文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方回填质量控制点及措施

土方回填质量控制点及措施

土方回填质量控制点及措施
土方回填质量控制点及措施

1土方开挖与土方回填质量控制点及措施

(适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地

管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填)

1. 土方开挖与土方回填质量控制依据

1.1单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求

1.2现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工程验

收规范》 1.3现行《建筑地面工程施工验收规范》等

1.4现行《给排水管道工程施工验收规范》

1.5现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》

1.6现行《城镇道路施工验收规范》

2.土方开挖

2.1土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管

若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人

进行技术交底。 2.2当土方开采用机械开挖

时在基坑底应保留不小于100mm的土层采用人工开挖清

槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符

应通知有关各方研究处理方案如若出现超挖应用砂石

或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。

2.3土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟

和集水井 2.4考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段

开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。

3.土方回填

3.1土方回填要事先落实好土源

开挖出来的好土计划用作回填土时要覆盖防雨。严禁

用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土和含有有机质大于8%的土

作为填土。

3.2回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基

坑有水时回填 3.3回填土含水量本工程区域(下游项

目)粘土的(击实试验确定) 最优含水量为16%±2

3.4压实系数:建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物

基础回填,根据《建筑地基基础设计规范》6.3.4条规定

地坪垫层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不

宜小于0.94。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第

6.3.5根据《建筑地面工程施工验收规范》中第4.2.5条

规定回填基土应均匀密实,压实系数符合设计要求,设计

无要求时,压实系数不应小于0.90

3.5回填分层厚度:根据《建筑地基基础工程验收规范》中

6.3.3规定:

压实机具分层厚度(mm) 每层压实遍数

平碾300 6

振动压路机350 3

机械打夯机250 3

人工夯实200 3

分层厚度根据回填后的使用功能来确定,如回填土上没有地

坪或硬地面的,分层厚度可适当放宽。如回填后作为地基持力

层的应严格控制分层厚度

3.6根据《给排水管道工程施工验收规范》和《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》中对管槽回填土的要求柔性管道沟槽回填分部位、分层要求为:管底基础层压实系数为0.90,管道土弧(2a+30)和管道两侧压实系数为0.95,管顶以上500 mm 范围0.85且管顶以上500 mm除管道正上方部分为0.90,其他部位为0.90。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

土方回填质量处理方案

要做一个每月质量检查的统计汇总表或说明 产业园土方填筑质量处理方案 罗牛山农产品加工产业园,总占地面积约761亩,场内地形主要有坡地、水田及水塘等多种情况,前期场地平整主要是清表和土方填筑,土方填筑工程量大(约100万立方米左右),该工程基本上按照有利收地、有取土料场的原则承包给海口福云装饰工程有限公司(周旭)、桂林洋农场建筑有限公司(黄文新)、江西第一房屋建筑公司(朱万权)、中伟建筑公司(周宏)四家公司承包施工。整个填土分为两个阶段(签两次合同),第一次是清表和填第一层土,第二次是填至设计标高,合同规定第一次填第一层土50~80cm厚,密实度85%以上,单价25元/立方米;第二次每层50~70cm,密实度90%以上,单价27.5元/立方米; 在土方填筑施工过程中,产业园项目部指定专人负责,控制地表清理、进场土质、铺土厚度和压实遍数等质量要点,由于工期紧、天气三天两头下雨,有时甚至十天半月连续下雨、施工队伍素质低等原因,目前部分已填土质量未达到合同的密实度要求,其主要原因有以下几点 1、取土料场不固定、土源杂且含水量过高 2、土方进场后不能及时摊铺、及时研压,由于几家施工单位规模小,不能长期固定租赁压实机,待大面积铺填完成后,往往要被几次雨水淋泡,即使每层都经过压实机研压,也不能达到规定的密实度要求,这也是目前所填土方得不到规定要求的主要原因。 3、填土时每层铺土厚度不均匀、有的部位铺土厚度超过合同规定的厚度(层厚90cm左右),经过研压后仍然很难达到规定要求。 4、施工单位管理不到位,职工素质差。承包土方的四家施工单位均未配备专职技术人员,施工合同中规定的质量要求不能真正领会,更不会按施工工艺标准去做,我方管理人员指出问题,下整改通知也很难纠正错误。 针对以上原因,产业园项目部再次于2012年7月31日召集几家施工单位专题研究整改方案,经双方商议确定采用以下几点整改意见整改: 1、针对已填土方含水量太大的特点,一方面挖沟排水、铲除稀泥,另一方面利用一段不下雨的时间进行爆晒,选择合适的时机再次研压,时机的确定以确保不出现“橡皮土”为宜。 2、研压采用22吨的震动式压实机,压前将整个场地平整一片,采用 “慢驶、多次”的方法,从四周逐渐压向中间研压,压实机行驶速度不超过2km/小时,压实遍数不少于三遍,碾轮每次重叠宽度15~25cm,压实密度应压至轮子下沉量不超过1~2cm,研压后载重汽车行走不得有下沉现象。 3、施工组织仍然由承包土方的四家施工单位各自实施整改,如果由建设单位自行组织施工机械整改,效果会好一些,费用由施工方承担也不是完全不能接受(只限一般研压),但管理、资金划拨均有一定困难。因此,还是决定由施工方先行整改,如效果不行再另行商议。避免漏压在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除,合格后方可继续填筑 根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。推土机铺土时, 1区土方填筑 二、土方回填前的准备 1、回填料的确定 本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

土方回填方案

第一节:工程概况 工程名称:XX市住宅区豪门工程工程1-2幢 建设单位:XXXX开发有限公司主题: 监理单位:设监理有限公司有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 施工单位:XXX有限公司 本工程位于XX市XX镇,基地北侧为东江,东北面为黄大仙景区。北临城市主干道东江大道,东临黄大仙路,南面为宝源路,西面为新兴路,建筑面积为:7551.16平方米,建筑层数为22层,建筑高度为:72.98米,首层前面为商铺,负一层电梯间与二区衔接。 第二节:作业环境简述 1、土方回填施工特点: 本工程项目土方回填需根据园林部分的坡度进行回填,且要配合销售需要及人工湖的施工,甲方已将人工湖边基回填到一定高度,与基础部位形成相对较陡的坡度。1-2幢位于施工办公室南面,回填土的最低点与最高点高差约9.6m,北邻与办公区的主要施工入口及钢筋加工场,南邻二区工程,回填标高与道路关系密切,回填土也必需根据道路需求来施工,从而保证正常的材料进场和正常施工。 1-2幢的回填与施工步骤尤为复杂,主要难点在于与首层商铺相互连接,而相互的地面标高不一,1幢承台与商铺承台面标高为-5.7m,地梁面标高为:-0.05m,2幢承台面标高为-2.65,其承台面标高高差约有3.05m之差。其上部结构标高负一层地面标高为

-2.9m,±0.000标高高度高度一致。 1幢商铺与塔楼中间由一道剪力墙相隔,作为挡土墙之用,使回填要进行错位施工,极其耗费时间,对总体进度计划影响极大。故必须有次序、有条理、有步骤地组织施工,才能保证施工进度和质量要求。所以本幢回填土必须分为四个层段步骤进行施工。 第三节:施工布置 1、施工人员的准备: 专业施工员:1人;打夯工人6人(配合机械不能压实位置); 2、施工机械准备: 大型挖掘机1台;小型挖掘机1台;电动打夯机3台 3、材料准备: 联系好回填所用土料,必须对取土源进行实地勘查,以保证回填土的质量,严禁采用建筑垃圾,余泥或对环境造成污染的废料回填。 4、作业条件准备: ○1回填前,对基础部分进行检查验收并办理隐检手续。 ○2将基坑内的杂物、积水等清理干净。 ○3施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅。控制好回填标高及分层回填厚度。 ○4向班组进行计划交底和质量、技术、安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。 ○5第一段回填时必须在混凝土强度满足施工要求才开始施工,以免破坏混凝土的结构,损毁构件。

市政工程人工土方回填分项工程施工方案

人工土方回填分项工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 2.1.2主要机具:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2.2.2回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,

方可进行回填土。 2.2.3房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 3.5回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

台背回填施工中的质量控制措施

台背回填施工中的质量控制措施 摘要:回填的好坏直接关系到路面的平整度,在工程施工中必须高度重视桥涵构筑物的台背回填质量。本文针对台背回填施工中的质量控制措施进行了分析与探讨。 关键词:台背回填;施工;质量;控制 桥涵构筑物台背回填是路基工程中的关键部分,为保证桥头路堤稳定,在施工中应克服认为结构物回填工程量小、操作空间小而往往被忽视,致使回填材料不符合要求,压实度达不到设计标准的现象。桥涵台背回填处在一个填土较高,土方量集中而施工面狭窄,工期紧迫的作业段,给施工带来很多困难,由于作业面狭窄和回填土平面形状不规则,大型压实机械很难到位,分层碾压、密实度往往达不到要求。因此我们选择好的填筑材料并加强控制好填筑的各个环节,这样才能有效的保证桥涵台背回填的质量。 1回填材料 台背回填材料原则上应选用刚度介于路基材料刚度与桥涵台墙材料刚度之间且易于压实的材料。在实际的施工中,由于桥涵台背回填未进行单项设计,加上回填材料的检验和控制不严格,回填前没有清除台背淤泥,松散或不易压实的腐植土,甚至将基坑开挖的淤泥堆放在台背处,致使台背回填上密下疏,压实质量难以保证而出现较大的沉降。 台背回填的填筑材料质量的优劣是沉降发生大小的内因,在施工中要严格控制:对于非片石或非砂砾石的回填材料,要求用料粒径为5-10cm的匀细材料,填筑过程按每15-20cm的内分层填筑压实;手摆片石严禁抛填施工,对于砂砾石填料,一要对材料的粒径级配严格要求,二是要对材料的质量进行控制,严禁含泥多的材料进场,夯实时以机械碾压配合灌水法综合施工。要条件允许的情况下,尽可能选择透水性好易压实、固结完成快、后期压缩变形小的砂性土和砂砾土,也可使用改善土、加固土、碎石土和轻质填料等。总之,不同的填筑材料有各自的特性,填筑时要正确选择,因地制宜,保证填筑材料的质量。回填材料经检验合格并经现场监理工程师认可后方能进场使用。为了克服填砂边坡松散、不易成型的弱点,便于边坡植草,台后回填部分横向外侧两边,各有1m路基土包封,并同路基顺接,长度为台背回填顺坡线路方向规定的范围。 2回填范围 2.1台后部分:顺线路方向长度,底部离基础0.5m,即离(基础顶面处)离台身 3.5m,然后按1:1的边坡开挖台阶回填至与路面底基层底面交会处。

回填土质量控制措施

回填土质量保证措施 为了加强对回填土的质量控制,使得土方回填能按照规范施工。特编制本方案。我们计划从以下方面着手。 一、专人负责 项目部对回填土工作安排专人负责。 程思庆(现场负责) 李龙(现场负责) 魏凡凡(试验负责) 以上人员具体负责回填土工作,人手不够时,项目部其它人员均需配合。 回填土甲方分包单位刘龙龙(综全办) 二、回填前期准备 1、在回填土施工前,对需要回填的区域,进行彻底的清理。将回填区域内的建筑垃圾、施工遗留材料等全部清理干净。如回填区域内有积水,需将积水清理干净后方可开始回填。 2、弹好控制线,在墙、柱上均弹建筑1米线,做为回填时对回填土标高控制的依据。 3、做好技术交底,由技术负责人对现场管理人员和班组管理人员,以书面形式做好技术交底。交底内容包括,回填前场地的清理情况、回填土质的要求、回填虚铺厚度、打夯的要求等等。并负责解答现场人员的其它技术疑问。 4、做好回填所用机械、工具、防护措施、现场照明等的准备工

作。 三、回填土过程控制 1、图纸要求 根据甲方2013年3月2日所发的变更单,主楼室内回填土面层做15公分厚的3:7灰土,底层为素土回填。依据图纸的要求,车库回填土均为素土回填。因为我项目部,主楼回填已于去年结束。所以本方案只考虑车库回填,即素土回填。 2、素土回填工艺流程: 基坑底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收 1)基坑底清理 填土前应将基坑底的垃圾杂物等清理干净,由现场负责人专项检查。 2)检验土质 ①、回填土采用素土,土要过筛,土粒不得大于50mm,回填时不得有大的土块,设专人进行挑拣。 ②、回填前应检验土的含水率,检验方法,紧握成团,落地开花。回填土的含水量偏低,采用预先洒水润湿等措施。 3)分层铺土、耙平 回填土应分层铺摊。每层虚铺铺厚度为200~250mm,每层铺摊后,随之耙平。 4)回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,

土石方工程质量保证措施

土石方工程质量保证措施 填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的数据和填筑工艺组织施工。施工中除保证达到规范要求压实度外,还要达到层层找平,即每层均有一定的平整度,每层都要有拱度,防止雨水聚积,影响填方质量。对填料随时检测含水量,偏低时洒水,偏高时晾晒,保证碾压时达到最佳含水量。基底未经监理工程师验收,不得开始填筑,下一层填土未经监理工程师检验合格,上一层填土不得进行。 (1)建立严密的检测制度和可靠的检测手段执行质量“三检”制度和试验工作制度,并按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三种方法进行检测。 (2)做好各项试验和测试工作 ①进场后,首先对施工区和取土区的不同土壤进行详细的调查和取样化验,做好土质分析试验,详细查清场内各种土质的范围和厚度,为施工时采取处理措施提供准确可靠的依据; ②对施工区和取土区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验,以便准确地确定土壤性质和类别、含水量等,为填筑压实施工提供正确的依据。 ③对施工区和取土区内各种土样按重型击实标准进行击实试验,准确掌握各种土壤的最佳含水量和最大干容重,为施工提供可靠的控制含水量范围和土壤密度数值。 (3)施工质量技术保证措施 ①严格按照土方填筑“四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业,使整个施工过程有序可控。 ②做好施工调查,核对设计文件和图纸,进行交接桩和复测控制桩,对主

要的中线做好护桩记录。在地形、地质变化处加测横断面和施工边界桩,并做出明显标志。 ③雨季填料含水量过大时,翻出、晾晒到适宜含水量再填筑和碾压,旱季填料太过于干燥时洒水湿润后再填筑和碾压。 ④同一填筑层使用相同的填料,以利填筑层的均匀和质量。两个填土作业段的接茬部位同时填筑、分层交错搭接,搭接长度不小于3m,不能同时填筑时,先填者按1:5坡度分层留出台阶。严禁填土接茬部位在同一剖面上。 ⑤在土方施工前和施工中,采取各种防排水措施,永久同临时结合,确保土方施工稳定。

回填土质量控制方案

宇通重工新厂区建设项目 回填土质量控制方案 河南海华工程建设监理有限公司 新厂区建设指挥部安全质量部 2012 年5月23日 回填土质量控制方案 一、 施工方法 编制 日期:

1、回填前必须将基坑坑底的杂物、垃圾清理干净,并在短柱上做出300mm-500m的标记。 2、回填土在施工是进行分层回填,每层需铺土厚度为300mm每层铺摊后随之人工耙平。 3、三标段项目所在地流沙层较厚,土质较松散,不密实,并且回填土含水量过小,无法夯实,所以现在在回填土耙平后预先浇水湿润,浇水完毕后再用夯实机夯实。 4、基坑回填土人工夯实,每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相 连,纵横交叉; 二、回填土施工质量控制点 1、回填土应分层铺摊,振动碾压机每层虚铺土厚度为300mm每层铺摊后随之耙平。每铺筑一层砂后,进行注水使其高度超过面层再用钢叉摇撼后夯实。 2、夯实:用振动碾压机夯实时,夯前对夯土应初步平整,振动碾压机依次碾压,均匀分布,不留间隙。 3、回填时每区每段应由外向内分层夯实回填。 4、分段填夯时,交接处应填成阶梯形、每层接缝处应作成斜坡形,上下层错缝水平距 离不小于1.0m。上下层灰土错缝水平距离不小于500mm 三、回填土实验取样 检查密实度:回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测试回填土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 取样方法:环刀法每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 四、施工质量标准 4.1回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。 4.1.1基本要求: 符合设计要求 保证填方的强度和稳定性 4.1.2 土料选择: 碎石类砂土类等(不大于每层铺贴厚度的2/3,可作为填料 含水率符合要求的粘性土可作各层填料 淤泥质土不能用作填料 北方地区冬期冻土原则上不能用于回填 宜选用原基槽中挖出的土

土方回填施工技术质量保证措施范本

整体解决方案系列 土方回填施工技术质量保 证措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-57013土方回填施工技术质量保证措施 Technical quality assurance measures for earthwork backfill construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 土方回填的施工及技术质量保证措施 一、本工程回填土应在基础验收后进行 1、回填土采用蛙式打夯机进行,夯实遍数不少于4遍,回填应分层夯实,每层厚度控制在200mm以内,夯实后不大于150mm。回填土的质量要求严格按设计规定执行。回填必须进行回填土的质量检验。 2、土方回填时,应在基坑四边同时进行。 3、回填材料利用基槽开挖的预留土方,不得夹杂有垃圾及有机物。 4、回填时,如遇管道,为防止管道中心线位移或损坏,先在管道两侧人工填土夯实,并在管道两侧同时进行,至管顶500以上时,方可采用蛙式打夯机夯实。

5、回填夯实后,应按规范规定进行环刀取样检验。夯实后的干土质量密度合格率不小于设计要求。 6、回填土应在基础验收后进行。 7、回填土含水率应经测定,不宜过湿或过干。过干不易夯实,过湿容易造成"弹簧土"。如发现有"弹簧土",应及时挖出,重新换土回填。 二、回填土压实质量检验程序 回填土压实质量检验程序如下: 填料取样 标准试验不合格该批料不能使用 试验路段施工 填土压实施工 施工控制 填填填压 料料料实 含级虚遍 水配铺数 量控厚控

差制度制 控控 制 压实密实K、n、K30值重新压实施工并检验, 后续填土层实施工 结束 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

土方回填见证取样要求技术处理措施范本

整体解决方案系列 土方回填见证取样要求技 术处理措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35887土方回填见证取样要求技术处理措 施 Earthwork backfill witness sampling requirements technical treatment measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基础回填材料 取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 ㈠、依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100M2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法) ㈡、依据《建筑地基处理技术规范》(JCJ79-2002)取样

当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50~100M2应不少于1个检验点;对基槽每10~20M2应不少于1个点;每个单独柱基应不少于1个点。(环刀法) ㈢、依据上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-1994)取样 1、整片垫层 ①、面积≤300M2时:环刀法为30~50M2布置一个,贯入法为10~15M2布置一个。 ②、面积>300M2时:环刀法为50~100M2布置一个,贯入法为20~30M2布置一个。 2、条形基础下垫层 ①、参照整片垫层要求。 ②、每个单独基础下垫层不少于两个测点。 ㈣、依据《城市道路工程及施工验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000M2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀

1、管线回填土施工质量及控制措施

管线回填土施工质量及控制措施 1.严格控制回填土土质。回填土中不得含有碎砖、石块、混凝土碎块及大于 10cm的硬土块;填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前,应对所还土壤进行轻型标准击实试验,测出其最佳含水量和最大干密度;回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。 2.严格控制每层回填土厚度。管沟回填应分层夯实,每层厚度不大于30cm 并对每层填土的密实度按规范进行检测,合格才能继续回填;要求管道两侧同时进行填土,两侧高差不大于30cm。 3.严格控制回填土密实度。管沟胸腔部位密实度不小于90%;管顶50cm范围内密实度应在85%?88%之间,以防压坏管材和盖板:管项50cm以上密实度要求同路基密实度一样。 管线工程是隐蔽工程,只有加强对施工过程中各个环节的质量控制,才能防止各种质量通病的发生,确保整体工程施工质量达到优良。 4.管线回填工作开始前,必须向驻地监理工程申报管线回填土专项部位工程开工申请,阐明施工方案,技术措施及回填质保体系,获批准后方可施工。 管线回填必须符合施工技术规范要求,按规定频率进行回填土的轻、重击实试验,求得该填料的最佳含水量和最大干密实度。沟槽内不得有积水、淤泥,所用填料严禁有砖头、砼块、树根、垃圾和腐殖质。 回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小应扩槽,要有足够工作宽度:①采用蛙式夯,虚土厚度〉20cm②采用压路机,不应超过 30cm 碾压的重叠宽度不应小于20cm。施工单位 必须积极创造条件,在不损及管道的前提下, 尽早使用压路机进行回填碾压,在所回填段 落,立标牌,标明施工负责人,质控试验人员 和现场监理人员的姓名。每层回填完毕,自检 合格后,层层报监理抽查验收,合格后,方可 进行下层回填,凡是监理抽检不合格的,要返 工或补压,直至达到合格标准。管道回填必须 保证管以上50cm范围内要用蛙式夯夯实,回填 管道两侧和管顶时管道两侧对称进行,高差不超过30cm 不得使 管道位移或损伤。分段回填时,相邻段的接茬应形成台阶,每层台阶宽度玄厚度2倍。 回填密实度标准:(见图一) 胸腔(I区)》95% (轻型击实)。 管顶以上50cm范围内(II区)>87%(轻型击实)。 管顶以上50cm至路床(III区),按路床以下深度划分回填密度,执行《市政工程质量检验评定标准》(DBJ01-11-95)重型击实标准。

土方回填质量控制点及措施

1 土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1 单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2 现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工 程验收规范》 1.3 现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4 现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5 现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6 现行《城镇道路施工验收规范》 2. 土方开挖 2.1 土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管 若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。 2.2 当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于100mm的土层采用人工开挖清槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符应通知有关各方研究处理方案如若出现超挖应用砂石或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3 土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟 和集水井 2.4 考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段

开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3. 土方回填

3.1 土方回填要事先落实好土源

开挖出来的好土计划用作回填土时要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2 回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑有水 时回填 3.3 回填土含水量本工程区域(下游项目)粘土的(击实试验确定)最优含水量为16%±2 3.4 压实系数: 建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础 回填, 根据《建筑地基基础设计规范》 6.3.4 条规定地坪垫层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不宜小于0.94 。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第 6.3.5 根据《建筑地面工程施工验收规范》中第 4.2.5 条规定回填基土应均匀密 实, 压实系数符合设计要求,设计无要求时, 压实系数不应小于0.90 3.5 回填分层厚度: 根据《建筑地基基础工程验收规范》中 6.3.3 规定: 分层厚度根据回填后的使用功能来确定, 如回填土上没有地坪或硬

土方回填施工专项方案教程文件

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。

2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程 先回填再做基础清淤换填处理施工工艺流程为:施工前测量→现有驳岸线开始卸土→逐部分层回填夯实土方至建筑线以外5米→修建施工便道及硬化作业面(填50cm砖渣)→测量桩位→打钢筋混凝土预制桩→土袋围堰打入松木桩(建筑线以外2.5米)→基础承台、基础梁的土方开挖→基础处理(堰塘淤泥基础)→垫层硬化→下道工序 四、施工方法 1.测量放线 1)定位控制点:按业主提供的建设工程规划定位图,用全站仪和50米钢卷尺引测,在现场设二处坐标点,用钢尺丈量平面及开间尺寸,便于施工过程中校核,经校核无误后插上定位标志。 2)标高控制:从附近相对较高等级导线基准点用水准仪和塔尺引入现场,设立永久水准点二处,作为标高控制的依据,并画标高标记。

土方开挖及回填土工程质量控制要点

土方开挖及回填土工程质量控制要点 1、土方开挖与回填质量技术保证措施 (1)土方开挖施工中,要经常校核测量开挖平面位置、水平标高,控制桩号、水准点,放坡坡度,以保证开挖土料满足设计要求。 (2)施工质量检查实行自检、复检、终检的分级质量管理,按每个单元工程“三检制”(自检、复检、终检)的程序进行检查验收,合格后填写单元工程质量评定表并报监理部验收。 (3)质检人员和施工人员按施工技术要求的有关项目和内容,在施工现场进行经常性的检查和取样试验检测。 在填筑过程中,检查上土料质量、含水量、土块料径、上土层厚度、铺土均匀程度等;每层土上齐碾压后检查平整情况,接头处理,碾压情况,有无层间光面、剪切破坏、弹簧土、欠压等现象,并对填土范围、层厚、干密度、含水量等检测指标进行检测。 (4)干密度、含水量的检测取样量:自检时每150m3取样不少于1个。为使土样具有代表性,不论填筑量多少,每个施工作业面,每层自检、复检取样数量均不少于15个。因质量不合格进行返工的部位,按返工土方量确定取样数量,且最少不少于3个,层厚采取水准仪测量的办法进行检测,并将上一层的平均高程做为下一层的起算高程。 (5)质量检测取样位置,选有代表性部位,并力求分布均匀,在压实质量可疑处,每个接头处每层抽查取样数不少于2个,这类样品的干密度值必须达到设计干密度,如达不到要求时,补压或做处理至达到为止。 (6)质检人员坚守施工现场,检查、督促施工质量,及时发现和解决施工中存在的问题,对一般性质量问题及处理经过、遗留问题要如实记录,必要时拍照片。重大质量问题,及时上报,由监理工程师会同质量监督项目站、建设单位、设计部门及检测单位查找分析原因,提出处理措施,并写出书面报告。 (7)雨季施工要做好坡面保护,必要时用塑料布苫盖防止冲沟出现,边坡底脚要做好排水明沟,一旦集水,立即用泵排抽出去。 (8)降雨前及时压实作业面表层松土,并将作业面做成拱面或坡面,以利排水,雨后对基面晾晒合格后方可继续填筑。 2、回填土每层必须测定压实度,符合设计要求后才能铺摊上层土。 3、应严格控制分层回填厚度、密实度。冬期施工时严格控制冻土块的粒径、含量,以

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm)

一、土方开挖 主控项目: 1、标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查等,检查测量记录。 3、边坡。符合设计要求。按规范条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。 一般项目: 1、表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。 2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填 主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。 2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。 土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。 填方施工中检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表选用。检查施工记录和试验报告。 第一章地基与基础

土方回填质量控制点及措施

土方回填质量控制点及措施-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工程验收规 范》 1.3现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6现行《城镇道路施工验收规范》 2.土方 开挖 2.1土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。 2.2当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于100mm 的土层采用人工开挖清槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符应通知有关各方研究处理方案 如若出现超挖应用砂石或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟和集水井 2.4考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3.土方回填 3.1土方回填要事先落实好土源开挖出来的好土计划用作

回填土时要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植 土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑 有水时回填 3.3回填土含水量本工程区域(下游项目)粘土 的(击实试验确定) 最优含水量为16%±2 3.4压实系数:建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础 回填,根据《建筑地基基础设计规范》6.3.4条规定地坪垫 层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不宜小于 0.94。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第6.3.5根据《建筑地面工程施工验收规范》中第4.2.5条规定回填基土 应均匀密实,压实系数符合设计要求,设计无要求时,压实系数 不应小于0.90 3.5回填分层厚度: 根据《建筑地基基础工程验收规范》中6.3.3规定: 压实机具分层厚度 每层压实遍数 (mm) 平碾3006 振动压路机3503 机械打夯机2503 人工夯实2003 分层厚度根据回填后的使用功能来确定,如回填土上没有地坪 或硬地面的,分层厚度可适当放宽。如回填后作为地基持力层 的应严格控制分层厚度 3.6根据 《给排水管道工程施工验收规范》和《埋地聚乙烯排水管道 工程技术规程》中对管槽回填土的要求柔性管道沟槽回填 分部位、分层要求为:管底基础层压实系数为0.90,管道土弧

土方回填质量控制点及措施

1土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围 地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地 管网的沟槽开挖与回填 道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工程验 收规范》 1.3现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6现行《城镇道路施工验收规范》 2.土方开挖 2.1土方开挖前 首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管 若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记 对开挖工人 进行技术交底。 2.2当土方开采用机械开挖 时 在基坑底应保留不小于100mm的土层 采用人工开挖清 槽 严禁超挖 如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符 应通知有关各方研究处理方案 如若出现超挖 应用砂石 或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽 要设置排水沟 和集水井 2.4考虑雨雪天气 基础开挖量比较大的应分段 开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3.土方回填

3.1土方回填要事先落实好土源 开挖出来的好土计划用作 回填土时 要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植 土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2回填前 基坑有水要排净、杂物要清理干净 严禁基坑有 水时回填 3.3回填土含水量 本工程区域(下游项目)粘土 的(击实试验确定) 最优含水量为16%±2 3.4压实系数:建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础 回填,根据《建筑地基基础设计规范》6.3.4条规定 地坪垫 层以下及基础底标高以上的压实土 压实系数不宜小于 0.94。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第6.3.5根 据《建筑地面工程施工验收规范》中第4.2.5条规定回填基 土应均匀密实,压实系数符合设计要求,设计无要求时,压实 系数不应小于0.90 3.5回填分层厚度:根据《建筑地基基础工程验收规范》中 6.3.3规定: 分层厚度根据回填后的使用功能来确定,如回填土上没有地 坪或硬地面的,分层厚度可适当放宽。如回填后作为地基持力

路基回填土施工保证回填土的厚度的控制及质量控制措施

路基回填土施工保证回填土的厚度的控制及质量控制措施 ⑴超厚回填 路基土回填压实质量通病为不按规范规定的虚铺厚度回填,严重者,用推土机一次将沟槽填平。结果不能将所铺层厚内的松土全部压实达到要求的密实度;若是路面将造成路基和路面结构沉陷;若是管道其胸腔部位便达不到要求的密实度,使胸腔部位的土压力小于管顶土压力和地面荷载,可能造成管体上部破裂,无筋管还可能被压扁。 预防措施:严格执行路基土分层回填压实的规范要求。要向操作者做好技术交底,使路基填方及沟槽回填土的虚铺厚度不超过规范规定。 ⑵倾斜堰压 由于在填筑段内未将底层整平,即进行填筑,或在沟槽填筑高度不一,使填筑段内随高随低,碾轮爬坡碾压。结果使碾轮压实重力产生分力损失,在纵坡上使碾轮轮重不能发挥最大的压实功能,坡度越大损失的压实功能越大。 预防措施:在路基总宽度内,应采用水平分层方法填筑。路基路面的横坡或纵坡陡于1:5时应作成台阶。回填沟槽分段填土时,应分层倒退留出台阶。台阶高度等于压实厚度,台阶宽不小于l米。 ⑶挟带有机物或过湿土的回填 回填土中挟杂有机物,在有机物腐烂后土体中形成空洞;而超过压实最佳含水量的过湿土,达不到要求的密实度,都会造成路基不均匀沉陷,使路面结构变形。 预防措施:路基填土段,在填筑前要清除地面杂草、淤泥等,过湿土及含有有机质的土一律不得使用。属于沟槽回填,应将槽底木料、草帘等杂物清除干净。过湿土,要经过晾晒或掺加干石灰粉,降低至接近最佳含水量时再进行摊铺压实。 ⑷不按段落分层夯实 不按分段、水平、分层技术要求回填,而是随高就底,层厚不一地胡乱回填,或者分段回填的搭茬不是按分层倒退台阶的要求填筑和碾压,或者是无法碾压的边角部位,未用夯打,以至造成路基下沟槽回填土或者填筑路基,段落分界不清,分层不明。搭茬处不留台阶,碾压下段时,碾轮不到位或边角部位漏夯(压)。 预防措施:按规范要求,分段、水平、分层回填,段落的端头每层倒退台阶

土石方开挖现场施工质量控制措施

1、土石方开挖施工质量控制措施 严格按合同文件指定的技术规范施工,加强开挖、夯实的过程控制,保证旱地施工,加强施工排水,降雨前对已完成开挖的坡面用塑料布覆盖保护。 施工根据施工控制网采用全站仪测量放样,施工过程中整治线、坡脚线现场插样桩。 施工员、技术员在削坡过程中随时用靠尺对坡度进行检测,测量员对标高进行检测。 在人工削坡时,每2m插一样桩,中间拉线,将边坡切割成纵向方格网,并在拐点处加密样桩,测量员跟班放样控制坡面坡比。 按监理工程师指示进行必要的基础处理。基础处理工作完成后基础面应进行必要的碾压。 严格按监理工程师批准的施工参数施工,若发现违规现象应及时纠正,直至达到监理工程师的要求。 遇有内外渗等特殊问题,立即报告监理工程师,按监理工程师指示进行迅速处理,保证边坡稳定和质量。 2、土石方回填施工质量控制措施 根据已认可的填料,由试验室作出最大干容重及最佳含水率试验数据,根据规范确定的压实密度系数,进行试填,经核子密度仪测试,确定保证不同回填部位检测数据达到要求的碾压遍数和最大摊铺厚度。试验结束后,下达作业指导书,作业指导书要规定填料来源、施工机具、压实遍数、断面尺寸和检测方法。并留有一定备用余地。机械要配套,能力和型号符合规定,按试验和规范要求决定回填土填筑层的松铺厚度、最佳含水率和压实遍数,以保证每层都达到《规范》压实度标准。施工中按透水性大小分层填筑碾压,透水性小的留4%的双向排水坡,不合格填料不得用来充作填料。预加沉落度符合《JTJ033-95》规定及低温和雨季施工规定。 开工前,进行施工测量,准确确定堤线中桩、边桩的位置和高程。基础开挖施工前,对将要破坏的桩要由项目总工程师组织埋设护桩,护桩不少于三个方向,每个方向不少于三个桩,并在现场画出护桩埋设平面示意图。 在回填土施工区,认真进行基底处理。对于基底如发现特殊情况时,应报监理和设计单位进行处理,检查签认后,才能继续施工。 回填土填料须符合要求,施工前对回填区填料料源进行抽样检验,取一定数量的土样进行土工试验,以检验其是否符合要求。 回填土夯实施工分层进行,压实厚度不超过30cm。填筑时,随时进行压实密度和含水量检测。压实符合《验标》规定。 3、砼施工质量控制措施 在正式浇筑前,严格执行浇筑任务书制度。 严格控制水灰比和坍落度,随时对现场坍落进行检查。一般控制在5~7cm,坍落度变化太大时,应立即通知搅拌站进行调整。 取样试验:每100立方米砼需取一组试块作为抗压试验用,有抗渗要求时还须同一配合比取一批两组试块,作为抗渗试验用。 砼所用的水泥、骨料、外加剂等应符合有关规定,试验报告是否符合质量要求,砼试块的取样、制作、养护和试验要符合有关规定。 砼应该振捣密实,不得有蜂窝麻面、露筋等缺陷。 4、砌石施工质量控制措施 严格控制砌筑材料质量,砌筑用材严格按设计要求质量进行开采或采购。严格按砌筑施工工艺进行砌筑施工。 工程基础处理严格按设计图纸和有关规定要求进行施工,基底平面位置、尺寸、标高及地基强度必须满足设计要求,经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序施工。 砌筑作业选有一定实践经验的技工进行施工,并不断提高施工工艺水平。保证砌体坚实牢固,勾缝饱满平顺,表面整洁美观。施工时测量队跟班作业控制砌筑边墙、边坡的允许偏差。 做好砂浆配合比试验。砌筑砂浆配比由试验室确定。施工时,试验室现场取样以控制砂浆标号。 砌体沉降缝、伸缩缝及排水孔的设置严格按设计图纸的要求进行施工。 砌体施工时,质检员盯班到位,施工验收严格执行三检制(自检、复检、终检)。砌筑过程中应随时检查砂浆及砼标号、平整度、边坡坡度、坐浆是否饱满等施工质量,发现问题及时纠正。坚决杜绝质量事故发生。

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4. 1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4. 2对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4. 3填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4. 4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等, 检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm

一、土方开挖 主控项目: 1、标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查 等,检查测量记录。 3、边坡。符合设计要求。按规范623条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。一般项目: 1、表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。

2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填 主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。 2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。

相关文档