文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤气爆炸(中毒)事故应急救援方案

煤气爆炸(中毒)事故应急救援方案

煤气爆炸(中毒)事故应急救援方案
煤气爆炸(中毒)事故应急救援方案

煤气爆炸(中毒)事故应急救援预案

1、生产现场发生煤气中毒及煤气爆炸事故后,值班员、知情者应立即将事故发生地点、时间等事故

的基本情况和有关信息报告有关领导。

2、事故应急救援组要在迅速组织抢险救护工作的同时,对事故现场实行严格的保护,防止与事故有

关的残骸、物品、等被随意挪动或丢失,需要移动现场物件的,应做出标志,写出书面记录,妥善保存现场重要的痕迹、物证。

3、发生事故后,厂部领导要及时赶赴现场,加强指挥,协调有关力量,对一些关键问题作出决策,

相关部门领导及工作人员要迅速到达事故现场并开展工作。

4、现场处理组:主要任务是传达组长的指示,报告事故处理情况,协助有关单位负责救援工作,杜

绝事故的扩大。

5、医疗救护组:开设现场救护所,紧急联系120并负责受伤、中毒人员的救护,保证救治药品和救

护器材的供应。

6、后勤保障组:负责指挥人员和抢救人员的通讯、交通、生活等其它服务。

7、善后处理组:负责对受伤人员家属的安抚、慰问工作,做好职工的思想稳定工作,妥善处理好善

后事宜,消除各种不安全、不稳定因素。

突然停电事故应急预案

本预案适合于突然停电或突发性设备事故

1、短时间停电及设备事故应急程序

(1)突然停电煤气风机、空气风机停转系统全面失压,首先打开荒煤气放散阀门,集气槽压力应比正常压力高20-40Pa,必要时打开上升管防爆盖;

(2)关闭回炉煤气支管阀、煤气旋塞阀和空气支管阀和空气旋塞阀;

(3)待风机停止后,关闭煤气风机进出口阀,空气风机出口阀;

(4)关闭烘干系统煤气阀门和空气阀门;

(5)停电时间如小于30分钟,不再做其它处置;

(6)恢复加热时先开空气支管阀,启动空气风机逐炉小量空气回炉。点燃后,根据回炉煤气试验情况逐炉回煤气;

(7)关闭荒煤气放散阀门。

2、较长时间停电或设备事故应急程序

(1)打开荒煤气放散,同时关闭煤气风机进出口阀门,关闭空气风机出口阀。

(2)必要时可打开上升管防爆盖,根据集气管与炉压情况调整集气管总阀和桥管阀,荒煤气放散阀。(3)关闭回炉煤气支管阀门和旋塞阀。

(4)关闭空气支管阀门和旋塞阀。

(5)关闭烘干炉煤气总阀和空气总阀,关煤气和空气支管阀。

(6)关闭初冷塔进出口阀门。

(7)关闭回炉煤气放散阀门和空气总管放散阀门。

(8)热环泵、清水泵、水夹套泵正常运行,必要时停止运行。

(9)根据炭化炉温度情况,可打开看火孔盖,必要时用空气风机适当送风。

(10)如当时焖炉温度过高,每小时推焦一次,转速为50转/分;当炉温处于规定温度时,每两小时推焦一次,转速为50转/分,时间总为10分钟,预防炭化室挂渣,延长炉体寿命。

(11)因当时烘干炉温度过高,刮板机应继续运转,以免造成刮杠的损坏,待温度降下后方可停止连续运转。生产组织及人员编制的建议

关于印发2010至2011年度建设工程施工现场预防煤气中毒工作方案

关于印发《2010至2011年度建设工程施工现场 预防煤气中毒工作方案》的通知 京建发〔2010〕645号 各区、县建委,经济技术开发区建设局,各建筑施工企业,各有关单位:为做好2010至2011年度北京市建设工程施工现场预防煤气中毒工作,切实保障农民工生命财产安全,市住房城乡建设委依据《北京市2010至2011年度预防煤气中毒工作方案》,制定了《2010至2011年度建设工程施工现场预防煤气中毒工作方案》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 请各单位按照《关于做好冬季施工安全生产工作的通知》(京建施〔2007〕1161号)和《北京市住房和城乡建设委员会关于加强节后和冬季施工安全生产工作的通知》(京建施〔2009〕742号)等有关规定,做好今年的冬季施工安全生产工作。 附件:《2010至2011年度建设工程施工现场预防煤气中毒工作方案》 二O一O年十一月八日 2010至2011年度建设工程施工现场 预防煤气中毒工作方案 一、指导思想 建设工程施工现场预防煤气中毒工作是关系到农民工切身利益的一件大事,一旦发生煤气中毒,易造成群死群伤事故,因此各单位要高度重视,把此项工作当做一项重点任务来抓,坚持“以人为本”的理念和“以防为主”的原则,通过加强责任落实,加强资金投入、加强日常检查和加强宣传教育等措施,有效防范煤气中毒事故的发生。 二、职责分工

市住房城乡建设委负责制定建设工程施工现场预防煤气中毒工作方案,指导、协调建委系统各单位开展预防煤气中毒工作。 各区县建委要按照市住房城乡建设委的统一部署,在本区县政府或区县领导小组的统一领导下,按照《关于印发北京市2010至2011年度预防煤气中毒工作方案的通知》(预办字〔2010〕2号)的要求,对本辖区建设工程施工现场办公、宿舍用房开展预防煤气中毒的调查摸底、宣传教育和安全检查工作。 各建筑施工企业要落实主体责任,把冬季取暖工作作为一项重点工作来抓,确保人力、物力、财力投入到位,加强对一线作业人员的安全教育培训,做好日常巡查和隐患整改工作。 三、工作阶段 2010至2011年度建设工程施工现场预防煤气中毒专项工作从2010年11月1日开始至2010年3月31日结束。 四、工作措施 (一)各区、县建委要向本辖区各施工项目进行“施工现场禁止明火取暖”及冬季取暖消防安全的交底和宣传教育,明确安全责任,并加强检查。 (二)各建筑施工企业在预防煤气中毒及做好消防安全工作中,应着重做到以下几点,并加强本企业施工项目预防煤气中毒工作的自查,及时消除隐患: 1.冬季取暖工作的部署和实施应符合本市节能环保有关规定,应符合“关于印发北京市2010至2011年度预防煤气中毒工作方案的通知”要求。 2.要保证冬季取暖的资金投入,配备的取暖设施要符合基本取暖要求。施工现场办公、宿舍用房内,严禁使用明火取暖,严禁使用电炉子、电褥子取暖。 3.要配备专业操作人员或有经验的管理人员负责取暖设施操作和日常安全巡查,发现问题,及时停用,并配合相关专业人员进行维修,确保安全后再投入使用。 4.施工现场办公、宿舍用房使用空调等取暖时,应由电气负责人计算用电载荷,合理配备取暖设施,确保不过载使用,并铺设专用线路,实行专人管理,定时供暖。 5.施工项目应配备必要的应急救援车辆、设施、药品和具有相关救援知识和救援能力的人员,确保人员发生煤气中毒后能够及时施救。

气体中毒应急处置预案

第一章工程概述 本工程为**地铁*号线*期工程***与***工程,工程项目包括暗挖区间***m,明挖区间***m,U形槽结构***m,U形槽与桥梁过渡段***m,桥梁***m;其中还包含*临时竖井及*盾构始发井,*废水泵房,*雨水泵房。 (1)区间线路条件及周边环境 车辆段出入线区间出红咀子站后,向南沿高速路路东布置,下穿环城路及长营高速后转向西到达车辆段,区间上部为空阔地及农田。区间包含暗挖结构、明挖结构、U型槽结构、地面段以及高架部分,左右线线间距为5m,其中暗挖部分长***m,明挖段长***m,U型槽结构***m桥梁长度***m,U形槽与桥梁过度长度***m,桥梁长度***m。 (2)重要建(构)筑物 区间主要沿现状高速路两侧设置,线路两侧主要为空地及农田,重要建构筑主要有***高速以及***高速。其中在K0+****下穿***高速,该部分***高速为下拉槽结构,区间结构覆土4.1m~5.1m,在***高速 K0+***下穿***高速,该部分区间埋深5.1~7.3m。 (3)地下管线 根据目前的调查资料,该区间地下无管线。 第二章编制目的 为预防或减少潜在安全事故,有效避免各类事故给项目带来损失,使项目在面对重大突发事故危险时,对可能出现的自然灾害等重特大事故的紧急情况,能迅速反应、快速采取有效控制措施,妥善处理,正确救护,有效控制事态发展,防止事故扩大,努力减少人员伤亡、财产损失和环境破坏,将事故损失降到最低,尽快消除事故影响,确保各项工作能正常有序开展,主要针对各种气体中毒,东北每年频发的一氧化碳问题编制本事

故应急预案。按照“安全第一,以人为本;预防为主,常备不懈;资源共享,应急迅速”的基本方针,实行先近后远、先重后轻、先抢救后治疗基本原则。 第三章适用围 本预案适用于***地铁*号线*期工程***与***工程项目围可能出现的人员气体中毒或紧急情况的预防与应急处理。结合实际和本工程特点,制订出切实可行的安全事故现场应急处置方案,并组织有关人员熟悉、掌握预案要求和相关措施,并根据现场条件和环境的变化适时修改、补充和完善预案容。 第四章编制依据 《中华人民全生产法》 《中华人民国建筑法》 《中华人民国消防法》 《中华人民国职业病防治法》 《建设工程安全生产管理条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 第五章事故类型和危害程度分析 1、常见的事故种类 (1)缺氧窒息。由于作业井空间狭窄,空气不易流通,当环境中存在的氧化反应或有机物腐烂等情况时,氧气会大量消耗,使空气中的含氧量降低,井下呈缺氧状态。另外,井下焊接作业时,通风不良也会造成作业人员缺氧窒息。 (2)硫化氢气体中毒。在封闭狭窄的空间中的有机物腐烂分解,产生

生产安全事故现场应急处置方案【最新版】

【仅供参考】 生产安全事故现场应急处置方案 部门:_________ 姓名:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第1 页共5 页

生产安全事故现场应急处置方案 一、编制目的和依据 为进一步增强应对和防范生产安全事故的能力,高效、有序地进行现场应急处置,最大限度地减少和降低事故对人员、环境的危害和财产造成的损失,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(aq/t9002-xx)、《*****厂生产安全事故应急救援预案》 (chf/ya-xx-1),制定本处置方案。 二、风险分析(可用列表形式) 1 、本岗位可能发生的潜在事件、突发事故类型; 2、最容易发生事故的区域、地点、装置部位或工艺过程的名称; 3 、导致事故发生的途径和事故可能造成的危害程度; 4 、事故前可能出现的征兆。 三、应急组织与职责 1 、基层单位应急自救组织形式及人员构成情况(最好用图表的形式); 2 、应急自救组织机构、人员的具体职责 应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。 四、应急处置 1 、事故应急处置程序。根据可能发生的事故类别及现场情况,明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急预案的衔接的程序。(可用图表加必要的文字说明的形式) 2 、现场应急处置措施。针对可能发生的火灾、爆炸、中毒、危险 第 2 页共 5 页

化学品泄漏、高处坠落、坍塌、洪水、机动车辆伤害等,从操作措施、工艺流程、现场处置、事故控制、人员救护、消防、现场恢复(注:现场恢复应考虑预防次生灾害事件的措施,如应制定防止现场洗消发生环境污染事故的措施)等方面制定明确的应急处置措施。(重点,尽可能详细、好操作) 3 、报警电话及报告的基本要求和内容。 五、注意事项 1 、佩戴个人防护器具方面的注意事项; 2 、使用抢险救援器材方面的注意事项; 3、采取救援对策或措施方面的注意事项; 4 、现场自救和互救注意事项; 5 、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项; 6 、应急救援结束后的注意事项; 7 、其他需要特别警示的事项。 六附件 1、有关应急部门、机构或人员的联系方式 列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式,并不断进行更新。 2、重要物资装备的名录或清单 列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。 3、相关应急预案名录 列出直接与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称。(应列出的企业预案包括:生产安全事故应急救援预案、消防预案、环境突发事 第 3 页共 5 页

中毒现场处置方案样本

中毒现场处理方案 1 事故特征 1.1 由于施工现场人员较多, 居住相对密集, 且用餐比较集中, 发生食物中毒的可能性较大。 1.2 食物中毒的事故可能发生在工区人员集中的食堂及存放有毒有害气体的库房、施工现场。 1.3 春夏时节, 蚊虫较多, 食物容易变质, 发生食物中毒的可能性较大。食物中毒的破坏性较大, 一旦发生将造成大规模的人员伤害。 1.4中毒发生前, 有可能出现个别体制较弱人员身体不适。 1.5 在沥青拌和和沥青路面施工过程中, 由于产生有毒有害气体, 作业人员产生急慢性中毒, 造成人员受到伤害。 2 应急组织与职责 应急自救领导小组组织机构安排见图1: 图1 中铁十一局集团吉图客专珲项目部三工区中毒应急指挥部 组织机构框图

2.1 应急自救领导小组 组长: 郭世情 副组长: 郭正哲、谭德柱、陈颂新 2.1.2 自救组: 谭德柱、毛立华、张杰、孟庆玉及架子队指定人员组成。 2.1.3 救护组: 郭正哲、王斌、李成刚、孙玉峰、院国胜及各架子队指定人员组成。 2.1.4 调查组: 陈颂新、安春宝、范亚峰、翟志光、伍小刚及各架子队指定人员组成。 2.1.5 疏导组: 谭德柱、廖明文、翟志光、刘亚峰、李佳及各架子队指定人员组成。 2.1.6 保障组: 陈颂新、刘本胜、范亚峰、葛林、伍小刚、陈良贞及各架子队指定人员组成。 2.1.7 善后组: 郭正哲、陈良贞、李成刚及各架子队指定人员组成。 2.2 应急岗位职责 2.2.1 组长的职责 A 执行国家、地方、行业、上级有关安全应急管理的法律法规、标准和应急预案; B 随时掌握项目现场事故情况;

C 根据事故现场的情况, 启动并组织实施项目现场处理方案, 向公司应急指挥中心报告有关情况; D 确保应急资源配备投入到位, 组织项目应急演练, 指挥项目应急行动。 2.2.2 副组长的职责 A 协助组长开展应急指挥工作, 组长不在位时, 代行其职责; B 组织编制现场处理方案, 落实项目应急行动, 组织搞好培训和演练; C 负责现场应急处理, 根据险情发展, 提出改进措施; D 组织做好善后工作。 2.2.3 自救组职责 实施现场处理, 将人员和设备迅速撤离危险地点, 根据现场情况, 适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。 2.2.4 救护组职责 负责现场伤员的医疗抢救工作, 根据伤员受伤程度做好转运工作。 2.2.5 疏导组职责 维护现场, 将获救人员转至安全地带; 对危险区域进行有效的隔离。 2.2.6 保障组职责 提供技术保障, 并保证应急处理的通讯畅通, 物资、设备和资金及时到位及后勤供给。

1煤气的预防与防范措施

煤气的预防和防范措施 一、安全防护措施 (1)在生产、操作、施工中,如一氧化碳含量超过规定标准或氧含量不达标时,应佩戴呼吸器。 (2)发生煤气中毒事故或煤气设备、管网发生泄漏时,抢救人员必须佩带空气呼吸器等隔绝式防毒面具,严禁冒险抢救或进入泄漏区域。 (3)进行煤气设备检查或危险作业,必须有监护人人员在场监护。 二、煤气事故的处理原则 加强煤气管理,可预防煤气中毒事故的发生。一旦发生煤气中毒应及时进行抢救,把事故损失降到最低限度。 1、及时报告和组织指挥 ①发生煤气中毒后要立即打电话通知厂调度、煤气防护站,将中毒人数、时间、地点、中毒程度及时报告。 ②煤气防护站应尽快组织好抢救人员,携带救护工具、设施,迅速赶赴现场。进入煤气区的抢救人员必须佩带空气呼吸器或氧气呼吸器。先关闭阀门切断煤气的来源,防止煤气扩散。同时要打开门窗和通风装置,排除过

量的一氧化碳气体。 注意:禁止在无防护的情况下盲目指挥和强行施救,严禁用纱布口罩或其他不适合防止煤气中毒的器具。 ③立即通知附近医院、卫生所或保健站派医护人员赶到现场。 ④检测人员要赶到现场,采集空气样品,分析一氧化碳浓度,为医师诊断抢救患者提供依据。 ⑤煤气中毒事故的现场抢救,必须服从统一领导和指挥,指挥人应是企业领导。事故现场应划出危险区域,布置警戒,阻止非抢救人员进入。抢救人员应绝对服从统一指挥和纪律要求。 三、煤气火灾事故的预防 1、防止静电放电。静电是由于两种不同物体相互摩擦、接触、分离而产生的。两种物体在发生摩擦之后就会产生和带有相反的电荷,如果带电体时绝缘体,就有积累电荷的条件而形成对其他物体的高压体。当电压超过一定值时,最小点火能在0.3mJ以下,一般静电电压在3000V 以上就能将其点燃。防止静电的措施有接地、跨接、控制流速和禁穿化纤等易带静电衣物等。

突发化学中毒事故现场处置方案正式样本

文件编号:TP-AR-L1566 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 突发化学中毒事故现场 处置方案正式样本

突发化学中毒事故现场处置方案正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、现场处置人员的个体防护 现场救援、调查和采样人员在开展工作时首先要 确保个人安全,切忌在毫无防护措施的情况下进入现 场,以免发生中毒。进入现场前应该先进行有效的通 风换气。 医疗救护人员在现场救护和转运急性化学中毒患 者时,可穿C级或D级防护服、配戴正压式或携氧式 呼吸器、防护手套(一次性橡胶手套)。现场医疗救 护人员必须二人以上。 调查和采样人员进入有毒化学品生产、储存泄漏

现场调查或采样时,必须穿戴A级防护服,佩戴防毒面具、防护手套(一次性橡胶手套)、眼罩、鞋靴。调查和采样人员必须二人以上。 二、现场调查内容 (一)对生产、储存、运输等过程中泄漏事故的调查。 调查人员进入事故现场前应首先找到事故发生单位的负责人和安全、卫生部门负责人,说明来意,以获得支持和配合。 1.中毒概况调查:调查人员到达中毒现场后,应先了解中毒事件的概况,就事件现场控制措施、中毒患者人数统计、检伤及急救处理、救援人员的个体防护、现场隔离带设置、人员疏散等向现场指挥人员提出建议。 2.现场勘察:勘察内容包括现场环境状况,自然

非职业性一氧化碳中毒应急预案

非职业性一氧化碳中毒事件应急预案 1 总则 1.1 目的 为有效预防和及时控制非职业性一氧化碳中毒事件,指导和规范非职业性一氧化碳中毒事件的应急处理工作,最大程度地减少中毒事件的发生和造成的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护社会稳定,制定本预案。 1.2 编制依据 《突发公共卫生事件应急条例》; 《国家突发公共事件总体应急预案》; 《国家突发公共卫生事件应急预案》; 《国家突发公共事件医疗卫生救援预案》; 《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》等有关法律法规和规章。 1.3 事件分级 根据非职业性一氧化碳中毒事件的危害程度和涉及范围,将非职业性一氧化碳中毒事件划分为4级。发生非职业性一氧化碳中毒,达不到Ⅳ级标准的,原则上不列入突发公共事件范畴。 Ⅰ级:有下列情形之一的为Ⅰ级:

(1)在24小时内,1个县级行政区划单位范围内出现一氧化碳中毒人数100人(含100人)以上,并出现死亡病例;或死亡15人(含15人)以上。 (2)在24小时内,1个地区级行政区划单位发生以下情况: a. 在其范围内出现一氧化碳中毒人数300人(含300人)以上,并出现死亡病例;或死亡25人(含25人)以上。 b. 在其所辖的8个及以上(或全部)的县级行政区划单位范围内发生Ⅳ级及以上非职业性一氧化碳中毒事件。 (3)在24小时内,1个省级行政区划单位发生以下情况: a. 在其范围内出现一氧化碳中毒人数500人(含500人)以上,并出现死亡病例;或死亡35人(含35人)以上。 b. 在其所辖的16个及以上的县级行政区划单位范围内发生Ⅳ级及以上非职业性一氧化碳中毒事件。 c. 在其所辖的4个及以上(或全部)的地区级行政区划单位范围内发生Ⅲ级及以上非职业性一氧化碳中毒事件。 (4)在24小时内,全国发生以下情况: a. 一氧化碳中毒人数1000人(含1000人)以上,并出现死亡病例;或死亡50人(含50人)以上。 b. 30个及以上的县级行政区划单位范围内发生Ⅳ级及以上非职

生产安全事故现场处置方案

生产安全事故现场处置方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、火灾事故现场处置方案............................................................... - 3 - 二、触电事故现场处置方案............................................................... - 6 - 三、机械伤害事故现场处置方案;................................................. - 10 - 四、车辆伤害事故现场处置方案..................................................... - 16 - 五、中毒窒息事故应急处置方案..................................................... - 19 -

一、火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。在生产过程中,生产现场电气设备、设备、材料放置区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1 应急组织体系 同综合应急预案“应急组织体系”。 2.2 指挥机构及职责 同综合应急预案“指挥机构及职责”。 3、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。. 3.2.4在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 3.2.5疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 3.2.6 火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 3.2.7 进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 3.3 电气设备着火处置措施 3.3.1 电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 3.3.2 电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火

预防煤气中毒工作方案

学校预防煤气中毒工作方案 根据县教育局的要求,为进一步做好我单位预防煤气中毒工作,确保师生员工生命财产安全,结合我校实际情况,特制定此方案。 一、指导思想和工作目标 预防煤气中毒工作关系到人民群众的切身利益,我单位要根据法安科“通知”精神,将其作为今冬明春的一项重要工作内容认真落实,加强领导,细化工作措施,明确岗位责任,规范管理,扎实工作。做到“五到位,一实现”即宣传到位、措施到位、检查到位、责任到位、落实到位;实现煤气中毒零事故。 二、组织领导及责任分工 根据“通知”精神,成立我校预防煤气中毒工作领导小组并明确工作分工: (一)组长:(负责对此项工作的指导、组织部署。) (二)副组长:(负责制定具体工作方案并抓督促、落实、检查工作) 组员: 三、具体工作措施 (一)加强宣传教育工作,提高防范意识;利用广播、板报、宣传栏等形式,大力宣传安全取暖知识,对师生开展集中安全教育,发放致学生一封信,做到家喻户晓。 (二)对全体教职员工的居住取暖情况进行调查摸底。特别是对自采暖房、出租房房屋和家属房进行实地入户检查,入户教育见人,发放材料到手,签订《预防煤气中毒责任书》。 (三)推广开展民用一氧化碳报警器的安装工作,其具有技术成熟、操作方便、费用低、保障有力等特点,生产企业投保产品质量责任险,一旦发生意外由保险公司赔付。 四、阶段划分和工作重点 2012至2013年度预防煤气中毒工作时间为2012年9月1日至2012年12月30日结束,整体工作分为三个阶段: (一)前期准备阶段(9月上旬) 以自查摸底、制定方案、加强宣传为重点,做好相关准备工作;9月25日前将工作方案和取暖调查情况上报法安科。 (二)具体实施阶段(2012年10月15日-2012年11月15日)

食物中毒现场处置方案

食物中毒现场处置方案 1. 事故特征 1.1 由于施工现场人员较多,居住相对密集,且用餐比较集中,发生食物中毒的可能性较大。 1.2 食物中毒的事故可能发生在工区人员集中的食堂。 1.3 春夏时节,蚊虫较多,食物容易变质,发生食物中毒的可能性较大。食物中毒的破坏性较大,一旦发生将造成大规模的人员伤害。 1.4 食物中毒发生前,有可能出现个别体制较弱人员身体不适。 2. 应急组织及职责 2.1 应急自救领导小组组织机构 2.1.1 应急自救领导小组 组长: 副组长:。 2.1.2 自救组:副经理、各施工队队长及指定人员组成。 2.1.3 救护组:项目书记、办公室、各施工队工班长指定人员组成。 2.1.4 疏导组:由项目副经理、安质部、测量室、各施工队值班人员组成。 2.1.5 保障组:由项目总工、办公室、工程部、物资部、设备部、计划部、财务部、各施工队技术负责人及指定人员组成。 2.1.6 善后组:由项目书记、办公室、计划部、财务部、各施工队指定人员组成。 2.1.7调查组:由项目副经理、总工、工程部、安质部、设备部、物资部、各施工队指定人员组成。 2.2 应急岗位职责 2.2.1 组长的职责 A 执行国家、地方、行业、上级有关安全应急管理的法律法规、标准和应急预案; B 随时掌握项目现场事故情况; C 根据事故现场的情况,启动并组织实施项目现场处置方案,向项目事故应急救援指挥部报告有关情况;

D 确保应急资源配备投入到位,组织项目应急演练,指挥项目应急行动。 2.2.2 副组长的职责 A 协助组长开展应急指挥工作,组长不在位时,代行其职责; B 组织编制现场处置方案,落实项目应急行动,组织搞好培训和演练; C 负责现场应急处置,根据险情发展,提出改进措施; D 组织做好善后工作。 2.2.3 自救组职责 实施现场处置,将人员和设备迅速撤离危险地点,根据现场情况,适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。 2.2.4 救护组职责 负责现场伤员的医疗抢救工作,根据伤员受伤程度做好转运工作。 2.2.5 疏导组职责 维护现场,将获救人员转至安全地带;对危险区域进行有效的隔离。 2.2.6 保障组职责 提供技术保障,并保证应急处置的通讯畅通,物资、设备和资金及时到位及后勤供给。 2.2.7 善后组职责 妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属,配合项目做好理赔工作。 2.2.8 调查组职责 按要求提供事故情况和相关资料,参与评估事故影响程度和损失,提出防止事故重复发生的意见和建议。 3. 应急处置 3.1 事故应急处置程序 一旦发生食物中毒事件,必须以最快的联系方式向所在单位食物中毒应急机构报告或直接向项目部事故应急救援指挥部报告,同时拔打当地“120”急救电话。 3.2 事故应急救援程序。 3.3 现场应急处置措施 3.3.1 发现有人食物中毒,要及时送到医院就诊,不能自行乱服药,医治越早越好,切莫延误时间。 3.3.2 前往医院就诊的同时应了解发病前有共同饮食史的其他人员是否也出

防煤气中毒应急预案文档2篇

防煤气中毒应急预案文档2篇Emergency plan document for gas poisoning prevention 编订:JinTai College

防煤气中毒应急预案文档2篇 小泰温馨提示:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:防煤气中毒应急预案文档 2、篇章2:煤气中毒、着火、爆炸事故应急预案文档 篇章1:防煤气中毒应急预案文档 为了建立健全我校突发煤气中毒安全事故应急救援体系和运行机制,有效预防、积极应对和及时控制,提高处置事故的能力,最大限度地减少煤气中毒事故,保障师生身体健康和生命安全,特制定本预案。 1、坚持统一领导、分级负责、多方协调、各方联动的原则。 2、坚持群防群控、监测分析、及时整改的原则。 3、坚持早发现、早报告、早控制、早求援的原则。

4、坚持快速反应、高效处置、善后处理、合理安抚的原则。 二、组织指挥体系及职责: 1、我校成立防煤气中毒安全事故应急抢险组,由校长任组长,分管安全的老师任副组长,各班班主任为成员。 2、应急抢险组成员主要职责。 (1)组长:领导组织、协调、督查事故求援工作。 (2)成员:承担应急的具体工作,实施营救受害师生,并做好其他善后事宜。 1、加强日常的调查和监管:对学校取暖设备进行全面排查,对所有住宿房的通风进行全面检查,通过各种方式对师生进行宣传教育。值班教师每天晚上息灯时要对学生宿舍进行细致的观察。 2、建立及时报告制度:在尽快的时间内将事故发生的时间、地点、事故程度、电话报告上级单位。 发现事故,抢险救援组尽快投身求援工作,无条件接受任务,并保质、保量地完成任务,应急救援终结,相关人员及时撤离现场。

各类安全事故现场处置方案

各类安全事故现场处置方案 一触电事故现场处置方案 1、处置方案 1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。 2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或干燥木柄的斧头切断电源,断开电源或用干木板等绝缘物插到触者身下,以隔断电流。 3)当电线搭落在触者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。 4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭破坏。救护人员不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。 5)触电者未失去知觉时,应让触电者在比较干燥、通风暖和地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院救治,如触电者已失去知觉,但尚有呼吸及心跳,让其舒适地平卧,解开衣服以利呼吸,周围不要围人,保持空气流通,冬季注意保暖,同时立即请医生前来或送医院救治,若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。 6)如呼吸停止,进行人工呼吸和胸外心脏挤压,切记不能给触电者打强心针,如身体烧伤立即拨打“120”急救。 2、注意事项 (1)使用抢险救援器材方面的注意事项: 使用的电工钳必须有绝缘柄,木柄斧头必须是干燥的,以免发生间接触电。 (2)采取救援对策或措施方面的注意事项: 1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。 2)严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

冶金工厂煤气中毒及其预防(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冶金工厂煤气中毒及其预防(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

冶金工厂煤气中毒及其预防(标准版) 煤气中含大量有毒气体如一氧化碳、硫化氢.苯、酚、氨等。高炉煤气和发生炉煤气含一氧化碳高,吸人人体后,一氧化碳与血液中的血红素化合,使血液失去输氧能力,引起中枢神经障碍,轻者头疼、晕眩、耳鸣,恶心,呕吐,重者两腿不听指挥、意志障碍、吐白沫,大小便失禁等,严重的昏迷以至死亡。 天然气含大量甲烷,甲烷无毒,但含量高时,氧气含量相对减少。当空气中甲烷含量达到10%以上时,人体的反应是虚弱.晕眩,进而失去知觉直至死亡。预防煤气中毒,要严格遵守煤气安全规程的有关规定,首先要做到以下各点: (1)经常检查煤气设备的严密性,防止煤气泄漏,煤气设备容易泄漏部分,应设置报警装置,发现泄漏要及时处理,发现设备冒出煤气或带煤气作业,要佩戴防毒面具。

(2)新建或大修后的设备,要进行强度及严密性试验,合格后方可投产。 (3)进入煤气设备内作业时,一氧化碳含量及允许工作时间应符合的规定。 (4)要可靠地切断煤气,如堵盲板,设水封等,盲板要经过试验,水封阀门不能作为单独的切断装置。煤气系统中水封要保持一定的高度,生产中要经常保持溢流。水封的有效高度c室内为计算压力加1000mm水柱,室外为计算压力加500mm水柱。 (5)在煤气设备内清扫检修时,必须将残存煤气处理完毕,经试验合格后方可进行。对煤气区域的工作场所,要经常进行空气中一氧化碳含量分析,如超过国家规定的卫生标准时,要检查分析原因并进行处理。 (6)煤气区域应挂有“煤气危险区域”的标志牌。发生煤气中毒事故时,应立即通知煤气救护站,进行抢救和处理。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

中毒现场应急处置方案

中毒现场应急处置方案 一、名称:中毒现场应急处置方案。 二、现象:呕吐甚至昏迷, 呼吸微弱甚至停止。 三、原因:食物被细菌感染,人吃了食物发生中毒;或者化学性中毒。 四、处理方法: 1.事故现场人员或目击者应第一时间报告事故车间主任(值班干部),车间主任(值班干部)应迅速赶赴事故现场,按照应急救治措施迅速组织自救,避免事故的扩大和蔓延。 2.必要时,车间主任(值班干部)请求当地120参加事故现场救援。详细说明事故发生时间、地点、伤害程度、伤害性质等,并安排人员到路口迎接。 3.发现有人中毒,应首先确定有毒物性质,采取必要的防护措施,然后将中毒者安全的从中毒环境内抢救出来,迅速转移到空气清新且流通的处所,平卧时中毒者如欲呕吐,则将头部偏向一侧。 4.若中毒者呼吸微弱甚至停止,立即进行人工呼吸;只要心跳还存在就有救治可能,人工呼吸应坚持2小时以上;如果患者曾呕吐,人工呼吸前应先消除口腔中的呕吐物。如果心跳停止,除进行人工呼吸外,应采取胸外心脏挤压法进行复苏抢救。 五、相关要求: 1.车间各班组应储备必要的药箱、跌打损伤药品、防暑药品、止血带、包扎纱布、固定板等急救器材,以满足事故抢险救援需要。

2.为确保伤员得到及时、有效救治,除现场进行临时救护外,应尽量、尽快将伤员送达所在地区医疗水平较高的就近医院进行抢救,待伤情稳定后按规定转至医疗定点医院救治。 3.根据事故现场情况,积极配合段人身伤害事故应急救援指挥组,以段宣布事故现场抢救、抢修结束时间为准。 4.按上级授权范围配合开展事故调查。配合段及上级部门查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失。 5.总结事故教训,提出防范和整改措施建议;提出对事故责任班组和有关责任者的处理建议。

人员煤气中毒应急预案

人员煤气中毒应急预案 1、人员煤气中毒的原因 1.1由于煤气管道及附件受煤气介质的腐蚀,导致管道或附件腐烂泄漏煤气。 1.2作业人员未戴空气呼吸器或防毒面具进入有煤气的区域、管道、容器内作业。 1.3未戴空气呼吸器或防毒面具,在煤气区域进行翻煤气管道眼睛阀作业。 1.4由于风向的原因,人员在下风口区域作业,上风口煤气顺风向飘入下风口区域,煤气浓度达到50ppm以上。 2、人员煤气中毒的现象 2.1有头痛、眩晕、耳鸣、恶心、呕吐、心烦等症状,中毒者为轻微中毒。 2.2神志不清、口吐白沫、两腿瘫软、大小便失禁等症状,中毒者为中度中毒。 2.3昏迷不醒、神志丧失,呼吸心跳微弱或已停止,出现假死现象,中毒者为较重中毒。 3、人员煤气中毒的危害性 高炉煤气、焦炉煤气中都含有大量的一氧化碳,它是一种无色、无味、有剧毒的气体。它的重度同空气相近,一旦扩散到空气中,就能在空气中长时间不上升、不下降,随空气流动,人的感觉器官很难感到。一氧化碳与血红蛋白相结合,使血液失去输氧能力。高炉煤气

中含CO22%~28%。空气中各种浓度的CO使人中毒的征兆和危害程度见下表: 4 4.1作业人员在煤气区域内或临近煤气区域作业时要随身携带煤气报警器,以报警器煤气浓度来判断作业时间或迅速撤离到安全地点。 4.2对煤气管道、附件等设施要加强点检,发现隐患要及时报告,立即处理。 4.3带煤气作业必须佩戴空气呼吸器或防毒面具。 4.4煤气中毒急救的原则是: 优先救人——迅速将中毒者救出煤气区域——立即报告——保 证急救者的安全,避免事故扩大(即救人、通讯、自身安全)。 4.5发生煤气中毒事故后,立即拔打煤气急救电话(5085411),医疗急救电话(5089120)报告。

生产安全事故现场应急处置方案

1总则 1.1编制目的 为提高项目部防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制订本方案。本方案是综合应急预案的组成部分。 1.2编制依据 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《中交第一航务工程局有限公司生产安全重大事故综合应急预案》《中交一航局第五工程有限公司生产安全事故应急预案》 《秦皇岛市建设工程施工突发事故应急预案》 《唐山市建设工程施工突发事故应急预案》 1.3适用范围 本方案适用于煤二期工程翻车机房施工区、堆场施工区、辅建区等生产区域和生产活动范围内所发生的生产安全事故(含自然灾害、疫情突发、安全卫生事件等)的现场处置。 1.4方案内容 人身伤亡事故现场应急处置方案 垮(坍)塌事故现场应急处置方案 火灾、爆炸事故现场应急处置方案 触电事故现场应急处置方案

食物中毒现场应急处置方案 环境污染事件现场应急处置方案 突发恶劣天气现场应急处置方案 急性传染病现场应急处置方案 2事件特征 主要包括以下可能发生的事件: 类型区域、地点或装置季节(时间)和危害程度征兆 人身伤亡事故施工生产现场施工过程中/人身伤害施工过程中违规操作 垮(坍)塌事故深基坑施工施工过程中/人身伤害施工过程中坑壁发生断裂或土质松软 火灾、爆炸事故易燃易爆物品施工过程中/中毒与窒息,灼伤;设备机械损坏、报废违规操作;未经批准使用明火作业;流动吸烟触电事故电源箱、用电设备、机械、工具施工过程中/触电烧伤;触电死亡乱接乱放;电缆、设备、机械老化损坏 机械设备事故各类施工机械设备、库房机械使用过程中/机械损坏、报废违规使用机械设备;机械设备老化;未按时检查 食物中毒食堂、给养供给途径整个工期/人员中毒食物来源不正规;出现变质、过期现象 环境污染事件设备施工区,生活区整个工期/严重环境污染气

煤气中毒事故预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤气中毒事故预防措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6072-15 煤气中毒事故预防措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、进行煤气作业时严格遵守安全操作规程和安全生产确认制。 2、新建或大修后的设备,要进行强度及严密性实验,合格后方可投产。 3、经常检查煤气设备的严密性,防止煤气泄漏,煤气设备容易泄漏部分,应设置报警装置,发现泄漏要及时处理,发现设备冒出煤气或带煤气作业,要佩带防毒面具。 4、对与煤气有关的工作岗位和操作、检修人员进行煤气知识培训,并经考试合格后方可上岗。 5、进入煤气区域作业,必须有监护人,并携带便携式煤气报警仪。带煤气作业,必须佩带空气呼吸器,呼吸器瓶使用完毕,及时充瓶备用。操作后,应立即离开,并适当休息。一氧化碳含量及允许工作时间应

符合如下规定: 6、要可靠地切断煤气来源,如堵盲板、设水封等,盲板要经过试验,水封阀门不能作为单独的切断装置。煤气系统中水封要保持一定的高度,生产中要经常保持溢流。 7、在煤气设备内清扫检修时,必须将残存煤气处理完毕,经试验合格后方可进行。对煤气区域的工作场所,要经常进行空气中一氧化碳含量分析,如超过国家规定的卫生标准时,要检查分析原因并进行处理。 8、做好设备润滑、防腐工作,做好对设备、煤气管线、阀门的巡检和专检工作,对查出的事故隐患及时上报,及时整改,整改不了的要制定防范措施。 9、煤气区域应挂有“煤气危险区域”的标志牌,发生煤气中毒时,应立即通知煤气防护站,进行抢救和处理。 6、要可靠地切断煤气来源,如堵盲板、设水封等,盲板要经过试验,水封阀门不能作为单独的切断装置。煤气系统中水封要保持一定的高度,生产中要经常保

中毒和窒息现场处置方案

青岛XXXX有限公司作业标准 XXX-SOS1429-2018 中毒和窒息事故现场处置方案 2018年12月30日

安全教育课发布 目录 一、事故风险分析 (1) 1.1 事故发生的区域、地点或装置 (1) 1.2 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 (1) 1.3 事故前可能出现的征兆 (1) 1.4 事故可能引发的次生、衍生事故 (1) 二、应急工作职责 (1) 2.1 应急组织机构 (1) 2.2 应急职责 (2) 2.2.1 组长 (2) 2.2.2 副组长 (2) 2.2.3 成员 (2) 三、应急处置 (3) 3.1处置程序 (3) 3.2应急处置措施 (4) 四、注意事项 (4) 五、附件 (6) 附件1:现场处置应急小组相关人员通讯录 (7) 附件2:应急物资柜配置清单和示意图 (9) 附件3:消防器材配置清单和示意图 (12)

附件4:应急疏散图 (16)

一、事故风险分析 1.1 事故发生的区域、地点或装置 中毒和窒息事故主要发生在压力容器、喷漆室、烘干炉、除尘管道等有限空间内。 1.2 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 压力容器事故可能发生在压力容器检修时,喷漆作业时,烘干炉、除尘管道保养、清理、检修时等时间。中毒和窒息事故有着极高的人员死亡率,但一般不会发生扩散,仅限于事故发生岗位。 1.3 事故前可能出现的征兆 (1)通风不良; (2)防护不全; (3)违章指挥、违章作业等。 1.4 事故可能引发的次生、衍生事故 中毒和窒息事故可能会导致人员伤亡。 二、应急工作职责 2.1 应急组织机构 组长:制造部部长 副组长:制造一课负责人、制造二课负责人、制造三课负责人、生产技术课负责人、生产管理课负责人、设备保全课负责人、安全教育课负责人 组员:各课室车间主任(一课、二课、三课、生技、生管、设备保全、安全)、各课室班长(一课、二课、三课、生技、生管、设备、安全)、各课室组长(一课、二课、三课、生技、生管、设备、安全)、安全工程师、各课室班组成员。 注1:应急组织机构中的组长实行替补制,即:当组长不能够履行相应职责时,依次按照组长指派人员(授权优先)、事发区域归属管理副组长(归属管理优先)、副组长排序(排序优先)的原则自动替补相应人员,履行组长职责。

(完整版)高处坠落安全生产事故现场处置方案

高处坠落生产安全事故现场处置方案 广州市第一市政工程有限公司 珠海市十字门中央商务区横琴片区市政基础设施一期工程桥梁工程二标段(海韵桥)项目部 2013年10月

目录 1 事故类型和危害程度分析 (1) 1.1事故类型 (1) 1.2危害程度分析 (1) 1.3事故判断的基本征兆及条件 (1) 2 组织机构与职责 (1) 3应急处置 (2) 3.1应急处置次序 (2) 3.2高处坠落事故应急处置措施 (2) 3.3.事故报警方式、报告内容及要求 (4) 3.3.1报警系统及程序 (4) 3.3.2现场报警方式 (4) 3.3.3事故报告内容 (5) 3.3.4报告时限 (5) 4注意事项 (5) 4.1佩带个人防护器具方面的注意事项 (5) 4.2使用抢险救援器材方面的注意事项 (6) 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项 (6) 4.4现场自救和互救注意事项 (6) 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项 (6) 4.6应急救援结束后的注意事项 (7) 4.7其他注意事项 (7)

高处坠落生产安全事故现场处置方案 1 事故类型和危害程度分析 1.1事故类型 高处坠落是建筑施工中五类最常见的伤害之一,在桥梁、隧道、地铁站台、高架轨道交通,深基坑作业中最多见。 高处坠落事故是指人由站立的工作面失去平衡,在重力作用下坠下引起的伤害,主要类型有:踏空下跌、滑跌、失稳下跌等。 1.2危害程度分析 根据有关资料统计,高处坠落、物体打击、触电、机械伤害及高坠这五类事故是建筑业最常发生的事故,占总事故的85%以上,其中高处坠落事故占35%左右。可见高处坠落事故发生的频率很高,其事故发生的频率是这五类事故中最严重的,。 高处坠落是非常严重的安全事故,高处作业工一般存在作业人员多、立体交叉多、面积大、时间周期长、材料设备投入大等特点,如果发生深基坑高坠事故,往往会造成相当严重的后果。具体表现为: 1、人员伤亡惨重。高处坠落对人体会造出手足骨折,颅脑损伤,颈椎腰椎骨折错位,胸部骨折、出血、休克、死亡等危害。 2、经济损失大。高处坠落事故会造成停工停产,拖延工期,财产损失。并会引起抢救医疗费用,事故现场维护、清理、恢复、事故经济赔偿等经济损失。 1.3 事故判断的基本征兆及条件 事故判断的基本征兆及条件为高处作业平台发出松动、异响,材料磨耗、磨损超标,或施工作业防护装置缺失或失效,且有人员、设备处于非安全区域或状态。 2 组织机构与职责 本预案是广州市第一市政工程有限公司珠海市十字门中央商务区横琴片区市政基础设施一期工程桥梁工程二标段(海韵桥)项目部安全生产事故综合应急预案的子预案,本应急预案的组织机构与职责详见广州市第一市政工程有限公司珠海市十字门中央商务区横琴片区市政基础设施一期工程桥梁工程二标段(海韵桥)项目部安全生产事故综合应急预案的应急组织机构与职责。

相关文档