摘要:10KV变配电室高低压开关和设备的选择是供配电体系中关键的构成内容,在电网中同时发挥着中转站的作用。可以说,整体电力系统同配电室的质量之间存在密切的关联。其中,高低压开关的选取工作及其配电室内电气设备又是十分重要的事情,应对相关工作人员进行深入研究。本文简要探讨了高低压开关的选取内容,目的在于进一步提高配电室的工作质量及效率,为民众提供稳定、安全的电能。

关键词:配电室;高低压开关;电器设备;选择

作为10kV配电系统配电房中最为主要的设备之一,高低压开关的选用具有重要意义,但是,对于高低压开关不仅仅在选择上存在很多问题,同时在对其保护方面也存在很多有待改进的方面,已经为现实的管理工作带来很大困难,随着中国经济的持续增长,国家城乡电网建设工作的继续深入以及人们生活、工商业用电的要求增高,对配电系统的技术设计以及相关设备的选择更为苛刻,本文将就配电房中高低压开关的选择与保护方面存在的问题以及解决措施做深入剖析。

一、电气设备选择的原则

工业企业内部供配电系统中很重要的一个组成部分就是10kV变配电所,它是指将两路或一路10kV电源进行分配,使其成为多路高压线路然后再配送至各建筑物变电所,从而供给用电设备。电气设备的正确选择对于变配电所来说是变配电所电气设备可靠、正常运行基础的保障,同时也是保障变配电所工作开展顺利的重要前提,电气设备选择是变配电所设计工作中的一项重要内容,同时也是变配电所设计中的一个重要环节。在对电气设备进行选择时应该重点考虑其是否便于安装维修;是否适应设备所处环境并能在其所处环境下正常、稳定运行。是否能够满足短路、过电压状态,10kV变配电所电气设备的选择应该严格遵循以下几项原则:按照变配电所正常工作和运行的条件以及要求来选择额定电压、额定电流按照电路短路要求,并根据短路情况来对电气设备的进行严格的校验,按照电气设备实际装置地点来进行高压断路器分断容量的校验。

二、高压开关

(一)负荷开关

负荷开关只能开断及额定工作电流,国内早已开始使用,起初多为压气式和产气式两种,进入20世纪90年代后,开始使用真空负荷开关及SF6,目前主要以真空负荷开关和SF6负荷开关为主,因其成本低、可靠性高、免维护,越来越受到广大用户的欢迎。

高压电气设备的选择

高压电气设备的选择 ?一、高压电气设备选择一般条件和原则 ?二、高压开关电器的选择 ?三、互感器的选择 ?四、高压熔断器的选择 一、高压电气设备选择一般条件和原则 (一)、高压电气设备选择与校验的一般条件 (二)、高压电气设备的选择与校验项目 (三)、按正常工作条件选择高压电气设备 ?额定电压和最高工作电压 ?额定电流 ?按环境工作条件校验 (四)、短路条件校验 ?短路热稳定校验电动力稳定校验 ?短路电流计算条件短路计算时间 高压电气设备选择与校验的一般条件 电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之 一,在选择时应根据实际工作特点,按照有关设计规范的 规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先 进,经济合理。 为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选 择与校验的一般条件有: (1)按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电流等选择; (2)按短路条件包括动稳定、热稳定校验; (3)按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。 高压电气设备的选择与校验项目 高压电气设备的选择与校验项目见表7-1。

额定电压和最高工作电压 高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变 化,常高于电网的额定电压,故所选电气设备允许最高工作 电压Ualm 不得低于所接电网的最高运行电压。 一般电气设备允许的最高工作电压可达1.1~1.15UN , 而实际电网的最高运行电压Usm 一般不超过1.1UNs ,因此在 选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压UN 不低于 装置地点电网额定电压UNs 的条件选择,即 UN ≥UNs 额定电流 电气设备的额定电流ⅠN 是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许通过电流。 ⅠN 应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Ⅰmax ,即ⅠN ≥ Ⅰmax 。 (1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5% 时,出力保持不变,故其相应回路的Ⅰmax 为发电机、调相 机或变压器的额定电流的1.5倍; (2)若变压器有过负荷运行可能时, Ⅰmax 应按过负 荷确定(1.3~2倍变压器额定电流); (3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Ⅰmax ; (4)出线回路的Ⅰmax 除考虑正常负荷电流(包括线 路损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。 按环境工作条件校验 在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境条件,当气温、温度、海拔高度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。 当周围环境温度θ0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工作电流应乘以修正系数K ,即 我国的电气设备使用的额定环境温度θN=40℃。如周围环境温度θ0高于40℃小于60℃时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其Imax 不得超过IN的20%。该式对求导体的在实际环境温度下的长期允许工作电流,此时公式中的θN 一般为25℃。 短路条件校验—短路热稳定校验 短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发 热效应)应不超过允许值。满足热稳定的条件为 式中 Ⅰt —厂家给的电气设备在时间t 秒内的热稳定电流。 Ⅰ∞—短路稳态电流值。 t —与Ⅰt 相对应的时间。 tdz —短路电流热效应等值计算时间。 短路条件校验—电动力稳定校验 电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力, 也称动稳定。满足动稳定的条件为 或 N N N al I KI I θθθθθ--==max 0max kz t t I t I 2 2∞≥ch es i i ≥ch es I I ≥

高低压配电室管理制度最终版-e111

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装臵进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。

高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品;

91常用电气设备选择的技术条件

9 电气设备选择 9.1 常用电气设备选择的技术条件和环境条件 9.1.1 电气设备选择一般原则[65,63] (1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展; (2)应按当地环境条件校核; (3)应力求技术先进和经济合理; (4)与整个工程的建设标准应协调一致; (5)同类设备应尽量减少品种; (6)选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正比鉴定合格。 9.1.2 技术条件 选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。各种高压电器的一般技术条件如表9?1?1所示。 表9?1?1 选择电器的一般技术条件 注①悬式绝缘子不校验动稳定。

9.1.2.1 长期工作条件 (1)电压:选用的电器允许最高工作电压max U 不得低于该回路的最高运行电压z U ,即 max U ≥z U (9?1?1) 三相交流3kV 及以上设备的最高电压见表9?1?2。 (2)电流:选用的电器额定电流n I 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流 z I ,即 n I ≥z I (9?1?2) 不同回路的持续工作电流可按表9?1?3中所列原则计算。 由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。 表9?1?2 额定电压与设备最高电压 kV 表9?1?3 回路持续工作电流

表9?1?4 套管和绝缘子的安全系数 注①悬式绝缘子的安全系数对应于一小时机电试验荷载,而不是破坏荷载。若是后者,安全系数则分别应为5.3和3.3。 高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。 (3)机械荷载:所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。 电器机械荷载的安全系数,由制造部门在产品制造中统一考虑。套管和绝缘子的安全系数不应小于表9?1?4所列数值。 9.1.2.2 短路稳定条件 (1)校验的一般原则: 1)电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行行动、热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器

工厂高低压变配电设备维护保养.docx

工厂高低压变配电设备维护保养 配变电高压设备状态检修是根据对变电高压设备的日常检查、定期性重点检查、在线实时状态监测和故障诊断所提供的信息,经过系统地分析处理,来评估设备的健康和性能劣化程度及其发展趋势的一种检修手段。它与以预防为主要手段地检修相比较,带有很强烈的主动色彩,但基于我国工业自动化起步较晚,现阶段我国电力企业普遍对所有变电高压设备采用固定的检修间隔,这大大增加了检修的负担,频繁地检修不仅影响设备的精度系数,也直接影响着设备的使用寿命。 高低压变电设备介绍 配电系统主要由以下的四个部分组成,首先便是变电设备;对于高低压变配电系统的变电设备而言,其主要由,电容器、变压器、接地装置、变配电控制回路、母线、电缆等几部分组成。其次是配电设备;配电设备由配电线路、电缆、接地、支架以及电线等几部分组成。接着便是整个配变电设备自带的照明配电设备;配变电设备的照明设备主要由分支开关、熔断器、漏电保护器、接零接地等组成。最后便是为整套配变电设备起防护与备用的备用发电设备以及电源由附属装置、开关以及其他设备等构成。这些高低压变配电系统的功能都不一样,相互联络,有时他们单独运行,有时他们会串联使用,在对其进行操控时,一定要规范、谨慎,任何一个环节都不允许出现失误。所以,在对高低压变配电设备运行过程中所出现或者可能出现的问题一定要认真分析,如果一旦出现问题,必须要马上修复,让其始终处于可靠的运行状态。 高压开关设备检修策略的探讨 在目前开展状态检修工作中,迫切需要对变电高压设备的故障规律进行整体性分析,研究状态检修的整体策略,从而确定何时进行维护和检修,有针对性的对项目进行维护检修。同时在分析设备状态的同时,又要借鉴和利用周期性检修多年来积累的宝贵经验,根据对设备的历次检修、试验、缺陷记录、运行信息和在线信息等进行全面地综合性的分析。对变电高压设备状态的分析必须坚持整体与局部相结合,横向与纵向相沟通的理念;通过整体的分析,对设变电高压设备进行总体把握,掌握同类设备的一些共性以及质量问题;局部分析主要针对单个具体设备进行,通过对同类设备横向和纵向的对比,来评估某个具体设备的运行状态。对变电高压设备可以从绝缘性能、导电性能、机械特性和抗干扰特性四方面对该设备的状态进行评估。对于保护设备而言可从装置及回路两个方面去评判;对这几方面的性能指标了解清楚后,我们就能够从总体把握变电高压设备健康状况的发展趋势,从而制定出行之有效的检修方案。

高低压配电系统维护保养方案 - 修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 ⒈每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

高低压变配电设备操作规程(2021)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压变配电设备操作规程 (2021)

高低压变配电设备操作规程(2021)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、高压部分: 1、操作人员必须由持有高压电工证的电工进行。 2、一人操作,一人监护,监护人员必须由电气工作经验丰富的人员承担。 3、操作前监护人员和操作人员必须按规定穿戴好安全保护用品。 4、在确保一路电源断开的情况下,才能投入另一路电源。 5、断电时,先断开低压柜总开关,再断开通往变压器的高压开关柜,在断开相应的进线隔离开关柜。此时,高压柜上的指示是红灯灭,绿灯亮。 6、送电时先合上进线隔离开关柜,然后才能合上送往变压器的高压开关,此时,高压柜上的指示是红灯亮,绿灯灭。 7、在突然停电的情况下,必须查明原因,根据原因情况,决定可否送电。 8、在高压计量柜中查看电量使用情况,做好操作记录,并定期整

理存档。 二、低压部分: 1、操作人员必须由持有电工证的电工进行。 2、一人操作,一人监护,监护人员必须由电气工作经验丰富的人员承担。 3、操作前监护人员和操作人员必须按规定穿戴好安全保护用品。 4、断电时,先断开各配电柜开关,再断开电源侧隔离开关,再断开相应的进线开关。 5、一路运行送电时先合上进线开关柜,再合上电源侧隔离开关,然后才能合上送往各配电柜的开关。 6、做好操作记录,并定期整理存档。 7、拆除接地线时,先拆导体端,再拆接地端。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

关于电气设备的选择方法

电气设备选择的一般原则是什么? 答:电气设备的选择应遵循以下3项原则: (1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备 a 根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号; b 按工作电压选择电气设备的额定电压; c 按最大负荷电流选择电气设备和额定电流。 (2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定 (3)开关电器断流能力校验 5-2 高压断路器如何选择? 答:(1)根据使用环境和安装条件来选择设备的型号。 (2)在正常条件下,按电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压选择额定电压,电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流选择额定电流。 (3)动稳定校验 )3(max sh I I ≥ 式中,) 3(sh I 为冲击电流有效值,max I 为电气设备的极限通过电流有效值。 (4)热稳定校验 im a t t I t I 2 )3(2∞≥ 式中,t I 为电气设备的热稳定电流,t 为热稳定时间。 (5)开关电器流能力校验 对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力。开关电气设备的断流容量不小于安装点最大三相短路容量,即max .K oc S S ≥ 5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力? 答:跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值。 5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验? 答:电压互感器的一、二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。而电流互感器没有。 5-5 电流互感器按哪些条件选择?变比又如何选择?二次绕组的负荷怎样计算? 答:1)电流互感器按型号、额定电压、变比、准确度选择。 2)电流互感器一次侧额定电流有20,30,40,50,75,100,150,200,400,600,800,1000,1200,1500,2000(A )等多种规格,二次侧额定电流均为5A ,一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流不小于线路中的计算电流。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选的大一些。 3) 二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗的值。 5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用? 答:电压互感器的选择如下: ●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号; ●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压; ●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。

建筑高低压配电系统的设计

建筑高低压配电系统的设计 当前,我国经济社会快速发展,城镇化进程不断加快,基于严峻的土地供给形势,迫切需要加强高层建筑应用,提升单位土地效益。为确保高层建筑投入使用后能运转正常,需要加强高低压变配电系统设计和应用,通过对其基本设计内容和应用措施进行探究,提升高层建筑高低压变配电系统设计应用水平,更好地保障高层建筑正常使用。 标签:建筑高低压;配电系统;设计 一、高层建筑供配电系统的设计内容 1.1低压配电系统 1.1.1树干式 顾名思义就是利用一条主干线将各个分配电箱与总电线互相连接起来的配电方式。这种配电方式的优点十分明显,投资建设使用的成本较低,而且施工建设十分方便。不过不足之处也是十分显著,比如一点配电主干线出现问题,受到断电影响的范围十分大。所以树干式的配电方式一般在对供电可靠性不高的场所使用,其用电负荷比较平均,电源设备容量也不大。 1.1.2放射式 放射式是由总配电箱直接将电供给分配电箱的方式。这种分配方式由于是各个负荷单独受电,所以一旦发生断电故障的时候,不会对其他分配电箱设备产生影响,因此其供电的可靠性相对较高,而且在实施过程中比较容易集中控制,不过不足之处就是线路太多,系统的灵活性不高。放射式分配方式适合于设备容量十分大,需要集中控制电源的场合。 1.2高压供电系统 1.2.1高压供电方案 高层建筑因其楼层较高,使用的供电负荷也就相对较大,一般供电高压都在10kV左右,所以高压供电方案采用三种形式,即环形双回路供电、双侧双回路供电和单侧双回路供电。每一种配电方案都有其优缺点,环形双回路供电的投资成本在三者中最大,但获得的供电可靠性也是最高的。双侧双回路供电拥有两个同时供电的电源,所以供电可靠性居中。单侧双回路供电投资成本最低,供电可靠性也最差。因此在确定高压供电方案的时候会根据不同投资成本来选择相对应适合的供电方式。 1.2.2高压主接线

高低压变配电施工合同

合同编号:高低压变配电工程施工合同 工程名称: 工程地点: 发包单位: 承包单位:

发包单位(以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方): 鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电工程施工单位,乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为中标单位。结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。 甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位,故乙方对本合同及相关文件的全部内容已经充分知悉,投标及签订本合同的行为是其真实意思表示,不存在本合同无效或者被撤销的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的施工单位。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模及特征:框架-剪力墙;层/幢:12层/ 11 幢、18层/1幢;B幢商铺;建筑面积:约为7.22万m2。 工程承包方式及范围: 1、工程承包方式 ①本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式。 即包全部人工、全部机械设备、部分材料,同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书”。 ②本工程采用按总价一次性包干,固定不变,在任何情况下都不 做调整的方式。已经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、 税金等可能发生的一切费用。除规费中的保险费外还包含了第 三者意外伤害险。

2、工程承包范围 乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容,具体承包的范围包括但不限于下列项目: ⑴高低压变配电施工组织和管理,包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。 ⑵所有预埋件的制作和预埋。 ⑶所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。 ⑷所有孔、洞的封阻和修复工程。 ⑸所有的场内运输,包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、装卸、转运、堆臵和分配所涉及的一切工作内容。 ⑹其它所有的配套高低压变配电工程, ⑺所有的施工机械设备,包括垂直及水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。 ⑻所有的试验、检验和验收工作,包括取样、做试样试块、送检和收集所有的工程资料,达到一次性通过验收的要求(甲供材料有质量问题除外)。 4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、高压配电柜、室内高压电缆、变低器、母线槽、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅材和周转材料全部由乙方采购。 二、质量标准 工程质量标准:按照国家验收标准达到一次性验收合格。 三、合同价款 1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格,固定不变。 2、合同总价款约为: 金额(大写)元整(人民币) (小写)元(人民币)

电气设备的选择原则

电气设备的选择原则 The latest revision on November 22, 2020

一、电气设备选择的基本原则 1、按正常工作条件选择电气设备 2、1、电气设备型式的选择 选用电气设备必须考虑设备的装置地点和工作环境。另外,根据施工安装的要 求,或运行操作的要求,或维护检修的要求,电气设备又有各种不同的型式可供选择。 2、电气设备电压的选择 选择电气设备时,应使所选择的电气设备的额定电压大于或等于正常时可能出现的最大的工作电压,即: 3、 UN ≥ Uet 4、3、电气设备额定电流的选择 5、电气设备的额定电流应大于或等于正常工作时最大负荷电流,即 6、 IN ≥ Iet 7、我国目前所生产的电气设备,设计师取周围空气温度为40℃作为计算值,如装置 地点周围空气温度低于40℃时,每低1℃,则电气设备(如断路器、负荷开关、隔离开关、电流互感器、及套管绝缘子等)的允许工作电流可以比额定值增 大%,但总共增大的值不能超过20%。 8、按短路条件校验电气设备 1、电气设备的热稳定性校验 电气设备热稳定性校验是以电气设备的短路电流的数值作为依据的,在工程上常采用下式来做热稳定性校验,即 I2 t t ≥ I2 ∞ t j 或 I ∞≤ I t √t/t j 式中 I t ——制造成规定的在t秒内电气设备的热稳定电流,这个电流是在指定时间内不使电器各部分加热到超过所规定的最高允许温度的电流(kA); t ――与I t 相对应的时间,通常规定为1s、4s、5s或10s ; I ∞ ――电路中短路电流周期分量的稳态值(kA); t j ――家乡时间(s),参见第四章第六节。 2. 动稳定校验

10kV变电所电气设备的选择与校验

10kV变电所电气设备的选择与校验 供电系统在发生短路时,短路电流非常大,如此大的短路电流通过用电设备和线路,会产生很大的电动力和很高的温度,即我们常说的电动效应和热效应。这两种短路产生的效应对用电设备及导体的安全运行有很大的威胁,因此,在电气设计中电气设备的选择必须能满足正常、过电压、短路和特定条件下安全可靠的要求,并力求技术先进和经济合理。通常在变电所的设计中电气设备的选择分为两步,第一按正常工作条件选择,第二在短路情况下校验其动稳定性和热稳定性。 1 电器设备选择的一般要求 1.1 技术条件 选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1.1.1 电压 选用的电器允许最高工作电压Umax 不得低于该回路的最高运行电压U N,即Umax≥U N 1.1.2 电流 选用的电器额定电流Ie 不得低于其所在回路在各种可能运行方式下的工作电流I N,即Ie≥I N此外,在选择电气设备时,还应考虑用电设备的安装场所的环境条件等。 1.2 校验的一般原则

1.2.1 电器选定后应按最大可能通过的短路电流进行动稳定和热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若系统回路中的单相、两相接地短路严重时,应按较严重时的短路电流校验。1.2.2 用熔断器保护的电器可不校验热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定,用熔断器保护的电压互感器可不校验动稳定、热稳定。 1.2.3 短路的热稳定条件I t 2 t>Q dt 式中:Q dt ———在计算时间ts 内,短路电流的热效应(KA2 s ) I t ———t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA ) t ———设备允许通过的热稳定电流时间(s ) 校验短路热稳定所用的计算时间t ,按下式计算t = t b +t d式中t b ———继电保护装置保护动作时间(s )t d ———断路器的全分闸时间(s ) 1.2.4 短路的动稳定条件i sh ≤i dfI sh ≤I df 式中i sh ———短路冲击电流峰值(KA ) I sh ———短路全电流有效值(KA ) i df ———电器允许的极限通过电流峰值(KA ) I df ———电器允许的极限通过电流有效值(KA ) 1.2.5 绝缘水平 在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置分析

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置 一、设计规范,规程 二、术语和定义 三、高压配电系统 四、低压配电系统: 五、各地常见高低压配电系统设计规定总结 六、高低压配电室位置选择 七、高低压配电室机房及设备布置 八、柴油发电机房布置 一、设计规范,规程: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2014 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中国南方电网城市配电网技术导则 中国南方电网 10KV及以下业扩受电工程技术导则 深圳供电局城市中低压配电网规划设计及用户供电技术导则 深圳供电局业扩工作管理规定 二、术语和定义: 1、变电所:所内20KV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电。 2、配电所:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。 3、开闭所:用于接受并分配电力的供配电设施,高压电网中也称为开关站。中压配电网中的开闭所一般用于10(20)KV电力的接受和分配。开关站(开闭所)位于地下的中压开关柜选用全绝缘、全密封、免维护、充气式负荷开关柜,进线不设保护,<1600kVA出线采用熔断器,一般不选用断路器。进线和环出单元使用单体式负荷开关柜,出线采用3-4气箱共箱式或单体式负荷开关柜;开闭所一般由供电部分负责设计、使用。 4、公用配变电所(公变):由供电部门直接管理的配(变)电所,所供负荷一般为住宅居民生活用电、电梯、消防等,简称公变。在深圳一般高压、变压器是属需移交供电局资产,低压配电室不用移交。 5、专用配变电所(专变):指为新建住宅区内公共用户服务【地下室照明,值班照明、警卫照明、保安系统照明、绿化景观照明、路灯照明、电话机房电源、人防配电、电锅炉、锅炉房用电、立体车库用电、商业、车库用电、物业用房、幼儿园、派出所、医疗站、商业水泵、生活与商业混用水泵、供热交换站(二次加压泵)、垃圾回收站、中央空调、污水源热泵、水源热泵】,由产权委托人自行负责管理的配(变)电所,简称专变。一般用户自己管理。 6、城市配电网:220KV及以上电压电网为高压配电网,110KV及以下电压电网为城市配电网,其中35、66、110KV电压电网为高压配电网,6、10、20KV电压电网为中压配电网,0.38KV电压电网为低压配电网。 7、供电方案:指供电企业根据客户的用电需求,制定并与客户协商确定的电力供应具体实施方案。供电方案包括:供电电压等级、供电容量、供电电源位置、供电电源数、供电回路数,路径、出线方式、供电线路敷设、继电保护、初步的计量和计费方案等内容。

电气设备的选择

第六章电气设备的选择 6.1 电气设备选择的一般原则 6.1.1 按正常工作条件选择电气设备 1)电气设备的额定电压 2)电气设备的额定电流 3)电气设备的型号 6.1.2 按短路情况进行校验 1)短路热稳定校验 I2t ima<=I2t t 2)短路动稳定校验 i sh<=i max I sh<=I max 3)开关设备断流能力校验 S OFF>=S KMAX I OFF>=I(3)K MAX 6.1.3常用电气设备的选择及校验项目 6.2高压开关设备的选择 高压断路器、负荷开关、隔离开关和熔断器的选择条件基本相同。除了按电压、电流、装置类型选择,校验热、动稳定性外,对高压断路器、负荷开关和熔断器还应校验其开断能力。 6.2.1 高压断路器的选择 1)断路器的种类和类型 少油断路器、真空断路器、SF6断路器。 2)开断电流能力 I OFF>=I11 S OFF>=S11 3)短路关合电流的选择 为了保证断路器在关合短路电流时的安全,断路器的额定关合电流需满足 i mc>=i sh 6.2.2 高压隔离开关的选择 高压隔离开关的选择和校验同高压断路器差不多。 例:试选择图书6.2.1所示变压器10.5KV侧高压断路器QF和高压隔离开关QS.已知图中K点短路时I11=4.8KA,继电保护动作时间为t ac=1s.拟采用快速开断的高压断路器,其固有分闸时间t tr=0.1秒,采用弹簧操作机构. 35/10.5KV 10.5KV母线 K

解:变压器计算电流按变压器的额定电流计算 8000 439.9 1.732*10.5 CA I A === 短路冲击电流的冲击值:11 2.55 2.55*4.812.24 sh i I KA === 短路容量 : 1187.92 K S S MVA == 短路电流假想时间:t imar=t ac+t tr=1+0.1=1.1s 根据上述计算参数结合具体的情况选择条件,初步选择ZN12-10I型630A 6.2.3 高压熔断器的选择 应根椐负荷的大小、重要程度、短路电流大小、使用环境及安装条件等综合考虑决定。 1)额定电压选择 2)熔断器熔体额定电流选择 熔断器额定电流应大于或等于熔体额定电流,即 I N?FU>=I N?FE 此外熔体额定电流应必须满足以下几个条件。 A、正常工作时熔体不应该熔断,即要求熔体额定电流大于或等到于通过熔体的最大工作电流。 In?fu>=Iw?max B、电动机启动时,熔断器的熔体在尖峰电流I PK的作用下不应熔断。 I N?FE>=K?I PK 式中: K——计算糸数。当电动机的启动时间T ST小于3秒,K取0.25—0.4;当T ST 在3—8秒时,K取0.35—0.5;当T ST大于8秒或电动机为频繁启动,反接制动时,K 取0.5—0.6 对于单台电动机的启动,尖峰电流即为电动机的启动电流;多台电动机运行的线路,如果是同时启动,尖峰电流为所有电动机的启动电流之和,如果不同时启动,其尖峰电流为取超过工作电流最大一台的启动电流与其它(N-1)台计算电流之和. C、熔断器保护变压器时,熔体额定电流的选择.对于6—10KV的变压器,凡容

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

高低压配电流程及其套定额问题

高低压配电流程及其套定额 问题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

高低压配电流程及定额解释 户外:变电站(变电所)——开闭所(开关站)——高压电缆分支箱(环网柜) 高压配电室:高压进线柜——电压互感器柜(PT柜)——高压计量柜——如果需要有避雷器柜、高压母联柜(母联开关柜、母联隔离柜)——高压出线柜——(负荷开关柜)——变压器,如果需要有直流屏; 低压配电室:低压进线柜——功率补偿电容器柜——馈线柜(出线柜),如果需要有低压联络柜和双电源切换屏; 至于线路可采用电缆和母线槽,变压器至低压柜之间一般采用母线槽。 变电站(小的称为变电所):改变电压的场所,变电站的主要设备是开关和变压器。 开闭所(开关站):接受电力并分配电力的供配电设施,特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。 电缆分支箱:分支意思就是由一支变成多支,也就是一支总电缆通过分支箱分成多路出线,一般一个分支箱分支数尽量不要超过6支(欧式)电缆分支箱,有普通不带开关的和带负荷开关的分支箱。区别于高压电缆分接箱(实质也相同) 环网柜:顾名思义就是可以环网供电,形成一个闭合回路,通常是双电源进线,多出线 带负荷开关的分支箱也可以叫户外环网柜 高压进线柜:就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经过进线柜又分给各个用电设备或变压器 电压互感器(PT柜):把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用,直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能,简单的说就是“检测元件”。 高压计量柜:就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁由电业局铅封 母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。 提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关) 其实就是隔离柜

高低压变配电设备的安全管理与维修简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 高低压变配电设备的安全管理与维修简易版

高低压变配电设备的安全管理与维 修简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、前言 现代社会的发展,各种电气设备不断涌 现,给我们带来极大便利的同时也带来了一系 列的事故和损失。我们经常看到一些生活社 区、办公商务区、街区等场所发生较大面积的 停电事故,更为严重的由此引发的交通、能 源、通讯等一系列的连锁损失,这些都是高低 压变配电设备安全管理不到位,维修措施不得 法所造成。根据美国电气协会对电气事故统计 分析表明:68%的故障事故都发生在变配电设 备。为了防止和避免这种损失,必须加强对高

低压变配电设备安全管理与维修,必须有预防措施,结合可能出现的意外情况采取有针对性的各种演练和安全检查,消除各种隐患,真正做到防范于未然。 二、高低压变配电系统的组成 变配电设备主要有以下四个部分组成: 1、变电设备:分段开关、进线电缆、导线和支架、电缆、高低压开关、母线、互感器、电容器、变压器、变配电控制回路、接地装置。 2、配电设备(低压开关柜):开关(空气开关)、配电线路、电线和支架、低压电缆、接地。 3、动力照明配电设备:配电分柜、配电箱、分支开关、照明装置、漏电保护器、熔断

高低压变配电设备操作规程示范文本

高低压变配电设备操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压变配电设备操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、高压部分: 1、操作人员必须由持有高压电工证的电工进行。 2、一人操作,一人监护,监护人员必须由电气工作经 验丰富的人员承担。 3、操作前监护人员和操作人员必须按规定穿戴好安全 保护用品。 4、在确保一路电源断开的情况下,才能投入另一路电 源。 5、断电时,先断开低压柜总开关,再断开通往变压器 的高压开关柜,在断开相应的进线隔离开关柜。此时,高 压柜上的指示是红灯灭,绿灯亮。 6、送电时先合上进线隔离开关柜,然后才能合上送往

变压器的高压开关,此时,高压柜上的指示是红灯亮,绿灯灭。 7、在突然停电的情况下,必须查明原因,根据原因情况,决定可否送电。 8、在高压计量柜中查看电量使用情况,做好操作记录,并定期整理存档。 二、低压部分: 1、操作人员必须由持有电工证的电工进行。 2、一人操作,一人监护,监护人员必须由电气工作经验丰富的人员承担。 3、操作前监护人员和操作人员必须按规定穿戴好安全保护用品。 4、断电时,先断开各配电柜开关,再断开电源侧隔离开关,再断开相应的进线开关。 5、一路运行送电时先合上进线开关柜,再合上电源侧

电气设备的选择原则培训资料

电气设备的选择原则

一、电气设备选择的基本原则 1、按正常工作条件选择电气设备 2、1、电气设备型式的选择 选用电气设备必须考虑设备的装置地点和工作环境。另外,根据施工安装的要求,或运行操作的要求,或维护检修的要求,电气设备又有各种不同的型式可供选择。 2、电气设备电压的选择 选择电气设备时,应使所选择的电气设备的额定电压大于或等于正常时可能出现的最大的工作电压,即: 3、 UN ≥ Uet 4、3、电气设备额定电流的选择 5、电气设备的额定电流应大于或等于正常工作时最大负荷电流,即 6、 IN ≥ Iet 7、我国目前所生产的电气设备,设计师取周围空气温度为40℃作为计算 值,如装置地点周围空气温度低于40℃时,每低1℃,则电气设备 (如断路器、负荷开关、隔离开关、电流互感器、及套管绝缘子等)的允许工作电流可以比额定值增大0.5%,但总共增大的值不能超过 20%。 8、按短路条件校验电气设备 1、电气设备的热稳定性校验 电气设备热稳定性校验是以电气设备的短路电流的数值作为依据的,在工程上常采用下式来做热稳定性校验,即 I2t t ≥ I2∞t j 或 I∞≤ I t√t/t j 式中 I t ——制造成规定的在t秒内电气设备的热稳定电流,这个电流是在 指定时间内不使电器各部分加热到超过所规定的最高允许 温度的电流(kA);

t ――与I t相对应的时间,通常规定为1s、4s、5s或10s ; I∞――电路中短路电流周期分量的稳态值(kA); t j ――家乡时间(s),参见第四章第六节。 2. 动稳定校验 断路器、负荷开关、隔离开关及电抗器的动稳定应满足下式的要求 I max ≥I sh i max ≥ i sh 式中 I max、i max ――制造厂规定的电器允许通过的最大电流的有效值和幅值 (kA); I sh、 i sh ――按三项短路电流计算所得的短路全电流的有效值和冲击电 流值(kA)。 3. 开关电器的断流能力的检验 高压断路器、低压断路器和熔断器等设备,应当具备在最严重的短路状态下切 断故障电流的能力。制造厂一般在产品目录中提供其 在额定电压下允许切断的短路电流I zk和允许切断的 短路容量S zk。I zk又称开端电流,S zk又称开断容量。 为了能使开关电器安全可靠切断短路电流,必须使 I zk和S zk大于开关电器必须切断的最大短路电流和短 路容量,即 I zk ≥ I dt S zk ≥ S dt

相关文档