文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护重点及答案

继电保护重点及答案

继电保护重点及答案
继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点

2016继电保护试卷题型为填空题20*1’ (20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下:

1.继电保护装置的定义

答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

2.主、后备保护定义

答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。

当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。

当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。

3.电力系统故障类型

?

答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。

危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路

4.保护装置的构成

答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成

5.继电保护四性及其含义

答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。

选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。

速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。

灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

6.【

7.返回系数定义

8.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取

值为最大运行方式、最小运行方式

答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。

最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。

9.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验)

答:见结尾例题1

10.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式

答:完全补偿、欠补偿、过补偿

11.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么

答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。

:

90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为90°的接线方式。

12.方向圆,电阻、电抗特性的幅值比较动作方程、相位比较动作方程

答:记住书上P65-75的式子,见结尾例题4和例题5

13.距离保护接线方式所接入继电器的电压电流是什么

答:接地短路:测量电压为保护安装处故障相对地电压,测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流。

相间短路:测量电压为保护安装处两故障相的电压差,测量电流为两故障相的电流差。

14.三段式距离保护整定原则及其计算(动作阻抗、动作时间、灵敏度校验)

答:见结尾例题2和例题3

15.分支系数定义及其计算

答:故障线路流过的短路电流/前一级保护所在线路上流过的短路电流(距离保护会需要计算)

16.、

17.电力系统振荡与短路故障时电气量的差异

答:1.振荡时三相对称,无负序和零序分量;短路时或长或短时间有负序和零序分量;

2.振荡时电气量周期变化,变化速度比较慢;短路时电气量变化快(如电流迅速增大),

且在短路期间变化很小;

3.振荡时阻抗测量元件若误动,则在一个振荡周期内动作和返回各一次;短路时阻抗测

量元件要么动作(区内短路),要么不动作(区外短路)。

18.距离保护的振荡闭锁措施

答:1.利用电流的负序,零序分量或突变量,实现振荡闭锁

2.利用测量阻抗变化率不同构成振荡闭锁

3.利用动作的延时实现振荡闭锁

19.距离保护的稳态超越

答:因过渡电阻的存在而导致保护测量阻抗变小,进而引起保护误动作的现象,称为距离保护的稳态超越。

20.[

21.纵联保护分类

答:纵联保护按信息通道的不同可分为4种,分别为导引线纵联保护、电力载波纵联保护、微波纵联保护、光纤纵联保护;按保护动作原理可以分为2种,分别为方向比较式纵联保护、纵联电流差保护。

22.结合图说明闭锁式方向纵联保护的工作原理

答:

1)区外近线路点短路时

近故障端的KA1先动启动发信,因为其KW+不动作(反方向短路),其Y1无输出,不会停止发信,所以见持续发高频闭锁信号,其收信机收到闭锁信号后将出口与门Y2闭锁,同时近故障端的高频闭锁信号经线路传送到远

故障端的收信机。

远故障端的KA1先启动发信,随后KA2和KW+动作经Y1输出停信并启动延时元件t1,本侧收信机收不到本侧高频闭锁信号而将出口与Y2开放,此时因远故障端的收信机在t2延时未到之前收到闭锁信号将出口与门Y2闭锁。

因此,区外短路时,两端保护均不动作,直到外部故障切除后,两端保护的KA1和KW+返回,t1元件延时100毫秒后返回。

2)区内短路时。

两端的KA1先启动发信,随后两端的KW+动作,经Y1输出停信并启动延时元件t2,两端的发信机都停止发闭锁信号,因此两端的发信机都收不到闭锁信号而将出口与门Y2开放,等到t2延时时间到,两端都经Y2出口跳

闸。

23.结合图说明闭锁式距离纵联保护的工作原理

答:闭锁式距离纵联保护是距离保护与电力线载波通道相结合,利用收发信机的高频信号传送对侧保护的测量结果,两端同时比较两侧距离保护的测量结果,实现内部故障瞬时切除,区外故障不动作。

动作过程:以两端距离Ⅲ段作为故障启动元件,以两端距离Ⅱ段作为方向判别元件,若两端距离Ⅱ段动作且收不到闭锁信号,表明线路内部故障,立即跳闸。

24.纵联相位差动保护闭锁角的计算

答:ψb=37+

25.什么是重合闸的前加速保护有何优缺点

答:当线路发生故障时,继电保护加速电流保护的第三段造成无选择性瞬时切除故障,然后进行重合闸进行第一次重合,若重合于瞬时性故障,则保护带时限有选择性的切除故障。

前加速保护主要用于35kv以下由发电厂或重要变电所引出的直配线路上。

优点:1.能够快速切除瞬时性故障。

'

2.可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率。

3.能保证发电厂和重要变电所的母线电压在倍额定电压以上,从而保证厂用电和

重要用户电能质量。4.使用设备少,只需要装上一套重合闸装置,简单经济。

缺点:1.断路器工作条件恶劣,动作次数多

2.重合闸永久性故障时故障切除的时间可能较长

3.如果重合闸装置或断路器QF3拒绝合闸,则将扩大停电范围,甚至在最末一级

线路上故障时,都会使连接在这条线路上的所有用户停电。

26.什么是重合闸的后加速保护有何优缺点

答:所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性的动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。

后加速保护的配合方式广泛应用于35kv以上的网络及对重要负荷供电的输电线路上。

优点:1.第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择性地动作而后以重合闸来纠正(即前加速);

2.保证永久性故障能瞬时切除,并任然是有选择性的;

3.和前加速相比,使用中不受网络结构和负荷条件的限制,一般说来是有利而无

害的。

缺点:

1.每个断路器上都需要装设一套重合闸,与前加速相比略为复杂;

2.第一次切除故障可能带有延时。

27.具有同步检定和无电压检定的重合闸的配合原则

答:线路发生故障,两侧断路器发生故障之后,检定线路电压的M侧重合闸首先动作,使断路器投入,若重合不成功,断路器再次跳闸,N侧同步检定继电器不动作,该重合闸

不启动,若重合成功,M侧在检定同步之后,再投入断路器,线路即恢复正常。

28.变压器保护的配置原则

答:1.瓦斯保护

2.纵差动保护或电流速断保护

3.外部相,短路和接地短路时的后备保护

{

4.过负荷保护

5.过励磁保护

6 零序电流电压保护

7.其他非电量保护

29.变压器电流互感器变比选择

答:由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,所以为了保证纵差保护的正确工作,就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正产运行和外部故障时,两个电流相等。

30.减小变压器不平衡电流的方法

答:1.计算变比率实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿线

2.减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流

3.减少电流互感器的暂态不平衡电流

31.{

32.变压器励磁涌流特征

答:1.励磁涌流很大,其中含有大量的非周期分量,使曲线偏向时间轴的一侧。

2.励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以二次谐波为主,而短路电流中2次谐波成分很小。

3.励磁涌流的波形有间断角。

33.基于间断角辨识防止变压器励磁涌流引起差动保护误动的措施

答:采用鉴别波形间断角的差动继电器构成纵差保护。

34.基于二次谐波辨识防止变压器励磁涌流引起差动保护误动的措施

答:利用二次谐波制动的差动继电器构成纵差保护。

35.复合电压启动的过电流保护原理

答:复合电压启动时的过电流保护通常作为变压器的后备保护,由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器的动作,整套装置即启动。

36.…

37.发电机纵差、横差保护应对的故障类型

答:1.纵差动保护,反应发电机定子绕组及引出线相间短路

2.横差动保护,反应定子绕组匝间短路保护

38.发电机纵差、横差保护构成分类

答:纵差动保护:比率制动式纵差动保护,标积制动式纵差动保护

横差动保护:裂相横差动保护,单元件横差动保护

39.发电机保护的配置原则

答:1.纵差动保护

2.横差动保护

3.定子单相接地保护

>

4.负序过电流保护

5.对称负荷保护

6.励磁回路一点或者二点接地保护

7.失步保护

8.失磁保护

9.转子过负荷保护

10.逆功率保护

11.定子绕组过电压保护

12.发电机过励磁保护

40.母线电流差动保护、比相式差动保护的基本原则

}

答:1.在正常运行及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中流入的电流和流出的电流相等

2.当母线上发生故障时,所有与母线连接的元件都向故障点供给短路电流或流出残留的

负荷电流

3.从每个连接元件中电流的相位来看,在正常运行及外部故障时,至少有一个元件中的

电流相位和其元件中的电流相位是相反的

41.低阻抗、中阻抗、高阻抗母线电流差动保护特点

答:低阻抗母线保护在外部故障TA饱和时,母线差动继电器中会出现较大不平衡电流,可能使母线差动保护误动作。

中阻抗式母线差动保护就是在母线保护的差动回路中串联一个阻抗元件,使差动回路的总阻抗介于高阻抗式(减少不平衡电流)和低阻抗式(提高灵敏度)之间(约200Ω左右),既可以大大减小不平衡电流提高动作的选择性,又保证保护的灵敏性,同时,因差动回路的总阻抗主要是有效电阻,动作速度也很快。

高阻抗母线差动保护的优点是保护的接线简单,选择性较好,灵敏度高,在一定程度上开发防止母线发生外部短路并且由于TA饱和时母线保护的误动作。但高祖母线差动好不要求各个支路TA的变比相同,TA二次侧电阻的漏抗要小。TA的二次侧要尽可能在配电装置处就地并联,以减小二次侧回路连线的电阻。因此这种母线保护一般就只适用于单母线。

42.断路器失灵保护的基本原理

答:所有连接至一组母线上的元件的保护装置,即出口继电器动作于跳开本身断路器的同时,也启动失灵保护中的公用时间继电器,此时间继电器的延时应大于故障元件的断路器跳闸时间及保护装置返回时间之和,因此,并不妨碍正常的切除故障,如果故障线路的断路器拒动,则时间继电器动作,启动失灵保护的出口继电器,使连接至该母线上其他有源的断路器跳闸,从而清除k点的故障,起到QF1拒动时的后备保护

43.采样定律

答:无论原始输出信号的频率成分多复杂,保证采样后不会丢失其中信息的充分必要条件,或者说有采用值能完整正确和唯一的恢复输出输入连续信号的充分必要条件是,采样率fs还是应大于输出信号fmas的最高频率2倍,fs>2fmas,这就是采样定理。

44.差分滤波器设计

答:差分滤波器输出信号的差分方程形式为y(n)=x(n)-x(n-k),滤去的谐波次数为:m=P/(k*Ts*f)其中P=1,2,3…P252

45.基于采样序列的故障分量计算

答:P268

|

例题1. 如图所示电力网络,计算保护1动作电流(二次侧)Ⅰset I 、Ⅱset I 、Ⅲ

set I 、动作时间Ⅰ

t 、

Ⅱt 、Ⅲt ,并计算电流Ⅱ段的灵敏系数。计算中取Ⅰ段可靠系数3.1=Ⅰrel K ,Ⅱ段可靠系数

1.1=Ⅱrel K ,Ⅲ段可靠系数

2.1=Ⅲrel K ,返回系数85.0=re K ,自起动系数0.2=ss K ,线

路阻抗为/km ,流过断路器1的最大负荷电流400A 。

%

1)保护1的I 段,按躲过本线路末端的最大短路电流整定 最大短路电流

33.max .min 1115/3

*10*103794()*0.4

5.530*0.4

f s E I A X l ?

=

=

=++

I 段整定值

)(1.41=5

/6003794

*3.1=

*=

max

.A n

I K I f I rel I set

动作时间 )(01s t I

=

2)保护1的II 段,按与保护2的I 段配合整定

保护2的I 段,按照躲过本线路末端的最大短路电流整定

)(11.118710*4

.0*)9030(5.53

/11010*4

.0*)(3321min .max .A l l X E I s f =++=

++=

φ

保护2的I 段整定值

)86.125

/60011

.1187*3.1*max

.2

,A n

I K I

f I rel I set (==

=

保护1的II 段整定值

)(15.1486.12*1.1*2,1,A I K I I

set II rel II set ===

动作时间 )(5.01s t II

=

3)保护1的II 段的灵敏度校验

最小短路电流

)(18.294110*2

3

*4.0*307.63/11010*23*

4

.0*331max .in .A l X E I s m f =+=+=

φ

灵敏度系数:

3.173.15

600

*

15.1418

.29411,in

.>==

=

n

I I K II

set m f II

sen ,满足要求 %

4)保护1的III 段整定 III 段整定值

)(41.95

600*

85.02

*400*2.1**max ,1,A n

K K I K I re ss

fh III

rel III set ==

=

动作时间

)(25.0*21}2,2max {431s t t t t t III III III =+=?+?+=

例题2、如图所示网络中,设各线路均装有距离保护,试对点1处的距离保护I 、II 、III 段进行整定计算,并校验II 段灵敏度,已知线路AB 的最大负荷电流为350A ,cosφ=,所有的线路阻抗

10.4/Z km

=Ω,阻抗角φL =70° 。其它有关参数已注在图上。0.85

rel K I =、

0.8

rel K II

=、

1.8

SS K =。

1

2

40km 220kV

答:1)保护1距离I 段的整定

整定阻抗 :

I I

set.1rel 0.85*40*0.413.6()A B Z K Z -===Ω 动作时间:)(01s t I =

2)保护1距离II 段的整定

计算保护2 I 段定值:

I I set.2rel 0.8580*0.427.2()B C Z K Z -==?=Ω 计算分值系数:

b.min (0.50.15)0.433

(0.5 1.0)B C

B C

Z K Z --+=

=+

整定阻抗:与保护2(或保护3)的距离I 段配合

II II I set.1rel b.min set.2()0.8*(40*0.40.433*27.2)22.222()

A B Z K Z K Z -=+=+=Ω

动作时间 :)(5.01s t II

=(2分)

保护1距离II 段的灵敏度校验:

II

set sen

A-B 22.222 1.389 1.2540*0.4Z K Z ===> 满足要

3)保护1距离III 段的整定

L.min 326.62Z A

=

=

.min set.10.83*326.62

183.448cos() 1.8*1.15*cos(7025.8)

III rel L ss re L d k Z Z k k ??=

==Ω

--

set.1 1.00.5*2 2.0III t s =+=

例题3、如图已知:网络的正序阻抗Z 1=Ω/km ,阻抗角

65L ?=。线路上采用三段式距离保

护,其第I 、II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的最灵敏角65sen

?=,

保护2的延时22t s III

=,线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,负荷的自起动系数2,ss

K =继电器的返回系数 1.2re K =,并设0.85I rel K =, 1.15II

rel K =,负荷的功率因数

cos 0.9D ?=,变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵差保护。试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,

第II 段、第III 段的灵敏度与动作时间。(24分)

.max 40sB X =Ω

12T T

图3

解:1、距离保护1第I 段:

动作阻抗:

10.850.453011.16I set rel AB Z K Z I ?=?=??=Ω (1分) 2、保护1的第II 段(分两种情况):

(1)与相邻线路配合:

1min ()II I set rel AB rel b BC Z K Z K K Z II ??=+ (1分)

min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (2分)

10.8(13.50.85 1.590.4538)29.29set Z II

?=+???=Ω (1分)

(2)与变压器支路配合:

1min

()

2II I T

set rel AB rel b Z Z K Z K K II ??=+ (1分)

min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (2分)

184.7

0.7(13.50.7 1.59)42.442set Z II

?=+??

=Ω (1分)

对以上两种情况,取较小者,所以:

129.29set Z II

?=Ω (1分)

灵敏度:

29.29 2.17 1.513.5II

set A sen

AB Z K Z ?===> 满足要求。(1分) %

动作时间:0.5II

t s =(1分)

3、距离保护1的第III 段:采用方向阻抗继电器,

min

1cos()L set III rel re ss L D Z Z K K K ??III ??=

-, (1分) min min max 142.89L L L U Z I ???=

==Ω, (1分)

1.2re K =,2ss K =, 1.15III

rel K =,

1cos 0.925.8D ?-==?,

1142.89

66.811.15 1.22cos(6525.8)set Z III ?

=

??

?- (2分)

灵敏度:

(1)考虑本线路末端:

166.81 4.93 1.513.5set AB Z K Z III ?===>sen 近

(1分)

(2)考虑相邻元件

a :相邻线路末端

1

max set AB b BC Z K Z K Z III ??=

set 远+, (1分) max max min 2013.5

(1)(1) 2.12

30sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=,(1分)

1

max 66.81 1.34 1.213.5 2.1217.1set AB b BC Z K Z K Z III ??===>?sen 远

++ 满足

要求。(1分)

b :相邻变压器低压侧出口

1

max set AB b T Z K Z K Z III ??=

sen 远+ (1分) ''max max ''

min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (1分) 1

max 66.810.33 1.213.5 2.1284.7set AB b T Z K Z K Z III ??===

++ (1分)

不满足要求,认为III 段不能作为变压器的后备保护 动作时间:

1220.5 2.5t t t s

III III

=+?=+= (1分)

例题4. 说明并画出右式的动作特性。

答:方向阻抗继电器的动作特性为一个圆,圆的直径为整定阻抗,圆周通过坐标原点,动作区在圆内。这种继电器的动作具有方向性。

例题5.分析右图所示动作特性的比相式动作方程和比幅式动作方程。

答案:。 本保护动作特性为一个方向阻抗圆、电抗线和电阻线的交集组成。

1111190arg 9090arg 90j 90arg 90j m m m m Z Z Z Z R R Z X X ?--≤≤???--≤≤?

-?

?--≤≤?

-?

1111112222m m

m m m Z Z Z Z Z R

Z Z j X ?

-

?<-??<-?

电力系统继电保护B及答案

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A.100% B.2/3 C.1/3 D. 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6 8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 A.微波通道 B.光纤通道 C.输电线路 D.导引线 二、(本题每小题2分,满分20分)

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护答案

一.填空题 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作与跳闸,称为___近后备___保护。 2.电流继电器的__返回__电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 3.反映电流增大而瞬时动作的保护称为___电流速断保护__。 4.定时限过电流保护的动作时限是按__阶梯原则__来选择的。 5.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度__高__。 6.对动作与跳闸的继电保护,在技术上一般应满足_选择性_、_速动性__、__可靠性__、__灵敏性__四个基本要求。 7.过电流继电器的启动电流__大于__返回电流,其返回系数___小于_ 1。 8.后备保护包括__近后备保护_和__远后备保护_。 9.运行中应特别注意电流互感器二次侧不能____开路____;电压互感器二次侧不能__短路__。 10.三段式电流保护中,_Ⅲ_段灵敏系数最高,_Ⅰ_段灵敏系数最低。 11.按90°方向接线的功率方向继电器,若IRC=-IC,则URC=__UBA__。 12.中性点直接接地系统发生断路故障后,__故障点_的故障分量电压最大,___中性点___的故障电压分量为0 。 13.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏度系数____。 14.电力系统发生故障时,继电保护装置应将__故障__部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电器装置一般应_发出信号或跳闸__。 15.继电保护的可靠性是指保护在应动作时__不拒动__,不应动作时___不误动___。 16.瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的__最大短路电流整定,其灵敏性通常用__保护范围的大小__来表示。 17.继电保护装置一般由__测量比较部分_、逻辑部分和执行部分组成。 18.电流保护的接线方式是指电流互感器二次绕组与_电流继电器__之间的连接关系。 19.在电流保护基础上加装方向元件的保护称为__方向性电流保护__。 20.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时__无__死区。 21.动作电流是指能使继电器动作的__最小电流__,返回电流是指能使继电器可靠返回的__最大电流__。 22.故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起__事故__。 23.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_最大_。 24距离保护是反映_故障点到保护安装处__的距离,并根据距离的远近确定_动作时间__的一种保护。 25.偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,_方向圆阻抗继电器_受过渡电阻的影响最大,_全阻抗继电器_受过渡电阻的影响最小。 26.线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的相位_和幅值的原理实现的,因此它不反映_区外故障_。 27.运行中应特别注意电流互感器二次侧不能__开路__;电压互感器二次侧不能_短路_。 28.采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开__故障相_,经一定时间延时后重合_单相__,若不成功再跳开_三相_。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

电力系统继电保护试题以及答案(1)

模拟试题(二) 一、填空题 1对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足 、 、 、 四个基本要求。 2过电流继电器的启动电流 返回电流,其返回系数 1。 3后备保护包括 和 。 4运行中应特别注意电流互感器二次侧不能 ;电压互感器二次侧不能 。 5三段式电流保护中, 段灵敏度最高, 段灵敏度最低。 6中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由 和 组成。 7阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为 时对应的测量电流。 8采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开 ,经一定时间延时后重合 ,若不成功再跳开 。 9变压器纵差动保护需要进行 和 ,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10发电机单元件横差动保护能够反应 故障、 故障和 故障。 11按照母线差动保护装置差电流回路输入阻抗的大小,可将其分为 、 、 。 12对于元件固定连接的双母线电流差动保护,当固定连接方式破坏时,任一母线上的故障将切除 。 13输入到微机保护装置中的电流互感器二次电流信号,可通过 或 变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。 14中性点直接接地系统发生短路故障后, 的故障分量电压最大, 的故障分量为0。 15设采样周期为5/3s T ms =,则差分滤波器()()(-12)y n x n x n =-能够滤除 。 二、简答题 1我们学习的输电线路保护原理中那些原理是反应输电线路一侧电气量变化的保护?那些是反应输电线路两侧电气量变化的保护?二者在保护范围上有何区别? 2距离保护中选相元件的作用有哪些? 3闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 7评价微机保护算法优劣的标准有哪两个? 三、分析计算题 1已知线路的阻抗角65L ?=?,通过线路的负荷功率因数为0.9。当线路上发生金属性短路故障时,继电保护的启动元件的灵敏系数采用方向阻抗继电器大,还是采用全阻抗继电器大?大多少? 2现有一个三单元级联滤波器,各单元滤波器的滤波方程为:1()()(2)y n x n x n =--,211()()(6)y n y n y n =--,2 320()()i y n y n i ==-∑。设每基频周期采样次数12N =,试: (1)分析该级联滤波器能够滤除那些次数的谐波。 (2)写出该级联滤波器的差分方程表达式。 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三 相完全星形接法;线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =,

相关文档
相关文档 最新文档