文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设施消防安全检查要点

建筑设施消防安全检查要点

建筑设施消防安全检查要点

建筑设施消防安全检查要点

建筑设施消防安全检查要点 1 范围本要点规定了建筑设施现场消防安全检查的相关事宜。

本要点适用于建筑设施的现场消防安全检查。不适用于建筑设施的消防设计、安全评价及设备设施的检测。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本要点的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用设计防火规范》GB50045-95

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

《消防控制室通用技术要求》GA767-2008

《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

《消防产品现场检查判定规则》GA588-2012

《人员密集场所消防管理》GA654-2006

《防火门》GB12955-2008

《档烟垂壁》GA533-2005

《消防控制室通用技术要求》GA767-2008

3 内容3.1 建筑防火设施3.1.1 防火门的设置应该符合下列规定:

a)防火门表面应完整、均匀、平整、光滑、无破损,割角、拼缝应严实平整;钢板表面不应有凹痕或机械损伤,不应有假焊、漏焊、烧穿等现象;防火门的标志应符合《防火门》GB-12955规定;

建筑消防设施定期检查记录表

建筑消防设施定期检查记录表 检测项目检测内容运行 状态 实测记录 故障及处理 故障描述 当场处 理情况 报修情况 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、 火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 消防联动控制器试验联动控制和显示功能 消防供水设施消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能管网阀门试验管道阀们启闭功能 消火栓(消防 炮)灭火系统 室内消火栓试验屋顶消火栓出水和静压

室外消火栓试验室外消火栓出水和静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水灭火系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统 泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量 泡沫栓试验泡沫栓出水或处泡沫 气体灭火系统 瓶组与储罐核对灭火剂储存量 气体灭火控制设备模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 机械加压送风 系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统 风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速应急照明试验切断正常供电,测量照度 疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广扩音器试验联动启动和强制切换功能

播系统 扬声器测试音量、音质消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能 灭火器核对选型、压力和有效期 其他设施 测试人(签名):年月日测试单位(盖章):年月日消防安全责任人或消防安全管理人(签名):年月日 注1:运行情况正常的打“√”,存在问题或故障的打“×”; 注2:对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》; 注3:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。

消防安全排查重点责任区域管理(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防安全排查重点责任区域管 理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防安全排查重点责任区域管理(通用版) 1用火、用电安全管理 1.1用火安全管理 1.1.1严格执行动火审批制度,需动火作业时,作业部门应按规定向本单位消防管理部门申请“动火许可证”。 1.1.2动火作业前,应清除动火点附近5米区域范围内的易燃、易爆危险物品或作适当的安全隔离,并向消防管理部门借取适当种类、数量的灭火器材随时备用,结束作业后应即时归还,若有变更,如实报告。 1.1.3在作业点就地动火施工时,应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员提出申请,申请部门需派人现场监督,并派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业,必须保证有一人在下方,专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 1.2用电安全管理

1.2.1严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电,禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 1.2.2电器线路、设备安装应由持证电工负责。 1.2.3每日下班前,各单位、部门需派专人检查、关闭其责任区域内的电源。 2电器防火安全管理 2.1新增较大容量的电器设备时,应重新设计线路,经上级消防管理部门审核批准后,方可进行安装和使用。严禁私自在电器线路上增加容量,以防过载引起火灾。 2.2建筑内不允许采用铝芯导线,敷设线路进入夹层或闷顶时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 2.3一切电器设备的金属外壳要有可靠的接地保护装置。电器设备避雷装置和其他设备的接地装置,每年至少进行两次绝缘及接地电阻测试。对音响、灯光、电视等控制设备应做好防火隔热处理。 2.4照明灯具的高温部位不得靠近可燃物,碘钨灯及白炽灯等功率大的灯头线,应采用耐高温线进行穿套保护。厨房等潮湿处,要

日常消防安全检查表

日常消防安全检查表 部门:工段: 项目序 号 检查内容 检查 结果 存在问题和隐患整改结果 消防台帐1 消防防火管理制度,消防管理网络。 2 消防工作有计划,有总结材料。 3 义务消防队有组织,有制度,有培训,有联系,队员更新及时。4 日常消防检查有有记录有台账,有隐患整改通知单有台账。实行闭环管理。 5 重大危险源有消防灭火预案,有演练记录。 6 消防设施有台账,并要及时更新。 7 职工消防培训教育材料、受训签到教育记录台帐 8 有法律法规、规章制度、公司相关规定资料、材料收集台账 应知应会 9 消防法律法规、公司动火管理制度熟悉掌握。 10 岗位应急卡知识应掌握。 11 岗位的物料特性应熟知。 12 会正确使用岗位上的消防设施,会扑救初期火灾。 13 班组长会处理岗位突发消防事件。 消防通道14 道路畅通,无在马路上堆放物料堵塞道路。 15 仓库进出通道门无上锁,无物料堵塞。 16 车间、食堂、宿舍、办公楼等人员密集场所要有2条以上消防疏散通道且保持畅通。 17 消防通道上安全指示灯、应急灯完好。 消防设施18 消火栓箱体完好无严重锈蚀。 19 箱内水帯水枪扳手齐全且与消防栓配套。 20 水带、接口垫圈完好无破损,水枪接口完好,型号符合要求。 21 消防栓外部完好,阀芯开关出水正常,水质清澈无污染。 22 消防栓设置合理,一箱一栓并无杂物遮挡。

23 灭火器的种类符合车间物料特性,数量符合车间面积要求,并摆放合理,附近无杂物遮挡。 24 灭火器外部完好,压力指针在绿区以上,喷嘴软管无龟裂,压把无变形。 25 二氧化碳灭火器充装公称量10%以内。 26 各种消防设施都责任到人,并定期进行检查,确保好用。 危化品27 槽区、罐区静电接地、避雷设施完好。 28 仓库通风良好,物料无混放,周知牌齐全 29 各槽区、仓库、使用岗位洗眼器、应急器材、应急药品个人防护器材齐全 30 各槽区、仓库、使用岗位消防设施灭火器材完好,与岗位物料相符 31 各槽区、仓库、岗位易燃气体检测装置,报警系统运行正常。 动火作业32 公司固定区动火区设有明显标志,落实专人管理,固定动火区 内无易燃易爆,可燃物和其它杂物,消防器材配备合理 33 禁火区动火开具有效的动火安全作业许可证,落实一点一票制 34 申请动火前各项安全措施落实到位,受限空间、易燃易爆等特殊动火必须经过动火分析 35 动火监护人持证上岗,高处动火2人以上监火。 36 动火点附近水源充足不中断,动火现场配备足够灭火器 37 使用的电焊、气焊、手持电动工具等动火作业器具安全可靠 38 动火点与乙炔、氧气瓶距离10米以上,氧气瓶与乙炔间距在5米以上,严禁在带压设备或管道上动火。 其他消防设备39 消防应急箱内器材齐整、清洁、完好,要有台帐和定期检查表。 40 消防应急泵、接水口完好 41 各消防砂坑,消防砂数量合理(要有防设施),消防铲、消防水桶摆放整齐,完好。 42 各槽区、岗位桶装泡沫数量齐全,包装完好。

建筑消防设施检测主要依据和内容

消防法规关于检测的内容 新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 资料: 消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试报告以及维护保养的记录;消防设施、电气防火技术检测合格证明文件,施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件,有关燃气、电气检测(包括防雷、防静电)报告等记录资料。在有消防工程的竣工验收合格资料中、质检站对工程竣工验收前必须要有消防大队出具的:建筑电气设施消防安全检测报告,否则不予备案及验收。 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。 第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;

消防安全检查要点(标准版)

消防安全检查要点(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

消防安全检查要点(标准版) 消防安全检查要点 一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗

位的消防安全责任人明确并落实责任。 2、消防安全管理制度完善。制定防火检查巡查及火灾隐患整改制度、用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管理制度、员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等,并按要求建立档案台帐。 3、日常消防安全管理落实。严格用火用电用气管理,火灾危险部位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;商场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单位共同管理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实,公共部位消防安全管理措施到位。 4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗。新员工须经岗前消防培训,所有员工会报警、会扑救初期火灾、会组织人员疏散、熟悉消防设施的摆放位置。值班员或消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾,会报警,会组织人员疏散,熟知本单位灭火和应息疏散预案。

消防安全检查要点

消防安全检查要点 一、消防安全检查通用要点 1.是否建立并落实逐级消防安全责任制,明确各级、各岗位消防安全责任人及工作职责,配备专(兼)职消防管理人员。 检查档案台账,是否逐级签订消防安全责任书;是否存档《单位消防安全管理人员报告备案表》。 2.是否每月组织开展一次全面的防火检查,对发现的消防安全问题,是否及时落实整改;是否组织每日防火巡查并做好巡查记录。 检查《消防设施器材检查记录本》、《自动消防设施故障处理记录》和《防火巡查记录》。 3.安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,并设置明显标志。 检查供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,检查通向疏散楼梯的疏散通道,检查高层民用建筑、超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000平方米的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑是否设置环形消防车道,是否保持畅通,并设置疏散指示标志和相应《社会单位消防安全“四个能力”建设标志》。 4.灭火器、消火栓、自动消防设施等消防设施是否保持完好有效,并设置明显标志。 检查灭火器是否保持工作压力,选型是否正确,外观是否良好,是否在有效使用期限内;检查消火栓是否存在遮挡现象,配件是否齐全,试水查看是否保持完好有效;检查消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统等自动消防设施,查看手动、远程启动、联动情况。 5.是否存在私拉乱接电气线路等现象,电气线路是否穿管保护。 尤其要注重查看强弱电竖井,配电间内是否堆放杂物。 6.是否存在违规用火、用电、用气、用油现象。 查看厨房、发电机房、配电房、瓶组间、锅炉房、储油间等防火分隔是否到位,是否设置防火门,厨房排烟道是否保持洁净,是否定期清洗。 7.是否对员工开展消防安全培训,员工是否达到“一懂三会”要求。(懂本单位火灾危险性,会报火警、会扑救初起火灾、会火场逃生自救) 提问员工有关消防常识并让员工操作消防器材,查看熟知度。 8.是否制定灭火和应急疏散预案,并定期开展演练。 检查预案是否符合单位实际,查看《灭火和应急疏散演练记录》,是否符合每半年一次的频次。 页脚内容1

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24卅,检测费用预算为527835.72 元。主要包括:1 、火灾自动报警系统2 、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容:高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1 )符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4 )开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在 3 个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1 .消防电源及其配电 1 )消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。 - 可编辑-

日常消防安全检查的主要内容

日常消防安全检查的主要内容 (一)防火巡查 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5、消防安全重点部位的人员在岗情况; 6、其他消防安全情况。 防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。 (二)防火检查

机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、消防车通道、消防水源情况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用火、用电有无违章情况; 6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况; 9、消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况; 10、防火巡查情况; 11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 12、其他需要检查的内容。 防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

(三)员工上班前、下班后防火检查内容 每个科室的每位员工都要养成每天上班前、下班后对本科室区域内进行防火检查的好习惯。重点检查以下内容: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况; 3、消防器材、消防安全标志完好情况; 4、场所有无遗留火种; 5、其他消防安全情况。

建筑设施消防安全检查要点

建筑设施消防安全检查要点 建筑设施消防安全检查要点 1范围 本要点规定了建筑设施现场消防安全检查的相关事宜。 本要点适用于建筑设施的现场消防安全检查。不适用于建筑设施的消防设计、安全评价及设备设施的检测。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本要点的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 《消防控制室通用技术要求》GA767-2008 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《消防产品现场检查判定规则》GA588-2012 《人员密集场所消防管理》GA654-2006 《防火门》GB12955-2008 《档烟垂壁》GA533-2005 《消防控制室通用技术要求》GA767-2008 3内容 3.1建筑防火设施 3.1.1防火门的设置应该符合下列规定: a)防火门表面应完整、均匀、平整、光滑、无破损,割角、拼缝应严实平整;钢板表面不应有凹痕或机械损伤,不应有假焊、漏焊、烧穿等现象;防火门的标志应符合《防火门》GB-12955规定;

b)防火门应能自动闭合,双扇防火门应按顺序关闭;关闭后应能从内、外两侧人为开启;c)常闭防火门开启后应能自动闭合,并处于常闭状态; d)电动常开防火门,应在火灾报警后自动关闭并向消防控制室反馈信号; e)设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能自动和手动解除出入口控制系统。 防火卷帘的设置应该符合下列规定:3.1.2. a)防火卷帘应有永久性标牌,标牌的内容应正确完整; b)防火卷帘组件应齐全完好,紧固件不应有松动现象;运行时平稳顺畅、无卡涩现象; c)现场手动启动防火卷帘内、外两侧防火卷帘控制器或手动控制装置上的控制按钮,防火卷帘上升、停止、下降等动作应正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号; d)在控制室消防控制设备上手动启动防火卷帘控制装置,防火卷帘停止、下降等动作应正常,并向消防控制设备反馈其动作信号; e)用于分隔防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温火灾探测器分别发出火灾报警信号后,防火卷帘是否由上限位一次降至下限位全闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号; f)用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当火灾探测器组的感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘应由上限位降至距地面1.8m处定位,并向控制室消防控制设备反馈中位信号。当火灾探测器组的感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘应由中位降至下限位全闭,并向控制室消防控制设备反馈全闭信号。 3.1.3防火阀的设置应该符合下列规定: a)防火阀的设置应符合设计要求及竣工验收要求。 b)安装在排烟系统管道上的防火阀平时应呈开启状态。安装在排烟风机房入口处的防火阀能联锁关闭排烟风机,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。防火阀应设有手动关闭和手动复位装置。 3.2应急疏散设施 3.2.1消防应急照明系统的设置应符合下列规定: a)消防应急灯具(含消防应急照明灯、消防应急标志灯、消防应急照明标志灯,下同)的设置应符合设计要求及竣工验收要求,运行状态正常;

消防安全检查的十四个要点

——方案计划参考范本——消防安全检查的十四个要点 ______年______月______日 ____________________部门

一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投 入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统 进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防 安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗位的 消防安全责任人明确并落实责任。 2、消防安全管理制度完善。制定防火检查巡查及火灾隐患整改制度、用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管理制度、 员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等,并按 要求建立档案台帐。 3、日常消防安全管理落实。严格用火用电用气管理,火灾危险部 位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;商场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单位共同管 理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实,公共部位消防 安全管理措施到位。 4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗。新员工须经岗前消防培训,所有员工会报警、会扑救初期火灾、会组织人员疏散、熟悉消防

设施的摆放位置。值班员或消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾,会报警,会组织人员疏散,熟知本单位 灭火和应息疏散预案。 5、对消防设施定期检查、检测、维护保养,并有详细完整的记录。自动消防设施每年全面检测一次,检测单位和人员资质符合国家相关 要求。 6、灭火和应急疏散预案较科学合理,并有定期演练记录。 7、消防档案台帐完善。消防安全重点单位按要求建立健全消防档案,内容详实,能全面反映单位消防基本情况和工作状况,并根据情 况变化及时更新;其他单位将单位基本概况、公安消防机构填发的各 种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。 8、模拟设置火灾场景,检查单位的应急处置程序和能力、管理水 平以及员工消防知识掌握情况。 三查:建筑防火 1、建筑的使用性质和消防设备安装情况是否符合规定要求,如特 殊性能化建筑须有性能化设计文件用途变更国家规范规定有更高更严 要求的,应报消防部门备案同意。 2、防火间距是否符合要求。 3、消防车道是否符合要求。 4、建筑外窗是否设置影响消防扑救的广告牌等障碍物。 5、生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内,是否 符合国家工程建设消防技术标准。 四查:消防控制室 1、值班员不少于2人,应经过培训,持证上岗。

消防安全检查的五大要点

消防安全检查的五大要点 一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理

1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗位的消防安全责任人明确并落实责任。消防宝移动应用可以记录消防、电梯、空调等各种设施设备,在线查看数据报告。自动消防设施每年全面检测一次,检测单位和人员资质符合国家相关要求。 6、灭火和应急疏散预案较科学合理,并有定期演练记录。 7、消防档案台帐完善。消防安全重点单位按要求建立健全消防档案,内容详实,能全面反映单位消防基本情况和工作状况,并根据情况变化及时更新;其他单位将单位基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。

建筑消防设施维保单项检查内容

建筑消防设施维保单项检查内容 一、消防供配电设施 (一)消防用电设备的电源: 1、不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,宜设单项接地报警装置。 2、消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。 对备用电源应每季进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动转换试验,其功能是否正常。具体试验方法是:切断主电源,看是否自动置换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯;4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。 (二)发电机自动、手动启动试验: 消防用电的自备应急发电设施,应设有自动起动装置,并能在15s内供电。当由市电切换到柴油发电机电源时,自动装置应执行先停后送程序,并保证一定的时间间隔。在接到“市电恢复”信号后延时一定时间,再进行柴油机对市电的切换。 (三)发电机燃料检查: 查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内储油量,数量不足的要立即填加。 二、火灾自动报警系统 (一)警报装置的警报功能: 使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。输入控制信号,测量声警报的声强,具有光报警功能的,查看光警报。 (二)火灾报警探测器: 检查数量不小于总数的25%,主要是试验探测器的报警功能。用感烟或感温火灾探测器试验器触发火灾报警探测器,查看探测器的火警信号灯是否显示报警信号。不同类型的探测器,应当采用不同的方法进行检查、检测。 1、点型感烟探测器: (1)应在试验烟气作用下动作,采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 (2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 2、点型感温探测器: 使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器确认灯在复位前后的变化情况。 (三)手动报警按键: 检查数量不少于总数的25%。触发按钮,查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯。先复位手动按钮,后复位火灾报警控制器,查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。 (四)火灾报警控制器: 1、触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 2、故障报警功能:火灾探测器故障、主电源故障、备电故障、通讯故障等出现时,火灾报警控制器都会发出故障报警。分别模拟几种故障情况,检查火灾报警控制器是否发出相应指示。 3、火警优先功能:火灾报警控制器接收到火灾报警信号后,能自动消除原先可能存在其它故障报警信号,只进行火灾报警,以免引起值班人员的混淆。只有当火情排除后,人为将控制器复位,若故障仍存在才再次发出故障报警信号。采取触发火灾探测器或按下手动报警按钮等方式,模拟火灾事故报警,检查火灾报警控制器是否达到上述功能要求。 4、打印机打印功能:火灾、故障发生,自动消防设施及其联动设备的动作,都可以通过微型打印机做好文字记录。在检验其他功能的同时,可以检查打印机是否能够正常实现打印功能。 5、切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 6、在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测: ⑴模拟探测器、手报警按钮断路故障,查看故障显示是否正常。 ⑵断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。

消防安全检查要点(项)

消防安全检查要点(14项) 一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。严格用火用电用气管理,火灾危险部位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;商

场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单位共同管理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实,公共部位消防安全管理措施到位。 8、模拟设置火灾场景,检查单位的应急处置程序和能力、管理水平以及员工消防知识掌握情况。 三查:建筑防火

消防设施维护保养规范要求

消防设施维护保养规范 要求 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

中华人民共和国公共安全行业标准 GA 587-2005 建筑消防设施的维护管理Maintenance for fire equipment in building 2005-12-26发布2006-05-01实施 中华人民共和国公安部发布

本标准的、、、第5章、、、、第10章、第11章为强制性条文,其余为推荐性条文。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化委员会第九分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。 本标准起草单位:公安部消防局、江苏省公安厅消防局。 本标准主要起草人:李淑惠、刘激扬、丁余平。

按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作,确保建筑消防设施完好有效,依据国家现行消防技术标准,制定本标准。

建筑消防设施的维护管理 1 范围 本标准规定了维护管理建筑消防设施的技术要求,并提供了方法。 本标准适用于建筑消防设施的维护管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14107 消防基本术语第二部分 GA 502 消防监督技术装各配各 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 3 术语和定义

安全防护消防安全检查要点

工作行为规范系列 安全防护消防安全检查要 点 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-60649安全防护消防安全检查要点 Points for safety protection fire safety inspection 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 铺轨基地安全监督管理是安全防护及消防安全检查工作的重点区,各站点涉及与多家土建施工单位的交叉作业,易出现安全监控管理盲区,项目监理部将根据业主要求积极做好协调工作,通过巡视、调查、寻访等手段,及时排查施工现场存在的安全隐患,尤其是临边防护、接口维护等,协调消除安全隐患。 1、施工现场安全教育重点是岗位生产知识和岗位安全操作规程,以及安全思想、施工纪律和安全生产制度,安全教育应有计划有针对性,结合工地特点和生产实际情况,适用有效地进行,经过培训考核后发给安全合格证。 2、对新工人、变换工种工人、特殊作业工人做好安全教育,职工(包括民工)新进厂未经安全教育不准上岗,特殊作业人员必须经过专业培训考试合格持证上岗,且登记造册,

以备检查。 3、临时工程要按照《宁波市建设工程现场文明施工管理办法》的规定,绘制平面布置图,分清生产、生活、办公、材料存放区域,应符合防洪、防火、防风以及安全卫生和环境保护的要求。 4、防火必备的工具要齐全,禁止挪用防火器具,防火设施的安排布置要符合规定要求,灭火器要保持其有效性,要经常检查。 5、易燃、易爆、有毒物品要分库存放,要有明显的井示标志,要与生活、生产区相隔规定的距离。 6、轨排组装场地要克服立体交叉作业,钢轨和砼枕的吊运要有专人指挥,组装中要注意每人间距不少于三根轨枕间距,作业人员鞋、帽、手套、工作服等劳保用品齐备。 7、轨排井办理移交后要调查掌握观测桩布置情况和高程资料,按土建规定要求进行定时观测,发现异常变化及时向业主主管部门报告。 8、排轨井周边要设置栏杆和围蔽,放置材料设备时严禁挤靠栏杆,要保持3米以上距离,上下井的踏步与墙壁联结

消防设施检测报告(版)

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

消防设施检测和年度评估要求(通用版)

消防设施检测和年度评估要求 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0798

消防设施检测和年度评估要求(通用版) 消防设施检测和年度评估要求 《中华人民共和国消防法》第十六条(三)规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确、存档备查;《建设工程消防监督管理规定》第二十一条:建设单位申请消防验收应当提供下列材料:(五)消防设施检测合格证明文件;《消防监督检查规定》(公安部令120号)第十条:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;建设工程竣工后,建设单位报公安机关消防机构验收或者备案前,消防设施应当依照国家有关规定检测合格。建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维

修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。 一、依法开展消防设施维护保养检测工作 (一)开展消防验收和竣工验收消防备案前的消防设施检测。各级公安消防机构在受理建设工程消防验收业务时,对受理材料应认真审查把关,严格核查检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件、消防设施检测合格证明文件。对建设单位无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,应不予受理。建设单位依法进行竣工验收消防备案时,应提供《建设工程消防监督管理规定》第二十一条规定的相关材料。对于无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,各级公安消防机构应当场或者在五个工作日内一次性告知需要补正的全部内容。 (二)开展消防安全重点单位消防设施维护保养。各级公安消防机构对设有自动消防设施的消防安全重点单位,应督促其委托具有相关资质的消防设施维护保养检测机构(以下简称“维护保养检

消防设施定期检查记录

项目名称:合山市人民医院业务综合楼 注:每个月月底由项目部负责人组织消防工作人员对消防设施进行检查。 合山市人民医院业务综合楼项目部 编号 设施完好情况(是否有开启 现象及是否还在有效期内) 检查结果 检查时间 检查人 01 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效

项目名称:合山市人民医院业务综合楼 注:每个月月底由项目部负责人组织消防工作人员对消防设施进行检查。 合山市人民医院业务综合楼项目部 编号 (祥施工平面图) 设施完好情况(是否有开启 现象及是否还在有效期内) 检查结果 检查时间 检查人 01 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效

项目名称:合山市人民医院业务综合楼 注:每个月月底由项目部负责人组织消防工作人员对消防设施进行检查。 金河湾8#、18#楼项目部 编号 (祥施工平面图) 设施完好情况(是否有开启 现象及是否还在有效期内) 检查结果 检查时间 检查人 01 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效 灭火器完好,未开启,灭火 器尚在有效期内 合格、有效

相关文档