文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荥阳市中医院急救综合楼工程基坑开挖

荥阳市中医院急救综合楼工程基坑开挖

荥阳市中医院急救综合楼工程基坑开挖

工程情况概述

一、工程概况:

建筑名称:荥阳市中医院急救综合楼建设项目

建筑地点:郑上路以北荥阳市中医院老院区

建设单位:荥阳市中医院

建筑分类:一类高层,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,主体结构使用年限为50年,工程等级为二级。

建筑面积:14322.34平方米,其中地上面积12663.84平方米,地下面积1658.5平方米。

主体建筑层数:地上9层,地下1层。

建筑高度:36.6米

主要结构类型:框架结构,7度抗震设防烈度。

二、基坑工程概况

本工程桩基为干作业壁钻孔灌注桩,主楼桩身长度为18.5m,裙楼桩身长度为14.5m。经现场实测原自然地面标高约1m左右,根据现场场地及施工安排,第一次挖土深度5.6m考虑,待桩基完成后再挖至承台底(承台厚度1.3m~1.5m)。

本工程土方工程分两层开挖,首层土挖深至承台上表面-4.55m 处离筏板下平预留35cm,提供打桩施工条件,第二层用小挖掘机开挖至承台和筏板底20cm处即可,剩余20cm厚土方用人工清理平整。

经测量,拟建急救综合楼主楼北侧○D轴与原门诊楼间距6.0m,但老门诊楼门厅处外挑3.5m雨篷,门诊楼南墙外皮距○D轴仅相距2.5m,拟建急救综合楼东侧紧挨道路,拟建急救综合楼西侧离一栋二

层新建砖混建筑约2.6m,拟建急救综合楼裙楼东侧离原门诊楼约有5.8m,拟建急救综合楼南侧为项目临时施工场地(详见附图),侧壁安全等级设计按二级基坑支护;拟建急救综合楼主楼基坑北侧、东、南侧开挖时放坡比例为1:0.2,拟建急救综合楼西侧及东侧放坡比例为1:0.1,全部采用土钉墙支护。

河南五建集团荥阳市中医院急救综合楼工程

2010-11-27

参加人员会签表

地点:年月日

专家论证会签表

地点:中医院四楼会议室2010年11月28日

专家建议及意见表

地点:年月日

荥阳市中医院新建急救综合楼基坑支护方案

专家评审会议纪要

荥阳中医院新建急救综合楼基坑位于郑上路北侧荥阳市中医院老院区,基坑开挖深度约7m和5m。地下水位在40m以下,场地地貌单位为山前冲洪积倾斜平原,开挖深度范围内主要为粉土。

2010年11月28日上午,荥阳中医院组织有关专家对化工部郑州基础工程有限公司编制的《荥阳市中医院急救综合楼基坑支护方案》和《荥阳市中医院急救综合楼基坑支护专项方案》进行评审,经现场考察,有关人员介绍,审阅有关资料,技术质询,形成以下意见。

1、支护方案选型采用复合土钉墙、土钉墙和放坡网喷,总体上

选型合理、安全可靠、经济合理。

2、建议对原门诊楼的边坡段和西侧距民房近的边坡段支护方

案做加强处理,增设微型桩,采用复合土钉墙,其他边坡段

应采取必要的放坡。

3、进一步调查清楚周围环境条件,特别是防止管道渗漏水及

基坑边坡堆载。

4、土方开挖严格按照设计及专项施工方案要求分层开挖。

5、应委托有资质的第三方进行变形监测。

相关文档