑制到最低限度。为此必须进行短路电流计算,以便正确选择和整定保护装置、选择限制短路电流的元件和开关设备。

(1)由于民用建筑内所装置的元件,其容量远比系统容量要小,而阻抗则较系统阻抗大得多,当这些元件遇到短路时,系统母线上的电压变动很小,可认为电压维持不变。因此,在本次计算中,都是以上述的由无限大容量电力系统供电作为前提来进行计算的。

(2)在计算高压电路中的短路电流时,只需考虑短路电流值有重大影响的电流元件如发电机、变压器、电抗器、架空线及电缆等。由于发电机、变压器、电抗器的电阻远小于本身电抗,因此可不考虑。但当架空线和电缆较长,使短路电流的总电阻大于总电抗1/3时,需要计如电阻。

(3)短路电流计算按金属性短路进行。

(4)短路电流计算的符号含义:短路电流计算应求出最大短路电流值,以确定电气设备容量或额定参数;求出最小短路电流值,作为选择熔断器、整定继电保护装置和校验电动机启动的依据。

(5)短路电流的计算方法有欧姆法和标幺制法。

在此需要计算下列短路电流值:

I d-----三相短路电流周期分量有效值,KA;

S d----三相短路容量,MVA

I〃----次暂态短路电流,既三相短路电流周期分量第一周的有

效值,KA;

I∞----三相短路电流稳态有效值,KA;

I c-----三相短路电流第一周全电流有效值,KA;

i c----三相短路冲击电流,既三相短路电流第一周全电流峰值,KA;

I0.2----短路开始到0.2s时的三相短路电流有效值,KA;

S0.2----短路开始到0.2s时的三相短路容量,MVA;

二、欧姆法计算短路电流

1.绘制计算电路及计算

2.确定短路计算基准值

设基准容量Sd=100MVA,基准电压Ud=Uc=1.05UN。UC为短路计算电压,即高压侧Ud1=10.5kv,Ud2=0.4kv,则

3.计算短路电路中各元件的电抗标幺值

3.1电力系统

3.2架空线路

3.3电力变压器

式中,Sn为变压器的额定容量

因此绘制短路计算等效电路如图5-2所示

4.k-1点的相关计算

4.1总电抗标幺值

4.2三相短路电流周期分量有效值

4.3其它短路电流

4.4三相短路容量

5.k-2点的相关计算

5.1总电抗标幺值

5.2三相短路电流周期分量有效值

5.3其它短路电流

5.4三相短路容量

以上短路计算结果综合图表5-1所示

6.1电气设备选择的一般原则

电气设备选择的一般原则主要有以下几条:

(1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备。

1)根据设备所在位置(户内或户外)、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。

2)按工作电压选择电气设备的额定电压。

3)按最大负荷电流选择电气设备的额定电流。

电气设备的额定电流IN应不小于实际通过它的最大负荷电流Imax(或计算电

流Ij),即

IN≥Imax

或IN≥Ij(7—1)

(2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定。

为保证电气设备在短路故障时不至损坏,按最大可能的短路电流校验电气设备的动稳定和热稳定。动稳定:电气设备在冲击短路屯流所产生的电动力作用下,电气设备不至损坏。热稳定:电气设备载流导体在最大隐态短路屯流作用下,其发热温度不超过载流导体短时的允许发热温度。

(3)开关电器断流能力校验。

断路器和熔断器等电气设备担负着可靠切断短路电流的任务,所以开关电器还必须校验断流能力,开关设备的断流容量不小于安装地点最大三相短路容量.

6.2高低压电气设备的选择

一、高压侧一次设备的选择与校验

6.2.1按工作电压选择

6.2.2

设备的额定电流IN不应小于所在的电路计算电流I30,既IN>I30

6.2.3按断流能力选择

6.2.4隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验

a)动稳定度校验

二、低压侧一次设备的选择与校验

同样,做出380V侧一次设备的选择校验,如图6-2所示,所选数据均满足要求。

三、高低压母线的选择

查表得到10kv母线选LMY-3(40*4mm),即母线尺寸为

40mm*4mm

,380V母线选LMY-3(120*10)+80*6,即母线尺寸为120mm*10mm,而中性母线尺寸为80mm*6mm。

7.1 10kv高压进线和引入电缆的选择

7.1.1 10kv高压进线的选择校验

采用LGJ型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kv公用干线。

a)按发热条件选择由I30=Int=57.7A及室外环境温度33℃,查表得,初选LGJ-35,其35℃时的IL-149A>I30,满足发热条件。

b)校验机械强度查表得,最小允许截面积AMIN=25mm2而LGJ-35满足要求,故选它。

由于此线路很短,故不需要检验电压损耗。

7.1.2 由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验

采用JL22-10000型交联聚乙烯的铝芯电缆之间埋地敷设。

因此JL22-10000-3*25电缆满足要求。

7.2 380V低压出线的选择

7.2.1 铸造车间

馈电给1号厂房的线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。

7.2.2 锻压车间

馈电给2号厂房的线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。

7.2.3 热处理车间

馈电给3号厂房的线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。

7.2.4电镀车间

某机械厂降压变电所的电气设计说明

山东理工大学供配电实用技术课程设计任务书 设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计 电气与电子工程学院 2011.11.1

一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 三、设计依据 1)工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如图所示。 2)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参考工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。 3)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为15℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。 4)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔120m,地层为沙粘土为主,地下水位为3m。 5)电费制度:

某机械厂降压变电所电气设计答案

一、设计任务书 (一)设计题目 某机械厂降压变电所电气一次设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。

表1 工厂负荷统计资料 4.气象条件: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。 5.地质水文条件: 本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度: 本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交供电贴费:6~10KV为800元/KV A。 (四)设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书1份,需包括: 1)封面及目录 2)前言及确定了赋值参数的设计任务书 3)负荷计算和无功功率补偿 4)变电所位置和型式的选择

某机械厂降压变电所的电气设计55600

1 引言 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:首先是安全,在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。其次是要可靠,应满足电能用户对供电可靠性的要求。再者就是优质,电力系统应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。还有就是要经济,供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。因此供配电系统的发展趋势是:提高供电电压:如以进城,用配电。以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我国城市已经有先例。简化配电的层次:如按的电压等级供电。逐步淘汰等级:因为过细的电压分级不利于电气设备制造和运行业的发展。提高设备配套能力,只是由于我国在设备上还不能全面配套而尚未推广。广泛使用配电自动化系统:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自

机械厂降压变电所的电气设计方案

实验一机械厂降压变电所的电气设计 1.1设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主要变压器的台数与容量,类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 1.2设计依据: 1.2.1工厂总平面图: 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。全厂负荷情况如1.1工厂负荷统计资料表所示:

1.2.3气象资料 本场所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8M处平均气温为25℃,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20天。1.2.4地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为1m。 1.2.5供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条 10kv的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等腰三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级符合要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.6电费制度

某化工降压变电所电气设计(毕业设计)

目录 第一章原始资料 (1) 第二章接入系统设计 (2) 第三章车间供电系统设计 (19) 第四章工厂总降压变的选择 (30) 第五章所用变的选择 (33) 第六章主接线设计 (33) 第七章短路电流计算 (39) 第八章电气设备选择 (46) 第九章继电保护装置 (54) 附图1 工厂变电所设计计算电器主接线图 (56) 结束语 (57) 参考书目 (58)

第一章 原始资料 二、原始资料 Ⅰ.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1(本表数据为设计方案分配表第九组数据)。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:某化纤厂负荷情况表 某化纤厂负荷情况表 序号 车间设备名称 安装容量( ) kw 1 纺练车间 纺丝机 200 筒绞机 30 烘干机 85 脱水机 12 通风机 180 淋洗机 6 变频机 840 传送机 40 2 原液车间照明 1040 3 酸站照明 260 4 锅炉房照明 320 5 排毒车间照明 160 6 其他车间照明 240 Ⅱ.供电电源请况:按与供电局协议,本人可由16公里处的城北变电所 ()110/38.5/11kV ,90MVA 变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5 公里处的其他工厂可以引入10kV 电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 Ⅲ.电源的短路容量(城北变电所):35kV 母线的出线断路器断流容量为 400MVA ;10kV 母线的出线断路器断流容量为350MVA 。 Ⅳ.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA 为15元/月,动力电费为元/.kv h ,照明电费为元/.kv h 。

某厂降压变电所的电气设计方案

、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定,树立可靠供电的观点,了解电力系统,电网设计的基本方法和基本内容,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的课程内容,学习撰写工程设计说明书,对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求<1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应工程分析,需求预测说明。 <2)通过课题设计,掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 <3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算 <4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 <一)设计主体内容 <1)负荷计算及无功功率补偿 <2)变电站位置及形式的选择。 <3)变电所主变压器台数,容量及主接线方案的选择。 <4)短路电流计算。 <5)变电所一次设备的选择及校验。 <6)变电所高低压线路的选择。 <7)变电所二次回路方案及继电保护的整定。 <二)设计任务 1.设计说明书,包括全部计算过程,主要设备及材料表;

2.变电所主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料<1 天)、总降压变电站设计<3天)、车间变电所设计<2天)、 厂区配电系统设计<1天)、撰写设计报告<2天)和答辩<1天)。 五、主要参考文献 [1]电力工程基础 [2]工厂供电 [3]继电保护. [4]电力系统分析 [5]电气工程设计手册等资料 指导教师签字:年月日 一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下:<一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备

<二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 <三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备 <四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 <五)食堂

纺织厂降压变电所电气设计设计word版

毕业设计某纺织厂降压变电所 电 气 毕 业 设 计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

某纺织厂降压变电所的电气设计 (一)设计要求 要求根据本厂所能起得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 Ⅰ.工厂总平面图(参看图一) 2.工厂生产任务,规模及产品规格本厂生产化纤产品,年生产能力为2300000米,其中厚织物占50%,中织物占30%,薄织物占20%。全部产品中以腈纶为主体的混合物占60%,以涤纶为主体的混合物占40%。 3. 工厂负荷情况本厂的供电除二级负荷(制条车间,纺纱车间,锅炉房)外,均为三级负荷,统计资料如表所示

某工厂降压变电所的电气设计

兰州交通大学新能源与动力工程学院课程设计任务书课程名称:电力工程课程设计指导教师(签名):杜露露 班级:姓名:学号:

目录 引言........................................................... 任务书.................................................... - 0 - 一、设计题目: (1) 二、设计要求: (1) 三、设计依据: (1) 第一章负荷计算和无功功率补偿............................. - 2 - 第二章变压器台数容量和类型的选择......................... - 6 - 第三章变电所主接线方案设计............................... - 7 - 第一节变压器一次侧主接线 (7) 第二节变压器二次侧主接线 (7) 第四章短路电流计算....................................... - 8 - 第五章变电所一次设备及进出线的选择与校验................ - 10 - 第一节变压器的选择与校验.. (10) 第二节低压两侧隔离开关的选择与校验 (10) 第三节高压断路器的选择与检验 (11) 第六章选择整定继电保护装置.............................. - 11 - 第七章防雷保护和接地装置的设计.......................... - 12 - 结束语................................................... - 14 - 参考文献................................................. - 15 -

机械厂降压变电所供电系统2

第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2 设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图 1.2.2 工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 1.2.3 供电电源情况

按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4 气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。

某机械厂降压变电所的电气设计

课程设计成果说明书 题目:某机械厂降压变电所的电气设计 学生姓名: 学号:111310129 学院:机电工程学院 班级:C11电气 指导教师:胡即明 浙江海洋学院教务处 2014年06月23日

前言 课程设计是教学过程中的一个重要环节,通过课程设计可以巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

目录 前言 (Ⅰ) 1 设计任务 (1) 1.1 设计题目 (1) 1.2 设计要求 (1) 1.3 设计依据 (1) 1.3.1 工厂总平面图 (1) 1.3.2 工厂负荷情况 (1) 1.3.3 供电电源情况 (2) 1.3.4 气象资料 (3) 1.3.5 地质水文资料 (3) 1.3.6 电费制度 (3) 2 负荷计算和无功功率补偿 (3) 2.1 负荷计算 (3) 2.2 无功功率补偿 (6) 3 变电所的位置与型式的选择 (7) 4 变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (8) 4.1 年耗电量的估算 (8) 4.2 变电所主变压器台数的选择 (8) 4.3 变电所主变压器容量的选择 (9) 4.4 变电所主变压器类型的选择 (9) 5 变电所主接线方案的选择 (9) 6 短路电流的计算 (10) 7 变电所一次设备的选择与校验 (12) 7.1 一次设备的选择与校验校验的原则 (12) 7.2 变电所高压侧一次设备的选择 (12) 7.3 变电所高压侧一次设备的校验 (13) 7.4 变电所低压一次设备的选择 (13) 7.5 变电所低压一次设备的校验 (14)

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

某机械厂降压变电所的电气设计 (2)

工厂供电课程设计 ——某机械厂降压变电所的电气设计 二级学院 专业 年级 学号 学生姓名 指导教师 职称 完成时间

某机械厂降压变电所的电气设计 摘要:工厂供电设计是整个工业设计的重要组成部分,工厂供电设计的质量将直接影响到工厂的生产及其发展,工厂供电应能够更好的服务工业生产,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须要具有安全、可靠、优质、经济的特点。在本次课程设计中,对工厂供电设计的中的若干问题如负荷计算,变电所位置和型式的选择,变电所主接线方案的设计和短路电流的计算等问题进行了阐述,并根据设计要求画出了该工厂的电气主接线图。 关键词:计算负荷;短路电流;电气主接线

工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:(1)安全: 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠: 应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质: 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济: 供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

某化纤厂降压变电所电气设计

课程设计题目:某化纤厂降压变电所电气设计 电力行业的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。以发电厂电气部分、高电压技术、继电保护等专业知识为理论依据,主要对该厂变电站高压部分进行毕业设计训练。设计步骤主要包括:符合统计、负荷计算、方案比较、供电方式确定、短路电流计算、电气设备选择与继电保护整定以及防雷接地等内容。 1、设计要求 根据本厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定工厂变电所的位置与型式,通过负荷计算,确定主变压器台数以容量,进行短路电流计算,选择变电所的主接线及高、低压电气设备,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 2、设计资料 设计工程项目情况如下 (1)工厂总平面图见图1 图1 某化学纤维厂总平面图 (2)工厂负荷数据:本工厂多数车间为3班制,年最大负荷利用小时数6400

小时,本厂负荷统计资料见表1,组合方案见表2 (3)供电电源情况:按与供电局协议,本厂可由东南方19公里处的城北变电所110/38.5/11kV,50MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV线路做备用电源,弹容量只能满足本厂负荷

的30%重要负荷,平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 (4)电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为1500MVA,10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 (5)供电局要求的功率因数:当35kV供电时,要求工厂变电所高压侧Cos φ≥0.9;当10kV供电时,要求工厂变电所高压侧Cosφ≥0.95。 (6)电费制度:按两部制电费计算。变压器安装容量每1kVA为15元/月,动力电费为0.3元/kWh,照明电费为0.55/(kW·h)。 (7)气象资料:本厂地区最高温度为38℃,最热月平均最高气温29℃,最热月地下0.8m处平均温度为22℃,年主导风向为东风,年雷暴雨日数为20天。 (8)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂黏土为主,地下水位为 2m。 3、设计任务书 (一)设计计算说明书 (二)设计图纸 1.工厂变电所设计计算用电气主接线简图 2.变电所供电平面布线图

某机械厂总降压变电所工厂供电课程设计

第1章任务书 1.1 设计题目 某机械厂总降压变电所的电气设计 1.2 设计目的 (1)通过该厂变电所的设计培养学生综合运用所学的基础理论知识、基本技能和专业知识进行分析和解决实际问题的能力。 (2)掌握中小型工厂供电系统设计计算和运行维护所必须的基本理论和基本技能。(3)掌握供配电设计的基本原则和方法,深刻理解“安全、可靠、优质、经济”的设计要求,为今后从事工厂供配电技术奠定一定的基础。 1.3设计要求 (1)选择变电所主接线方案。 (2)确定变电所主变压器的台数和设备容量、类型。 (3)选择高低压设备和进出线。 (4)选择整定继电保护装置。 1.4设计依据 (1)工厂负荷情况。 该厂铸造车间、电镀车间和锅炉属于二级负荷,其余为三级负荷。低压动力负荷为三相,额定电压为380V;电气照明为单相,额定电压为220V.

(2)供电电源情况。 1)由附近一条35KV的公用电源干线取得工作电源,干线导线型号LGJ-185,等边三角形排列,线距1。5m,干线长度10km。干线首端断路器容量为200MVA。此断路器配备有定时限过流保护和点流速断保护,定时限过电流保护动作时间为1.7s。为了满足工厂二级负荷要求,采用长度为20km的35kV架空线路取得备用电源。2)变电所最大负荷时功率因数不低于0.9; 3)其他资料(平面图、气象、地质水文等)略。 1.5 设计任务 (1)负荷计算和无功功率补偿。(列出负荷计算表) (2)主变压器台数、容量和类型的选择。 (3)变电所主接线方案的设计(绘图—3号图纸)。 (4)短路计算。 (5)变电所一次设备的选择与校验。 (6)选择整定继电保护装置。 1.6 设计时间安排 (1)进行负荷计算,无功补偿计算,收集相关资料----1天 (2)电气系统接线设计,变压器的选择--------------1天 (3)短路计算等相关计算--------------------------1天 (4)电气设备选择与校验--------------------------2天 (5)继电保护选择、整定计算----------------------1天 (6)绘制图表,完成设计报告----------------------1天 1.7 设计报告格式要求 (1)课程设计报告封面有学院统一印制,文档用B5纸。 (2)课程设计报告编排结构: 1)封面。2)前言。3)目录。4)任务书。5)负荷计算和无功功率补偿。6)主变压器台数、容量和类型的选择。7)变电所主接线方案的设计。8)短路计算。9)变电所一次设备的选择与校验。10)选择整定继电保护装置。11)防雷保护和接地装置设计。12)结束语。13)参考文献(书写格式);【1】作者1作者2.书名。(版次)。出版地:出版社,出版年份14)附录(如元器件明细表等)。15)附图。画图用3号图纸。 (3)书写要求工整,图表要求规范。

某机械厂总降压变电所的电气设计

苏州市职业大学 毕业设计(论文)说明书 设计(论文)题目某机械厂总降压变电所的电气设计 学院电子信息工程系 专业班级10电气自动化3班 姓名xxxxxxxx 学号xxxxxxxxxx 指导教师xxxxxxx 2013年5月3日

目录 摘要 ................................................................................................... - 0 - 第一章负荷计算和无功功率补偿................................................... - 1 - 1.1负荷计算 (1) 1.2无功功率补偿 (1) 1.3补偿后的计算负荷和功率因数 (2) 第二章主变压器容量、型号和台数的选择................................... - 3 - 2.1主变台数的选择 (3) 2.2主变容量的选择 (3) 2.3主变压器参数的选择 (3) 第三章变电所主接线方案的设计................................................... - 5 -第四章短路电流计算 ....................................................................... - 7 - 4.1绘制计算电路 (7) 4.2确定基准值 (7) 4.3计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (7) 第五章变电所一次设备的选择和校验........................................... - 9 - 5.1高压断路器的选择 (9) 5.2隔离开关的选择 (9) 5.3高压熔断器的选择 (10) 5.4互感器的选择 (9) 5.5380V侧一次设备的选择校验 (12) 5.6高低压母线的选择 (12) 第六章继电保护选择和整定计算................................................. - 13 - 6.1变电所继电保护装置 (13) 6.2装设速断电流保护 (13)

某降压变电所的设计

现代供电技术课程设计报告 题目:某工厂总降压变电所设计 班级:控制工程基地一班 姓名:黄晶晶 学号:09260133 同组成员:闫明霞,姚鹏,王孝奇,许琦,张婷,魏海超 指导老师:陈玉武 完成时间:2011.11.21-2011.12.2

摘要 本课题设计了一个35kv工厂总降压变电所设计,在满足工厂供电设计中安全、可靠、经济的基本要求的前提下,本设计首先根据全厂和车间的用电设备和生产工艺要求,进行了负荷计算。通过功率因数的计算,确定了工厂的供电方案,和主接线方式,选择了主变压器的台数和容量,其次进行了短路电流计算,进行了主要电气设备的选型和校验,最后绘出设计图样,从而达到设计要求。 关键词:供电系统主接线负荷计算

目录 前言 (4) 第一章电气主接线设计 (5) 第1.1节电气主接线的概述 (5) 第1.2节主接线的设计原则和要求 (5) 第1.3 控制回路 (5) 第1.4节主变压器的保护、测量、控制二次回路 (12) 第二章短路电流计算 (17) 第2.1节各元件电抗,用标幺值计算 (18) 第2.2节 k1点三相短路电流计算 (19) 第2.3节 k2点三相短路电流计算 (21) 第三章主要电气设备选择 (21) 第3.1节 35KV侧设备 (23) 第3.2节 10KV侧设备 (24) 第3.3节 10KV母线选择 (24) 第3.4节继电保护 (26) 第四章总结 (27) 第五章参考文献 (28)

前言 随着工业自动化的进一步深入,工业生产过程自动化的要求,合理、经济和运行可靠的供配电设计已成为工业生产和电力系统的一个重要课题。工程供电,就是指工厂所电能的供应和分配。众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,由易于转换为其他形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

某中小型工厂的降压变电所电气一次部分--设计说明书

设计任务书

设计说明书 目录 论文总页数:15页1 引言 (4) 1.1设计的内容 (4) 1.2设计的原则 (4) 1.3设计的依据 (4) 2 负荷计算和无功功率补偿 (6) 2.1按需要系数法确定计算负荷 (6) 2.2无功功率补偿 (7) 3 变电所位置和型式的选择 (8) 4 变电所主变压器选择及主接线设计 (8) 4.1负荷分级及供电电源 (8) 4.2电力变压器选择 (8) 4.3变电所主接线电气设计 (9) 5 短路电流计算与高低压电器选择 (10) 5.1短路电流计算 (10) 5.2高低压电器选择 (13) 6 变电所电线电缆选择 (14) 6.1高压进线电缆选择 (14) 6.2变电所母线选择 (15) 6.3低压出线电缆选择 (16) 7 变电所保护配置与整定 (17) 7.1变压器保护的配置与整定 (17) 7.2低压配电线路的保护设置 (18) 8 过电压保护和接地设计 (19) 8.1高压电气装置过电压保护设计 (19) 8.2变电所公共接地装置设计 (19) 参考文献 (20) 附录A 电气主接线图

1 引言 1.1 设计的内容 设计内容包括:负荷计算及无功功率补偿、变电所位置确定及主变压器的选择、变电所主接线方案设计、短路计算及一次设备选择与校验、变电所的总体布置、继电保护的配置与整定、防雷保护与接地装置设计。 1.2 设计的原则 1)柴油机厂的电力设计应做到保障人身和财产安全,供电可靠,电能质量符合标准,技术先进,经济合理,节能和维护方便。 2)柴油机厂的电力设计,应根据工程特点、规模和发展规划,适当考虑发展的可能。 3)柴油机厂的设计,除应符合本规范外,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 1.3 设计的依据 1.3.1 工厂总平面图 如图1-1所示。 图1-1 工厂总平面图 1.3.2 工厂负荷情况 本厂年产4160型柴油机5000台/8500吨。工厂各车间的负荷情况如表1-1所示,查手册确定各车间负荷为二级负荷或三级负荷。 表1-1工厂负荷统计资料

6某机械厂总降压变电所及配电系统设计

1 绪论 配电网络与输电系统相比有几个明显的特点:配电馈线中的断路器沿线链状布置,线路中没有母线;线路中有任意数量的断开点,断开点随运行方式变化,电流方向不确定,因此保护必须是双向的;配电网络是有分支的网络,配电线路中节点的分支具有任意性,使保护配合关系复杂化;配电网络中有分布负荷,线路两端负荷不平衡;在双端供电的配电系统中电源可能有不相等的相角。根据配电网的特点,以常开型联络开关为界可以将配电网划分成两种基本类型的网络:一种是单侧电源供电网络,例如辐射状、树状网和处于开环运行的环状网络;另一种是双侧电源供电网络或处于闭环运行的配电网络环状网络。 我国配电网自动化的发展是电力市场和经济建设的必然结果,长期以来配电网的建设未得到应有的重视, 建设资金短缺, 设备技术性能落后, 事故频繁发生, 严重影响了人民生活和经济建设的发展, 随着电力的发展和电力市场的建立, 配电网的薄弱环节显得越来越突出, 形成电力需求与电网设施不协调的局面。 国家颁布设施的电力法的贯彻后, 电力作为一种商品进入市场, 接受用户的监督和选择, 甚至于对电力供应中的停电影响追究电力经营者的责任。另一方面, 高精密的技术和装备对电能质量要求, 配电网供电可靠性已是电力经营者必须考虑的主要问题。 随着市场观念的转变和电力发展的需求, 配电网的自动化已经作为供电企业十分紧迫的任务。城市电网, 从八十年代就意识到配电网的潜在危险, 并竭力呼吁致力于城市电网的改造工程,并组织全国性的大型会议对配电网改造提出了具体实施计划, 各种渠道凑集资金, 提出更改计划,利用高技术、好性能的设备从事电网的改造。 当前我国配电网处于高速发展的时期, 国家从政策上给予很大支持, 具有相应的资金条件, 但我国配电网仍处于方案的探索时期, 特别是我国配电网的规模及覆盖面, 市场之大是任何一个经济发达或发展中国家无法比拟的, 而我国配电网的发展也是随经济发展同步进行, 为了探索我国配电网自动化方案, 先后对国外配电网的模式进行考察并在国内进行实验试点。

课程设计 某化纤厂降压变电所电气设计.docx

实训题目:某化纤厂降压变电所电气设计院系:信息工程与自动化学院自动化系 专业班级:测控101班 姓名: 学号: 指导教师: 第一部分设计任务书 一、设计题目 某化纤厂降压变电所电气设计 二、设计摘要 电力行业的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。以发电厂电气部分、高电压技术、继电保护等专业知识为理论依据,主要对该厂变电站高压部分进行毕业设计训练。设计步骤主要包括:符合统计、负荷计算、方案比较、供电方式确定、短路电流计算、电气设备选择与继电保护整定以及防雷接地等内容。 三、设计要求 根据本厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定工厂变电所的位置与型式,通过负荷计算,确定主变压器台数以容量,进行

短路电流计算,选择变电所的主接线及高、低压电气设备,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 四、设计资料 设计工程项目情况如下 (1)工厂总平面图见图1 图1 某化学纤维厂总平面图 (2)工厂负荷数据:本工厂多数车间为3班制,年最大负荷利用小时数6400小时,本厂负荷统计资料见表1,组合方案见表2

(3)供电电源情况:按与供电局协议,本厂可由东南方19公里处的城北变电所110/38.5/11kV,50MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV线路做备用电源,弹容量只能满足本厂负荷的30%重要负荷,平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 (4)电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为1500MVA,10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 (5)供电局要求的功率因数:当35kV供电时,要求工厂变电所高压侧Cosφ≥0.9;当10kV供电时,要求工厂变电所高压侧Cosφ≥0.95。 (6)电费制度:按两部制电费计算。变压器安装容量每1kVA为15元/月,动力电费为0.3元/kWh,照明电费为0.55/(kW·h)。 (7)气象资料:本厂地区最高温度为38℃,最热月平均最高气温29℃,最热月地下0.8m处平均温度为22℃,年主导风向为东风,年雷暴雨日数为20天。 (8)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂黏土为主,地下水位为2m。四、设计任务书 (一)设计任务书说明 设计计算的内容,按下列标题及顺序,逐项计算并加以说明。

某机械厂降压变电所电气设计

绪论 (1) 第一章设计任务 (3) 1.1、设计要求 (3) 1.2、设计依据 (3) 1.2.1、工厂总平面图 (3) 1.2.2、工厂负荷情况 (3) 1.2.3、供电电源情况 (3) 1.2.4、气象资料 (4) 1.2.5、地质水文资料 (4) 1.2.6、电费制度 (5) 第二章负荷计算和无功功率补偿 (6) 2.1、负荷计算 (6) 2.1.1、单组用电设备计算负荷的计算公式 (6) 2.1.2、多组用电设备计算负荷的计算公式 (6) 2.1.3、各车间负荷统计计算 (7) 2.1.4、总的计算负荷计算 (9) 2.2、无功功率补偿 (11) 第三章变电所位置与型式的选择 (14) 3.1、变配电所的任务 (14) 3.2、变配电所的类型 (14) 第四章变电所主变压器及主接线方案的选择 (15) 4.1、变电所主变压器的选择 (15) 4.1.1、变压器型号的选择 (15)

4.2、变电所主接线方案的选择 (15) 第五章短路电流的计算 (17) 5.1、绘制计算电路 (17) 5.2、确定短路计算基准值 (17) 5.3、计算短路电路中各个元件的电抗标幺值 (17) 5.3.1、电力系统 (17) 5.3.2、架空线路 (17) 5.3.3、电力变压器 (17) 5.4 、k-1 点(10.5kV 侧)的相关计算 (18) 5.4.1、总电抗标幺值 (18) 5.4.2、三相短路电流周期分量有效值 (18) 5.4.3、其他短路电流 (18) 5.4.4、三相短路容量 (18) 5.5 、k-2 点(0.4kV 侧)的相关计算 (18) 5.5.1、总电抗标幺值 (18) 5.5.3、其他短路电流 (18) 5.5.4、三相短路容量 (18) 第六章变电所一次设备的选择校验 (20) 6.1、10kV 侧一次设备的选择校验 (20) 6.2、380V 侧一次设备的选择校验 (20) 6.3、高低压母线的选择 (20) 第七章降压变电所防雷与接地装置的设计 (21) 7.1、变电所的防雷保护 (21) 7.1.1、直接防雷保护 (21) 7.1.2、雷电侵入波的防护 (21) 7.2、变电所公共接地装置的设计 (21) 7.2.1、接地电阻的要求 (21) 7.2.2、接地装置的设计 (21) 结论 (23) 致谢 (25)