第一章、概述

广播系统包括普通广播、消防紧急广播,中心播放室可自动切换。其公共广播具有紧急广播、业务广播与背景音乐等功能。

1. 公共背景广播系统

对大堂、过道+和休息区提供背景音乐或业务广播,同时提供几套不同节目源。各使用分区均可进行音量控制,并可在选定分区插入业务广播、会议广播和通知等。

2. 紧急广播系统

紧急广播系统和背景广播、室外广播公用扬声器和功放,依照消防分区,在发生火灾或紧急事故时,无论公共广播与客房广播的音量的开关状态如何,均能实现自动强行切换,并以足够的音量向事故层和上下相临层进行事故广播。事故广播可以通过话筒现场指挥人员疏散。

第二章、方案设计依据

大楼广播平面图

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-92

《建筑设计防火规范》 GBJ16-37

《火灾自动报警设计规范》 GBJ116-88

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GBJ50166-92

第三章、设计要求与指标

(一)系统基本要求

系统应采用国内或国际知名品牌,品质优秀,可提供可靠的技术支持、人员培训及售后服务。

系统控制功能齐全、操作简便,可灵活地控制不同的节目广播,播出节目多样。

系统应具备良好的兼容性、可扩充性以及自检功能。

系统可与消防系统对接,报警发生时兼作火灾紧急事故广播。

在特殊工作区域安装防爆式扩音器。

(二)系统指标的确定

1. 系统指标及确定依据

a、声场强度

声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关。

各种不同的环境下的噪声声强表,根据实际经验参考有关文件可知,除特殊区域外外,其他功能的建筑环境一般均为25~45dB。

b、声场均匀度

声压级均匀,变化范围在8dB左右为好。

c、可懂度

检测声音清晰程度的主观评定指标。

d、扬声器系统的性能指标

* 扬声器的频率响应范围

扬声器的频率响应范围是影响系统可懂度的重要因素。吸顶扬声器的频率响应范围100~14000Hz就足以满足要求。功放的频响范围均优于场声器的频响特性。

* 重放频率特性

吸顶扬声器如上所述在100~14000Hz范围,足以满足公共广播的频响要求。

* 灵敏度

灵敏度高的扬声器的效率也高。

* 额定阻抗

喇叭单元额定阻抗一般采用4欧或8欧;

功率输入阻抗采用定压式的高阻抗输入。

* 额定功率

又称标称功率、不失真功率,它是扬声器的正常工作功率,扬声器在此条件下可以长期工作而不致损坏。

一般情况下,最大输出功率是额定功率的2~3倍。

* 扬声器口径

扬声器的口径尺寸越大,则它所能承受的功率越大,输出功率也越大,低频特性越好。

* 扬声器扩散角

扬声器的扩散角大小可决定扬声器的布距。

S1=2*(H-h)*tg (Q/2)

其中, S1:布距参考值

H:设备安装的吊顶高度

h:设定的闻听高度

Q:扬声器的扩散角

2. 指标的确定

a、公共广播系统

公共广播系统是以听音的人能听到清晰、准确的声音作为设计目标。

其设计指标为:

室内声压级均匀

半均声压级-噪声声压级+(6~10)dB;

频带在100~6000Hz,重放特性比较平直,频带外希望急剧下降;

根据前述噪声声压级可确定本设计声级的平均声压级(在亚洲,噪声声压级一般应增加5~10dB。):(闻听高度1.5m);

背景音乐声级=60~70dB;

公共广播声级=65~75dB;

紧急广播声级=88~94dB。

b、紧急广播系统

紧急广播系统是以听音的人在任何地方都能听到清晰、准确的声音作为设计目标。

根据以上分析,其设计指标为:

室内声压级均匀;

平均声压级=88~94dB;

频带在100~6000Hz,重放特性比较平直,频带外希望急剧下降。

此外,在《民用建筑设计规范JGJ/T16-92》第24款“火灾报警与消防联动控制”第4节“火灾事故广播”中,对紧急广播的设计做了明确的规定。

第三章系统设计

1. 系统类别

设计时,每一路的终端采取并联接法,接于同一个功率放大器上的各终端(线间变压器和扬声器)的总阻抗小于或等于功率放大器的额定负载阻抗值。即:Z0=ZL/n

Z0=V02/W0

其中, Z0:功放额定负载阻抗

ZL:各终端扬声器的阻抗

n:终端个数

W0:功率放大器的额定输出功率

V0:定压输出的额定电压

另外,每个终端(扬声器)的最大额定输入功率大于所需声压级的电功率的二至三倍。即:

WL≥2~3Ws

其中, WL:扬声器的额定功率

Ws:所需声压级的电功率

2. 广播中心

广播中心里有前级扩大器并具有数路信号输入,设有AM/FM收音、CD播放、录放、警报以及分区广播控制盘,并且具有紧急广播优先的功能。

广播中心还设有主动式分区广播控制盘,除在本机可以控制各路用户扬声器组外,还可由远方用户遥控,一旦火警等紧急信号发出后,它将具有最高的优先权,不论分区控制盘上的各路输出是否处于切除或音量最低位置或是正在传输背景音乐,都将自动输入紧急广播状态,并自动接通各个预定消防分区的广播支路作全音量播送。

3. 扬声器的布设

根据《民用建筑设计规范JGJ/T16-92》第24款“火灾报警与消防联动控制”第4节“火灾事故广播”中扬声器的布设原则,在车库等布设紧急广播扬声器的地方扬声器的布距为15米,扬声器距墙7米。

考虑场声器的扩散角、设备投资、系统性能,在商场、营业厅、娱乐场所、走廊等有背景音乐及公共广播的场所扬声器的布距为6~8米,扬声器距墙4米。此扬声器兼作紧急广播用扬声器。

4. 功放的确定

功率放大器的容量按下式计算:

P=K1?K2?ΣP0

式中,P:功放设备输出总电功率(瓦)

P0:Pi K,每分路同时广播时最大电功率

Pi:第i支路的用户设备额定容量

Ki:第i分路的同时需要系数:

业务性广播,Ki取0.7~0.8

火灾事故广播,Ki取1.0

K1:线路衰耗补偿系数:

线路衰耗1dB时取1.26

K2:老化系数,一般取1.2~1.4

5. 传输导线

1.0mm2的导线在100V传输网中1dB压降,负载功率为200W,其传输距离可达160米。

在设计中普遍采用1.0mm2的导线为平面传输导线,采用1.5mm2的导线为垂直传输导线。

6. 接地

广播控制室设置保护接地和工作接地。对单触设置专用装置,接地电阻不大于4欧姆,对接至共同接地网,接地电阻不大于1欧姆。

第四章、系统特点

本项目的公共广播系统拟采用国产ITC产品。

防爆扩音器采用的是专业制作工业防爆扩音器的“广腾”扩音器

ITC广播是中国智能公共广播系统的开创者和奠基人,是目前国内规模最大、市场占有率最高的公共广播专业制造商,更是全数字化IP网络双向对讲广播全球首创厂家,产品成功应用了2008北京奥运会、2010上海世博会、2010广州亚运会场馆、2011深圳世界大运会、银行、监狱、高铁、平安城市等诸多重点项目;行业媒体连续多年评为“优质产品”、“知名品牌”、“最具竞争力品牌”、“公共广播行业十大品牌”等荣誉称号莱康智能公共广播系统主要对大堂、商场、走廊、客房等场所进行通常或紧急广播,该系统的各个构成单元均采

用模块化结构,可根据业主灵活地进行组合和升级扩充。该系统平时具有播放背景音乐、分区广播等多种功能。其中紧急广播系统主要采用了ITC智能型紧急广播设备,该系统设备的开发和设计,首先是以人性的观点出发,注重于“紧急状况时正确情报的传达”及更安全的避难指引。因此系统广播设备有如下系统特点:

1. 符合紧急用广播设备的技术标准

由于火灾事故具有突发性,这就要求紧急广播系统能够准确迅速地进行疏导广播,且紧急广播设备应符合有关技术标准。

2. 运用声音警报

无论是自动(与火灾报警系统联动)还是手动的情况下,系统能发出声音警报,其声为警笛音。

3. 人工手动呼叫及报警

系统允许机房(控制中心)操作员手动发出任意某分区或全区报警的警报声或人工呼叫声;分区呼叫时不会干扰没有呼叫的区域,在消防、紧急广播的状态时,只对发生火警区域及相邻的上、下区域(即N+1、N、N—1三个区域)进行紧急广播,而不影响其他区域的正常广播。

4. 系统音源

此系统提供多套节目音源,可供客人任意选听,其中有激光唱片CD、磁带、收音,并且各节目间互相独立。

5. 应具备紧急后备电源

系统要求应该采用DC24V蓄电池作为后备电源,可实现紧急状态下电源的自动切换,保证系统的不间断工作。

第五章、系统方案

系统设计包括通常广播和紧急广播二个系统功能,从设计规范的思想出发,通常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用消防联动和自动火灾报警广播方案。

(一) 通常广播

通常广播含有服务性广播和业务性广播二个功能:

服务性广播,主要用于公共区域的广播和背景音乐、介绍、指南、以及可能需要的内容的播放。

业务性广播为各楼层通知、找人等寻呼用途。

1. 节目源

(1)MP3播放器,播放背景音乐,厂区通知等,更换内容快捷使用方便。

(2)调频调幅收音机:用于收听特定节目和重要广播;

(3)激光唱机:用于播放高品质音乐节目。

2. 广播寻呼

用于业务性广播,提供寻呼麦克风,内藏高音质咪头以改善话音或由主机进行制定编组,音质以及语言清晰度。麦克风呼区按照建筑楼层及其各独立楼层区或进行划分。区域选择可单选、多选或全选。操作时,选择所要寻呼的区域,系统将自动中断被选区域的音乐节目,发出提示乐声,切入麦克风,播送区域寻呼麦克风的麦克风。

3. 控制系统

设带优先控制的主机用于各种广播的优先次序的设定。优先次序为:1、EM:紧急广播;2、TIMER:定时器;3、RM1:遥控1;4、RM2:遥控2;5、Main:背景音乐。服务性广播节目源选择和信号适配。

对每路节目源设有独立的音量调节装置,以取得不同节目源输出电平均衡,达到节目切换时音量平滑。

服务性广播的节目总音量可控,方便选择适宜的环境音量。

设监听背景音响区域选择器,可根据需要监听系统内每一路音源的播放情况,以确认系统的工作状态。

4. 功率输出

服务性广播和业务广播,各所需播放的楼层除话筒语音外不需很大的音量,天花喇叭功率不大于3W、防爆不大于5W,,保证了语音的足够清晰和响度,又节省了功放,实现了性能、费用的统一。

5. 区域分配

根据规范,区域分配应首先满足火灾事故广播的区域划分要求。根据设计要求,系统划分成4个广播区域。分布如下:

(二) 紧急广播

广播系统需要具有紧急广播功能,它是火灾或其他灾难的报警、疏散、指挥的必要设备措施。紧急广播系统控制设备与消防设备串联进行使用

1. 控制系统

紧急广播控制具有与楼层相对应的火灾报警联控制接口,每一分区对应可连接该区烟感器,与火灾报警设备的区域报警输出联动。

备用附属的手持麦克风和操作键盘,可手动启动紧急广播、由人工进行疏散指挥。

紧急广播操作优先于其他任何(包括广播员的区域寻呼麦克风),可对所需广播楼层按规定的区域广播,也可以进行全呼操作,对整个楼宇同时进行紧急广播。

紧急广播在启动时,对于非紧急区域不影响,避免引起恐慌和混乱。

为保证紧急广播的启动,不受设备在某些层面的音量调节器的影响,即当这些音量调节器处于关闭状态,如对该区域进行紧急广播,仍将以全音量进行广播。

2. 紧急广播方式

输出功率满足整个楼宇的最大要求,满足全域的全音量需要。根据消防规范,每个顶装扬声器在紧急广播时的输出设计功率不少于3W,音柱扬声器5W。

3. 区域分配

根据我国现行的规范中对火灾事故广播用户分路要求,用户分路满足如下要求:

2层及2层以上楼层发生火灾,接通火灾层及其相邻上下层。

首层发生火灾,接通本层、2层及地下各层。

(三) 系统信号流程

1. 音频信号流程

各音源信号进入前置放大器处理后,输出进入紧急呼唤器,输出经均衡后,再给信号分配器,分配器分配给各功放。功放输出经切换后再进入终端器,终端器输出接各喇叭。

2. 发生火警时的工作流程

若出现火警,火警感应器会产生火警信号送到紧急切换器,紧急切换器将输出对应火警区域的信号给矩阵器。矩阵输出信号去控制切断音乐信号,产生警笛

信号送入功放,并可用自带的话筒喊话(话筒上的开关按下时切断警笛送出话音)。同时也输出火警区域的信号去控制,接通火警区域的喇叭,则此时只有火警区域及其相邻区域才有警笛声及紧急话音,其它所有区域则切断无声(也可手动控制选择其他需报警区域)

第六章、系统设备选型

1、十分区矩阵

产品用途

■ 为单台输入功放进行功率分区的分区设备;

■ 适用于有1台功放,且需要进行功率分区的小型广播系统。

产品特点

■ 标准机柜式设计(2U),黑色氧化铝拉丝面板,人性化的抽手,考究的工艺,尽显高档气质;

■ 具有1路背景音乐功放输入和1路紧急广播功放输入;

■ 有10路功率信号输出,分10个区,可任意控制选通;

■ 有2路报警短路触发信号输出至报警信号发生器;

■ 十个分区单独LED指示灯设计,指示灯能显示每个分区的工作状态,有寻呼和报警强切时,LED工作指示灯由绿色变为红色;

■ 有10路报警短路触发信号级联输出至下一台单线路十分区矩阵器;

■ 设有RJ45通讯协议接口,可以和系统主机相连,使主机可以自动精确控制到每一个分区;

■ 轻触式按键设置地址码的方式,简单方便,满足配合主机使用时的地址确认;

■ 有记忆功能,断电不丢失记忆,市电恢复自动选通。

技术参数:

接线图

2、扩音机(T-120)

产品用途

■ 带前置放大的专业广播功率放大器;

■ 为广播系统提供区域功率放大,适用于大、中、小型场所的广播扩声。

产品特点

■ 2U标准19英寸工业机箱(仅限于60W, 120W,240W) 和 3U 标准19英寸工业机箱(仅限于 350W, 500W, 650W)设计;

■ 3通道麦克风TRS端子输入,2通道Au×输入,1通道EMC输入;

■ 2通道Mic Line输入(MIC2/MIC3通道的线路输入,灵敏度为775mv);

■ 带3级优先功能,其中Mic 1具有最高优先级别,EMC属第二优先级别,其他通道属第三优先级别;

■ Mic 1-3, Au× 1-2音量调节旋钮,总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮;

■ 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护;

■ 2种功率输出方式:定压输出100V、70V和定阻输出4~16Ω。

技术参数:

接线方式

3.一体化优质天花喇叭(T-104)

材料:铁质外壳+铁质网罩

4.室内壁挂音箱(T-601S )

5、防爆扩音器(广腾GTYD/BHY)

技术参数:

适用范围及用途:

GTYD/BHY系列号筒式防爆扬声器(以下简称扬声器)是针对噪声较大的易燃易爆危险场合而设计的扩音通讯系统设备。适用于IIA、IIB、IIC、类T1~T6温度组别(1区、2区)的易燃易爆危险场所,可广泛应用于石油、化工、医药、军工、油库、码头等场所。

扬声器符合以下标准

GB3836.1-2000 GB3836.2-2000 IEC60079-0 IEC60079-1

使用环境条件

a)海拔高度:≤2000米;

b)工作环境温度:-20℃~+40℃

c)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃);

d)在无显著摇动和冲击振动的地方;

e)在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;

f)污染等级:3级;

g)安装类别:II类

公共广播系统方案

公共广播系统方案 Revised as of 23 November 2020

前言: ? 一套完整的公共广播系统设计方案,大家可以参考一下。 ? 正文: 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统

调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计依据 本设计主要依据以下标准进行: 1. 《智能建筑设计标准》GB /T 50314-2015 2. 《火灾报警与消防联动控制》(JGJ/ 3. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008) 4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-2007) 5. GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 6. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 7. 《调音台基本特性测量方法》 GB9003 8. 《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85

大型工厂公共广播系统设计方案

大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1.工程概况 OMRON 中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000平方米。 2.计方案简要说明 ● 整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ● 整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ● OMRON 中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ● 节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ● 办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ● 公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMA HS-815 悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMA WS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620 圆筒型户外音箱。 ● 整个OMRON 中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示:

● 扬声器的功率分配 根据AMA扬声器的技术参数,参照消防广播要求,每只扬声器功率分配如下:AMA PC-865B 吸顶式扬声器分配功率 3W AMA HS-815 悬吊式音箱分配功率 15W AMA WS-601B 壁挂式音箱分配功率 5W AMA HS-620室外音箱分配功率 15W ● 系统输出功率计算

公共广播系统设计方案模板

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (4) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (8) 四、设备参数 (9)

项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上 互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或 关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1. 实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益; 2. 先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3. 可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失;

公共广播系统方案

1公共广播系统 1.1系统概述 公共建筑的背景音响与应急广播系统(公共广播系统)功能一般可分为业务性广播、服务性广播和火灾事故广播三种,服务性广播又包括背景音乐广播。它是公共建筑的基础支持系统,主要用于突发情况的紧急广播,如消防紧急广播的播出;其次用于服务性广播掩盖环境噪声并营造舒适的环境气氛,以及业务广播通知、呼叫播音等信息播出;再次,随着技术发展及产品功能完善,能够实现区域内本地音源节目的现场接入播出。 大型体育场馆的公共广播系统应用以火灾应急广播功能为主,兼备背景音乐及业务广播、竞赛信息广播等功能,并可以根据所采用的组网方式和设备灵活设置辅助功能,分区能够灵活设置并选择不同音源播出,最大程度的发挥公共广播系统在体育场里的作用。 1.2需求分析 根据招标要求及本项目的结构特点,同时考虑公共广播对扩声要求的特殊性,除以上功能区域分析、基本需求分析外,我们也充分考虑并提供给用户如下特色功能: 分区灵活——由于拥有多个功能区域,系统可以对背景音乐分区进行灵活的组合以适应不同区域的需要; 多音乐输出——背景音乐系统在必要情况下,要能为不同的功能区提供不同的背景音乐; 针对以上特色功能,并充分发挥我们对于智能广播系统的技术集成优势,在充分满足当前需求的前提下,为将来的系统扩容预留足够的空间,提出了如下设计构想:

在xx区体育中心设立一个广播系统总控机房,用于对整个广播系统的控制和管理,总控机房配备一套前端音源、总控呼叫站、系统控制主机(主机)和供给整个建筑扬声器的功率放大器; 在消防控制室/消防中央控制室设立广播系统分控呼叫站。分控呼叫站与总 控呼叫站具有相同的功能。分控呼叫站通过RJ45线缆传输,最长有效距离为1000米。 广播总控机房的功能主要有: 能够对所有广播进行控制管理; 能够对所有分区的扬声器进行音量调整和音源监听; 系统监测,所有主机设备的故障信息能够即时反馈在系统主机和控制计算机上,便于及时排除故障; 线路监测,能够对本系统内的线路进行监测(包括断路、短路和接地)并反馈给系统主机和控制计算机。 可以将呼叫信号和背景音乐信号发送到所有扬声器分区,并且可以实现特定的分区播放不同的背景音乐; 功率放大器可接入8路消防信号,在发生火灾时通过消防触发信号将系统由普通背景音乐模式自动切换为紧急广播模式,并以最大音量播放预 录在广播主机内部闪存卡中的消防语音文件。 总控呼叫站配有若干个可编程呼叫站键盘,每个按键或按键组合都可通过软件进行编程。编程后、每个分区或分区组合都可以通过按键组合进 行呼叫,呼叫站键盘还可以对各分区背静音乐实行开关、音量大小等控 制。呼叫站可根据实际需求设定优先权限。 为将来的系统扩展预留充足的空间,并且系统扩展时不需要复杂的系统改造。 1.3系统设计 日常业务广播在大楼管理中的作用极为广泛,有业务广播、事务提醒、寻人呼叫及背景音乐等功能,是体现国际化智能建筑优劣的一项重要功能指标。公共广播在消防时所起的功能也尤为重要,起到火灾报警提醒、逃生指示、人工疏散

大型工厂公共广播系统设计方案

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场 合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1.工程概况 OMRON 中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000平方米。 2.计方案简要说明 ●整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、 价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ●整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层 分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ● OMRON 中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ●节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ●办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ●公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMA HS-815 悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMA WS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620 圆筒型户外音箱。 ●整个OMRON 中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示: ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------

校园公共广播方案

校园公共广播方案

xxx第二中学校园智能 广播系统方案 项目单位: 设计单位: 设计日期:

目录 第 1 章公司简介.................................................................... 错误!未定义书签。第 2 章客户需求.................................................................... 错误!未定义书签。第 3 章方案设计.................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 智能广播系统简介 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.2 设计依据....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 设计原则....................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 设计方案....................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 系统功能特点............................................................... 错误!未定义书签。 3.6 系统主要设备介绍 ....................................................... 错误!未定义书签。第 4 章项目实施施工流程 .................................................... 错误!未定义书签。第 5 章设备清单.................................................................... 错误!未定义书签。第 6 章施工管理.................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 施工前准备................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 设备及材料................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 施工过程管理............................................................... 错误!未定义书签。 6.4 施工完成后质量检查与验收 ....................................... 错误!未定义书签。 6.5 施工步骤....................................................................... 错误!未定义书签。 6.6 保证施工安全............................................................... 错误!未定义书签。第 7 章系统培训和售后服务 ................................................ 错误!未定义书签。

博世PLENA公共广播系统方案

博世PLENA公共广播系统方案 1

公共广播系统设计方案 XXXXXXXXXXXX有限公司 02月

目录 一.工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 1.1系统结构 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.2系统性能 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.3系统设计说明 ...................................................... 错误!未定义书签。二.广播系统的功能....................................................... 错误!未定义书签。 2.1功能介绍 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.2广播区的选择 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.3监测功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.4切换 ...................................................................... 错误!未定义书签。三.系统结构设计及点表............................................... 错误!未定义书签。 3.1系统结构设计 ...................................................... 错误!未定义书签。 3.2 系统点位表.......................................................... 错误!未定义书签。四.系统设备功能介绍................................................... 错误!未定义书签。 4.1概述: ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.2系统控制器 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.3系统路由器 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.4功率放大器 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.5呼叫站及键盘 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.6背景音源 .............................................................. 错误!未定义书签。 4.7扬声器 .................................................................. 错误!未定义书签。

广播系统方案书

广播系统方案书

目录 1. 概述................................................................................................. 2 2. 方案设计依据................................................................................. 2 3. 系统设计要求................................................................................. 3 4. 系统选型及设备特点 (11) 5. 系统方案说明 (11) 6. 信号流程 (17) 7. 控制中心说明 (18)

广播系统方案书 (智能式) 1.概述 随着现代化和智能化水平的提高,广播已成为现代化生活中不可缺少的部分,对其的要求也越来越高。它具有紧急广播、铃声广播\寻呼广播与背景音乐等几大功能: 紧急广播系统 紧急广播系统、背景广播、铃声广播公用扬声器和功放,依照消防分区,在发生紧急事故时,无论广播音量的开关状态如何,均能实现自动强行切换,并以足够的音量向事故指定点进行广播指导; 铃声广播 铃声广播主要是对整个园区进行定时打铃; 公共背景广播系统 对教室、过道、走廊、操场、娱乐场所和办公区提供背景音乐或会议广播,同时可提供几套不同节目源来配合年级或班级的考试。各分区均可进行音量控制,控制室可在选定分区插入会议广播和通知等。 2.方案设计依据 本系统的设计依照下列标准进行: 2.1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 2.2.《建筑设计防火规范》GBJ16-87 3.系统设计 3.1 系统概述

校园公共广播方案

xxx第二中学校园智能 广播系统方案 项目单位: 设计单位: 设计日期:

目录 第 1 章公司简介3 第 2 章客户需求3 第 3 章方案设计4 3.1智能广播系统简介 (4) 3.2设计依据 (5) 3.3设计原则 (6) 3.4设计方案 (6) 3.5系统功能特点 (6) 3.6系统主要设备介绍 (8) 第 4 章项目实施施工流程11 第 5 章设备清单12 第 6 章施工管理14 6.1施工前准备 (14) 6.2设备及材料 (14) 6.3施工过程管理 (14) 6.4 ..................................................................................... 施工完成后质量检查与验收15 6.5施工步骤.. (15) 6.6............................................................................................................ 保证施工安全15第7 章系统培训和售后服务16 7.1系统培训 (16)

7.2技术支持 (16) 7.3备件保修服务 (16) 第 1 章公司简介 第 2 章客户需求 室内部分——该校在前期的广播系统建设中,已经给每个教室里安装上了音箱,音 频线也敷设到位,但音质效果上达不到学校进行英语听力考试的要求,因些在这次建设中,对室内的这批音箱进行更换,更换的音箱最大功率将达到20W,完全满足英语听 力考试的要求。

室外部分——由于在前期的建设中没有将室外背景音乐纳入整体建设计划。因此,在此次校园智能广播系统整体建设中,将进行设计建设,预计全校范围内将设计30个室外背景音乐点位,分布在校园广场区、教学办公区、学生公寓区、主干道区4个区,单个音箱功率将不低于45W,实现校园全区域覆盖。 第 3 章方案设计 3.1智能广播系统简介 广播系统是每个学校不可缺少的基础设施之一,尽管近几年来视频技术和网络技术在飞速的发展,但广播系统仍以它的实用性、经济性、便捷性被各类学校所应用。我国现有的各类学校基本上都有公共广播系统,它主要用于各种公共场合,如举行全校的活动、通知、升国旗、课间操、课间音乐、表扬先进、召开全校大会等。随着现代信息技术的不断发展,多媒体教学在广大中小学的不断普及,利用广播系统进行语音教学的需求在不断的增加,特别是音乐铃声的普及,英语听力考试的实施等,对现行学校广播系统的功能、容量、音质、智能化水平等都提出了更高的要求。 智能广播系统就是利用现代计算机、通讯等技术,以传统的广播系统为基础,根据用户对广播系统功能的要求,由计算机来控制、管理、播放的广播系统,智能广播系统具有以下几方面的内容。 首先是播出的智能化。传统的校园广播,无论是每天固定的广播:如上、下课铃,广播操,眼保健操等,还是临时的广播,如校长讲话、临时通知、家长开会等,都需要有专人来进行播放。实现播出智能化后,每天固定的广播可由计算机来实现自动播放。 其次是广播系统控制的智能化。传统的公共广播系统通常表现出来的是全体广播,手动分区广播。如有的学校只有篮球场上的广播,每天做操或领导讲话时,所有的音箱都同时广播;或者每个学校有几个年级和宿舍区、食堂区等,在设计广播系统的时候,每个年级、宿舍、食堂等各以一个独立的广播区域来建设,前端加上一个手动开关(分区控制器),在播放的时候由人工来控制对每个区域进行广播。 综合以往学校对广播控制的方式,和现行学校广播功能扩展到教学应用、教学管理,对广播系统的控制智能化主要有以下需求:一是分区控制,在同一时刻对一个区域或几

公共广播及背景音乐系统方案分析

公共广播系统方案设计方案 一、公共广播系统 1、系统概述 近年来,大规模建筑工程对于公共广播系统能够具备有呼叫分配、播音、 背景音乐及对不断增大的建筑物内的特定区域进行常规讯息播放的功能之要求 日益增加。公共广播系统包括一般用途的日常广播(播放背景音乐、话筒寻呼广播)和紧急广播。 公共广播系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。 火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,在建筑弱电的设计中有举足轻重的作用。该功能要求公共广播系统能达到需要的声扬强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优 化环境的重要手段之一,在现代智能化多功能建筑中广泛应用。背景音乐(BGM)通常把记录在磁带、唱片上的BGM节目,经过BGM重放设备(磁带录音机、激光唱机等)使其输出分配到各个广播区域的扬声器,实现音乐重放。背景音乐为单 声道音乐,音源的位置隐蔽,使人们不易感觉音源的位置。该功能要求扩声系统的声场强度以不影响相近人群讲话为原则。 公共广播系统在该大楼可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏 散等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 2、设计规范及依据 建筑设计防火规范 GBJ16-87 火灾自动报警设计规范 GB50116-98 火灾自动报警系统施工及验收规范 GBJ50166-92 建筑平面图和技术实施纲要 《信息技术设备安全标准》 GB4943 《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南》

完整公共广播系统设计方案

完整的公共广播系统方案 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 2.1设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有

公共广播及背景音乐系统方案设计

公共广播及背景音乐系统方案 方 案 介 绍 惠州市嘉和安安防科技有限公司 2010年6月12日

公共广播及背景音乐系统方案 1.系统概述 公共广播系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。 火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施,在建筑弱电的设计中有举足轻重的作用。该功能要求公共广播系统能达到需要的声扬强度,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,由于扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一,在现代智能化多功能建筑中广泛应用。背景音乐(BGM)通常把记录在磁带、唱片上的BGM节目,经过BGM重放设备(磁带录音机、激光唱机等)使其输出分配到各个广播区域的扬声器,实现音乐重放。背景音乐为单声道音乐,音源的位置隐蔽,使人们不易感觉音源的位置。该功能要求扩声系统的声场强度以不影响相近人群讲话为原则。 公共广播系统在该大楼可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 2.设计规范及依据 ?《信息技术设备安全标准》 GB4943 ?《电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南》 ?《电子产品运输包装总技术条件》 SJ3212-89 ?《视听视频和电视设备及维护与操作安全要求》 GB12641-90 ?《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-93 ?《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92 ?《公共广播系统技术规范》 IEC 268 ?《声学名词术语》G B-3947 ?《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ125-86 ?《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》SJ2112-82

公共广播系统技术方案

公共广播系统技术方案 第1章系统技术方案 1.1 系统组成 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声,建声和乐声三种学科的边缘科学.所以公共广播系统最终效果涉及合理,正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 不管哪一种广播音响系统,都可以画成如下所示的基本组成方框图.它基本可分四个部分 1) 节目源设备 2) 信号的放大和处理设备 3) 传输线路 4) 扬声器系统. 节目源设备:节目源通常为CD/MP3,电脑,调谐器和录音卡座等设备提供,此外还有传声器,电子乐器等. 信号放大器和处理设备:包括均衡器,前置放大器,功率放大器和各种控制器及音响加工设备等.这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择.前置放大器作用的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制.有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器.这部分是整个广播音响系统的"控制中心".功率放大器则将前置放大器送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声. 传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求.对教室,体育场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用定压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。

扬声器系统:指音源输出设备,扬声器系统要求整个系统要匹配,同时其位置的选择也要切合实际.礼堂,剧场,歌舞厅音色,音质要求高,而扬声器一般用大功率音箱;宾馆酒店公共广 播系统,由于环境和建筑特点对音量的限制,一般用3W-6W天花喇叭即好;学校公共广播系统,由于学校通常没有天花板,通常使用10W~20W室内壁挂音箱;公园绿化区域等,由于是室外需要考虑防水和与环境的搭配,所以使用草地扬声器为宜。 公共广播系统结构图 1.2 系统结构 1.2.1 学校公共广播现状 目前我们各个学校的广播系统差距很大,一般有这么几种: 1) 机房有个简单的扩音设备,终端用筒式大扬声器,线路采用拉音频线方式。音质差,功能单一,一般在偏远山区学校还有用到。 2) 机房用定压功放,调音台等设备,室内终端用壁挂式音箱,室外用室外音柱,草坪音箱等,线路采用音频线方式。音质一般,布线繁琐,区域既定更改麻烦,寻址控制需要再布线。 3) 机房用调频调制器,音频矩阵等设备,终端用固定频点的调频音箱,线路采用CATV 网络传输。设备多,不便于多路播放。分区,寻址控制另外布一根控制线。 4) 机房用无线调频发射机,终端用无线调频接收机,采用无线发射方式。需要无委会批准,每年交一定费用,易受外界干扰。 5) 机房用电脑,终端用一台IP方式接收解调盒,基于校园局域网传输,但成本太高,对网络速度及带宽都有要求。用户量较少。 6) 机房设备采用调频方式,分布式多通道FSK数据编码传输,终端采用多频点自动变频接收调频音箱。音频信号与FSK寻址控制信号基于学校现有的CATV网共缆传输。真正实现“一线通”,多网合一。音箱采用高低音分频,2单元喇叭,音质近乎CD。 1.2.2 提出方案

公共广播系统解决方案

启拓(wanput)之——校园公共广播系统方案 一、学校概况及功能要求: 学校分为教学楼区、办公室区、户外操场区、绿地等区域。其中: 区域1/2/3:教学楼区—共3栋,每栋4层,每层5个教室; 区域4:科学楼—1栋共6层,每层6个实验室; 区域5:办公室区,共有办公室40间 区域6:户外操场区,标准400米跑道运动场 区域7:绿地区(20米x30米) 功能要求:定时、定点播放学校上下科铃声/学校歌曲/电台广播,满足不同区域播放不同音源,系统可随时插入紧急广播通知,每个不同区域可调节广播音量, 二、系统说明 系统可编程控制系统设备电源定时开启、关闭; 系统可编程定时播放学校铃声、学校歌曲等; 系统可编程控制定时某一区域、某几个区域播放音乐或者在不同区域播放不同音乐; 系统可在广播主机上编程,也可以在电脑上通过专业的公共广播编程软件进行编程播放,更加简单,容易操作。 可人工手动进行紧急广播通知,学校电台广播; 除了可以在主控室进行广播之外,还可以在分控室(4个)进行全区/某个分区进行寻呼广播;系统可与学校的消防紧急系统联动,在出现紧急情况时(如火灾等),系统可通过消防系统的信号(24V或者短路信号)出发系统进行强切紧急,进行紧急广播引导疏散; 系统设备控制室设在教学楼主楼的设备间。 三、方案配置 ◆主控设备:系统的编程空竹主要通过广播主机EK-3880A来实现,也可以配合服务器型电脑来实现。配置4台前置放大器进行信号分配,不同区域可以同时播放不同的广播内容,可以手动/自动控制。 ◆分控设备:在每个分控点(共4个)设置一个远程寻呼话筒(共4个),每个分控点可以对全区或者某个区域进行寻呼广播。 ◆扬声器分布: 分区1/2/3—教学楼:配备20W室内壁挂音箱wanput-----BS-20B在教室为主,教学楼3栋合计60个教室,每个教师配备一个;走廊每层配3个30W室外音柱共36个。 分区4—科学楼:有36个点,配备36个20W的室内壁挂音箱wanput-----BS-20B。 分区5—办公室:有40个点,配备34个20W的室内壁挂音箱wanput-----BS-20B。 分区6—户外操场区: 考虑到操场面积(周长1000米)较大,要达到标准的声压级,让操场上的师生可以听清楚广播内容,在操场的周围再配备60W的12个室外全天候音柱wanput------AE。 分区7—绿地区:配备30W的仿真岩石音箱wanput-----T-616个。 ◆功放配备:根据每个的扬声器功率和线路的实际情况(长度和损耗),功放的功率为扬声器的1.5倍。 分区1/2/3—教学楼:纯后级功放(1000W)3台; 分区4—科学楼:纯后级功放(800W)1台; 分区5—办公室区:纯后级功放(800W)1台; 分区6—操场区:纯后级功放(1500W)1台; 分区7—绿地区:纯后级功放(360W)1台; 备用功放:纯后级功放(1500W)1台;

网络公共广播系统设计方案

目录
第一部分:IP 网络公共广播系统介绍.................................................... 2 1.1 系统概述 ...................................................................2 1.2 功能介绍 ...................................................................2 1.4 系统拓扑图 .................................................................4 1.5 产品选型资料—IP 网络核心设备 ...............................................5
第二部分:广播设计说明 .............................................................. 8 2.1 设计依据及主要技术规........................................................8 2.2 系统设计思想 ...............................................................9 2.3 森林护业站广播需求概述.....................................................10 2.4 系统配置说明 ..............................................................11

完整公共广播系统方案.doc

一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。酒店公共广播和背景音乐系统方案

酒店公共广播和背景音乐 系统方案

酒店公共广播和背景音乐系统方案 壹、概述 公共广播系统作为主要的信息传播工具之壹,已成为众多场所正常运转的壹个必不可少的系统。数控公共广播系统从传统的单纯播放磁带、领导讲话,发展到当下和闭路电视系统、计算机网络的结合,已成为企业智能建设的壹个重要工程。RAX数控公共广播系统除了在生产作业时是中央的信息传播工具外,更是人民生活气氛更和谐的壹种能调节人的生活情趣的壹种工具. RAX数控公共广播是专为酒店等公共场所/高级住宅区提供背景音乐、广播的专业设备,且设备齐全,技术先进,产品多元化,通过了中国电器产品强制3C认证;品质优秀,技术先进,且可提供可靠的技术支持、人员培训及售后服务。 RAX数控背景音乐系统主要对酒店、小区、会所等公共区域进行背景音乐广播,且主机对今后的扩容预留接口。 二、系统设计 2.1设计标准 公共广播系统按中华人民共和国JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》对有线广播和事故广播的设计、安装标准进行设计,且提供系统设计声学技术指标。 根据甲方建筑图纸提供的室内、户外尺寸,采用规范的设计系统软件进行广播系统的声学设计,保证广播系统是有良好的技术指标。 ★JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ★GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收标准规范》 ★GBJ300-8《建筑安装工程质量检验评定统壹标准》 ★GBJ116-88《火灾自动报警设计规范》 ★GBJ50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ★RAX数字信息公共广播产品手册 2.2系统组成 本系统主要由电源控制设备、音源、功率放大器、扬声器终端以及消防联动等几部分组成(具体组成结构详见原理框图)。 2.3方案设计要点 1.满足甲方对设备的技术要求;

公共广播系统设计方案

公共广播系统设计方案Last revision on 21 December 2020

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 项目概况 该项目为少年宫大楼。 项目需求 1),背景音乐广播

主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。 二、方案设计 设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效 益; 2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系 统性能不高而过早被淘汰;

3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失; 4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进 行扩展和升级; 5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼 容性造成系统难以升级和扩展; 6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造 成设备淘汰。 设计依据: 本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 2.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) 3.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006) 4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS 119—2000) 5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008) 6.《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045—95) 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007) 8.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 9.《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007) 客户技术要求和相关建筑平面图(客户提供),根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收。 设计思想 综合大楼对公共广播系统的使用需求,本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足大楼的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求。为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系

相关文档
相关文档 最新文档