文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ups管理信息系统

ups管理信息系统

ups管理信息系统
ups管理信息系统

一.实验目的

1.记录调查企业的的规模和采用的物流管理信息系统。

2.了解企业是如何进行物流管理信息系统的管理和维护措施。

3.从调研材料上分析我国物流管理信息系统的现状、原因和发展趋势。二.实验内容。

调查企业:UPS(联合包裹)公司

公司规模:

UPS,或称为联合包裹服务公司,于1907年作为一家信使公司成立于美国,致力于鞭策全球商务同步发展,并已发展到拥有 360 亿美元资产的规模。UPS国际特快专递的总部设在美国乔治亚州的亚特兰大作为世界最大的特快专递承运商和包裹运送公司,同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务等领域的领导者。UPS国际特快专递每天在两百多个国度和地区规模内递送超过一千四一百万份包裹日文件此外,谋划着世界第九大航空公司,每年管理着五十万次的运输。2005年初,UPS国际特快专递成为第一家在神州拥有国际特快专递营业谋划权的国际特快专递公司。2005年底,营业迅速扩大到全国两三个主要商业城市,笼罩全国200多个城市。UPS供应链集团公司在上海、姑苏和福田别离设立了三个堆栈和配送中心UPS国际特快专递的这三大营业均毗邻重要打造中心,日后将主要从事纺织品、服装、高科技产品、汽车和消费品的进出口配送。UPS的34万名工作人员分布在全球2400多个分送中心,他们每天驾驶着16万辆运送车、610架飞机,昼夜不停地为200多个国家和地区的客户提供门到门的收件、送件服务。UPS每日上门取件的固定客户已逾130万家,每个工作日处理包裹130万件,每年运送30亿各种包裹和文件,成为年营业额270亿美元的巨型公司。

UPS(联合包裹)公司的物流管理信息系统:

在信息系统上,联合包裹将应用在美国国内运输货物的物流信息系统,扩展到了所有国际运输货物上。这些物流信息系统包括署名追踪系统及比率运算系统等,其解决方案包括:自动仓库、指纹扫描、光拣技术、产品跟踪和决策软件工具等。这些解决方案从商品原起点流向市场或者最终消费者的供应链上帮助客户改进了业绩,真正实现了双赢。

在信息管理上,最典型的应用是联邦快递在美国国家半导体公司(NationalSemiconductor)位于新加坡仓库的物流信息管理系统,该系统有效的减少了仓储量及节省货品运送时间。今天我们可以看到,在联合包裹物流管理体系中的美国国家半导体公司新加坡仓库,一位管理员像挥动树支一样将一台扫描仪扫过一箱新制造的电脑芯片。随着这个简单的举动,他启动了高效和自动化、几乎像魔术般的送货程序。这座巨大仓库是由联合包裹的运输奇才们设计建造的。联合包裹的物流信息管理系统将这箱芯片发往码头,而后送上卡车和飞机,接着又是卡车,在短短的12小时内,这些芯片就会送到国家半导体公司的客户---远在万里之外硅谷的个人电脑制造商---手中。在整个途中,芯片中嵌入的电子标签将让客户以高达三英尺的精确度跟踪订货。

由此可见,物流信息技术通过切入物流企业的业务流程来实现对物流企业各生产要素(车、仓、驾等)进行合理组合与高效利用,降低了经营成本,直接产生了明显的经营效益。它有效地把各种零散数据变为商业智慧,赋予了物流企业新型的生产要素--信息,大大提高了物流企业的业务预测和管理能力,通过"点、线、面"的立体式综合管理,实现了物流企业内部一体化和外部供应链的统一管理,有效地帮助物流企业提高了服务质素,提升了物流企业的整体效益。具体地说,它有效地为物流企业解决了单点管理和网络化业务之间的矛盾、成本和客户服务质量之间的矛盾、有限的静态资源和动态市场之间的矛盾,现在和未来预测之间的矛盾等等。

以现代物流信息技术为核心竞争力基础的联合包裹已经在我国北京、上海、广州开办了代表处。1996年6月,联合包裹与中方合作伙伴中国外运集团共同在北京成立其在中国的第一家合资企业。目前该公司在中国有130多名员工,有60多辆带有UPS的车辆奔驰在国内的大街小巷,业务范围已覆盖了190多个城市。2001年1月,联合包裹公司的飞机被允许直飞中国,自从其首班飞机飞抵了上海后,目前联合包裹在北京、上海、深圳都建立了自己的航空基地,每星期有10个货运航班飞往中国。现在联合包裹中国区员工已从去年的200人增加到今年的530人,预计在未来的6到12个月还将再增一倍。就此,世界物流业巨头联合包裹公司参与到了中国快递行业正方兴未艾的激烈竞争中来。

电子商务战略

UPS电子商务已逐渐形成全球化的产业,UPS 的电子商务战略是将自己的物流解决方案最大限度地融合到用户的业务流程中去,用物流服务使虚拟世界中的电子交易得以在现实世界中完成。

1997 年,UPS 推出一套基于互联网的运输“应用程序界面”,名为“UPS在线工具”。这套工具是一个独立的应用程序模块,可以直接嵌入电子商务网站,完成网站的运输派送功能。工具可以为用户提供各种服务,包括运输服务种类的选择、运费和处理费计算、运输时间计算、UPS 收货点的选择、运输标签打印、运件的追踪等等。比如顾客到麦克隆电脑公司的网站订购产品,该网站已通过“UPS 在线工具”与UPS 服务器相连,顾客定下产品后,为其提供派送服务的事实上就是UPS。顾客会相应地得到一个UPS 的追踪号码,并且随时在麦克隆的网站上查询到其订购产品的生产进度和派送情况。“UPS 在线工具”推出以来,在不到三年的时间里,就被接入到4 万多个网站,既解除了这些网站网下派送的后顾之忧,

又使UPS 与成千上万的消费者紧密联系起来,扩大并控制了包裹派送业务。“UPS 在线工具”是目前世界上最先进、功能最强大的运输应用程序。

UPS能够对每日运送的1300万个邮包进行电子跟踪。例如—个出差在外的销售员在某地等待某些样品的送达.他可以通过UPS安排的丑刀髓网络系统中输入UPS运单跟踪号码.即可知道货物在哪里。当需要将货物送达另一个目的地时,可再次通过网络以及附近的蜂窝式塔台.找出贷物的位置.并指引到最近的投递点。

UPS的司机是公司大型电子跟踪系统中的关键人物。他们摄带了一块电子操作扳.称作DLAD(运送信息获取装置),可同时捕捉和发送运贷信息。一旦用户在DLAD签收了包裹,信息将会在网络中传播。寄件人可以登录UPS网站了解货物情况。同时.司机行驶路线的塞车情况,或用户需即时提货等信息也可发放给DLAD。

除利用网络对货件运送与监控外.利用其网络,公司还可以开拓新的综合商务渠道,既做中间商.又当担保人。ty5通过送货件、担保及运货后向收件入收款,成为商务社会链中—个重要链接点。

表面上联合包裹公司的核心竞争优势来源于其由15.25万辆卡车和560架飞机组成的运输队伍,而实际上联合包裹公司今天的成功并非仅仅如此。

80年代初,联合包裹公司以其大型的棕色卡车车队和及时的递送服务,控制了美国路面和陆路的包裹速递市场。然而,到了80年代后期,随着竞争对手利用不同的定价策略以及跟踪和开单的创新技术对联合包裹的市场进行蚕食,联合包裹的收入开始下滑。许多大型托运人希望通过单一服务来源提供全程的配送服务,进一步,顾客们希望通过掌握更多的物流信息,以利于自身控制成本和提高效率。随着竞争的白热化,这种服务需求变得逾来逾迫切。正是基于这种服务需求联合包裹公司从90年代初开始了致力于物流信息技术的广泛利用和不断升级。今天,提供全面物流信息服务已经成为包裹速递业务中的一个至关重要的核心竞争要素。

联合包裹公司通过应用三项以物流信息技术为基础的服务提高了竞争能力:

第一,条形码和扫描仪使联合包裹公司能够有选择地每周七天、每天24小时地跟踪和报告装运状况,顾客只需拨个免费电话号码,即可获得"地面跟踪"和航空递送这样的增值服务

第二,联合包裹公司的递送驾驶员现在携带着以数控技术为基础的笔记本电脑到排好顺序的线路上收集递送信息。这种笔记本电脑使驾驶员能够用数字记录装运接受者的签字,以提供收货核实。通过电脑协调驾驶员信息,减少了差错,加快了递送速度。

第三,联合包裹公司最先进的信息技术应用,是创建于1993年的一个全美无线通信网络,该网络使用了55个蜂窝状载波电话。蜂窝状载波电话技术使驾驶员能够把适时跟踪的信息从卡车上传送到联合包裹公司的中央电脑。无线移动技术和系统能够提供电子数据储存,并能恢复跟踪公司在全球范围内的数百万笔递送业务。通过安装卫星地面站和扩大系统,到1997年适时包裹跟踪成为了现实。

物流信息系统的管理和维护:

一、完善人才激励机制,强化物流成本意。

二、实施TCM战略,建立物流成本管理组织体系

三、提高物资周转率,严格控制存储费用

四、构筑有效的物资采购成本控制体系

五、正确处理物流成本与物流服务的效益背反效应

六、完善营销绩效评价体系,控制退货现象的发生

七、系统分析综合控制,实现供应链一体化

八、建立科学合理的物流成本核算体系。

.一、我国现代物流业发展的现状

第一,国家和政府有关部门务实推进物流业发展,制度和政策环境有较大改善

第二,物流市场进一步开放,竞争更加激烈

第三,物流企业群体逐步形成,供应服务能力有较大提高

第四,企业物流分离外包速度加快,二产与三产联动发展

第五,港口物流加速发展,区域物流加强合作

第六,物流行业基础工作全面推开,物流产业地位已经确立

二.原因:

1.现代物流管理意识淡薄

2.信息技术应用和物流设备落后

3.物流信息资源管理混乱

三.我国物流业发展的趋势

第一,商贸物流规模扩大和结构调整的趋势

第二,新型业态和现代流通方式迅猛发展的趋势

第三,商流、物流、资金流、信息流"四流融合",产业联动的趋势第四,商品批发市场强化和扩展物流功能的趋势

第五,农村流通体系建设加快发展的趋势

第六,商贸物流的地位和作用进一步增强

UPS简易计算方法

UPS简易计算方法 UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素:实际负载情况:P=∑Pi/f 即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。电池供电时间计算电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算 UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。从以上的公式780/0.6=1300W=1.3KVA,山特C3KS是3KVA容量的应该能维持2小时电力,如果还怕不够的话可以选容量5KVA的,当然价格要比3KVA的贵一些。以上信息供你参考: UPS教学可以参考https://www.wendangku.net/doc/925410690.html,/consultation/faq.php 给你提供一个简单的计算方法: 1.你要计算的话要把实际负载W转换为VA.服务器等设备一般功率因素是0.8(如果是8000W的话就是8000/0.8=10000VA) 2.电池包的选型,现在主流电池都是12V的不同的是"AH数",也是就"安时数",一般UPS的电池要求都是12的倍数.说到这不知道你理解了没有,打个比方如果电池包是24V是话那就要用两组12V的并联(道理你应该清楚吧?)另外AH数是电池上标的,有很多种。 3.然后我们就算每组电池的电池数,一个很简单的算法,但是并不是非常精确( 电池包电压数*AH*电池个数=负载功率*延时时间 )根据这个你算出电池个数来就可以了。 (2).确定您所需UPS之功率(VA)值 您所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值。 如是功率(w)值÷0.7=VA值 如市电流(A)值×220=VA值 将所有设备VA值相加得到总VA值,将总VA值加上20%~30%预备容量即得到UPS VA值 不断电系统的容量如何计算? 答:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示电流,电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的容量;以一部500VA的不断电系统来说明,

ups的使用和计算方法时间

UPS的使用和计算方法时间 一、目的确保机房和桌面设备安全运行;分析用户实际需求,按照标准满足用户需要。 二、UPS的作用市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用在市电没有中断时, 但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频。 一、目的 确保机房和桌面设备安全运行; 分析用户实际需求,按照标准满足用户需要。 二、UPS的作用 市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用 在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠 三、UPS的使用范围 一般均应用于保护重要设备,例如:计算机设备,精密仪器等。 并非所有负载均适用,尤其是电感性负载,像电风扇、空调等家电均不适用 复印机、激光打印机等激活电流较大的设备亦不适用于UPS 平时UPS长期处于超载使用时,将缩短电子组件及UPS的寿命 四、UPS的种类 1、常见分类 2、根据UPS的备用时间 UPS依备用时间可分为标准型及长效型 标准型UPS备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时 假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型UPS 假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型UPS

五、UPS相关参数计算方法 1、计算和确定相关参数前的注意事项 UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载 计算负载容量时只能以负载最大功率计算 所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值 如是功率(W)值÷0.8=V A值 如市电流(A)值×220=V A值 2、UPS和电池容量的计算举例 一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算步骤和方法实例如下: A. 总负载功率计算 4台PC机250W X 4 = 1000W 1台服务器700W X 1 = 700W 1台网络交换机100W X 1 =100W 以上合计:1800W B. UPS容量计算(按常用的在线式UPS计算) 在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250V A 考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%) UPS容量应该为2250V A X 1.3 = 2925V A,从而可以得出选用3000V A的UPS C. 品牌和型号的确定 建议选择主流的APC品牌 考虑空间放置、价格等问题,在此选择APC SURT3000XLI D. 电池容量的计算 APC SURT3000XLI功率因数为0.8(厂商资料所得) 该UPS实际功率为3000V A X 0.8 = 2400W APC SURT3000XLI UPS的电池直流电压为192V(查资料可以得出) 根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 192 = 12.5A,计算可得电流是12.5A 延时1小时得用12.5AH的电池,现在需要延时2小时,即需要25AH的电池 按市场主流松下电池规格:24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V 根据以上计算可以选用38AH-12V的松下蓄电池一组就可以延时2小时 UPS常用电池电压为12V,而APC SURT3000XLI UPS的电池电压为192V,所以应该需要16节(192V ÷ 12V =16) E. 由此可以得出: 选用APC 3KV A的UPS(APC SURT3000XLI) 配置16节38AH-12V的松下蓄电池 加一个电池箱,可以让受保护的设备延时2小时电源保护 六、UPS日常使用注意事项

UPS计算方法最新版

最新ups电池容量计算公式 2016-04-07 智能化弱电系统设计与施工 如何计算UPS所配电池的数量 蓄电池计算方法: 例如一台40KVAUPS,直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为: 40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH 所以选择3组100AH电池,共96节。 电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。 电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数 其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍,常见的UPS直流电压和每组块数如下(电池每块以12V为计算依据): 举例来说,配置一台5K8小时延时的UPS,其功率为5000,直流电压为96V,每组电池8块,配置100AH电池,其所需电池总数为:(5000/96*8)/100*8=32块 UPS—UninterruptiblePowerSystem是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电。是有蓄电池储能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下: 一、下列因素影响备用时间: 1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算 2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V 3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V 4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.6 5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V) 二、计算方法

UPS计算公式

计算原理 " 查阅UPS的技术说明书,确定电池电压(额定电压) " 计算所需的电池容量(安时数) a. 基本公式: 负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9 电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C 放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h 放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 b. 计算公式: 负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 c. 计算举例: 例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。 计算: 3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量×96×0.9 得出:电池放出容量= 24.3(Ah) 电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah) 结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块) 计算实例 题目:2KVA 要求1小时,配电池?AH ?块 ●该UPS要求直流输入电压96V(固定的),因为1块电池的标准 电压是12V。所以配8块 ●配电池大小的计算方法公式。设需要?安时的电池。 2000VA*1(小时)*0.7=?(ah) *12(v) * 8* 0.9 解得?=26

电池标称容量 = 16/0.6 = 26(Ah) 所以配24AH电池8块 注:有效W = VA×功率因数功率因数f=0.6~0.8 实际所有负载的总和∑Pi=可得到实际负载容量P×f 在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上 2、问题:10KVA 要求1小时,配电池?AH ?块 ●该UPS要求直流输入电压576V (实际上是分2组,各为288V 接入,详见后面),因为1块电池的标准电压是12V。所以一组配 576/12=48块 ●配电池大小的计算方法公式。设需要?安时的电池 10000VA*1小(时)*0.7=?(ah) *12(v) * 48*0.9 解得?=13.5 电池标称容量 = 13.5/0.6 = 23(Ah) 所以配24AH电池48块

UPS容量计算方法

如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS提供稳定的电源保护必不可少。 具体如何确定所需的功率(V A)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得V A值。有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的V A值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的V A值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。 如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS 配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源功率(V A)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下::(注:山特C3KS的启动直流为:96V) 3000伏安×4小时÷96V=125AH 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压),一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8。所以以8只电池为一组)蓄电池。 我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为: 100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时 也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000V A=4.16小时

UPS容量和蓄电池容量计算方法

UPS容量和蓄电池容量计算方法 UPS容量和蓄电池容量计算方法 蓄电池的放电时间定义为:当蓄电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界电压(终了电压)时所经过的时间。 UPS容量计算 P入=P出/(COSφ×ц) COSφ----功率因数(一般取0.8) P出-------额定输出功率(KVA) (注:计算时负载多为W) P入-------输入功率(KVA)(UPS容量) ц--------保险系数(一般取0.8) UPS蓄电池容量计算 电池放电电流计算: I=(S×COSφ)/(n×V×ц逆) S----------UPS额定输出容量(或实际或预期负载)(VA) ц逆-------逆变器效率(一般取0.8~0.85) n----------蓄电池只数 V---------蓄电池放电终止电压(2V电池对应1.8V;12V电池对应10.8V)COSφ---- UPS (或负载)功率因数(1~20 kVA为0.7,20~120 kVA为0.8) 艾默生UH31系列(10-20KVA)UPS电池电压240VDC(2组)20节(2组) 艾默生UL33系列(20-60KVA)UPS电池电压360VDC 12V电池30节 蓄电池容量计算 1、普通蓄电池计算(与华为计算方法相同) Q:蓄电池容量(Ah); K:安全系数; I:负荷电流(A); T:放电小时数(h); η:放电容量系数; t:实际电池所在地的最低环境温度数值,有采暖设备时,按15℃考虑;无采暖设备时,按5℃考虑; α:电池温度系数,电解液温度以25℃为标准时,放电小时率≥10时,取0.006;10>放电小时率≥1时,取0.008;<1时,取0.01 以上公式可以简化成:

UPS怎么配置 UPS配置的计算公式

UPS怎么配置UPS配置的计算公式 一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算如下: 1)总负载计算 4台PC机250W X 4 = 1000W 1台服务器700W X 1 = 700W 1台网络交换机100W X 1 =100W 以上合计:1800W 2)UPS容量计算 在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%); 所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA 的UPS 3)电池容量的计算 美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS 的UPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷U =2400 ÷96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现 在需要延时2小时,即需要50AH的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷12V =8)。

从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护

UPS电池计算公式

电池计算通常有两种方法: 根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。 例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列6KVA,电池组电压192Vdc(16节12V的电源串联),UPS电池逆变效率0.94,按满载4.8KW,后备2小时计算 C=4800*2/(192*0.94*0.7)=76Ah(估算值) 选取12V85Ah的电池16节即可,例如C&D 12-76 LBT。 二、恒功率计算公式: W = P L÷(N*6*η)(watts/cell)

其中,PL为UPS额定输出的有功功率(KW); N为12V的电池数量;Vf为电池组额定电压,η为逆变器效率。 即先计算出单体电池所需功率,再通过电池厂家提供的恒功率放电表查找可满足要求的电池型号。 终止放电电压按照1.75V/cell确定。通常电池厂家给出的功率表为单体2V/Cell的功率,定义为watts/cell。 部分厂家给出的功率表为watts/block,则需要再乘6这个系数。 例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列20KVA,电池节数32节(30-40节偶数节可调),UPS电池逆变效率0.95,按满载20kVA*0.9=18KW,后备2小时计算. W/cell = P L/(N×6×η)=18000/(32*6*0.95)=98.68 watts/cell C&D的MPS系列12-76的放电功率表如图:2小时放电功率在1.75Vdc时为51.5w/cell,选取98.68/51.5=1.92组,取2组32节12V76Ah的C&D MPS系列电池,共64节。

举例分析UPS电源容量的计算方法

计算机设备应该加装不间断UPS电源保护,其有两个主要作用: 一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的UPS电源使用; 二是在市电没有中断时,但是UPS电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS电源,其有稳压稳频的作用,UPS电源干净可靠。 UPS电源的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W 计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算) 例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护, 计算如下: 1)总负载计算 4台PC机250W X 4 = 1000W 1台服务器700W X 1 = 700W 1台网络交换机100W X 1 =100W 以上合计:1800W 2)UPS电源容量计算 在线式UPS电源一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS电源容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS电源的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS 电源容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS 3)品牌的选择 在线式UPS电源当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS电源,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS 4)UPS蓄电池容量的计算 美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的UPS 蓄电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的UPS蓄电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的UPS蓄电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下UPS 蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS电源常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。 从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下UPS 蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时UPS电源保护。 STS的作用是将两路输入交流电进行切换,LBS的作用是将两组UPS同步,目的是为了使STS 的切换时间为零。双总线的作用是为了给用电设备提供冗余的电源。

ups电池使用时间的计算方法

ups电池使用时间的计算方法 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外臵电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配臵时间可达数小时以上。 一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配臵方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所

预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。蓄电池的实际可供使用容量与下列等因素有关: ①蓄电池放电电流大小 ②蓄电池环境工作温度 ③蓄电池存储、使用的时间长短 ④负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有在考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量与蓄电池标称容量的比率。决定UPS后备长延时电池容量的重要因素是负荷大小、种类和特性。目前常用的微型机及其配件的负载特性如下表。常见的微机、服务器及其配件的负载特性

UPS电池容量的计算方法..

UPS电池容量的计算方法 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源视在功率(VA)×功率因素×延时时长(小时数)÷UPS电源启动直流电压÷逆变器效率=所需电池安时数(AH) 功率因数一般取0.8,逆变器效率一般取0.9,UPS电源启动直流电压根据不同型号而不同。 计算出了所需的安时数后,再根据UPS启动直流电压和实际使用的电池的安时数决定电池进行串联和并联。 例如:电池安时数=60000×0.8×0.5÷192÷0.9=138.88AH UPS/EPS电池时间计算方法 一、UPS电池时间计算方法 计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界*N) 注:P →UPS电源的标称输出功率 cosф→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8) η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9) E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V) N →每组电池的数量 根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:电池组的标称容量= I最大/C 时间与放电速率C 30分钟 60分钟 90分钟 120分钟 180分钟 0.92 0.61 0.5 0.42 0.29 例如 P=300KVA延时30分钟 逆变器启动电压:U=360 电池额定电压:U1=12V 每组电池数量:N=U÷U1=360÷12=30节 电池的最大放电电流:Imax=P×cosф÷(η×N×E) =300000VA×0.8÷(0.9×30×10.5) =846A 电池组的标称容量= 846÷0.92=919AH 电池组的总容量=919AH×30节×12V=330840AH 需要用电池150AH 30节6组,电池柜6个,尺寸800*900*2000 300KVA UPS尺寸为1800*1250*1800 电池放出容量=负载的有功功率×支持时间/(电池电压×UPS逆变效率) =300000×0.8*0.5/(360*0.9)

UPS电池配置计算方法

UPS电池配置计算方法 前言:一直没搞明白UPS的电池配置计算方法,在网上恶补了一下,总算搞明白了,发到博客里备忘,呵呵! 首先需要列出所有需要保护的设备清单,每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,两者相乘即可得到VA值。有些设备用瓦特表明电能需要,将瓦数乘以1.4的系数即可得到大致的VA值,对于整体设备的功率则以其额定数为基准,把所有设备的VA值汇总,将汇总值加上30%的扩充容量,以备系统升级时使用。 还有电池供电时间主要受负载大小,电池容量,环境温度,电池放电截止电压等因素影响,根据延时要求,确定所需电池的容量大小,用安时AH值来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。 注意事项: 因为UPS电压输出功率因数一般为0.7(如山特C1KS最支持负载功率为:1000VA*0.7=700W,以类类推)所以在实际环境使用中UPS机头的选择不能让UPS负载过大,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70-80%左右,这样才能够更好的延长UPS的使用寿命。 一般UPS电池配置公式如下: UPS电源功率(VA)*延时时间(小时数)/UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)以山特C3KS延时4小时为例:(山特C3KS的启动直流为:96V) 3000伏安*4小时/96V=125AH 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池没有容量为125AH 的一组8只{因为C3KS的启动直流是96V(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池为12V 直流,[96V/12V=8],所以8只电池为一组。 我们可以选择100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:[100AH(蓄电池容量)*96V(UPS启动直流电压)/3000VA(UPS电源功率)=3.2小时 也可以选择2组(16只)65AH的电池并联配置,其延长时间为:(65AH*2)*96V/3000VA =4.16小时

UPS计算方法,UPS计算公式,UPS电池配置方法

具体如何确定所需的功率(V A)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得V A值。有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的V A值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的V A 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。 如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS 本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS 备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源功率(V A)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V 3000伏安×4小时÷96V=125AH 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池 我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时 也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000V A=4.16小时 美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压: MT1000S C1KS C2KS-C3KS C6KS-3C20KS3C3-10KS--3C340KS 24V A 36V 96V 240V 384V 山特UPS电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!)

UPS配置计算方法

UPS配置计算方法 一、UPS选配 1.确定负载容量大小:求出负载功率(KW或KVA)。 2.根据负载功率选择UPS:建议所带的负载总容量约为UPS额定输出功率的70%为佳。 (1)当负载功率单位为KVA:UPS容量=负载功率÷0.7。 (2)当负载功率单位为KW:UPS容量=(负载功率÷0.7)÷0.7; 3.冗余方式选择: (1)串联热备份:要求负载功率小于单机容量80%; (2)并机:负载功率为单机30%(轻载有利于提高UPS的可靠性)。 二、蓄电池选配 1.蓄电池容量与UPS额定功率、UPS直流电压(电池放电完毕前)、要求后备时间有关。 2.蓄电池容量的计算步骤。 (1)求出蓄电池的放电电流: I=(UPS标称输出功率(VA)×负载功率因数×负载率÷逆变器效率)÷蓄电池临界放电电压 UPS标称输出功率:只知道负载功率的情况下,UPS标称输出功率等于负载功率的大小。 负载功率因数:取0.7。 UPS逆变效率:取0.88-0.94。 蓄电池临界放电电压:单节电池标称电压×90%×单组串联个数 (2)根据后备时间,在电池放电曲线中查出放电率C。 (3)电池容量(Ah)=I÷C 放电速率C与后备时间的关系 放电速率C与后备时间的关系(电池放电曲线)如表0 1所示。 表01 放电速率C与后备时间的关系

典型配置示例 已知中兴通讯单进/单出10 KVA UPS的直流电压为192 V,截止保护电压为160 V,要求后备时间为2 h,如何选配蓄电池? 1.直流电压为192 V,选择16节12V蓄电池。 2. I(蓄电池的放电电流)=(10000×0.7×0.7÷0.9)÷160=34 A 3.后备时间2 h的放电系数为0.35。 4.蓄电池容量(Ah)=34÷0.35=97 Ah 蓄电池容量近似(Ah)=100 Ah 结果:选择100AH/12V蓄电池16节

UPS蓄电池容量的计算方法及举例

1.蓄电池容量的计算方法 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。 以下就容量计算方法进行说明: 1、计算容量的必要条件 A、放电电流 有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。 B、放电时间 可预期的负载的最大时间。 C、最低蓄电池温度 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。 D、允许的最低电压 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数 2、容量的计算公式 C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。 L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。 K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。 I:放电电流 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I 3、容量的计算举例 A、放电电流 140A(一定) B、放电时间 30分 C、最低蓄电池温度 -550C

D、允许的最低电压 1.6V/单格 按上述条件,得出K=1.1 C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8 所以,可使用UXL220-2。 注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。 2.关于UPS容量的计算举例 计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用: 一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用; 二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。 UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算) 例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护, 计算如下: 1)总负载计算 4台PC机250W X 4 = 1000W 1台服务器700W X 1 = 700W 1台网络交换机100W X 1 =100W 以上合计:1800W 2)UPS容量计算 在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS 容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70% 到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从 而可以得出选用3000VA的UPS 3)品牌的选择

UPS计算方法

UPS计算方法,UPS计算公式,UPS电池配置方法 具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。 如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS 型号和配置也不同。标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V 3000伏安×4小时÷96V=125AH 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直 流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池 我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间 为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时 也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间 为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时 美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压: MT1000S C1KS C2KS-C3KS C6KS-3C20KS 3C3-10KS3C340KS 24VA 36V 96V 240V

教您如何计算UPS配置电池的数量

教您如何计算UPS配置电池的数量UPS—UninterruptiblePowerSystem是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电。是有蓄电池储能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS 蓄电池配置的计算方法介绍如下: 一、下列因素影响备用时间: 1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算 2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V 3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V 电池V浮=13.8V 4、Kh为电池容量换算系数 (Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.6 5、I为电池工作电流(A),T为连. 续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V) 二、计算方法 1、12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N 2、电池工作电流I:I=P总÷V 3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh

例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则 ①N=36V÷12V=3节 ②I=1000VA÷36V=28A ②C=24A×4H÷0.9=124AH ③电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。 蓄电池计算方法: 例如一台山特40KVA UPS电源,直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为: 40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH 所以选择3组100AH电池,共96节。 电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。 电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整

UPS备用电源容量计算方法介绍

UPS备用电源容量计算方法介绍 时间:2009-12-24 15:42:25 点击:169 核心提示:如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有... 如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS提供稳定的电源保护必不可少。 具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。 如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。https://www.wendangku.net/doc/925410690.html,深海科技电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下::(注:山特C3KS的启动直流为:96V) 3000伏安×4小时÷96V=125AH 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为 125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压),一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8。所以以8只电池为一组)蓄电池。 我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为: 100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷ 3000V(UPS电源功率)=3.2小时也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间 为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压: MT1000SC1KS C2KS-C3KS C6KS-3C20KS 3C3-10KS--3C340KS

相关文档